某商业楼地上6层、地下2层,建筑高度24m,每层建筑面积6000m2。地下二层的主要使用功能为电影院,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为9m。建筑内部全部设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,消防机构对其进行消防监督检查时,获取的下列信息中不符合规范要求的是(   )。
A 电影院观众厅内墙面釆用马赛克装修
B 电影院观众厅内采用难燃酚醛塑料座椅
C 电影院观众厅内地面的装饰材料采用木地板
D 吊灯安装在塑料贴面装饰板下
E 开关和插座直接安装在墙面的木饰面板上

   

老妖精消防


  

第3682名:2赞 (综合能力强化-20年07月23日)



下列建筑耐火等级与建筑层数适应性的描述中,说法错误的是(  )。
A 三级耐火等级的丁类厂房,最多允许层数为3层
B 四级耐火等级的商场建筑,最多允许层数为2层
C 三级耐火等级的办公建筑,最多允许层数为5层
D 四级耐火等级的办公建筑,最多允许层数为2层


   

作强消防


  

第3683名:2赞 (综合能力强化-20年07月23日)



江苏南通某地下汽车库,总建筑面积3000㎡,共有200个车位。该汽车库属于(  )汽车库。
A Ⅰ类
B Ⅱ类
C Ⅲ类
D Ⅳ类


   

作强消防


  

第3684名:2赞 (综合能力强化-20年07月23日)



某市一栋四星级酒店,该酒店地下二层主要使用功能为燃油锅炉房、通风空调机房、柴油发电机房等设备用房和汽车库。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于设备用房平面布置的叙述中正确的是(  )。
A 通风空调机房与其他部位之间,采用耐火极限不小于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板进行分隔,确需在隔墙上开设的门、窗采用甲级防火门、窗
B 燃油锅炉房的燃料供给管道,在进入建筑物前和设备间内的管道上均设置自动和手动切断阀
C 柴油发电机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,宜布置在建筑物的首层及地下一至三层
D 柴油发电机房内设的储油间,总储量可为1.5m3,储油间应采用耐火极限不小于3.00h防火隔墙与发电机间分隔


   

作强消防


  

第3685名:2赞 (综合能力强化-20年07月23日)



某商场设置在建筑高度为55m的综合楼的首层,该商场建筑面积为15000㎡,设置有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,采用难燃装修材料进行装修。该商场至少应划分(  )个防火分区。 
A 1   
B 2 
C 3   
D 4


   

作强消防


  

第3686名:2赞 (综合能力强化-20年07月23日)



下沉式广场是用来防止相邻区域的火灾蔓延和便于人员疏散的措施,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)对下沉式广场进行检查,其中不符合要求的是(  )。
A 下沉式广场室外开敞空间内应设置了1部直通地面的疏散楼梯
B 防风雨篷的开口面积约为室外开敞空间地面的20%
C 开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积按百叶通风口面积的60%设置
D 室外开敞空间用于人员疏散的净面积为170㎡


   

作强消防


  

第3687名:2赞 (综合能力强化-20年07月23日)



下列关于建筑通风空调系统的做法,符合现行国家工程消防技术标准的是(  )。
A 对含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气的丙类厂房,空气经净化处理,使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%后循环使用
B 可燃气体管道没有穿过通风机房和通风管道,但紧贴通风管道的外壁敷设
C 厂房内用于有爆炸危险场所的排风管道,包覆不燃材料后穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙
D 空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,选用密闭型的通风设备


   

作强消防


  

第3688名:2赞 (综合能力强化-20年4月30日)



某5层商场建筑,建筑高度为20m,标准层建筑面积为6000㎡,设置有自动喷水灭火系统,建筑外墙采用玻璃幕墙。下列关于该建筑的设计方案中,不符合规范要求的是()。
A 一至五层外墙上、下层开口之间采用高度为0.80m的实体墙分隔
B 建筑外墙采用耐火极限0.50h的玻璃幕墙
C 上、下层开口之间挑出1×2m(长×宽)的防火挑檐
D 每层采用防火墙划分为2个防火分区


   

老妖精消防


  

第3689名:2赞 (综合能力强化-20年4月30日)



火灾自动报警系统进行工程质量验收,检查项的总数为80项,下列情况可评定为验收合格的是()。
A A=0,B=0,且C类不合格=检查项的5%
B A+B=检查项的5%,C=2
C A=0,B=3,B+C=5
D A=1,B=2,B+C=4
E A=0,B=2,C=1


   

老妖精消防


  

第3690名:2赞 (综合能力强化-20年4月30日)



根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》,消防联动控制系统中在对区域显示器进行功能检验中检验数量的说法中正确的是()。
A 如果实际安装数量为120只,可按5%的比例进行抽验
B 如果实际安装数量为20只,则抽验数量可为5只
C 如果实际安装数量为80只,则抽验数量可为24只
D 实际安装数量在50只以下者,抽验10只
E 实际安装数量在20只以下者,全部检验


   

老妖精消防


  

第3691名:2赞 (综合能力强化-20年5月22日)



当乙类厂房专用的10kV及以下的配电站必须在防火墙上开窗时,应采用(   )防火窗
A、甲级
B、乙级
C、丙级
D、以上都可以


   

顺利消防


  

第3692名:2赞 (综合能力强化-20年4月27日)



火灾风险源一般分为客观因素和人为因素两类,属于客观因素火灾危险源的是(   )。
A 储油间内柴油蒸气因静电导致爆炸起火
B 照明灯具的内部漏电引起火灾 
C 可燃油浸变压器油温过高导致起火
D 厨房煤气泄漏遭遇明火爆炸起火


   

老妖精消防


  

第3693名:2赞 (综合能力强化-20年07月21日-2)



消防电梯是火灾情况下运送消防器材和消防救援人员的专用消防设施。下列对某办公楼消防电梯的检查结果中,不符合国家工程建设消防技术标准的是(  )
A  使用秒表计时,测得消防电梯从首层到顶层运行时间为50s
B  使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行3次通话试验,通话语音清晰
C  测得消防电梯排水井容量为3m3,其水泵排水量为10L/s
D  使用卷尺测量消防电梯,其前室尺寸为2m×6m


   

顺利消防


  

第3694名:2赞 (综合能力强化-20年4月28日)



灭火器验收检查时对发现的缺陷项按规定可划分为严重缺陷项、重缺陷项和轻缺陷项,下列属于重缺陷项的是(   )。
A 计算单元配置内采用不同的灭火器,其灭火剂不相容
B 灭火器(箱)被遮挡、拴系或者上锁
C 灭火器选型不符合设计要求
D 计算单元配置的灭火级别不够


   

老妖精消防


  

第3695名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)



江苏南通某商场内新开一家KTV,根据需要对内部进行了装修,但是该KTV并未进行消防验收,就投入营业。根据《中华人民共和国消防法》,下列对该单位处罚中,符合要求的是(   )。
A  处40万元罚款                 
B  处20万元罚款并没收违法所得
C  责令停业整顿并处2万元罚款
D  责令停业整顿并处10万元罚款   


   

顺利消防


  

第3696名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)



根据《中华人民共和国消防法》的规定,我国消防工作的原则是(   )
A  政府统一监管、部门依法领导、单位全面负责、公民积极参与
B  政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与
C  政府统一领导、部门全面负责、单位依法监管、公民积极参与
D  政府统一监管、部门全面负责、单位依法领导、公民积极参与


   

顺利消防


  

第3697名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)



消防设施检测机构在某单位气体灭火系统未安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防设施检测机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是(   )。
A  五万元以上十万元以下     
B  十万元以上二十万元以下
C  五千元以上五万元以下          
D  一万元以上五万元以下


   

顺利消防


  

第3698名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)



消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的(   )后,方可执业。
A  学位         
B  职称
C  学历
D  资格


   

顺利消防


  

第3699名:2赞 (综合能力强化-20年07月25日)



建筑防火检查中,需要检查建筑的火灾危险性类别是否符合现行国家工程建设消防技术标准,下列有关工业建筑火灾危险性划分错误的是(   )。
A  机械修配厂内使用少量汽油清洗零件,清洗区采取防火隔离措施,该厂房的火灾危险性为戊类
B   汽车总装厂房中喷涂车间占所在防火分区建筑面积的比例为4%,且采取有效防火分隔措施,该厂房的火灾危险性为戊类
C   采用纸盒与泡沫塑料包装电视机,包装材料的体积大于电子元件体积的1/2,仓库的火灾危险性划分为丙类
D   采用木箱包装的陶瓷制品,木箱重量大于物品本身重量的1/4,该仓库的火灾危险性划分为丁类


   

老妖精消防


  

第3700名:2赞 (综合能力强化-20年07月25日)



方某在具有火灾、爆炸危险场所吸烟,经管理员警告后仍不予改正,且态度恶劣,与管理员发生争吵,扬言要纵火。管理员报警后,此人被赶来的工作人员强行控制,情节严重。根据《中华人民共和国消防法》规定,对此人应处(   )。
A  七日以下拘留
B   五日以上十日以下拘留
C   十日以上十五日以下拘留
D   五日以下拘留


   

老妖精消防


  

第3701名:2赞 (综合能力强化-20年07月25日)



某高层建筑首层为商场,二层至十二层为办公,地下一层部分为汽车库,其余部分为设备区,地下二层为汽车库,室内全部采用不燃材料装修,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列关于该建筑商场及设备区防火分区最大允许建筑面积的说法,正确的是(   )。
A  商场营业厅4000m2;设备区2000m2
B   商场营业厅4000m2;设备区1000m2
C   商场营业厅10000m2;设备区2000m2
D   商场营业厅3000m2;设备区1000m2


   

老妖精消防


  

第3702名:2赞 (综合能力强化-20年07月25日)



防火检查中通过对防火门的选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是(   )。
A  设置在建筑内经常有人通行处的防火门,优先选用常开防火门
B   防火门门扇与门框的搭接尺寸为10mm
C   用于疏散的防火门向疏散方向开启,在关闭后应能从任何一侧手动开启
D   防火门门扇的开启力为80N


   

老妖精消防


  

第3703名:2赞 (综合能力强化-20年4月13日)


根据国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》,施工单位对可燃气体探测报警系统组件进行调试,下列关于调试结果不符合规范要求的是()。
A 使控制器与探测器之间的连线断路,控制器在60s时发出故障信号
B 逐个对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器均在60s左右响应
C 清除探测器内的可燃气体,手动操作控制器的复位键后,控制器恢复正常监视状态
D 使控制器与备用电源之间的连线断路时,控制器在90s时发出故障信号

   

老妖精消防


  

第3704名:2赞 (综合能力强化-20年06月08日-2)



某消防工程施工单位对室内消火栓进场安装。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列消火栓安装完毕后检查数量的说法,正确的是(  )。
A 宜从每批中抽查10%,但不应少于10个
B 宜从每批中抽查20%,但不应少于20个
C 宜从每批中抽查30%,但不应少于30个
D 宜从每批中抽查30%,但不应少于10个


   

张工教育


  

第3705名:2赞 (综合能力强化-20年4月28日)



下列关于防排烟系统维护管理的说法中,不正确的是(   )。
A 每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查
B 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次
C 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求
D 当防烟排烟系统采用无机玻璃钢风管时,应每年对该风管质量检查,检查面积应不少于风管面积的10%;风管表面应光洁、无明显泛霜、结露和分层现象


   

老妖精消防


  

第3706名:2赞 (综合能力强化-20年5月6日)



某建筑高度52m的博物馆,上人平屋顶屋面板的耐火极限为1.50h,其室内设有自动喷水灭火系统、消防水炮和火灾自动报警系统,对该建筑的防火设计进行检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是(   )。
A 外墙外保温系统采用石膏板,屋面外保温系统采用聚苯乙烯泡沫塑料
B 外墙外保温系统每层设置高度300mm的水平防火隔离带
C 外墙采用砖混结构,并采用水泥刨花板作为装饰层
D 建筑外墙在保温层外设置不燃材料作为防护层


   

老妖精消防


  

第3707名:2赞 (综合能力强化-20年4月22日)



消防设施施工安装、竣工验收以及验收技术检测等原始技术资料要()。
A 存档时间不少于1年
B  存档时间不少于3年
C 存档时间不少于5年
D 长期保存

   

老妖精消防


  

第3708名:2赞 (综合能力强化-20年5月8日)



下列不属于火灾自动报警系统必须按月、季度检查内容的是( )。
A 预作用阀组、雨淋阀组和排气阀前电动阀的手动控制功能检查
B 电气火灾监控设备的报警功能检查
C 扬声器应急广播功能检查
D 消防应急广播控制设备的应急广播功能检查


   

老妖精消防


  

第3709名:2赞 (综合能力强化-20年07月29日)



加强重点部位的消防安全管理是做好一个单位消防安全管理、确保单位消防安全、避免和减少重特大火灾事故发生的一项重要措施,下列不应确定为消防安全重点部位的有(   )。
A  锅炉房
B   休息室
C   通信设备机房
D   托儿所


   

老妖精消防


  

第3710名:2赞 (综合能力强化-20年07月29日)



不属于消防重点部位的档案管理“四个一”的是(   )。
A  重点部位工作动态管理办法
B   消防重点部位基本情况照片成册图
C   消防重点部位灭火施救计划
D   消防重点部位防火安全制度


   

老妖精消防


  

第3711名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)



根据《中华人民共和国消防法》的规定,我国消防工作的贯彻方针是(   )
A  预防为主  防消结合
B  预防为主  防治结合
C  治理为主  防消结合
D  以治为主  以消为辅


   

顺利消防


  

第3712名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)



消防工作的主体是(   )
A  政府、部门、消防队、单位
B  政府、部门、单位、公司
C  政府、消防队、单位、公民
D  政府、部门、单位、公民


   

顺利消防


  

第3713名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日)



泡沫灭火系统现场组件的外观检查结果中,属于外观质量检查问题的有(   )。
A泡沫消防泵涂层局部脱落
B管道过滤器接口裸露
C压力表量程不符合设计要求
D阀门渗漏
E固定式泡沫炮手动机构锈蚀


   

老妖精消防


  

第3714名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日)



下列关于泡沫灭火系统维护管理的说法中,符合规范要求的是(   )。
A对储罐上泡沫混合液立管,每半年应全部冲洗并清除锈渣
B每半年应对高倍数泡沫灭火系统,在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及附件进行全面检查
C每月应对消防泵和备用动力进行一次启动试验
D每月对泡沫喷头,固定式泡沫炮,泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐进行外观检查,应完好无损


   

老妖精消防


  

第3715名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日)



下列关于泡沫灭火系统进场检验的要求中,不正确的是(   )。
A泡沫液进场应由监理工程师组织,现场取样留存
B材料和系统组件的进场抽样检查时有1件不合格时,判定此批产品不合格
C组件的现场检查主要包括组件的外观质量检查、性能检查、强度和严密性检查等
D对于泡沫液用量较多的情况,需要送至具备相应资质的检测单位进行检测

   

老妖精消防


  

第3716名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日)



对属于下列情况之一的泡沫液,,应由监理工程师抽样,并由具备相应资质的检测单位进行检测复验的是(   )。
A泡沫液设计用量为3.5t的6%型低倍数
B最小储备量等于2.0t的6% 蛋白型中倍数泡沫液
C最小储备量等于1.0t的中倍数泡沫液
D合同文件规定现场取样送检的泡沫液


   

老妖精消防


  

第3717名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)



根据《中华人民共和国消防法》我国的消防工作实行(   )责任制
A  政府领导
B  消防安全
C  部门监管
D  消防岗位


   

顺利消防


  

第3718名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)



消防法规定的特殊建设工程,建设单位应当将消防设计文件报送(   )审查,并依法对审查的结果负责
A  应急管理部门
B  公安部门
C  住房和城乡建设主管部门
D  消防技术服务机构


   

顺利消防


  

第3719名:2赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)



苏州一家顺利海鲜自助餐厅在营业前在向当地地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查,消防救援机构应当自受理申请之日起(   )个工作日内,根据消防技术标准和管理规定,对该场所进行消防安全检查
A  5  
B  7   
C  10  
D  15


   

顺利消防


  

第3720名:2赞 (综合能力强化-20年5月9日)



某施工单位在自动喷水灭火系统管网试压、冲洗合格后,对报警阀组进行施工安装,下列安装做法中,符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》相关要求的是(   )。
A 干式报警阀组安装完成后,向报警阀气室注入高度为80mm的清水
B 报警阀组正面与墙的距离不应小于0.5m
C 报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.3m
D 先连接报警阀辅助管道、安装水源控制阀,然后再安装报警阀


   

老妖精消防


  