技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第1921名:4赞 (综合能力强化-20年07月09日-2)
对某丙类高层厂房进行防火检查,关于防火墙的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。A该厂房内防火墙的耐火极限为3.5hB防火墙直接设置在建筑的框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限均为2.5hC建筑外墙为不燃性墙体,防火墙未凸出墙的外表面D防火墙两侧的乙级防火窗,最近边缘的水平距离为1.5m
作强消防
第1922名:4赞 (综合能力强化-20年4月14日)
下列关于火灾自动报警系统中各种消防设备安装的描述中不符合现行规范要求的是()。A 消防设备应急电源的电池应安装在通风良好地方B 传感器输出回路的连接线应采用截面积不小于1.5mm2的双绞铜芯导线C 消防设备应急电源的电池安装在密封环境中时应有通风装置D 传感器的安装不应破坏被监控线路的完整性,不应增加线路接点
老妖精消防
第1923名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日)
消防技术服务机构对某大型商场内设置的疏散照明设施进行检测。下列检测结果中,符合《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的是()。A 避难间疏散照明的地面最低水平照度为3.0lxB 营业厅疏散照明的地面最低水平照度为2.0lxC 楼梯间疏散照明的地面最低水平照度为3.5lxD 网吧疏散照明的地面最低水平照度为1.0lx
第1924名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日)
某建筑物内的消防应急照明和疏散指示系统施工结束后,建设单位组织相关单位进行检测,下列结果中,正确的是()。A 连续2次操作试验机构,灯具应能完成应急转换B 设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电故障状态用红色C 应急照明集中电源应能用手动、自动两种方式转入应急状态,不需要应急启动按钮D 应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护,且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作
第1925名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日)
下列关于气体灭火系统组件安装的做法中不符合规范要求的是()。A 系统管道安装后仅对灭火剂输送管道做气压严密性试验,并合格B 气动驱动装置的水平管道采用管卡固定,间距为0.5mC 安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,连接管管端螺纹露出吊顶2丝D 手动、自动转换开关安装在防护区入口部位,安装高度为中心点距地面1.5mE 选择阀操作手柄安装高度为1.5m,未采取便于操作的措施
第1926名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日)
消防技术服务机构对某配电站安装的七氟丙烷气体灭火系统进行调试,下列描述中不符合调试要求的是()。A 自动模拟启动试验时,人工模拟火警使防护区内的任一火灾探测器动作,观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常B 手动模拟启动试验时,按下手动启动按钮,观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常C 手动模拟启动试验时,使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯动作是否正常D 可用一个与灭火系统驱动装置启动电压、电流相同的负载代替灭火系统驱动装置进行模拟启动试验E 手动模拟启动试验与自动模拟启动试验任选一项即可
第1927名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日)
针对不同灭火剂类型的气体灭火系统,所选用的模拟喷气的灭火剂各不相同,下列关于气体灭火系统模拟喷气试验的说法不符合规范要求的是()。A 七氟丙烷灭火系统的模拟喷气试验采用的氮气或二氧化碳,储存容器数不少于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个B 七氟丙烷气体灭火系统,宜采用氮气或压缩空气进行C 高压二氧化碳灭火系统的模拟喷气试验,喷放量不小于设计用量的10%D IG541混合气体灭火系统模拟喷气试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个E IG541混合气体灭火系统,采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验
第1928名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日-2)
根据《消防产品监督管理规定》,消防产品技术鉴定证书有效期为( )年。A 1B 2C 3D 5
第1929名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日-2)
某建筑高度为18m的甲醇合成厂房,耐火等级为一级,旁边需修建一座建筑高度为10m的白兰地蒸馏车间,耐火等级为一级,与白兰地蒸馏车间相邻一侧的甲醇合成厂房的外墙为防火墙,为了节约用地,则两栋建筑之间的防火间距最小可为( )。A 不限B 4mC 6mD 12m
第1930名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日-2)
某商场,耐火等级为一级,地上6层,地下2层,每层建筑面积5200㎡,首层为商场营业厅,二层设有电影院,三层设有KTV、网吧,四层以上设有餐饮场所,地下部分为设备间,消防技术服务机构对该商场进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。A 电影院设置3个观众厅,每个厅、室建筑面积为520㎡,每个观众厅设两个疏散门B 网吧采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,连通处开设甲级防火门C 常压燃油锅炉房设置在地下一层,采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔D KTV设有多个建筑面积为100~210㎡的厅、室,疏散门采用乙级防火门
第1931名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日-2)
下列安全出口与疏散门的防火检查中,符合国家标准要求的是( )。A 歌舞厅内位于两个安全出口之间的包间,建筑面积为60㎡,设置一个宽度为1.2m的平开门B 高层办公楼设置封闭楼梯间的门采用双向弹簧门C 教学楼位于袋形走道两侧教室,建筑面积为50㎡,设置一个向外开启的平开门D 多层水泥刨花板加工厂房首层靠墙的外侧门为宽度3m的金属卷帘门
第1932名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日-2)
某地上4层的多层旅馆,建筑高度22m,每层建筑面积为3200㎡,设有敞开式外廊,建筑内部全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,下列防火检查结果中,不符合现行国家标准的是( )。A 疏散楼梯采用敞开楼梯间B 楼梯间内设有烧水间C 楼梯间在首层通过15m的疏散走道通至室外D 楼梯间外墙上窗口与房间窗口最近边缘的水平距离为1.8m
第1933名:4赞 (综合能力强化-20年07月22日)
下列关于消防车道设置的做法,正确的是( )。A 二类高层住宅建筑,沿其南北侧长边设置净宽度为3.50m的消防车道B 消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.30m,洞口顶部的标高为3.90m,门洞净宽度为4.20mC 占地面积为2400m2的单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12×13mD 高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通E 在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道
荣胜教育
第1934名:4赞 (综合能力强化-20年07月23日)
下列属于消防安全管理人的消防安全职责的是( )。A 将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排B 组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实C 组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题D 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练
第1935名:4赞 (综合能力强化-20年07月24日)
下列关于低倍数泡沫灭火系统的喷水及喷泡沫实验的方法和结果中,符合规范要求的是( )。A当为手动灭火系统时,以手动控制的方式对最远的防护区进行一次喷水试验B当为自动灭火系统时,以手动或自动控制的方式对最大和最远两个防护区进行一次喷水试验C当为手动灭火系统时,以手动控制的方式对最不利点的防护区进行一次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不应小于1minD当为自动灭火系统时,以自动控制的方式对最不利点的防护区进行一次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不应小于30sE当为自动灭火系统时,以手动控制的方式对最不利点的防护区各进行一次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不应小于1min
第1936名:4赞 (综合能力强化-20年07月24日)
泡沫灭火系统在火灾时能否按设计要求投入使用,要由平时的定期检查、试验和检修来保证。整个系统需要确保在任何时间内都处于良好的工作状态。下列关于泡沫灭火系统维护管理的说法中,不正确的是( )。A每月对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣B每周对消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验C每月对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查,性能要达到标准的要求D每年对系统进行全面检查,除锈、冲洗、进行喷泡沫试验
第1937名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)
根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,下列有关消防安全组织人员说法中,不正确的是( )。A 法人单位的法定代表人是消防安全责任人B 非法人单位的主要负责人是消防安全责任人C 未确定消防安全管理人的单位,由单位负责生产的负责人负责实施消防安全管理工作D 消防安全管理人具体负责管理单位的消防安全工作
第1938名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)
某耐火等级为一级的综合楼,地上一层为商场营业厅,地上二至六层为酒店,地下一层为商场展览厅和设备用房。建筑高度28m,附属裙房为建筑高度12m的单层商场,裙房与主体之间采用防火墙分隔。该建筑设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,装修材料均采用不燃、难燃材料。下列关于其防火分区的划分中,正确的是( )。A 综合楼地上一层商场按照10000㎡划分防火分区B 设备用房按照2500㎡划分防火分区C 展览厅按照2000㎡划分防火分区D 地上六层的酒店按照5000㎡划分防火分区
第1939名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)
下列关于甲类生产厂房采取的防爆措施,错误的是( )。A 有爆炸危险的甲类厂房的分控制室贴邻设置,采用耐火极限为3.00h的防爆墙与厂房其他部位分隔B 有爆炸危险的甲类厂房布置在与主导风向垂直或夹角45°的地方C 散发较空气重的可燃气体甲类厂房采用绝缘材料做整体面层,未采取防静电措施,但采用自动灭火系统进行保护D 使用和生产甲类液体厂房的管、沟,下水道设置了隔油设施
第1940名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)
某公共建筑,每层建筑面积为1000㎡,一至四层每层高度为4.0m,五至二十层每层高度为3.0m,建筑的地下室顶板高出室外设计地面1.0m。楼顶设有局部突出的水箱间,高度为3.0m,建筑面积为300㎡,在检查建筑层数时,该建筑应按( )层计算。A 20 B 21 C 22 D 23
第1941名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)
某二级耐火等级单层酚醛泡沫塑料仓库,可燃包装重量为物品本身重量1/3,仓库设有自动喷水灭火系统全保护,其防火分区最大允许建筑面积为( )㎡。A 1500B 3000C 4500D 6000
第1942名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)
某30000㎡的地下商场采用防火隔间进行分隔,对其进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准规定的是( )。A 防火隔间的墙为耐火极限3.00h的防火隔墙B 防火隔间防火隔墙上的门为甲级防火门C 防火隔间的建筑面积为4.0㎡D 两个防火分区通向防火隔间的门之间间距为6m
第1943名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)
关于疏散走道宽度的检查,下列选项中不符合规范要求的是( )。A 单层养老院疏散走道的净宽度为1.10mB 住宅疏散走道的净宽度为1.10mC 厂房疏散走道的净宽度为1.40mD 高层医疗建筑双面布房疏散走道的净宽度为1.40m
第1944名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)
关于建筑内部装修、保温系统和外墙装饰的检查,下列说法正确的是( )。A 装修检查对顶棚的要求严于墙面,对墙面的要求又严于地面,对粘贴在基材上的物件的要求严于悬挂物(如窗帘、幕布等)B 当采用不同装修材料进行分层装修时,各层装修材料的燃烧性能等级均要符合相关规定。对于复合型装修材料,可通过施工单位技术人员进行测试后确定其燃烧性能等级C 户外电致发光广告牌不得直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上D 当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,还要检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置不燃材料制作的防火隔离带,宽度不得小于300mm
第1945名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日-2)
苏州某豪华酒店,建筑高度58m,每层建筑面积8000㎡,地上15层,地下三层,该建筑内消防设施齐全,下列消防电梯的检查内容,不符合规范要求的是( )A 地上楼层设置了2部消防电梯B 排水井容量为3m3,排水量为12L/sC 主备电源切换在最末一级配电箱切换D 地下室埋深不超过10m,可不设置消防电梯E 消防电梯轿厢尺寸为1.8m×1.5m
顺利消防
第1946名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日-2)
某建筑高度为55m的办公大厦,矩形平面尺寸为110m×40m,沿长边设置消防车登高操作场地,下列关于该操作场地的设置符合规范要求的是( )A 该建筑消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离为25mB 该建筑消防车登高操作场地的坡度为8%C 该建筑消防车登高操作场地尺寸为20×10mD 该建筑消防车登高操作场地距离建筑外墙6m
第1947名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日-2)
下列选项中可以不设消防电梯的是( )A 建筑高度为28m的医院B 建筑高度为33m的办公楼C 建筑高度为50m的住宅D 埋深为10m且总建筑面积大于3000㎡的地下车库
第1948名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日-2)
下列关于消防电梯的设置正确的是( )A 除了避难层不能停靠,其他每层应能停靠;B 电梯的载重量不应小于600kg;C 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;D 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;E 电梯轿厢的内部装修应采用不燃或难燃材料;
第1949名:4赞 (综合能力强化-20年07月25日)
下列关于城市消防远程监控系统主要性能要求,说法错误的是( )。A 监控中心最多可同时处理3个联网用户的火灾报警信息B 录音文件的保存周期不应少于6个月C 备用电源的容量应能保证用户信息传输装置连续正常工作时间不小于8hD 监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不应小于1年
第1950名:4赞 (综合能力强化-20年07月25日)
( )是注册消防工程师职业行为的基本准则,对注册消防工程师的职业行为具有普遍的约束力和指导意义。A 基准性B 本质性C 稳定性D 独特性
第1951名:4赞 (综合能力强化-20年08月06日)
根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列建筑或场所关于湿式自动喷水灭火系统洒水喷头的选型,不正确的有()。A 建筑面积为1500m2的地下商店采用快速响应喷头B 中庭环廊采用标准响应喷头C 建筑高度为16m的会展中心采用非仓库型特殊应用喷头D 设置吊顶的综合楼内采用下垂型喷头
第1952名:4赞 (综合能力强化-20年07月26日)
江苏省顺利消防附近有一家大型连锁超市,老师们经常到超市购物,某次在购物的时候发现该超市使用酸碱型灭火器,老师当即拨打了举报电话,根据《中华人民共和国消防法》,对于以上行为,正确的是( )。A 该单位符合消防要求,老师胡乱举报B 消防机构对该超市处10万元罚款C 消防机构对该超市直接负责消防的主管人员处800元罚款D 消防机构对该超市处3.5万元罚款E 消防机构对该超市直接负责消防的主管人员处8000元罚款
第1953名:4赞 (综合能力强化-20年07月27日)
下列建筑中可不设置消防电梯的是( )。A 某住宅建筑12层,层高3.0mB 某高度为38m的多功能组合建筑C 埋深为12m的地下建筑,地下建筑总建筑面积为2600㎡D 建筑高度为33m且设置电梯,任一层工作平台上的人数都为5人的高层塔架
第1954名:4赞 (综合能力强化-20年5月6日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版),某一级耐火等级的木器厂房,层高4m,共三层;采用自动喷水灭火系统进行全保护,下列关于该厂房各构件的燃烧性能正确的是( )。A 楼板可以采用耐火极限为1.25h的不燃材料B 梁可以采用耐火极限为1.50h的不燃材料C 屋顶承重构件可以采用耐火极限为1.20h的不燃材料D 柱可以采用耐火极限为2.50h的不燃材料
第1955名:4赞 (综合能力强化-20年07月29日)
消防安全重点单位应当进行每日防火巡查的内容不包括( )。A 消防安全重点部位的人员在岗情况B 疏散通道是否畅通C 常闭式防火门是否处于关闭状态D 灭火器材有效情况
第1956名:4赞 (综合能力强化-20年07月29日)
对某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外墙保温材料按设计采用燃烧性能为B1级的保温材料。下列外保温系统施工做法中,错误的是( )。A 该住宅建筑外墙上门、窗的耐火完整性0.30hB 该建筑首层防护层厚度为15mm,其他层为6mmC 屋面板的耐火极限为0.50h,保温材料采用B2级D 外保温系统中屋面与外墙之间设置的防火隔离带的宽度为500mm
第1957名:4赞 (综合能力强化-20年07月29日)
下列关于工业建筑及其通风和空气调节的相关措施的中,不符合标准的是( )。A 有爆炸危险的醋酸乙酯生产厂房的分控室贴临厂房设置,采用耐火极限3.00h的防火隔墙分隔B 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距为10mC 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近D 门斗的隔墙采用耐火极限2.00h的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门正对设置
第1958名:4赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)
对容易造成群死群伤火灾的人员密集场所、易燃易爆单位和高层、地下公共建筑等火灾高危单位,除履行一般单位职责、消防安全重点单位职责外,还要履行的职责不包括( )A 定期召开消防安全工作例会,研究本单位消防工作,处理涉及消防经费投入、消防设施设备购置、火灾隐患整改等重大问题B 参加火灾公众责任保险C 建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理D 建立消防安全评估制度,由具有资质的机构定期开展评估,评估结果向社会公开
第1959名:4赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)
根据《中华人民共和国消防法》要求,单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正或停止施工,并处一万元以上十万元以下罚款( )。A 人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品B 建筑施工单位不按照消防设计文件和消防技术标准施工,降低施工质量的C 在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的D 人员密集场所在消防车道上设置影响消防车行驶的障碍物
第1960名:4赞 (综合能力强化-20年07月24日)
下列属于泡沫灭火系统月度维护检查的是( )。A动力源和电气设备工作状况应良好B水源及水位指示装置应正常C对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣D对消防泵和备用动力进行一次启动试验E压力表、管道过滤器、金属软管、管道及附件不应有损伤
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119