技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第3961名:4赞 (技术实务强化-20年4月15日)
某甲类火灾危险性厂房,耐火等级为一级,地上1层,建筑面积为6000m2,下列说法中,符合规定的是()。A 厂区办公室可以与本厂房贴邻建造,采用防火墙分隔B 厂房一侧设置乙类中间仓库,该中间仓库可以采用防火墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,储存量符合规范要求C 若厂房专用的10kV变电站与本厂房贴邻建造,可以采用防火墙与厂房分隔,防火墙上可以设置甲级防火门窗D 若厂房内要设置员工宿舍,则应采用无门窗洞口的防火墙与厂房内其他部位分隔,E 该厂房分控制室若贴邻本厂房的外墙布置,可以采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔
老妖精消防
第3962名:4赞 (技术实务强化-20年4月17日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列关于消防控制室设备布置的做法中正确的是()。A 消防控制室内设备面盘前的操作距离为1.8mB 值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离为2.5mC 设备面盘后的维修距离1.5mD 设备面盘排列长度大于4m时,其两端通道的宽度为0.8m
第3963名:4赞 (技术实务强化-20年4月08日)
下列关于消防应急广播设置的要求中正确的是()。A 民用建筑内扬声器的额定功率不应小于1WB 从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于20mC 在环境噪声大于70dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dBD 壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m
第3964名:4赞 (技术实务强化-20年4月06日)
某油罐区一容量为1000m3的内浮顶油罐用于储存甲醇,选用低倍泡沬灭火系统,喷射方式和泡沫液选择正确的是( )。A 采用液上喷射方式,选用蛋白泡沫液B 采用液下喷射方式,选用抗溶氟蛋白泡沫液C 采用液上喷射方式,选用抗溶水成膜泡沫液D 采用半液下喷射方式,选用抗溶水成膜泡沫液
第3965名:4赞 (技术实务强化-20年4月07日)
人员疏散分析是建筑性能化防火设计评估的重要组成部分。人员安全疏散分析的目的是通过计算可用疏散时间 和必需疏散时间,从而判断人员在建筑物内的疏散过程是否安全。其中,必需疏散时间由以下哪些时间构成( )。A 探测时间B 报警时间 C 预动作时间D 运动时间 E 安全裕量
第3966名:4赞 (技术实务强化-20年4月08日)
下列关于火灾自动报警系统探测器的设置要求不正确的是()。A 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器B 线型光束感烟探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射C 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合D 管路采样式吸气感烟火灾探测器当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m
第3967名:4赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列关于消防联动控制系统原理的说法中,正确的是()。A 火灾探测器和手动火灾报警信号可以直接传输至消防联动控制器B 消防控制室图形显示装置可以对接收到的联动触发信号进行识别判断C 消防管理人员可以监视消防设施状态,但不可以直接启动相应消防设施D 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合
第3968名:4赞 (技术实务强化-20年4月15日)
根据引发火灾的三个主要原因电气故障、违章作业和用火不慎来看,电气故障原因引发的火灾居于首位。下列关于电气火灾监控系统的说法中,不正确的是()。A 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8只时,可采用独立式电气火灾监控探测器B 在消防控制室内应能显示电气火灾监控器的报警信息和故障信息C 电气火灾监控系统必需含有电气火灾监控器、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器三大组件D 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器
第3969名:4赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列建筑分隔中,应采用甲级防火门的是()。A 建筑内的剧场与其他功能场所B 甲类厂房专用的10kV配电站与厂房之间C 建筑内的夜总会与卡拉OK厅D 丙类厂房内的办公室与其他部位之间
第3970名:4赞 (技术实务强化-20年4月14日)
根据《火灾自动报警系统设计规范》的相关规定,下列有关可燃气体探测报警系统的说法,不正确的是()。A 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器必须设置在消防控制室内B 可燃气体报警控制器的报警信息,应能在起集中控制功能的火灾报警控制器上显示C 当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所D 可燃气体探测报警系统保护区域内有警报要求时,可由可燃气体报警控制器实现报警
第3971名:4赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列关于城市消防远程监控系统施工规定说法中不正确的是()。A 远程监控系统施工应按照工程设计文件和施工技术标准进行B 远程监控系统施工前,应具备系统图及火灾自动报警系统等建筑消防设施的对外输出接口技术参数等必要的技术文件C 远程监控系统施工前,应对设备、材料及配件进行进场检查,检查不合格者不得使用D 远程监控系统施工过程中,建设单位应做好设计变更、安装调试等相关记录
第3972名:4赞 (技术实务强化-20年4月09日)
在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时应符合规范的要求,下列设置中不正确的是()。A 当梁突出顶棚高度小于200mm时,可以不计梁对探测器保护面积的影响B 当梁突出顶棚高度超过200mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一个探测器C 当梁净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响D 当被隔断区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按规定计算探测器的设置数量
第3973名:4赞 (技术实务强化-20年4月10日)
某座40层建筑,建筑高度为115m,一至二层为小型商业服务网点,三至四十层为住宅建筑。住宅部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于( )h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔。A 1.00B 2.0C 1.50D 2.50
第3974名:4赞 (技术实务强化-20年4月16日-2)
某建筑内手动火灾报警按钮的设置时,下列要求中不正确的是()。A 每个防火分区应至少设置两只手动火灾报警按钮B 从一个防火分区内的任何位置到最邻近手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30mC 手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处D 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位
第3975名:4赞 (技术实务强化-20年4月10日)
某家具生产厂房,由于生产需要,欲在厂房内设置各类火灾危险性的中间仓库,以方便使用;下列关于中间仓库的设置要求中,正确的是( )。A 乙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过5m3B 丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过厂房一昼夜的使用量C 甲类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过厂房一昼夜的使用量D 丁类中间仓库应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过5t
第3976名:4赞 (技术实务强化-20年4月17日)
第3977名:4赞 (技术实务强化-20年4月16日-2)
系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警和模块等消防设备的总数不应超过()。A 24点B 32点C 36点D 48点
第3978名:4赞 (技术实务强化-20年4月20日)
下列关于商店、展览建筑平面布置的叙述中正确的是()。A 采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层B 采用四级耐火等级建筑时,应为单层C 设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层D 设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层E 不应设置在地下二层及以下楼层
第3979名:4赞 (技术实务强化-20年4月20日)
老年人照料设施部分与其他场所进行防火分隔,且采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和()h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用()级防火门、窗。A 1.0,甲B 1.5,乙C 1.0,乙D 1.5,甲
第3980名:4赞 (技术实务强化-20年4月19日)
某民用建筑,地下一层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,下列场所可布置在该建筑地下一层的是( )。A 消防水泵房B 电影院观众厅C 歌舞厅D 录像厅
第3981名:4赞 (技术实务强化-20年4月21日)
下列场所中不宜选择可燃气体探测报警系统的是()。A 沼气站B 蒸汽房C 燃气站D 酒店厨房
第3982名:4赞 (技术实务强化-20年4月21日)
根据我国近几年的火灾统计,电气火灾年均发生次数占火灾年均总发生次数的27%,占重、特大火灾总发生次数的80%,居各火灾原因之首位,且损失占火灾总损失的53%。下列关于电气火灾监控系统的说法中,不符合规范要求的是()。A 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100mB 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位C 保护对象为1000V以上的供电线路,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器不应直接设置在保护对象的表面D 未设火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人值班的场所
第3983名:4赞 (技术实务强化-20年4月19日)
下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是( )。A 礼堂B 电影院观众厅C 歌舞厅D 会议厅
第3984名:4赞 (技术实务强化-20年4月23日)
当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于()。A 0.25sB 1.5sC 3sD 5s
第3985名:4赞 (技术实务强化-20年4月19日)
火灾报警与消防联动控制系统的布线要选择铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当系统传输线路采用50V以下电压供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流()的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。A 300VB 220/380VC 300/500VD 500V
第3986名:4赞 (技术实务强化-20年4月23日-2)
某企业电子计算机房室内净高4.8m,设有管网七氟丙烷气体灭火系统保护,依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,下列系统设计方案错误的是( )A 设计喷放时间为10s,灭火浸渍时间5minB 泄压口下沿距离顶板距离为1.5mC 储存容器一级增压,充装密度为1080kg/m3D 设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式
薇薇消防
第3987名:4赞 (技术实务强化-20年4月23日-2)
某高层公共建筑的地上三层至地上五层为汽车库,每层建筑面积为1900m2,每层设有50个车位,根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,该汽车库属于( )类车库。 A ⅠB ⅡC ⅢD Ⅳ
第3988名:4赞 (技术实务强化-20年05月25日-2)
下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有( )。A 一座建筑髙度为26m的7层图书馆,藏书120 万册,每层建筑面积1500m2B 一座建筑高度为33m的11层住宅楼,每层建筑面积1200m2C 一座建筑髙度为36m的8层商业建筑,每层建筑面积5500m2D 一座建筑高度为28m的6层省级电力调度大厦,每层建筑面积3000m2E 一座建筑高度为35米的10层银行建筑,每层建筑面积900m2
张工教育
第3989名:4赞 (技术实务强化-20年4月24日)
下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是( )。A 保护对象为1000V配电线路时,测温式电气火灾监控探测器采用接触式布置B 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,不应接入电气火灾监控器C 设有消防控制室时,电气火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近D 在消防配电线路中,不宜设置剩余电流式电气火灾监控探测器
第3990名:4赞 (技术实务强化-20年4月27日)
某市商务中心区两座相邻的高层写字楼,建筑高度分别为78m和54m,耐火等级均为一级。较低一座建筑屋顶的耐火极限为1.50h,屋顶无天窗且相邻一面外墙为防火墙。两座建筑之间的防火间距不应小于( )m。A 不限B 3.5C 4D 10
第3991名:4赞 (技术实务强化-20年4月27日)
根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)的要求,下列场所中系统灯具在蓄电池电源供电状态下的持续应急工作时间不符合要求的是( )。A 建筑高度为128m的公共建筑,灯具持续工作时间为1.5hB 老年人照料设施,灯具持续工作时间为0.8hC 总建筑面积120000m²的公共建筑,灯具持续工作时间为1.2hD 建筑高度为68m的住宅,灯具持续工作时间为0.6h
第3992名:4赞 (技术实务强化-20年4月28日)
某石油库储罐区共有12个储存原油的外浮顶储罐,单罐容量均为1200m³,根据国家现行规范《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151-2010),该储罐区应选用的泡沫灭火系统是( )。A 液上喷射中倍数泡沬灭火系统B 液下喷射低倍数泡沬灭火系统C 液上喷射低倍数泡沫灭火系统D 液下喷射中倍数泡沬灭火系统
第3993名:4赞 (技术实务强化-20年4月24日)
某二级多层木工加工厂房,每层建筑面积为6000m²,由于施工工艺的影响,在二层某防火分区内部分设置了自动喷水灭火系统,该防火分区内设置自动喷水灭火系统的建筑面积为3000m²,其未设置自动灭火系统的建筑面积不应超过( )m²。A 1000B 1500C 2000D 2500
第3994名:4赞 (技术实务强化-20年4月24日)
关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是( )。A 可燃气体报警控制器的设置应符合消防联动控制器的安装设置要求B 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,在起集中控制功能的火灾报警控制器上显示时与火灾报警信息的显示应有区别C 可燃气体探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路D 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于120m
第3995名:4赞 (技术实务强化-20年4月16日-2)
下列关于消防电话的描述中正确的是()。A 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,应设置电话插孔B 各避难层应每隔30m设置一个消防专用电话分机或电话插孔C 在消防水泵房、备用发电机房、配变电室、通风及排烟合用机房均需设置消防专用电话分机D 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.1m~1.3m答案:C【解析】参《火灾自动报警系统设计规范》6.7.4电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:1.消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。故选项C正确。2.设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。选项A,宜设置电话拖,并非“应设置”,故选项A错误。3.各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔。故选项B错误。4.电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m。故选项D错误。
第3996名:4赞 (技术实务强化-20年4月16日-2)
某食品厂烘干车间层高为8m,面积为1520㎡,需设置火灾自动报警系统,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,探测器选择符合要求的是()。A 点型感烟火灾探测器B B型点型感温火灾探测器C 线型光束感烟火灾探测器D A1型点型感温火灾探测器
第3997名:4赞 (技术实务强化-20年4月16日-2)
某高层建筑在电梯井、升降机井设置点型探测器时,其位置宜在()。A 每隔一段距离在井道壁上B 井道基坑底板上C 井道上方的机房顶棚上D 井道顶部井道壁上
第3998名:4赞 (技术实务强化-20年5月3日)
第3999名:4赞 (技术实务强化-20年4月28日)
一座7层医院(建筑高度H=28m)与一座7层二级耐火等级保温瓶胆厂房(建筑高度H=28m)的防火间距不应小于( )m。A 13B 15C 20D 25
第4000名:4赞 (技术实务强化-20年4月28日)
下列关于建筑选址的说法中,错误的是( )。A 甲、乙、丙类液体的仓库可布置在地势较高处,但需采取防止液体流散的措施B 乙炔站、电石仓库等易燃易爆企业,应布置水源充足地点附近,以便及时用水灭火C 生产和储存爆炸物品的企业应选择多面环山、附近没有建筑的地方D 易燃材料的露天堆场宜设置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119