技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第2321名:9赞 (技术实务强化-20年06月09日-3)
火灾发生前,针对火灾发生的可能性进行的火灾风险评估是()。A 火灾危险源评估B 火灾危险性评估C 狭义火灾风险评估D 广义火灾风险评估
老妖精消防
第2322名:9赞 (技术实务强化-20年06月11日-2)
火灾风险预先危险性分析也称初始风险分析,是安全评估的一种方法,为了确定危险程度,需对危险源进行分级,危险等级可划分为四个等级,下列选项中属于第Ⅲ级危险级的是()。A 不会造成人员伤亡和财产损失以及环境危害、社会影响等B 可能降低整体安全等级,但不会造成人员伤亡,能通过采取有效消防措施消除和控制火灾危险的发生C 在现有消防装备条件下,很容易造成人员伤亡和财产损失以及环境危害、社会影响等D 会造成严重的人员伤亡和财产损失以及环境危害、社会影响等
作强消防
第2323名:9赞 (技术实务强化-20年06月11日)
防火分区是指在建筑内部采用防火墙和楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。下列属于厂房防火分区主要划分因素的有( )。A 生产的火灾危险性类别B 厂房的层数C 厂房的建筑面积D 厂房设置自动灭火系统的情况 E 厂房的耐火等级
第2324名:9赞 (技术实务强化-20年06月11日)
某耐火等级二级的单层展览厅,建筑高度10m;建筑面积12000㎡,防火分区处的分隔宽度为30m,该建筑设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,并且采用不燃、难燃材料装修,下列关于该建筑的防火分区的设计要求,说法正确的是()。A 防火分区建筑面积不应大于5000㎡B 设置总宽度为15m的钢制防火卷帘C 防火墙上设置有甲级防火门D 机械排烟系统管道在穿越防火墙处应设置排烟防火阀E 防火门应具有火灾时自动关闭功能
第2325名:9赞 (技术实务强化-20年06月10日-2)
关于消防应急照明和疏散指示系统非集中控制型系统的控制设计,下列说法不正确的是( )。A 非火灾状态下,系统内非持续型照明灯的光源应保持熄灭状态B 非火灾状态下,应保持主电源为灯具供电C 火灾确认后,应能手动控制系统的应急启动D 设置区域火灾报警系统的场所,灯具采用集中电源供电时,集中电源接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动转入主电源输出
第2326名:9赞 (技术实务强化-20年06月13日)
【易】下列关于烟囱效应及火风压的说法中,不正确的是( )。A 当中性面以上楼层着火时,如火势较小,由烟囱效应产生的空气流动可限制烟气流进竖井B 当中性面以下楼层着火时,火灾产生的烟气进入竖井后会沿竖井上升C 如果火风压大于进风口的压力,则大量的烟火将通过外墙窗口,由室外向上蔓延D 烟囱效应和火风压均能影响全楼,起火层的位置越低,影响的层数越多
第2327名:9赞 (技术实务强化-20年06月12日-2)
下列( )甲、乙、丙类液体场所,选用泡沫灭火系统保护时,必须选用抗溶泡沫液。A 水溶性B 密度比水大C 对普通泡沫有破坏作用 D 用一套系统同时保护水溶性和非水溶性E 密度比水小
第2328名:9赞 (技术实务强化-20年06月13日-2)
消防给水管网管材的选择需要综合考虑各种因素的影响,下列管材的选择和使用错误的是()。A 系统工作压力≤1.20MPa,埋地管道宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管B 系统了作压力>1.60MPa,埋地管道宜采用无缝钢管C 系统工作压力>1.20MPa且<1.60MPa,架空管道可采用热浸镀锌钢管D 系统工作压力大于1.60MPa,架空管道应采用热浸镀锌无缝钢管
第2329名:9赞 (技术实务强化-20年06月13日-2)
某工业厂房,室外给水管道设计压力为1.6Mpa,管道的材料不应选用()A 球墨铸铁管B 加厚钢管C 钢丝网骨架塑料复合管D 无缝钢管
第2330名:9赞 (技术实务强化-20年06月14日)
下列工业建筑中,可不设置环形消防车道的是( )。A 占地面积为3500㎡的多层木器厂房B 占地面积为1600㎡的单层植物油仓库C 建筑面积为3600㎡且建筑高度为25m的食品加工厂房D 占地面积为3200㎡建筑高度为36m的陶瓷制品仓库
第2331名:9赞 (技术实务强化-20年06月15日试题)
关于防火墙的设置,说法错误的是( )。 A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面3m,天窗端面为不燃性墙体,未采取防止火势蔓延的措施B 建筑外墙为不燃性墙体,防火墙未凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的窗户采用了乙级防火窗,两侧窗户之间最近水平距离为1mC 防火墙设置在转角处,内转角两侧墙上的窗户采用了乙级防火窗,两侧窗户之间最近水平距离为1mD 防火墙上开设了一个火灾时能自动关闭的乙级防火门
第2332名:9赞 (技术实务强化-20年06月16日)
根据现行国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB 50440),关于城市消防远程监控系统设计的说法,正确的是( )。A 用户信息传输装置应能接收来自联网用户火灾探测报警系统的火灾报警信息,并在10s内将信息传输至监控中心B 用户信息传输装置手动报警按钮动作时,应能在5s内将手动报警信息传输至监控中心C 用户信息传输装置备用电源电池容量应能保证用户正常工作不少于3hD 用户信息传输装置应能接收来自联网用户建筑消防设施运行状态信息,并在20s内将信息传输至监控中心
张工教育
第2333名:9赞 (技术实务强化-20年06月17日)
下列有关燃烧性能参数的说法中,正确的是( )。A 闪点用于衡量气体火灾危险性大小B 可燃气体的爆炸浓度极限范围越大,爆炸下限越低,越容易与空气或其他助燃气体形成爆炸性气体混合物,其火灾爆炸危险性越大C 可燃气体的自燃点越低,遇有高温表面等热源引燃的可能性越小,火灾爆炸的危险性越大D 燃点不小于60℃的液体为丙类液体
第2334名:9赞 (技术实务强化-20年06月18日)
某座15层商业性质的建筑,高度为60m,耐火等级一级,每层建筑面积为4000 m2。地上1~2层为商场,3层为电影院,设有8个放映厅,4层及以上为高档商务酒店。以下说法中不正确的是( )。A 电影院每个观众厅建筑面积不应大于400m2 B 电影院应设置火灾自动报警系统及自动喷火灭火系统C 电影院应采用耐火等级不低于2. 0h 的防火隔墙和甲级防火门与其他建筑分隔D 电影院应设置独立的安全出口和疏散楼梯
第2335名:9赞 (技术实务强化-20年06月18日)
下列关于管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置,符合规范要求的是( )。A 高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过14mB 一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100mC 同一根采样管不应穿越防烟分区D 当采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3.8m
第2336名:9赞 (技术实务强化-20年06月18日)
万达广场四楼设计一座影剧院,影剧院的最大净空高度为10m,该影剧院设置湿式自动喷水灭火系统,该自动喷水灭火系统最低喷水强度应为( )。A 12L/(min·m2) B 15L/(min·m2)C 16L/(min·m2) D 20L/(min·m2)
第2337名:9赞 (技术实务强化-20年06月18日)
下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是( )。A 总建筑面积为5500m2的博物馆厅B 座位数为1500个的电影院C 地上一层建筑面积为30m2的迷你网吧D 总建筑面积为500m2的地下超市
第2338名:9赞 (技术实务强化-20年06月18日-2)
下列建筑的屋面外保温系统的设置中,不符合规范要求的是( )。A 屋面板的耐火极限为0.50h时,采用燃烧性能为B1级的保温材料B 屋面板的耐火极限为1.0h时,采用燃烧性能为B2级的保温材料C 屋面板的耐火极限为0.75h时,采用燃烧性能为B2级的保温材料D 采用B2级保温材料时,用不燃材料做防护层,防护层厚度为10mm
第2339名:9赞 (技术实务强化-20年06月16日-2)
下列建筑防火设计的说法中,错误的是( )。A 柴油发电机应采用丙类柴油作燃料,柴油的闪点不应小于60℃B 柴油发电机储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀C 厨房内应选用公称动作温度为93℃的喷头,颜色为绿色D 柴油发电机燃料供给管道进入建筑物后应设置自动和手动切断阀
第2340名:9赞 (技术实务强化-20年06月16日-2)
根据《建筑设计防火规范》(GB50016),下列选项中的建筑外墙外保温系统与基层墙体之间有空腔,则下列选项中说法正确的是( )。A 建筑高度12m的单位办公楼,可以采用B2级的保温材料B 建筑高度8m的二层商场,可以采用B1级的保温材料C 建筑高度33m的住宅楼,应采用A级的保温材料D 建筑高度68m的住宅楼,可采用B1级的保温材料
第2341名:9赞 (技术室外强化-20年06月30日)
下列民用建筑房间中,可设一个疏散门的是( )。A 老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑面积为50㎡的房间B 托儿所内位于袋形走道一侧,建筑面积为60㎡的房间C 教学楼内位于袋形走道一侧,建筑面积为70㎡的教室D 病房楼内位于两个安全出口之间、建筑面积为80㎡的病房
第2342名:9赞 (技术室外强化-20年06月30日)
根据现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的规定,20区属于( )。A 在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境B 在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境C 在正常运行时,空气中的可燃性粉尘很可能偶尔出现爆炸性环境中D 空气中的可燃性粉尘持续地、长期地、频繁地出现于爆炸性环境中
第2343名:9赞 (技术实务强化-20年07月03日)
某剧场有2500个座位,耐火等级为一级,采用阶梯地面,下列关于该剧场安全疏散的说法,不正确的是( )。A 该剧场最小疏散总净宽度为18.8mB 疏散门的数量不应少于10个C 横走道之间的座位排数不宜超过20排D 纵走道之间座位数不宜超过26个
第2344名:9赞 (技术实务强化-20年08月19日)
下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有( )。A 建筑高度为26m的病房楼B 建筑高度为33m的员工宿舍楼C 建筑高度为54m的办公楼D 建筑高度为26m、藏书量为120万册的图书馆建筑E 建筑高度为33m的住宅楼
第2345名:9赞 (技术实务强化-20年07月04日)
某甲类单层厂房,耐火等级为一级,该建筑内柱的耐火极限不应低于( )h。A 3.00B 2.50C 2.00D 1.50
第2346名:9赞 (技术实务强化-20年09月12日)
火灾报警区域的划分,下列哪些符合规范的规定()。A 一个火灾报警区域只能是一个防火分区B 一个火灾报警区域只能是一个楼层C 一个火灾报警区域可以是发生火灾时需要同时联动消防设备的几个相邻防火分区D 一个火灾报警区域可以是发生火灾时需要同时联动消防设备的几个相邻楼层E 列车的报警区域应按车厢划分,每节车厢应划分为一个报警区域
第2347名:9赞 (技术实务强化-20年07月05日)
下列关于建筑内疏散楼梯间设置的说法,正确的是( )A 某4层服装加工厂房,层高4m,每层作业人数200人,设置两座净宽度均为1.0m的封闭楼梯间B 建筑高度为28m的住宅建筑,该建筑每层建筑面积为400㎡,户门均为乙级防火门,任一户至楼梯间最大水平距离为12m,设置一座净宽度为1.1m的封闭楼梯间C 某三层地下建筑,每层建筑高度均为3.2m,设置了封闭楼梯间D 某建筑高度为25m的医院门诊楼应设置防烟楼梯间
顺利消防
第2348名:9赞 (技术实务强化-20年07月06日)
当室内通风不良、燃烧处于缺氧状态时,由于氧气的引入导致热烟气发生的爆炸性或快速的燃烧现象,称为( )。A 轰燃B 回燃C 阴燃D 闪燃
第2349名:9赞 (技术实务强化-20年07月06日)
下列关于老年人照料设施,设置不正确的是( )。A 独立建造的三级耐火等级老年人照料建筑,可采用二层B 与办公建筑合建时,建筑耐火等级为一级,老年人照料设施建在第一、二层C 老年人照料设施中设置了一间可供20人娱乐的台球室,建筑面积175㎡,设在地下一层D 某独立建造的大型老年人照料设施,层高均为3m,共20层,耐火等级一级,设置了完善的灭火设施和救援设施
第2350名:9赞 (技术实务强化-20年07月09日)
下列关于气体灭火防护区的叙述中,正确的是()。A同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区B不宜以2个或以上封闭空间划分防护区C防护区的最低环境温度不应低于-5℃D当采用七氟丙烷灭火系统时防护区围护结构承受内压的允许压强应低于1200PaE防护区的入口处应设防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志
第2351名:9赞 (技术实务强化-20年07月07日-2)
消防用电负荷是指消防用电设备根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度,分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列建筑及设施中消防用电负荷应按二级负荷供电的是( )。A 单层建筑面积2000㎡的展览馆 B 座位数2000个的体育馆C 座位数2000个的剧场 D 座位数1500个的电影院
第2352名:9赞 (技术实务强化-20年07月07日-2)
下列建筑及设施中消防用电负荷应按二级负荷供电的是()A 座位数1800个的体育馆B 建筑高度52m县级电信大楼C 首层建筑面积4000㎡的四层商业楼D 座位数1500个的电影院
第2353名:9赞 (技术实务强化-20年07月07日-2)
某建筑层数10层,建筑高度为40m的病房楼,每层建筑面积4500㎡,划分为3个护理单元。关于该病房楼避难间的下列设计方案中,正确的是( )A 在2至10层每层设置1个避难间B 避难间的门采用乙级防火门C 避难间内设置直接对外的可开启窗口或独立的机械排烟系统D 将满足避难要求的电梯前室兼做避难间
第2354名:9赞 (技术实务强化-20年07月08日)
应急照明灯具的设置应保证人员能够清晰地辨识疏散路径、疏散方向、安全出口的位置、所处的楼层位置。应急照明灯具在潮湿场所内设置时,防护等级不应低于()的要求A IP34B IP35C IP55D IP65
第2355名:9赞 (技术实务强化-20年07月09日-2)
下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是( )。A乙醇精制厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度89℃B面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为82.5℃C输煤廊采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为130℃D二硫化碳粗馏工段采用热风采暖,回风经过除尘净化,可燃气体浓度低于爆炸下限的25%后,循环使用
第2356名:9赞 (技术实务强化-20年07月09日-2)
某高层综合楼建筑,地下一层至地上二层为商店营业厅,三层为电影院,四层往上是宾馆。关于该建筑内部装修材料的说法中,正确的是( )。A地下一层的顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料B一、二层的顶棚应采用A级装修材料,墙面和地面应采用不低于B1级的装修材料C防烟楼梯间前室的顶棚、墙面均应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料D宾馆部分的顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料
第2357名:9赞 (技术实务强化-20年07月08日-2)
下列燃烧特点中,不属于气体预混燃烧的是( )。A 燃烧反应快,温度高B 反应混合气体不扩散C 火焰传播速度快D 燃烧过程不发生回火现象
第2358名:9赞 (技术实务强化-20年07月12日)
某场所设置有七氟丙烷气体灭火系统进行保护,下列关于该系统的操作与控制的说法不正确的是()。A 系统选用灵敏度级别高的火灾探测器B 系统应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制C 各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室D 组合分配系统启动时,容器阀应在选择阀开启前或同时打开
第2359名:9赞 (技术实务强化-20年07月14日-2)
下列有关柴油发电机房的防火防爆措施说法中,错误的是( )A 储油间应采用防火墙与发电机间分隔,确需在防火墙上开门时,应设置甲级防火门B 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀C 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施;D 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3
第2360名:9赞 (技术实务强化-20年07月14日-2)
净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,建筑外墙与所属厂房的防火间距不应小于( ),满足条件可布置在厂房内的单独房间内,可布置在厂房内的单独房间内,但应采用耐火极限不低于( )的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔A 10m 3.00h B 20m 2.00h C 10m 2.00h D 20m 3.00h