技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第2281名:9赞 (技术实务强化-20年5月23日-2)
某油库设置有2000m3汽油罐组,采用地上内浮顶式储罐,直径约15m,根据现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160),相邻储罐防火间距不应小于( )m。A 11.25B 9C 6D 5
张工教育
第2282名:9赞 (技术实务强化-20年05月26日)
下列关于火灾状态下,灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间的说法不正确的是( )。A 高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25sB 具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5sC 其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5sD 人员密集场所的应急点亮的响应时间不应大于1.5s
老妖精消防
第2283名:9赞 (技术实务强化-20年05月26日)
泄压排放设施是化工过程中必不可少的安全附件。下列关于泄压排放设施的说法中,正确的是( )。A 大型的石油化工生产装置都是通过火炬来排放易燃易爆气体,中小型企业设置专用火炬进行排放有困难时,可将易燃易爆无毒的气体通过放空管直接排入大气B 全厂性火炬,应布置在厂区的正中央,以方便各工艺装置均能用最短的管线与其连接,更快焚烧排放C 放空管管口要高于附近有人操作的最高设备3.5m以上D 排放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体,必须经过气液分离器分离后,方可通过放空管直接排放
第2284名:9赞 (技术实务强化-20年05月27日)
如下设计中,正确的有()。A 某建筑面积为900㎡的地下二层汽车库未设置排烟系统B 某修车库采用从顶棚下凸出的0.4m 的梁划分防烟分区,最大防烟分区的建筑面积为1900㎡, C 某汽车库外墙上的自然排烟口(窗)宜沿外墙周长方向均匀分布,排烟口(窗)的下沿位于室内净高的 2/3处,并应沿气流方向开启,总面积为室内地面面积的3%D 某修车库,修车位数量为10辆,建筑面积为2500㎡,采用三级负荷供电E 某汽车库内,消防应急照明灯设置在顶棚上,其地面最低水平照度为2.0 lx
鸣乐消防
第2285名:9赞 (技术实务强化-20年05月29日)
某市临江新建一座商业楼,建筑高度为65m,下列关于该建筑有关灭火救援设施布置的说法中,正确的是( )。A 可沿该建筑的长边布置消防车道B 消防车道坡度不宜大于6% C 消防救援场地的坡度不宜大于5% D 消防车道和消防救援场地靠近建筑外墙的一侧距离建筑外墙不应大于10m
作强消防
第2286名:9赞 (技术实务强化-20年05月26日)
以下关于防火卷帘系统的联动控制设计,正确的是( )。A 疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘下降至距楼板面1.8m处B 非疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘直接下降到楼板面C 疏散通道上防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于动防火卷帘的感温火灾探测器D 在消防控制室内的消防联动控制器上可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落E 防火卷帘两侧设置的手动控制按钮可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落
第2287名:9赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)
某燃煤发电厂地上主厂房,耐火等级二级,单机容量为800MW,按国家规定设置了消防设施。则其最大防火分区面积不应大于( )。A 6台机组的建筑面积 B 4台机组的建筑面积C 8000m2 D 4000m2
荣胜教育
第2288名:9赞 (技术实务强化-20年05月29日-3)
下列关于消防车道的设置说法中,正确的有( )。A 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5.0且不应大于10.0mB 消防车道的坡度不宜大于3%C 消防车道的边缘距离取水点不宜大于2.0mD 消防车道的净宽度和净空高度均不应大于4.0m5.
第2289名:9赞 (技术实务强化-20年05月31日)
某商场设置了格栅吊顶,吊顶的总面积为1200㎡,其中镂空部分的面积为300㎡,则关于感烟火灾探测器的设置部位,下列说法正确的是( )。A 吊顶上方 B 吊顶下方 C 吊顶上方和下方均需设置 D 根据实际试验结果确定
第2290名:9赞 (技术实务强化-20年05月31日)
下列场所中,可以不设置火灾自动报警系统的是( )。A 占地面积为950㎡的卷烟仓库B 总建筑面积为650㎡的地下商店C 藏书为70万册的图书馆D 座位数为2500个的体育馆
第2291名:9赞 (技术实务强化-20年05月28日)
某单层机械修理厂,建筑面积为600m2,层高为4m,该厂房的零配件均使用汽油清洗。若该厂房仍按戊类厂房来确定其火灾危险性,则汽油的最大允许存放量不得超过( )L。A 7.2 B 9.6 C 12 D 14.4
第2292名:9赞 (技术实务强化-20年05月31日)
关于可燃气体探测报警系统的说法,下列选项不正确的是( )。A 探测一氧化碳的气体探测器可设置在被保护空间的顶部B 当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在保护区域附近C 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60mD 可燃气体探测器的保护半径过大可能会降低探测器的灵敏度
第2293名:9赞 (技术实务强化-20年06月01日-2)
某建筑高度为68m的综合楼,地上18层,地下2层,设有幼儿园,电影院,礼堂剧场,歌舞娱乐场所等,下列关于各类场所的平面布置做法正确的有( )A、幼儿园布置在建筑物的一到四层,并应设置独立的安全出口和疏散楼梯B、电影院布置在建筑物的8层,最大的电影院厅室建筑面积为400㎡C、歌舞娱乐场所布置在9层,采用2.00h防火隔墙和1.50h楼板与其他部位分隔D、地下一层布置儿童游乐场所,采用2.00h防火隔墙和1.00h楼板与其他部位分隔E、建筑12层布置礼堂,采用2.00h防火隔墙分隔并采用乙级防火门
顺利消防
第2294名:9赞 (技术实务强化-20年06月03日)
在消防机构对建筑外墙装饰材料进行的消防监督检查中,下列不符合现行有关国家工程建设消防技术标准要求的是( )。A 建筑高度60m的商业建筑,采用玻璃幕墙进行装饰B 建筑高度45m的办公建筑,采用难燃胶合板进行装饰C 建筑高度24m的教学建筑,采用PVC塑料护墙板进行装饰D 建筑高度15m的展览建筑,采用木质人造板进行装饰E 建筑高度58m的旅馆建筑,采用防火塑料装饰板进行装饰
第2295名:9赞 (技术实务强化-20年06月04日)
城市消防远程监控系统的组成部分不包括( )。A 用户信息传输装置 B 监控中心 C 火警信息终端 D 信息管理系统
第2296名:9赞 (技术实务强化-20年06月01日)
某二级耐火等级的3层地上商店建筑,每层建筑面积为8000㎡,建筑内设置了湿式自动喷水灭火系统,采用标准覆盖面积洒水喷头,为每层楼设置了一个湿式报警阀组,则该系统总共应至少设置( )个水流指示器。A 2B 4C 6D 8
第2297名:9赞 (技术实务强化-20年06月03日)
一座6层医院(建筑高度H=25m)与一座7层二级耐火等级保温瓶胆厂房(建筑高度H=28m)的防火间距不应小于( )m。A 13B 15C 20D 25
第2298名:9赞 (技术实务强化-20年06月06日-2)
某办公建筑,地上4层,耐火等级三级,建筑高度为9m。地上一层人数400人,地上二层人数200人,地上三层人数为300人,地上四层人数为400人,则首层疏散外门的总净宽度至少为( )m。A 5B 4C 3D 6
第2299名:9赞 (技术实务强化-20年06月01日)
某二级耐火等级的金属冶炼厂房,建筑高度为28m,地上6层,厂房内设置了自动灭火系统,该厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于( )m。A 40B 50C 60D 不限
第2300名:9赞 (技术实务强化-20年06月08日-3)
关于七氟丙烷灭火系统的防护区,下列做法中错误的是( )。A 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积为500㎡,容积为2500m3B 采用组合分配系统时,一个系统保护5个防护区C 采用单元独立系统时,一个系统保护5个防护区D 采用预制灭火系统时,一个防护区设置5台预制灭火装置E 在防护区下部根据计算结果设置泄压口
第2301名:9赞 (技术实务强化-20年06月08日-3)
根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中,错误的是( )。A 建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟B 采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0㎡的固定窗C 建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室采用自然通风方式防烟D 采用自然通风的防烟楼梯间,建筑高度为20m时,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置间隔为3层E 采用机械加压送风的靠外墙的防烟楼梯间,应在其外墙上每5层内设置总面积不小于1㎡的固定窗
第2302名:9赞 (技术实务强化-20年06月08日-3)
某建筑高度为68m的综合楼设有裙房,裙房地上3层,净空高度为6.2m,每层建筑面积为6800㎡,与主体建筑之间设防火墙分隔,一到二层为商场,三层为美食城,裙房吊顶采用镂空设计,镂空面积为吊顶的总面积的35%,设有自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统保护,每个防火分区划分为一个报警区域。下列关于商场的设计,符合规定的是( )。A 每层划分为2个报警区域B 点型感烟火灾探测器应设在吊顶下方C 每层划分4个防烟分区D 可以采用类型为B的点型感温火灾探测器E 美食城走道内设置的点型感烟火灾探测器距墙水平距离为0.3m
第2303名:9赞 (技术实务强化-20年06月09日-2)
下列关于汽车库、修车库安全疏散的说法错误的是( )。A 停车数量不大于100辆且建筑面积小于4000m2的地下汽车库可只设置1个疏散出口B 单层汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于60m,当设置自动灭火系统时可增加25%C Ⅱ类汽车库和Ⅱ类修车库可只设置1个汽车疏散出口D 与住宅地下室相连通的地下汽车库,当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应在汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道
第2304名:9赞 (技术实务强化-20年06月09日-3)
火灾发生前,针对火灾发生的可能性进行的火灾风险评估是()。A 火灾危险源评估B 火灾危险性评估C 狭义火灾风险评估D 广义火灾风险评估
第2305名:9赞 (技术实务强化-20年06月11日-2)
火灾风险预先危险性分析也称初始风险分析,是安全评估的一种方法,为了确定危险程度,需对危险源进行分级,危险等级可划分为四个等级,下列选项中属于第Ⅲ级危险级的是()。A 不会造成人员伤亡和财产损失以及环境危害、社会影响等B 可能降低整体安全等级,但不会造成人员伤亡,能通过采取有效消防措施消除和控制火灾危险的发生C 在现有消防装备条件下,很容易造成人员伤亡和财产损失以及环境危害、社会影响等D 会造成严重的人员伤亡和财产损失以及环境危害、社会影响等
第2306名:9赞 (技术实务强化-20年06月11日)
防火分区是指在建筑内部采用防火墙和楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。下列属于厂房防火分区主要划分因素的有( )。A 生产的火灾危险性类别B 厂房的层数C 厂房的建筑面积D 厂房设置自动灭火系统的情况 E 厂房的耐火等级
第2307名:9赞 (技术实务强化-20年06月11日)
某耐火等级二级的单层展览厅,建筑高度10m;建筑面积12000㎡,防火分区处的分隔宽度为30m,该建筑设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,并且采用不燃、难燃材料装修,下列关于该建筑的防火分区的设计要求,说法正确的是()。A 防火分区建筑面积不应大于5000㎡B 设置总宽度为15m的钢制防火卷帘C 防火墙上设置有甲级防火门D 机械排烟系统管道在穿越防火墙处应设置排烟防火阀E 防火门应具有火灾时自动关闭功能
第2308名:9赞 (技术实务强化-20年06月10日-2)
关于消防应急照明和疏散指示系统非集中控制型系统的控制设计,下列说法不正确的是( )。A 非火灾状态下,系统内非持续型照明灯的光源应保持熄灭状态B 非火灾状态下,应保持主电源为灯具供电C 火灾确认后,应能手动控制系统的应急启动D 设置区域火灾报警系统的场所,灯具采用集中电源供电时,集中电源接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动转入主电源输出
第2309名:9赞 (技术实务强化-20年06月13日)
【易】下列关于烟囱效应及火风压的说法中,不正确的是( )。A 当中性面以上楼层着火时,如火势较小,由烟囱效应产生的空气流动可限制烟气流进竖井B 当中性面以下楼层着火时,火灾产生的烟气进入竖井后会沿竖井上升C 如果火风压大于进风口的压力,则大量的烟火将通过外墙窗口,由室外向上蔓延D 烟囱效应和火风压均能影响全楼,起火层的位置越低,影响的层数越多
第2310名:9赞 (技术实务强化-20年06月12日-2)
下列( )甲、乙、丙类液体场所,选用泡沫灭火系统保护时,必须选用抗溶泡沫液。A 水溶性B 密度比水大C 对普通泡沫有破坏作用 D 用一套系统同时保护水溶性和非水溶性E 密度比水小
第2311名:9赞 (技术实务强化-20年06月13日-2)
消防给水管网管材的选择需要综合考虑各种因素的影响,下列管材的选择和使用错误的是()。A 系统工作压力≤1.20MPa,埋地管道宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管B 系统了作压力>1.60MPa,埋地管道宜采用无缝钢管C 系统工作压力>1.20MPa且<1.60MPa,架空管道可采用热浸镀锌钢管D 系统工作压力大于1.60MPa,架空管道应采用热浸镀锌无缝钢管
第2312名:9赞 (技术实务强化-20年06月13日-2)
某工业厂房,室外给水管道设计压力为1.6Mpa,管道的材料不应选用()A 球墨铸铁管B 加厚钢管C 钢丝网骨架塑料复合管D 无缝钢管
第2313名:9赞 (技术实务强化-20年06月14日)
下列工业建筑中,可不设置环形消防车道的是( )。A 占地面积为3500㎡的多层木器厂房B 占地面积为1600㎡的单层植物油仓库C 建筑面积为3600㎡且建筑高度为25m的食品加工厂房D 占地面积为3200㎡建筑高度为36m的陶瓷制品仓库
第2314名:9赞 (技术实务强化-20年06月15日试题)
关于防火墙的设置,说法错误的是( )。 A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面3m,天窗端面为不燃性墙体,未采取防止火势蔓延的措施B 建筑外墙为不燃性墙体,防火墙未凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的窗户采用了乙级防火窗,两侧窗户之间最近水平距离为1mC 防火墙设置在转角处,内转角两侧墙上的窗户采用了乙级防火窗,两侧窗户之间最近水平距离为1mD 防火墙上开设了一个火灾时能自动关闭的乙级防火门
第2315名:9赞 (技术实务强化-20年06月16日)
根据现行国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB 50440),关于城市消防远程监控系统设计的说法,正确的是( )。A 用户信息传输装置应能接收来自联网用户火灾探测报警系统的火灾报警信息,并在10s内将信息传输至监控中心B 用户信息传输装置手动报警按钮动作时,应能在5s内将手动报警信息传输至监控中心C 用户信息传输装置备用电源电池容量应能保证用户正常工作不少于3hD 用户信息传输装置应能接收来自联网用户建筑消防设施运行状态信息,并在20s内将信息传输至监控中心
第2316名:9赞 (技术实务强化-20年06月17日)
下列有关燃烧性能参数的说法中,正确的是( )。A 闪点用于衡量气体火灾危险性大小B 可燃气体的爆炸浓度极限范围越大,爆炸下限越低,越容易与空气或其他助燃气体形成爆炸性气体混合物,其火灾爆炸危险性越大C 可燃气体的自燃点越低,遇有高温表面等热源引燃的可能性越小,火灾爆炸的危险性越大D 燃点不小于60℃的液体为丙类液体
第2317名:9赞 (技术实务强化-20年06月18日)
某座15层商业性质的建筑,高度为60m,耐火等级一级,每层建筑面积为4000 m2。地上1~2层为商场,3层为电影院,设有8个放映厅,4层及以上为高档商务酒店。以下说法中不正确的是( )。A 电影院每个观众厅建筑面积不应大于400m2 B 电影院应设置火灾自动报警系统及自动喷火灭火系统C 电影院应采用耐火等级不低于2. 0h 的防火隔墙和甲级防火门与其他建筑分隔D 电影院应设置独立的安全出口和疏散楼梯
第2318名:9赞 (技术实务强化-20年06月18日)
下列关于管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置,符合规范要求的是( )。A 高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过14mB 一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100mC 同一根采样管不应穿越防烟分区D 当采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3.8m
第2319名:9赞 (技术实务强化-20年06月18日)
万达广场四楼设计一座影剧院,影剧院的最大净空高度为10m,该影剧院设置湿式自动喷水灭火系统,该自动喷水灭火系统最低喷水强度应为( )。A 12L/(min·m2) B 15L/(min·m2)C 16L/(min·m2) D 20L/(min·m2)
第2320名:9赞 (技术实务强化-20年06月18日)
下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是( )。A 总建筑面积为5500m2的博物馆厅B 座位数为1500个的电影院C 地上一层建筑面积为30m2的迷你网吧D 总建筑面积为500m2的地下超市
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!