第841名:6赞 (综合能力强化-20年3月28日)


某高层民用建筑,一至三层为商场,四至十层为住宅;下列关于该建筑平面布置及防火分隔的做法中,符合规范要求的是(   )。
A 商场部分与住宅部分的防火隔墙采用耐火极限2.00h的不燃性墙体
B 商场部分与住宅部分的楼板采用耐火极限1.50h的不燃性楼板
C 住宅部分的疏散楼梯间在一至三层不开口
D 建筑外墙上、下层开口处的实体墙高0.5m

   

老妖精消防


  

第842名:6赞 (综合能力强化20年4月18日)


某两层液化石油气灌装厂房,平面尺寸为40m×10m, 建筑高度为8m, 下列关于该灌装厂房防爆设计的说法中,正确的是()。
A 将有爆炸危险性的设备设置在一层靠外墙
B 该厂房内不宜设地沟,确需设置时,其盖板应严密
C 该厂房的内表面应光滑、平整,易于清扫
D 用于泄压的外墙的单位质量为80kg/m² 

   

鸣乐消防


  

第843名:6赞 (综合能力强化20年4月18日)



某建筑高度为35m的门诊楼,耐火等级为一级,平面尺寸35m×9m。下列说法中,错误的有()。
A 消防车登高面不应布置裙房或雨棚、挑檐等突出物
B 可沿该建筑周围间隔布置3个平面尺寸12m×10m 的消防车登高操作场地
C 消防车登高操作场地应与消防车道连通,且场地及下面的建筑结构、管道、暗沟等,应能承受重型消防车的压力
D 供消防救援人员进入的窗口尺寸不应小于1.0m×1.0m
E 登高场地对应的立面每个防火分区至少设1个救援窗口

   

鸣乐消防


  

第844名:6赞 (综合能力强化-20年3月27日)


建筑防火检查中,需要检查建筑的火灾危险性类别是否符合现行国家工程建设消防技术标准,下列有关说法错误的是(   )。
A 机械修配厂内使用少量汽油清洗零件,清洗区采取防火隔离措施,该厂房的火灾危险性为戊类
B 戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统,且油漆工段占其所在防火分区面积比例等于10%,按照戊类厂房来判定
C 某单层樟脑油仓库,樟脑油的体积约500t,其中储存樟脑油的容器为不锈钢储罐,储罐的重量约150t,该厂房火灾危险性类别为戊类
D 某单层酚醛泡沫塑料加工厂房,建筑面积为800m2,其中油漆工段面积为90m2,油漆工段采用封闭喷漆工艺,喷漆空间内保持负压,并且油漆工段设置自动抑爆系统,该厂房火灾危险性类别为丁类

   

老妖精消防


  

第845名:6赞 (综合能力强化-20年4月22日-2)



消防技术服务机构对某企业烟酒仓库设置的干式自动喷水灭火系统检测,仓库采用货架储存,室内净高10.5m,下列检测结果符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是(   )。
A 采用仓库型特殊应用喷头,下垂安装
B 打开末端试水装置计时,出水达到0.05MPa的时间为90s
C 报警阀动作后消防水泵启动,排气阀前电动阀未启动,采用手动启动正常
D 测试管网坡度为5‰,且坡向泄水阀

   

薇薇消防


  

第846名:6赞 (综合能力强化-20年4月20日)


消防机构对下列场所进行消防检查,检查结果中不符合规范要求的是()。
A 某54m的综合楼内,在2层设有一间儿童游乐厅,采用耐火极限为2h的防火隔墙和1h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上设置的门为乙级防火门
B  某夜总会厅室之间采用耐火极限为2h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔,墙上设置的门为乙级防火门
C 某高层住宅的居住部分和其底部设置的商业服务网点之间采用耐火极限为2h且无门窗洞口的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔
D 某60m的商业建筑,其老年人照料设施与其他场所之间采用耐火极限为2h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔,墙上设置的门为乙级防火门


   

老妖精消防


  

第847名:6赞 (综合能力强化-20年4月24日-2)



某城市全年最小频率风向为东北风。对该市一个大型石油化工企业进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家相关消防技术标准的是(   )。
A 将可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区布置在明火或散发火花地点的东北侧
B 将全厂性的高架火炬布置在生产区的东北侧
C 采用架空电力线路进出厂区的总变电所布置在厂区中心,不影响消防车道的净高和净宽。
D 将消防站布置在生产区的西南侧

   

薇薇消防


  

第848名:6赞 (综合能力强化-20年4月24日)


某施工单位在进行消防给水系统施工的过程中,由于钢管材料价格上涨,将设计文件中要求使用的热镀锌加厚钢管用普通热镀锌钢管替代。根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是(   )。
A 对该施工单位进行罚款三十万元
B 要求该施工单位立即改正,并处十五万元罚款
C 要求该施工单位停止施工,并处八万元罚款
D 对该施工单位项目经理行政拘留五日

   

老妖精消防


  

第849名:6赞 (综合能力强化-20年4月29日)



消防技术服务机构对某单位火灾自动报警系统的消防联动控制器进行功能检查,下列检查结果中符合相关消防技术标准要求的有(   )。
A 消防联动控制器与各模块之间的连线短路,控制器在100s内发出故障信号
B 使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查联动控制器的负载功能
C 在故障状态下使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在1min内发出火灾报警信号
D 控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在120s内发出故障信号
E 使至少50个输入/输岀模块同时处于动作状态,检查消防联动控制器的最大负载功能。


   

老妖精消防


  

第850名:6赞 (综合能力强化-20年4月03日)



下列厂房中,不应设置在地下或半地下的有()。
A 橡胶制品的涂胶和胶浆车间
B 配电室(每台设备的装油量为80kg)
C 环氧氯丙烷厂房
D 苯甲酸厂房
E 松香蒸馏厂房

   

鸣乐消防


  

第851名:6赞 (综合能力强化-20年3月31日)


某消防工程施工单位在消防水泵安装结束后进行调试,水泵的额定流量为40L/s,扬程为120m。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,关于消防水泵调试的说法中,正确的是(   )。
A 以自动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵在1min内投入正常运行
B 以备用电源切换启动消防水泵时,消防水泵180s内投入正常运行
C 当出流量为设计工作流量的60L/s时,其出口处压力表显示为0.8 MPa
D 消防水泵零流量时, 水泵出水口压力表的显示压力1.7Mpa

   

老妖精消防


  

第852名:6赞 (综合能力强化-20年5月11日)



消防技术服务机构对某高层办公楼消火栓系统验收检测。高位消防水箱最低有效水位66.000m,最不利消火栓处楼地面标高为57.400m, 系统设计流量40L/s,设计压力1.0MPa,依据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列检测结果符合规范要求的是(   )。
A 系统采用高位消防水箱稳压,出水干管设有流量开关
B 打开试验消火栓,流量开关动作后5min时,试验消火栓口动压达到0.35MPa
C 消防水泵出口流量达到60L/s时停止运行
D 高位消防水箱有效容积为36m3

   

薇薇消防


  

第853名:6赞 (综合能力强化-20年5月12日)



消防技术服务机构对某通讯机房设置的预制七氟丙烷气体灭火系统验收检测,防护区净高4.8m,设置固定窗扇,依据《气体灭火系统施工及验收规范 》GB50263-2007,下列检测结果符合规范要求的是(   )。
A 防护区入口处未设置手动和自动的转换装置
B 防护区泄压口上边缘距离地面3.2m
C 防护区内设置8台预制系统,储存容器充压压力为5.6MPa
D 系统未设置机械应急启动方式,现场检查系统处在自动控制方式
E 排风口设置在防护区底部,每小时换气次数为4次

   

薇薇消防


  

第854名:6赞 (综合能力强化-20年5月11日)



某变配站油浸式变压器设有水喷雾灭火系统保护,采用公称直径为300mm的雨淋报警阀,对该水喷雾灭火系统验收,依据《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219,不符合规范要求的是(   )。
A 手动雨淋阀时,雨淋阀30s时启动,水力警铃喷嘴处压力0.05MPa
B 自动启雨淋阀时,雨淋阀50s启动,水力警铃3m处声强71dB
C 控制阀均锁定在常开位置,安装地点的最低温度为4℃
D 采用撞击型喷头400只,备品数量为10只

   

薇薇消防


  

第855名:6赞 (综合能力强化-20年4月11日)


关于疏散门和疏散走道的宽度,下列说法中正确的有()。
A 多层公共建筑疏散走道的最小净宽度为1.2m
B 剧场,电影院的观众厅内走道的最小净宽度为1.0m
C 高层医疗建筑双面布房疏散走道的最小净宽度为1.4m
D 除高层医疗以外的其它高层公共建筑,首层疏散门的最小净宽为1.2m
E 建筑高度不大于18层的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m

   

鸣乐消防


  

第856名:6赞 (综合能力强化-20年5月12日)



根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》CGB 50974),对消防给水及消火栓系统进行验收前的检测。下列检测结果中,属于工程质量缺陷项严重缺陷项的有(   )。 
A 消防水泵置于手动启动档                
B 稳压泵主备电源切换不正常
C 消火栓充实水柱长度不符合设计要求    
D 减压阀处试验用水排水管道管径不符合要求
E 高位消防水箱溢流管采用直接排水

   

薇薇消防


  

第857名:6赞 (综合能力强化-20年5月15日-2)



某综合楼建筑高度55m,每层建筑面积3300㎡,在对其设置的机械防排烟系统检查时发现下列结果,符合现行国家技术标准的有( )
A 该建筑总共设置两台排烟风机
B 该建筑的防烟楼梯间采用直灌式机械加压送风系统
C 机械加压送风管道井壁上的检修门内采用B1.0防火门
D 该建筑排烟系统与通风空调系统合用

   

鸣乐消防


  

第858名:6赞 (综合能力强化-20年5月19日)



江苏某商场建筑,地上6层,每层层高4.2m,每层建筑面积5000㎡,则此商场的耐火等级不得低于(   )级
A、三  
B、二    
C、一   
D、四


   

顺利消防


  

第859名:6赞 (综合能力强化-20年5月16日-2)



某单层陶瓷制品烧成厂房,建筑面积为2000㎡,因工艺升级需要在原厂房内划分面积400㎡区域做喷漆车间并采用封闭喷漆工艺,工厂在该区域内设置可燃气体探测系统,并在封闭区域保持负压,该厂房火灾危险性是(   )。
A、甲类                  
B、丙类
C、丁类                  
D、戊类

   

顺利消防


  

第860名:6赞 (综合能力强化-20年5月16日-2)



根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有(   ) 
A、建筑高度为26m的病房楼
B、建筑高度为32m的员工宿舍楼
C、建筑高度为54m的办公楼
D、建筑高度为26m、藏书量为100万册的图书馆建筑
E、建筑高度为33m的住宅楼

   

顺利消防


  

第861名:6赞 (综合能力强化-20年5月16日-2)



根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于火灾危险性的说法中,不正确的是(   )
A、顺利牌青花瓷仓库,其中青花瓷制品的体积为30m3,纸箱木架等包装物的体积为15m3,则该仓库为戊类仓库
B、某搪瓷工艺品仓库,其中搪瓷制品成品(含包装物)的重量为2t,其中纸箱等包装物的重量为0.5t,则该仓库为戊类仓库
C、某炊具配件(酚醛泡沫塑料制品)仓库,炊具配件重量为500kg,纸箱重量为5000g,则该仓库为戊类仓库
D、顺利牌汽车装配车间的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统,且油漆工段占其所在防火分区建筑面积的比例为10%,该车间为戊类车间
E、某焦化厂的精萘厂房中,吡啶工段的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例为3%,且采取了有效的防火措施,则该厂房为乙类厂房

   

顺利消防


  

第862名:6赞 (综合能力强化-20年5月14日)


某单位计算机房位于地下一层,净空高度为5m,采用单元独立七氟丙烷气体灭火系统保护,灭火剂设计储存压力为二级增压,灭火剂钢瓶为焊接容器,统一为100L,消防机构对该气体灭火系统进行检测,下列检测结果中,符合现行标准要求的有(  )
A 灭火剂储存容器阀上安全泄压装置的动作压力为8.4mpa
B 系统管网采用了三通管件进行了分流
C 防护区内部设置机械排风装置,排风口设置在净高2/3以上部位,其通风换气次数为每小时5次。
D 实测灭火剂充装量为112kg
E 系统管网未设置选择阀

   

鸣乐消防


  

第863名:6赞 (综合能力强化-20年3月31日)


下列关于消防水泵控制柜的设置要求中,不符合规范要求的是(   )。
A 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室内,防护等级IP30能满足要求
B 消防水泵控制柜机械应急启动时,确保消防水泵在报警5.0min内正常工作
C 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施,在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置
D 当室内消火栓系统设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班 

   

老妖精消防


  

第864名:6赞 (综合能力强化-20年5月21日)



根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于仓库防火间距的做法中,不正确的是(   )。
A、一座三级耐火等级的白兰地成品仓库与一座二级耐火等级的水泥刨花板仓库,两座仓库相邻外墙均为防火墙,防火间距6m
B、一座建筑高度18m建筑层数4层,耐火等级二级的重油仓库(占地面积1500㎡)与一座建筑高度12m建筑层数3层,耐火等级二级的糖醛仓库(占地面积1200㎡),重油仓库相邻外墙为防火墙,防火间距3m
C、一座多层陶瓷棉仓库与一座多层搪瓷仓库的防火间距12m
D、一座二级耐火等级的面粉仓库与一座一级耐火等级的油布制品仓库,两座仓库高度均为12m,油布制品仓库的外墙为防火墙并且无天窗,同时屋顶耐火极限1.00h,两座仓库的防火间距6m


   

顺利消防


  

第865名:6赞 (综合能力强化-20年5月23日)



下列场所在防火分隔时不能使用防火卷帘等效替代的是(   )
A、厂房内有明火和高温部位的分隔
B、钢材仓库内防火分区之间
C、民用建筑内的附属库房
D、附设在住宅建筑内的机动车库


   

顺利消防


  

第866名:6赞 (综合能力强化-20年5月15日)



根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),某二层办公楼中下列构件燃烧性能可以为可燃的是(   )
A、疏散走道两侧隔墙
B、疏散楼梯
C、房间隔墙
D、梁

   

顺利消防


  

第867名:6赞 (综合能力强化-20年5月15日)



根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。下列选项不可以按火灾危险性较小的部分确定的是(   )。
A、火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%
B、火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于10%,且采取有效分隔措施
C、丁类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置自动喷水灭火系统,且油漆工段占其所在防火分区面积比例小于20%
D、丙类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例等于20%
E、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例为15%


   

顺利消防


  

第868名:6赞 (综合能力强化-20年4月10日)


在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为A类不合格的是( )。
A 缺少竣工验收申请报告
B 缺少系统调试记录
C 消防应急产播控制设备无法实现联动控制功能
D 消防设备应急电源无法实现转换功能
E 可燃气体报警控制器无法实现可燃气体报警功能

   

老妖精消防


  

第869名:6赞 (综合能力强化-20年5月19日)



某燃气锅炉房,总蒸发量为3t/h,根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版),其耐火等级不应低于(   )
A、一级
B、二级
C、三级
D、四级


   

顺利消防


  

第870名:6赞 (综合能力强化-20年5月21日)



某多层砖混结构的仿古建筑,砖墙承重,四坡琉璃瓦屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出的构件)相邻。该办公楼相邻侧外墙与该仿古建筑东侧的基础、外墙面、檐口和屋脊的最近水平距离分别是13.0m、12.0m、11.0m和14.0m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为(   )m。
A、11.0         
B、12.0         
C、13.0         
D、14.0


   

顺利消防


  

第871名:6赞 (综合能力强化-20年5月21日)



某酒厂,生产酒精度为38度白酒。该酒厂拟建两栋建筑,一栋为一级耐火等级,建筑高度为22m的白酒灌装车间,另一栋为二级耐火等级,建筑高度为12m的酒泵房,其屋顶有天窗,屋顶耐火极限为1.00h,相邻较低一面外墙为防火墙时,防火间距不应小于(   )m
A、4                       
B、6
C、12                      
D、13


   

顺利消防


  

第872名:6赞 (综合能力强化-20年3月27日)


以下()的火灾危险性类别属于甲类。
A 白酒液态法酿酒车间
B 酒精蒸馏塔
C 白兰地蒸馏车间
D 酒精度为40°的勾兑车间
E 酒精度为37°的灌装车间

   

老妖精消防


  

第873名:6赞 (综合能力强化-20年5月23日)



在对民用建筑进行防火检查时,检查人员应注意场所的平面布置和安全疏散是否符合要求。下列场所布置在民用建筑内时,至少应设置1个独立安全出口和疏散楼梯的是(   )
A、歌舞厅
B、网吧
C、电影院
D、剧场
E、多功能厅


   

顺利消防


  

第874名:6赞 (综合能力强化-20年05月28日-2)



某地新建一座商场,地上4层,地下1层,建筑高度22米,每层设有3个封闭楼梯间用于人员疏散,关于封闭楼梯间的设置,不符合规范要求的是(  )
A 3个楼梯间建均靠外墙布置,楼梯间外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离均大于1.0m。
B 3个楼梯间除出入口和外窗外,均无其他门、窗、洞口。
C 3个楼梯间均采用乙级防火门,门均向楼梯间方向开启。
D 其中1个楼梯间和地下室共用,在首层采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门进行完全分隔,并设有指示标志。

   

粉笔消防


  

第875名:6赞 (综合能力强化-20年05月28日-2)



开发区二期工程新建一座办公楼,建筑高度 115 米,该办公楼东侧拟建一座建筑高度为 20m,耐火等级为二级的商场,商场屋面板耐火极限为 1.00h 且无天窗,办公楼和商场相邻的外墙均为不开门窗洞口的防火墙,则两座建筑之间防火间距可为(    ) 。
A 不限          
B 4 米 
C 3.5 米        
D 10 米

   

粉笔消防


  

第876名:6赞 (综合能力强化-20年4月01日)


 
关于基层墙体与装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A 建筑高度68m的高层住宅,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
B 建筑高度27m的办公室,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料
C 建筑高度24m的综合楼,保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
D 建筑高度10m的医院门诊楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料

   

老妖精消防


  

第877名:6赞 (综合能力试题-20年05月29日-3)



下列关于安全疏散设施及灭火救援条件的综合判定因素的说法,错误的是(   )。
A  商店营业厅内的疏散距离超过规定距离的20%
B  设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的20%
C  高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明,或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%
D  消防电梯无法正常运行
E  某大型商场外窗被广告牌等遮挡


   

老妖精消防


  

第878名:6赞 (综合能力强化-20年05月27日)



下列说法中正确的有()。
A 某建筑高度为26m的二级耐火等级的厂房,房间内的隔墙可采用难燃性材料墙体,耐火极限为0.75h
B 某二级耐火等级,建筑高度为26m的仓库,可采用预应力钢筋混凝土楼板,其耐火极限为0.75h
C 某独立建造的建筑面积为280m²的单层镁粉加工厂,耐火等级可为三级
D 某沥青的两层仓库耐火等级可以为三级
E 某两层的天然橡胶制品厂耐火等级可以为三级


   

鸣乐消防


  

第879名:6赞 (综合能力强化-20年05月27日-3)



消防机构对某工业区厂房建筑进行防火检查,下列厂房可以设置一座封闭楼梯间的是()。
A 某7层制鞋厂,每层的建筑面积为250㎡,同一时间的作业人数为30人
B 某硫磺回收厂房,建筑高度25m,每层的建筑面积为150㎡,同一时间的作业人数为10人
C 某植物油浸出车间,每层建筑面积100㎡,同一时间的作业人数为10人
D 某难燃铝塑加工厂房,建筑高度35m,每层的建筑面积300㎡,同一时间的作业人数为20人


   

云峰网校


  

第880名:6赞 (综合能力强化-20年05月27日-3)



某施工单位在承接一建筑内部装修工程时,发生火灾,造成2名工人死亡,后经查明,该施工单位未配备动火监督人员,无任何动火作业许可和监护制度,现场施工安全管理混乱,根据《刑法》,该施工单位负责人受刑事处罚所承担的罪名是()。
A 强令违章冒险作业罪
B 重大责任事故罪
C 重大劳动安全事故罪 
D 重大伤亡事故罪


   

云峰网校


  