技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第2161名:10赞 (技术实务强化-20年4月08日)
下列关于消防电话的描述中正确的是()。A 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,应设置电话插孔B 各避难层应每隔30m设置一个消防专用电话分机或电话插孔C 在消防水泵房、备用发电机房、配变电室、通风及排烟合用机房均需设置消防专用电话分机D 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.1m~1.3m
老妖精消防
第2162名:10赞 (技术实务强化-20年3月26日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版)的规定,下列防火墙、防火卷帘、防火门的设置中,错误的是( )。A 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层B 防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火门窗,窗口边缘距离为3.5mC 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,并应具备防烟性能D 疗养院病房楼设置在走道上的防火门应采用常闭防火门
第2163名:10赞 (技术实务强化-20年3月31日)
关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是( )。A 可燃气体探测报警系统应由火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成B 探测氨气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部C 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于90mD 设置消防控制室的场所,可燃气体控制器可以在保护对象附近设置。
第2164名:10赞 (技术实务强化-20年4月02日)
为汽车库服务的附属建筑中,满足一定的条件时,可以与汽车库贴邻。下列可以与汽车库贴邻的是( )。A 储存量为1.5t的甲类物品库房B 总安装容量不大于10.0m3/h的乙炔发生器间C 不大于2个车位的封闭喷漆间D 建筑面积不大于400m2的充电间
第2165名:10赞 (技术实务强化-20年4月07日)
下列关于建筑防火间距的设置中,满足规范要求的有( )。A 某单层白兰地灌装厂房与高层白兰地成品库的防火间距设为13mB 某高层硫磺厂房与三级耐火等级桐油厂房的防火间距设为15mC 某高层综合楼的裙房与三级耐火等级的单层办公楼的防火间距设为7mD 一座木结构建筑与一栋写字楼之间的外墙均无任何门、窗、洞口时,防火间距设为3mE 两座一级汽车库之间的防火间距设为8m
第2166名:10赞 (技术实务强化-20年4月14日-2)
对高层医院病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况。下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()。A 避难间为3个护理单元服务,净面积为80m2B 在二层以上楼层设置避难间C 避难间设置在防烟楼梯间附近,并采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和乙级防火门与其他部分分隔D 设置了消火栓和消防软管卷盘两种消防设施E 设置对外不可开启的乙级防火窗
鸣乐消防
第2167名:10赞 (技术实务强化-20年4月01日)
某酒店16层,建筑高度48m,酒店内全部按照国家标准设置了各种消防设施。当酒店内某一房间直通疏散走道的房间门位于两个安全出口之间时,该房间内任意一点至最近的疏散楼梯间的距离最大不应超过( )m。A 18.75B 30C 37.5D 56.25
第2168名:10赞 (技术实务强化-20年3月28日)
火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,包括()。A 火灾探测报警系统B 消防联动控制系统C 消防远程监控系统D 可燃气体探测报警系统E 电气火灾监控系统
第2169名:10赞 (技术实务强化-20年4月02日)
下列关于二氧化碳灭火系统组件设置的说法中,错误的是( )。A 低压系统的储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,储存容器上至少应设置两套安全泄压装置B 选择阀可采用电动、气动或机械操作方式。选择阀的工作压力:高压系统不应小于12MPa,低压系统不应小于2.5MPaC 公称直径等于或小于80mm的管道,宜采用螺纹连接;公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。D 储存容器间的正常排风量宜按换气次数不小于5次/h确定,事故排风量应按换气次数不小于10次/h确定
第2170名:10赞 (技术实务强化-20年4月02日)
某高层病房楼的消防用电采用一级负荷,并采用柴油发电机组提供备用电源,下列说法中,不正确的是( )。A 工作电源与应急电源的负载容量按照由小到大的原则顺序启动B 电动机类负载启动间隔宜在10s~20s之间C 线路电压降应不大于供电电压的5%D 工作电源与应急电源之间,要采用自动切换方式
第2171名:10赞 (技术实务强化-20年4月02日)
某净空高度为5m的文物资料库设置七氟丙烷气体灭火系统,下列关于系统的设计不符合要求的是( )。A 灭火设计浓度采用8%B 设计喷放时间为10sC 灭火浸渍时间采用20minD 灭火设计浓度为灭火浓度的1.3倍
第2172名:10赞 (技术实务强化-20年4月08日)
某食品厂烘干车间层高为8m,面积为1520㎡,需设置火灾自动报警系统,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,探测器选择符合要求的是()。A 点型感烟火灾探测器B B型点型感温火灾探测器C 线型光束感烟火灾探测器D A1型点型感温火灾探测器
第2173名:10赞 (技术实务强化-20年4月14日-2)
下列关于住宅疏散楼梯的设置中,正确的有()。A 建筑高度为18m 的住宅,敞开楼梯间与电梯井相邻,户门为甲级防火门B 建筑高度为33m的住宅,户门为乙级防火门,采用了敞开楼梯间C 建筑高度为40m的住宅,户门为乙级防火门,采用了封闭楼梯间D 建筑高度为54m的住宅,户门为乙级防火门,采用了防烟楼梯间,每层开向同一前室的户门为4樘E 建筑高度为20m的住宅, 分散设置疏散楼梯有困难,于是采用剪刀楼梯构成的封闭楼梯间,梯段之间采用耐火 极限为1.00h的防火隔墙分隔
第2174名:10赞 (技术实务强化-20年4月18日)
利用江、河、湖、海等天然水源作为消防水源时,其设计枯水流量应根据火灾危险性、项目重要性等因素综合考虑,宜为( )A 50% - 70%B 60% - 80%C 80% - 90%D 90% - 97%
第2175名:10赞 (技术实务强化-20年4月18日)
下列关于消防水池分成两格分座的表述中,不正确的是( )A 分格分座是主要是为了防止消防水泵吸水时互相影响B 每格每座消防水池应设置独立的出水管C 每格每座消防水池应当能彼此相互连通,且满足最低有效水位需求D 分格分座是目的是当一格或一座检修时,另一水池仍可供应消防用水
第2176名:10赞 (技术实务强化-20年4月13日)
农药厂乐果厂房,厂区办公室与厂房贴邻建造,耐火等级二级,设置独立的安全出口,应采用耐火极限不低于3.00h的()与厂房分隔。设置在丙类厂房内的休息室与厂房贴邻建造,耐火等级二级,隔墙上需开设相互连通的门时,应采用()防火门。A 防火墙,乙级B 防火墙,甲级C 防爆墙,甲级D 防爆墙,乙级
第2177名:10赞 (技术实务强化-20年4月24日)
根据消防给水及消火栓规范的规定要求,下列关于离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门及其水泵的设置,不符合规范要求的是()。A 水泵吸水口位于消防水池最低有效水位以下,采用了旋流防止器,淹没深度为300mmB 吸水管布置应避免形成气囊C 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有止回阀D 消防水泵采用刚性防水套管,在水泵吸水管上设置柔性接头,管径不应大于DN150
第2178名:10赞 (技术实务强化-20年4月23日)
下列关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计的描述中,不正确的是()。A 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器B 火灾声光警报器设置带有语音提示功能时,应分时设置语音同步器C 火灾声光警报器单次发出火灾警报时间宜为10~30s,同时设有消防应急广播时,火灾声光警报应与消防应急广播交替循环播放D 消防应急广播的单次语音播放时间宜为8~20s,应与火灾声光警报器分时交替工作E 消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能
第2179名:10赞 (技术实务强化-20年4月24日)
下列关于线型火灾探测器的选择中,不合适的是( )。A 原油储罐宜采用线型光纤感温火灾探测器B 大型博物馆选用了采用线型光束感烟火灾探测器C 地铁隧道选用了缆式线型感温火灾探测器D 食品加工厂的皮带输送机宜采用缆式线型感温火灾探测器
第2180名:10赞 (技术实务强化-20年4月25日)
某钢筋混凝土结构的商住楼,建筑高度54m。其中,地上一层至地上五层为商业营业厅,五层以上为住宅,地下一层为商业,地下二层为汽车库和设备用房,每层层高4m,按照国家标准设置消防设施,并采用不燃性材料进行内部装修。下列关于防火分区划分的做法中,错误的是( )。A 地上一层商业营业厅防火分区面积最大为6000m2B 地下一层商业营业厅防火分区面积最大为2000m2C 地下二层汽车库防火分区面积最大为4000m2D 地下二层的设备用房最大防火分区面积为2000m2
第2181名:10赞 (技术实务强化-20年4月26日)
某二级耐火等级的金属冶炼厂房,建筑高度为28m,地上6层,厂房内设置了自动灭火系统,该厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于( )m。A 40B 50C 60D 不限
第2182名:10赞 (技术实务强化-20年4月27日)
自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口将烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的说法中,错误的是( )。A 设置在防火墙两侧的自然排烟窗之间最近边缘的水平距离不应小于3.0mB 自然排烟窗宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3.0mC 走道的排烟窗可设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上D 当房间面积不大于200m2时,自然排烟窗的开启方向可不限
第2183名:10赞 (技术实务强化-20年4月17日)
某城市建有高度为120m的酒店,设置了两个避难层,根据火灾自动报警系统设计规范,下列符合规范要求的是()。A 消防控制室所控制的火灾探测器及手报等可以跨越避难层B 避难层设置控制器所控制的火灾探测器及手报等可以跨越避难层C 消防控制室的控制器直接控制的模块、手报等不可以跨越最高一层避难层D 避难层设置的控制器直接控制的模块、手报等可以跨越避难层
第2184名:10赞 (技术实务强化-20年4月29日)
某石油库储罐区,储罐区设有5个储存乙醇的固定顶储罐,单罐容积为12000m3,直径为38m,现需在该储罐区设置泡沫灭火系统,则下列说法符合规范要求的是( )。A 该系统可以选用半液下泡沫灭火系统 B 该系统泡沫液必须采用抗溶性泡沫液C 该泡沫系统宜选用立式泡沫产生器 D 泡沬混合液的连续供给时间为30min E 采用泡沫炮作为该储罐的主要灭火设施
第2185名:10赞 (技术实务强化-20年4月30日)
某高层公共建筑室内消防用水采用临时高压消防给水系统,下列关于消防主泵的启、停控制方式中,不正确的是()。A 消防水泵应能自动停止B 消防控制柜应能显示消防水泵的运行状态C 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态D 消防水泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置E 消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级为IP64
第2186名:10赞 (技术实务强化-20年4月24日)
下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统,当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式,设置稳压泵后可不设高位消防水箱的是( )。A 建筑高度为50m的住宅建筑B 建筑面积为20000m2的3层办公建筑C 建筑面积为15000m2的5层综合楼D 建筑高度为27m的多层仓库
第2187名:10赞 (技术实务强化-20年4月30日)
下列关于消防水泵控制柜设置要求的说法中正确的是()。A 消防水泵控制柜在平时有人值班时应使消防水泵处于手动启泵状态B 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后3min内正常工作C 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输入端子及远程控制消防水泵启动的输出端子。D 控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作
第2188名:10赞 (技术实务强化-20年5月3日)
东北某企业建有1座电子厂房,建筑高度32m,室外消火栓设计流量40L/s,建筑周围无可利用的市政消火栓,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),下列有关该建筑室外消火栓的设计方案,错误的是( )A 沿着建筑四周各设一个地下式室外消火栓B 室外消火栓距离厂房建筑外墙8mC 室外消火栓布置间距60mD 地下式消火栓设有100mm和65mm的栓口各一个。
薇薇消防
第2189名:10赞 (技术实务强化-20年4月26日)
某通讯机房采用气体灭火系统保护,下列关于气体灭火系统的说法中,不正确的是( )。A 七氟丙烷二级增压4.2+0.1 MPaB 气体灭火系统防护区的最低环境温度不应低于-10℃C 气体灭火系统的设计温度,应采用20℃D 喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于4.5m
第2190名:10赞 (技术实务强化-20年5月5日)
依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251,下列有关建筑内设置的防烟排烟系统,说法错误的是( )A 建筑内空间净高大于9m时可不划分防烟分区B 机械排烟系统排烟口应常闭,排烟口风速不应大于10m/sC 排烟风机入口处设置的280℃排烟防火阀自动关闭时,应连锁关闭排烟风机和补风机D 设置机械排烟的房间内不能设置火灾自动时自动开启的自动排烟窗
第2191名:10赞 (技术实务强化-20年5月5日)
探测器的选型应根据设置场所的环境等条件确定,根据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013的规定,下列有关探测器的选型,错误的是( )A 洗衣房安装了点型离子感烟探测器B 地下汽车库安装了点型感烟探测器C 发电机房安装了点型感温探测器D 锅炉房安装了定温型感温探测器
第2192名:10赞 (技术实务强化-20年5月9日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)探测器的应用场所,下列场所宜采用点型感烟探测器的是()。A 醇类加工厂B 发电机房C 地下停车库D 烘干机房
第2193名:10赞 (技术实务强化-20年5月11日)
依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017),下列有关干式自动喷水灭火系统的说法,正确的是( )A 系统管网冲水时间不应大于2minB 系统管网必须设置快速排气阀及电动阀C 系统应采用干式下垂型喷头,不能采用直立型喷头D 一个干式报警阀控制的喷头总数不应超过800只
第2194名:10赞 (技术实务强化-20年5月11日)
依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017),下列设置湿式系统的场所,喷头的选型正确的是( )A 展览馆室内净高15m的中庭部位选择标准覆盖面积快速响应喷头B 老年人室内舞厅选择响应时间指数RTI≤28±8(m·s)0.5的喷头C 地上2层总建筑面积4500m2的超级市场选择隐蔽式吊顶型喷头D 顶板水平面且无梁、通风管道障碍物的场所选择扩大覆盖面积洒水喷头
第2195名:10赞 (技术实务强化-20年5月11日)
某大型原料药生产企业设有原料储罐区,采用固定顶储罐储存乙醇、丙酮等生产原料,储罐区设有低倍数泡沫灭火系统保护,根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),下列有关该系统的设计,说法正确的是( )A 采用水成膜泡沫液液上喷射形式B 采用抗溶性成膜敷蛋白泡沫液液下喷射形式C 采用抗溶性水成膜泡沫液半液下喷射形式D 采用成膜敷蛋白泡沫液半液下喷射形式
第2196名:10赞 (技术实务强化-20年5月1日)
下列关于洁净厂房的防火设计,说法正确的是( )。A 洁净厂房的耐火等级应为一级B 洁净生产区与一般生产区之间应设置耐火极限不低于1.00h的隔墙分隔,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.50hC 甲、乙类生产的洁净厂房,单层建造时,防火分区最大允许建筑面积宜为3000m2,多层建造时,防火分区最大建筑面积宜为2000m2D 乙类生产厂房每层的生产洁净区厂房,总建筑面积不超过150m2,且同一时间内的生产人员总数不超过10人时,可设置一个安全出口
第2197名:10赞 (技术实务强化-20年5月8日)
某8层民用建筑,耐火等级二级,建筑高度38m,非承重外墙采用砖混结构,部分外墙采用防火玻璃墙;根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于该建筑外墙的防火要求中,说法错误的是()。A 外墙上设置了挑出宽度不小于1.0m,长度不小于开口宽度的防火挑檐B 防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00hC 防火玻璃墙上设置的外窗,耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求D 外墙上设置的难燃性挑檐,耐火不应低于1.00h
第2198名:10赞 (技术实务强化-20年05月26日-2)
下列建筑属于一类高层公共建筑的是( )。A 建筑高度为26m的医技楼B 建筑高度为40m的住宅与商场组合建筑,每个楼层建筑面积均为1200m2C 建筑高度为45m的商店建筑,层高4.5m,每个楼层建筑面积均为1500m2D 建筑高度为50m的办公建筑,层高4.5m,每个楼层建筑面积均为2600m2E 建筑高度为40m的公寓建筑
荣胜教育
第2199名:10赞 (技术实务强化-20年5月13日)
下类关于消防水箱的设置,表述不正确的是( )A 在自动喷水灭火系统中,消防水箱应当设置在报警阀前B 消防水箱的进水管径不应小于DN32C 自喷系统轻危险级场所中,高位消防水箱的出水管径不应小于DN80D 消防水箱的进水管宜设置液位阀或浮球阀
第2200名:10赞 (技术实务强化-20年5月13日)
下列关于消防水箱的设置要求描述中错误的是( )A 水箱进水管在溢流水位以下接入,与溢流水位最低点的距离等于进水管管径B 进水管一般采用孔口出流,当采用淹没出流时应设置防止倒流技术措施C 进出水管应设置带有指示启闭装置的阀门D 当水箱设置在严寒地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,确保环境温度或水温不低于5℃
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119