技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第3001名:2赞 (综合能力强化-20年4月29日)
北京某时代广场,设置了火灾自动报警系统。消防设施的维护管理人员发现安装在地下汽车库内的点型感烟火灾探测器经常会误报警,下列关于该探测器误报警原因的分析,正确的是( )。A 感烟探测器质量不达标B 感烟探测器距空调送风口过近C 感烟探测器报警总线开路D 地下汽车库阴暗潮湿E 感烟探测器内部元件老化
老妖精消防
第3002名:2赞 (综合能力强化-20年4月26日)
某气体灭火系统储瓶间内设有5只同一规格的驱动气体储存容器,根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007),该储存容器的高度差最大不宜超过( )mm。A 10 B 15 C 20 D 30
第3003名:2赞 (综合能力强化-20年4月24日-2)
某消防验收检测机构对下列建筑进行消防验收,防火间距的设置不符合规范要求的是( )。A 某民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距为3mB 两座高层公共建筑通过底部的建筑物相连,其上部建筑之间的防火间距为13mC 两座高层公共建筑相邻较低的一面为防火墙,其防火间距为3.5mD 一座三层商业楼与附近单独建造的耐火等级为三级的单层的蒸发量为4t/h的燃煤锅炉房的防火间距为 7m
薇薇消防
第3004名:2赞 (综合能力强化-20年5月5日)
某消防工程施工单位对已安装的消防水泵进行调试,系统设计流量40L/s,系统设计工作压1.0MPa。下列调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是( )。A 消防水泵出口流量为40L/s时,水泵出水口压力表的显示压力为0.9MPaB 直接自动启动消防水泵时,消防水泵在59s时投入正常运行C 消防水泵出口零流量时,水泵出口压力表的显示压力为1.3MPaD 消防水泵出口流量为60L/s时,出口处压力表显示为0.59MPa
第3005名:2赞 (综合能力强化-20年5月5日)
消防技术服务机构对某建筑设置的防烟排烟系统验收检测,检查系统组件安装质量,依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,下列检查结果不符合要求的是( )。A 吊顶内排烟管道的不燃性隔热材料与可燃物的距离为200mmB 防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面150mmC 排烟口距可燃物或可燃构件的距离2.0mD 活动挡烟垂壁与建筑结构面的缝隙100mm,连续性挡烟垂壁搭接宽度为60mm
第3006名:2赞 (综合能力强化-20年5月5日)
对某建筑进行火灾风险评估时,建筑防火性能评估单元包括建筑特性、被动防火措施和主动防火措施三个方面。下列防火措施中属于主动防火措施的是 ( )。A 耐火等级B 疏散通道C 消防扑救条件D 疏散诱导系统
第3007名:2赞 (综合能力强化-20年5月5日)
某展览建筑设有室内消火栓系统,系统工作压力为0.8MPa,室内消防给水管道采用钢管,施工完毕后,对该建筑内消防给水管道试验,依据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列消防工程施工单位的做法符合规范要求的是( )。A 选择系统管网的最高点作为水压强度试验的测试点B 水压强度试验压力1.2MPa,稳压30min,观察管网是否泄漏、变形,压力降不大于0.05MPa,C 水压严密性试验压力为0.8MPa,稳压24h,观察是否泄漏D 水压试验时环境温度4℃
第3008名:2赞 (综合能力强化-20年5月5日)
某大型商场制定了消防应急预案,内容包括初期火灾处置程序和措施和应急疏散的组织程序和措施。下列处置程序和措施中,错误的是( )。A 发现火灾时,起火部位现场员工应当于1min内形成灭火第一战斗力量,若火势扩大,于3min内形成第二战斗力量B 发现起火时,应立即打119电话报警C 发现起火时,安全出口或通道附近的员工应在第一时间负责引导人员进行疏散D 发现火灾后,把安全救护作为应急预案制定和演练的重点
第3009名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)
对于有爆炸危险性的厂房来讲,对于室内与之相连通的楼梯间以及室外楼梯有较大的危险性,为了保证人员安全的进行疏散,需要在楼梯间连通部位设置门斗,下列关于该建筑的防爆要求,不符合规范要求的是( )。A 爆炸危险性车间布置在顶层靠外墙部位,并设置泄压设施B 厂房总控制室与厂房贴邻布置,采用防火墙与厂房分隔C 门斗隔墙采用耐火极限3.00h的不燃性墙体D 门斗的门采用甲级防火门且与楼梯间门错位
第3010名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)
以下关于机械排烟系统的说法中,不正确的是( )。A 排烟系统与通风、空气调节系统合用时,当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个B 设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于0.5h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门C 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5mD 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h
第3011名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)
根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),以下灭火器中,应报废的是( )。A 出厂期满5年的水基型火火器B 出厂期满6年的二氧化碳灭火器C 出厂期满8年的洁净气体灭火器D 出厂期满10年的干粉灭火器
第3012名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)
火灾自动报警系统布线过程中,关于支点或吊点的设置部位不符合规范要求的是()。A线槽始端、终端及接头处B吊杆直径不应小于10mmC线槽转角或分支处D直线段不大于3m处
第3013名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)
火灾自动报警系统布线过程中,若管路敷设出现下列现象,应在便于接线处装设接线盒的是()。A管子长度每超过25m,无弯曲时B管子长度每超过15m,有1个弯曲时C管子长度每超过12m,有2个弯曲时D管子长度每超过5m,有3个弯曲时
第3014名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)
对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物的消防用电负荷的合理性。下列建筑中,消防用电应按一级负荷供电的是( )。A 每层建筑面积均为3500m2的三层商店建筑B 建筑高度为24m的6层医院病房楼C 建筑高度为32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2D 建筑高度18m的省级广播电视中心建筑
第3015名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)
某建筑高度18m的4层的商场建筑,耐火等级为二级,内部由电影院、餐厅、KTV及商店营业厅等组成。对该建筑的安全疏散设施进行防火检查,不符合规范要求的是( )。A 在首层设置的封闭楼梯间,其入口距直通室外的疏散门的距离为15m B 位于走道尽端的KTV包间,建筑面积60m2,设一个疏散门宽度为0.9m C 商场疏散走道的净宽度为1.1m D 电影院观众厅疏散门的净宽度为1.4m,厅内疏散走道的净宽度为1.1m
第3016名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)
某消防设施检查机构对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,符合安装要求的是()。A 安装在宽度为2m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5mB 安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1mC 有部分探测器倾斜安装,安装倾斜角大约60°D 安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为1.2mE 探测器底座连接导线留有100mm的余量
第3017名:2赞 (综合能力强化-20年5月6日)
某二级耐火等级的综合楼,建筑高度32m,地上一至二层为商场,三层为电影院,四层为KTV,五至九层为公寓,地下一层为设备间,建筑室外设计地面标高+1.200m,地下一层室内地面标高-9.000m;根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于该民用建筑的防火要求中,错误的是( )。A 地上四层每个厅室之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔B 地上三层的电影院采用2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位进行分隔C 设置在地下一层的消防控制室采用2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位进行分隔D 设置在地下一层的消防水泵房采用2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位进行分隔
第3018名:2赞 (综合能力强化-20年5月2日)
下列关于细水雾系统验收检查的说法中,不符合规范要求的是( )。A 分区控制阀前后的阀门均处于常闭位置B 开式系统分区控制阀组能采用手动和自动方式可靠动作C 称重检查按储水容器全数的20%检查,不足5个按5个计 D 不同型号规格喷头的备用量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只
第3019名:2赞 (综合能力强化-20年5月6日)
下列关于城市消防远程监控系统主要性能要求,说法错误的是( )。A 监控中心最多可同时处理3个联网用户的火灾报警信息B 录音文件的保存周期不应少于6个月C 备用电源的容量应能保证用户信息传输装置连续正常工作时间不小于8hD 监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不应小于1年
第3020名:2赞 (综合能力强化-20年5月6日)
在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为A类不合格的是( )。A 缺少竣工验收申请报告B 缺少系统调试记录C 消防应急产播控制设备无法实现联动控制功能D 消防设备应急电源无法实现转换功能E 可燃气体报警控制器无法实现可燃气体报警功能
第3021名:2赞 (综合能力强化-20年4月24日-2)
某小区一15层单元式住宅,每单元设置为两梯四户,每户建筑面积为160-200m2,户门均采用乙级防火门且至最近安全出口的最大距离为10m,下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。 A 抽查任一住户的距离楼梯间最近的外窗,与楼梯间外墙上的窗最近边缘的水平距离为2.0m B 每栋楼每个单元设置一部疏散楼梯,其他事项均符合规范要求C 建筑内第一单元的封闭楼梯间的门采用双向弹簧门D 建筑内第二单元的弱电井在封闭楼梯间每层开门,且采用乙级防火门
第3022名:2赞 (综合能力强化-20年5月8日)
消防设备应急电源的调试要求正确的是()。A 设备选型为交流输出应急电源时,应能显示输入电压和输出电压、输出电流、主电源工作状态和电池组电压B 接通消防设备应急电源的备用电源,使消防设备应急电源处于正常工作状态C 应急电源主电源恢复后,应在10s内切换到主电源供电状态,并发出声提示信号D 应急电源主电源断电后,应在10s内切换到蓄电池组供电状态,并发出声提示信号
第3023名:2赞 (综合能力强化-20年5月8日)
第3024名:2赞 (综合能力强化-20年05月25日-2)
根据《中华人民共和国消防法》,下列( )单位和人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。A 消防产品质量认证机构B 消防设施检测机构C 消防安全监测机构D 消防产品设计机构E 消防施工监理机构
张工教育
第3025名:2赞 (综合能力强化-20年5月3日)
下列内容中,不属于电气防爆检查的是( )。A 有爆炸危险厂房、仓库的导线材质B 有爆炸危险厂房、仓库的线路敷设方式C 有爆炸危险厂房、仓库带电部件的接地D 与有爆炸危险厂房、仓库内毗连的变配站的布置
第3026名:2赞 (综合能力强化-20年5月3日)
依据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219,下列有关水喷雾灭火系统联动试验调试,说法错误的是( )。A 电动启动的系统模拟火灾信号启动系统,相应的分区雨淋阀、压力开关和消防水泵及其他联动设备均应能及时动作并发出相应的信号B 采用传动管启动的系统,启动1只喷头,相应的分区雨淋阀、压力开关和消防水泵及其他联动设备均应能及时动作并发出相应的信号C 当为手动控制时,以手动方式进行1次~2次试验,系统响应时间、工作压力和流量均符合设计要求D 当为自动控制时,以自动方式进行1~2次试验,系统响应时间、工作压力和流量均符合设计要求
第3027名:2赞 (综合能力强化-20年5月3日)
根据《注册消防工程师管理规定》,注册消防工程师同时在两个以上消防技术服务机构或者消防安全重点单位执业的,责令改正,对该消防工程师处( )罚款。A 五千元以上一万元以下B 一万元以上二万元以下C 五千元以上二万元以下D 二万元以上三万元以下
第3028名:2赞 (综合能力强化-20年4月28日)
某大型飞机库采用高倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》(GB 50218),下列周期性检查项目说法,不正确的是( )。A 每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验B 每月对储罐上的泡沫混合液立管应清除锈渣C 每月应对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查D 每两年在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及附件进行全面检查
第3029名:2赞 (综合能力强化-20年4月28日)
防烟排烟系统竣工后,应进行工程验收,下列不属于施工单位应提供资料内容的是( )。A 设计审核意见书、竣工图B 工程质量事故处理报告C 安全和功能检验资料的核查记录D 竣工验收申请报告
第3030名:2赞 (综合能力强化-20年5月8日)
根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》,消防联动控制系统中在对区域显示器进行功能检验中检验数量的说法中正确的是()。A 如果实际安装数量为120只,可按5%的比例进行抽验B 如果实际安装数量为20只,则抽验数量可为5只C 如果实际安装数量为80只,则抽验数量可为24只D 实际安装数量在50只以下者,抽验10只E 实际安装数量在20只以下者,全部检验
第3031名:2赞 (综合能力强化-20年5月8日)
某施工单位在进行消防给水系统施工的过程中,由于钢管材料价格上涨,将设计文件中要求使用的热镀锌加厚钢管用普通热镀锌钢管替代。根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是( )。A 对该施工单位进行罚款三十万元B 要求该施工单位立即改正,并处十五万元罚款C 要求该施工单位停止施工,并处八万元罚款D 对该施工单位项目经理行政拘留五日
第3032名:2赞 (综合能力强化-20年5月24日)
某单层喷漆棉仓库,二级耐火等级,占地面积240㎡,未设置任何自动消防设施。现对该仓库存在的问题进行整改,下列整改措施中不正确的是( )。A、必须将该仓库改造为一级耐火等级B、将该仓库划分为一个防火分区,并且设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统C、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为四个防火分区D、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为两个防火分区,并增设自动喷水灭火系统E、必须要求该仓库拆除改造,从而满足占地面积的要求
顺利消防
第3033名:2赞 (综合能力强化-20年05月25日-2)
某地上7层商业综合体,耐火等级为一级,3层设置有卡拉OK歌舞厅,总建筑面积3000 m2,中间设有疏散走道,走道两侧双面布房,对该卡拉OK歌舞厅进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)的有( )。A 内设小包房、中包房和大包房,建筑面积及最大容纳人数分别为:15m2 6人;35m2 10人;50m2 20人,所有包房均设有一个疏散门B 位于两部防烟楼梯间之间的包房疏散门至最近的防烟楼梯间直线距离为33mC 疏散走道净宽度为1. 30m;包房疏散门净宽度0.90m;疏散楼梯净宽度2. 0mD 该歌舞厅单独划分一个防火分区E 厅、室之间及与建筑的其他部位之间,采用耐火极限2. 00h的防火隔墙和1. 00h的不燃性楼板分隔
第3034名:2赞 (综合能力强化-20年05月25日-2)
依据现行国家消防技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) ,下列车间空气调节系统可以直接循环使用室内空气的是( )。A 卷烟厂切丝间B 植物油加工厂浸出车间C 植物油加工厂精炼车间D 乙醇车间E 油浸变压室
第3035名:2赞 (综合能力强化-20年5月13日)
某消防工程施工单位在消火栓系统安装结束后对系统进行调试,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974,关于消防水泵和稳压泵调试的说法中,不正确的是( )。A 对消防水泵和稳压泵的调试应进行全数检查B 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,应在55s内投入正常运行C 当消防主泵停止时,稳压泵应投入运行D 设计扬程为50m水泵,零流量时的压力不应超过0.7MPa
鸣乐消防
第3036名:2赞 (综合能力强化-20年5月14日)
对干粉灭火系统进行维护管理,下列属于月度检查项目的是( )A 启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力B 驱动气体储瓶充装量C 模拟启动检查D 灭火控制器运行情况
第3037名:2赞 (综合能力强化-20年5月9日)
消防设施检测机构对某建筑内火灾自动报警系统进行检测,根据现行国家消防技术标准,下列关于火灾自动报警系统中组件安装的说法,错误的是( )。A 点型探测器倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°B 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器,至顶棚距离宜为0.1mC 引入控制器的电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量D 光警报器与疏散指示标志安装在同一面墙上时,距离不应小于1.5m
第3038名:2赞 (综合能力强化-20年5月15日)
某商业大厦室外地面至顶层屋面高度为48m,每层面积为400㎡,该建筑物顶层有局部突出屋顶的辅助用房,该辅助用房高度为3m,面积为100㎡, 该建筑物的高度为( )。A、51 m B、45 m C、48 m D、50 m
第3039名:2赞 (综合能力强化-20年5月15日)
某面粉加工厂房,耐火等级为二级,建筑面积为3000㎡,在该厂房内设置面粉碾磨部位和面粉打包车间,其中面粉碾磨部位面积为120㎡,且面粉碾磨部位与其他部位采取了有效分隔措施。该厂房的火灾危险性为( )A、甲类 B、丙类 C、乙类 D、丁类
第3040名:2赞 (综合能力强化-20年5月15日-2)
对一家大型医院安装的消防应急照明和疏散指示系统的安装质量进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》(GB51309-2018)的是( )A 病房楼和手术部的避难间地面水平最低照度为10.0lxB 消防电梯间的前室地面水平最低照度为5.0lx C 方向标志灯设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面1m以下的墙面上D 受条件限制,照明灯具安装在走道侧面墙上,安装高度距地面1.3-1.5m