消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
题库首页
技术实务
综合能力
案例分析
点赞排行
历届真题

综合能力点赞排行

第1001名:6赞 (综合能力强化-20年07月23日)



根据现行国家技术标准,下列关于建筑物之间防火间距的做法中,正确的有(  )。
A 某相邻两栋储存量均为6t的硝化棉仓库之间的最近距离为15m
B 某黄磷制备厂房与相邻建造的锅炉房之间的最近距离为25m
C 某硫磺回收厂房与相邻建造的多层办公楼之间的最近距离为25m
D 某松香提炼厂房与相邻建造的室外变配电站之间的最近距离为20m


   

作强消防


  

第1002名:6赞 (综合能力强化-20年07月24日)



下列关于泡沫灭火系统各组件调试的说法中,不正确的是(   )。
A以自动和手动的方式各3次对泡沫灭火系统的动力源和备用动力进行切换试验
B选择最不利防护区的最不利点4个相邻喷头进行喷水试验
C中倍数泡沫产生器进行喷水试验,用压力表检查其进口压力
D高倍数泡沫灭火系统,以手动和自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验
E以自动和手动的方式各3次对消防泵与备用泵在设计负荷下进行转换运行试验


   

老妖精消防


  

第1003名:6赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)



江苏南通某酒店燃气用具的安装不符合消防技术标准,根据《中华人民共和国消防法》,对于以上行为,下列处罚符合要求的是(   )。
A  对该酒店处1万元罚款
B  对该酒店处3万元罚款
C  对该酒店处4000元罚款
D  对该酒店处10万元罚款


   

顺利消防


  

第1004名:6赞 (综合能力强化-20年07月21日-2)



下列关于消防电梯的说法中,符合规范要求的是(  )
A  消防电梯轿厢载重不应小于600kg
B  消防电梯应具有防火、防烟、防爆功能
C  检查消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于2次通话试验
D  丁戊类厂房局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的总建筑面积不大于50m2时才可以不设消防电梯


   

顺利消防


  

第1005名:6赞 (综合能力强化-20年07月21日-2)



某建筑高度为37m的4层木器加工厂房,其耐火等级为一级,每层建筑面积为12000㎡,该建筑按照国家标准设置了消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、装修均采用不燃材料进行装修,设有消防电梯,且消防电梯前室与疏散楼梯间合用前室。该建筑的建设单位委托消防检测单位,对该建筑进行检测,下列检测结果符合现行《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)的是(  )
A  设置2台消防电梯
B  前室的建筑面积10㎡
C  消防电梯兼作员工电梯
D  在前室入口处设置耐火极限为3.00h的防火卷帘
E  每个消防电梯的井底设置排水设施且排水井容量为3m3


   

顺利消防


  

第1006名:6赞 (综合能力强化-20年08月06日)



自动喷水灭火系统施工前对相关组件外观及严密性检查,下列操作及评价中正确的是()。
A  闭式喷头密封性能试验:试验压力应额定工作压力的1.5倍,保压时间不得少于3min,以无渗漏、无损伤为合格
B  报警阀渗漏试验:试验压力应为额定工作压力的1.5倍,保压时间不应小于5min,阀瓣处应无渗漏
C  末端试水装置密封性能:试验压力为额定压力的1.1倍,保压时间为5min,试验结束时末端试水装置各组件无渗漏
D  喷头密封性能试验从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头,当1只喷头试验不合格时,再抽取5%且不少于10只进行重复试验


   

老妖精消防


  

第1007名:6赞 (综合能力强化-20年08月06日)



苏州市某建筑高度为98m的商业综合体建筑,地上一至五层为综合型商场,六、七层为量贩式KTV,地上八层及以上为综合办公用房,地下一、二层为某大型超市,屋顶设置高位消防水箱和增稳压设施,室内设置了湿式自动喷水灭火系统和室内消火栓系统,某消防技术检测机构对该建筑消防设施进行验收检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A  高位消防水箱的有效容积为50m3
B  测试最不利点消火栓栓口动压为0.30MPa,且消防水枪充实水柱为12m
C  测试最不利点消火栓在准工作状态时的静水压力为0.14MPa
D  量贩式KTV采用快速响应喷喷头
E  地下大型超市采用标准响应洒水喷头


   

老妖精消防


  

第1008名:6赞 (综合能力强化-20年07月26日)



某商场的施工现场,施工单位使用不合格的报警阀施工安装,工程交付使用后某次火情发生,报警阀未动作,导致喷头无水,幸好现场巡查员及时发现火情,使用多具灭火器将火势扑灭,此次火灾事故未造成人员死亡,5名巡查人员被轻微烫伤,预计直接财产损失10余万元。针对上述情形,根据《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国刑法》,下列说法中,正确的是(   )。
A  施工单位直接责任人员,处5年以下有期徒刑
B  住房和城乡建设主管部门责令施工单位改正,并处8万元罚款
C  施工单位直接责任人员,处2万元罚款
D  施工单位构成工程重大安全事故罪


   

顺利消防


  

第1009名:6赞 (综合能力强化-20年07月27日)



对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积,在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是(  )。
A 建筑面积为1500㎡的金属冶炼车间
B 独立建造的建筑面积为380㎡的单层甘油制备厂房
C 蒸发量为4t/h的燃煤锅炉房
D 独立建造的建筑面积为280㎡的单层制氧车间
E 建筑面积为350㎡氨压缩机房


   

作强消防


  

第1010名:6赞 (综合能力强化-20年07月28日)



下列关于建筑室内消火栓设置的说法中不正确的是(   )
A、配置DN65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m
B、设置室内消火栓的建筑,无可燃物的设备层可不设置消火栓
C、消防电梯前室应设置室内消火栓,但不应计入消火栓使用数量
D、屋顶设置直升机停机坪的建筑,消火栓距停机坪机位边缘的距离为6m
E、消防软管卷盘和轻便水龙配置消防水枪的当量喷嘴直径为6mm

   

顺利消防


  

第1011名:6赞 (综合能力强化-20年07月29日)


某商场按照要求设置了火灾自动报警系统和自动灭火系统,在对该商场中庭进行检查时,下列做法中错误的是(   )。
A  中庭内在不影响人员流动的前提下放置了装修时尚未使用完的大理石
B   与中庭相通的过厅、通道等,采用耐火极限3.00h的防火卷帘分隔
C   中庭顶棚、墙面、地面都采用A级装修材料,其他部位采用B1级
D   中庭与周围相连通的空间采用耐火完整性为0.50h的非隔热性防火玻璃墙进行防火分隔


   

老妖精消防


  

第1012名:6赞 (综合能力强化-20年07月29日)



对某3层洗浴中心进行消防检查,有关湿式自动喷水灭火系统喷头安装的说法如下,其中不符合规范要求的是(   )。
A  直立式早期抑制快速响应喷头溅水盘与顶板的距离应为100mm~150mm
B   直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm
C   末端洒水喷头与管道支、吊架之间的距离为500mm
D   当喷头的公称直径小于15mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器


   

老妖精消防


  

第1013名:6赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)



下列选项中不属于消防安全重点单位应当履行的特殊职责(   ):
A  确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作;
B  建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理;
C  实行每日防火检查,并建立检查记录;
D  对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。


   

顺利消防


  

第1014名:6赞 (综合能力强化-20年07月24日-2)



某网吧消防设施不合格被当地消防机构查封。其老板私自将封条拆封后继续营业。当地消防支队接到群众举报后即派员到场核查,确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较重,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是(   )。
A  对该网吧老板处二十日拘留,并处五百元罚款
B  对该网吧老板处三日拘留,并处五百元罚款
C  对该网吧老板处十二日拘留,并处三百元罚款
D  对该网吧老板处五百元罚款


   

顺利消防


  

第1015名:6赞 (综合能力强化-20年09月21日)



以下关于消防给水系统分区供水叙述不正确的有(   )。
A 某高层住宅建筑,系统工作压力为2.5MPA ,应进行分区供水
B 消火栓栓口处静压为1.2MPa时,应进行分区供水
C 分区供水可采用消防水泵并联或串联、减压阀减压、减压水箱减压等方式
D 系统的工作压力为2.40MPa时,应采用消防水泵并行或减压水箱的分区供水形式


   

老妖精消防


  

第1016名:6赞 (综合能力强化-20年07月30日)


关于注册消防工程师继续教育的时长,下列说法不正确的是(  )。
A 每年接受继续教育的时间累计不少于20学时
B 每年消防法律法规和职业道德累计不少于6学时
C 每年消防技术标准累计不少于12学时
D 每年消防安全管理累计不少于4学时


   

作强消防


  

第1017名:6赞 (综合能力强化-20年07月30日)



高层建筑物符合下列条件时,关于内部装修材料的燃烧性能等级的说法,正确的有(  )。
A 裙房内200㎡的房间,当设有自动灭火系统且采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、甲级防火门、窗与其他部分分隔时,该房间的顶棚、墙面、地面的装修材料可降低一级
B 裙房内建筑内面积100㎡且采用防火墙和乙级防火门与其他部位分隔的房间内的装修材料可降低一级
C 主体建筑内的歌舞娱乐厅,安装有自动灭火系统的房间中,除了顶棚外,其他部分的装修材料可降低一级
D 300㎡的观众厅、会议厅,当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧等级可降低一级
E 160m的高层宾馆,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其内部装修材料的燃烧等级可降低一级

   

作强消防


  

第1018名:6赞 (综合能力强化-20年08月01日)



当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以对当事人每日按照按罚款数额的(  )加以处罚。
A 1% 
B 3% 
C 5% 
D 7% 


   

作强消防


  

第1019名:6赞 (综合能力强化-20年08月01日)


根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,对下列违反消防安全规定的行为,单位应当责成有关人员当场改正并督促落实的有(  )。
A 喷头、灭火器等消防设施损坏或故障
B 将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的
C 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的
D 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的
E 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的


   

作强消防


  

第1020名:6赞 (综合能力强化-20年08月02日)



苏州园区新建一座综合性的商业中心。根据《建筑设计防火规范》要设置各种灭火设施。有资质的消防设施施工单位在对该栋建筑的自动喷水灭火系统进行施工。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261 -2017的要求,自动喷水灭火系统施工前应对相关组件外观及严密性进行检查,下列对相关组件的操作正确的是(   )                                                                                                                          
A、闭式喷头应进行密封性能试验,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min
B、报警阀应进行渗漏试验,试验压力应为额定工作压力的1.5倍,保压时间不应小于5min。阀瓣处无渗漏
C、测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为3min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束是末端试水装置各组件无渗漏
D、报警阀组的现场检查内容包括:报警阀组外观检查,报警阀结构检查,报警阀组操作性能检验,报警阀材料性能检查和报警阀渗漏检验

   

顺利消防


  

第1021名:6赞 (综合能力强化-20年08月02日)



根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261 - 2017 的规定,下列组件需有水流方向的永久性标志的有(   )
A、水泵结合器
B、自动排气阀
C、止回阀
D、水流指示器
E、压力开关

   

顺利消防


  

第1022名:6赞 (综合能力强化-20年08月02日)



下面关于喷头安装的说法,不正确的有(   )
A、当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.5m 时,在其腹面以下部位增设喷头
B、直立型喷头可以直接安装在配水支管上
C、喷头安装在易受机械损伤处,加设喷头保护罩
D、喷头安装应在系统试压、冲洗后进行

   

顺利消防


  

第1023名:6赞 (综合能力强化-20年08月03日)



某多层金属部件加工厂的滤芯抛光车间内设有地沟。消防机构对该厂房进行检查,下列措施符合规范要求的有(  )。
A 用盖板将车间内的地沟封闭严密
B 厂房承重结构采用钢框架
C 抛光部位布置在厂房首层中间区域
D 采用不发火花的地面
E 地沟严禁和相邻厂房连通


   

作强消防


  

第1024名:6赞 (综合能力强化-20年08月04日)



对泡沫液进行现场取样检查时,按现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006)的规定,下列不需进行检查的项目是(   )。
A  发泡倍数
B   耐火时间
C   抗烧时间
D   析液时间


   

老妖精消防


  

第1025名:6赞 (综合能力强化-20年08月05日)



某工程施工完毕后,施工单位对防火门监控系统进行联动调试,下列描述中不符合调试流程的是()。
A消防联动控制器处于手动控制工作状态
B 消防联动控制器接收到符合联动控制触发条件的两只火灾探测器的报警信号后,应发出控制防火门闭合的启动信号
C 防火门监控器应控制报警区域内所有常开防火门关闭
D 防火门监控器应接收并显示部分常开防火门完全闭合的反馈信号
E 消防控制器图形显示装置能显示防火门的动作的反馈信号


   

老妖精消防


  

第1026名:6赞 (综合能力强化-20年08月05日)



下列哪些项目一定会导致火灾自动报警系统工程质量验收不合格()。
A探测器安装位置与设计图纸不一致
B 其中1只探测器无法发出报警信号
C 检测前提供的资料缺少工程质量事故处理报告
D 部分设备缺少检验报告及相关材料
E 施工现场质量管理检查记录不符合要求


   

老妖精消防


  

第1027名:6赞 (综合能力强化-20年08月05日)



消防设备应急电源应能对蓄电池进行充电。当消防设备应急电源蓄电池放电中止后,充电()h,消防设备应急电源的应急工作时间应大于额定应急工作时间的80%;当消防设备应急电源蓄电池放电中止后,连续充电()h,电池组电压不应小于额定电压且应急工作时间不应小于额定应急工作时间。
A48,24
B 24,24
C 24,48
D 48,48


   

老妖精消防


  

第1028名:6赞 (综合能力强化-20年08月05日)



下列关于消防设备应急电源的调试内容中,不符合规范要求的是()。
A使应急电源充电回路与电池之间的连接断线,应急电源在5s内发出声光提示
B 给应急电源输入联动启动信号,应急电源在第5s转入应急工作状态
C 配接消防水泵的消防应急电源,其在满负载的条件下应急工作时间为1h
D 手动启动应急电源输出,应急电源的主电源和备用电源在第5s完成应急转换


   

老妖精消防


  

第1029名:6赞 (综合能力强化-20年08月05日)



根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》,下列关于维护保养的描述中不正确的是()。
A每月对全部电气火灾监控设备的监控报警功能进行检查
B 应保证每季对每一只可燃气体探测器至少进行一次可燃气体报警功能检查
C 应保证每年对每一只火灾警报器至少进行一次火灾警报功能检查
D 每季对全部消防控制室图形显示装置进行功能检查


   

老妖精消防


  

第1030名:6赞 (综合能力强化-20年08月07日)



建筑高度60m的综合楼,主体15层,综合楼有裙房,裙房的功能为高档宾馆,4层,按照国家标准设置消防设施,对建筑进行防火检查的结果中,不符合要求的是(  )。
A 群房采用多部封闭楼梯间进行疏散
B 群房与主体之间采用防火墙分隔,群房的耐火等级为二级
C 主体与裙房采用防火墙分隔,裙房单个防火分区面积最大为5000㎡
D 裙房未设置消防电梯


   

作强消防


  

第1031名:6赞 (综合能力强化-20年08月07日)



某设计单位设计阶段考虑到高层病房楼内使用人员的自我疏散能力较差,依据规范对内部设置了避难间,下列说法中错误的是(  )。
A 避难间可开启外窗采用乙级防火窗
B 采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
C 消防电梯及疏散楼梯合用前室兼做避难间
D 每个避难间可以仅为1个护理单元服务


   

作强消防


  

第1032名:6赞 (综合能力强化-20年08月08日)



根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166要求对火灾自动报警系统的主、备用电源进行检测、调试。下列关于火灾自动报警系统备用电源检测和调试的做法,符合相关规范要求的是(   )
A、使各备用电源放电终止,再充电24h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作3h
B、使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作8h
C、使各备用电源放电终止,再充电24h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作8h
D、使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作3h

   

顺利消防


  

第1033名:6赞 (综合能力强化-20年08月08日)



根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的相关规定,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统的是(   )
A、中型幼儿园的儿童用房
B、总建筑面积为3000m2的电子厂
C、老年人照料设施
D、总建筑面积为3000m2的展览建筑
E、总建筑面积为800m2的地下商店

   

顺利消防


  

第1034名:6赞 (综合能力强化-20年08月10日)



某建筑公司建成一高层建筑,在对该建筑防火检查中,需要对建筑层数进行检查,核实建筑分类。建筑层数按建筑的自然层数确定,建筑层数检查时,可不计入建筑层数的情况有(  )。
A 建筑屋顶上突出的局部设备用房
B 建筑底部设置的室内高度不超过2. 2m的自行车库、储藏室、敞开空间
C 建筑屋顶上出屋面的楼梯间
D 建筑的地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m
E 建筑的半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.8m


   

作强消防


  

第1035名:6赞 (综合能力强化-20年08月10日)



某建筑高度为25m的娱乐城,设有KTV、游戏厅等娱乐单元,为了消防安全,整栋楼设有自动喷水灭火系统保护。下列做法中符合要求的有(  )。
A 地下二层设有多个KTV包厢,最大的建筑面积为180㎡
B 地上三层的游戏厅,位于两个防烟楼梯间之间的某房间,其室内最不利点至最近疏散门的直线距离为11.25m
C 地上二层的游戏厅,位于袋形走道的两侧的房间,其室内最不利点至最近防烟楼梯间的直线距离为25m
D 地上四层的KTV,建筑面积为200㎡的包间,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部分进行分隔
E 地上二层位于两个防烟楼梯间之间建筑面积为500㎡的游戏厅,其疏散门至最近防烟楼梯间的最大距离为31.25m


   

作强消防


  

第1036名:6赞 (综合能力强化-20年08月10日)



某建筑的建筑高度为50m,耐火等级为一级。地下一层为停车场,一至三层为商场,四层至顶层为住宅。该建筑设有自动喷水灭火系统等消防设施。消防机构对其进行防火检查,下面检查结果符合规范要求的是(  )。
A 商场部分和住宅部分之间采用1.50h楼板分隔 
B 商场部分设置了封闭楼梯间,住宅部分设置了防烟楼梯间 
C 地下汽车库与商场共用楼梯间,并在首层采用了耐火极限为1.50h的防火隔墙和乙级防火门将连通部位完全分隔 
D 住宅部分防火分区的面积为4200㎡


   

作强消防


  

第1037名:6赞 (综合能力强化-20年08月25日)



某地下商场划分为相邻的A、B两个区域,A区域建筑面积为15000㎡,B区域建筑面积为19000㎡,A区域与B区域局部连通,则下列连通方式符合规范要求的是(  )。
A 下沉广场
B 防火隔间
C 避难走道
D 封闭楼梯间
E 防烟楼梯间


   

作强消防


  

第1038名:6赞 (综合能力强化-20年08月25日)



公共建筑中各房间的疏散门的数量不少于2个,但是有些房间在满足一定条件时,可以只设一个疏散门。下列房间中,可以只设一个疏散门的有(  )。
A 医院住院楼中的一间位于袋形走道两侧的病房,建筑面积为45㎡
B 幼儿园位于袋形走道两侧的教室,建筑面积为75㎡
C 某五星级酒店位于袋形走道尽端的套房,建筑面积120㎡,房间内任一点至疏散门的之间距离不大于12m,疏散门净宽度为1.2m
D 某夜总会位于两个安全出口之间的娱乐包间,建筑面积50㎡,能同时容纳15人娱乐
E 某养老院位于两个安全出口之间的老人宿舍,建筑面积70㎡


   

作强消防


  

第1039名:6赞 (综合能力强化-20年08月11日)



根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对自动喷水灭火系统报警阀组进行调试,下列调试结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A  自动和手动方式启动的雨淋阀,公称直径为150mm的雨淋阀调试时,在10s启动
B  在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.2L/s时,报警阀启动,不带延迟器的水力警铃在5s发出报警铃声,压力开关及时动作,启动消防泵并反馈信号
C  自动和手动方式启动的雨淋阀,公称直径为200mm的雨淋阀调试时,在55s启动
D  在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量1.2L/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在60s发出报警铃声,压力开关及时动作,启动消防泵并反馈信号


   

老妖精消防


  

第1040名:6赞 (综合能力强化-20年08月12日)



根据《建筑设计防火规范》,下表方案符合规范要求的是(  )。
 
A 方案二
B 方案四
C 方案一
D 方案三 


   

作强消防


  

2425262728跳转到: 

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119