消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
题库首页
技术实务
综合能力
案例分析
点赞排行
历届真题

综合能力点赞排行

第2121名:4赞 (综合能力强化-20年07月22日)



下列关于消防车道设置的做法,正确的是(    )。
A 二类高层住宅建筑,沿其南北侧长边设置净宽度为3.50m的消防车道
B 消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.30m,洞口顶部的标高为3.90m,门洞净宽度为4.20m
C 占地面积为2400m2的单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12×13m
D 高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通
E 在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道


   

荣胜教育


  

第2122名:4赞 (综合能力强化-20年07月23日)



下列属于消防安全管理人的消防安全职责的是(  )。
A 将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排
B 组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实
C 组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题
D 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练


   

作强消防


  

第2123名:4赞 (综合能力强化-20年07月24日)



下列关于低倍数泡沫灭火系统的喷水及喷泡沫实验的方法和结果中,符合规范要求的是(   )。
A当为手动灭火系统时,以手动控制的方式对最远的防护区进行一次喷水试验
B当为自动灭火系统时,以手动或自动控制的方式对最大和最远两个防护区进行一次喷水试验
C当为手动灭火系统时,以手动控制的方式对最不利点的防护区进行一次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不应小于1min
D当为自动灭火系统时,以自动控制的方式对最不利点的防护区进行一次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不应小于30s
E当为自动灭火系统时,以手动控制的方式对最不利点的防护区各进行一次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不应小于1min


   

老妖精消防


  

第2124名:4赞 (综合能力强化-20年07月24日)



泡沫灭火系统在火灾时能否按设计要求投入使用,要由平时的定期检查、试验和检修来保证。整个系统需要确保在任何时间内都处于良好的工作状态。下列关于泡沫灭火系统维护管理的说法中,不正确的是(   )。
A每月对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣
B每周对消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验
C每月对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查,性能要达到标准的要求
D每年对系统进行全面检查,除锈、冲洗、进行喷泡沫试验


   

老妖精消防


  

第2125名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)



根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,下列有关消防安全组织人员说法中,不正确的是(  )。
A 法人单位的法定代表人是消防安全责任人
B 非法人单位的主要负责人是消防安全责任人
C 未确定消防安全管理人的单位,由单位负责生产的负责人负责实施消防安全管理工作
D 消防安全管理人具体负责管理单位的消防安全工作


   

作强消防


  

第2126名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)



某耐火等级为一级的综合楼,地上一层为商场营业厅,地上二至六层为酒店,地下一层为商场展览厅和设备用房。建筑高度28m,附属裙房为建筑高度12m的单层商场,裙房与主体之间采用防火墙分隔。该建筑设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,装修材料均采用不燃、难燃材料。下列关于其防火分区的划分中,正确的是(  )。
A 综合楼地上一层商场按照10000㎡划分防火分区
B 设备用房按照2500㎡划分防火分区
C 展览厅按照2000㎡划分防火分区
D 地上六层的酒店按照5000㎡划分防火分区


   

作强消防


  

第2127名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)



下列关于甲类生产厂房采取的防爆措施,错误的是(  )。
A 有爆炸危险的甲类厂房的分控制室贴邻设置,采用耐火极限为3.00h的防爆墙与厂房其他部位分隔
B 有爆炸危险的甲类厂房布置在与主导风向垂直或夹角45°的地方
C 散发较空气重的可燃气体甲类厂房采用绝缘材料做整体面层,未采取防静电措施,但采用自动灭火系统进行保护
D 使用和生产甲类液体厂房的管、沟,下水道设置了隔油设施


   

作强消防


  

第2128名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)



某公共建筑,每层建筑面积为1000㎡,一至四层每层高度为4.0m,五至二十层每层高度为3.0m,建筑的地下室顶板高出室外设计地面1.0m。楼顶设有局部突出的水箱间,高度为3.0m,建筑面积为300㎡,在检查建筑层数时,该建筑应按(  )层计算。
A 20  
B 21  
C 22  
D 23


   

作强消防


  

第2129名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)



某二级耐火等级单层酚醛泡沫塑料仓库,可燃包装重量为物品本身重量1/3,仓库设有自动喷水灭火系统全保护,其防火分区最大允许建筑面积为(  )㎡。
A 1500
B 3000
C 4500
D 6000

   

作强消防


  

第2130名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)



某30000㎡的地下商场采用防火隔间进行分隔,对其进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准规定的是(  )。
A 防火隔间的墙为耐火极限3.00h的防火隔墙
B 防火隔间防火隔墙上的门为甲级防火门
C 防火隔间的建筑面积为4.0㎡
D 两个防火分区通向防火隔间的门之间间距为6m


   

作强消防


  

第2131名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)



关于疏散走道宽度的检查,下列选项中不符合规范要求的是(  )。
A 单层养老院疏散走道的净宽度为1.10m
B 住宅疏散走道的净宽度为1.10m
C 厂房疏散走道的净宽度为1.40m
D 高层医疗建筑双面布房疏散走道的净宽度为1.40m


   

作强消防


  

第2132名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日)



关于建筑内部装修、保温系统和外墙装饰的检查,下列说法正确的是(  )。
A 装修检查对顶棚的要求严于墙面,对墙面的要求又严于地面,对粘贴在基材上的物件的要求严于悬挂物(如窗帘、幕布等)
B 当采用不同装修材料进行分层装修时,各层装修材料的燃烧性能等级均要符合相关规定。对于复合型装修材料,可通过施工单位技术人员进行测试后确定其燃烧性能等级
C 户外电致发光广告牌不得直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上
D 当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,还要检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置不燃材料制作的防火隔离带,宽度不得小于300mm


   

作强消防


  

第2133名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日-2)



苏州某豪华酒店,建筑高度58m,每层建筑面积8000㎡,地上15层,地下三层,该建筑内消防设施齐全,下列消防电梯的检查内容,不符合规范要求的是(  )
A  地上楼层设置了2部消防电梯
B  排水井容量为3m3,排水量为12L/s
C  主备电源切换在最末一级配电箱切换
D  地下室埋深不超过10m,可不设置消防电梯
E  消防电梯轿厢尺寸为1.8m×1.5m


   

顺利消防


  

第2134名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日-2)



某建筑高度为55m的办公大厦,矩形平面尺寸为110m×40m,沿长边设置消防车登高操作场地,下列关于该操作场地的设置符合规范要求的是(  )
A  该建筑消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离为25m
B  该建筑消防车登高操作场地的坡度为8%
C  该建筑消防车登高操作场地尺寸为20×10m
D  该建筑消防车登高操作场地距离建筑外墙6m


   

顺利消防


  

第2135名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日-2)



下列选项中可以不设消防电梯的是(  )
A  建筑高度为28m的医院
B  建筑高度为33m的办公楼
C  建筑高度为50m的住宅
D  埋深为10m且总建筑面积大于3000㎡的地下车库


   

顺利消防


  

第2136名:4赞 (综合能力强化-20年07月21日-2)



下列关于消防电梯的设置正确的是(  )
A  除了避难层不能停靠,其他每层应能停靠;
B  电梯的载重量不应小于600kg;
C  在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;
D  电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
E  电梯轿厢的内部装修应采用不燃或难燃材料;


   

顺利消防


  

第2137名:4赞 (综合能力强化-20年07月25日)



下列关于城市消防远程监控系统主要性能要求,说法错误的是(   )。
A  监控中心最多可同时处理3个联网用户的火灾报警信息
B   录音文件的保存周期不应少于6个月
C   备用电源的容量应能保证用户信息传输装置连续正常工作时间不小于8h
D   监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不应小于1年


   

老妖精消防


  

第2138名:4赞 (综合能力强化-20年07月25日)



(   )是注册消防工程师职业行为的基本准则,对注册消防工程师的职业行为具有普遍的约束力和指导意义。
A  基准性
B   本质性
C   稳定性
D   独特性


   

老妖精消防


  

第2139名:4赞 (综合能力强化-20年08月06日)



根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列建筑或场所关于湿式自动喷水灭火系统洒水喷头的选型,不正确的有()。
A  建筑面积为1500m2的地下商店采用快速响应喷头
B  中庭环廊采用标准响应喷头
C  建筑高度为16m的会展中心采用非仓库型特殊应用喷头
D  设置吊顶的综合楼内采用下垂型喷头


   

老妖精消防


  

第2140名:4赞 (综合能力强化-20年07月26日)



江苏省顺利消防附近有一家大型连锁超市,老师们经常到超市购物,某次在购物的时候发现该超市使用酸碱型灭火器,老师当即拨打了举报电话,根据《中华人民共和国消防法》,对于以上行为,正确的是(   )。
该单位符合消防要求,老师胡乱举报
消防机构对该超市处10万元罚款
消防机构对该超市直接负责消防的主管人员处800元罚款
消防机构对该超市处3.5万元罚款
消防机构对该超市直接负责消防的主管人员处8000元罚款


   

顺利消防


  

第2141名:4赞 (综合能力强化-20年07月27日)



下列建筑中可不设置消防电梯的是(  )。
A 某住宅建筑12层,层高3.0m
B 某高度为38m的多功能组合建筑
C 埋深为12m的地下建筑,地下建筑总建筑面积为2600㎡
D 建筑高度为33m且设置电梯,任一层工作平台上的人数都为5人的高层塔架


   

作强消防


  

第2142名:4赞 (综合能力强化-20年07月27日)



某城市旧城区中的棚户区,对一时不能拆除重建的,可划分占地面积不大于( )㎡的分区。
A 1000
B 1500
C 2500
D 3000


   

作强消防


  

第2143名:4赞 (综合能力强化-20年07月30日)



根据《消防监督检查规定》(GB35181),下列属于消防监督检查形式的是(  )。
A 对举报投诉的消防安全违法行为的核查
B 对大型群众性活动举办前的消防安全检查
C 对单位定期组织消防安全培训和演练的实施抽查
D 对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检
E 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查


   

作强消防


  

第2144名:4赞 (综合能力强化-20年07月30日)



根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于仓库最低耐火等级的叙述中,错误的有(  )。
A 粮食筒仓最低耐火等级为二级
B 甲、乙类仓库最低耐火等级为二级
C 多层电视机仓库最低耐火等级为二级
D 高架仓库、高层仓库最低耐火等级为二级
E 使用或储存特殊、贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品时,建筑耐火等级应为一级


   

作强消防


  

第2145名:4赞 (综合能力强化-20年07月30日)



某6层公共建筑,室外地坪标高为-0.10m,建筑最高位置层的顶板标高为28.0m,此处为水箱间和设备间,建筑面积220㎡,层高5m,其它为正常商业层,每层建筑面积1900㎡,此建筑为(  )。
A 二类高层公共建筑
B 多层公共建筑
C 一类高层公共建筑
D 综合商业公共建筑


   

作强消防


  

第2146名:4赞 (综合能力强化-20年07月30日)



某物流建筑以分拣为主,则其内设的仓储防火设计应按(  )确定。
A 厂房
B 仓库
C 中间仓库
D 构筑物


   

作强消防


  

第2147名:4赞 (综合能力强化-20年07月28日)



依据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),下列说法不正确的是(   )
A、某化工厂的甲醇储罐区内设置了若干个室外消火栓,距罐壁15m范围内的消火栓,未计算在该罐可使用的数量内
B、某石油化工企业的工艺装区采用临时高压消防给水系统,其周围设置若干个室外消火栓,其布置间距为50m
C、室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足流量和压力要求时,应在该倒流防止器后设置一个室外消火栓
D、严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200

   

顺利消防


  

第2148名:4赞 (综合能力强化-20年07月31日)



某8层多功能建筑,建筑高度为36m,每层建筑面积为3200m2。对该建筑安全疏散进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家技术标准的是(   )。
A  位于四层的电影院观众厅,可容纳200人,2个外开门宽度均为1.30m
B   建筑采用防烟楼梯间,楼梯间的门采用乙级防火门
C   位于四层建筑面积为60m2的KTV包间,设置2个宽度0.9m的疏散门
D   位于二层建筑面积为280m2的网吧内任一点至房间疏散门的距离为11m


   

老妖精消防


  

第2149名:4赞 (综合能力强化-20年07月31日)



下列关于水雾喷头的性能及布置要求,说法错误的是(   )。
A  当球罐的容积不小于1000m3时,赤道以上环管之间的距离不应大于3.2m
B   水雾喷头的工作压力大于0.2MPa时,水雾喷头雾化效果能满足防护冷却的要求
C   当保护对象为甲醇储罐时,水雾喷头宜布置在保护对象周围,其与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m
D   当保护对象为输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面


   

老妖精消防


  

第2150名:4赞 (综合能力强化-20年07月31日)



消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。现有一建筑高度为54m的住宅建筑,平面尺寸为70×15m,在一侧连续设置消防登高操作场地;在对其消防车登高操作场地的检查中,正确的是(   )
A  最小操作场地的长度和宽度为20×10m
B   消防车登高操作场地设置在距建筑外墙10m处
C   消防车登高操作场地沿建筑底边间隔30m布置,登高操作场地的总长度符合规范要求
D   消防车登高操作场地的坡度为5%


   

老妖精消防


  

第2151名:4赞 (综合能力强化-20年08月01日)



对某住宅建筑高度进行检查,屋面标高为+56m,室外地坪标高为-0.5m,底层设置自行车库,其地面标高为±0.0m,顶板标高为+2.2m,地下室顶板标高为-0.0m,该住宅建筑髙度为(  ),属于(  )住宅建筑。
A 53.8m;二类高层 
B 54.1m;—类高层
C 54.3m;一类高层
D 54.5m;一类高层


   

作强消防


  

第2152名:4赞 (综合能力强化-20年08月01日)



根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)对某工业区进行消防检查,下列关于安全出口的设置中,不符合规范的有(  )。
A 氯乙烯厂房,每层建筑面积150㎡,同一时间作业人数为10人,设置1个安全出口
B 松香提炼厂房,每层建筑面积为150㎡,同一时间作业人数为8人,设置1个安全出口
C 电解食盐厂房,每层建筑面积为100㎡,同一时间作业人数为10人,设置1个安全出口
D 苯甲酸厂房,每层建筑面积为250㎡,同一时间作业人数为20人,设置1个安全出口
E 金属抛光厂房,每层建筑面积为150㎡,同一时间作业人数为10人,设置1个安全出口


   

作强消防


  

第2153名:4赞 (综合能力强化-20年08月01日)



下列关于疏散楼梯的净宽度的要求,符合国家规范的有(  )。
A 高层医疗建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.2m
B 住宅建筑高度不大于18m且疏散楼梯一边设置栏杆时,其疏散楼梯的净宽度不应小于1.0m
C 厂房的疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m
D 人防工程中商场疏散楼梯的最小净宽度不应小于1.4m
E 人防工程中医院疏散楼梯的最小净宽度不应小于1.2m


   

作强消防


  

第2154名:4赞 (综合能力强化-20年08月01日)



下列防爆措施中,属于预防性技术措施的有(  )。
A 排除能引起爆炸的各类可燃物质
B 采取泄压措施
C 消除或控制能引起爆炸的各种火源
D 采用抗爆性能良好的建筑结构体系
E 采取合理的建筑布置


   

作强消防


  

第2155名:4赞 (综合能力强化-20年08月01日)



建筑内部装修工程防火验收后,(  )应建立建筑内部装修工程防火施工及验收档案。
A 消防机构
B 建设单位
C 设计单位
D 监理单位

   

作强消防


  

第2156名:4赞 (综合能力强化-20年08月02日)



根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017),下列关于闭式喷头密封性能试验的说法中,不正确的是(   )
A、随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少与5只作为试验喷头
B、当一只喷头密封试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只喷头进行重复试验
C、试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计2只及以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头
D、喷头密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于5min

   

顺利消防


  

第2157名:4赞 (综合能力强化-20年08月02日)



自动喷水灭火系统定期巡视检查测试时,下列关于湿式报警阀组检测试验的内容及要求的说法中,错误的是(   )
A、压力开关应直接连锁启动消防水泵
B、开启末端试水装置,以1.0L/s的流量放水,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作
C、消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器、压力开关、水泵的反馈信号
D、测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水立管宜为DN75

   

顺利消防


  

第2158名:4赞 (综合能力强化-20年08月02日)



自动喷水灭火系统在施工完成,在对组件进行安装调试后,应对整个系统进行联动调试,下面的系统联动调试结果符合要求的是(   )
A、打开末端试水装置以1.1L/s的流量放水,水力警铃在96s开始响铃报警
B、打开末端试水装置以1.1L/s的流量放水,消防水泵在50s后启动,火灾自动报警系统未收到启泵信号
C、雨淋报警阀组调试宜采用检测、试验管道进行供水。自动或手动方式启动的雨淋报警阀,公称直径为150mm的雨淋报警阀应在60s内启动
D、干式系统的联动试验,启动1只喷头,报警阀应及时启动,压力开关、水力警铃动作并发出相应信号

   

顺利消防


  

第2159名:4赞 (综合能力强化-20年08月03日)



某18层高级写字楼,第二层为该写字楼物业管理公司,设置有财务部,技术部,客服部等5个办公室。其中客服部门办公室设计使用人数为25人,则该客服办公室的疏散门可采用(  )。
A 向内开启的平开门
B 推拉门
C 折叠门
D 吊门


   

作强消防


  

第2160名:4赞 (综合能力强化-20年08月04日)



对建筑进行火灾风险评估时,应确定评估对象可能面临的火灾风险,下列关于火灾风险识别的说法中,错误的是(   )。
A  查找火灾风险来源的过程称为火灾风险识别
B   火灾风险识别是开展火灾风险评估工作所必需的基础环节
C   消防安全措施有效性分析包括专业队伍扑救能力
D   衡量火灾风险的高低主要考虑起火概率大小


   

老妖精消防


  

5253545556跳转到: 

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119