消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
题库首页
技术实务
综合能力
案例分析
点赞排行
历届真题

综合能力点赞排行

第1841名:4赞 (综合能力强化-20年06月23日)



某建筑地上十八层,一级耐火等级,地上一至二层为商业服务网点,地上三层至十八层为住宅。该建筑屋面采用带有女儿墙的平屋面,室外设计地面的标高为-0.30m,平屋面和女儿墙的标高分别为54.6m和55.8m,首层室内地面的标高为0.6m。下列关于该建筑的说法中正确的是(  )。
A 该建筑的高度应为一类高层住宅建筑
B 该建筑居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和2.00h的不燃性楼板完全分隔
C 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔
D 商业服务网点每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于22m


   

作强消防


  

第1842名:4赞 (综合能力强化-20年06月25日)



对建筑防排烟系统调试时,关于单机调试正确的是(    )。
A 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区分区内的常闭 送风口应能联动启动
B 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内排烟阀或排烟口 应联动开启
C 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 挡烟垂壁应联动下降到设计高度
D 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 排烟窗应能联动开启
E 机械加压送风系统中,当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能联动启动


   

老妖精消防


  

第1843名:4赞 (综合能力强化-20年06月25日)



消防水泵在安装前进行检查时,主要检查内容有(   )。
A 外观质量要求:是否有缺陷、涂层质量、形状尺寸和安装尺寸是否与安装图样相符、型号、名称、特性是否与设计说明一致
B 材料要求:外壳为球墨铸铁、叶轮为青铜或不锈钢
C 结构要求:易于现场维修和更换零件、不松动、有旋转方向的箭头、有放水旋塞
D 机械性能要求:型号与设计一致、流量、扬程、功率符合要求、轴封密封良好
E 水泵控制柜的要求:能否直接启动消防泵


   

老妖精消防


  

第1844名:4赞 (综合能力强化-20年06月20日)



某市新建一工业园区,设置有丙酮合成厂房、电解食盐厂房、硫黄回收厂房、樟脑提炼厂房等。在下列消防检查中,符合消防有关规范要求的是(  )。
A 散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,采用轻质屋面板作为泄压面积,厂房上部空间通风良好
B 散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面平整、光滑,易于清扫
C 有爆炸危险的甲类厂房的总控制室独立设置
D 有爆炸危险的甲类生产部位,设置在单层厂房靠外墙的泄压设施
E 有爆炸危险的乙类厂房的分控制室贴邻外墙设置,采用耐火极限不低于3h的不燃烧体墙与其他部分隔开


   

张工教育


  

第1845名:4赞 (综合能力强化-20年06月20日)



某用于防火分隔的下沉广场,地面面积200m2,下列说法正确的是(  )。
A 用于疏散的净面积为189m2
B 设有1部满足疏散宽度要求的直通地面的疏散楼梯
C 设有防风雨蓬,防风雨篷开口部位面积50m2,为了方便操作开口部位集中布置
D 室外开敞空间为了节纸利用空间,设置了一个家具展厅
E 设有防风雨蓬时,开口高度为0.8m


   

张工教育


  

第1846名:4赞 (综合能力强化-20年06月26日)



某三层综合楼,建筑高度12.5m,三级耐火等级,设置自动喷水灭火系统,每层建筑面积均为3000㎡。该综合楼至少应划分为(  )个防火分区。
A 2
B 3
C 4
D 6 


   

作强消防


  

第1847名:4赞 (综合能力强化-20年06月28日)



关于火力发电厂平面检查,以下说法不正确的是(  )。
A 点火油罐区周围如果利用厂区实体围墙作为围墙时,其高度不应小于2.5m
B 厂区出入口不应少于2个
C 主厂房应设环形消防车道,消防车道应专用,不应利用厂区交通道路
D 当山区及扩建燃煤电厂的主厂房设置环形消防车道有困难时,可沿长边设置尽端式消防车道


   

作强消防


  

第1848名:4赞 (综合能力强化-20年07月07日)


新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品,经(  )符合消防安全要求的,方可生产、销售、使用。
A 专家论证
B 质量评定
C 技术鉴定
D 抽样检测


   

作强消防


  

第1849名:4赞 (综合能力强化-20年07月07日)



对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查,下列属于防火检查内容的是(  )。
A 电梯的材质
B 消防电梯内的安装摄像头
C 首层设置的消防员专用操作按钮
D 消防电梯的控制方式


   

作强消防


  

第1850名:4赞 (综合能力强化-20年07月07日)



关于建设工程的验收及备案制度,下列说法错误的是(  )。
A 应当申请消防验收的建设工程竣工,施工单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收
B 除应当申请消防验收的建设工程以外的其他建设工程,建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案
C 依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用
D 除应当申请消防验收的建设工程以外的其他建设工程,经依法抽查不合格的,应当停止使用


   

作强消防


  

第1851名:4赞 (综合能力强化-20年07月07日)



某氯乙醇厂房专用的8KV配电站贴邻厂房设置,该厂房的下列防火防爆做法中,符合现行国家标准要求的是(  )。
A 生产厂房与配电站两面贴邻
B 厂房与配电站连通开囗处设置了甲级防火窗
C 厂房与配电站贴邻的墙采用防火墙
D 配电站设在爆炸性气体的危险区域内


   

作强消防


  

第1852名:4赞 (综合能力强化-20年07月07日)



在对建筑外墙装饰材料进行防火检查时,下列做法中,不符合现行国家消防技术标准规定的是(  )。
A 3层办公楼建筑,外墙的装饰层采用防火塑料装饰板
B 20层的住宅楼,外墙的装饰层采用铝塑板
C 建筑高度25m的医院,外墙的装饰层采用多彩涂料
D 建筑高度55m的教学楼,外墙的装饰层采用大理石材料


   

作强消防


  

第1853名:4赞 (综合能力强化-20年4月13日)


某工程建筑面积超过300㎡,按照要求首先取得施工许可证之后,准备开始施工。消防设施施工前,需要具备一定的技术、物质条件,以确保施工需求,保证施工质量。消防设施施工前需要具备的条件包括()。
A 消防法律文件及其他技术资料齐全
B 建设单位向施工单位进行技术交底,明确相应技术要求
C 施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求
D 施工人员通过岗前消防安全培训

   

老妖精消防


  

第1854名:4赞 (综合能力强化-20年4月13日)


关于消防设施现场检查要求,正确的是()。
A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查及产品质量检查
B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、质量保证文件
C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、产品合法性检查、出厂检验报告或出厂合格证
D 合法性检查包括:市场准入文件、质量保证文件
E 消防产品合法性检查,重点查验其符合国家市场准入规定的相关合法性文件,以及出厂检验合格证明文件

   

老妖精消防


  

第1855名:4赞 (综合能力强化-20年07月09日-2)



根据《消防监督检查规定》,以下说法错误的是(  )。
A有固定生产经营场所且具有一定规模的个体工商户,纳入消防监督检查范围
B消防监督检查形式包括对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查
C消防监督检查形式包括对举报投诉的消防安全违法行为的核查
D公安派出所依法对机关、团体、企业、事业等单位进行消防监督检查,并将消防安全重点单位作为监督抽查的重点


   

作强消防


  

第1856名:4赞 (综合能力强化-20年07月09日-2)



某小区地下车库保安李某,夜晚值班期间因犯困而吸烟并随意丢弃烟头,最终导致1户家庭的房屋被烧毁,3人重伤,直接经济损失80万元,情节严重,应处(  )。
A3年以下有期徒刑或者拘役
B5年以下有期徒刑或者拘役
C3年以上7年以下有期徒刑
D5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金


   

作强消防


  

第1857名:4赞 (综合能力强化-20年07月09日-2)



某铝合金冷加工厂房,地上2层,建筑高度12m,下列关于该厂房的平面布置,存在火灾隐患的是(  )。
A在一层设置一间工人休息室,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与其他部位分隔
B在二层中间设置一间铝合金条中间仓库,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与生产部位分隔
C在三层设置一个容量为3m3的润滑油储罐,采用耐火极限2.50h的防火隔墙和甲级防火门与生产部位分隔
D设置在厂房内的通风机房,采用耐火极限1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔


   

作强消防


  

第1858名:4赞 (综合能力强化-20年07月09日-2)



下列建筑的的防火设计,符合现行规范要求的有(  )。
A某综合楼,一到三层为购物中心,四到十层是办公楼,耐火等级为一级,地下一层设置有消防水泵房和柴油发电机房
B某大型购物中心,全楼地上各层全部是购物功能,屋顶设置常压燃气锅炉房,与通向屋面的安全出口的最近距离为7m
C某办公楼,地下一层设置油浸变压器室,共三台油浸变压器,每台容量为450kV·A
D某单独建造的消防水泵房,其耐火等级为二级 


   

作强消防


  

第1859名:4赞 (综合能力强化-20年07月09日-2)



对某丙类高层厂房进行防火检查,关于防火墙的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )。
A该厂房内防火墙的耐火极限为3.5h
B防火墙直接设置在建筑的框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限均为2.5h
C建筑外墙为不燃性墙体,防火墙未凸出墙的外表面
D防火墙两侧的乙级防火窗,最近边缘的水平距离为1.5m


   

作强消防


  

第1860名:4赞 (综合能力强化-20年4月14日)


下列关于火灾自动报警系统中各种消防设备安装的描述中不符合现行规范要求的是()。
A 消防设备应急电源的电池应安装在通风良好地方
B 传感器输出回路的连接线应采用截面积不小于1.5mm2的双绞铜芯导线
C 消防设备应急电源的电池安装在密封环境中时应有通风装置
D 传感器的安装不应破坏被监控线路的完整性,不应增加线路接点

   

老妖精消防


  

第1861名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日)



消防技术服务机构对某大型商场内设置的疏散照明设施进行检测。下列检测结果中,符合《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的是()。
A 避难间疏散照明的地面最低水平照度为3.0lx
B 营业厅疏散照明的地面最低水平照度为2.0lx
C 楼梯间疏散照明的地面最低水平照度为3.5lx
D 网吧疏散照明的地面最低水平照度为1.0lx


   

老妖精消防


  

第1862名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日)



某建筑物内的消防应急照明和疏散指示系统施工结束后,建设单位组织相关单位进行检测,下列结果中,正确的是()。
A 连续2次操作试验机构,灯具应能完成应急转换
B 设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电故障状态用红色
C 应急照明集中电源应能用手动、自动两种方式转入应急状态,不需要应急启动按钮
D 应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护,且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作


   

老妖精消防


  

第1863名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日)



下列关于气体灭火系统组件安装的做法中不符合规范要求的是()。
A 系统管道安装后仅对灭火剂输送管道做气压严密性试验,并合格
B 气动驱动装置的水平管道采用管卡固定,间距为0.5m
C 安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,连接管管端螺纹露出吊顶2丝
D 手动、自动转换开关安装在防护区入口部位,安装高度为中心点距地面1.5m
E 选择阀操作手柄安装高度为1.5m,未采取便于操作的措施


   

老妖精消防


  

第1864名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日)



消防技术服务机构对某配电站安装的七氟丙烷气体灭火系统进行调试,下列描述中不符合调试要求的是()。
A 自动模拟启动试验时,人工模拟火警使防护区内的任一火灾探测器动作,观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常
B 手动模拟启动试验时,按下手动启动按钮,观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常
C 手动模拟启动试验时,使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯动作是否正常
D 可用一个与灭火系统驱动装置启动电压、电流相同的负载代替灭火系统驱动装置进行模拟启动试验
E 手动模拟启动试验与自动模拟启动试验任选一项即可


   

老妖精消防


  

第1865名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日)



针对不同灭火剂类型的气体灭火系统,所选用的模拟喷气的灭火剂各不相同,下列关于气体灭火系统模拟喷气试验的说法不符合规范要求的是()。
A 七氟丙烷灭火系统的模拟喷气试验采用的氮气或二氧化碳,储存容器数不少于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个
B 七氟丙烷气体灭火系统,宜采用氮气或压缩空气进行
C 高压二氧化碳灭火系统的模拟喷气试验,喷放量不小于设计用量的10%
D IG541混合气体灭火系统模拟喷气试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个
E IG541混合气体灭火系统,采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验


   

老妖精消防


  

第1866名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日-2)



根据《消防产品监督管理规定》,消防产品技术鉴定证书有效期为(  )年。
A 1
B 2
C 3
D 5


   

作强消防


  

第1867名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日-2)



某建筑高度为18m的甲醇合成厂房,耐火等级为一级,旁边需修建一座建筑高度为10m的白兰地蒸馏车间,耐火等级为一级,与白兰地蒸馏车间相邻一侧的甲醇合成厂房的外墙为防火墙,为了节约用地,则两栋建筑之间的防火间距最小可为(  )。
A 不限
B 4m
C 6m
D 12m


   

作强消防


  

第1868名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日-2)



某商场,耐火等级为一级,地上6层,地下2层,每层建筑面积5200㎡,首层为商场营业厅,二层设有电影院,三层设有KTV、网吧,四层以上设有餐饮场所,地下部分为设备间,消防技术服务机构对该商场进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(  )。
A 电影院设置3个观众厅,每个厅、室建筑面积为520㎡,每个观众厅设两个疏散门
B 网吧采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,连通处开设甲级防火门
C 常压燃油锅炉房设置在地下一层,采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔
D KTV设有多个建筑面积为100~210㎡的厅、室,疏散门采用乙级防火门


   

作强消防


  

第1869名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日-2)



下列安全出口与疏散门的防火检查中,符合国家标准要求的是(   )。
A 歌舞厅内位于两个安全出口之间的包间,建筑面积为60㎡,设置一个宽度为1.2m的平开门
B 高层办公楼设置封闭楼梯间的门采用双向弹簧门
C 教学楼位于袋形走道两侧教室,建筑面积为50㎡,设置一个向外开启的平开门
D 多层水泥刨花板加工厂房首层靠墙的外侧门为宽度3m的金属卷帘门


   

作强消防


  

第1870名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日-2)



某地上4层的多层旅馆,建筑高度22m,每层建筑面积为3200㎡,设有敞开式外廊,建筑内部全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,下列防火检查结果中,不符合现行国家标准的是(  )。
A 疏散楼梯采用敞开楼梯间
B 楼梯间内设有烧水间
C 楼梯间在首层通过15m的疏散走道通至室外
D 楼梯间外墙上窗口与房间窗口最近边缘的水平距离为1.8m


   

作强消防


  

第1871名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日-2)



在对某建筑的内装修工程检查时,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准规定的是(  )。
A 接线盒安装在木质装修材料上
B 照明灯具与窗帘的距离为500mm
C 灯饰采用B1级的材料
D 开关安装在水泥玻镁板上


   

作强消防


  

第1872名:4赞 (综合能力强化-20年07月08日-2)



某消防技术服务机构对某高层商场的中庭进行了防火检查,下列检查结果中,符合规范要求的是(  )。
A 中庭未设置排烟设施,设置了机械防烟设施
B 中庭回廊仅设置了自动喷水灭火系统
C 中庭的顶棚采用纸面石膏板进行装修
D 中庭的地面采用水泥木丝板进行装修

   

作强消防


  

第1873名:4赞 (综合能力强化-20年07月10日)


乙类第6项的生产特性是生产中可燃物质的粉尘、纤维、雾滴悬浮在空气中与空气混合,当达到一定浓度时,遇火源立即引起爆炸,如()等的生产车间。
A 铝粉或镁粉厂房
B 金属制品抛光部位
C 汽车轮毂打磨厂房
D 面粉加工厂(不包括碾磨部位)
E 钢铁冶炼厂房


   

老妖精消防


  

第1874名:4赞 (综合能力强化-20年07月10日)



建筑防火检查中,需要检查建筑的火灾危险性类别是否符合现行国家工程建设消防技术标准,下列有关说法错误的是(   )。
A 机械修配厂内使用少量汽油清洗零件,清洗区采取防火隔离措施,该厂房的火灾危险性为戊类
B 戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统,且油漆工段占其所在防火分区面积比例等于10%,按照戊类厂房来判定
C 某单层樟脑油仓库,樟脑油的体积约500t,其中储存樟脑油的容器为不锈钢储罐,储罐的重量约150t,该厂房火灾危险性类别为戊类
D 某单层酚醛泡沫塑料加工厂房,建筑面积为800m2,其中油漆工段面积为90m2,油漆工段采用封闭喷漆工艺,喷漆空间内保持负压,并且油漆工段设置自动抑爆系统,该厂房火灾危险性类别为丁类

   

老妖精消防


  

第1875名:4赞 (综合能力强化-20年07月10日)



的建筑高度为25m的旅馆,耐火等级为二级,已按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了消防设施。下列关于该建筑内疏散走道的消防设计中,表述错误的是()。
A 楼板采用现浇的整体式梁板,耐火极限为1.00h
B 疏散走道的吊顶,耐火极限为0.25h
C 屋顶承重构件的耐火极限为1.00h
D 疏散楼梯的耐火极限为0.5h


   

老妖精消防


  

第1876名:4赞 (综合能力强化-20年07月10日)



以下建筑构件属于难燃性构件的是()。
A 钢材
B 竹子
C 沥青混凝土
D 石膏板


   

老妖精消防


  

第1877名:4赞 (综合能力强化-20年07月10日-2)


注册消防工程师职业道德的根本原则是维护公共安全和(  )。
A 爱岗敬业
B 依法执业
C 公平公正
D 诚实守信


   

作强消防


  

第1878名:4赞 (综合能力强化-20年07月10日-2)



根据《中华人民共和国消防法》规定,下列关于公共聚集场所消防安全检查的说法,正确的是(  )。
A 公共聚集场所投入营业前,施工单位应申请消防安全检查
B 应向公共聚集场所所在地的市级以上地方人民政府消防救援机构提出申请
C 消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内,对提出申请场所进行消防安全检查
D 未经消防安全检查,可在营业后由使用单位申请消防安全检查


   

作强消防


  

第1879名:4赞 (综合能力强化-20年07月10日-2)



根据国家现行《建筑设计防火规范》GB50016,下列厂房、仓库的平面布置正确的是(  )。
A 员工宿舍严禁设置在仓库内,但特殊情况可设置在火灾危险性较小且24小时有人值班的丁、戊类厂房内
B 办公室与乙类厂房贴邻,当采用耐火极限4.00小时的防爆墙与厂房分隔时,办公室耐火等级可不限
C 办公室、休息室设置在丙类厂房内时,采用耐火极限2.00小时的防火隔墙和1.50小时的楼板与其他部位分隔
D 丁、戊类中间仓库采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔


   

作强消防


  

第1880名:4赞 (综合能力强化-20年07月10日-2)



对建筑进行防火检查时,应注意检查建筑的疏散楼梯的形式,下列建筑中,楼梯间的设置形式错误的是(  )。
A 建筑高度为38m的高层丙类厂房,采用防烟楼梯间 
B 建筑高度为33m的住宅建筑,户门采用乙级防火门,采用敞开楼梯间 
C 建筑高度为27m的医院,采用封闭楼梯间 
D 建筑高度为18m的展览建筑,设有敞开式外廊,采用敞开楼梯间 


   

作强消防


  

4546474849跳转到: 

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119