第201名:11赞 (综合能力强化-20年09月15日)



下列工业建筑中,划分防火分区的防火墙不可以采用防火卷帘或防火水幕替代的有(  )。
A 三级耐火等级的沥青、石蜡仓库
B 二级耐火等级的次氯酸钙生产厂房
C 二级耐火等级的硝酸铵仓库
D 二级耐火等级的松香提炼厂房
E 二级耐火等级的赛璐珞厂房

   

作强消防


  

第202名:11赞 (综合能力强化-20年09月21日)



下列关于安全疏散设施及灭火救援条件的综合判定因素的说法,错误的是(   )。
A 商店营业厅内的疏散距离超过规定距离的20%
B 设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过其设置总数的20%
C 高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明,或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%
D 消防电梯无法正常运行
E 某大型商场外窗被广告牌等遮挡

   

老妖精消防


  

第203名:11赞 (综合能力强化-20年09月05日)


某消防工程施工单位在消防水泵安装结束后进行调试,水泵的额定流量为40L/s,扬程为120m。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,关于消防水泵调试的说法中,正确的是(   )。
A 以自动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵在1min内投入正常运行
B 以备用电源切换启动消防水泵时,消防水泵180s内投入正常运行
C 当出流量为设计工作流量的60L/s时,其出口处压力表显示为0.8 MPa
D 消防水泵零流量时, 水泵出水口压力表的显示压力1.7Mpa


   

老妖精消防


  

第204名:11赞 (综合能力强化-20年08月29日)



上海市某消防检测单位对一栋高层公共建筑进行检测,该建筑的建筑高度为52m,首层是层高2.2m的敞开空间,设有花卉供游人欣赏,2~16层为标准层,每层层高3m,另外屋顶上还设置了局部凸出的电梯机房,占屋面面积的1/2;假如你是检测人员,根据规范要求该建筑的建筑层数应确定为()层。
A 15
B 16
C 17
D 18


   

老妖精消防


  

第205名:11赞 (综合能力强化-20年08月29日)



下列关于生产火灾危险性分类的叙述中,正确的有()。
A 闪点为28℃的液体的火灾危险性为乙类,闪点为60℃的液体为丙类
B 爆炸下限为10%的气体的火灾危险性为乙类
C 易燃固体的火灾危险性都为甲类
D 可燃固体以及使用可燃固体进行的生产作业,其火灾危险性为丙类
E 强氧化剂的火灾危险性为甲类,非甲类的氧化剂火灾危险性为乙类


   

老妖精消防


  

第206名:11赞 (综合能力强化-20年08月29日)



某12层办公楼,建筑高度为42m,标准层建筑面积为4000m2,设置有自动喷水灭火系统,外墙采用玻璃幕墙。对该办公楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
A 九层、十层外墙上、下层开口之间C类防火玻璃墙的耐火极限为1.0h
B 一至四层外墙上、下层开口之间采用高度为0.80m的实体墙分隔
C 五至八层外墙上、下层开口之间采用高度为1.20m的实体墙分隔
D 外窗的耐火极限为0.5h
E 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用硅酸铝棉封堵


   

老妖精消防


  

第207名:11赞 (综合能力强化-20年07月13日-2)



顺利消防技术服务机构对江苏某一商场建筑进行消防检查,该建筑高度为22m,5层,室内按照国家标准设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,对其装修材料检查结果中,符合国家现行消防技术标准的是(   )
A  地下一层水泵房顶棚采用A级材料,墙面地面采用B1级材料
B  地下二层消防控制室顶棚为A级材料,地面采用B1级材料
C  地上三层KTV顶棚为A级材料,墙面采用B1级材料
D  厅室面积为300㎡电影院观众厅,顶棚为B1级材料,墙面采用B1级材料
E  楼梯间前室顶棚为A级材料,地面采用B1级材料


   

顺利消防


  

第208名:11赞 (综合能力强化-20年06月23日)



某商业楼底面建筑投影为长方形,呈东、西向布置,建筑高度为24m。地上5层,每层建筑面积均为6000㎡,一级耐火等级。每层均按建筑面积平均划分为东、西两个防火分区,使用功能均为百货商场,已按现行有关消防技术标准设置消防设施。由于该建筑东侧第二层的防火分区安全出口全部通向室外存在困难,故需借用相邻西侧防火分区防火墙上的甲级防火门作为安全出口,该甲级防火门的净宽度为4m。则该建筑第二层东侧防火分区内直通室外安全出口的最小疏散净宽度应为(  )m。(提示:建筑地上二层人员密度取0.43人/㎡)
A 12.90
B 10.53
C 8.90
D 9.03


   

作强消防


  

第209名:11赞 (综合能力强化-20年08月28日)



某高层写字楼高度35m,南北长50m,东西宽30m。对该写字楼的环形消防车道、消防登高车操作场地进行检查,发现以下情况,不符合规定的是(  )。
A 消防车道最窄处的净宽度是3.92m,最大坡度8%
B 消防车道的最小转弯半径为8m
C 消防登高车操作场地连续布置,长宽分别为20m和10m
D 消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧边缘与建筑外墙的距离均为8m
E 该消防车登高操作场地设置在建筑红线以外,但已取得权属单位的同意,能确保消防登高场地正常使用


   

作强消防


  

第210名:11赞 (综合能力强化-20年07月03日)



某耐火等级二级的五层商场建筑,总建筑面积为5000m2,每层建筑面积1000m2,该建筑首层疏散楼梯的最小总净宽度为()m。
A 3.0
B 3.5
C 3.9
D 4.3

   

老妖精消防


  

第211名:11赞 (综合能力强化-20年07月06日-2)



某建筑高度为12m的3层服装加工厂房,耐火等级二级,每层建筑面积为2000㎡,每层最多作业人数为400人,设置了两部室外楼梯作为安全出口,下列关于室外楼梯的检查结果中,不符合相关规范要求的是(   )
A  通向室外楼梯的乙级防火门向外开启
B  室外楼梯的倾斜角度为60°
C  测得室外楼梯的栏杆扶手高度为1.20m
D  查阅相关资料,梯段和平台均采用不燃材料制作,耐火极限分别为0.50h和1.50h
E  室外楼梯的宽度均为1.5m

   

顺利消防


  

第212名:11赞 (综合能力强化-20年07月06日)



五星级酒店的建筑高度48m,其下部有4层裙房,裙房与高层主体之间采用防火墙进行分隔。该酒店全楼均设置了室内消火栓系统、自动灭火系统和火灾自动报警系统。在裙房的第二层有一间建筑面积450㎡的会议厅,该会议厅共有300个固定座位,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与酒店其他部分分隔,墙上开设的门窗均为甲级防火门窗,则该会议室内墙面的装修材料的燃烧性能等级最低可以采用(  )。
A A级
B B1级
C B2级
D B3级

   

作强消防


  

第213名:11赞 (综合能力强化-20年08月10日)



根据《建筑设计防火规范》(GB50016),对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积。下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是(  )。
A 建筑面积为600㎡的单层沥青加工厂房
B 建筑面积300㎡醋酸乙酯合成厂房
C 蒸发量为4t/h的燃气锅炉房
D 建筑面积为500㎡的单层陶瓷制品烘干厂房


   

作强消防


  

第214名:11赞 (综合能力强化-20年06月05日)



关于老年人照料设施中避难间设置的说法中,正确的是(   )。
A 独立建造的5层总建筑面积5000㎡的养老院,应在各层每座疏散楼梯间的相邻部位设置1间避难间
B 与养老服务集团总部办公区上下组合建造的老年人照料设施,仅设置在首层和2层,则无需设置避难间
C 与多层住宅贴邻建造且用无门窗洞口防火墙分隔的4层老年人照料设施,2至4层均设置与疏散楼梯直接连通的开敞式外廊,仍应设置避难间
D 老年人照料设施中设置的避难间内可供避难的净面积不应小于25㎡,避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔


   

作强消防


  

第215名:11赞 (综合能力强化-20年4月07日)



下列关于火灾自动报警系统供电的相关描述中,不符合规定的有(   )。
A 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源
B 火灾自动报警系统主电源应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置
C 消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%
D 蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上
E 消防用电设备的配电线路和控制回路宜按报警区域划分

   

老妖精消防


  

第216名:11赞 (综合能力强化-20年5月12日)


某老年人照料设施,地上9层,建筑高度为27m,设有1部剪刀楼梯间,1部消防电梯及1部客梯, 剪刀楼梯间前室和消防电梯前室分开设置,中间设有疏散走道,走道两侧双面布房,对该老年人照料设施进行防火检查,下列检查结果中符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的有(    ) 
A 疏散走道净宽度为1.40m
B 在二层及以上每隔一层,在每层疏散楼梯间的相邻部位设置 1 间避难间
C 每层利用消防电梯的前室作为避难间,前室的建筑面积为12m2
D 第四层设有建筑面积为200m2的老年人活动用房,最大容纳人数为30人。
E 老年人照料设施房间疏散门至楼梯间前室入口的最大疏散距离为15m

   

薇薇消防


  

第217名:11赞 (综合能力强化-20年4月03日)


下列做法中,错误的有(   )
A 某商场疏散走道位于防火分区处的疏散门应采用常开乙级防火门,火灾时能自动关闭
B 某溶剂油的两层仓库,其首层靠墙的外侧采用推拉门
C 某设计疏散人数为30人的柴油生产车间,采用向内开启的平开门
D 某陶瓷花瓶仓库,三层,均采用卷帘门作为疏散门
E 某医院的首层大厅,采用顺时针方向的转门作为疏散门

   

鸣乐消防


  

第218名:11赞 (综合能力强化-20年3月29日)


某消防机构对建筑外墙进行的消防检查,下列检查结果符合规范要求的是(   )。
A 建筑高度28m的集体宿舍,建筑外墙外保温采用B1级保温材料,其首层防护层厚度为10mm
B 建筑高度52m的公寓建筑,建筑外墙外保温采用A级保温材料,其首层防护层厚度为10mm
C 建筑高度120m的住宅建筑,建筑外墙外保温采用B1级保温材料,其首层防护层厚度为10mm
D 建筑高度23m的办公建筑,建筑外墙外保温采用B1级保温材料,其首层防护层厚度为10mm

   

老妖精消防


  

第219名:11赞 (综合能力强化-20年4月02日)



以下是某消防检测单位工作人员在对气体灭火系统中各组件安装的检查结果,该结果不符合规范要求的是(   )。
A 隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度为60mm
B 集流管上的泄压装置的泄压方向未朝向操作面
C 手动启停按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地面1.3m
D 管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离为400mm

   

老妖精消防


  

第220名:11赞 (综合能力强化-20年4月03日)



某2层服装加工厂,耐火等级为三级。该厂房内全部设置了自动喷水灭火系统,根据生产需要,在厂房内设置了布料仓库,该中间仓库的最大允许建筑面积为()m2。
A 400
B 800
C 1200
D 2000

   

鸣乐消防


  

第221名:11赞 (综合能力强化-20年3月26日)


26.某总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,相邻区域采用防烟楼梯间进行分隔,下列关于该楼梯间的设计方案中,错误的是()。
A 楼梯间采用耐火极限2.00h的不燃性墙体
B 楼梯间设置自动喷水灭火系统管道
C 楼梯间采用耐火极限1.00h的防火门
D 防烟楼梯间前室的使用面积为6㎡

   

老妖精消防


  

第222名:11赞 (综合能力强化-20年3月26日)


某商场按照要求设置了火灾自动报警系统和自动灭火系统,在对该商场中庭进行检查时,下列做法中错误的是( )。
A 中庭内在不影响人员流动的前提下放置了装修时尚未使用完的大理石
B 与中庭相通的过厅、通道等,采用耐火极限3.00h的防火卷帘分隔
C 中庭顶棚、墙面、地面都采用A级装修材料,其他部位采用B1级
D 中庭与周围相连通的空间采用非隔热性防火玻璃墙进行防火分隔

   

老妖精消防


  

第223名:11赞 (综合能力强化-20年3月27日)


乙类第6项的生产特性是生产中可燃物质的粉尘、纤维、雾滴悬浮在空气中与空气混合,当达到一定浓度时,遇火源立即引起爆炸,如()等的生产车间。
A 铝粉或镁粉厂房
B 金属制品抛光部位
C 汽车轮毂打磨厂房
D 面粉加工厂(不包括碾磨部位)
E 钢铁冶炼厂房

   

老妖精消防


  

第224名:11赞 (综合能力强化-20年3月25日)


下列关于防火门安装要求的说法中,正确的是()。
A 钢质防火门门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于800mm
B 防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于10mm
C 防火门门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm
D 双扇、多扇防火门的门扇之间缝隙不应大于5mm

   

老妖精消防


  

第225名:11赞 (综合能力强化-20年3月25日)


某耐火等级二级的多层印刷厂房,按照规范要求划分为东侧和西侧两个防火分区,东侧防火分区设置有存放原材料的中间仓库,为了生产方便,需要在防火分区处设置防火卷帘用于运输原材料的通道,防火分区分隔处的宽度为45m,某设计院提出下列解决方案,方案正确的是()。
A 采用耐火极限3.00h的防火墙和20m宽的防火卷帘划分防火分区
B 采用耐火极限3.00h的防火墙和18m宽的防火卷帘划分防火分区
C 采用耐火极限4.00h的防火墙和20m宽的防火卷帘划分防火分区
D 采用耐火极限4.00h的防火墙和15m宽的防火卷帘划分防火分区

   

老妖精消防


  

第226名:10赞 (综合能力强化-20年3月26日)


某5层商场建筑,建筑高度为20m,标准层建筑面积为6000㎡,设置有自动喷水灭火系统,建筑外墙采用玻璃幕墙。下列关于该建筑的设计方案中,不符合规范要求的是()。
A 一至五层外墙上、下层开口之间采用高度为0.80m的实体墙分隔
B 建筑外墙采用耐火极限0.50h的玻璃幕墙
C 上、下层开口之间挑出1×2m(长×宽)的防火挑檐
D 每层采用防火墙划分为2个防火分区

   

老妖精消防


  

第227名:10赞 (综合能力强化-20年3月29日)


某高层民用建筑,建筑高度42m,室内设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,对该建筑内总建筑面积4000㎡的商场进行工程验收,下列检查结果不符合规范要求的是(   )。
A 顶棚采用纸面石膏板装修
B 地面采用复合壁纸装修
C 地面采用木地板装修
D 固定柜台采用木纹人造板装修

   

老妖精消防


  

第228名:10赞 (综合能力强化-20年4月02日)


相关消防机构对在建工程作业场所的临时疏散通道进行安全检查,获取的下列信息中,错误的是(   )。
A 设在地面的临时疏散通道,其净宽度为1.4m
B 疏散通道采用不燃材料建造
C 临时疏散通道坡度为20°,未修建楼梯和台阶踏步,也未设置防滑条
D 临时疏散通道采用爬梯,并采取了可靠固定措施

   

老妖精消防


  

第229名:10赞 (综合能力强化-20年4月08日)


下列哪些项目一定会导致火灾自动报警系统工程质量验收不合格()。
A 探测器安装位置与设计图纸不一致
B 其中1只探测器无法发出报警信号
C 检测前提供的资料缺少工程质量事故处理报告
D 部分设备缺少检验报告及相关材料
E 施工现场质量管理检查记录不符合要求

   

老妖精消防


  

第230名:10赞 (综合能力强化-20年4月14日)


下列关于火灾探测器的安装说法不符合规范要求的是()。
A 高灵敏度吸气式感烟火灾探测器安装在天棚高度大于16m的场所时,应保证至少有2个采样孔低于16m
B 缆式线型感温火灾探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置
C 线型红外光束感烟火灾探测器的发射器和接收器之间的探测区域长度不应超过100m
D 相邻两组线型红外光束感烟火灾探测器的光束轴线的水平距离不应大于14m

   

老妖精消防


  

第231名:10赞 (综合能力强化-20年3月28日)


下列关于建筑物内建筑构件的耐火极限的说法,符合规范要求的是()。
A 二级耐火等级的某办公建筑,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.1h
B 三级耐火等级的某医疗建筑,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25h
C 二级耐火等级的某建筑的门厅,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25h
D 四级耐火等级的某住宅建筑,其吊顶采用可燃材料
E 三级耐火等级的某中学教学楼,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.15h

   

老妖精消防


  

第232名:10赞 (综合能力强化-20年3月28日)


上海市某综合楼,建筑高度28m,地上8层,地下1层;每层建筑面积为1200m2,建筑室外地面标高+1.600m,地下1层室内地面标高-9.200m;建筑内设置有各种用途的场所。对该建筑内各场所进行防火检查,下列做法错误的是(   )。
A 地上四层设有建筑面积400㎡的电影院
B 地下一层设有建筑面积200㎡的歌舞厅
C 地上三层设有建筑面积400㎡的营业厅
D 地下一层设有建筑面积200㎡的老年人公共活动用房

   

老妖精消防


  

第233名:10赞 (综合能力强化-20年3月29日)


某建筑高度128m的办公楼,每层建筑面积2000㎡,室内设置了自动灭火系统和火灾自动报警系统。下列装修方案中,符合规范要求的是(   )。
A 墙面采用彩色难燃人造板
B 地面采用半硬质PVC塑料地板
C 顶棚采用玻璃钢
D 隔断采用复合壁纸

   

老妖精消防


  

第234名:10赞 (综合能力强化-20年4月02日)



下列不属于可直接判定为重大火灾隐患的有(   )。
A 地下一层的人防商场,按规范设计的3个安全出口中有1个被堵塞不能使用
B 车站候车厅的商店里销售赛璐珞棉
C 苯乙酮厂房设置在地下一层
D 冰醋酸裂解厂房与某重要公共建筑距离20m

   

老妖精消防


  

第235名:10赞 (综合能力强化-20年4月07日)



某层高为4m的高层政府办公大楼的室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,系统设计工作压力为1.4MPa,对该系统进行调试和检查,下列调试结果中,不符合相关规范要求的是(   )。
A 消防水泵安装前应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符
B 消防水泵零流量时,消防水泵出口压力表显示为1.8MPa
C 消防水泵出流量达到设计流量的1.5倍时,消防水泵出口压力为0.75MPa
D 以备用电源切换方式启动消防水泵,消防水泵在55s内投入正常运行
E 打开屋顶试验消火栓,测得试验消火栓栓口的动压为0.30MPa

   

老妖精消防


  

第236名:10赞 (综合能力强化-20年4月08日)


对某综合楼内的消防设施联动控制功能进行调试。下列调试结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的有()。
A 消防联动控制器设于手动状态,消防水泵出水管上的低压压力开关动作后,消防水泵启动
B 消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后,用作防护冷却的水幕系统的水幕阀组启动
C 消防联动控制器设于手动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后用于防火分隔的水幕系统的水幕阀组启动
D 消防联动控制器设于自动状态,湿式报警阀压力开关动作后,喷淋泵启动
E 消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,仅该防火分区内疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统启动

   

老妖精消防


  

第237名:10赞 (综合能力强化-20年4月07日)



下列属于重大火灾隐患综合判定要素的有(   )。
A 商店营业厅内的疏散距离大于国家工程建设消防技术标准规定值的125%
B 人员密集场所的居住场所釆用B1级彩钢夹芯板搭建
C 防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的25%
D 未按国家规定设置消防车道或消防车道被堵塞、占用
E 人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门

   

老妖精消防


  

第238名:10赞 (综合能力强化-20年4月03日)



下列建筑中,可采用三级耐火等级的有()。
A 独立建造且建筑面积为350m2的单层植物油浸出车间
B 总蒸发量为4t/h的燃煤锅炉房
C 建筑层数为3层的服装加工厂
D 生产润滑油的单层,建筑面积为500m2的车间
E 建筑面积为1200m2的单层陶瓷烧制厂房

   

鸣乐消防


  

第239名:10赞 (综合能力强化-20年5月23日)



某6层商业综合体建筑,每层层高5m,在商场中部设置建筑面积为300㎡的中庭贯穿整栋建筑,1-2层均为商场每层建筑面积10000㎡,3层为大型网咖与儿童活动中心,建筑面积7000㎡,4-6层每层建筑建筑面积为5000㎡,4-5层使用性质为多功能厅,6层的使用功能为电影院,该建筑的耐火等级符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)的最低要求,且设置了消火栓系统,湿式自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,并采用难燃材料进行装修,该建筑的建设单位委托消防检测单位对该建筑进行检测,下列选项中不符合规范《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)要求的是(   )
A、在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口的距离为8m
B、地下一层设置了柴油发电机房,机房内设置储油间储存煤油,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔; 
C、中庭设置了机械排烟设施,且在中庭的底部设置了换季衣物促销柜台
D、大型网咖内部设置5个豪华包间,每个包间的建筑面积为400㎡.
E、网咖与儿童活动中心之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板进行分隔

   

顺利消防


  

第240名:10赞 (综合能力强化-20年5月15日)



某二级耐火等级的单层木器厂房,建筑面积1000㎡,设有一间建筑面积45㎡ 的喷漆间,以及一间建筑面积60㎡ 的中间仓库(储存有甲苯稀释剂和油漆),并按规定进行了防火分隔,该厂房的火灾危险性为(   )。
A、甲类
B、乙类
C、丙类
D、丁类


   

顺利消防


  