某商业综合建筑内设置防火卷帘,下列描述中正确的是()。A 疏散通道上的防火卷帘,在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器B 疏散通道上的防火卷帘,只能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落C 非疏散通道上的防火卷帘,可由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降D 非疏散通道上的防火卷帘,防火卷帘控制器根据接收到的触发信号直接控制防火卷帘的下降到楼板地面E 防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号应反馈至消防联动控制器
老妖精消防
第2242名:9赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)
某临时高压消防给水系统,设置有高位消防水箱,其进水管径为DN60,下列对高高位水箱溢流管的设计方案中,符合要求的有( )A 溢流水位与进水管管口最低点在同一平面上B 当水位处于溢流水位时向消防控制中心报警C 溢流管直径为DN100D 溢流水管经排水沟与建筑排水管网连接E 溢流水管上未安装控制阀门
鸣乐消防
第2243名:9赞 (技术实务强化-20年4月29日)
下列建筑中,建筑分类划分正确的有( )。A 某商场共五层,层高 5m,每层建筑面积1200m2,属于一类高层公共建筑 B 某公共建筑的建筑高度为48m,层高4m,每层面积 1200m2,1~6层为办公,7~12 层为住宅,属于二类高层公共建筑C 某市一座医院,建筑高度24m,该医院属于一类高层公共建筑 D 某独立建造的7层老年人照料设施,建筑高度为28m,属于一类高层公共建筑 E 建筑高度为33m的员工宿舍楼,属于二类高层住宅建筑
第2244名:9赞 (技术实务强化-20年4月26日)
某机构的通信机房采用IG 541混合气体灭火系统,下列关于该机房灭火系统设计说法错误的是( )。A 灭火浸渍时间采用10minB 系统的喷头工作压力为1.0MpaC 两个及以上的防护区采用组合分配系统时,一个系统所保护的防护区不应超过8个D 当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间为50s
第2245名:9赞 (技术实务强化-20年4月27日)
消防应急照明和疏散指示系统的联动设计中,自带电源集中控制型消防应急照明疏散指示系统,应由消防联动控制器联动( )实现。A 应急照明分配电装置B 应急照明控制器C 应急照明配电箱D 应急照明集中电源
第2246名:9赞 (技术实务强化-20年4月27日)
根据《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151-2010),下列关于泡沫产生装置和泡沫液泵的说法中,错误的是( )。A 泡沫液泵应能耐受不低于20min的空载运转B 外浮顶储罐上的低倍数泡沫产生器,不应设置密封玻璃C 固定顶储罐当采用低倍数泡沫产生器时,宜选用立式泡沫产生器D 低倍数横式泡沫产生器的出口,应设置长度不小于1m的泡沫管
第2247名:9赞 (技术实务强化-20年4月29日)
下列场所宜采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统的是( )。A 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所B 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所C 用于替代干式系统的场所D 闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所E 必须迅速扑救初期火灾的场所
第2248名:9赞 (技术实务强化-20年5月5日)
某高层综合商业建筑,楼梯间形式和宽度符合相关规范规定,建筑内全部设置自动喷水灭火系统。地下一层使用功能为音乐茶座;地上共10层,用途为歌舞娱乐、办公、住宿。下列建筑内疏散走道设计中,正确的是( ) A 住宿区域疏散走道采用PVC扣板吊顶,耐火极限为0.5hB 办公区域的疏散走道在防火分区处设置常开的乙级防火门C 地下一层的疏散走道的顶棚、墙面、均采用不燃材料装修,地面采用难燃羊毛地毯D 敞开办公区内任一点到最近疏散门的疏散距离为30m,2个疏散门分别通过不超过10m的疏散走道至最近的安全出口
薇薇消防
第2249名:9赞 (技术实务强化-20年5月5日)
下列关于干式除尘器的设置做法中,符合规范要求的是( )。A 具备连续清灰功能的干式除尘器布置在厂房单独房间内,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔B 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且与所属厂房的防火间距为8mC 净化或输送有爆炸危险性的粉尘和碎屑的除尘器、过滤器和管道均设有泄压装置D 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器,布置在系统的正压段上
第2250名:9赞 (技术实务强化-20年5月11日)
根据《建筑设计防火规范》,下列建筑外保温系统的做法中,符合现行国家消防技术标准要求的是( )。A 建筑高度为 20m 的老年人照料设施,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为 B1 级的保温材料B 建筑高度 27m 的住宅楼,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2 级的保温材料C 建筑高度 15m 的商店,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温村料D 建筑高度为 15m 的图书馆,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为 B2 级的保温材料
第2251名:9赞 (技术实务强化-20年5月2日)
某净空高度为4.6m的单层数据计算机房,建筑面积为600m2,设置七氟丙烷管网气体灭火系统保护,下列关于该气体灭火系统的做法中,不正确的是( )。A 储存装置操作面距墙面的距离为1.5m B 增压压力为4.2MPa的储存容器,采用焊接容器C 管道的公称直径为70,采用螺纹连接D 喷头的安装高度为4.0m
第2252名:9赞 (技术实务强化-20年5月5日)
建筑高度为120m的住宅建筑设置了避难层,下列符合现行国家消防技术标准的是( )。 A 设置了可直接对外开启的耐火完整性和耐火隔热性均为1.00h 的防火窗 B 在避难层设置的设备管道区采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔 C 在避难层设置普通电梯出口D 在避难层设置消火栓和消防软管卷盘、消防专线电话、应急广播、机械排烟系统
第2253名:9赞 (技术实务强化-20年5月8日)
消防给水管网管材的选择需要综合考虑各种因素的影响,下列管材的选择和使用错误的是()。A 系统工作压力≤1.20MPa,埋地管道宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管B 系统了作压力>1.60MPa,埋地管道宜采用无缝钢管C 系统工作压力>1.20MPa且<1.60MPa,架空管道可采用热浸镀锌钢管D 系统工作压力大于1.60MPa,架空管道应采用热浸镀锌无缝钢管
第2254名:9赞 (技术实务强化-20年5月13日)
下列关于稳压泵设置,说法不正确的是( )A 稳压泵宜采用单吸单级或单吸多级离心泵B 稳压泵叶轮和外壳的材质宜采用不锈钢C 稳压泵通常选用小流量、高扬程的水泵D 对于建筑高度小于54m的住宅,稳压泵可以不设置备用泵
第2255名:9赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)
在消防给水及消火栓系统中,消火栓泵的启动方式有多种方式,如果控制回路出现故障,问下列方式那种可以启动消防水泵( )A 消防控制室远程专线启泵按钮B 机械应急操作C 流量开关启动D 火灾自动报警系统启动
第2256名:9赞 (技术实务强化-20年5月8日)
某工业厂房,室外给水管道设计压力为1.6Mpa,管道的材料不应选用()A 球墨铸铁管B 加厚钢管C 钢丝网骨架塑料复合管D 无缝钢管
第2257名:9赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)
某建筑室内设有临时高压消防给水系统,关于系统消防主泵启、停控制方式中,表述不正确的是( )A 由高位消防水箱的水位信号来控制消防水泵的启动B 消防控制中心可直接手动启动消防主泵C 当消防水池的水位达到最低有效水位信号时,自动停止消防水泵D 当现场设置强制启停按钮后,可不设置机械应急启动功能E 试验消火栓处应能直接启动消防水泵
第2258名:9赞 (技术实务强化-20年5月15日)
下列厂房,火灾危险性与其他不一样的是( )。 A、氢气站 B、一氧化碳压缩机房 C、乙烯聚合厂房 D、石油气体分离厂房
顺利消防
第2259名:9赞 (技术实务强化-20年4月13日)
老年人照料设施部分与其他场所进行防火分隔,且采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和()h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用()级防火门、窗。A 1.0,甲B 1.5,乙C 1.0,乙D 1.5,甲
第2260名:9赞 (技术实务强化-20年4月14日)
下列关于电梯联动控制的说法中不正确的是()。A 对于非消防电梯,应具备降至首层或电梯转换层的功能B 电梯运行状态信息反馈至消防控制室的目的:使消防救援人员及时掌握电梯的状态,以安排救援C 轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话D 电梯不宜增加EPS备用电源
第2261名:9赞 (技术实务强化-20年5月9日)
关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是( )。A 可燃气体探测报警系统应由火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成B 探测氨气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部C 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于90mD 设置消防控制室的场所,可燃气体控制器可以在保护对象附近设置。
第2262名:9赞 (技术实务强化-20年5月17日)
采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,下列关于分区供水的说法不正确的是()。A 消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器B 减压水箱有效容积不应小于18m³,且宜分成两格C 系统工作压力为2.50MPa的建筑,可采用减压阀减压分区供水D 消防传输水箱的有效容积不应小于60m³,转输水箱可作为高位消防水箱
第2263名:9赞 (技术实务强化-20年5月16日)
某一类高层公共建筑,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的要求,该建筑应至少设置4个室外消火栓。下列关于建筑室外消火栓系统设置不正确的是()。A 室外消火栓距路边为0.5~5.0mB 室外消火栓的出流量为15L/sC 建筑室外消火栓保护半径为120mD 室外消火栓距建筑外墙边缘为8m
第2264名:9赞 (技术实务强化-20年5月14日)
关于消防水泵的串联与并联,下列说法中正确的有( )A 水泵串联时,扬程不变,流量增大B 水泵并联时,扬程不变,流量增大C 水泵串联时,扬程增大,流量增大D 水泵串联时,串联不得大于两级
第2265名:9赞 (技术实务强化-20年5月21日-2)
下列关于汽车库、修车库与其他建筑合建的说法错误的是( )。A 汽车库、修车库与其他建筑贴邻建造时,应采用防火墙隔开B 设置在建筑物屋顶的停车场与其他部位之间,应采用耐火极限不低于3. 0h的防火隔墙和不低于2. 0h的不燃性楼板分隔C 设置在建筑物内的汽车库、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2. 0h不燃性楼板分隔D 汽车库、修车库外墙门、洞口的上方,应设置耐火极限不低于1. 0h、宽度不小于1. 0m的不燃性防火挑檐
张工教育
第2266名:9赞 (技术实务强化-20年5月22日)
某二级耐火等级的2层润滑油仓库,建筑高度为10m。当采用不燃性墙体时,其非承重外墙的耐火极限不应低于( )h;当采用难燃性墙体时,其非承重外墙的耐火极限不应低于( )hA、0.25 0.50B、0.75 0.50C、0.50 0.50D、0.50 0.75
第2267名:9赞 (技术实务强化-20年06月15日试题)
关于排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸汽和粉尘的排风系统的说法,错误的是( )。A 排风系统应设置导除静电的接地装置B 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设C 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内D 排除和输送温度超过80℃的空气的管道,当管道与可燃物之间间隙不满足条件时,可采用厚度不小于30mm的不燃材料隔热
作强消防
第2268名:9赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)
关于消防水泵接合器设置的说法中,正确的是( )A 消火栓系统和自动喷水灭火系统宜合用水泵接合器B 消防给水分区供水时,各分区应分别设置水泵接合器C 水泵接合器距离室外消火栓的距离为5~40mD 系统向多栋建筑供水时,宜在泵房集中设置水泵接合器
第2269名:9赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)
下列关于柴油机消防水泵的说法,不正确的是( )A 柴油机消防水泵应采用火花塞型柴油机B 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求C 柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量D 柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响
第2270名:9赞 (技术实务强化-20年5月21日)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列各类仓库中,属于甲类火灾危险性仓库的是( )A、环戊烷仓库B、赛璐珞板(片)仓库C、硝酸汞仓库D、硝酸铵仓库E、电石仓库
第2271名:9赞 (技术实务强化-20年5月21日-2)
网格吊顶对喷头设于吊顶上的自动喷水灭火系统的影响是( )。A 喷水强度B 喷水时间C 保护面积D 响应时间
第2272名:9赞 (技术实务强化-20年5月23日-2)
某油库设置有2000m3汽油罐组,采用地上内浮顶式储罐,直径约15m,根据现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160),相邻储罐防火间距不应小于( )m。A 11.25B 9C 6D 5
第2273名:9赞 (技术实务强化-20年05月26日)
下列关于火灾状态下,灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间的说法不正确的是( )。A 高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25sB 具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5sC 其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5sD 人员密集场所的应急点亮的响应时间不应大于1.5s
第2274名:9赞 (技术实务强化-20年05月26日)
泄压排放设施是化工过程中必不可少的安全附件。下列关于泄压排放设施的说法中,正确的是( )。A 大型的石油化工生产装置都是通过火炬来排放易燃易爆气体,中小型企业设置专用火炬进行排放有困难时,可将易燃易爆无毒的气体通过放空管直接排入大气B 全厂性火炬,应布置在厂区的正中央,以方便各工艺装置均能用最短的管线与其连接,更快焚烧排放C 放空管管口要高于附近有人操作的最高设备3.5m以上D 排放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体,必须经过气液分离器分离后,方可通过放空管直接排放
第2275名:9赞 (技术实务强化-20年05月27日)
如下设计中,正确的有()。A 某建筑面积为900㎡的地下二层汽车库未设置排烟系统B 某修车库采用从顶棚下凸出的0.4m 的梁划分防烟分区,最大防烟分区的建筑面积为1900㎡, C 某汽车库外墙上的自然排烟口(窗)宜沿外墙周长方向均匀分布,排烟口(窗)的下沿位于室内净高的 2/3处,并应沿气流方向开启,总面积为室内地面面积的3%D 某修车库,修车位数量为10辆,建筑面积为2500㎡,采用三级负荷供电E 某汽车库内,消防应急照明灯设置在顶棚上,其地面最低水平照度为2.0 lx
第2276名:9赞 (技术实务强化-20年05月29日)
某市临江新建一座商业楼,建筑高度为65m,下列关于该建筑有关灭火救援设施布置的说法中,正确的是( )。A 可沿该建筑的长边布置消防车道B 消防车道坡度不宜大于6% C 消防救援场地的坡度不宜大于5% D 消防车道和消防救援场地靠近建筑外墙的一侧距离建筑外墙不应大于10m
第2277名:9赞 (技术实务强化-20年05月26日)
以下关于防火卷帘系统的联动控制设计,正确的是( )。A 疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘下降至距楼板面1.8m处B 非疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘直接下降到楼板面C 疏散通道上防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于动防火卷帘的感温火灾探测器D 在消防控制室内的消防联动控制器上可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落E 防火卷帘两侧设置的手动控制按钮可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落
第2278名:9赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)
某燃煤发电厂地上主厂房,耐火等级二级,单机容量为800MW,按国家规定设置了消防设施。则其最大防火分区面积不应大于( )。A 6台机组的建筑面积 B 4台机组的建筑面积C 8000m2 D 4000m2
荣胜教育
第2279名:9赞 (技术实务强化-20年05月29日-3)
下列关于消防车道的设置说法中,正确的有( )。A 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5.0且不应大于10.0mB 消防车道的坡度不宜大于3%C 消防车道的边缘距离取水点不宜大于2.0mD 消防车道的净宽度和净空高度均不应大于4.0m5.
第2280名:9赞 (技术实务强化-20年05月31日)
某商场设置了格栅吊顶,吊顶的总面积为1200㎡,其中镂空部分的面积为300㎡,则关于感烟火灾探测器的设置部位,下列说法正确的是( )。A 吊顶上方 B 吊顶下方 C 吊顶上方和下方均需设置 D 根据实际试验结果确定