技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第3761名:5赞 (技术实务强化-20年07月19日)
对泡沫灭火系统灭火机理的特点描述错误是( )。A隔氧窒息作用,在燃烧物表面形成泡沫覆盖层使燃烧物表面与空气隔绝,同时水蒸气降低氧气的浓度起窒息作用B辐射热阻隔,泡沫层阻止燃烧区的热量作用于燃烧物的表面,还可防止可燃物和附近可燃物质的蒸发C吸热冷却,泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却D泡沫灭火系统通过机械作用及化学抑制作用扑灭火灾
老妖精消防
第3762名:5赞 (技术实务强化-20年07月19日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》,下列关于电气火灾监控系统说法正确的是( )。A保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式设置B在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置C剩余电流式电气火灾型监控探测器设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中D具有探测线路故障电弧功能的电气火灾探测器,其保护线路的长度不宜大于1000m
第3763名:5赞 (技术实务强化-20年07月23日)
某高锰酸钾厂房地上2层,建筑高度9m,采用设置门斗的封闭楼梯间。下列关于该门斗的描述,表述正确的是( )。A 门斗的隔墙应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙B 门斗的门应采用乙级防火门C 门斗的门应与楼梯间的门错位设置D 门斗的部分隔墙可采用符合规范要求的防火卷帘代替
作强消防
第3764名:5赞 (技术实务强化-20年07月23日)
某新建综合楼,地上23层,地下2层,室外地坪标高为-0.600m,地下2层的地面标高为-11.400m。根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定,关于该建筑平面布置的说法,下面选项中正确的是( )。A 消防水泵房布置在地下二层,其疏散门直通楼梯间B 常压燃气锅炉设置在屋顶,距离通向屋面的疏散楼梯间5mC 消防控制室布置在地下一层靠外墙部位,其疏散门采用乙级防火门D 柴油发电机房布置在地面首层,并应采用防火墙与其他部位分隔
第3765名:5赞 (技术实务强化-20年07月21日)
某建筑高度为100m的住宅建筑,共30层,首层设有商业服务网点。下列关于商业服务网点的说法,错误的是( )。A 居住部分与商业服务网点之间可采用耐火极限2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙分隔B 居住部分与商业服务网点之间可采用耐火极限2.00h的不燃性楼板完全分隔C 商业服务网点中每个分隔单元之间可采用耐火极限2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔D 商业服务网点中当每个分隔单元任一层建筑面积大于200㎡时,该层可设置1个安全出口或疏散门
第3766名:5赞 (技术实务强化-20年07月21日-2)
下列特别场所中,除( )之外,其内部所有装修均应采用A级材料装修A 配电室B 消防控制室C 消防水泵房D 机械加压送风排烟机房
顺利消防
第3767名:5赞 (技术实务强化-20年07月25日)
哈尔滨某地下一层商场,商场内设置吊顶,室内净高度为2m,总建筑面积为2800㎡,商场内全部设置干式自动喷水灭火系统,该干式自动喷水灭火系统的作用面积不应小于()㎡。A 160B 208C 260D 338
第3768名:5赞 (技术实务强化-20年07月26日)
某60m高的办公楼,其长度和宽度分别为100m,30m。下列有关消防救援场地的说法正确的是( )A 该建筑每隔30m布置尺寸为20m*10m的消防车登高操作场地B 消防救援场地的坡度为5%C 消防救援场地靠建筑外墙一侧距建筑外墙距离为4mD 消防救援场地与建筑之间不应设妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口E 场地及下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。
第3769名:5赞 (技术实务强化-20年07月26日)
南通市区某写字楼,建筑高度80m,建筑层数18层。该写字楼平面尺寸为120m×60m,该写字楼按相关规定设置了相应的消防设施。下列有关做法,正确的是( )A 该写字楼从1层至18层,按相关规定标准隔层设置消防救援窗口B 该写字楼设置了3部消防电梯C 该写字楼每隔30m设置登高救援场地,登高救援场地总长度和宽度符合相关要求D 沿该写字楼外围设置了环形消防车道,消防车道净宽和净空高度均不小于5m,消防车道距建筑外墙距离为4mE 消防车道的坡度为5%,登高救援场地坡度为3%
第3770名:5赞 (技术实务强化-20年07月26日)
下列有关消防电梯的说法,正确的是( )A 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门采用乙级防火门B 消防电梯排水井的容量为2m3,排水泵的排水量为5L/sC 消防电梯的载重量为1000kg,其内部采用难燃材料装修D 消防电梯应能每层停靠
第3771名:5赞 (技术实务强化-20年07月27日)
某单层印刷厂的印刷车间,耐火等级为二级,建筑面积为5000㎡,在该厂房内同时设有氨压缩机房,该部位的建筑面积为300㎡,该厂房的火灾危险性应为( )。A 丁类B 乙类C 甲类D 丙类
第3772名:5赞 (技术实务强化-20年07月27日)
防火卷帘主要用于需要进行防火分隔的墙体,关于其设置要求描述有误的是( )。A 防火卷帘具有火灾时靠自重自动关闭的功能B 防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性要求,可不设置自动喷水灭火系统保护C 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵D 需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能
第3773名:5赞 (技术实务强化-20年07月29日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于在工业建筑平面布置及防火分隔的说法中,正确的是( )。A 办公室设置在甲类厂房内,应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与其他部位分隔B 办公室设置在丙类厂房内,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔C 办公室设置在甲类厂房内,应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙与其他部位分隔D 办公室设置在丙类厂房内,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙与其他部位分隔
第3774名:5赞 (技术实务强化-20年5月23日)
下列关于建筑选址的说法中,错误的是( )A、生产和储存爆炸物品的企业应选择多面环山,附近没有建筑的地方B、易燃材料的露天堆场宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的下风侧C、甲、乙、丙类液体的仓库可布置在地势较高处,但需采取防止液体流散的措施D、液化石油气储罐区宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的下风侧,并选择通风良好的地点独立设置E、散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的常年最小频率风向的上风侧
第3775名:5赞 (技术实务强化-20年10月29日)
某10层购物商场,每层划分为2个防火分区,每个防火分区划分1个报警区域,下列关于某一层报警区域E和报警区域F的说法中,不符合规定要求的是( )。A每个报警区域设置了一台区域显示器B报警区域E和F内的火灾警报器应均匀设置C报警区域E内至少应设置一个手动火灾报警按钮D设置在E报警区域或F报警区域的模块可以控制整层的设备
第3776名:4赞 (技术实务强化-20年4月15日)
某甲类火灾危险性厂房,耐火等级为一级,地上1层,建筑面积为6000m2,下列说法中,符合规定的是()。A 厂区办公室可以与本厂房贴邻建造,采用防火墙分隔B 厂房一侧设置乙类中间仓库,该中间仓库可以采用防火墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,储存量符合规范要求C 若厂房专用的10kV变电站与本厂房贴邻建造,可以采用防火墙与厂房分隔,防火墙上可以设置甲级防火门窗D 若厂房内要设置员工宿舍,则应采用无门窗洞口的防火墙与厂房内其他部位分隔,E 该厂房分控制室若贴邻本厂房的外墙布置,可以采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔
第3777名:4赞 (技术实务强化-20年4月17日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列关于消防控制室设备布置的做法中正确的是()。A 消防控制室内设备面盘前的操作距离为1.8mB 值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离为2.5mC 设备面盘后的维修距离1.5mD 设备面盘排列长度大于4m时,其两端通道的宽度为0.8m
第3778名:4赞 (技术实务强化-20年4月08日)
下列关于消防应急广播设置的要求中正确的是()。A 民用建筑内扬声器的额定功率不应小于1WB 从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于20mC 在环境噪声大于70dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dBD 壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m
第3779名:4赞 (技术实务强化-20年4月06日)
某油罐区一容量为1000m3的内浮顶油罐用于储存甲醇,选用低倍泡沬灭火系统,喷射方式和泡沫液选择正确的是( )。A 采用液上喷射方式,选用蛋白泡沫液B 采用液下喷射方式,选用抗溶氟蛋白泡沫液C 采用液上喷射方式,选用抗溶水成膜泡沫液D 采用半液下喷射方式,选用抗溶水成膜泡沫液
第3780名:4赞 (技术实务强化-20年4月07日)
人员疏散分析是建筑性能化防火设计评估的重要组成部分。人员安全疏散分析的目的是通过计算可用疏散时间 和必需疏散时间,从而判断人员在建筑物内的疏散过程是否安全。其中,必需疏散时间由以下哪些时间构成( )。A 探测时间B 报警时间 C 预动作时间D 运动时间 E 安全裕量
第3781名:4赞 (技术实务强化-20年4月08日)
下列关于火灾自动报警系统探测器的设置要求不正确的是()。A 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器B 线型光束感烟探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射C 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合D 管路采样式吸气感烟火灾探测器当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m
第3782名:4赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列关于消防联动控制系统原理的说法中,正确的是()。A 火灾探测器和手动火灾报警信号可以直接传输至消防联动控制器B 消防控制室图形显示装置可以对接收到的联动触发信号进行识别判断C 消防管理人员可以监视消防设施状态,但不可以直接启动相应消防设施D 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合
第3783名:4赞 (技术实务强化-20年4月15日)
根据引发火灾的三个主要原因电气故障、违章作业和用火不慎来看,电气故障原因引发的火灾居于首位。下列关于电气火灾监控系统的说法中,不正确的是()。A 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8只时,可采用独立式电气火灾监控探测器B 在消防控制室内应能显示电气火灾监控器的报警信息和故障信息C 电气火灾监控系统必需含有电气火灾监控器、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器三大组件D 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器
第3784名:4赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列建筑分隔中,应采用甲级防火门的是()。A 建筑内的剧场与其他功能场所B 甲类厂房专用的10kV配电站与厂房之间C 建筑内的夜总会与卡拉OK厅D 丙类厂房内的办公室与其他部位之间
第3785名:4赞 (技术实务强化-20年4月14日)
根据《火灾自动报警系统设计规范》的相关规定,下列有关可燃气体探测报警系统的说法,不正确的是()。A 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器必须设置在消防控制室内B 可燃气体报警控制器的报警信息,应能在起集中控制功能的火灾报警控制器上显示C 当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所D 可燃气体探测报警系统保护区域内有警报要求时,可由可燃气体报警控制器实现报警
第3786名:4赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列关于城市消防远程监控系统施工规定说法中不正确的是()。A 远程监控系统施工应按照工程设计文件和施工技术标准进行B 远程监控系统施工前,应具备系统图及火灾自动报警系统等建筑消防设施的对外输出接口技术参数等必要的技术文件C 远程监控系统施工前,应对设备、材料及配件进行进场检查,检查不合格者不得使用D 远程监控系统施工过程中,建设单位应做好设计变更、安装调试等相关记录
第3787名:4赞 (技术实务强化-20年4月09日)
在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时应符合规范的要求,下列设置中不正确的是()。A 当梁突出顶棚高度小于200mm时,可以不计梁对探测器保护面积的影响B 当梁突出顶棚高度超过200mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一个探测器C 当梁净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响D 当被隔断区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按规定计算探测器的设置数量
第3788名:4赞 (技术实务强化-20年4月10日)
某座40层建筑,建筑高度为115m,一至二层为小型商业服务网点,三至四十层为住宅建筑。住宅部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于( )h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔。A 1.00B 2.0C 1.50D 2.50
第3789名:4赞 (技术实务强化-20年4月16日-2)
某建筑内手动火灾报警按钮的设置时,下列要求中不正确的是()。A 每个防火分区应至少设置两只手动火灾报警按钮B 从一个防火分区内的任何位置到最邻近手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30mC 手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处D 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位
第3790名:4赞 (技术实务强化-20年4月10日)
某家具生产厂房,由于生产需要,欲在厂房内设置各类火灾危险性的中间仓库,以方便使用;下列关于中间仓库的设置要求中,正确的是( )。A 乙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过5m3B 丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过厂房一昼夜的使用量C 甲类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过厂房一昼夜的使用量D 丁类中间仓库应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过5t
第3791名:4赞 (技术实务强化-20年4月17日)
第3792名:4赞 (技术实务强化-20年4月16日-2)
系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警和模块等消防设备的总数不应超过()。A 24点B 32点C 36点D 48点
第3793名:4赞 (技术实务强化-20年4月20日)
下列关于商店、展览建筑平面布置的叙述中正确的是()。A 采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层B 采用四级耐火等级建筑时,应为单层C 设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层D 设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层E 不应设置在地下二层及以下楼层
第3794名:4赞 (技术实务强化-20年4月20日)
老年人照料设施部分与其他场所进行防火分隔,且采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和()h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用()级防火门、窗。A 1.0,甲B 1.5,乙C 1.0,乙D 1.5,甲
第3795名:4赞 (技术实务强化-20年4月19日)
某民用建筑,地下一层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,下列场所可布置在该建筑地下一层的是( )。A 消防水泵房B 电影院观众厅C 歌舞厅D 录像厅
第3796名:4赞 (技术实务强化-20年4月21日)
下列场所中不宜选择可燃气体探测报警系统的是()。A 沼气站B 蒸汽房C 燃气站D 酒店厨房
第3797名:4赞 (技术实务强化-20年4月21日)
根据我国近几年的火灾统计,电气火灾年均发生次数占火灾年均总发生次数的27%,占重、特大火灾总发生次数的80%,居各火灾原因之首位,且损失占火灾总损失的53%。下列关于电气火灾监控系统的说法中,不符合规范要求的是()。A 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100mB 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位C 保护对象为1000V以上的供电线路,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器不应直接设置在保护对象的表面D 未设火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人值班的场所
第3798名:4赞 (技术实务强化-20年4月19日)
下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是( )。A 礼堂B 电影院观众厅C 歌舞厅D 会议厅
第3799名:4赞 (技术实务强化-20年4月23日)
当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于()。A 0.25sB 1.5sC 3sD 5s
第3800名:4赞 (技术实务强化-20年4月19日)
火灾报警与消防联动控制系统的布线要选择铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当系统传输线路采用50V以下电压供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流()的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。A 300VB 220/380VC 300/500VD 500V
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119