消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
题库首页
技术实务
综合能力
案例分析
点赞排行
历届真题

综合能力点赞排行

第3641名:2赞 (综合能力强化-20年4月13日)


某制药厂新建一座原料库,用于储存中药原材料,仓库内设置库管办公室,下列关于该办公室的做法中,错误的是()。
A 办公室可通过疏散门直接通往室外
B 办公室采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与其他部位分隔
C 办公室采用耐火极限为1.00h的楼板与其他部位分隔
D 办公室设置一樘乙级防火门开向仓库内

   

老妖精消防


  

第3642名:2赞 (综合能力强化-20年07月07日)



某市每年3月份都会举办大型人才招聘会,在举办活动前,(  )应当依法向有关部门申请安全许可。
A 承办人
B 场地产权单位
C 场地建设单位
D 活动赞助单位


   

作强消防


  

第3643名:2赞 (综合能力强化-20年07月07日)



对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积,下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是(  )。
A 建筑面积为350㎡的独立建造的氨压缩机房
B 建筑面积为500m2的单层植物油精炼车间
C 蒸发量为5t/h的燃煤锅炉房
D 建筑面积为1000㎡的二层金属冶炼车间


   

作强消防


  

第3644名:2赞 (综合能力强化-20年07月07日)



某总建筑面积为28000㎡的地下商场,分隔为两个建筑面积不大于20000㎡的区域,区域之间采用下沉广场进行连通。对下沉广场的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )。
A 分隔后的不同区域通向下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离为14m
B 下沉式广场用于疏散的净面积为177m2
C 下沉式广场仅设置1部直通地面的疏散楼梯
D 设置了不应完全封闭的防风雨篷,四周开口部位的面积为该空间地面面积的25%,开口高度为0.8m


   

作强消防


  

第3645名:2赞 (综合能力强化-20年07月07日)



对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是(  )。
A 厂房内设置员工宿舍,采用防爆墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口
B 厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火隔墙与生产车间分隔
C 厂房内设置办公室,连通生产车间的门采用乙级防火门
D 靠外墙设置存放家具半成品的中间仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口


   

作强消防


  

第3646名:2赞 (综合能力强化-20年07月07日)



下列有关防火门设置要求的说法中,正确的是(  )。
A 除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于75N
B 常闭防火门应装有闭门器,双扇和多扇防火门应装有顺序器
C 防火插销安装在双扇门或多扇门相对活动一侧的门扇上
D 防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于10mm


   

作强消防


  

第3647名:2赞 (综合能力强化-20年07月07日)



某商场由于考虑使用功能的要求,在多处采用了防火卷帘作为防火分隔设施。消防救援机构在对防火卷帘进行检査时获取的下列信息,不符合规范要求的是(  )。
A 中庭连廊与商铺之间采用宽度超过20m的防火卷帘进行分隔
B 消防电梯前室采用具有停滞功能的防火卷帘
C 商场防火分区采用特级防火卷帘,未设自动喷水系统保护
D 在外墙开口部位设置耐火极限为3.00h的钢制防火卷帘,采用火灾延续时间为3.00h的自动喷水灭火系统保护


   

作强消防


  

第3648名:2赞 (综合能力强化-20年07月07日)



某建筑高度为48m的高层宾馆,地上12层,地下2层,疏散楼梯采用防烟楼梯间,设有消防电梯,消防电梯前室与部防烟楼梯间前室合用。下列关于该建筑的防火检查结果中,符合现行国家规范要求的是(  )。
A 合用前室的使用面积为10㎡,短边长度为2.2m
B 疏散走道通向合用前室的门为乙级防火门
C 消防电梯居中设置,2个防火分区共用一部
D 消防电梯轿厢的内部装修采用木质人造板


   

作强消防


  

第3649名:2赞 (综合能力强化-20年07月07日)



安全疏散距离的长短直接影响疏散所需的时间,下列不符合规范规定要求的是(  )。
A 商场内全部设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可增加25%
B 敞开式外廊的房间,疏散门至最近安全出口的距离可按规定减少5m
C 建筑采用敞开楼梯间,当房间位于两个楼梯间之间时,安全疏散距离可按规定减少5m
D 建筑采用敞开楼梯间,当房间位于袋型走道两侧或尽端时,安全疏散距离可按规定减少2m

   

作强消防


  

第3650名:2赞 (综合能力强化-20年07月07日)



关于有爆炸危险的厂房总体布局的说法,错误的是(  )。
A 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置
B 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻厂房外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔
C 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房内靠外墙一侧
D 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置


   

作强消防


  

第3651名:2赞 (综合能力强化-20年07月07日-2)



根据现行国家规范《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版)),下列场所或部位设置疏散照明的地面最低水平照度的说法,不符合规范要求的是(   )
A  建筑高度为22m的写字楼的防烟楼梯间,地面最低水平照度不应低于3.0lx
B  建筑高度为25m的病房楼的避难间,地面最低水平照度不应低于10.0lx
C  建筑高度为15m的4层写字楼的疏散走道,地面最低水平照度不应低于1.0lx
D  消防水泵房其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度


   

顺利消防


  

第3652名:2赞 (综合能力强化-20年07月07日-2)



某高度为85m,总建筑面积为120000㎡的商场建筑,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于(   )
A  90min     
B  60min       
C  30min   
D  120min


   

顺利消防


  

第3653名:2赞 (综合能力强化-20年07月07日-2)



某消防技术服务机构对高度为120m酒店的消防应急照明系统进行系统检测,下列检测结果中,不符合消防技术标准的是(   )
A  在十八层的疏散走道测得地面照度为5.0lx
B  在三十二层避难层测得地面照度为3.0lx
C  在避难走道的地面照度为3.0lx
D  在前室测得地面照度为10.0lx


   

顺利消防


  

第3654名:2赞 (综合能力强化-20年07月07日-2)



消防技术服务机构对苏州某超高层写字楼的消防应急照明系统进行检测。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)的是(   )
A  在二层疏散走道测得的地面照度值为3.0lx
B  在消防水泵房切断正常照明前、后测得的地面照度值相同
C  在十六层避难层测得的地面照度值为5.0lx
D  在二十层楼梯间前室测得的地面照度值为4.0lx
E  消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间为1.00h


   

顺利消防


  

第3655名:2赞 (综合能力强化-20年4月14日)


某消防设施检查机构对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,符合安装要求的是()。
A 安装在宽度为2m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5m
B 安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m
C 有部分探测器倾斜安装,安装倾斜角大约60°
D 安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为1.2m
E 探测器底座连接导线留有100mm的余量

   

老妖精消防


  

第3656名:2赞 (综合能力强化-20年4月16日)


对某建筑高度为140m的住宅建筑进行防火检查,下列关于避难层的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。
A 在避难层设置直接对外的可开启的乙级防火窗
B 在避难层设置普通电梯出口
C 在避难层设置的设备用房与避难区之间采用防火墙分隔
D 在避难层设置消火栓、机械排烟系统和消防专用电话
E 设备间的门直接开向避难区,与避难区出入口的距离为4m

   

鸣乐消防


  

第3657名:2赞 (综合能力强化-20年4月16日)


某超高层办公建筑,建筑总高度为150m,消防车登高操作场地的地面标高为±0.00m投入使用前对避难层进行检查,符合要求的是()。
A 设置了自然通风,采用非隔热性的耐火完整性不低于1.00h外窗
B 该建筑仅设置了两个避难层
C 疏散楼梯在避难层分隔
D 避难层兼作设备层,避难区域与设备管道区采用耐火极限2.00h的防火隔墙分隔
E 在避难层设置消防电梯出口

   

鸣乐消防


  

第3658名:2赞 (综合能力强化-20年07月08日)



某建筑物内设有消防应急照明和疏散指示系统,下列不符合安装要求的是()。
A 消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施
B 室内高度不大于3.5的场所,消防应急标志灯底边离门框距离不应大于100mm
C 蓄光型标志牌安装在与标志灯具指示方向相同的路线上
D 消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上


   

老妖精消防


  

第3659名:2赞 (综合能力强化-20年07月08日)



消防技术服务机构对某办公楼内设置的疏散照明设施进行检测,下列检测结果,不符合现行国家消防技术标准要求的是()。
A 安装在地面的灯光疏散指示标志灯边缘与地面垂直距离高度为1mm
B 灯光疏散指示标志设置在餐厅的疏散门的正上方
C 灯光疏散指示标志在袋形走道处设置的间距为10.5m
D 灯光疏散指示标志设置在疏散走道及其转角处距地面高度0.8m的墙面上


   

老妖精消防


  

第3660名:2赞 (综合能力强化-20年07月08日)



对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志进行检查,下列关于公共建筑内安装应急照明控制器的说法中,错误的是()。
A 在墙上安装时,应急照明控制器的底边距地(楼)面高度为1.3~1.5m。
B 落地安装时,其底边宜高出地坪0.1~0.2m。
C 应急照明控制器的主电源要有明显标志,使用插头直接与消防电源连接。
D 应急照明控制器的控制正面操作距离不应小于1.2m。


   

老妖精消防


  

第3661名:2赞 (综合能力强化-20年07月08日)



消防应急标志灯具低位安装在疏散走道及其转角处时,灯光疏散指示标志的间距不应大于()m;在走道转角区不应大于()m。
A 10;2
B 15;1.5
C 10;1
D 25;0.5


   

老妖精消防


  

第3662名:2赞 (综合能力强化-20年07月08日)



下列关于应急照明系统调试的说法中,正确的是()。
A 应急照明控制器的备电工作时间不应小于1h
B 消防应急灯具的应急工作时间不应小于4h
C 操作应急照明灯具的手动操作机构,应急照明灯具应在10s内转入应急工作状态
D 切断各区域应急照明配电箱,对应的消防应急灯具应在5s内转入应急工作状态


   

老妖精消防


  

第3663名:2赞 (综合能力强化-20年07月08日)



下列关于气体灭火剂储存装置安装的说法中不符合规范要求的是()。
A 集流管应固定在支架、框架上,支架、框架应固定牢靠,支架要做防腐处理
B 低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外
C 连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向储存容器
D 集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面


   

老妖精消防


  

第3664名:2赞 (综合能力强化-20年07月08日)



下列关于气体灭火剂输送管道的连接做法中,不正确的是()。
A 管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。
B 管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离为550mm
C 灭火剂输送管道的外表面涂红色油漆
D 吊顶内的管道外表面涂有红色油漆色环,色环宽度50mm
E 管道穿越墙壁、楼板处要安装套管,套管公称直径比管道公称直径至少大1级


   

老妖精消防


  

第3665名:2赞 (综合能力强化-20年4月17日)



民用建筑内,设置在走道和大厅等公共场所的火灾应急广播扬声器的额定功率不应小于3W,对于其距离的要求。下列的表述中哪一项不符合规范的规定()。
A 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离20m
B 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离25m
C 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离30m
D 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离15m

   

老妖精消防


  

第3666名:2赞 (综合能力强化-20年5月22日-2)



某建筑高度18m的4层的商场建筑,耐火等级为二级,内部由电影院、餐厅、KTV及商店营业厅等组成。对该建筑的安全疏散设施进行防火检查,不符合规范要求的是(   )。
A 在首层设置的封闭楼梯间,其入口距直通室外的疏散门的距离为15m 
B 位于走道尽端的KTV包间,建筑面积60m2,设一个疏散门宽度为0.9m 
C 商场疏散走道的净宽度为1.1m 
D 电影院观众厅疏散门的净宽度为1.4m,厅内疏散走道的净宽度为1.1m


   

老妖精消防


  

第3667名:2赞 (综合能力强化-20年07月10日)



上海市某地欲建一座建筑高度8m的单层化学物品加工厂房,该厂房主要生产五氧化二磷,某大型甲级设计院设计员对该厂房进行建筑防火设计,应将该厂房的火灾危险性确定为()。
A 甲类
B 乙类
C 丙类
D 丁类


   

老妖精消防


  

第3668名:2赞 (综合能力强化-20年07月10日)



某石油库储存区有两个液体储罐,分别储存有轻柴油和重柴油两种柴油,根据《石油库设计规范》,这两个液体储罐的火灾危险性分别为()。
A 甲类、乙类
B 乙类、丙类
C 丙类、丙类
D 乙类、乙类


   

老妖精消防


  

第3669名:2赞 (综合能力强化-20年07月10日)



某二级耐火等级的厂房,建筑高度15米,采用防烟楼梯间,该楼梯间前室的隔墙燃烧性能应为()。
A 不燃性,耐火极限为1.00h
B 不燃性,耐火极限为2.00h
C 难燃性,耐火极限为2.00h
D 难燃性,耐火极限为1.50h


   

老妖精消防


  

第3670名:2赞 (综合能力强化-20年07月10日)



某钢筋混凝土框架结构的服装仓库,建筑高度22m,设计耐火等级为二级,各建筑构件燃烧性能均符合规范要求,下列各构件的耐火极限中,不满足要求的是()。
A 吊顶耐火极限为0.15h
B 承重墙耐火极限为2.50h
C 电梯井的墙耐火极限为2.00h
D 疏散楼梯耐火极限为1.50h


   

老妖精消防


  

第3671名:2赞 (综合能力强化-20年07月10日)



通过查阅消防文件,建筑平面图、剖面图,钢结构涂料的型式检验报告等有关资料,了解建筑性质、规模和建筑类别,确定建筑物必须满足的耐火等级、主要建筑构件必须满足的燃烧性能和耐火极限后开展现场检查;其中对钢结构防火涂料进行检查时,下列说法错误的是()。
A 通过对比样品、检查涂层外观、检查涂层厚度、检查膨胀倍数进行检查
B 薄型(膨胀性)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥10;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数≥5。
C 对于室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.50h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。
D 厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不低于设计要求的85%且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况。


   

老妖精消防


  

第3672名:2赞 (综合能力强化-20年4月29日)


某商业楼地上6层、地下2层,建筑高度24m,每层建筑面积6000m2。地下二层的主要使用功能为电影院,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为9m。建筑内部全部设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,消防机构对其进行消防监督检查时,获取的下列信息中不符合规范要求的是(   )。
A 电影院观众厅内墙面釆用马赛克装修
B 电影院观众厅内采用难燃酚醛塑料座椅
C 电影院观众厅内地面的装饰材料采用木地板
D 吊灯安装在塑料贴面装饰板下
E 开关和插座直接安装在墙面的木饰面板上

   

老妖精消防


  

第3673名:2赞 (综合能力强化-20年07月23日)



下列建筑耐火等级与建筑层数适应性的描述中,说法错误的是(  )。
A 三级耐火等级的丁类厂房,最多允许层数为3层
B 四级耐火等级的商场建筑,最多允许层数为2层
C 三级耐火等级的办公建筑,最多允许层数为5层
D 四级耐火等级的办公建筑,最多允许层数为2层


   

作强消防


  

第3674名:2赞 (综合能力强化-20年07月23日)



江苏南通某地下汽车库,总建筑面积3000㎡,共有200个车位。该汽车库属于(  )汽车库。
A Ⅰ类
B Ⅱ类
C Ⅲ类
D Ⅳ类


   

作强消防


  

第3675名:2赞 (综合能力强化-20年07月23日)



某市一栋四星级酒店,该酒店地下二层主要使用功能为燃油锅炉房、通风空调机房、柴油发电机房等设备用房和汽车库。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于设备用房平面布置的叙述中正确的是(  )。
A 通风空调机房与其他部位之间,采用耐火极限不小于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板进行分隔,确需在隔墙上开设的门、窗采用甲级防火门、窗
B 燃油锅炉房的燃料供给管道,在进入建筑物前和设备间内的管道上均设置自动和手动切断阀
C 柴油发电机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,宜布置在建筑物的首层及地下一至三层
D 柴油发电机房内设的储油间,总储量可为1.5m3,储油间应采用耐火极限不小于3.00h防火隔墙与发电机间分隔


   

作强消防


  

第3676名:2赞 (综合能力强化-20年07月23日)



某商场设置在建筑高度为55m的综合楼的首层,该商场建筑面积为15000㎡,设置有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,采用难燃装修材料进行装修。该商场至少应划分(  )个防火分区。 
A 1   
B 2 
C 3   
D 4


   

作强消防


  

第3677名:2赞 (综合能力强化-20年07月23日)



下沉式广场是用来防止相邻区域的火灾蔓延和便于人员疏散的措施,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)对下沉式广场进行检查,其中不符合要求的是(  )。
A 下沉式广场室外开敞空间内应设置了1部直通地面的疏散楼梯
B 防风雨篷的开口面积约为室外开敞空间地面的20%
C 开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积按百叶通风口面积的60%设置
D 室外开敞空间用于人员疏散的净面积为170㎡


   

作强消防


  

第3678名:2赞 (综合能力强化-20年07月23日)



下列关于建筑通风空调系统的做法,符合现行国家工程消防技术标准的是(  )。
A 对含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气的丙类厂房,空气经净化处理,使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%后循环使用
B 可燃气体管道没有穿过通风机房和通风管道,但紧贴通风管道的外壁敷设
C 厂房内用于有爆炸危险场所的排风管道,包覆不燃材料后穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙
D 空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,选用密闭型的通风设备


   

作强消防


  

第3679名:2赞 (综合能力强化-20年4月30日)



某5层商场建筑,建筑高度为20m,标准层建筑面积为6000㎡,设置有自动喷水灭火系统,建筑外墙采用玻璃幕墙。下列关于该建筑的设计方案中,不符合规范要求的是()。
A 一至五层外墙上、下层开口之间采用高度为0.80m的实体墙分隔
B 建筑外墙采用耐火极限0.50h的玻璃幕墙
C 上、下层开口之间挑出1×2m(长×宽)的防火挑檐
D 每层采用防火墙划分为2个防火分区


   

老妖精消防


  

第3680名:2赞 (综合能力强化-20年4月30日)



火灾自动报警系统进行工程质量验收,检查项的总数为80项,下列情况可评定为验收合格的是()。
A A=0,B=0,且C类不合格=检查项的5%
B A+B=检查项的5%,C=2
C A=0,B=3,B+C=5
D A=1,B=2,B+C=4
E A=0,B=2,C=1


   

老妖精消防


  

9091929394跳转到: 

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119