综合能力点赞排行

第3041名:2赞 (综合能力强化-20年4月29日)



北京某时代广场,设置了火灾自动报警系统。消防设施的维护管理人员发现安装在地下汽车库内的点型感烟火灾探测器经常会误报警,下列关于该探测器误报警原因的分析,正确的是(   )。
A 感烟探测器质量不达标
B 感烟探测器距空调送风口过近
C 感烟探测器报警总线开路
D 地下汽车库阴暗潮湿
E 感烟探测器内部元件老化


   

老妖精消防


  

第3042名:2赞 (综合能力强化-20年4月26日)



某气体灭火系统储瓶间内设有5只同一规格的驱动气体储存容器,根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007),该储存容器的高度差最大不宜超过(   )mm。
A 10          
B 15          
C 20          
D 30


   

老妖精消防


  

第3043名:2赞 (综合能力强化-20年4月24日-2)



某小区一15层单元式住宅,每单元设置为两梯四户,每户建筑面积为160-200m2,户门均采用乙级防火门且至最近安全出口的最大距离为10m,下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的有(   )。  
A 抽查任一住户的距离楼梯间最近的外窗,与楼梯间外墙上的窗最近边缘的水平距离为2.0m 
B 每栋楼每个单元设置一部疏散楼梯,其他事项均符合规范要求
C 建筑内第一单元的封闭楼梯间的门采用双向弹簧门
D 建筑内第二单元的弱电井在封闭楼梯间每层开门,且采用乙级防火门

   

薇薇消防


  

第3044名:2赞 (综合能力强化-20年4月24日-2)



某消防验收检测机构对下列建筑进行消防验收,防火间距的设置不符合规范要求的是(   )。
A 某民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距为3m
B 两座高层公共建筑通过底部的建筑物相连,其上部建筑之间的防火间距为13m
C 两座高层公共建筑相邻较低的一面为防火墙,其防火间距为3.5m
D 一座三层商业楼与附近单独建造的耐火等级为三级的单层的蒸发量为4t/h的燃煤锅炉房的防火间距为 7m

   

薇薇消防


  

第3045名:2赞 (综合能力强化-20年5月5日)



某消防工程施工单位对已安装的消防水泵进行调试,系统设计流量40L/s,系统设计工作压1.0MPa。下列调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是(   )。
A 消防水泵出口流量为40L/s时,水泵出水口压力表的显示压力为0.9MPa
B 直接自动启动消防水泵时,消防水泵在59s时投入正常运行
C 消防水泵出口零流量时,水泵出口压力表的显示压力为1.3MPa
D 消防水泵出口流量为60L/s时,出口处压力表显示为0.59MPa

   

薇薇消防


  

第3046名:2赞 (综合能力强化-20年5月5日)



消防技术服务机构对某建筑设置的防烟排烟系统验收检测,检查系统组件安装质量,依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,下列检查结果不符合要求的是(   )。
A 吊顶内排烟管道的不燃性隔热材料与可燃物的距离为200mm
B 防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面150mm
C 排烟口距可燃物或可燃构件的距离2.0m
D 活动挡烟垂壁与建筑结构面的缝隙100mm,连续性挡烟垂壁搭接宽度为60mm

   

薇薇消防


  

第3047名:2赞 (综合能力强化-20年5月5日)



对某建筑进行火灾风险评估时,建筑防火性能评估单元包括建筑特性、被动防火措施和主动防火措施三个方面。下列防火措施中属于主动防火措施的是 (   )。
A 耐火等级
B 疏散通道
C 消防扑救条件
D 疏散诱导系统

   

薇薇消防


  

第3048名:2赞 (综合能力强化-20年5月5日)



某展览建筑设有室内消火栓系统,系统工作压力为0.8MPa,室内消防给水管道采用钢管,施工完毕后,对该建筑内消防给水管道试验,依据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列消防工程施工单位的做法符合规范要求的是(   )。
A 选择系统管网的最高点作为水压强度试验的测试点
B 水压强度试验压力1.2MPa,稳压30min,观察管网是否泄漏、变形,压力降不大于0.05MPa,
C 水压严密性试验压力为0.8MPa,稳压24h,观察是否泄漏
D 水压试验时环境温度4℃

   

薇薇消防


  

第3049名:2赞 (综合能力强化-20年5月5日)



某大型商场制定了消防应急预案,内容包括初期火灾处置程序和措施和应急疏散的组织程序和措施。下列处置程序和措施中,错误的是(   )。
A 发现火灾时,起火部位现场员工应当于1min内形成灭火第一战斗力量,若火势扩大,于3min内形成第二战斗力量
B 发现起火时,应立即打119电话报警
C 发现起火时,安全出口或通道附近的员工应在第一时间负责引导人员进行疏散
D 发现火灾后,把安全救护作为应急预案制定和演练的重点

   

薇薇消防


  

第3050名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)



对于有爆炸危险性的厂房来讲,对于室内与之相连通的楼梯间以及室外楼梯有较大的危险性,为了保证人员安全的进行疏散,需要在楼梯间连通部位设置门斗,下列关于该建筑的防爆要求,不符合规范要求的是(   )。
A 爆炸危险性车间布置在顶层靠外墙部位,并设置泄压设施
B 厂房总控制室与厂房贴邻布置,采用防火墙与厂房分隔
C 门斗隔墙采用耐火极限3.00h的不燃性墙体
D 门斗的门采用甲级防火门且与楼梯间门错位

   

老妖精消防


  

第3051名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)



以下关于机械排烟系统的说法中,不正确的是(   )。
A 排烟系统与通风、空气调节系统合用时,当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个
B 设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于0.5h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门
C 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m
D 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h


   

老妖精消防


  

第3052名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)



根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),以下灭火器中,应报废的是(   )。
A 出厂期满5年的水基型火火器
B 出厂期满6年的二氧化碳灭火器
C 出厂期满8年的洁净气体灭火器
D 出厂期满10年的干粉灭火器


   

老妖精消防


  

第3053名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)



火灾自动报警系统布线过程中,关于支点或吊点的设置部位不符合规范要求的是()。
A线槽始端、终端及接头处
B吊杆直径不应小于10mm
C线槽转角或分支处
D直线段不大于3m处 


   

老妖精消防


  

第3054名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)



火灾自动报警系统布线过程中,若管路敷设出现下列现象,应在便于接线处装设接线盒的是()。
A管子长度每超过25m,无弯曲时
B管子长度每超过15m,有1个弯曲时
C管子长度每超过12m,有2个弯曲时
D管子长度每超过5m,有3个弯曲时


   

老妖精消防


  

第3055名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)



对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物的消防用电负荷的合理性。下列建筑中,消防用电应按一级负荷供电的是(   )。
A 每层建筑面积均为3500m2的三层商店建筑
B 建筑高度为24m的6层医院病房楼
C 建筑高度为32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2
D 建筑高度18m的省级广播电视中心建筑


   

老妖精消防


  

第3056名:2赞 (综合能力强化-20年5月7日)



某建筑高度18m的4层的商场建筑,耐火等级为二级,内部由电影院、餐厅、KTV及商店营业厅等组成。对该建筑的安全疏散设施进行防火检查,不符合规范要求的是(   )。
A 在首层设置的封闭楼梯间,其入口距直通室外的疏散门的距离为15m 
B 位于走道尽端的KTV包间,建筑面积60m2,设一个疏散门宽度为0.9m 
C 商场疏散走道的净宽度为1.1m 
D 电影院观众厅疏散门的净宽度为1.4m,厅内疏散走道的净宽度为1.1m


   

老妖精消防


  

第3057名:2赞 (综合能力强化-20年5月6日)



某二级耐火等级的综合楼,建筑高度32m,地上一至二层为商场,三层为电影院,四层为KTV,五至九层为公寓,地下一层为设备间,建筑室外设计地面标高+1.200m,地下一层室内地面标高-9.000m;根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于该民用建筑的防火要求中,错误的是(   )。
A 地上四层每个厅室之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔
B 地上三层的电影院采用2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位进行分隔
C 设置在地下一层的消防控制室采用2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位进行分隔
D 设置在地下一层的消防水泵房采用2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位进行分隔


   

老妖精消防


  

第3058名:2赞 (综合能力强化-20年5月2日)



下列关于细水雾系统验收检查的说法中,不符合规范要求的是(   )。
A 分区控制阀前后的阀门均处于常闭位置
B 开式系统分区控制阀组能采用手动和自动方式可靠动作
C 称重检查按储水容器全数的20%检查,不足5个按5个计 
D 不同型号规格喷头的备用量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只


   

老妖精消防


  

第3059名:2赞 (综合能力强化-20年5月6日)



下列关于城市消防远程监控系统主要性能要求,说法错误的是(   )。
A 监控中心最多可同时处理3个联网用户的火灾报警信息
B 录音文件的保存周期不应少于6个月
C 备用电源的容量应能保证用户信息传输装置连续正常工作时间不小于8h
D 监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不应小于1年


   

老妖精消防


  

第3060名:2赞 (综合能力强化-20年5月6日)



在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为A类不合格的是( )。
A 缺少竣工验收申请报告
B 缺少系统调试记录
C 消防应急产播控制设备无法实现联动控制功能
D 消防设备应急电源无法实现转换功能
E 可燃气体报警控制器无法实现可燃气体报警功能


   

老妖精消防


  

第3061名:2赞 (综合能力强化-20年5月8日)



消防设备应急电源的调试要求正确的是()。
A 设备选型为交流输出应急电源时,应能显示输入电压和输出电压、输出电流、主电源工作状态和电池组电压
B 接通消防设备应急电源的备用电源,使消防设备应急电源处于正常工作状态
C 应急电源主电源恢复后,应在10s内切换到主电源供电状态,并发出声提示信号
D 应急电源主电源断电后,应在10s内切换到蓄电池组供电状态,并发出声提示信号


   

老妖精消防


  

第3062名:2赞 (综合能力强化-20年5月8日)



在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为A类不合格的是( )。
A 缺少竣工验收申请报告
B 缺少系统调试记录
C 消防应急产播控制设备无法实现联动控制功能
D 消防设备应急电源无法实现转换功能
E 可燃气体报警控制器无法实现可燃气体报警功能


   

老妖精消防


  

第3063名:2赞 (综合能力强化-20年5月18日)



某安装单位技术人员对商场内消防给水系统的进场设备、组件、材料等进行安装前检查,下列检查方案中,不符合相关规范要求的是(   )。
A 对消火栓固定接口进行密封性能试验,升压1.2MPa,保压2min
B 检测流量开关在管道流速为0.1~10m/s时能否可靠启动
C 全数检查压力开关,流量开关、水位显示与控制开关的外观和认证文件
D 消火栓固定接口密封性能试验,当有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个


   

老妖精消防


  

第3064名:2赞 (综合能力强化-20年5月18日)



某大型企业进行消防应急预案演练,该企业需要提供的应急预案演练物资和器材保障内容不包括(   )。
A 为演练人员配备个体防护装备
B 移动电话、对讲机、无线局域网
C 应急预案和演练方案的纸质文本和地图 
D 应急抢险物资、办公设备,特种装备


   

老妖精消防


  

第3065名:2赞 (综合能力强化-20年5月18日)



对某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外墙保温材料按设计采用燃烧性能为B1级的保温材料。下列外保温系统施工做法中,错误的是(   )。
A 该住宅建筑外墙上门、窗的耐火完整性0.30h
B 该建筑首层防护层厚度为15mm,其他层为6mm
C 屋面板的耐火极限为0.50h,保温材料采用B2级
D 外保温系统中屋面与外墙之间设置的防火隔离带的宽度为500mm


   

老妖精消防


  

第3066名:2赞 (综合能力强化-20年5月18日)



下列消防安全职责中,不属于消防控制中心值班人员职责的是(   )。
A 记录消防联动控制器的运行情况
B 记录消防控制室室内消防设备的火警或故障情况
C 填写建筑消防设施巡查记录表
D 确认报警信号为误报时,应查找火警误报原因,填写建筑消防设施故障维修记录表


   

老妖精消防


  

第3067名:2赞 (综合能力强化-20年5月18日)



关于基层墙体与装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A 建筑高度68m的高层住宅,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
B 建筑高度27m的办公室,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
C 建筑高度24m的综合楼,保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
D 建筑高度10m的医院门诊楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料


   

老妖精消防


  

第3068名:2赞 (综合能力强化-20年5月18日)



下列关于工业建筑及其通风和空气调节的相关措施的中,不符合标准的是(   )。
A 有爆炸危险的醋酸乙酯生产厂房的分控室贴临厂房设置,采用耐火极限3.00h的防火隔墙分隔
B 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距为10m
C 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近
D 门斗的隔墙采用耐火极限2.00h的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门正对设置


   

老妖精消防


  

第3069名:2赞 (综合能力强化-20年5月19日-2)



关于建筑防火分隔的做法中,不正确的是(   )
A某多层公共建筑,三级耐火等级,外墙为可燃性墙体,防火墙凸出墙的外表面0.4米
B附设在某公共建筑内的幼儿园采用耐火极限为2.0h防火隔墙和1.0h的楼板分隔,疏散门为乙级防火门
C附设在综合楼一层的消防控制室,采用2.0h防火隔墙和1.0h的楼板与其他部位分隔,开向建筑内的门为甲级防火门
D避难走道采用耐火极限2.00h防火隔墙和1.50h的楼板分隔
E住宅和商业服务网点之间采用无门窗洞口的2.00h防火隔墙和1.00h的楼板分隔


   

职考网


  

第3070名:2赞 (综合能力强化-20年5月19日)



下列厂房中,耐火等级不应低于二级的是(   )。 
A、某独立建造的建筑面积为280㎡的单层空分厂房 
B、某建筑面积为500㎡的单层植物油精炼厂房
C、某建筑面积为1200㎡的单层金属铆焊厂房 
D、某总蒸发量为4t/h的单层燃煤锅炉房


   

顺利消防


  

第3071名:2赞 (综合能力强化-20年5月19日)



根据国家现行标准《建筑防火设计规范》(GB50016-2014)(2018版),下列对于建筑物耐火等级的说法不正确的是(   )
A、某建筑建筑高度54m,其中首层建筑面积4000㎡,平均划分为10个建筑面积为400㎡的单元,每个单元的使用性质为:沙县小吃、肯德基、瑜伽馆等,该建筑的耐火等级不应低于二级
B、某单层金属冶炼车间,高度4.5m,建筑面积800㎡,其耐火等级不应低于三级
C、某独立建造的单层高锰酸钾厂房,每层建筑面积280㎡,其耐火等级不应低于三级
D、某独立建造的金属钠仓库,占地面积70㎡,其耐火等级不应低于一级


   

顺利消防


  

第3072名:2赞 (综合能力强化-20年5月19日-2)



对火灾报警控制器调试,以下测试结果不符合规范要求的是(  )
A使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器在第80秒发出故障信号
B在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在第100秒发出火灾报警信号
C使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器在第90秒发出故障信号
D使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能


   

职考网


  

第3073名:2赞 (综合能力强化-20年5月19日-2)



远程监控系统具有统一的时钟管理,累计误差不大于(   )s
A.3         
B.5     
C.10        
D.60


   

职考网


  

第3074名:2赞 (综合能力强化-20年5月21日-2)



消防工程施工单位对某体育场安装的火灾自动报警系统进行测试。下列调试结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166-2007)的是(  )。
A  消防联动控制器与手动报警按钮之间接线短路,消防联动控制器在100s时发出故障信号
B  切断消防联动控制器与备用电源之间的连线,消防联动控制器在120s时发出故障信号
C  使30个探测器同时发出报警信号,检查消防联动控制器的最大负载功能
D  火灾显示盘在5s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号

   

张工教育


  

第3075名:2赞 (综合能力强化-20年5月22日-2)



某消防技术服务机构对服装厂设置的自动喷水灭火系统进行年度检测时发现,打开末端试水装置,达到规定水量时水流指示器不动作,可能的原因不包括(   )。
A 浆片被管腔内杂物卡阻
B 调整螺母与触头未调试到位
C 电路接线脱落
D 水流指示器前的信号阀损坏


   

老妖精消防


  

第3076名:2赞 (综合能力强化-20年5月23日)



南通消防支队对某建筑高度为60m,建筑层数18层的综合楼进行防火检查。该建筑一至二层为商场,三层为儿童游乐厅,四至十八层为普通办公用房。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )
A、消防水泵房设在地下二层,其室内地面与室外出入口地坪高差为11m
B、儿童游乐厅和商场共用疏散楼梯
C、常压燃气锅炉房设置在主楼屋顶,距离通向屋面的安全出口为5m
D、地下一层设置了柴油发电机房,并采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,隔墙上的门采用甲级防火门。
E、消防控制室设置在地上一层,并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,隔墙上的门为甲级防火门


   

顺利消防


  

第3077名:2赞 (综合能力强化-20年5月23日-2)



某市拟在会展中心举办春季大型人才招聘会,预计届时将有1500家用人单位参加,根据《中华人民共和国消防法》和《大型群众性活动安全管理条例》的规定,下列做法中不正确的是(  )。
A  由承办单位主要负责人担任大型群众性活动的消防安全责任人
B  会展中心应制定灭火和应急疏散预案并组织演练
C  承办单位应保持消防设施和消防器材配置完好有效
D  承办单位落实大型群众性活动安全工作方案和安全责任制度

   

张工教育


  

第3078名:2赞 (综合能力强化-20年5月21日)



在建筑高度为110m的五星级酒店北侧拟建一座建筑高度为22m,耐火等级为二级的展览建筑,该展览建筑屋面板耐火极限为1.00h且无天窗,毗邻酒店楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于(   )
A、4 
B、6 
C、9 
D、13


   

顺利消防


  

第3079名:2赞 (综合能力强化-20年5月21日-2)



下列关于消防控制室的设置说法正确的是(  )。
A  消防控制室应保存的文件资料包括各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书和相应系统的设计图纸
B  单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
C  消防控制室设置在电磁场干扰较强设备用房附近时,应设置屏蔽设施
D  消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路

   

张工教育


  

第3080名:2赞 (综合能力强化-20年5月21日-2)



2019年8月5日,某消防技术服务机构对某综合楼进行灭火器检查时,得到以下结果,其中正确的是(  )。
A  顶层办公区域配置的灭火器最近一次检查日期是2019年7月12日
B  商场部分配置的灭火器最近一次检查日期是2019年7月12日
C  地下室配置的灭火器最近一次检查日期是2019年7月12日
D  锅炉房配置的灭火器最近一次检查日期是2019年7月12日

   

张工教育


  