消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
题库首页
技术实务
综合能力
案例分析
点赞排行
历届真题

技术实务点赞排行

第2401名:9赞 (技术室外强化-20年06月30日)



下列民用建筑房间中,可设一个疏散门的是(  )。
A 老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑面积为50㎡的房间
B 托儿所内位于袋形走道一侧,建筑面积为60㎡的房间
C 教学楼内位于袋形走道一侧,建筑面积为70㎡的教室
D 病房楼内位于两个安全出口之间、建筑面积为80㎡的病房


   

作强消防


  

第2402名:9赞 (技术室外强化-20年06月30日)



根据现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的规定,20区属于(  )。
A 在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境
B 在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境
C 在正常运行时,空气中的可燃性粉尘很可能偶尔出现爆炸性环境中
D 空气中的可燃性粉尘持续地、长期地、频繁地出现于爆炸性环境中


   

作强消防


  

第2403名:9赞 (技术实务强化-20年07月03日)



某剧场有2500个座位,耐火等级为一级,采用阶梯地面,下列关于该剧场安全疏散的说法,不正确的是(   )。
A 该剧场最小疏散总净宽度为18.8m
B 疏散门的数量不应少于10个
C 横走道之间的座位排数不宜超过20排
D 纵走道之间座位数不宜超过26个


   

老妖精消防


  

第2404名:9赞 (技术实务强化-20年08月19日)



下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有(  )。
A 建筑高度为26m的病房楼
B 建筑高度为33m的员工宿舍楼
C 建筑高度为54m的办公楼
D 建筑高度为26m、藏书量为120万册的图书馆建筑
E 建筑高度为33m的住宅楼


   

作强消防


  

第2405名:9赞 (技术实务强化-20年07月04日)



某甲类单层厂房,耐火等级为一级,该建筑内柱的耐火极限不应低于(  )h。
A 3.00
B 2.50
C 2.00
D 1.50


   

作强消防


  

第2406名:9赞 (技术实务强化-20年09月12日)



火灾报警区域的划分,下列哪些符合规范的规定()。
A 一个火灾报警区域只能是一个防火分区
B 一个火灾报警区域只能是一个楼层
C 一个火灾报警区域可以是发生火灾时需要同时联动消防设备的几个相邻防火分区
D 一个火灾报警区域可以是发生火灾时需要同时联动消防设备的几个相邻楼层
E 列车的报警区域应按车厢划分,每节车厢应划分为一个报警区域


   

老妖精消防


  

第2407名:9赞 (技术实务强化-20年07月05日)



下列关于建筑内疏散楼梯间设置的说法,正确的是( )
A  某4层服装加工厂房,层高4m,每层作业人数200人,设置两座净宽度均为1.0m的封闭楼梯间
B  建筑高度为28m的住宅建筑,该建筑每层建筑面积为400㎡,户门均为乙级防火门,任一户至楼梯间最大水平距离为12m,设置一座净宽度为1.1m的封闭楼梯间
C  某三层地下建筑,每层建筑高度均为3.2m,设置了封闭楼梯间
D  某建筑高度为25m的医院门诊楼应设置防烟楼梯间


   

顺利消防


  

第2408名:9赞 (技术实务强化-20年07月06日)



当室内通风不良、燃烧处于缺氧状态时,由于氧气的引入导致热烟气发生的爆炸性或快速的燃烧现象,称为(  )。
A 轰燃
B 回燃
C 阴燃
D 闪燃


   

作强消防


  

第2409名:9赞 (技术实务强化-20年07月06日)



下列关于老年人照料设施,设置不正确的是(  )。
A 独立建造的三级耐火等级老年人照料建筑,可采用二层
B 与办公建筑合建时,建筑耐火等级为一级,老年人照料设施建在第一、二层
C 老年人照料设施中设置了一间可供20人娱乐的台球室,建筑面积175㎡,设在地下一层
D 某独立建造的大型老年人照料设施,层高均为3m,共20层,耐火等级一级,设置了完善的灭火设施和救援设施


   

作强消防


  

第2410名:9赞 (技术实务强化-20年07月09日)



下列关于气体灭火防护区的叙述中,正确的是()。
A同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区
B不宜以2个或以上封闭空间划分防护区
C防护区的最低环境温度不应低于-5℃
D当采用七氟丙烷灭火系统时防护区围护结构承受内压的允许压强应低于1200Pa
E防护区的入口处应设防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志


   

老妖精消防


  

第2411名:9赞 (技术实务强化-20年07月07日-2)



消防用电负荷是指消防用电设备根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度,分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列建筑及设施中消防用电负荷应按二级负荷供电的是(   )。
A  单层建筑面积2000㎡的展览馆 
B  座位数2000个的体育馆
C  座位数2000个的剧场            
D  座位数1500个的电影院


   

顺利消防


  

第2412名:9赞 (技术实务强化-20年07月07日-2)



下列建筑及设施中消防用电负荷应按二级负荷供电的是()
A  座位数1800个的体育馆
B  建筑高度52m县级电信大楼
C  首层建筑面积4000㎡的四层商业楼
D  座位数1500个的电影院


   

顺利消防


  

第2413名:9赞 (技术实务强化-20年07月07日-2)



某建筑层数10层,建筑高度为40m的病房楼,每层建筑面积4500㎡,划分为3个护理单元。关于该病房楼避难间的下列设计方案中,正确的是( )
A  在2至10层每层设置1个避难间
B  避难间的门采用乙级防火门
C  避难间内设置直接对外的可开启窗口或独立的机械排烟系统
D  将满足避难要求的电梯前室兼做避难间


   

顺利消防


  

第2414名:9赞 (技术实务强化-20年07月08日)



应急照明灯具的设置应保证人员能够清晰地辨识疏散路径、疏散方向、安全出口的位置、所处的楼层位置。应急照明灯具在潮湿场所内设置时,防护等级不应低于()的要求
A IP34
B IP35
C IP55
D IP65


   

老妖精消防


  

第2415名:9赞 (技术实务强化-20年07月09日-2)



下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是(  )。
A乙醇精制厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度89℃
B面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为82.5℃
C输煤廊采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为130℃
D二硫化碳粗馏工段采用热风采暖,回风经过除尘净化,可燃气体浓度低于爆炸下限的25%后,循环使用


   

作强消防


  

第2416名:9赞 (技术实务强化-20年07月09日-2)



某高层综合楼建筑,地下一层至地上二层为商店营业厅,三层为电影院,四层往上是宾馆。关于该建筑内部装修材料的说法中,正确的是(  )。
A地下一层的顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料
B一、二层的顶棚应采用A级装修材料,墙面和地面应采用不低于B1级的装修材料
C防烟楼梯间前室的顶棚、墙面均应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料
D宾馆部分的顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料


   

作强消防


  

第2417名:9赞 (技术实务强化-20年07月08日-2)


下列燃烧特点中,不属于气体预混燃烧的是(  )。
A 燃烧反应快,温度高
B 反应混合气体不扩散
C 火焰传播速度快
D 燃烧过程不发生回火现象


   

作强消防


  

第2418名:9赞 (技术实务强化-20年07月12日)



某场所设置有七氟丙烷气体灭火系统进行保护,下列关于该系统的操作与控制的说法不正确的是()。
A 系统选用灵敏度级别高的火灾探测器
B 系统应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制
C 各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室
D 组合分配系统启动时,容器阀应在选择阀开启前或同时打开


   

老妖精消防


  

第2419名:9赞 (技术实务强化-20年07月14日-2)



下列有关柴油发电机房的防火防爆措施说法中,错误的是( )
A  储油间应采用防火墙与发电机间分隔,确需在防火墙上开门时,应设置甲级防火门
B  在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀
C  储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施;
D  机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3


   

顺利消防


  

第2420名:9赞 (技术实务强化-20年07月11日)



下列关于气体灭火系统的管道及管道附件,叙述中错误的是()。
A输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管
B输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。
C输送启动气体的管道,宜采用铜管
D管道的连接,当公称直径大于50mm时,宜采用法兰连接


   

老妖精消防


  

第2421名:9赞 (技术实务强化-20年07月11日)



瓶组一般由容器、容器阀、安全泄放装置、虹吸管、取样口、检漏装置和充装介质等组成,下列叙述中,关于气体灭火系统的其他组件描述错误的是()。
A检漏装置它包括压力显示器、称重装置和液位测量装置等。
B选择阀的公称直径应大于该防护区灭火系统的主管道公称直径
C选择阀平时都是关闭的,选择阀应设置手动启动方式
D在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀


   

老妖精消防


  

第2422名:9赞 (技术实务强化-20年07月12日)


下列关于气体灭火系统联动控制设计的说法中不正确的是()。
A 气体灭火系统应由消防联动控制器控制
B 同一防护区内的两只独立的火灾探测器的报警信号可以作为系统的联动触发信号
C 防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置的手动紧急启停按钮
D 气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器


   

老妖精消防


  

第2423名:9赞 (技术实务强化-20年07月12日)



某场所设置有二氧化碳气体灭火系统进行保护,下列关于该系统的操作与控制的说法正确的是()。
A 系统设有45S的延迟喷射时间
B 局部应用灭火系统手动操作装置应设在防护区外面
C 对于采用全淹没灭火系统保护的防护区,应在其出入口处设置手动、自动转换控制装置
D 低压系统制冷装置应采用自动控制,可不设手动操作装置


   

老妖精消防


  

第2424名:9赞 (技术实务强化-20年07月13日)



下列关于泡沫灭火系统适用场所的说法不符合相关规定的是(   )。
A人员难以接近的火灾场所可选用移动式高倍数泡沫灭火系统
B流散的B类火灾场所可选用移动式中倍数泡沫灭火系统
C具有非水溶性液体泄漏火灾危险的室内场所可选用泡沫-水喷淋系统
D面积不大于300㎡的非水溶性液体室内场所可选用泡沫喷雾系统


   

老妖精消防


  

第2425名:9赞 (技术实务强化-20年07月17日)


家用煤气的燃烧形式属于(  )。
A 预混燃烧
B 扩散燃烧
C 蒸发燃烧
D 熏烟燃烧

   

作强消防


  

第2426名:9赞 (技术实务强化-20年07月25日)



湿式系统和干式系统的联动控制设计时,()的动作信号应反馈至消防联动控制器。
A  水流指示器
B 信号阀
C 压力开关
D 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号
E 末端试水装置

   

老妖精消防


  

第2427名:9赞 (技术实务强化-20年07月18日)



下列关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是(   )。
A建筑层数7层,层高4m的服装厂,可不设消防电梯
B建筑高度为24m的门诊楼可不设消防电梯
C埋深10m,总建筑面积3000m2的地下室可不设消防电梯 
D建筑高度32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2,可不设消防电梯


   

老妖精消防


  

第2428名:9赞 (技术实务强化-20年07月18日)



某10层购物商场,每层划分为2个防火分区,每个防火分区划分1个报警区域,下列关于某一层报警区域E和报警区域F的说法中,不符合规定要求的是(   )。
A每个报警区域设置了一台区域显示器
B报警区域E和F内的火灾警报器应均匀设置
C报警区域E内至少应设置一个手动火灾报警按钮
D设置在E报警区域或F报警区域的模块可以控制整层的设备


   

老妖精消防


  

第2429名:9赞 (技术实务强化-20年07月20日)



下列有关燃油锅炉房的说法中,错误的是(  )。
A 负压燃油锅炉房可设置在地下二层
B 燃油锅炉房与其储油间之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙分隔
C 燃油锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于5m3
D 燃油锅炉房不应与其他设备用房共用通风系统


   

作强消防


  

第2430名:9赞 (技术实务强化-20年07月20日)


铜的燃烧形式属于(  )。
A 蒸发燃烧
B 表面燃烧
C 阴燃
D 分解燃烧

   

作强消防


  

第2431名:9赞 (技术实务强化-20年07月23日)



关于防火墙设计的叙述中,下列选项中正确的是(  )。
A 防火墙设在转角附近时,内转角两侧墙上的窗口之间最近边缘垂直距离不应小于4m,采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限
B 管道均不得穿越防火墙敷设
C 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面
D 漂白粉仓库的防火分区的防火墙上开设防火门,防火门的耐火极限不得低于4.00h


   

作强消防


  

第2432名:9赞 (技术实务强化-20年07月23日)



根据《建筑设计防火规范》(GB50016),下列说法或设置不正确的是(  )。
A 某五星级酒店的豪华套房位于袋形走道尽端,建筑面积180㎡,设置了一个宽度为1.2m的疏散门
B 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的厅、室可设置一个疏散门
C 建筑面积不大于200㎡的地下或半地下设备间可设置一个疏散门
D 某幼儿园位于袋形走道两侧的教室,其建筑面积为50㎡,可只设置1个疏散门


   

作强消防


  

第2433名:9赞 (技术实务强化-20年07月24日)



下列汽车加油加气站中,不需要设置消防给水设施的有(   )。
A液化石油气加气站
B三级LNG加气站
CCNG加气站
D加油和液化石油气加气合建站
E合建站中地上LNG储罐容积不大于60m3

   

老妖精消防


  

第2434名:9赞 (技术实务强化-20年07月21日)



下列关于厂房和仓库的耐火等级的说法中,错误的是(  )。
A 甲乙类厂房的耐火等级不应低于二级
B 高架仓库的耐火等级不应低于一级
C 使用丙类液体的厂房耐火等级不应低于二级
D 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级


   

作强消防


  

第2435名:9赞 (技术实务强化-20年07月21日)



根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定,下列关于建筑防火构造的说法,正确的是(  )。
A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于6.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施
B 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不应穿过防火墙,确有需要时,要在防火墙两侧设置截止阀
C 剧场的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙
D 舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用乙级防火门


   

作强消防


  

第2436名:9赞 (技术实务强化-20年07月21日-2)



根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)将装修材料燃烧性能分为四级,下列装修材料中,燃烧性能不属于B1级的是( )
A  多彩涂料
B  硬PVC塑料地板
C  经阻燃处理的聚乙烯
D  经阻燃处理的难燃织物
E  硅酸钙板


   

顺利消防


  

第2437名:9赞 (技术实务强化-20年07月21日-2)



下列关于特殊功能部位与用房装修防火要求的说法中,正确的是( )
A  避难走道和防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级;
B  照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施,与窗帘、帷幕、幕布等装修材料的距离不应小于300mm;
C  挡烟垂壁装修材料应采用A级装修材料;
D  配电箱不应直接安装在低于A级的装修材料上
E  展台与卤钨灯等高温照明灯具贴邻部位的材料应采用A级材料;


   

顺利消防


  

第2438名:9赞 (技术实务强化-20年07月26日)



某高度为45m的矩形商业楼,平面尺寸为120*40m,连续布置消防车登高操作场地确有困难,间隔布置平面尺寸25m×15m的登高操作场地时,至少应布置( )个
A  4
B  5
C  6 
D  8


   

顺利消防


  

第2439名:9赞 (技术实务强化-20年07月27日)



某一级耐火等级的高层办公楼,每层划分面积均为800㎡的甲、乙两个防火分区,由于甲防火分区的安全出口全部直通室外确有困难,利用通向乙防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,火灾时两个防火分区需要疏散的人数均为200人,则甲防火分区直通室外的安全出口宽度至少为(  )m。
A 2.6
B 2.0
C 1.4
D 1.6 


   

作强消防


  

第2440名:9赞 (技术实务强化-20年07月27日)



建筑高度为59m的综合楼,地下一层设置带卡拉OK功能的餐厅,地下二层设置消防水泵房、配电室等设备用房,地上层的一至三层为商场,四层为舞厅,五层及以上楼层为酒店。该建筑按照规范要求设置了相关的消防设施。下列关于该建筑中装修和保温的说法,正确的是(  )。
A 该建筑的防烟楼梯间顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面可采用B1级装修材料
B 该建筑地下一层餐厅的顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料
C 地上各楼层的水平疏散走道顶棚应采用A级装修材料,墙面和地面可以采用B1级装修材料
D 该建筑外墙装饰层可采用B1级材料
E 该建筑外墙外保温应采用A级保温材料


   

作强消防


  

5960616263跳转到: 

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119