消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
用户名    密码     注册用户忘记密码
题库首页
技术实务
综合能力
案例分析
点赞排行
历届真题

综合能力点赞排行

第321名:9赞 (综合能力强化-20年3月29日)


某消防单位对民用建筑的屋面外保温系统进行检查,下列建筑屋面外保温系统的保温材料,不符合规范要求的是(   )。
A 屋面板耐火极限0.50h的住宅,屋面外保温材料采用B2级材料
B 屋面板耐火极限0.50h的公寓,屋面外保温材料采用B1级材料
C 屋面板耐火极限1.00h的医院,屋面外保温材料采用B2级材料
D 屋面板耐火极限1.00h的宿舍,屋面外保温材料采用B1级材料

   

老妖精消防


  

第322名:9赞 (综合能力强化-20年4月07日)



某建筑工地新到一批洒水喷头,喷头共计900只,其中闭式喷头有600只。下列关于该批闭式喷头安装前密封性能与质量偏差检查的说法,正确的是(   )。
A 随机抽取3只喷头进行质量偏差检查
B 计算偏差,质量偏差超过5%为不合格
C 密封性能试验的喷头有1只不合格时,则再抽取10只喷头做密封性试验
D 若有一只不合格,再抽查12只,重新进行密封性能试验,如全部合格,则可以使用
E 抽取了6只喷头进行密封性能试验,发现有2只不合格,不得使用该批喷头

   

老妖精消防


  

第323名:9赞 (综合能力强化-20年3月25日)


某检测单位对漂白粉仓库内的防火墙进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是()。
A 防火墙采用不燃材料,耐火极限为4.00h
B 紧靠防火墙两侧的乙级防火门最近边缘的水平距离为1.5m
C 天然气管道在吊顶内穿越防火墙,穿越处采用防火材料封堵
D 防火墙从地面基层隔断砌至屋面板底面基层

   

老妖精消防


  

第324名:9赞 (综合能力强化-20年3月26日)


某8层综合楼,1~3层为商场、4~8层为办公,建筑高度32m,每层建筑面积1100㎡,屋顶设有局部凸出的辅助用房,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑属于()。
A 二类高层商场建筑
B 二类高层公共建筑
C 多层公共建筑
D 一类高层公共建筑

   

老妖精消防


  

第325名:9赞 (综合能力强化-20年4月02日)



某8层多功能建筑,建筑高度为36m,每层建筑面积为3200m2。对该建筑安全疏散进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家技术标准的是(   )。
A 位于四层的电影院观众厅,可容纳200人,2个外开门宽度均为1.30m
B 建筑采用防烟楼梯间,楼梯间的门采用乙级防火门
C 位于四层建筑面积为60m2的KTV包间,设置2个宽度0.9m的疏散门
D 位于二层建筑面积为280m2的网吧内任一点至房间疏散门的距离为11m

   

老妖精消防


  

第326名:9赞 (综合能力强化-20年4月07日)



某建筑高度为62m的宾馆,附设裙房,该裙房地上5层,层高4m,每层建筑面积 1600m2,裙房首层为商店营业厅,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔为多个建筑面积为120m2~450m2的商铺,每个商铺与商场的连通处均采用乙级防火门分隔,该裙房按照国家规定设置了相应的消防设施,则下列关于该裙房内有窗商铺内部装修的做法中,符合规范要求的有(   )。
A 墙面采用多彩涂料装修 
B 地面铺装半硬质PVC塑料地板
C 窗帘采用经阻燃处理的难燃织物 
D 顶棚采用矿棉板装修
E 隔断采用彩色阻燃人造板装修

   

老妖精消防


  

第327名:9赞 (综合能力强化-20年4月29日)



对下列公共建筑内房间疏散门的设置进行检查,可以设置一个疏散门的有(   )。
A 医疗建筑内位于两个安全出口之间的建筑面积75m2的房间
B 办公楼内位于袋形走道两侧的建筑面积 120m2的房间
C 商店建筑,位于走道尽端的房间,建筑面积为50m2,疏散门宽度为0.90m
D 位于走道尽端的建筑面积为200 m2教室,室内任一点距离疏散门直线距离为15m,疏散门宽度为1.40m
E 歌舞娱乐场所内建筑面积为50m2的豪华包厢,经常停留人数15人


   

老妖精消防


  

第328名:9赞 (综合能力强化-20年4月24日)



某耐火等级为一级的2层硝酸液体仓库。占地面积1200m2,未设置防火分隔和自动消防设施。对该仓库提出的下列整改措施中正确的是(   )。
A 将该仓库每层作为一个防火分区,增设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
B 将该仓库每层用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为两个防火分区,并增设火灾自动报警系统
C 将该仓库每层用耐火极限为4.00h的防火墙,平均划分为两个防火分区,并增设自动喷水灭火系统
D 将该仓库每层用耐火极限为4.00h的防火墙,平均划分为四个防火分区


   

老妖精消防


  

第329名:9赞 (综合能力强化-20年4月24日)



某超高层办公楼,建筑高度102m,每层建筑面积为2400m2,建筑内采用防烟楼梯间作为疏散楼梯间,并按照国家标准设置消防设施。现对该办公楼进行防火分区划分,则每层最大防火分区建筑面积为(   )m2。
A 1500        
B 2400        
C 3000         
D 3600


   

老妖精消防


  

第330名:9赞 (综合能力强化-20年5月23日-2)



某石化企业的原油储罐区采用低倍数泡沫自动灭火系统,对该系统进行调试。下列方法和结果中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是(  )。
A  以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验,其各项性能指标均应达到设计要求
B  选择最大和最远两个防护区或储罐分别以手动和自动的方式进行试验
C  喷水试验完毕,将水放空后,应以自动控制的方式进行喷泡沫试验
D  喷泡沫试验选择最大和最远点的防护区或储罐,各进行一次试验

   

张工教育


  

第331名:9赞 (综合能力强化-20年05月26日-2)





某建筑高度为24.5m的医疗建筑,设有三层裙房,裙房和主体建筑采用耐火极限为3.00h的防火卷帘完全分隔,已按国家标准设置了相应的消防设施,其中裙房的一个防火分区的建筑面积达到规范允许的最大值,则该防火分区建筑面积的测量值不得大于(    )。
A 3000              
B 3150             
C 2375           
D 2650


   

荣胜教育


  

第332名:9赞 (综合能力强化-20年06月05日)



某裙房地上3层,耐火等级为一级,与高层建筑主体之间采用防火隔墙分隔。当建筑内全部设有自动喷水灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积为( )㎡ 。
A 2500 
B 5000 
C 1500 
D 3000


   

作强消防


  

第333名:9赞 (综合能力强化-20年06月08日-3)


某多层丙类厂房,耐火等级三级,建筑高度24m,与一座单层戊类厂房(耐火等级三级,建筑高度25m)相邻,其防火间距实测符合要求的为( )m。
A 10
B 13.3
C 12
D 17
E 14


   

作强消防


  

第334名:9赞 (综合能力强化-20年06月17日-2)



某商业楼底面建筑投影为长方形,呈东、西向布置,地上6层,建筑高度24m,二级耐火等级,每层建筑面积均为8000m2,每层均按建筑面积平均划分为东、西两个防火分区,每层使用功能均为百货商场,已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设置消防设施。该建筑每层东侧防火分区利用通向相邻西侧防火分区的甲级防火门作为安全出口的疏散净宽度均为5m。请问该建筑地上二层东侧防火分区内直通室外安全出口的最小疏散净宽度应为(   )m。
A 34.4
B 22.2
C 17.2
D 12.2


   

老妖精消防


  

第335名:9赞 (综合能力强化-20年06月23日)



某公共建筑,建筑室外地坪标高为±0.00m,半地下室顶板高出室外设计地面1.8m,半地下室上部有若干层,每层层高均为4m,顶层整体为设备用房。屋顶设备用房屋面标高为+21.80m。根据《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定,该建筑层数为(  )。
A 3层
B 4层
C 5层
D 6层 


   

作强消防


  

第336名:9赞 (综合能力强化-20年06月19日-2)



某高层民用建筑,建筑高度52m,一至三层为酒店,四至十七层为住宅,建筑每层层高3m,酒店部分内设有自动喷水灭火系统,下列关于该建筑疏散距离的说法正确是()。
A 首层位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于37.5m
B 首层位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于50m
C 酒店房间内任一点至房间疏散门的最远距离不应大于18.75m
D 酒店房间内任一点至房间疏散门的最远距离不应大于22m


   

老妖精消防


  

第337名:9赞 (综合能力强化-20年07月05日)


根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列叙述中不正确的是(   )
A  建筑高度不大于27m的住宅,满足每个单元任一层的建筑面积不大于650㎡,并且任一户门至最近安全出口的距离不大于15m,可以设置一部剪刀楼梯间
B  建筑高度大于27m且不大于33m的住宅,同时满足每个单元任一层的建筑面积不大于650㎡,任一户门至最近安全出口的距离不大于10m,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯能通至屋面,单元之间的疏散楼梯能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门,可以设置一部敞开楼梯间
C  建筑高度大于54m的住宅,至少应设置2部防烟楼梯间
D  建筑高度大于33m的住宅,应同时设置消防电梯和防烟楼梯间


   

顺利消防


  

第338名:9赞 (综合能力强化-20年07月06日-2)



根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于疏散楼梯间设置的说法中,不正确的是(   )。
A  某高层建筑,建筑高度33m,首层为住宅,二层为不大于300m2的小型营业性用房,三层及以上为住宅,该建筑设置封闭楼梯间
B  某建筑高度25m,建筑层数4层,藏书100万册的图书馆设置封闭楼梯间
C  某9层展览建筑,层高3.5m,1~7层建筑面积为1800㎡,8层建筑面积为1200㎡,9层建筑面积为950㎡,该建筑设置封闭楼梯间
D  某建筑层数为5层,高度28m的旅馆,当疏散楼梯间与敞开式外廊直接连接时可以设置敞开楼梯间
E  某建筑层数6层,建筑高度33m的展览馆,每层建筑面积均为980㎡,该建筑设置封闭楼梯间


   

顺利消防


  

第339名:9赞 (综合能力强化-20年07月06日-2)



根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列无敞开式外廊的建筑中,可设置敞开楼梯间的有(   )。
A  3层且建筑高度为15m的图书馆
B  4层且建筑高度为18m的棉花加工厂房
C  5层且建筑高度为20m的中药材库
D  6层且建筑高度为21m的住宅建筑
E  6层且建筑高度为21m的办公楼


   

顺利消防


  

第340名:9赞 (综合能力强化-20年07月07日)



某人防工程中,在其地下一层设置KTV,有20个包间,每个包间建筑面积均为30㎡。该KTV内设一条内走道,走道宽3m,长60m,设有2个建筑面积25㎡的卫生间。经核定,该KTV的服务及管理人员为20人,则该KTV的最小疏散总净宽度应为(  )m。
A 5
B 4.8
C 3
D 3.2


   

作强消防


  

第341名:9赞 (综合能力强化-20年07月08日-2)


注册消防工程师应履行诸多义务,但履行的义务不包括(  )。
A 遵守和执行法律、法规和国家标准、行业标准
B 保证执业活动质量,承担相应的法律责任
C 保守知悉的国家秘密和聘用单位的商业、技术秘密
D 对违反相关法律、法规和国家标准、行业标准的行为提出劝告,拒绝签署违反国家标准、行业标准的消防安全技术文件


   

作强消防


  

第342名:9赞 (综合能力强化-20年07月10日-2)



根据《中华人民共和国消防法》有关规定,下列关于灭火救援的说法,错误的是(  )。
A 任何人发现火灾都应当立即报警
B 任何单位发生火灾,该单位的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散
C 任何单位、个人都应当为报警提供便利,不得阻拦报警
D 任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务


   

作强消防


  

第343名:9赞 (综合能力强化-20年07月09日)



某8层综合楼,1~3层为商场、4~8层为办公,建筑高度32m,每层建筑面积1100㎡,屋顶设有局部凸出的辅助用房,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑属于()。
A 二类高层商场建筑
B 二类高层公共建筑
C 多层公共建筑
D 一类高层公共建筑


   

老妖精消防


  

第344名:9赞 (综合能力强化-20年07月11日)



某耐火等级二级的单层丙类厂房,建筑面积5000㎡,厂房内首层靠外墙部位设有2000㎡的员工宿舍,相关部门提醒厂家老板,“不能将员工宿舍设置在该厂房内,”现准备将员工宿舍进行改造,该厂房未设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,下列改造方案中,错误的是(   )。
A 全部改造为丙类固体中间仓库,并采用4.00h的防火墙和厂房其他部位分隔
B 全部改造为办公室、休息室,并采用3.00h的防火隔墙和厂房其他部位分隔
C 全部改造为丙类生产车间,在厂房外独立建造员工宿舍
D 一部分改造为储存量不大于5m3的丙类液体中间储罐的专用房间,并采用3.00h的防火隔墙和厂房其他部位分隔,另一部分改造为与厂房用途一致的丙类生产车间


   

老妖精消防


  

第345名:9赞 (综合能力强化-20年07月25日)



下列关于建筑防火间距的设置中,满足规范要求的有()。
A两座重油仓库,其中相邻一座仓库外墙为防火墙,则两座仓库之间的防火间距不得小于6m
B 两座民用建筑,较高一座高出相邻较低一座的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙,其防火间距可不限
C 相邻两座高层民用建筑,两座建筑高度相同且相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低l.00h时,其防火间距可不限。
D 相邻两座多层民用建筑中较高一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,其防火间距不应小于3.5m
E 两座一级汽车库之间的防火间距设为10m


   

老妖精消防


  

第346名:9赞 (综合能力强化-20年07月20日)



下列关于民用建筑层数设置的方案中,符合现行国家技术标准的是(  )。
A 三级耐火等级的住宅建筑,层数可以设计成9层
B 三级耐火等级的教学建筑,层数可以设计成5层
C 四级耐火等级的幼儿园建筑,层数可以设计成2层
D 四级耐火等级的办公建筑,层数可以设计为3层


   

作强消防


  

第347名:9赞 (综合能力强化-20年07月22日)



下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的检查结果中,错误的是(    )。
A 某一级耐火等级的3层卫生院门诊楼,层高3.3m,每层核定人数150人,采用敞开式外廊,设置2座1.1m的敞开楼梯间与外廊相连
B 每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为1.2m的封闭楼梯间
C 高层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟楼梯间,楼梯间的净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度均为1.2m
D 单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅设置了4个净宽度均为1.50m的安全出口


   

荣胜教育


  

第348名:9赞 (综合能力强化-20年07月23日)



为防止火灾通过屋顶蔓延至被防火墙分隔的相邻区域,当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限不足时,防火墙应高出屋面一段高度。某丙类多层厂房屋顶承重结构和屋面板的耐火极限为0.75h,则防火墙(  )。
A 应高出屋面0.3m以上
B 应高出屋面0.5m以上
C 应高出屋面1.0m以上
D 可以不高出屋面


   

作强消防


  

第349名:9赞 (综合能力强化-20年07月27日)



某检测机构对有顶棚步行街进行防火检查,下列检查结果中不符合要求的有(  )。
A 步行街两侧商铺之间采用2.0h的防火隔墙分隔,每间商铺的面积150~350㎡不等
B 步行街顶棚下檐距地面的高度为6.5m,顶棚采用自然排烟窗,排烟窗的有效面积是地面面积的2%
C 步行街两侧商铺内均设置疏散照明、疏散指示标志和消防应急广播系统
D 步行街的顶棚材料为难燃材料,承重结构的耐火极限为1.0h,步行街内无可燃物
E 步行街内两侧商铺的防火间距为6m


   

作强消防


  

第350名:9赞 (综合能力强化-20年09月23日)



在多层建筑设计中,以下哪个选项不符合疏散楼梯的燃烧性能和耐火极限的要求()。
A 耐火等级为一级时,为不燃烧性,1.50h
B 耐火等级为二级时,为不燃烧性,1.00h
C 耐火等级为三级时,为难燃烧性,0.80h
D 耐火等级为四级时,为可燃性


   

老妖精消防


  

第351名:9赞 (综合能力强化-20年07月25日)


下列关于防火间距不足时的处理对策,在满足防火间距要求并考虑经济合理的前提下,正确的是()。
A改变建筑物的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;彻底改变房屋结构的耐火性能,将耐火等级改为一级
B 调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量;更换全部构件,使所有构件的耐火性能和燃烧性能达到最高
C 将建筑物的普通外墙改为防火墙或设置独立的防火墙
D 拆除所有耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物


   

老妖精消防


  

第352名:9赞 (综合能力强化-20年07月30日)



某3层乙醇厂房,高度18m,建筑每层划分2个防火分区,对防火墙进行检查,检查结果中符合要求的是(  )。
A 屋面板(不上人)的耐火极限为0.90h,防火墙与屋面板相交接但未凸出屋面
B 非承重外墙采用耐火极限为0.50h的难燃性墙体,与防火墙相接,防火墙两侧2m范围内为不燃性墙体,防火墙突出非承重外墙0.4m
C 防火墙两侧的门窗洞口最近边缘的距离≥2m,乙级防火门(窗)的距离为0.5m
D 防火墙的耐火极限为4.0h,防火墙开口部位设置4.0h的防火卷帘
E 厂房内设置柴油中间仓库,输送管道设置了防静电的措施后穿越的防火墙


   

作强消防


  

第353名:9赞 (综合能力强化-20年07月31日)



某建筑高度为48m的办公建筑,长为80m,宽为40m,建筑每层均采用双面布房的方式,走道长度为60m。现对该办公建筑的疏散走道进行防火检查,下列不符合规范要求的是(   )。
A  疏散走道的净宽度为1.40m
B   疏散走道两侧的隔墙耐火极限为1.00h
C   疏散走道采用矿棉吸声板安装在金属钢龙骨上作为顶棚装修材料
D   疏散走道通向防烟楼梯间的门采用甲级防火门


   

老妖精消防


  

第354名:9赞 (综合能力强化-20年08月02日)



北方某城市,在城市郊区有一座木器加工厂,厂房建筑面积为3000m2,层数为两层,根据要求设置了干式自动喷水灭火系统。对于干式系统,下列部位应安装压力表的是(   )                                                                                                                              
A、报警阀充气一侧
B、报警阀充水一侧
C、加速器上
D、水力警铃管道上
E、空气压缩机的气泵和储气罐上

   

顺利消防


  

第355名:9赞 (综合能力强化-20年08月03日)



某单层甲类生产厂房内设有一中间仓库,中间仓库内存放生产过程中需要用到的火灾危险性为丁类的原材料,则该中间仓库应采用耐火极限不低于(  )与其他部位分隔。
A 2.00h的防火隔墙
B 2.50h的防火隔墙
C 3.00h的防火墙
D 4.00h的防火墙


   

作强消防


  

第356名:9赞 (综合能力强化-20年08月09日)



据国家现行标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251-2017),下列选项中符合规范要求的是(   )
A、建筑高度60m的商业综合体建筑,合用前室采用全敞开的阳台,楼梯间采用自然通风设施
B、建筑高度为100m的住宅建筑,独立前室采用全敞开的凹廊,楼梯间采用机械加压送风系统
C、建筑高度为48m的办公楼,设有两个不同方向开启的外窗,合用前室两个外窗的面积分别为2m2,楼梯间采用自动通风设施
D、建筑高度为32m的医疗建筑,机械加压送风口未设置在前室的顶部,楼梯间采用自然通风设施

   

顺利消防


  

第357名:9赞 (综合能力强化-20年08月08日)



某城市新建一座写字楼,根据规范要求设置火灾自动报警系统及相关的消防设施,消防施工单位在对大楼的消防设施施工结束后。消防技术检测服务机构对该建筑内火灾探测器的安装质量进行检查,部分检查结果如下,其中不符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166 -2007的是(   )
A、探测器直接安装在某倾斜角度为40°的屋顶上
B、安装在顶棚上的点型感烟探测器距空调送风口的水平距离为0.6m
C、安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1.2m
D、顶棚上竖直安装的下垂高度为300mm的指示牌,离点型感烟火灾探测器的距离为0.4m
E、宽度为2.7m的内走廊顶棚上的点型感烟探测器居中安装,且安装间距为15m

   

顺利消防


  

第358名:9赞 (综合能力强化-20年08月10日)



某3层商业建筑耐火等级一级,其二层的使用功能为歌舞厅,该层建筑面积为3000㎡,该歌舞厅内厅、室的建筑面积占该层建筑面积的90%。请问在忽略内部工作人员数量的前提下,该层疏散走道最小疏散总净宽度为(  )m。
A 9.75
B 10.13
C 11.25
D 22.50


   

作强消防


  

第359名:9赞 (综合能力强化-20年08月11日)



根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列关于管网验收结果中不符合规范要求的是()。
A  管网上安装的止回阀、减压阀、泄压阀和电磁阀等应抽查设计数量的30%,数量均不少于5个,合格率应为100%
B  仅由水灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,测得配水管道充水时间为100s
C  信号阀、水流指示器、柔性接头和排气阀等抽查设计数量的30%,数量均不少于5个,合格率应为100%
D  测得干式系统配水管道充水时间为55s


   

老妖精消防


  

第360名:9赞 (综合能力强化-20年08月13日)



某消防技术服务机构对湿式自动喷水灭火系统进行检测时,发现系统报警阀组水力警铃在准工作状态下时也会响警报,出现此种情况可能的原因有()。
A  报警阀组安装错误
B  报警管路控制阀开启
C  报警阀组渗漏,水通过报警管路流出
D  报警管路延迟器下部孔板溢出水孔堵塞
E  报警测试管路控制阀开启


   

老妖精消防


  

7891011跳转到: 

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119