技术实务点赞排行

第2801名:7赞 (技术实务强化-20年5月9日)



液体燃烧是指可燃液体在助燃性介质中发热发光的一种氧化过程。下列关于液体燃烧的说法中,正确的是(   )。
A 液体燃烧的本质不是液体本身在燃烧,而是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,其本质是蒸发燃烧
B 原油中含乳化水,水遇热波变成蒸气是形成沸溢的必要条件之一
C 液体燃烧可能发生闪燃、沸溢、喷溅现象
D 闪燃是易燃或可燃液体在闪点下因蒸发速度大于燃烧速度,因而一闪就灭
E 一般情况下,发生沸溢要比发生喷溅的时间早


   

老妖精消防


  

第2802名:7赞 (技术实务强化-20年5月17日)



某钢筋混凝土结构的2层重要设备用房建筑,其中二层的配电室设有5台相同类型的变压器,变压器总油量为350kg,根据生产的火灾危险性标准,该配电室的火灾危险性为()。
A 乙类
B 丙类
C 戊类
D 丁类


   

老妖精消防


  

第2803名:7赞 (技术实务强化-20年4月23日)


根据火灾自动报警系统设计规范,下列关于消防联动控制设计一般规定说法中,不符合规范要求的是()
A 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号
B 消防联动控制器的电压控制输出应采用交流220V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求
C 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置
D 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合


   

老妖精消防


  

第2804名:7赞 (技术实务强化-20年5月15日)





下列储存物质的火灾危险性分类为乙类的是( )
A、生松香    
B、硝化棉    
C、硅酸铝纤维  
D、丙烯   
E、液氯


   

顺利消防


  

第2805名:7赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)



某消防给水系统,消防水泵房附设在建筑物内,下列关于消防水泵房设计方案中,符合规范要求的是(   )
A 将消防水泵房设置在地下三层
B 将消防水泵房采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开
C 消防水泵房疏散门朝向疏散走道,采用甲级防火门,由疏散通道通向仓储区后直通室外
D 与有防振要求的房间毗邻建造

   

鸣乐消防


  

第2806名:7赞 (技术实务强化-20年5月21日)





某二级耐火等级的单层硝化棉厂房,其屋顶承重构件采用自动喷水灭火系统全保护,其屋顶承重构件耐火极限不应低于( )
A、2.00h
B、1.50h
C、1.00h
D、0.50h


   

顺利消防


  

第2807名:7赞 (技术实务强化-20年5月21日-2)



下列关于人防工程内防火分区的说法错误的是(  )。
A  设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用A级装修材料装修的展览厅,防火分区最大允许建筑面积不应大于2000m2
B  设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用A级装修材料装修的礼堂观众厅,防火分区最大允许建筑面积不应大于2000m2
C  游泳馆的游泳池面积可不计入游泳馆的防火分区面积内
D  溜冰馆的冰场、射击馆的靶道区装修材料应采用A级

   

张工教育


  

第2808名:7赞 (技术实务强化-20年5月21日-2)



火力发电厂的总平面设计的关键在于合理划定重点防火区域。下列(  )可不单独划分为一个重点防火区域。
A  乙炔站
B  辅助生产厂房
C  消防水泵房
D  材料库

   

张工教育


  

第2809名:7赞 (技术实务强化-20年5月22日)





某单独建造的单层硝化棉仓库,建筑面积150㎡,其耐火等级不应低于( )
A、一级
B、二级
C、三级
D、四级


   

顺利消防


  

第2810名:7赞 (技术实务强化-20年5月22日)





某单层建筑面积为1300㎡的汽车配件锻造厂房,根据《建筑设计防火规范》相关要求,其耐火等级不应低于( )
A、一级  
B、二级   
C、三级   
D、四级

   

顺利消防


  

第2811名:7赞 (技术实务强化-20年5月22日-2)



根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251),下列关于民用建筑防烟系统设计的说法中,正确的是(   )。
A 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的固定窗
B 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡
C 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其防烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m
D 设置机械加压送风系统的靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗

   

老妖精消防


  

第2812名:7赞 (技术实务强化-20年5月23日-2)



城市消防远程监控系统中心能同时接收和处理联网用户的火灾报警信息应不少于(  )从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间应不大于(  )。
A  2个,10s
B  3个,30s
C  3个,10s
D  3个,20s

   

张工教育


  

第2813名:7赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)



当采用柴油机消防水泵时,柴油机消防水泵用具备连续工作的性能,试验运行时间不小于(   )
A 3h
B 6h
C 12h
D 24h

   

鸣乐消防


  

第2814名:7赞 (技术实务强化-20年5月17日)



海市某服装生产厂房,建筑高度为23m,设有室内消火栓系统,采用临时高压消防给水系统,并设置了稳压设施。下列关于该建筑室内消火栓系统设计的说法,正确的是()。
A  消防水枪充实水柱应按10m计算
B  室内消火栓栓口应安装在门轴侧
C  消火栓栓口的动压不应小于0.35MPa
D  最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa


   

老妖精消防


  

第2815名:7赞 (技术实务强化-20年5月17日)



某建筑层高为3m的15层商业综合体建筑,设有室内消火栓系统及自动喷水灭火系统,对其室内消火栓进行配置和设计,下列关于室内消火栓设置的做法中,符合规范要求的是()。
A  室内消火栓的布置间距为36m
B  消火栓栓口动压为0.25MPa
C  消防水枪充实水柱按10m计算
D  配置公称直径65mm、长25m的消防水带


   

老妖精消防


  

第2816名:7赞 (技术实务强化-20年5月18日)



下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,正确的是(   )。
A 建筑高度为18m的独立建造的养老院,采用B1级保温材料
B 建筑高度为50m的市政府办公楼,采用B1级保温材料
C 建筑高度为27m的公寓,采用B2级保温材料
D 建筑高度为32m的住宅建筑,采用B2级保温材料


   

老妖精消防


  

第2817名:7赞 (技术实务强化-20年5月21日)





下列生产场所的火灾危险性为乙类的是( )
A、天然气厂房  
B、发烟硫酸浓缩部位  
C、三氯化磷厂房
D、香料厂的松油醇部位


   

顺利消防


  

第2818名:7赞 (技术实务强化-20年5月22日-2)


下列关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是(   )。
A 建筑层数7层,层高4m的服装厂,可不设消防电梯
B 建筑高度为24m的门诊楼可不设消防电梯
C 埋深10m,总建筑面积3000m2的地下室可不设消防电梯 
D 建筑高度32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2,可不设消防电梯

   

老妖精消防


  

第2819名:7赞 (技术实务强化-20年5月23日-2)



根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),关于消防给水系统分区供水的说法,正确的是(  )。
A  系统工作压力大于2. 00MPa应分区供水
B  消火栓栓口处静压大于1. 0MPa应分区供水
C  自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1. 20MPa应分区供水
D  自动水灭火系统喷头处的工作压力大于1. 60MPa应分区供水

   

张工教育


  

第2820名:7赞 (技术实务强化-20年4月01日)


下列建筑材料中,燃烧性能不属于B1级的是(   )。
A 水泥木丝板
B 硬PVC塑料地板
C 玻璃棉板
D PVC卷材地板

   

老妖精消防


  

第2821名:7赞 (技术实务强化-20年05月25日-2)



下列有关于建筑平面布置的说法不正确的是(   )。
A  某住宅小区的消防控制室单独建造,其耐火等级不应低于二级
B  某常(负)压燃气锅炉设置于屋顶上,距离安全出口的距离为5m
C  某超高层建筑,地下室水泵房布置在地下二层,地下二层地面与室外出入口地坪高差为8m,采用耐火极限为2. 00h 的隔墙和1. 50h 的楼板与其他部位隔开
D  某住宅地下一层为汽车库,布置一间柴油发电机房,采用耐火极限不低于 2. 00h 的防火隔墙和不低于 1. 50h的不燃性楼板与其他部位隔开,门应采用甲级防火门
E  某办公建筑的地下室设置一间采用相对密度(与空气密度的比值)为1的可燃气体为燃料的锅炉间

   

张工教育


  

第2822名:7赞 (技术实务强化-20年05月25日)



根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251),下列关于民用建筑防烟系统设计的说法中,正确的是(   )。
A 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的固定窗
B 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡
C 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其防烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m
D 设置机械加压送风系统的靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗

   

老妖精消防


  

第2823名:7赞 (技术实务强化-20年05月24日)





根据《建筑设计防火规范》相关要求,下列仓库的耐火等级要求说法不正确的是( )
A、建筑高度为8m的单层重油仓库耐火等级不应低于三级
B、建筑高度为26m的玻璃棉仓库耐火等级不应低于二级
C、占地面积为100㎡的单层硝化棉仓库耐火等级不应低于二级
D、粮食筒仓不应低于二级




   

顺利消防


  

第2824名:7赞 (技术实务强化-20年4月10日)


某高层住宅,建筑底部设置有商业服务网点,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于其平面布置与防火分隔的说法中,正确的是(   )。
A 住宅部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.50h无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔
B 住宅部分与商业服务网点之间应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔
C 商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔
D 商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.50h无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔

   

老妖精消防


  

第2825名:7赞 (技术实务强化-20年5月21日-2)


自动喷水灭火系统有湿式、干式、预作用、雨淋等系统型式,其启动方式各不相同,加压泵启动无需火灾报警系统自动联动的系统有(  )。
A  湿式系统
B  水幕系统
C  预作用系统
D  雨淋系统

   

张工教育


  

第2826名:7赞 (技术实务强化-20年4月01日)


某丙类厂房建筑高度为24m,室内净空高度为7m,设有室内消火栓系统,下列关于该建筑室内消火栓系统设计的说法,不正确的是(   )。
A 消防软管卷盘和轻便水龙的用水量应计入消防用水总量
B 消火栓栓口的动压不应小于0.35MPa
C 室内消火栓应采用DN65的室内消火栓
D 消防水枪充实水柱不应小于13m

   

老妖精消防


  

第2827名:7赞 (技术实务强化-20年4月11日)



某电影院,耐火等级为二级,采用平坡地面,前后排座椅的排距为0.8m。下列关于该电影院安全疏散的做法中,不正确的有( )。
A 二楼观众厅的门为1.50m,1.3m处设有踏步 
B 二楼观众厅边走道的净宽度为0.9m
C 二楼观众厅横走道之间有18排座位
D 二楼观众厅纵走道之间有23个座位
E 电影院室外疏散通道的净宽度为3.5m

   

鸣乐消防


  

第2828名:7赞 (技术实务强化-20年05月26日-2)


/第9题//
某加油站,拟设埋地汽油罐及柴油罐各3个,每个油罐容积均为30m3。该加油站的下列设计方案中,正确的有(    )。
A 罩棚设置在杆高8m的架空电线下方,埋地油罐与该电线的水平间距为13m
B 布置在城市中心区,靠近城市道路,并远离城市干道交叉路
C 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置,通气管口高出地面3.6m
D 站内道路转弯半径9m,站内停车场及道路路面采用沥青路面


   

荣胜教育


  

第2829名:7赞 (技术实务强化-20年05月26日-2)





下列关于与基层、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是(    )。
A 建筑高度为20m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
B 建筑高度为48m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.50h
C 建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.50h
D 建筑高度为25m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h


   

荣胜教育


  

第2830名:7赞 (技术实务强化-20年05月27日)



对某地下一层人防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的有()。
A 防火隔间与防火分区之间应设置常闭式甲级防火门,发生火灾时可以从任一侧打开
B 最大的餐厅其室内最远点到最近安全出口的直线距离为 35m,其所在的防火分区设置有自动喷水灭火系统
C 建筑面积为300㎡的电影院内未设置室内消火栓
D 仪表装配车间的采光窗井与建筑高度为6m,二级耐火等级的办公楼之间的防火间距为8m
E 地下二层设置宿舍,建筑面积为800㎡,设置有自动灭火系统,划分为1个防火分区

   

鸣乐消防


  

第2831名:7赞 (技术实务强化-20年05月27日)



对于室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,如下设计中,正确的有()。
A 采用防火隔墙和耐火极限为2.00 h 的不燃性楼板分隔成多个停车单元,每个停车单元内的停车数量为4 辆,采用无门、窗、 洞口的防火墙分隔为停车数量200 辆的3个区域                    
B 未设置人员安全出口,仅按相关规定设置供灭火救援用的楼梯间,且设置汽车库检修通道,其净宽 1.0m                   
C 设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统应选用普通下垂型喷头                   
D 楼梯间及停车区的检修通道上设置室内消火栓
E 汽车库内设置防烟设施,防烟口应设置在运输车辆的通道顶部

   

鸣乐消防


  

第2832名:7赞 (技术实务强化-20年05月27日)



根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50089-2009)的规定,如下人防工程的设置中,正确的有()。
A 某设置在人防工程内建筑面积为450㎡的冷冻肉库房,未设置自动喷水灭火系统
B 某设置在人防工程内座位数为900个的电影院观众厅,吊顶下表面至观众席室内地面高度为7m,未设置自动喷水灭火系统
C 某设置在人防工程内装机总容量为200kW 的柴油发电机房,未设置自动喷水灭火系统
D 某设置在人防工程内建筑面积为50㎡的KTV,未设置自动喷水灭火系统
E 某设置在人防工程地下二层的商店,建筑面积为500㎡,未设置自动喷水灭火系统


   

鸣乐消防


  

第2833名:7赞 (技术实务强化-20年05月27日)



下列关于隧道的说法中,不正确的是()。
A 隧道的内部装修应全部采用不燃材料
B 隧道内的通风机房应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔
C 通行机动车的双孔非水底隧道应设置车行横通道或车行疏散通道。车行横通道的间隔和隧道通向车行疏散通道入口的间隔不宜大于800m 
D 双孔隧道应设置人行横通道或人行疏散通道,人行横通道的间隔和隧道通向人行疏散通道入口的间隔,宜为1000m
E 隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m²,每个防火分区的安全出口数量不应少于2个,与车道或其他防火分区相通的出口可作为第二安全出口,当建筑面积大于1000㎡,必须至少设置2个直通室外的安全出口


   

鸣乐消防


  

第2834名:7赞 (技术实务强化-20年05月27日-3)



某乙烯聚合厂房的休息室贴邻该厂房建造,休息室与乙烯聚合厂房之间应采用( )与其他部位分隔。
A 耐火极限不低于3.00h的防火墙
B 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙
C 耐火极限不低于3.00h的防火隔墙
D 耐火极限不低于3.00h的防爆墙


   

云峰网校


  

第2835名:7赞 (技术实务强化-20年05月27日)



下列做法中,正确的是()。
A 某一级加油站的供电负荷为三级
B 某加气站内的信息系统夜间不供电
C 某加油站内设置小型内燃发电机组,内燃机的排烟管口,内部安装阻火器,排烟管口高出地面5m,距离爆炸危险区域边界的水平距离为4m
D 某加油站的供电采用电缆沟敷设电缆,加油作业区内的电缆沟内用石棉填实。
E 某加油站罩棚下处于爆炸危险区域的灯具,选用防护等级为IP44级的照明灯具

   

鸣乐消防


  

第2836名:7赞 (技术实务强化-20年05月28日-2)



某高层病房楼,建筑高度40米,每层划分为3个护理单元,关于避难间的设置,做法正确的是(  )。
A 每层设置1个避难间
B 每个避难间的净面积为50㎡
C 避难间靠近楼梯间设置,采用耐火极限2h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
D 利用消防电梯和防烟楼梯间的合用前室设置避难间

   

粉笔消防


  

第2837名:7赞 (技术实务强化-20年05月28日)


下列关于评定火灾危险性的说法中,错误的是()。
A 蒸气压是评定可燃液体火灾危险性的最直接指标
B 可燃气体的爆炸极限范围越小,其火灾爆炸危险性越大
C 闪点越高的液体,其挥发性越好,也更容易被引燃
D 评定自燃性固体物料是以其熔点作为指标
E 气体在空气中的扩散速度越快,火灾蔓延扩展的危险性越大

   

荣胜教育


  

第2838名:7赞 (技术实务强化-20年05月26日)



下列关于建筑防火间距的设置中,满足规范要求的有(   )。
A 某单层白兰地灌装厂房与高层白兰地成品库的防火间距设为13m
B 某高层硫磺厂房与三级耐火等级桐油厂房的防火间距设为15m
C 某高层综合楼的裙房与三级耐火等级的单层办公楼的防火间距设为7m
D 一座木结构建筑与一栋写字楼之间的外墙均无任何门、窗、洞口时,防火间距设为3m
E 两座一级汽车库之间的防火间距设为8m


   

老妖精消防


  

第2839名:7赞 (技术实务强化-20年05月28日-2)



某工厂有一座两层,高度 15m的苯乙酮厂房,屋顶无天窗且屋顶耐火极限为1小时,旁边建有耐火等级一级,建筑高度为 20m 的丁类生产厂房。如该丁类生产厂房与苯乙酮厂房相邻一侧的外墙,采用设置甲级防火门窗的防火墙,则两座厂房之间的防火间距最小为(   ) 。
A 不限  
B 10米 
C 4米 
D 6米 

   

粉笔消防


  

第2840名:7赞 (技术实务强化-20年05月27日-2)



某食用油加工厂,拟新建一座2层大豆油浸出车间,其耐火等级为二级,车间需设置与生产配套的浸出溶剂中间仓库、办公室和专用10kV变电所。对该厂房进行平面布置时,正确的是(  )。
A 办公室设置在厂房内,并与其他区域之间采用防火墙分隔
B 中间仓库在厂房内靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
C 容积15m³的丙类液体储罐设置在专用房间内,采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门采用乙级防火门
D 车间专用10kV变电所贴邻厂房建造


   

作强消防


  