第801名:7赞 (综合能力强化-20年3月29日)


下列关于建筑外墙外保温系统的做法中,符合规范要求的是(   )。
A 建筑高度45m的写字楼,基层墙体与保温层之间有空腔,外墙外保温系统采用纸面石膏板
B 建筑高度27m的住宅,基层墙体与保温层之间有空腔,外墙外保温系统采用胶粉聚苯颗粒
C 建筑高度33m的商场,基层墙体与保温层之间无空腔,外墙外保温系统采用岩棉装饰板
D 建筑高度28m的住宅,基层墙体与保温层之间无空腔,外墙外保温系统采用难燃酚醛塑料

   

老妖精消防


  

第802名:7赞 (综合能力强化-20年4月02日)



下列关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法,不正确的是(   )。
A 五年后,每三年应对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验
B 每季度对灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按规定进行严密性试验和吹扫
C 每月检查连接管应无变形、裂纹及老化,必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换
D 五年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验

   

老妖精消防


  

第803名:7赞 (综合能力强化-20年3月26日)


下列防火隔间的检查结果中,不符合《建筑设计防火规范》要求的是()。
A 防火隔间间隔4m设置2个甲级防火门
B 防火隔间正方形布置,边长4m
C 防火隔间内堆放了少量的矿棉装修材料
D 防火隔间采用矿棉进行装修

   

老妖精消防


  

第804名:7赞 (综合能力强化-20年3月26日)


某高层办公建筑,标准层共10层,层高3.5m,消防检测单位发现该建筑首层室内地面高于室外设计地面1.2m,屋顶设置的常压燃气锅炉房占屋面面积的1/3,局部凸出楼层高4m;则该建筑的建筑高度应确定为()。
A 35m
B 36.2m
C 39m
D 40.2m

   

老妖精消防


  

第805名:7赞 (综合能力强化-20年4月14日)


根据建筑消防设施的分类,下列故选项中属于建筑消防设施的有()。
A 防火门窗
B 疏散楼梯
C 稳压泵
D 屋顶水箱
E 火灾事故广播

   

老妖精消防


  

第806名:7赞 (综合能力强化-20年4月01日)


 
某大型企业进行消防应急预案演练,该企业需要提供的应急预案演练物资和器材保障内容不包括(   )。
A 为演练人员配备个体防护装备
B 移动电话、对讲机、无线局域网
C 应急预案和演练方案的纸质文本和地图 
D 应急抢险物资、办公设备,特种装备

   

老妖精消防


  

第807名:7赞 (综合能力强化-20年4月01日)


 
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),下列关于消防水泵的维护管理说法错误的是(   )。
A 每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
B 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
C 每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验
D 每日检查柴油机消防水泵储油箱的储油量

   

老妖精消防


  

第808名:7赞 (综合能力强化-20年4月08日)


某工程施工完毕后,施工单位对防火门监控系统进行联动调试,下列描述中不符合调试流程的是()。
A 消防联动控制器处于手动控制工作状态
B 消防联动控制器接收到符合联动控制触发条件的两只火灾探测器的报警信号后,应发出控制防火门闭合的启动信号
C 防火门监控器应控制报警区域内所有常开防火门关闭
D 防火门监控器应接收并显示部分常开防火门完全闭合的反馈信号
E 消防控制器图形显示装置能显示防火门的动作的反馈信号

   

老妖精消防


  

第809名:7赞 (综合能力强化-20年4月09日)


关于火灾报警装置的设置,下列哪几项符合规范规定()。
A 设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置
B 警报装置距地安装高度2.5m
C 火灾警报装置设置的位置宜设在有人值班的值班室
D 警报装置距地安装高度1.5m
E 每个防火分区至少应设置两个火灾警报装置

   

老妖精消防


  

第810名:7赞 (综合能力强化-20年4月11日)


某商业建筑,地上4层地下2层,耐火等级一级,建筑高度为20.6m,地上各层为销售服装、鞋帽,地下一层为超市,地下二层为汽车库。地下一层设计疏散人数为1500人,地上一到三层设计疏散人数为1800人,四层设计疏散人数为2000人。该建筑地上三层至二层疏散楼梯最小总净宽度为()m,地上二层疏散走道最小总净宽度为()m。
A 18、18
B 20、18
C 20、20
D 18、20

   

鸣乐消防


  

第811名:7赞 (综合能力强化-20年4月24日-2)



根据《建筑设计防火规范》要求,下列关于消防电梯的检查结果中,正确的是(   )。
A 消防电梯井底设置排水设施,排水井容量 2.0m2,排水泵的排水容量 5.0L/S
B 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取了防尘措施
C 消防电梯井与相邻电梯井之间的隔墙上的门应采用乙级防火门
D 经测量,首层消防电梯间通向室外的安全通道长度为31.25m。

   

薇薇消防


  

第812名:7赞 (综合能力强化-20年4月22日-2)



根据《建筑设计防火规范》,除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用(   )进行分隔。
A 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙,需要开设门、窗、洞口时,应设置乙级防火门、窗
B 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗
C 耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,需要开设门、窗、洞口时,应设置乙级防火门、窗
D 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,需要开设门、窗、洞口时,应设置乙级防火门、窗

   

薇薇消防


  

第813名:7赞 (综合能力强化-20年3月27日)


在多层建筑设计中,以下哪个选项不符合疏散楼梯的燃烧性能和耐火极限的要求()。
A 耐火等级为一级时,为不燃烧性,1.50h
B 耐火等级为二级时,为不燃烧性,1.00h
C 耐火等级为三级时,为难燃烧性,0.80h
D 耐火等级为四级时,为可燃性

   

老妖精消防


  

第814名:7赞 (综合能力强化-20年4月03日)



某建筑高度为18m的氯乙烯厂房,耐火等级为一级,旁边需修建一建筑高度为10m的环己酮厂房,耐火等级为一级,与环己酮厂房相邻一侧的氯乙烯厂房的外墙为防火墙,为了节约用地,则两栋建筑之间的防火间距最小可为()。
A 不限
B 4m
C 6m
D 12m


   

鸣乐消防


  

第815名:7赞 (综合能力强化-20年5月13日)



某消防技术服务机构对某单位安装的双联锁预作用自动喷水灭火系统进行检测,检测结果如下:(1)开启末端试水装置,1min后系统侧管道未出水(2)采用快速响应喷头,直立安装(3)联动控制器在收到一只手报按钮和充气管道上低压压力开关的与逻辑信号后,开启系统(4)预作用阀组直接串联在湿式报警阀后的配水管道上,与其配水干管连接。上述检测结果中,可直接判定不符合现行国家标准要求的共有( )。
A.1 个
B.2 个
C.4 个
D.3 个


   

鸣乐消防


  

第816名:7赞 (综合能力强化-20年5月9日)



某建筑工地新到一批洒水喷头,喷头共计900只,其中闭式喷头有600只。下列关于该批闭式喷头安装前密封性能与质量偏差检查的说法,正确的是(   )。
A 随机抽取3只喷头进行质量偏差检查
B 计算偏差,质量偏差超过5%为不合格
C 密封性能试验的喷头有1只不合格时,则再抽取10只喷头做密封性试验
D 若有一只不合格,再抽查12只,重新进行密封性能试验,如全部合格,则可以使用
E 抽取了6只喷头进行密封性能试验,发现有2只不合格,不得使用该批喷头


   

老妖精消防


  

第817名:7赞 (综合能力强化-20年5月15日)



根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列建筑中,属于一类高层公共建筑的是(   )
A、某建筑,建筑层数10层,建筑高度32m,一至三层为歌舞娱乐场所,每层建筑面积为2000㎡,四至十层为单元式住宅,每层建筑面积为1800㎡
B、某建筑,建筑层数16层,一至三层为商场,四至十六层为单元式住宅,每层建筑面积为1200㎡,层高4m
C、某10层建筑,建筑高度35m,一至二层为商场,三至五层为歌舞娱乐场所,每层建筑面积为2000㎡,六至十层为酒店,每层建筑面积为1200㎡
D、某10层建筑,建筑高度38m,一层及二层为商场,三至十层为住宅,每层建筑面积为1200㎡
E、某17层建筑,建筑高度52m,一至三层为分隔成单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房,四至十七层为住宅,每层建筑面积为1200㎡

   

顺利消防


  

第818名:7赞 (综合能力强化-20年5月16日-2)



下列关于民用建筑耐火等级与建筑层数的检查中,符合规范要求的是(   )
A、三级耐火等级的住宅最多允许18层;
B、四级耐火等级商场展览馆最多允许1层
C、三级耐火等级的办公楼最多允许2层
D、一二级的儿童游乐活动场所层数不限
E、四级耐火等级的住宅建筑最多允许3层

   

顺利消防


  

第819名:7赞 (综合能力强化-20年5月12日)



消防技术人员对某工业园区进行安全检查。下列仅设置一个安全出口的生产场所中,符合安全出口设置要求的场所有(   )。
A 某单层甲类厂房,占地面积100m2,同一时间作业人数5人    
B 某丙类厂房,每层建筑面积300m2,同一时间作业人数18人
C 某乙类洁净厂房,每层建筑面积100m2,同一时间作业人数10人  
D 某乙类厂房,每层建筑面积200m2,同一时间作业人数8人
E 某丁戊类厂房,每层建筑面积400m2,同一时间作业人数25人

   

薇薇消防


  

第820名:7赞 (综合能力强化-20年5月22日)



某电视机装配厂房,建筑层数2层,建筑高度8m,每层建筑面积1200㎡,每层厂房内均设置一个用于储存糖醛的中间仓库,糖醛仓库的建筑面积为120㎡,则电视机装配厂房的最低耐火等级应为(   )。
A、一级     
B、二级     
C、三级     
D、四级 


   

顺利消防


  

第821名:7赞 (综合能力强化-20年5月15日)



某仓库储存一批电子血压计产品,采用纸箱包装,包装后的成品每件重10kg,其中纸箱的重量为1.5kg,包装后的体积为产品本身体积的1.6倍,该仓库的火灾危险性为(   )
A、甲类
B、丙类
C、乙类
D、丁类

   

顺利消防


  

第822名:7赞 (综合能力强化-20年5月19日-2)



下列关于火灾自动报警系统的布线,说法正确的是(  )
A火灾自动报警系统的传输线路可采用B1级的钢性塑料管或封闭式线槽保护
B火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆
C采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护时线路可明敷设
D受条件限制必须合用时,可将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在同一竖井的两侧
E不同电压等级的线缆,线槽内用隔板分隔,可布置在同一线槽内


   

职考网


  

第823名:7赞 (综合能力强化-20年5月19日-2)



下列建筑中,按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014可以不设置灯光疏散指示的场所是(   )
A建筑高度50米的住宅建筑
B建筑高度25米的电动车厂房
C建筑高度9米的老年人活动中心
D独立建造的单层歌舞厅


   

职考网


  

第824名:7赞 (综合能力强化-20年06月11日-2)


在设计火灾场景时,应分析和确定建筑物的基本情况不包括(   )。
A 建筑物的自救能力与外部救援力量
B 建筑物的耐火极限
C 建筑物内的可燃物
D 建筑的结构、布局


   

作强消防


  

第825名:7赞 (综合能力强化-20年06月11日)



消防机构对下列场所进行消防检查,检查结果中不符合规范要求的是()。
A 某54m的综合楼内,在2层设有一间儿童游乐厅,采用耐火极限为2h的防火隔墙和1h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上设置的门为乙级防火门
B 某夜总会厅室之间采用耐火极限为2h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔,墙上设置的门为乙级防火门
C 某高层住宅的居住部分和其底部设置的商业服务网点之间采用耐火极限为2h且无门窗洞口的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔
D 某60m的商业建筑,其老年人照料设施与其他场所之间采用耐火极限为2h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔,墙上设置的门为乙级防火门


   

老妖精消防


  

第826名:7赞 (综合能力强化-20年06月12日-2)



下列关于供暖管道的设置,符合规定的有(  )。
A 某厂房的供暖管道采用不燃材料隔热后,穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体的房间
B 某厂房内供暖管道表面最高温度为80℃,供暖管道与厂房内可燃物之间距离5cm,未采用不燃材料隔热
C 某丙类厂房采用热分解毒性小的难燃材料作为建筑内供暖管道和设备的绝热材料
D 某厂房内供暖管道表面最高温度为120℃,供暖管道与厂房内可燃物之间距离1cm,管道采用不燃材料隔热
E 某电石厂房的水暖管道表面最高温度为50℃,供暖管道与电石保持50cm的距离,并采用不燃材料隔热


   

作强消防


  

第827名:6赞 (综合能力强化-20年4月13日)


在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()。
A 丙类中间仓库设置在该车间的地上二层
B 该车间生产线贯通地下一层到地上三层
C 丙类中间仓库与其他部位的分隔墙为耐火极限4.00h的防火墙
D 丙类中间仓库无独立的安全出口

   

老妖精消防


  

第828名:6赞 (综合能力强化-20年4月01日)


 
不属于消防重点部位的档案管理“四个一”的是(   )。
A 重点部位工作动态管理办法
B 消防重点部位基本情况照片成册图
C 消防重点部位灭火施救计划
D 消防重点部位防火安全制度

   

老妖精消防


  

第829名:6赞 (综合能力强化-20年3月31日)


某高层建筑首层为商场,二层至十二层为办公,地下一层部分为汽车库,其余部分为设备区,地下二层为汽车库,室内全部采用不燃材料装修,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列关于该建筑商场及设备区防火分区最大允许建筑面积的说法,正确的是(   )。
A 商场营业厅4000m2;设备区2000m2
B 商场营业厅4000m2;设备区1000m2
C 商场营业厅10000m2;设备区2000m2
D 商场营业厅3000m2;设备区1000m2

   

老妖精消防


  

第830名:6赞 (综合能力强化-20年4月07日)



某建筑公司新建一座建筑高度为54m的综合楼,消防技术服务机构对已完工的湿式自动喷水灭火系统进行检查,下面是针对喷头安装情况的说法,其中符合现行国家技术标准的有(   )。
A 为保证装修整体美观性,对部分喷头局部进行了装饰性涂层
B 顶板处实体障碍物宽度为于0.8m时,应在障碍物的两侧都安装喷头
C 喷头的公称直径均为10mm,系统配水干管上未安装过滤器
D 对顶板处非实体的建筑构件,喷头与构件侧缘应保持不小于0.3m的水平距离
E 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位

   

老妖精消防


  

第831名:6赞 (综合能力强化-20年4月10日)


对火灾报警系统的调试过程中,下列不需要检查主备电源自动转换功能的是()。
A 火灾报警控制器
B 消防联动控制器
C 区域显示器
D 电气火灾监控设备

   

老妖精消防


  

第832名:6赞 (综合能力强化-20年4月01日)


 
 某安装单位技术人员对商场内消防给水系统的进场设备、组件、材料等进行安装前检查,下列检查方案中,不符合相关规范要求的是(   )。
A 对消火栓固定接口进行密封性能试验,升压1.2MPa,保压2min
B 检测流量开关在管道流速为0.1~10m/s时能否可靠启动
C 全数检查压力开关,流量开关、水位显示与控制开关的外观和认证文件
D 消火栓固定接口密封性能试验,当有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个

   

老妖精消防


  

第833名:6赞 (综合能力强化-20年3月31日)


(   )是注册消防工程师职业行为的基本准则,对注册消防工程师的职业行为具有普遍的约束力和指导意义。
A 基准性
B 本质性
C 稳定性
D 独特性

   

老妖精消防


  

第834名:6赞 (综合能力强化-20年4月02日)



新建、扩建的建设工程的灭火器安装设置完成后,应对灭火器的配置进行检查,下列说法符合灭火器基本配置验收标准的是(   )。
A 每个配置单元内灭火器数量不少于2具,且每个计算单元内不宜多于5具
B 同一配置单元内,其灭火器型号、规格、灭火级别及灭火剂类型应相同
C 同一配置单元不可以采用不同类型的灭火器
D 住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡的,至少配置1具1A的手提灭火器进行安装设置

   

老妖精消防


  

第835名:6赞 (综合能力强化-20年4月02日)



下列有关细水雾灭火系统管网冲洗、试压的说法中,不正确的是(   )。
A 水压试验压力应为系统工作压力1.5倍
B 水压试验的测试点宜设在系统管网的最低点
C 采用氮气对管道进行吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速不宜小于20m/s
D 管道安装固定后,应进行冲洗,冲洗流速不应高于设计流速

   

老妖精消防


  

第836名:6赞 (综合能力强化-20年4月02日)



对医院高层病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况。下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A 每个避难间为2个护理单元服务
B 利用消防电梯前室做避难间
C 避难间采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
D 在二层及以上的每个病房楼层和洁净手术部设置避难间

   

老妖精消防


  

第837名:6赞 (综合能力强化-20年3月27日)


某石油库储存区有两个液体储罐,分别储存有轻柴油和重柴油两种柴油,根据《石油库设计规范》,这两个液体储罐的火灾危险性分别为()。
A 甲类、乙类
B 乙类、丙类
C 丙类、丙类
D 乙类、乙类

   

老妖精消防


  

第838名:6赞 (综合能力强化-20年3月25日)


防火检查中通过对防火门的选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。
A 设置在建筑内经常有人通行处的防火门,优先选用常开防火门
B 防火门门扇与门框的搭接尺寸为10mm
C 用于疏散的防火门向疏散方向开启,在关闭后应能从任何一侧手动开启
D 防火门门扇的开启力为80N

   

老妖精消防


  

第839名:6赞 (综合能力强化-20年3月26日)


根据《建筑设计防火规范》,电线电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝;当必须穿过时,应在穿过处加设()制作的套管或采取其他防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵。
A 不燃材料
B 阻燃套管
C 防水材料
D 难燃材料

   

老妖精消防


  

第840名:6赞 (综合能力强化-20年4月01日)


 
某工程新到一批闭式喷头,规格如下:ZSTZ15-57℃喷头400只,ZSTX15-68℃喷头600只,ZSTBS15-79℃喷头200只,现对该批喷头进行密封性能试验,下列做法正确的是(   )。
A 随机抽取喷头共12只,试验压力为3.0MPa,保压3min,当一只不合格时,再随机抽取24只重新试验,有1只不合格时,该批喷头不能使用
B 随机抽取喷头共12只,试验压力为3.0Ma,保压5min,当一只不合格时,再随机取24只重新试验,有1只不合格时,该批喷头不能使用
C 随机抽取ZSTZ15-57℃喷头4只,ZSTX15-68℃喷头6只,ZSTBS15-79℃喷头5只,试验压力为5.0MPa,保压5min,当两只不合格时,该批喷头不能使用
D 随机抽取ZSTZ15-57℃喷头5只,ZSTX15-68℃喷头6只,ZSTBS15-79℃喷头5只,试验压力为3.0Ma,保压3min,当两只不合格时,该批喷头不能使用

   

老妖精消防


  