对于非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品,由消防救援机构责令限期改正,根据《消防产品监督管理规定》,对非经营性场所,逾期不改正的,应处以( )处罚。A 500元以上1000元以下罚款B 1000元以上5000元以下罚款C 1000元以上1万元以下罚款D 5000元以上1万元以下罚款
作强消防
第282名:10赞 (综合能力强化-20年07月21日-2)
某商业综合体建筑,该建筑高度60m,平面尺寸为160m×50m,该建筑的物业委托某消防检测单位对该建筑的灭火救援设施进行检测,检测结果如下,其中检测结果符合国家标准《建筑防火设计规范》(GB50016-2014)(2018版)的是( )A 该建筑设置了环行消防车道,且消防车道的净宽为3.87m,净空高度为4.2mB 该建筑每层设置了6个灭火救援窗,每个灭火救援窗的净宽和净高度均为1.2mC 该建筑设置的消防电梯从首层运行到顶层的时间为30s,且轿厢内部采用胶合板装修D 消防登高面未采用间隔布置,消防登高操作场地的长度和宽度分别为15m和10m
顺利消防
第283名:10赞 (综合能力强化-20年08月06日)
某消防检测机构对湿式自动喷水灭火系统的报警阀组进行检查和测试,下列检查结果中,不符合消防相关技术标准的是()。A 进口压力为0.14MPa、流量为37.5L/min时,水力警铃不报警B 报警阀阀瓣以及操作机构应动作灵活,无卡涩现象C 商标、规格、型号等标志齐全,阀体上有水流指示方向的永久性标识D 测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的1.1倍的静水压力,保压时间10min,阀瓣处无渗漏
老妖精消防
第284名:10赞 (综合能力强化-20年08月06日)
自动喷水灭火系统安装前对水流指示器灵敏度进行现场检查,试验压力为1.0MPa,下列检查结果中,符合消防相关技术标准的是()。A 当流量达到10.0L/min时,水流指示器开始报警B 当流量在10.0L/min~37.5L/min时,水流指示器应报警C 当流量达到37.5L/min时,水流指示器停止报警D 开启末端试水装置,具有延时功能的水流指示器,浆片动作后60s内发出报警信号
第285名:10赞 (综合能力强化-20年07月28日)
某高层综合楼,建筑高度为80m,室内消火栓系统采用由高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统,现委托消防技术服务机构对其室内消火栓系统进行检测。已知室内消火栓泵设计流量为40L/s,设计扬程为1.2MPa。下列检测结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》的是( )A、消火栓泵出流量为50L/s时,测得其出口压力为0.70MPaB、消防水泵停泵时,测得水锤消除设施后的压力为1.4MPaC、消火栓泵未设置备用泵D、消火栓泵双电源切换的时间为5s
第286名:10赞 (综合能力强化-20年08月01日)
在对建筑耐火等级进行检查时,要检查最多允许层数与耐火等级的适应性,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列相关说法中,不正确的是( )。A 四级耐火等级的单层药材加工厂房B 四级耐火等级的单层氟利昂厂房C 三级耐火等级的单层白兰地成品仓库D 三级耐火等级的三层搪瓷仓库E 三级耐火等级的两层漂白粉仓库
第287名:10赞 (综合能力强化-20年08月02日)
为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查报警阀组的哪些内容( )A、报警阀组外观B、报警阀组操作性能C、报警阀组渗漏试验D、报警阀组功能试验E、报警阀功能调试
第288名:10赞 (综合能力强化-20年08月02日)
苏州新区新建一座高度为25m,层数为6层的大型购物中心,根据防火规范要求设置各种消防设施。施工单位在完成自动喷水灭火系统的施工安装后,邀请有资质的消防服务机构对自动喷水灭火系统进行验收检查。下列关于喷头验收方面的说法中,正确的是( )A、喷头设置场所、规格 、型号、公称动作温度、响应时间指数(RT1)应符合设计要求,抽查设计喷头数量5%,总数不少于40 个,合格率应不小于95%B、喷头设置场所、规格 、型号、公称动作温度、响应时间指数(RT1)应符合设计要求,抽查设计喷头数量10%,总数不少于40 个,合格率应为100%C、喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离,抽查设计喷头数量20%,总数不少于10个,合格率应不小于95%D、喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离,抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个,合格率应为100%
第289名:10赞 (综合能力强化-20年08月08日)
某大型购物中心,中间采用中庭设计。建设单位在中庭采用吸气式感烟火灾探测器。下面关于吸气式感烟火灾探测器安装和调试的相关说法,不符合规范要求的是( )A、吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度不应超过16mB、当采样管道布置形式为垂直采样时,每3℃温差间隔或2m间隔(取最小者),应设置一个采样孔C、当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m,孔径为2~5mmD、单管长度不宜超过100m,单管上的采样孔数量不宜超过25个E、调试时:在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在120s内发出火灾报警信号
第290名:10赞 (综合能力强化-20年08月10日)
某商业综合体建筑,建筑高度为40m,裙房与高层建筑主体采用防火墙分隔,地上一二层为裙房,功能为商业营业厅,其余楼层为办公楼,地下2层,地下二层为汽车库,地下一层为展览厅及设备用房,展览厅、商业营业厅均采用不燃装修材料,综合楼设置了自动灭火系统和火灾自动报警系统,下列场所对应的防火分区建筑面积中,不符合现行国家工程建设消防技术标准的是( )。A 地下展览厅,1500㎡ B 商业营业厅,4800㎡C 设备用房,2500㎡ D 地下车库,4000㎡E 办公楼,3500㎡
第291名:10赞 (综合能力强化-20年08月09日)
下列关于风管安装和检查内容的说法,符合规范《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)要求的是( )A、金属风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于120mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔B、非金属风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mmC、金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩形风管规定值的50%D、金属风管,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚应大于2.5mm方可采用焊接E、金属排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料
第292名:10赞 (综合能力强化-20年08月09日)
气体灭火系统在施工结束后,应根据相应的规范要求对其进行检测验收。下列关于气体灭火系统检测要求的说法中,不符合规范要求的是( )A、气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%B、同一系统中容器阀上的压力表的安装高度差不宜超过10mmC、灭火剂储存容器的充装量和储存压力应符合设计文件,且不超过设计充装量的5%D、卤代烷灭火剂储存容器内的实际压力不低于相应温度下的储存压力,且不超过该储存压力的1.5%E、储存容器中充装的二氧化碳质量损失不大于5%
第293名:10赞 (综合能力强化-20年08月07日)
下列单位应当建立单位专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作的有( )。A 民用机场B 消防安全重点单位C 国家机关D 超高层公共建筑E 距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位
第294名:10赞 (综合能力强化-20年08月08日)
施工单位在完成某建筑的火灾自动报警系统的施工后,对其进行检测及调试。根据相关规范要求,下面关于消防设备应急电源的调试的说法错误的是( )A、手动启动应急电源输出,应急电源的主电源和备用电源应能同时输出B、给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,应急电源应在5s内转入应急工作状态C、使应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间连线断线,应急电源应在100s内发出声、光报警信号,声故障信号应能手动消除 D、将应急电源接上等效于满负载的模拟负载,使其处于应急工作状态,应急工作时间应大于设计应急工作时间的1.5倍,且不小于产品标称的应急工作时间
第295名:10赞 (综合能力强化-20年08月14日)
上海市某商业综合体为多产权建筑,下列关于多产权建筑的消防安全管理职责中说法不正确的是()。A 实行承包、租赁或委托经营、管理时,产权方应核实使用方的用途B 使用方定期组织开展使用区域的防火巡查检查,及时消除火灾隐患C 产权单位每年应组织或委托具有相关资质的单位对多产权单位消防设施进行全面检测D 统一管理单位负责建立统一的消防安全管理制度,拟订年度消防工作计划和组织保障方案
第296名:10赞 (综合能力强化-20年08月12日)
关于建设工程消防设计审查验收制度,下列说法错误的是( )。A 消防设计审查针对国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程B 消防审计审查针对除国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程以外的其他建设工程C 消防设计备案针对除国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程以外的其他建设工程D 建设工程消防设计审查验收制度针对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程E 消防设计备案针对国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程
第297名:10赞 (综合能力强化-20年08月15日)
消防安全重点单位三项报告备案制度主要包括的内容有()。A 消防安全责任制度报告备案B 消防设施维护保养报告备案C 消防安全管理人员报告备案D 消防安全自我评估报告备案E 消防安全防火检查巡查备案
第298名:10赞 (综合能力强化-20年08月20日)
灭火器日常检查中,只要达到或超过维修期限即使灭火器未曾使用过,也应送修。建筑使用管理单位应按照规定程序及时送修。( )的灭火器应及时送修。A 手提式水基型灭火器出厂满3年B 推车式水基型灭火器首次维修以后满2年C 手提式(贮压式)干粉灭火器出厂期满5年D 推车式(贮压式)干粉灭火器首次维修以后满1年E 手提式二氧化碳灭火器出厂期满3年
第299名:10赞 (综合能力强化-20年08月17日)
下列工业建筑中,划分防火分区的防火墙上不能开设门、窗、洞口的有( )。A 丙酮厂房B 石脑油仓库C 铝粉厂房D 樟脑油仓库E 重油仓库
第300名:10赞 (综合能力强化-20年08月24日)
根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219),水喷雾灭火系统应进行( )试验,除符合规范相关规定外,其响应时间应符合设计要求,并应检查水雾覆盖保护对象的情况。A 水压强度B 冷喷C 严密性D 热喷
第301名:10赞 (综合能力强化-20年08月25日)
人防工程中,地下1层设置歌舞娱乐场所,其中房间内任一点距离最近疏散门的距离不应大于( )m。A 9mB 15mC 5mD 40m
第302名:10赞 (综合能力强化-20年08月31日)
消防设备应急电源的调试要求正确的是()。A 设备选型为交流输出应急电源时,应能显示输入电压和输出电压、输出电流、主电源工作状态和电池组电压B 接通消防设备应急电源的备用电源,使消防设备应急电源处于正常工作状态C 应急电源主电源恢复后,应在10s内切换到主电源供电状态,并发出声提示信号D 应急电源主电源断电后,应在10s内切换到蓄电池组供电状态,并发出声提示信号
第303名:10赞 (综合能力强化-20年08月31日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版),某一级耐火等级的木器厂房,层高4m,共三层;采用自动喷水灭火系统进行全保护,下列关于该厂房各构件的燃烧性能正确的是( )。A 楼板可以采用耐火极限为1.25h的不燃材料B 梁可以采用耐火极限为1.50h的不燃材料C 屋顶承重构件可以采用耐火极限为1.20h的不燃材料D 柱可以采用耐火极限为2.50h的不燃材料
第304名:10赞 (综合能力强化-20年08月28日)
以下可以不认定为火灾隐患的是( )。A 某小区,个别业主将车辆临时停在住宅楼门口,影响人员疏散B 某办公楼,因年久失修,消火栓锈蚀,影响正常使用C 某厂房,为进料方便,将原设计的平开甲级防火门改为卷帘门,导致两个车间相连防火分区面积超过规定限值D 某小区居民楼,业主在厨房使用液化石油气罐E 某储油罐容积170m3的柴油加油站原建在城市边缘,因城市发展现存于城市建成区
第305名:10赞 (综合能力强化-20年08月29日)
某8层综合楼,1~3层为商场、4~8层为办公,建筑高度32m,每层建筑面积1100㎡,屋顶设有局部凸出的辅助用房,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑属于()。A 二类高层商场建筑B 二类高层公共建筑C 多层公共建筑D 一类高层公共建筑
第306名:10赞 (综合能力强化-20年10月23日)
某建筑工地新到一批洒水喷头,喷头共计900只,其中闭式喷头有600只。下列关于该批闭式喷头安装前密封性能与质量偏差检查的说法,正确的是( )。A 随机抽取3只喷头进行质量偏差检查B 计算偏差,质量偏差超过5%为不合格C 密封性能试验的喷头有1只不合格时,则再抽取10只喷头做密封性试验D 若有一只不合格,再抽查12只,重新进行密封性能试验,如全部合格,则可以使用E 抽取了6只喷头进行密封性能试验,发现有2只不合格,不得使用该批喷头
第307名:10赞 (综合能力强化-20年10月28日)
水喷雾灭火系统的调试应在系统施工结束和与系统有关的火灾自动报警装置及联动控制设备调试合格后进行,下列不属于系统调试内容的是( )。A 雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀的调试B 末端试水装置放水试验C 动力源和备用动力源切换试验D 消防水泵调试
第308名:10赞 (综合能力强化-20年10月27日)
下列关于气体灭火系统组件安装的说法中不符合规范要求的是()。A 连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向B 重力式机械驱动装置,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于25mmC 气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方D 已经防腐处理的无缝钢管不应采用焊接连接
第309名:10赞 (综合能力强化-20年11月05日)
二氧化碳灭火器安装设置包括( )的安装。A 灭火器 B灭火器箱 C挂钩D压力表 E信号反馈装置
第310名:10赞 (综合能力强化-20年10月29日)
某写字楼需要安装一批感烟火灾探测器,走廊宽度为2.4m,总长度为50m,检测时关于该办公走廊感烟火灾探测器的安装做法不符合规范要求的是()。A倾斜安装的探测器,测得斜角度为40°B在走廊顶棚上居中安装4个探测器C走廊的中间部位设有一个空调送风口,测得感烟探测器距空调送风口的水平距离距离为1.5mD经测量得知施工单位按距端墙7m处,间隔12m依次布置探测器
第311名:10赞 (综合能力强化-20年10月29日)
上海市某消防检测单位对一栋高层公共建筑进行检测,该建筑的建筑高度为52m,首层是层高2.2m的敞开空间,设有花卉供游人欣赏,2~16层为标准层,每层层高3m,另外屋顶上还设置了局部凸出的电梯机房,占屋面面积的1/2;假如你是检测人员,根据规范要求该建筑的建筑层数应确定为()层。A15B16C17D18
第312名:9赞 (综合能力强化-20年3月29日)
某消防单位对民用建筑的屋面外保温系统进行检查,下列建筑屋面外保温系统的保温材料,不符合规范要求的是( )。A 屋面板耐火极限0.50h的住宅,屋面外保温材料采用B2级材料B 屋面板耐火极限0.50h的公寓,屋面外保温材料采用B1级材料C 屋面板耐火极限1.00h的医院,屋面外保温材料采用B2级材料D 屋面板耐火极限1.00h的宿舍,屋面外保温材料采用B1级材料
第313名:9赞 (综合能力强化-20年4月07日)
第314名:9赞 (综合能力强化-20年3月25日)
某检测单位对漂白粉仓库内的防火墙进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是()。A 防火墙采用不燃材料,耐火极限为4.00hB 紧靠防火墙两侧的乙级防火门最近边缘的水平距离为1.5mC 天然气管道在吊顶内穿越防火墙,穿越处采用防火材料封堵D 防火墙从地面基层隔断砌至屋面板底面基层
第315名:9赞 (综合能力强化-20年3月26日)
第316名:9赞 (综合能力强化-20年4月02日)
某8层多功能建筑,建筑高度为36m,每层建筑面积为3200m2。对该建筑安全疏散进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家技术标准的是( )。A 位于四层的电影院观众厅,可容纳200人,2个外开门宽度均为1.30mB 建筑采用防烟楼梯间,楼梯间的门采用乙级防火门C 位于四层建筑面积为60m2的KTV包间,设置2个宽度0.9m的疏散门D 位于二层建筑面积为280m2的网吧内任一点至房间疏散门的距离为11m
第317名:9赞 (综合能力强化-20年4月07日)
某建筑高度为62m的宾馆,附设裙房,该裙房地上5层,层高4m,每层建筑面积 1600m2,裙房首层为商店营业厅,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔为多个建筑面积为120m2~450m2的商铺,每个商铺与商场的连通处均采用乙级防火门分隔,该裙房按照国家规定设置了相应的消防设施,则下列关于该裙房内有窗商铺内部装修的做法中,符合规范要求的有( )。A 墙面采用多彩涂料装修 B 地面铺装半硬质PVC塑料地板C 窗帘采用经阻燃处理的难燃织物 D 顶棚采用矿棉板装修E 隔断采用彩色阻燃人造板装修
第318名:9赞 (综合能力强化-20年4月29日)
对下列公共建筑内房间疏散门的设置进行检查,可以设置一个疏散门的有( )。A 医疗建筑内位于两个安全出口之间的建筑面积75m2的房间B 办公楼内位于袋形走道两侧的建筑面积 120m2的房间C 商店建筑,位于走道尽端的房间,建筑面积为50m2,疏散门宽度为0.90mD 位于走道尽端的建筑面积为200 m2教室,室内任一点距离疏散门直线距离为15m,疏散门宽度为1.40mE 歌舞娱乐场所内建筑面积为50m2的豪华包厢,经常停留人数15人
第319名:9赞 (综合能力强化-20年4月24日)
某耐火等级为一级的2层硝酸液体仓库。占地面积1200m2,未设置防火分隔和自动消防设施。对该仓库提出的下列整改措施中正确的是( )。A 将该仓库每层作为一个防火分区,增设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统B 将该仓库每层用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为两个防火分区,并增设火灾自动报警系统C 将该仓库每层用耐火极限为4.00h的防火墙,平均划分为两个防火分区,并增设自动喷水灭火系统D 将该仓库每层用耐火极限为4.00h的防火墙,平均划分为四个防火分区
第320名:9赞 (综合能力强化-20年4月24日)
某超高层办公楼,建筑高度102m,每层建筑面积为2400m2,建筑内采用防烟楼梯间作为疏散楼梯间,并按照国家标准设置消防设施。现对该办公楼进行防火分区划分,则每层最大防火分区建筑面积为( )m2。A 1500 B 2400 C 3000 D 3600