第2921名:3赞 (综合能力强化-20年4月14日)


下列不属于消防设计文件的是()。
A 消防设施设计平面图图样
B 消防设施设计系统图图样
C 消防设施施工详图图样
D 消防设施设计人员名单

   

老妖精消防


  

第2922名:3赞 (综合能力强化-20年4月14日)


下列关于消防设施现场检查,正确的是()。
A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查、产品质量检查
B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、产品质量检验文件
C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、法定检验报告、出厂检验报告或出厂合格证
D 一致性检查是防止使用假冒伪劣消防产品施工、确保消防设施施工安装质量的有效手段
E 产品质量检查主要包括:外观检查、组件装配及其结构检查、基本功能试验及灭火剂质量检测

   

老妖精消防


  

第2923名:3赞 (综合能力强化-20年4月17日)



在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,系统验收合格判定为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。可直接判断为系统B类验收不合格的是( )。
A 消防水泵在消防控制室直接手动控制不正常
B 气体灭火系统紧急切断试验不正常
C 非消防电梯联动返回首层功能不正常
D 消防控制室与所设的对讲电话分机通话试验不正常

   

老妖精消防


  

第2924名:3赞 (综合能力强化-20年4月07日)



爆炸危险场所的通风、空调系统因排出有火灾爆炸危险物质没有采取有效措施,或由于排风机与电机不配套等引起火灾爆炸事故时有发生。下列关于爆炸危险场所通风、空调系统的检查情况,不符合规范要求的是(   )。
A 检查发现风机为普通型风机,风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置有防止回流设施
B 检查发现排除有爆炸危险气体的排风设备布置在地上二层
C 检查发现排风机前设置的除尘器为不产生火花的除尘器
D 检查发现排除、输送温度超过80℃的空气的管道与可燃物之间的间距为100mm 
E 检查发现穿越变形缝风管,在建筑层数较多的一侧上设有一个防火阀

   

老妖精消防


  

第2925名:3赞 (综合能力强化-20年3月25日)


对某多层公共建筑的各种分隔构件进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A 排烟系统支管上安装的排烟防火阀,自身温度达到280℃时自动关闭
B 防火卷帘的手动控制按钮底边距地面1.4m
C 在厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置动作温度70℃的防火阀
D 通风空调系统在穿越防火分区处设置防火阀

   

老妖精消防


  

第2926名:3赞 (综合能力强化-20年3月27日)


某钢筋混凝土框架结构的服装仓库,建筑高度22m,设计耐火等级为二级,各建筑构件燃烧性能均符合规范要求,下列各构件的耐火极限中,不满足要求的是()。
A 吊顶耐火极限为0.15h
B 承重墙耐火极限为2.50h
C 电梯井的墙耐火极限为2.00h
D 疏散楼梯耐火极限为1.50h

   

老妖精消防


  

第2927名:3赞 (综合能力强化-20年3月28日)


一般情况下,建筑的耐火等级不同,对于建筑物各构件的耐火极限和耐火要求也不同。根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版),下列关于厂房和仓库构件耐火等级和耐火极限的说法,正确的是(   )。
A 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于2.00h和1.50h
B 4层及4层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限应提高0.25h
C 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h
D 一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.00h和1.50h

   

老妖精消防


  

第2928名:3赞 (综合能力强化-20年3月29日)


总建筑面积大于20000㎡的地下商场,该建筑设有灭火设施和排烟系统,下列关于该建筑室内装修情况符合规范要求的是(   )。
A 商店营业厅的墙面采用纤维石膏板装修
B 避难走道墙面采用难燃双面刨花板装修
C 疏散走道的地面采用黏土花纹地板装修
D 排烟机房的地面采用氯丁橡胶地板装修

   

老妖精消防


  

第2929名:3赞 (综合能力强化-20年3月28日)


根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列场所可布置在地下二层的是(   )。
A 儿童舞蹈教室
B 电影院观众厅
C 歌舞娱乐游艺放映场所
D 老年人公共活动用房
E 商店营业厅

   

老妖精消防


  

第2930名:3赞 (综合能力强化-20年3月26日)


下列检查内容中,不属于避难走道检查内容的是()。
A 自动扶梯的宽度
B 防烟前室
C 直通地面出口的数量
D 走道净宽度

   

老妖精消防


  

第2931名:3赞 (综合能力强化-20年4月14日-2)


下列关于楼梯间的设置中,正确的有( )。
A 某建筑高度为33m, 每层工作人数为10人的厂房,设置封闭楼梯间
B 某建筑高度为20m的钙镁磷肥车间,设置敞开楼梯间
C 某两层的皮鞋加工车间,设置敞开楼梯间
D 某建筑高度为18m的镁粉加工车间,设置室外楼梯
E 某建筑高度为6m的甲醇加工车间,设置封闭楼梯间

   

鸣乐消防


  

第2932名:3赞 (综合能力强化-20年4月15日)


某消防设施检查机构对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,符合安装要求的是()。
A 安装在宽度为2m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5m
B 安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m
C 有部分探测器倾斜安装,安装倾斜角大约60°
D 安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为1.2m
E 探测器底座连接导线留有100mm的余量

   

老妖精消防


  

第2933名:3赞 (综合能力强化-20年3月27日)


某装修公司承接一大型装修项目,在附近搭建一座仓库,用于储存装修材料,仓库存有水泥刨花板、复合壁纸、瓷砖、木工板等装修材料,该仓库的火灾危险性为(   )。
A 乙类
B 丙类
C 丁类
D 戊类

   

老妖精消防


  

第2934名:3赞 (综合能力强化-20年3月31日)


根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大劳动安全事故罪予以追诉的是(   )。
A 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,造成4人重伤的事故
B 违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成3人死亡的火灾事故
C 生产、作业中违反有关安全管理的规定,造成直接经济损失110万元的事故
D 施工单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成3人死亡的事故

   

老妖精消防


  

第2935名:3赞 (综合能力强化-20年4月29日)



下列有关防烟排烟系统部件的安装要求中,不正确的是(   )。
A 排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m,按不小于15%检查
B 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置,按不小于30%检查
C 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于 60mm,全数抽查
D 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于120mm,全数抽查
E 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.3~1.5m之间,按不小于30%检查

   

老妖精消防


  

第2936名:3赞 (综合能力强化-20年4月24日)



根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,以下关于工程重大安全事故罪的描述错误的是(   )。
A 工程重大安全事故罪的犯罪主体是建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位等特殊主体
B 建设单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为构成犯罪,依法应追究工程重大安全事故罪
C 后果特别严重的情况下,工程重大安全事故罪可处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金
D 工程重大安全事故罪是指犯罪主体未保持安全生产设施和生产条件符合国家标准规定,导致发生重大伤亡事故


   

老妖精消防


  

第2937名:3赞 (综合能力强化-20年4月13日)


某单层厂房生产乙醇,建筑占地面积为300m2,下列关于其防火设计的描述中,正确的是()。
A 甲类厂房采用耐火极限为3.00h的防火墙划分防火分区
B 办公室与该厂房贴临布置,采用耐火极限为2.50h的防爆墙分隔
C 厂房内设值班室24h值班,值班室设单人宿舍2套
D 该厂房耐火等级采用三级

   

老妖精消防


  

第2938名:3赞 (综合能力强化-20年5月3日)



对某石化企业的原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行喷泡沫试验。下列喷泡沫试验的方法和结果中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是(   ) 。 
A 以手动控制方式进行喷泡沫试验,泡沫混合液到达最不利储罐的时间为5min
B 以手动控制方式进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为30s
C 以自动控制方式进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为2min  
D 以自动控制方式进行喷泡沫试验,泡沫混合液到达最不利储罐的时间为6min

   

薇薇消防


  

第2939名:2赞 (综合能力强化-20年3月28日)


某检测单位对防火隔墙进行耐火实验发现,该防火隔墙在房间内的火灾发生90min后,防火隔墙背火面温度超过规定值,持续120min后,防火隔墙开始出现裂缝,再过30min后,防火隔墙失去了承载能力。该防火隔墙的耐火极限应为()h。
A 1.00
B 1.50
C 2.00
D 2.50

   

老妖精消防


  

第2940名:2赞 (综合能力强化-20年4月14日-2)


下列仅设置1个安全出口的生产车间中,符合要求的有()。
A 某金属钠加工厂,每层建筑面积130m2,同一时间作业人数4人
B 某松香蒸馏厂房,每层建筑面积120m2,同一时间作业人数6人
C 某服装加工厂,每层建筑面积300m2,同一时间作业人数15人
D 某炼钢厂,每层建筑面积350m2,同一时间作业人数25人
E 某地下仪表装配厂房,每层建筑面积45m2,同一时间作业人数15人

   

鸣乐消防


  

第2941名:2赞 (综合能力强化-20年4月14日-2)


某商业建筑,地上4层地下2层,耐火等级一级,建筑高度为20.6m,地上各层为销售服装、鞋帽,地下一层为超市,地下二层为汽车库。地下一层设计疏散人数为1500人,地上一到三层设计疏散人数为1800人,四层设计疏散人数为2000人。该建筑地上三层至二层疏散楼梯最小总净宽度为()m,地上二层疏散走道最小总净宽度为()m。
A 18、18
B 20、18
C 20、20
D 18、20

   

鸣乐消防


  

第2942名:2赞 (综合能力强化-20年4月13日)


消防控制室的下列检查记录中,不符合消防控制室值班要求的项目是()。
A 值班人员均持有初级技能以上等级的职业资格证书
B 防烟风机的配电柜控制装置处于自动控制位置
C 每班工作时间8h,每班人员2人
D 每24h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况

   

老妖精消防


  

第2943名:2赞 (综合能力强化-20年4月13日)


对某办公楼建筑火灾自动报警系统相关设备组件进行功能调试。下列检查结果中不符合现行国家消防技术标准要求的有()。
A 检查火灾报警控制器负载功能时,使任一总线回路上其中8只探测器同时报警
B 控制器与探测器之间的连线短路,控制器在95s时发生故障信号
C 在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在10s时发出火灾报警信息
D 检查消防联动控制器的最大负载功能时使60个输入/输出模块同时处于动作状态

   

老妖精消防


  

第2944名:2赞 (综合能力强化-20年4月17日)



火灾自动报警系统布线应符合下列( )的要求。
A 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303)
B 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)
C 《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)
D 《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312)

   

老妖精消防


  

第2945名:2赞 (综合能力强化-20年4月14日)


消防工程施工工地的进场检验含合法性检查、一致性检查及产品质量检查。某工地对消火栓进行检查,下列检查文件中,不属于合法性检查的项目是()
A 法定质量保证文件
B 产品质量检验文件
C 消防设计文件
D 市场准入文件
E 设备清单

   

老妖精消防


  

第2946名:2赞 (综合能力强化-20年4月20日)


下列关于消防设施维护管理中巡查频次的描述中正确的是()。
A 公共娱乐场所营业期间:根据现场实际需要确定巡查频次
B  消防安全重点单位:每日至少对消防设施巡查1次
C 其他社会单位:每月至少对消防设施巡查1次
D 具有火灾危险性的大型群众性活动:每日组织1次综合巡查


   

老妖精消防


  

第2947名:2赞 (综合能力强化-20年4月16日-2)



下列关于火灾自动报警系统维护保养的相关描述中,不符合现行规范《火灾探测报警产品的维修保养与报废》要求的是()。
A 没有报脏功能的探测器,产品说明书没有明确要求的,应每2年淸洗或标定一次
B  用专业工艺设备清洗点型感烟探测器的传感部件和线路板,清洗后应标定探测器响应阈值
C 采用专用的检测仪器检査点型感温火灾探测器是否发出火灾报警信号
D 对不可恢复的探测器采用模拟火灾的办法检査其能否发出火灾报警信号

   

老妖精消防


  

第2948名:2赞 (综合能力强化-20年4月15日)


下列关于消防设施现场检查,正确的是()。
A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查、产品质量检查
B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、产品质量检验文件
C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、法定检验报告、出厂检验报告或出厂合格证
D 一致性检查是防止使用假冒伪劣消防产品施工、确保消防设施施工安装质量的有效手段
E 产品质量检查主要包括:外观检查、组件装配及其结构检查、基本功能试验及灭火剂质量检测

   

老妖精消防


  

第2949名:2赞 (综合能力强化-20年4月09日)


某建筑物内设有管路吸气式火灾探测器,下列不符合安装要求的是()。
A 探测器的采样管宜采用水平和垂直结合的布管方式,并应保证至少有两个采样孔在16m以下,并宜有2个采样孔设置在开窗或通风空调对流层下面1m处
B 一个探测单元的采样管总长为250m
C 在回风口处设置起辅助报警作用的采样孔。
D 每个防火分区的采样管独立设置

   

老妖精消防


  

第2950名:2赞 (综合能力强化-20年4月09日)


下列关于消防控制室内采用了双列布置设备,设备面盘前的操作距离为1.5m,值班人员侧离墙的距离为4m,设备留有维修距离为1.5m空间,消防检测验收时未通过,其中设置不符合规范要求的是( )
A 消控室采用双列布置设备
B 设备面盘操作距离为1.5m
C 值班人员侧离墙的距离为4m
D 设备留有维修距离为1.5m空间

   

老妖精消防


  

第2951名:2赞 (综合能力强化-20年4月09日)


消防设施检测机构对某仓库进行验收前的消防设施检测,检查了火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度等,发现的下列情况中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。
A 点型感烟火灾探测器安装高度为20m
B 类别为A2的点型感温火灾探测器安装高度为6m
C 类别为D的点型感温火灾探测器安装高度为4m
D 类别为F的点型感温火灾探测器安装高度为4m

   

老妖精消防


  

第2952名:2赞 (综合能力强化-20年4月09日)


在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为B类不合格的是( )。
A 设备无国家相关证书和检验报告
B 控制器无法发出报警信号
C 无法实现联动功能
D 施工过程质量管理检查记录不符合要求

   

老妖精消防


  

第2953名:2赞 (综合能力强化-20年4月09日)


在宽度小于3m的建筑物内走道顶棚上设置探测器时,下列关于火灾探测器的安装质量查结果中,不符合安装要求的是()。
A 感温探测器的安装间距不应超过10m
B 感烟探测器的安装间距不应超过15m
C 感温及感烟探测器的安装间距均不应超过20m
D 探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半

   

老妖精消防


  

第2954名:2赞 (综合能力强化-20年4月09日)


火灾自动报警系统布线过程中,若管路敷设出现下列现象,应在便于接线处装设接线盒的是()。
A 管子长度每超过30m,无弯曲时
B 管子长度每超过20m,有1个弯曲时
C 管子长度每超过10m,有2个弯曲时
D 管子长度每超过8m,有3个弯曲时
E 管子长度每超过5m,有4个弯曲时

   

老妖精消防


  

第2955名:2赞 (综合能力强化-20年4月14日-2)


安全出口指的是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯等直通室外安全区域的出口,根据国家消防技术标准,下列关于各类安全出口最小净宽度说法不正确的是()。
A 厂房首层疏散外门的最小净宽度为1.2m
B 住宅首层疏散外门的最小净宽度为1.2m
C 高层医疗建筑的楼梯间的首层疏散门最小净宽度为1.3m
D 除高层医疗建筑外的其它高层公共建筑,首层疏散外门的最小净宽度为1.2m
E 电影院观众厅的疏散门净宽度不应小于1.30m

   

鸣乐消防


  

第2956名:2赞 (综合能力强化-20年4月19日)



下列不属于火灾自动报警系统必须按月、季度检查内容的是( )。
A 预作用阀组、雨淋阀组和排气阀前电动阀的手动控制功能检查
B  电气火灾监控设备的报警功能检查
C 扬声器应急广播功能检查
D 消防应急广播控制设备的应急广播功能检查

   

老妖精消防


  

第2957名:2赞 (综合能力强化-20年4月20日)


对某办公楼建筑火灾自动报警系统相关设备组件进行功能调试。下列检查结果中不符合现行国家消防技术标准要求的有()。
A 检查火灾报警控制器负载功能时,使任一总线回路上其中8只探测器同时报警
B  控制器与探测器之间的连线短路,控制器在95s时发生故障信号
C 在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在10s时发出火灾报警信息
D 检查消防联动控制器的最大负载功能时使60个输入/输出模块同时处于动作状态


   

老妖精消防


  

第2958名:2赞 (综合能力强化-20年4月14日)


消防产品的合法性检查中,属于市场准入文件的是()。
A 纳入强制产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书
B 消防产品的型式检验报告,其他相关产品的法定检验报告
C 新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的技术鉴定证书
D 非消防产品类的管材管件以及其他设备,查验其法定质量保证文件
E 消防产品、管材管件以及其他设备的出厂检验报告或者出厂合格证

   

老妖精消防


  

第2959名:2赞 (综合能力强化-20年4月21日)



消防工程施工工地的进场检验含合法性检查、一致性检查及产品质量检查。某工地对消火栓进行检查,下列检查文件中,不属于合法性检查的项目是()
A 法定质量保证文件
B 产品质量检验文件
C 消防设计文件
D 市场准入文件
E 设备清单

   

老妖精消防


  

第2960名:2赞 (综合能力强化-20年4月27日)



下列关于区域火灾风险评估的流程的步骤,顺序正确的是(   )
A 信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制、风险分析与计算、确定评估结论
B 评估指标体系建立、风险识别、风险控制、信息采集、风险分析与计算、确定评估结论
C 评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
D 信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制


   

老妖精消防


  