技术实务-点赞排行榜

建筑高度为23米的大型商场,采用与基层墙体、装饰层有空腔的外保温系统,屋面外保温材料为B2级。下列相关做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(  )。
A 屋面板采用不燃材料作防护层,防护层的厚度为10mm
B 屋面板耐火极限为0.5h
C 外墙保温材料的燃烧性能为A级
D 外墙装饰层采用多彩涂料


下列建筑平面布置的说法中,正确的是(  )。
A 医院和疗养院的住院部分设置在地下或半地下时,宜设在地下一层
B 营业厅、展览厅不应设置在地下二层及以下楼层
C 医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用甲级防火门
D 剧场、电影院、礼堂设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层


下列厂房中的封闭楼梯间必须采用乙级防火门的是(  )。
A 白兰地蒸馏车间
B 制砖车间
C 保温瓶胆厂房
D 金属冶炼厂房


当建筑物沿街部分的长度大于150m或总长度大于220m时,如条件不允许设置穿过建筑物的消防车道,应(  )。
A 沿建筑相邻的一个长边和一个短边设置消防车道,并按规定设置回车场
B 设置环形消防车道
C 沿建筑的一个长边设置消防车道
D 沿建筑物两个长边设置消防车道

某陶瓷餐具库房,为了保护餐具不破碎,采取大量纸质包装箱,库房的总储量为1220kg,包装箱的总重量为300kg,该库房的火灾危险性应确定为(  )。
A 甲类
B 乙类
C 丙类
D 丁类


下列关于民用建筑的耐火等级,说法错误的是(  )
A 除木结构建筑外,老年人照料设施的耐火等级不应低于三级
B 二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75h;当房间的建筑面积不大于100m2时,房间隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h的不燃性墙体
C 建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h
D 二级耐火等级建筑内采用难燃材料的吊顶,其耐火极限不限


下列建筑,可不设置防烟楼梯间的是(  )。
A 建筑高度30米的医院门诊楼
B 建筑高度33米的写字楼
C 宾馆建筑下部设置的3层地下设备房和汽车库
D 建筑高度35米,每层最多工作人数为10人的木器厂房


下列关于机械加压送风系统相关附件的说法中,正确的是(   )。
A 机械加压送风系统取风口与排烟风机排烟出口竖向(垂直)布置时,送风机进风口应设在排烟机出风口下方不应小于20m
B 机械加压送风系统取风口与排烟风机排烟出口水平布置时,两者边缘距离不应小于6m
C 机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道
D 采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,且不宜设置可开启外窗
E 机械加压送风机设在专用机房内时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、1.50h的楼板、甲级防火门与其它部位隔开


某一级耐火等级的综合楼,建筑高度50m,共15层,每层建筑面积1500m2。地上一层和地上二层为商店营业厅,三层为歌舞厅及卡拉OK厅,四至十七层为位于袋型走道两侧的酒店客房。该建筑内部装修及消防设施均符合国家现行消防技术标准。下列有关该建筑疏散距离的说法中,正确的是()。
A 歌舞厅室内任一点至直通疏散走道的疏散门的距离不应大于9m
B 商店营业厅室内任一点至直通疏散走道的疏散门的距离不应大于30m
C 酒店客房室内任一点至直通疏散走道的疏散门的距离不应大于15m
D 酒店客房的疏散门至最近安全出口的距离不应大于18.75m


某燃煤锅炉房,锅炉的总蒸发量为20t/h,建筑高度10m,建筑面积5600㎡,以下关于锅炉房防火设计,不正确的是(  )。
A 锅炉房的耐火等级不应低于二级
B 锅炉房与甲类厂房的防火间距不应小于30m
C 锅炉房内设置储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门
D 燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施,燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统


苏州市新建一个现代化的礼堂,其观众厅能容纳3000人,需要设置的疏散门最少为( )个
A  8   
B  10   
C  11  
D  12


下列有关疏散走道宽度的设置要求,说法正确的是( )
A  氟利昂厂房的疏散走道净宽度不应小于1.2m
B  建筑高度24m的6层写字楼,疏散走道净宽度不应小于1.1m
C  人防内医疗建筑,双面布房,其疏散走道净宽度不应小于1.4m
D  剧场、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内的疏散走道净宽度不应小于1.4m


下列无敞开式外廊的建筑中,可以设置敞开楼梯间的有( )
A  建筑高度16m的4层医院门诊楼
B  建筑高度20m的5层图书馆
C  建筑高度20m的6层写字楼
D  建筑高度为30m的10层住宅楼,其户门采用乙级防火门


根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)规定,下列关于室外楼梯的说法中,正确的是(    )
A  各类厂房均可选用室外楼梯作为疏散楼梯
B  除疏散门外,楼梯周围1.0m内的墙面上不应设置门、窗、洞口
C  疏散门开向梯段,方便疏散
D  楼梯可以采用不锈钢制作,但同时需要满足耐火极限不低于0.25h

疏散楼梯间作为竖向疏散通道,其防火及疏散能力的大小,直接影响着人员的生命安全与消防队员的救灾工作。不同的建筑类型、建筑高度对应不同的楼梯形式,如何正确的选择楼梯间的形式关系到疏散距离,疏散宽度,消防设施的配置等一系列的问题,下列不同建筑中不能采用封闭楼梯间的是( )
A  建筑高度为32m的10层展览建筑
B  建筑高度为35m的仓库
C  建筑高度为20m的5层商场建筑且地下3层设汽车库
D  建筑高度为18m的5层旅馆建筑
E  建筑高度为26m的老年人照料设施


下列有关建筑的应急照明和灯光疏散指示标志,关于其备用电源的连续供电时间,说法正确的是( )
A  建筑高度120m的某超高层酒店,不应小于1.50h
B  建筑高度12m的医院门诊楼,不应小于0.50h
C  一、二类隧道不应小于1.00h
D  三、四类隧道不应小于0.50h


三级耐火等级的老年人照料设施的吊顶,当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于(  )。
A 1.00h
B 0.25h
C 0.15h
D 0.50h


丁、戊类仓库与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,仓库与民用建筑的防火间距可适当减小,下应符合规定的有(  )。
A 相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施,其防火间距可适当减小,但不应小于3m
B 当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,其防火间距不应小于4m
C 相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶耐火极限不低于1.00h,其防火间距可适当减小,但不应小于4m
D 相邻较低一座建筑屋面高10m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限


下列建筑或楼层中,设置正确的是(  )。
A 三级耐火等级的丙类厂房最大允许层数为三层
B 二级耐火等级的乙类厂房最大允许层数为六层
C 三级耐火等级的小学教学楼最高层数为三层,设置2个安全出口
D 四级耐火等级的独立建造的剧场最高层数为两层


关于消防车道的设置,下列选项中不符合规范要求的是(  )。
A 消防车道的坡度为5%
B 车道的净宽度和净空高度均为4.2m
C 消防车道的边缘距离取水点2.5m
D 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙为12m

下列关于七氟丙烷灭火系统的储存容器的相关说法中不正确的是()。
A增压压力为2.5MPa的储存容器,宜选用焊接容器
B增压压力为4.2MPa的储存容器,可以使用无缝容器
C增压压力为5.6MPa的储存容器,不可选用焊接容器
D增压压力为2.5MPa的储存容器,其安全泄压装置的动作压力应为10.0±0.25MPa(表压)


下列对气体灭火系统操作与控制要求的说法中错误的是()。
A管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式
B气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制
C喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭
D采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射


某二级耐火等级的商场,地上3层,地下1层,每层建筑面积均为6000㎡,地下一层为超市和设备用房,商场内全部设置自动灭火系统,则该设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于(  )㎡。
A500
B1500
C1000
D2000


建筑发生火灾过程中,对火灾发展的描述,下列说法不正确的是(  )。
A 在不受干预的情况下,室内火灾发展过程大致可分为初期增长阶段、充分发展阶段和衰减阶段  
B 初期增长阶段从室内出现明火算起
C 当室内温度突增,发生轰燃,标志着室内火灾由初期增长阶段变为充分发展阶段 
D 一般认为,当室内平均温度下降到其峰值70%时,火灾才进入衰减阶段


某口形建筑,当沿街道部分的长度大于(  )m或总长度大于(  )m时,应设穿过建筑物的消防车道。
A  150, 200
B  120, 200  
C  150, 220
D  120, 150


火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,包括()。
A 火灾探测报警系统
B 消防联动控制系统
C 消防远程监控系统
D 可燃气体探测报警系统
E 电气火灾监控系统


下列关于干粉灭火系统的适用范围描述中,不符合规范要求的是()。
A 适用于扑灭带电设备火灾
B 适用于扑灭可燃液体火灾
C 不适用于扑灭活泼金属火灾
D 不适用于扑灭可燃固体表面火灾


某城市新建一条地铁路线,下列关于地铁建筑防火分区的说法中,错误的是(   )。
A地下车站和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于6000m2
B地下站厅设备管理区应与站厅、站台公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2
C地上站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5000m2
D地上站厅设备管理区应与站台、站厅公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m2


泄压是减轻爆炸事故危害的一项主要技术措施,属于“抗爆”的一种。下列有关泄压面的说法,错误的是( )
A  泄压面的设置应避开人员密集场所和主要交通道路
B  作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/㎡
C  泄压面的材料最好具有在爆炸时易破碎成碎块的特点
D  泄压面的设置宜远离容易发生爆炸的部位


某建筑高度为30m的大型寄宿制小学教学楼,靠两侧外墙设置了疏散楼梯间。按国家工程消防建设标准设置了消火栓及自动喷水灭火系统等消防设施和器材。下列关于该建筑消防设计中,不符合规范要求的是(  )。
A 采用现浇式钢筋混凝土楼板,耐火极限为1.50h
B 疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为0.25h
C 教室疏散门至最近安全出口的疏散距离为40m
D 疏散楼梯间采用防烟楼梯间


电动机的绝缘电阻应符合要求,380V及以下电动机的绝缘电阻不应小于( )MΩ,6KV高压绝缘电阻不应小于( )MΩ
A  0.5    3
B   1     3
C  0.5    6
D   1     6


下列有关照明灯具的要求,说法错误的是( )
A  低压插头应无法插入较高电压的插座内
B  特别潮湿场所内作业,行灯电压不应超过36V
C  插座不宜和照明灯接在同一分支回路上
D  舞台暗装彩灯泡,舞台脚灯彩灯灯泡的功率一般在40W以下,最大不应超过60W


根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于电气装置的做法中,正确的是(?? )。
A  开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施
B  仓库内设置的配电箱采用防火措施保护
C  额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等,安装在玻璃钢吊顶上
D  可燃材料仓库内使用高温照明灯具,并对灯具的发热部件采取隔热等防火措施


下列对于干粉灭火系统设计要求的描述中,不符合规范要求的是()。
A 全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kg/m3
B 室外或有复燃危险的室内局部应用系统的干粉喷射时间不应大于60s
C 组合分配系统保护的防护区与保护对象之和不得超过8个
D 一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套


对于干粉灭火系统预制灭火装置的规定,不符合规范要求的是()。
A 预制灭火装置灭火剂储存量不得小于150kg
B 管道长度不得大于20m
C 一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s
D 工作压力不得大于2.5MPA


干粉灭火系统采用局部应用灭火系统的保护对象,应符合()。
A 保护对象周围的空气流动速度不应大于3m/s
B 当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得大于150mm
C 在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物
D 当保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源
E 扑灭BC类火灾的干粉一般选择是碳酸氢钠干粉,扑灭A类火灾的干粉一般选择是磷酸铵盐干粉


下列关于二氧化碳灭火系统适用范围的叙述中不正确的是()。
A 织物、纸张等部分固体深位火灾
B 电气火灾
C 沥青火灾
D 氢化钠火灾


北京市某高校设置有一座3层电信机房,层高5m,每层建筑面积有1500㎡的大空间计算机用房,设置预制七氟丙烷气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划分为()个。
A 15
B 9
C 6
D 3

下列关于泡沫灭火系统选型说法不符合相关规定的是(   )。
A外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统
B甲、乙、丙类液体储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统
C油罐中倍数泡沫灭火系统可选用液下喷射系统
D直径大于18m 的固定顶储罐不得选用泡沫炮作为主要灭火设施


7374757677跳转到: 
返回 问答 讲堂 反馈

每日一练,功力自见!

2020消防工程师题库,适应最新规范,紧贴考试要点,兼顾实际应用!

消防工程师考试的最佳助手,消防从业人员提升技术技能的最佳伴侣.

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119