避难走道是指采取防火防烟措施,用于人员安全通行至室外的走道。下列有关避难走道设置的说法中,错误的是( )A 避难走道两侧应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙B 避难走道楼板的耐火极限不应低于1.50h C 任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。D 避难走道前室的使用面积不应小于6.0㎡
顺利消防
第3722名:5赞 (技术实务强化-20年07月05日)
下列有关疏散楼梯的设置说法,正确的是( )A 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于5°B 螺旋楼梯和扇形踏步每级离扶手220mm处的踏步深度不应小于250mmC 建筑内的公共疏散楼梯,其两梯段及扶手间的水平净距不宜小于120mmD 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。
第3723名:5赞 (技术实务强化-20年07月05日)
下列关于疏散楼梯间设置的说法中,错误的是( )A 2层展览建筑,采用无自然通风条件的封闭楼梯间,在楼梯间设置机械加压送风系统B 某54m高的办公楼的商业裙房,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间C 建筑高度25m,藏书量120万册的图书馆,其疏散楼梯采用封闭楼梯间D 建筑高度为33m的住宅建筑,户门采用乙级防火门,其疏散楼梯间采用敞开楼梯间E 建筑高度为24m的6层办公楼,其疏散楼梯采用封闭楼梯间
第3724名:5赞 (技术实务强化-20年07月06日)
下列储存物品仓库中,火灾危险性为丁类的是( )。A 硅酸铝纤维制品仓库(制品可燃包装与制品本身重量比为1:4)B 酚醛泡沫塑料制品仓库(制品可燃包装与制品本身体积比为1:2)C 天然橡胶制品仓库(制品无可燃包装)D 玻璃制品仓库(制品无可燃包装)
作强消防
第3725名:5赞 (技术实务强化-20年07月06日)
某民用建筑,地上16层,地下2层,层高均为4.5m,每层建筑面积为3000㎡,一至三层为商场,四至十六层为酒店。地下一层设置设备用房、酒店后勤管理办公用房及汽车库,地下二层设置设备用房及汽车库。根据《建筑设计防火规范》(GB50016),以下平面布置不正确的是( )。A 常负压燃油锅炉房、干式变配电房设置在地下一层B 空调机房、消防水池及水泵房、柴油发电机房设置在地下二层C 锅炉房、空调机房、消防水泵房、柴油发电机房应设置自动喷水灭火系统D 若地下二层设备房建筑面积不大于2000㎡,则地下二层可划分为一个防火分区
第3726名:5赞 (技术实务强化-20年07月06日)
某耐火等级为二级的多层汽车库每层建筑面积为6000㎡,汽车库内设有自动喷水灭火系统,则其一个防火分区的最大允许建筑面积为( )㎡。A 3000B 6000C 4000D 5000
第3727名:5赞 (技术实务强化-20年07月09日)
某博物馆珍宝库长×宽×高=30m×25m×6m,拟设置七氟丙烷气体灭火系统,下列系统设置中正确合理的是()。A采用管网灭火系统,设1个防护区B采用管网灭火系统,设2个防护区C采用预制灭火系统,设2个防护区,每区设1台预制气体灭火系统装置D采用预制灭火系统,设2个防护区,每区设2台预制气体灭火系统装置
老妖精消防
第3728名:5赞 (技术实务强化-20年07月09日)
下列关于气体灭火系统组件的说法,不正确的是()。A低压二氧化碳灭火系统的储存容器上的容器阀应能够在喷出要求的二氧化碳量之后自动关闭B选择阀用于控制灭火剂流向,组合分配系统中,每个选择阀对应一个防护区C储存容器的容器阀应设置安全泄压装置D组合分配系统的选择阀应能够在容器阀开启后立即打开
第3729名:5赞 (技术实务强化-20年07月07日-2)
下列场所不需要设置一级负荷供电的是( )A 大型石油化工B 建筑高度为50m的办公楼C 建筑高度为38m的医院住院楼D 建筑高度为55m的丙类厂房
第3730名:5赞 (技术实务强化-20年07月07日-2)
下列场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志( )A 每层建筑面积均为4000㎡,层数2层的展览馆B 每层建筑面积均为2000㎡,层数2层的商店C 每层建筑面积均为200㎡,层数2层的歌舞厅D 座位数2000个的会堂
第3731名:5赞 (技术实务强化-20年07月07日-2)
根据使用场所的湿度、化学腐蚀性、温度等环境因素及额定电压要求,选择适宜的电线电缆,下列电线电缆中能够在严寒气候下敷设,适用于水平高差大和垂直敷设的场所的是( ) A 普通电线电缆B 交联聚乙烯C 橡胶电线电缆D 耐火电线电缆
第3732名:5赞 (技术实务强化-20年07月08日)
下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是()。A总建筑面积为10000㎡的博物馆B座位数为1500个的会堂C位于地下一层、总建筑面积为400㎡的商店D 总建筑面积为2000㎡的候车厅
第3733名:5赞 (技术实务强化-20年07月08日)
消防技术服务机构对下列场所内设置的疏散照明设施进行检测。下列检测结果中,不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB50016)要求的是( )。A病房楼避难间地面水平最低照度为10.0lxB观众厅地面水平最低照度为1.0lxC宾馆客房地面水平最低照度为1.0lxD商场楼梯间地面水平最低照度为10.0lx
第3734名:5赞 (技术实务强化-20年07月08日)
气体灭火系统按灭火剂的种类进行分类,可以分为二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统和气溶胶灭火系统,下列关于惰性气体中的IG541混合气体的灭火机理正确的是()A直接和氧气进行隔离达到隔离的效果B灭火剂由液体变为气体需要吸收热量达到冷却的效果C使防护区中氧气浓度降低达到窒息的效果D阻断链式反应自由基
第3735名:5赞 (技术实务强化-20年07月20日)
下列建筑中,耐火等级应采用一级的是( )。A 建筑高度为24m的医院B 建筑面积为300㎡甲类厂房C 建筑高度为51m的高层住宅D 建筑高度为26m的省广播电视台
第3736名:5赞 (技术实务强化-20年07月20日)
下列关于某病房楼的避难间,设置不合理的是( )。A 靠近楼梯间并采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔B 避难间的净面积按每个护理单元20.0㎡确定C 避难间服务的护理单元为2个D 避难间入口设置明显的指示标志,避难间设置消防专线电话、应急广播和防烟设施
第3737名:5赞 (技术实务强化-20年07月19日)
某电力公司配电机房拟配置灭火器,设备电压均在600V以上。下列灭火器类型可以选用的是( )。A二氧化碳灭火器B磷酸铵盐灭火器C抗溶泡沫灭火器D水基型泡沫灭火器
第3738名:5赞 (技术实务强化-20年07月19日)
某柴油固定顶储罐,采用液下喷射泡沫灭火系统,不能选用( )泡沫液。A氟蛋白B普通蛋白C水成膜D成膜氟蛋白
第3739名:5赞 (技术实务强化-20年07月19日)
液下喷射式泡沫灭火系统适用于( )。A烃类液体固定顶储罐B外浮顶储罐C内浮顶储罐D水溶性甲乙丙类液体储罐
第3740名:5赞 (技术实务强化-20年07月19日)
下列关于环泵式泡沫比例混合器设置要求说法不正确的是( )。A水池相对水位不宜过高,以保证混合器出口压力(背压)为0或负压B若进口0.7~0.9MPa,出口可为:0.02~0.03MPaC混合器泡沫液入口不应高于泡沫液储罐最低液面0.5mD以防混合器堵塞或其他故选项障,需并联安装一个备用混合器
第3741名:5赞 (技术实务强化-20年07月18日)
系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警和模块等消防设备的总数不应超过下列哪项( )。A24点B32点C36点D48点
第3742名:5赞 (技术实务强化-20年07月19日)
对泡沫灭火系统灭火机理的特点描述错误是( )。A隔氧窒息作用,在燃烧物表面形成泡沫覆盖层使燃烧物表面与空气隔绝,同时水蒸气降低氧气的浓度起窒息作用B辐射热阻隔,泡沫层阻止燃烧区的热量作用于燃烧物的表面,还可防止可燃物和附近可燃物质的蒸发C吸热冷却,泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却D泡沫灭火系统通过机械作用及化学抑制作用扑灭火灾
第3743名:5赞 (技术实务强化-20年07月19日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》,下列关于电气火灾监控系统说法正确的是( )。A保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式设置B在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置C剩余电流式电气火灾型监控探测器设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中D具有探测线路故障电弧功能的电气火灾探测器,其保护线路的长度不宜大于1000m
第3744名:5赞 (技术实务强化-20年07月23日)
某高锰酸钾厂房地上2层,建筑高度9m,采用设置门斗的封闭楼梯间。下列关于该门斗的描述,表述正确的是( )。A 门斗的隔墙应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙B 门斗的门应采用乙级防火门C 门斗的门应与楼梯间的门错位设置D 门斗的部分隔墙可采用符合规范要求的防火卷帘代替
第3745名:5赞 (技术实务强化-20年07月23日)
某新建综合楼,地上23层,地下2层,室外地坪标高为-0.600m,地下2层的地面标高为-11.400m。根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定,关于该建筑平面布置的说法,下面选项中正确的是( )。A 消防水泵房布置在地下二层,其疏散门直通楼梯间B 常压燃气锅炉设置在屋顶,距离通向屋面的疏散楼梯间5mC 消防控制室布置在地下一层靠外墙部位,其疏散门采用乙级防火门D 柴油发电机房布置在地面首层,并应采用防火墙与其他部位分隔
第3746名:5赞 (技术实务强化-20年07月21日)
某建筑高度为100m的住宅建筑,共30层,首层设有商业服务网点。下列关于商业服务网点的说法,错误的是( )。A 居住部分与商业服务网点之间可采用耐火极限2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙分隔B 居住部分与商业服务网点之间可采用耐火极限2.00h的不燃性楼板完全分隔C 商业服务网点中每个分隔单元之间可采用耐火极限2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔D 商业服务网点中当每个分隔单元任一层建筑面积大于200㎡时,该层可设置1个安全出口或疏散门
第3747名:5赞 (技术实务强化-20年07月21日-2)
下列特别场所中,除( )之外,其内部所有装修均应采用A级材料装修A 配电室B 消防控制室C 消防水泵房D 机械加压送风排烟机房
第3748名:5赞 (技术实务强化-20年07月25日)
哈尔滨某地下一层商场,商场内设置吊顶,室内净高度为2m,总建筑面积为2800㎡,商场内全部设置干式自动喷水灭火系统,该干式自动喷水灭火系统的作用面积不应小于()㎡。A 160B 208C 260D 338
第3749名:5赞 (技术实务强化-20年07月26日)
某60m高的办公楼,其长度和宽度分别为100m,30m。下列有关消防救援场地的说法正确的是( )A 该建筑每隔30m布置尺寸为20m*10m的消防车登高操作场地B 消防救援场地的坡度为5%C 消防救援场地靠建筑外墙一侧距建筑外墙距离为4mD 消防救援场地与建筑之间不应设妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口E 场地及下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。
第3750名:5赞 (技术实务强化-20年07月26日)
南通市区某写字楼,建筑高度80m,建筑层数18层。该写字楼平面尺寸为120m×60m,该写字楼按相关规定设置了相应的消防设施。下列有关做法,正确的是( )A 该写字楼从1层至18层,按相关规定标准隔层设置消防救援窗口B 该写字楼设置了3部消防电梯C 该写字楼每隔30m设置登高救援场地,登高救援场地总长度和宽度符合相关要求D 沿该写字楼外围设置了环形消防车道,消防车道净宽和净空高度均不小于5m,消防车道距建筑外墙距离为4mE 消防车道的坡度为5%,登高救援场地坡度为3%
第3751名:5赞 (技术实务强化-20年07月26日)
下列有关消防电梯的说法,正确的是( )A 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门采用乙级防火门B 消防电梯排水井的容量为2m3,排水泵的排水量为5L/sC 消防电梯的载重量为1000kg,其内部采用难燃材料装修D 消防电梯应能每层停靠
第3752名:5赞 (技术实务强化-20年07月27日)
某单层印刷厂的印刷车间,耐火等级为二级,建筑面积为5000㎡,在该厂房内同时设有氨压缩机房,该部位的建筑面积为300㎡,该厂房的火灾危险性应为( )。A 丁类B 乙类C 甲类D 丙类
第3753名:5赞 (技术实务强化-20年07月27日)
防火卷帘主要用于需要进行防火分隔的墙体,关于其设置要求描述有误的是( )。A 防火卷帘具有火灾时靠自重自动关闭的功能B 防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性要求,可不设置自动喷水灭火系统保护C 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵D 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能
第3754名:5赞 (技术实务强化-20年07月29日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于在工业建筑平面布置及防火分隔的说法中,正确的是( )。A 办公室设置在甲类厂房内,应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与其他部位分隔B 办公室设置在丙类厂房内,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔C 办公室设置在甲类厂房内,应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙与其他部位分隔D 办公室设置在丙类厂房内,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙与其他部位分隔
第3755名:5赞 (技术实务强化-20年5月23日)
下列关于建筑选址的说法中,错误的是( )A、生产和储存爆炸物品的企业应选择多面环山,附近没有建筑的地方B、易燃材料的露天堆场宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的下风侧C、甲、乙、丙类液体的仓库可布置在地势较高处,但需采取防止液体流散的措施D、液化石油气储罐区宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的下风侧,并选择通风良好的地点独立设置E、散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的常年最小频率风向的上风侧
第3756名:5赞 (技术实务强化-20年07月24日-2)
下列关于消防车道设置的说法中,错误的是( )A 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通B 尽头式消防车道回车场的面积不应小于12m*12mC 高层建筑的尽头式消防车道回车场的面积不应小于15m*15mD 供重型消防车使用的尽头式消防车道回车场的面积不应小于20m*20m
第3757名:5赞 (技术实务强化-20年4月27日)
下列关于放空管安装要求中,错误的是( )。A 连续排放的放空管口,应高出半径20m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上B 间歇排放的放空管口,应高出半径10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上C 管口要高于附近有人操作的最高设备1.8m以上D 平台或建筑物与放空管垂直面呈45°角
第3758名:5赞 (技术实务强化-20年07月30日)
某16层民用建筑1~4层为商场,每层建筑面积3200㎡;5~16层为单元式住宅,每层建筑面积1200㎡;建筑首层室内地坪标高为±0米,室外地坪标高为-0.3m,商场平面层标高为20.6米,住宅平屋面面层标高为52.7米。该建筑的类别应确定为( )。A 一类高层公共建筑B 二类高层公共建筑C 一类高层住宅建筑D 二类高层住宅建筑
第3759名:5赞 (技术实务强化-20年07月30日)
某写字楼30层,层高3m,一级耐火等级。开发商拟在其旁边新建一座购物中心,高度24m,二级耐火等级,外墙均为防火墙,屋顶无天窗且耐火极限为1.5h。则购物中心与写字楼的防火间距不应小于( )m。A 不限 B 3.5C 4 D 9
第3760名:5赞 (技术实务强化-20年07月30日)
下列仓库均设置一个安全出口,其中符合规范要求的是( )。A 仓库防火分区的建筑面积为100㎡B 地下仓库的建筑面积为250㎡ C 半地下仓库的建筑面积为150㎡D 仓库占地面积为450㎡