第2441名:9赞 (技术实务强化-20年07月18日)
下列关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是( )。A建筑层数7层,层高4m的服装厂,可不设消防电梯B建筑高度为24m的门诊楼可不设消防电梯C埋深10m,总建筑面积3000m2的地下室可不设消防电梯 D建筑高度32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2,可不设消防电梯
老妖精消防
第2442名:9赞 (技术实务强化-20年07月18日)
某10层购物商场,每层划分为2个防火分区,每个防火分区划分1个报警区域,下列关于某一层报警区域E和报警区域F的说法中,不符合规定要求的是( )。A每个报警区域设置了一台区域显示器B报警区域E和F内的火灾警报器应均匀设置C报警区域E内至少应设置一个手动火灾报警按钮D设置在E报警区域或F报警区域的模块可以控制整层的设备
第2443名:9赞 (技术实务强化-20年07月20日)
下列有关燃油锅炉房的说法中,错误的是( )。A 负压燃油锅炉房可设置在地下二层B 燃油锅炉房与其储油间之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙分隔C 燃油锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于5m3D 燃油锅炉房不应与其他设备用房共用通风系统
作强消防
第2444名:9赞 (技术实务强化-20年07月20日)
铜的燃烧形式属于( )。A 蒸发燃烧 B 表面燃烧C 阴燃 D 分解燃烧
第2445名:9赞 (技术实务强化-20年07月23日)
关于防火墙设计的叙述中,下列选项中正确的是( )。A 防火墙设在转角附近时,内转角两侧墙上的窗口之间最近边缘垂直距离不应小于4m,采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限B 管道均不得穿越防火墙敷设C 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面D 漂白粉仓库的防火分区的防火墙上开设防火门,防火门的耐火极限不得低于4.00h
第2446名:9赞 (技术实务强化-20年07月23日)
根据《建筑设计防火规范》(GB50016),下列说法或设置不正确的是( )。A 某五星级酒店的豪华套房位于袋形走道尽端,建筑面积180㎡,设置了一个宽度为1.2m的疏散门B 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的厅、室可设置一个疏散门C 建筑面积不大于200㎡的地下或半地下设备间可设置一个疏散门D 某幼儿园位于袋形走道两侧的教室,其建筑面积为50㎡,可只设置1个疏散门
第2447名:9赞 (技术实务强化-20年07月24日)
下列汽车加油加气站中,不需要设置消防给水设施的有( )。A液化石油气加气站B三级LNG加气站CCNG加气站D加油和液化石油气加气合建站E合建站中地上LNG储罐容积不大于60m3
第2448名:9赞 (技术实务强化-20年07月21日)
下列关于厂房和仓库的耐火等级的说法中,错误的是( )。A 甲乙类厂房的耐火等级不应低于二级B 高架仓库的耐火等级不应低于一级C 使用丙类液体的厂房耐火等级不应低于二级D 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级
第2449名:9赞 (技术实务强化-20年07月21日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定,下列关于建筑防火构造的说法,正确的是( )。A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于6.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施B 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不应穿过防火墙,确有需要时,要在防火墙两侧设置截止阀C 剧场的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙D 舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用乙级防火门
第2450名:9赞 (技术实务强化-20年07月21日-2)
根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)将装修材料燃烧性能分为四级,下列装修材料中,燃烧性能不属于B1级的是( )A 多彩涂料B 硬PVC塑料地板C 经阻燃处理的聚乙烯D 经阻燃处理的难燃织物E 硅酸钙板
顺利消防
第2451名:9赞 (技术实务强化-20年07月21日-2)
下列关于特殊功能部位与用房装修防火要求的说法中,正确的是( )A 避难走道和防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级;B 照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施,与窗帘、帷幕、幕布等装修材料的距离不应小于300mm;C 挡烟垂壁装修材料应采用A级装修材料;D 配电箱不应直接安装在低于A级的装修材料上E 展台与卤钨灯等高温照明灯具贴邻部位的材料应采用A级材料;
第2452名:9赞 (技术实务强化-20年07月26日)
某高度为45m的矩形商业楼,平面尺寸为120*40m,连续布置消防车登高操作场地确有困难,间隔布置平面尺寸25m×15m的登高操作场地时,至少应布置( )个A 4B 5C 6 D 8
第2453名:9赞 (技术实务强化-20年07月27日)
某一级耐火等级的高层办公楼,每层划分面积均为800㎡的甲、乙两个防火分区,由于甲防火分区的安全出口全部直通室外确有困难,利用通向乙防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,火灾时两个防火分区需要疏散的人数均为200人,则甲防火分区直通室外的安全出口宽度至少为( )m。A 2.6B 2.0C 1.4D 1.6
第2454名:9赞 (技术实务强化-20年07月27日)
建筑高度为59m的综合楼,地下一层设置带卡拉OK功能的餐厅,地下二层设置消防水泵房、配电室等设备用房,地上层的一至三层为商场,四层为舞厅,五层及以上楼层为酒店。该建筑按照规范要求设置了相关的消防设施。下列关于该建筑中装修和保温的说法,正确的是( )。A 该建筑的防烟楼梯间顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面可采用B1级装修材料B 该建筑地下一层餐厅的顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料C 地上各楼层的水平疏散走道顶棚应采用A级装修材料,墙面和地面可以采用B1级装修材料D 该建筑外墙装饰层可采用B1级材料E 该建筑外墙外保温应采用A级保温材料
第2455名:9赞 (技术实务强化-20年07月28日)
某建筑采用临时高压消防给水系统,消防水泵设计扬程为0.70MPa,下列水泵设置的情况,其中不符合规范《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)要求的是( )A、该建筑内共有2个消防水泵泵组,每组均有5台工作泵,所有水泵型号均一致B、单台消防泵的额定流量12L/s,测得的水泵的流量扬程性能曲线为无驼峰,无拐点的光滑曲线C、消防水泵零流量时的压力为0.9MPaD、当消防水泵出流量为设计流量的150%时,其出口压力为0.5MPa
第2456名:9赞 (技术实务强化-20年07月29日)
某建筑物火灾自动报警系统采用独自的接地装置,不和其他用电设备的接地装置共用时,该火灾自动报警系统的接地电阻不应大于()。A 1ΩB 2ΩC 4ΩD 5Ω
第2457名:9赞 (技术实务强化-20年07月29日)
某家具生产厂房,由于生产需要,欲在厂房内设置各类火灾危险性的中间仓库,以方便使用;下列关于中间仓库的设置要求中,正确的是( )。A 乙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过5m3B 丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过厂房一昼夜的使用量C 甲类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过厂房一昼夜的使用量D 丁类中间仓库应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过5t
第2458名:9赞 (技术实务强化-20年07月29日)
火灾报警控制器设有主电源和备用电源,系统还需要做接地等保护措施处理,下列关于火灾报警系统的有关说法中,不符合规范要求的是()。A 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源B 火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置C 消防设备应急电源输出功率大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%,蓄电池组的容量应保证在火灾状态连续工作8h以上D 火灾自动报警系统接地装置采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω
第2459名:9赞 (技术实务强化-20年07月24日-2)
根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版),下列关于消防车道的说法,正确的是( )A 某住宅建筑高度54m,消防车道沿该建筑一个长边设置,该长边所在的建筑立面与消防车登高操作面相邻B 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,不应大于10mC 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于5mD 消防车道的坡度不宜大于8%E 某建筑为封闭内院的建筑,其内部最短一边长度为25m,该建筑设置了进入内院的消防车道
第2460名:9赞 (技术实务强化-20年08月07日)
电动机的火灾危险性不包含( )。A 过载B 接触不良C 机械摩擦D 铁损过小
第2461名:9赞 (技术实务强化-20年08月07日)
消防控制室是指挥火灾扑救,引导人员安全疏散的信息、指挥中心,是消防安全管理的核心场所。对消防控制室进行检查时,下列设置中不符合规范要求的是( )。A 消防控制室采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔B 消防控制室设置在地下二层,地下二层地面与室外出入口地坪高差为9mC 消防控制室的疏散门直通安全出口D 消防控制室开向建筑内的门为乙级防火门
第2462名:9赞 (技术实务强化-20年08月07日)
关于室外疏散楼梯的说法,下列选项中不正确的有( )。A 室外疏散楼梯倾斜角度不应大于45°B 室外疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90mC 梯段和平台均应采用不燃材料制作,平台的耐火极限不应低于0.25h,梯段的耐火极限不应低于0.5hD 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启,为方便疏散,门正对梯段设置E 除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口
第2463名:9赞 (技术实务强化-20年08月08日)
感烟火灾探测器,是响应悬浮在空气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,可进一步分为( )等 A、离子感烟 B、光电感烟C、光纤感烟 D、吸气型感烟E、红外光束感烟
第2464名:9赞 (技术实务强化-20年08月08日)
上海某区新建一座高档酒店,该酒店设计安装火灾自动报警系统。在火灾探测器的选配方面,下列场所宜选择感烟火灾探测器的是( )A、酒店厨房 B、酒店客房C、酒店洗衣、烘干机房D、酒店计算机房E、酒店地下车库
第2465名:9赞 (技术实务强化-20年08月06日)
某社区图书馆书库为正方形平面,无吊顶。边长25m,书库内设置湿式自动喷水灭火系统,该书库应设置的喷头数量不应低于()只。A 50B 55C 60D 70
第2466名:9赞 (技术实务强化-20年08月06日)
下列关于喷头布置的叙述中,()是错误的。A 净空高度为900mm的闷顶和技术夹层内有可燃物,应设置喷头B 净空高度为900mm的技术夹层内部无可燃物且吊顶及顶板为不燃材料制作,可不设置喷头C 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在吊顶下方D 边墙型标准覆盖面积洒水喷头正前方1.2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。
第2467名:8赞 (技术实务强化-20年4月06日)
某城市新建一条地铁路线,下列关于地铁建筑防火分区的说法中,错误的是( )。A 地下车站和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于6000m2B 地下站厅设备管理区应与站厅、站台公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2C 地上站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5000m2D 地上站厅设备管理区应与站台、站厅公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m2
第2468名:8赞 (技术实务强化-20年4月10日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于在工业建筑平面布置及防火分隔的说法中,正确的是( )。A 办公室设置在甲类厂房内,应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与其他部位分隔B 办公室设置在丙类厂房内,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔C 办公室设置在甲类厂房内,应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙与其他部位分隔D 办公室设置在丙类厂房内,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙与其他部位分隔
第2469名:8赞 (技术实务强化-20年4月08日)
某建筑面积为3000m2的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为20%,该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。A 吊顶上方B 吊顶上方和下方C 吊顶下方D 根据实际试验结果确定
第2470名:8赞 (技术实务强化-20年4月09日)
下列关于消防联动控制系统原理的说法中,错误的是()。A 消防联动控制器对接收到的信号进行判断B 消防联动控制器启动相应自动消防设施C 消防管理人员不可以通过手动控制盘直接启动相应消防设施D 消防联动控制器接收并显示消防设施的动作反馈信息
第2471名:8赞 (技术实务强化-20年4月06日)
某汽车加油站设置1个单罐容积为30m3的汽油罐,2个单罐容积为35m3的汽油罐,2个单罐容积为50m3的柴油罐,该加油站的等级是( )。A 一级B 二级C 三级D 四级
第2472名:8赞 (技术实务强化-20年3月28日)
火灾报警区域的划分,下列哪些符合规范的规定()。A 一个火灾报警区域只能是一个防火分区B 一个火灾报警区域只能是一个楼层C 一个火灾报警区域可以是发生火灾时需要同时联动消防设备的几个相邻防火分区D 一个火灾报警区域可以是发生火灾时需要同时联动消防设备的几个相邻楼层E 列车的报警区域应按车厢划分,每节车厢应划分为一个报警区域
第2473名:8赞 (技术实务强化-20年4月08日)
下列关于火灾自动报警系统设备设置的说法中正确是()。A 一个防火分区内的任何位置到最邻近手动火灾报警按钮的步行距离不应大于25mB 一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25mC 走道末端距最近的扬声器距离不应大于15mD 各避难层应每隔25m设置一个消防专用电话分机或电话插孔
第2474名:8赞 (技术实务强化-20年3月31日)
某10层购物商场,每层划分为2个防火分区,每个防火分区划分1个报警区域,下列关于某一层报警区域E和报警区域F的说法中,不符合规定要求的是( )。A 每个报警区域设置了一台区域显示器B 报警区域E和F内的火灾警报器应均匀设置C 报警区域E内至少应设置一个手动火灾报警按钮D 设置在E报警区域或F报警区域的模块可以控制整层的设备
第2475名:8赞 (技术实务强化-20年3月31日)
火灾是灾害的一种,导致火灾的发生既有自然因素,又有许多人为因素。以下关于火灾的说法中正确的是()。A 火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧B 按照燃烧对象的性质分类,火灾分为A、B、C、D、E、F六类C 按照火灾事故选项所造成的灾害损失程度分类,可分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级D 电视机、变压器等设备的火灾属于电气火灾E F类火灾指烹饪器具内的烹饪物(如动物油脂或植物油脂)火灾
第2476名:8赞 (技术实务强化-20年3月26日)
根据《建筑设计防火规范》,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井的井壁应为耐火极限不低于()h的不燃性墙体。A 0.80B 1.20C 1.00D 1.5h
第2477名:8赞 (技术实务强化-20年3月29日)
下列哪项不是形成沸溢的必备条件( )。A 原油的沸程宽B 原水密度相接近C 原油中含乳化水D 原油粘度较大
第2478名:8赞 (技术实务强化-20年3月29日)
扩散燃烧和预混燃烧是生活中常见的气体燃烧方式。下列说法中错误的是( )。A 预混燃烧是可燃物与助燃物分子在进入燃烧反应区之前已经相互接触、充分混合的燃烧B 预混燃烧中,若可燃混合气体在管口流速大于燃烧速度,则会发生“回火”C 扩散燃烧是可燃物与助燃物分子在进入燃烧反应区之前没有充分接触、混合的燃烧D 扩散燃烧的特点为:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在可燃气体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象
第2479名:8赞 (技术实务强化-20年4月07日)
下列关于自动喷水灭火系统洒水喷头的说法中,正确的是( ) 。A 厨房内采用动作温度为68°的喷头B 预作用系统可采用下垂型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头C 同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头D 雨淋系统的防护区内应采用相同的洒水喷头E 超出消防水泵接合器供水高度的楼层宜采用快速响应洒水喷头
第2480名:8赞 (技术实务强化-20年4月07日)
根据《人民防空工程防火设计规范》,下列关于人防工程内防火设计的描述中,正确的是( )。A 油浸电力变压器设置在地下一层B 残疾人员活动场所设置在地下二层C 人防工程内不应设置儿童游乐场所D 水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等房间,其面积不计入防火分区的面积之内E 病房设置在地下二层,并划分为独立的防火分区,其疏散楼梯与其他防火分区的疏散楼梯不共用