消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
题库首页
技术实务
综合能力
案例分析
点赞排行
历届真题

综合能力点赞排行

第2161名:4赞 (综合能力强化-20年08月03日)



某18层高级写字楼,第二层为该写字楼物业管理公司,设置有财务部,技术部,客服部等5个办公室。其中客服部门办公室设计使用人数为25人,则该客服办公室的疏散门可采用(  )。
A 向内开启的平开门
B 推拉门
C 折叠门
D 吊门


   

作强消防


  

第2162名:4赞 (综合能力强化-20年08月04日)



对建筑进行火灾风险评估时,应确定评估对象可能面临的火灾风险,下列关于火灾风险识别的说法中,错误的是(   )。
A  查找火灾风险来源的过程称为火灾风险识别
B   火灾风险识别是开展火灾风险评估工作所必需的基础环节
C   消防安全措施有效性分析包括专业队伍扑救能力
D   衡量火灾风险的高低主要考虑起火概率大小


   

老妖精消防


  

第2163名:4赞 (综合能力强化-20年07月31日)



新建、扩建的建设工程的灭火器安装设置完成后,应对灭火器的配置进行检查,下列说法符合灭火器基本配置验收标准的是(   )。
A  每个配置单元内灭火器数量不少于2具,且每个计算单元内不宜多于5具
B   同一配置单元内,其灭火器型号、规格、灭火级别及灭火剂类型应相同
C   同一配置单元不可以采用不同类型的灭火器
D   住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡的,至少配置1具1A的手提灭火器进行安装设置


   

老妖精消防


  

第2164名:4赞 (综合能力强化-20年08月04日)



关于防排烟系统各部件进场检验,下列说法中不正确的是(   )。
A  防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料
B   防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置,动作应可靠,在最小工作压力下工作正常
C   排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口等必须符合有关消防产品标准的规定,其型号、规格、数量应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密
D   有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定


   

老妖精消防


  

第2165名:4赞 (综合能力强化-20年08月04日)


对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物的消防用电负荷的合理性。下列建筑中,消防用电应按一级负荷供电的是(   )。
A  每层建筑面积均为3500m2的三层商店建筑
B   建筑高度为24m的6层医院病房楼
C   建筑高度为32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2
D   建筑高度18m的省级广播电视中心建筑


   

老妖精消防


  

第2166名:4赞 (综合能力强化-20年08月04日)


消防电源在火灾时要持续为消防设备供电,为防止火灾通过消防用电设备供电线路蔓延,应对消防用电设备供电线路采取防火封堵措施。在对防火封堵部位进行检查时,下列情况中不需要采取防火封堵措施的是(   )。
A  穿越不同的防火分区处
B   沿竖井垂直敷设穿越楼板处
C   电缆桥架转弯处
D   穿越建筑物的外墙处


   

老妖精消防


  

第2167名:4赞 (综合能力强化-20年08月04日)



对某建筑进行火灾风险评估,建立评估指标体系时,属于一级指标的是(   )。 
A  建筑特征
B   消防设施         
C   建筑防火性能
D   消防团队


   

老妖精消防


  

第2168名:4赞 (综合能力强化-20年08月05日)



某建筑面积为50000m2的地下商场,采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。下列对该地下商场的检查中,符合现行国家标准的是(   )。
A  避难走道采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔
B   采用防烟楼梯间分隔,楼梯间门为甲级防火门
C   商场至避难走道入口处设置防烟前室,商场开向前室的门采用乙级防火门
D   避难走道在2个不同方向上分别设置一个直通室外地面的出口
E   避难走道的吊顶、地面和墙面采用不燃烧材料装修


   

老妖精消防


  

第2169名:4赞 (综合能力强化-20年08月05日)



火灾自动报警系统进行工程质量验收,检查项的总数为80项,下列情况可评定为验收合格的是()。
A  A=0,B=0,且C类不合格=检查项的5%
B   A+B=检查项的5%,C=2
C   A=0,B=3,B+C=5
D   A=1,B=2,B+C=4
E   A=0,B=2,C=1


   

老妖精消防


  

第2170名:4赞 (综合能力强化-20年08月07日)



某汽车库的总建筑面积为5000平方米,可以停放155辆汽车,则该汽车库属于(  )。
A Ⅰ类汽车库
B Ⅱ类汽车库
C Ⅳ类汽车库
D Ⅲ类汽车库


   

作强消防


  

第2171名:4赞 (综合能力强化-20年08月07日)



下列关于消防安全责任事故罪的叙述正确的是(  )。
A 是指生产、作业中违反有关消防安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的行为
B 是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果,危害公共安全的行为
C 是指生产设施或安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或造成其他重大损失的行为
D 后果特别严重的,处三年以下有期徒刑或拘役相关法律


   

作强消防


  

第2172名:4赞 (综合能力强化-20年08月06日)



按照施工过程质量控制要求,对到场的闭式喷头要求进行现场检查,不属于喷头现场重点检查的内容是()。
A  水压强度试验
B  喷头外观检查
C  质量偏差
D  密封性能试验


   

老妖精消防


  

第2173名:4赞 (综合能力强化-20年08月08日)



下列关于线型感温火灾探测器的设置的说法,错误的是(   )
A、探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用非接触式布置
B、在各种皮带输送装置上设置线型感温火灾探测器时,宜设置在装置的过热点附近
C、设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1m
D、探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求,探测器至墙壁的距离宜为0.5~1.5m
E、设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合

   

顺利消防


  

第2174名:4赞 (综合能力强化-20年08月25日)



下列关于天然水源的说法,不正确的是(  )。
A 某工厂附近有一眼水量充沛的水井,在进行消防设计时,将此水井作为消防水源
B 某水库作为室外消防水源,当消防车取水时,最大吸水高度不应超过6.0m
C 某条河流作为消防水源,在适当位置设置了取水口,取水头部设置了格栅,栅条间距为40mm
D 某设有消防车取水口的人工湖,设置了消防车到达取水口的消防车道和回车场,消防车道宽5m


   

作强消防


  

第2175名:4赞 (综合能力强化-20年08月07日)



下列建筑或场所可以设置一个疏散门的有(  )。
A 某单层幼儿园,位于两个安全出口之间,建筑面积为40㎡的房间
B 某KTV,位于袋形走道的尽端,建筑面积为50㎡,设计容纳人数20人的包厢
C 某大学,位于两部防烟楼梯之间,建筑面积为80㎡的教室
D 某展览中心,位于袋形走道的两侧,建筑面积为120㎡的展厅
E 某养老院,位于走道的尽端,建筑面积为190㎡的房间,室内最远点到疏散门的距离为12m


   

作强消防


  

第2176名:4赞 (综合能力强化-20年08月12日)



人防中地下1层病房楼,其两个安全出口之间的房间门距离最近安全出口的距离不应大于(  )m。
A 9m
B 12m
C 24m
D 40m


   

作强消防


  

第2177名:4赞 (综合能力强化-20年08月07日)



根据《中华人民共和国行政处罚法》,可以设定行政拘留的是(  )。
A 法律
B 法规
C 规章
D 规范性文件


   

作强消防


  

第2178名:3赞 (综合能力强化-20年4月09日)


下列关于火灾自动报警系统的检测操作的说法中,不正确的是( )。
A 手动报警按钮安装数量在100只及以下者,抽验20只
B 模块的安装数量超过100只,按实际安装数量30%~50%的比例抽验,但抽验总数不应少于20只
C 用于保护防火卷帘的水幕系统的联动控制功能,防火卷帘实际安装数量在5樘及以下者,全部检验
D 防火卷帘控制器实际安装数量在5台及以下者,全部检验

   

老妖精消防


  

第2179名:3赞 (综合能力强化-20年4月17日)



在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,系统验收合格判定为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。可直接判断为系统B类验收不合格的是( )。
A 消防水泵在消防控制室直接手动控制不正常
B 气体灭火系统紧急切断试验不正常
C 非消防电梯联动返回首层功能不正常
D 消防控制室与所设的对讲电话分机通话试验不正常

   

老妖精消防


  

第2180名:3赞 (综合能力强化-20年4月14日)


下列不属于消防设计文件的是()。
A 消防设施设计平面图图样
B 消防设施设计系统图图样
C 消防设施施工详图图样
D 消防设施设计人员名单

   

老妖精消防


  

第2181名:3赞 (综合能力强化-20年4月14日)


下列关于消防设施现场检查,正确的是()。
A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查、产品质量检查
B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、产品质量检验文件
C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、法定检验报告、出厂检验报告或出厂合格证
D 一致性检查是防止使用假冒伪劣消防产品施工、确保消防设施施工安装质量的有效手段
E 产品质量检查主要包括:外观检查、组件装配及其结构检查、基本功能试验及灭火剂质量检测

   

老妖精消防


  

第2182名:3赞 (综合能力强化-20年4月09日)


某地新建工程竣工后申请消防验收,消防支队在验收检查时发现手动火灾报警按钮的安装有如下几种情况,其中符合规范要求的是()。
A 安装在墙上的手动火灾按钮其底边距离地面高度为1.6m
B 安装在墙上的手动火灾按钮其底边距离地面高度为1.2m
C 连接导线的余量段长度为140mm
D 连接导线的余量段长度为160mm

   

老妖精消防


  

第2183名:3赞 (综合能力强化-20年4月07日)



爆炸危险场所的通风、空调系统因排出有火灾爆炸危险物质没有采取有效措施,或由于排风机与电机不配套等引起火灾爆炸事故时有发生。下列关于爆炸危险场所通风、空调系统的检查情况,不符合规范要求的是(   )。
A 检查发现风机为普通型风机,风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置有防止回流设施
B 检查发现排除有爆炸危险气体的排风设备布置在地上二层
C 检查发现排风机前设置的除尘器为不产生火花的除尘器
D 检查发现排除、输送温度超过80℃的空气的管道与可燃物之间的间距为100mm 
E 检查发现穿越变形缝风管,在建筑层数较多的一侧上设有一个防火阀

   

老妖精消防


  

第2184名:3赞 (综合能力强化-20年3月25日)


对某多层公共建筑的各种分隔构件进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A 排烟系统支管上安装的排烟防火阀,自身温度达到280℃时自动关闭
B 防火卷帘的手动控制按钮底边距地面1.4m
C 在厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置动作温度70℃的防火阀
D 通风空调系统在穿越防火分区处设置防火阀

   

老妖精消防


  

第2185名:3赞 (综合能力强化-20年3月27日)


某钢筋混凝土框架结构的服装仓库,建筑高度22m,设计耐火等级为二级,各建筑构件燃烧性能均符合规范要求,下列各构件的耐火极限中,不满足要求的是()。
A 吊顶耐火极限为0.15h
B 承重墙耐火极限为2.50h
C 电梯井的墙耐火极限为2.00h
D 疏散楼梯耐火极限为1.50h

   

老妖精消防


  

第2186名:3赞 (综合能力强化-20年3月28日)


一般情况下,建筑的耐火等级不同,对于建筑物各构件的耐火极限和耐火要求也不同。根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版),下列关于厂房和仓库构件耐火等级和耐火极限的说法,正确的是(   )。
A 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于2.00h和1.50h
B 4层及4层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限应提高0.25h
C 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h
D 一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.00h和1.50h

   

老妖精消防


  

第2187名:3赞 (综合能力强化-20年3月29日)


总建筑面积大于20000㎡的地下商场,该建筑设有灭火设施和排烟系统,下列关于该建筑室内装修情况符合规范要求的是(   )。
A 商店营业厅的墙面采用纤维石膏板装修
B 避难走道墙面采用难燃双面刨花板装修
C 疏散走道的地面采用黏土花纹地板装修
D 排烟机房的地面采用氯丁橡胶地板装修

   

老妖精消防


  

第2188名:3赞 (综合能力强化-20年3月28日)


根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列场所可布置在地下二层的是(   )。
A 儿童舞蹈教室
B 电影院观众厅
C 歌舞娱乐游艺放映场所
D 老年人公共活动用房
E 商店营业厅

   

老妖精消防


  

第2189名:3赞 (综合能力强化-20年3月26日)


下列检查内容中,不属于避难走道检查内容的是()。
A 自动扶梯的宽度
B 防烟前室
C 直通地面出口的数量
D 走道净宽度

   

老妖精消防


  

第2190名:3赞 (综合能力强化-20年4月14日-2)


下列关于楼梯间的设置中,正确的有( )。
A 某建筑高度为33m, 每层工作人数为10人的厂房,设置封闭楼梯间
B 某建筑高度为20m的钙镁磷肥车间,设置敞开楼梯间
C 某两层的皮鞋加工车间,设置敞开楼梯间
D 某建筑高度为18m的镁粉加工车间,设置室外楼梯
E 某建筑高度为6m的甲醇加工车间,设置封闭楼梯间

   

鸣乐消防


  

第2191名:3赞 (综合能力强化-20年4月15日)


某消防设施检查机构对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,符合安装要求的是()。
A 安装在宽度为2m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5m
B 安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m
C 有部分探测器倾斜安装,安装倾斜角大约60°
D 安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为1.2m
E 探测器底座连接导线留有100mm的余量

   

老妖精消防


  

第2192名:3赞 (综合能力强化-20年3月27日)


某装修公司承接一大型装修项目,在附近搭建一座仓库,用于储存装修材料,仓库存有水泥刨花板、复合壁纸、瓷砖、木工板等装修材料,该仓库的火灾危险性为(   )。
A 乙类
B 丙类
C 丁类
D 戊类

   

老妖精消防


  

第2193名:3赞 (综合能力强化-20年3月31日)


根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大劳动安全事故罪予以追诉的是(   )。
A 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,造成4人重伤的事故
B 违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成3人死亡的火灾事故
C 生产、作业中违反有关安全管理的规定,造成直接经济损失110万元的事故
D 施工单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成3人死亡的事故

   

老妖精消防


  

第2194名:3赞 (综合能力强化-20年4月16日)


某建筑高度为180m的办公建筑,首层室内地面标高为±0m,消防车登高操作场地的地面标高为-0.60m ,首层层高为6m,地上其余楼层层高为4.8m。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是()。
A 第二个避难层与第一个避难层相距10层设置
B 第一个避难层避难净面积按其担负的人数乘以0.25m2/人来计算
C 将第1个避难层设置在第十二层
D 管道井和设备间设置在避难层中,采用了2.00h的防火隔墙与避难区相互分隔
E 该办公建筑的楼板均采用了耐火极限为1.50h的楼板

   

鸣乐消防


  

第2195名:3赞 (综合能力强化-20年4月15日)


下列关于火灾自动报警系统中各种消防设备安装的描述中不符合现行规范要求的是()。
A 消防设备应急电源的电池应安装在通风良好地方
B 传感器输出回路的连接线应采用截面积不小于1.5mm2的双绞铜芯导线
C 消防设备应急电源的电池安装在密封环境中时应有通风装置
D 传感器的安装不应破坏被监控线路的完整性,不应增加线路接点

   

老妖精消防


  

第2196名:3赞 (综合能力强化-20年4月15日)


消防产品的合法性检查中,属于市场准入文件的是()。
A 纳入强制产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书
B 消防产品的型式检验报告,其他相关产品的法定检验报告
C 新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的技术鉴定证书
D 非消防产品类的管材管件以及其他设备,查验其法定质量保证文件
E 消防产品、管材管件以及其他设备的出厂检验报告或者出厂合格证

   

老妖精消防


  

第2197名:3赞 (综合能力强化-20年4月17日)



关于火灾报警装置的设置,下列哪几项符合规范规定()。
A 设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置
B 警报装置距地安装高度2.5m
C 火灾警报装置设置的位置宜设在有人值班的值班室
D 警报装置距地安装高度1.5m
E 每个防火分区至少应设置两个火灾警报装置

   

老妖精消防


  

第2198名:3赞 (综合能力强化20年4月18日)



某建筑高度为60m的大型购物中心,一级耐火等级,每层建筑面积为6000m²,根据国家规定设置消防设施,并采用A级和B1级材料进行装修,下列关于消防电梯的配置不正确的有()。
A 配置一台消防电梯
B 消防电梯的载重量为900kg
C 消防电梯的井底设有排水设施,排水井的容量为3m³,排水泵的排水量为9L/s
D 消防电梯井与相邻的电梯井之间采用耐火极限为2h的防火隔墙,并开设甲级防火门
E 消防电梯轿厢的装修,顶棚,墙面采用A级材料,地面采用B1级材料

   

鸣乐消防


  

第2199名:3赞 (综合能力强化20年4月18日)



一座建筑高度为60m的新建综合楼,南面是裙房,矩形平面尺寸为30m×20m,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的在最小平面尺寸应为()。
A 15m×10m
B 20m×10m
C 25m×10m
D 30m×10m

   

鸣乐消防


  

第2200名:3赞 (综合能力强化-20年4月16日)


建筑高度超过100m的公共建筑应设置避难层。下列关于避难层的说法中,错误的是()。
A 第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地的高度不应大于50m
B 封闭的避难层应设置独立的机械防烟设施
C 通向避难层的疏散楼梯应使人员需经过避准层方能上下
D 避难层可兼做设备层,设备管道区与避难区应采用2.00h的防火隔墙相互分隔

   

鸣乐消防


  

5354555657跳转到: 

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119