某城市新建一条地铁路线,下列关于地铁建筑防火分区的说法中,错误的是( )。A 地下车站和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于6000m2B 地下站厅设备管理区应与站厅、站台公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m2C 地上站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5000m2D 地上站厅设备管理区应与站台、站厅公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m2
老妖精消防
第2722名:8赞 (技术实务强化-20年4月10日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于在工业建筑平面布置及防火分隔的说法中,正确的是( )。A 办公室设置在甲类厂房内,应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与其他部位分隔B 办公室设置在丙类厂房内,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔C 办公室设置在甲类厂房内,应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙与其他部位分隔D 办公室设置在丙类厂房内,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙与其他部位分隔
第2723名:8赞 (技术实务强化-20年4月08日)
某建筑面积为3000m2的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为20%,该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。A 吊顶上方B 吊顶上方和下方C 吊顶下方D 根据实际试验结果确定
第2724名:8赞 (技术实务强化-20年4月09日)
下列关于消防联动控制系统原理的说法中,错误的是()。A 消防联动控制器对接收到的信号进行判断B 消防联动控制器启动相应自动消防设施C 消防管理人员不可以通过手动控制盘直接启动相应消防设施D 消防联动控制器接收并显示消防设施的动作反馈信息
第2725名:8赞 (技术实务强化-20年4月06日)
某汽车加油站设置1个单罐容积为30m3的汽油罐,2个单罐容积为35m3的汽油罐,2个单罐容积为50m3的柴油罐,该加油站的等级是( )。A 一级B 二级C 三级D 四级
第2726名:8赞 (技术实务强化-20年3月28日)
火灾报警区域的划分,下列哪些符合规范的规定()。A 一个火灾报警区域只能是一个防火分区B 一个火灾报警区域只能是一个楼层C 一个火灾报警区域可以是发生火灾时需要同时联动消防设备的几个相邻防火分区D 一个火灾报警区域可以是发生火灾时需要同时联动消防设备的几个相邻楼层E 列车的报警区域应按车厢划分,每节车厢应划分为一个报警区域
第2727名:8赞 (技术实务强化-20年4月08日)
下列关于火灾自动报警系统设备设置的说法中正确是()。A 一个防火分区内的任何位置到最邻近手动火灾报警按钮的步行距离不应大于25mB 一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25mC 走道末端距最近的扬声器距离不应大于15mD 各避难层应每隔25m设置一个消防专用电话分机或电话插孔
第2728名:8赞 (技术实务强化-20年3月31日)
某10层购物商场,每层划分为2个防火分区,每个防火分区划分1个报警区域,下列关于某一层报警区域E和报警区域F的说法中,不符合规定要求的是( )。A 每个报警区域设置了一台区域显示器B 报警区域E和F内的火灾警报器应均匀设置C 报警区域E内至少应设置一个手动火灾报警按钮D 设置在E报警区域或F报警区域的模块可以控制整层的设备
第2729名:8赞 (技术实务强化-20年3月31日)
火灾是灾害的一种,导致火灾的发生既有自然因素,又有许多人为因素。以下关于火灾的说法中正确的是()。A 火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧B 按照燃烧对象的性质分类,火灾分为A、B、C、D、E、F六类C 按照火灾事故选项所造成的灾害损失程度分类,可分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级D 电视机、变压器等设备的火灾属于电气火灾E F类火灾指烹饪器具内的烹饪物(如动物油脂或植物油脂)火灾
第2730名:8赞 (技术实务强化-20年3月26日)
根据《建筑设计防火规范》,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井的井壁应为耐火极限不低于()h的不燃性墙体。A 0.80B 1.20C 1.00D 1.5h
第2731名:8赞 (技术实务强化-20年3月29日)
下列哪项不是形成沸溢的必备条件( )。A 原油的沸程宽B 原水密度相接近C 原油中含乳化水D 原油粘度较大
第2732名:8赞 (技术实务强化-20年3月29日)
扩散燃烧和预混燃烧是生活中常见的气体燃烧方式。下列说法中错误的是( )。A 预混燃烧是可燃物与助燃物分子在进入燃烧反应区之前已经相互接触、充分混合的燃烧B 预混燃烧中,若可燃混合气体在管口流速大于燃烧速度,则会发生“回火”C 扩散燃烧是可燃物与助燃物分子在进入燃烧反应区之前没有充分接触、混合的燃烧D 扩散燃烧的特点为:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在可燃气体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象
第2733名:8赞 (技术实务强化-20年4月07日)
下列关于自动喷水灭火系统洒水喷头的说法中,正确的是( ) 。A 厨房内采用动作温度为68°的喷头B 预作用系统可采用下垂型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头C 同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头D 雨淋系统的防护区内应采用相同的洒水喷头E 超出消防水泵接合器供水高度的楼层宜采用快速响应洒水喷头
第2734名:8赞 (技术实务强化-20年4月07日)
根据《人民防空工程防火设计规范》,下列关于人防工程内防火设计的描述中,正确的是( )。A 油浸电力变压器设置在地下一层B 残疾人员活动场所设置在地下二层C 人防工程内不应设置儿童游乐场所D 水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等房间,其面积不计入防火分区的面积之内E 病房设置在地下二层,并划分为独立的防火分区,其疏散楼梯与其他防火分区的疏散楼梯不共用
第2735名:8赞 (技术实务强化-20年4月15日)
对防火门及防火卷帘的联动控制要求正确的是()。A 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器B 防火卷帘的升降应由消防联动控制器控制C 疏散走道上的防火卷帘可以由任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至楼板面D 非疏散走道上的防火卷帘应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的升降
第2736名:8赞 (技术实务强化-20年4月10日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列有关消防控制室的要求说法中,错误的是()。A 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室B 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料C 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路D 消防控制室送、回风管的穿墙处应设排烟防火阀。
第2737名:8赞 (技术实务强化-20年4月13日)
下列关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计符合规范要求的是()。A 火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器B 火灾声光警报器可以由火灾报警控制器或消防联动控制器控制C 同一建筑内所有火灾声警报器可以同时启动和停止D 所有火灾报警系统都应设置消防应急广播E 消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统
第2738名:8赞 (技术实务强化-20年4月17日)
某商业综合体建筑,火灾自动报警系统设置控制中心报警系统。下列关于控制中心报警系统的设计的说法中,正确的是()。A 有两个及以上消防控制室时,应确定至少一个主消防控制室,对其他消防控制室进行管理B 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制所有的消防设备C 各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,也可互相控制D 在控制中心报警系统里,消防控制室图形显示装置是必备设备
第2739名:8赞 (技术实务强化-20年4月16日)
某耐火等级为三级的单层木器加工厂房,厂房内全部设置自动喷水灭火系统,厂房内任一点到最近安全出口的直线距离不应大于()m。A.30B.40C.60D.75
鸣乐消防
第2740名:8赞 (技术实务强化-20年4月17日)
有关线型感温火灾探测器的设置,下列说法正确是()。A 探测器至墙壁的距离宜为1.5~2mB 在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.3mC 缆式线型感温火灾探测器的探测区域长度,不宜超过100mD 与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在温度变化大的场所E 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合
第2741名:8赞 (技术实务强化-20年4月18日)
某建筑的消防水池有效容积为2088m³,一条进水管补水,下列关于该消防水池的说法,不正确的是( )A 该水池的补水时间不应大于96hB 该水池发生火灾时可以考虑有效的可靠补水C 该水池应设置为两座独立的消防水池D 该水池在消防控制室和就近均应设置水位显示装置
第2742名:8赞 (技术实务强化-20年4月20日)
某设置商业服务网点的高层住宅,关于其平面布置与防火分隔的说法中,正确的是()。A 居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的防火隔墙B 住宅部分和商业服务网点应共用疏散楼梯C 居住部分与商业网点之间应采用无门窗洞口的防火墙分隔D 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔
第2743名:8赞 (技术实务强化-20年4月22日-2)
根据《建筑设计防火规范》,下列建筑可以按照二类高层进行防火设计的是( )。A 某住宅标高+53.50m,底部储藏间高度2.00m,储藏间地面标高±0.00m,室外地坪标高-0.60mB 某层高4.1m的5层单位宿舍C 某独立建造的老年人照料设施,室外设计地面至檐口高度27m,至屋脊高度29mD 某儿童医院大楼,高度24m,每层建筑面积1000m2,屋面有电梯机房和消防水泵房,高2m,总建筑面积280m2
薇薇消防
第2744名:8赞 (技术实务强化-20年4月22日-2)
依据《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004,下列有关干粉灭火系统的说法,错误的是( )A 预制干粉灭火系统管道长度不得大于20mB 干粉储存容器干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85C 火灾时可以切断气源的乙炔气体以及精密仪器均不能采用干粉灭火系统扑救D 干粉储存容器应符合《气瓶安全技术监察规程》的规定
第2745名:8赞 (技术实务强化-20年10月29日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于建筑构件耐火极限说法中,错误的是( )。A二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75hB一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00hC一、二级耐火等级民用建筑的非承重外墙,其耐火极限不应低于0.75hD建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h
第2746名:7赞 (技术实务强化-20年4月07日)
某危险品仓库采用充水传动管直接控制的雨淋系统,可以直接自动启动消防水泵的是( )。A 两路感温火灾探测器B 高位水箱出水管上的流量开关C 消防水泵出水干管上的低压压力开关D 水流指示器E 雨淋报警阀组压力开关
第2747名:7赞 (技术实务强化-20年3月29日)
感烟火灾探测器即响应悬浮在空气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,可分为()和吸气型等探测器。A 离子感烟B 光纤感烟C 光电感烟D 红外光束感烟E 缆式线性探测
第2748名:7赞 (技术实务强化-20年4月08日)
下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是()。A 手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4mB 壁挂式火灾警报器的底边距离地面2.2mC 壁挂消防联动控制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5mD 墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m
第2749名:7赞 (技术实务强化-20年3月29日)
下列关于火灾探测器的选择说法中,错误的是()。A 对于火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器B 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择可燃气体探测器C 对于火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应该选择感烟火灾探测器D 对使生产可燃气体或可燃蒸汽的场所,宜选择可燃气体探测器
第2750名:7赞 (技术实务强化-20年4月08日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),下列关于火灾自动报警系统的组件设置,不正确的是()。A 每个防火分区内均应设置手动火灾报警按钮,且从一个防烟分区内任何一点距离最近的手动火灾报警按钮的直线距离不应大于30m。B 火灾声光报警器不宜与疏散指示标志设置于同一面墙上,声压级不应低于60dB,在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dBC 手动报警按钮宜设置在出入口处,底边距地面高度1.3mD 客房设置的专用扬声器,功率不宜小于1w
第2751名:7赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列厂房(仓库),当需要出入蒸汽机车和内燃机车时,其屋顶应采用不燃材料或采取其他防火保护措施的是()。A 甲类B 乙类C 丙、丁、戊类D 甲、乙、丙、丁、戊类
第2752名:7赞 (技术实务强化-20年4月14日-2)
对某建筑高度为34m的住宅进行消防检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()。A 该住宅采用剪刀楼梯间,最远一户门到疏散楼梯的距离为11mB 防烟楼梯间前室的门采用乙级防火门C 梯段之间设置了耐火极限为0.75h的防火隔墙D 楼梯间的前室共用,建筑面积为6m2E 疏散楼梯的净宽度为1.0m
第2753名:7赞 (技术实务强化-20年4月14日)
下列关于电气火灾监控系统的描述中,不正确的是()。A 电气火灾监控器可以为所连接的电气火灾监控探测器供电B 电气火灾监控器能够发出声、光报警信号和控制信号C 电气火灾监控探测器能对保护线路中的所有故障参数响应D 电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统
第2754名:7赞 (技术实务强化-20年4月06日)
根据现行国家标准《地铁设计防火标准》(GB 51298-2018),下列关于地铁建筑耐火等级的要求中,不正确的是( )A 地下车站的耐火等级应为一级B 控制中心的耐火等级应为一级C 地上车站及地上区间的耐火等级应为一级D 地下车站出入口地面厅、风亭等地面建筑物的耐火等级不低于二级
第2755名:7赞 (技术实务强化-20年4月09日)
某建筑面积为5000m2的展厅,层高为8m,设置了格栅吊顶,吊顶距楼地面6m,镂空面积与吊顶总面积之比为10%,该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。A 吊顶上方B 吊顶上方和下方C 吊顶下方D 根据实际试验结果确定
第2756名:7赞 (技术实务强化-20年4月14日-2)
某建筑高度为140m的建筑,设置两个避难层,避难层内应设置的消防设施有()。A 消火栓B 消防软管卷盘 C 消防专线电话D 应急广播E 机械排烟
第2757名:7赞 (技术实务强化-20年4月14日-2)
消防技术人员对某工业区进行安全检查。下列仅设置1个安全出口的场所中,符合安全出口设置要求的场所有( )。A 某五硫化二磷加工车间,每层建筑面积120m2,同一时间作业人数3人B 某沥青加工车间,每层建筑面积250m2,同一时间作业人数18人C 某石棉加工车间,每层建筑面积350m2,同一时间作业人数40人D 某煤粉加工车间,每层建筑面积130m2,同一时间作业人数12人E 某酚醛泡沫塑料加工厂,设置在地下,每层建筑面积45m2,同一时间作业人数15人
第2758名:7赞 (技术实务强化-20年4月17日)
下列关于消防联动控制设计相关要求的说法中错误的()。A 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号B 各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配C 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,可以采用联动控制或在消防控制室设置手动直接控制装置D 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合
第2759名:7赞 (技术实务强化-20年4月16日-2)
某设备加工厂设置火灾警报器,该场所环境噪声为70dB,根据火灾自动报警系统设计规范要求,其火灾警报器的声压级应至少为()dB。A 60B 70C 75D 85
第2760名:7赞 (技术实务强化-20年4月17日)
上海某办公楼建筑高度为50m,设置一条宽度为2.5m,长度为30m的内走道,其中走道设置感烟探测器,探测器的布置间距为10m,那么其感烟探测器距离端墙边的距离符合规范要求的是()。A 7.5mB 6mC 5.5mD 5m