技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第401名:9赞 (综合能力强化-20年3月29日)
某消防单位对民用建筑的屋面外保温系统进行检查,下列建筑屋面外保温系统的保温材料,不符合规范要求的是( )。A 屋面板耐火极限0.50h的住宅,屋面外保温材料采用B2级材料B 屋面板耐火极限0.50h的公寓,屋面外保温材料采用B1级材料C 屋面板耐火极限1.00h的医院,屋面外保温材料采用B2级材料D 屋面板耐火极限1.00h的宿舍,屋面外保温材料采用B1级材料
老妖精消防
第402名:9赞 (综合能力强化-20年4月07日)
某建筑工地新到一批洒水喷头,喷头共计900只,其中闭式喷头有600只。下列关于该批闭式喷头安装前密封性能与质量偏差检查的说法,正确的是( )。A 随机抽取3只喷头进行质量偏差检查B 计算偏差,质量偏差超过5%为不合格C 密封性能试验的喷头有1只不合格时,则再抽取10只喷头做密封性试验D 若有一只不合格,再抽查12只,重新进行密封性能试验,如全部合格,则可以使用E 抽取了6只喷头进行密封性能试验,发现有2只不合格,不得使用该批喷头
第403名:9赞 (综合能力强化-20年3月25日)
某检测单位对漂白粉仓库内的防火墙进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是()。A 防火墙采用不燃材料,耐火极限为4.00hB 紧靠防火墙两侧的乙级防火门最近边缘的水平距离为1.5mC 天然气管道在吊顶内穿越防火墙,穿越处采用防火材料封堵D 防火墙从地面基层隔断砌至屋面板底面基层
第404名:9赞 (综合能力强化-20年3月26日)
某8层综合楼,1~3层为商场、4~8层为办公,建筑高度32m,每层建筑面积1100㎡,屋顶设有局部凸出的辅助用房,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑属于()。A 二类高层商场建筑B 二类高层公共建筑C 多层公共建筑D 一类高层公共建筑
第405名:9赞 (综合能力强化-20年4月02日)
某8层多功能建筑,建筑高度为36m,每层建筑面积为3200m2。对该建筑安全疏散进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家技术标准的是( )。A 位于四层的电影院观众厅,可容纳200人,2个外开门宽度均为1.30mB 建筑采用防烟楼梯间,楼梯间的门采用乙级防火门C 位于四层建筑面积为60m2的KTV包间,设置2个宽度0.9m的疏散门D 位于二层建筑面积为280m2的网吧内任一点至房间疏散门的距离为11m
第406名:9赞 (综合能力强化-20年4月07日)
某建筑高度为62m的宾馆,附设裙房,该裙房地上5层,层高4m,每层建筑面积 1600m2,裙房首层为商店营业厅,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔为多个建筑面积为120m2~450m2的商铺,每个商铺与商场的连通处均采用乙级防火门分隔,该裙房按照国家规定设置了相应的消防设施,则下列关于该裙房内有窗商铺内部装修的做法中,符合规范要求的有( )。A 墙面采用多彩涂料装修 B 地面铺装半硬质PVC塑料地板C 窗帘采用经阻燃处理的难燃织物 D 顶棚采用矿棉板装修E 隔断采用彩色阻燃人造板装修
第407名:9赞 (综合能力强化-20年4月29日)
对下列公共建筑内房间疏散门的设置进行检查,可以设置一个疏散门的有( )。A 医疗建筑内位于两个安全出口之间的建筑面积75m2的房间B 办公楼内位于袋形走道两侧的建筑面积 120m2的房间C 商店建筑,位于走道尽端的房间,建筑面积为50m2,疏散门宽度为0.90mD 位于走道尽端的建筑面积为200 m2教室,室内任一点距离疏散门直线距离为15m,疏散门宽度为1.40mE 歌舞娱乐场所内建筑面积为50m2的豪华包厢,经常停留人数15人
第408名:9赞 (综合能力强化-20年4月24日)
某耐火等级为一级的2层硝酸液体仓库。占地面积1200m2,未设置防火分隔和自动消防设施。对该仓库提出的下列整改措施中正确的是( )。A 将该仓库每层作为一个防火分区,增设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统B 将该仓库每层用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为两个防火分区,并增设火灾自动报警系统C 将该仓库每层用耐火极限为4.00h的防火墙,平均划分为两个防火分区,并增设自动喷水灭火系统D 将该仓库每层用耐火极限为4.00h的防火墙,平均划分为四个防火分区
第409名:9赞 (综合能力强化-20年4月24日)
某超高层办公楼,建筑高度102m,每层建筑面积为2400m2,建筑内采用防烟楼梯间作为疏散楼梯间,并按照国家标准设置消防设施。现对该办公楼进行防火分区划分,则每层最大防火分区建筑面积为( )m2。A 1500 B 2400 C 3000 D 3600
第410名:9赞 (综合能力强化-20年5月23日-2)
某石化企业的原油储罐区采用低倍数泡沫自动灭火系统,对该系统进行调试。下列方法和结果中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是( )。A 以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验,其各项性能指标均应达到设计要求B 选择最大和最远两个防护区或储罐分别以手动和自动的方式进行试验C 喷水试验完毕,将水放空后,应以自动控制的方式进行喷泡沫试验D 喷泡沫试验选择最大和最远点的防护区或储罐,各进行一次试验
张工教育
第411名:9赞 (综合能力强化-20年05月26日-2)
某建筑高度为24.5m的医疗建筑,设有三层裙房,裙房和主体建筑采用耐火极限为3.00h的防火卷帘完全分隔,已按国家标准设置了相应的消防设施,其中裙房的一个防火分区的建筑面积达到规范允许的最大值,则该防火分区建筑面积的测量值不得大于( )。A 3000 B 3150 C 2375 D 2650
荣胜教育
第412名:9赞 (综合能力强化-20年06月05日)
某裙房地上3层,耐火等级为一级,与高层建筑主体之间采用防火隔墙分隔。当建筑内全部设有自动喷水灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积为( )㎡ 。A 2500 B 5000 C 1500 D 3000
作强消防
第413名:9赞 (综合能力强化-20年06月08日-3)
某多层丙类厂房,耐火等级三级,建筑高度24m,与一座单层戊类厂房(耐火等级三级,建筑高度25m)相邻,其防火间距实测符合要求的为( )m。A 10B 13.3C 12D 17E 14
第414名:9赞 (综合能力强化-20年07月05日)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列叙述中不正确的是( )A 建筑高度不大于27m的住宅,满足每个单元任一层的建筑面积不大于650㎡,并且任一户门至最近安全出口的距离不大于15m,可以设置一部剪刀楼梯间B 建筑高度大于27m且不大于33m的住宅,同时满足每个单元任一层的建筑面积不大于650㎡,任一户门至最近安全出口的距离不大于10m,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯能通至屋面,单元之间的疏散楼梯能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门,可以设置一部敞开楼梯间C 建筑高度大于54m的住宅,至少应设置2部防烟楼梯间D 建筑高度大于33m的住宅,应同时设置消防电梯和防烟楼梯间
顺利消防
第415名:9赞 (综合能力强化-20年07月06日-2)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于疏散楼梯间设置的说法中,不正确的是( )。A 某高层建筑,建筑高度33m,首层为住宅,二层为不大于300m2的小型营业性用房,三层及以上为住宅,该建筑设置封闭楼梯间B 某建筑高度25m,建筑层数4层,藏书100万册的图书馆设置封闭楼梯间C 某9层展览建筑,层高3.5m,1~7层建筑面积为1800㎡,8层建筑面积为1200㎡,9层建筑面积为950㎡,该建筑设置封闭楼梯间D 某建筑层数为5层,高度28m的旅馆,当疏散楼梯间与敞开式外廊直接连接时可以设置敞开楼梯间E 某建筑层数6层,建筑高度33m的展览馆,每层建筑面积均为980㎡,该建筑设置封闭楼梯间
第416名:8赞 (综合能力强化-20年4月07日)
根据自动喷水灭火系统验收合格判定标准,下列有一项不合格则验收不合格的是( )。A 高位消防水箱有效容积不符合设计要求B 设置场所喷头响应时间指数不符合设计要求C 水泵停泵时,水锤消除后的压力为水泵出口额定压力的1.6倍D 雨淋系统,配水管道充水时间180sE 自动或手动启动消防泵时在1min内投入正常运行
第417名:8赞 (综合能力强化-20年4月08日)
某建筑设有防火卷帘系统,检测疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制功能,下列描述符合规范要求的有()。A 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼面1.8m处B 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至楼板面C 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至楼板面D 在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5?5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器E 由消防联动控制器控制防火卷帘的升降
第418名:8赞 (综合能力强化-20年3月25日)
对某大型地下商场设置的防火隔间进行检查,下列检查结果中,不符合国家标准的是( )。A 防火隔间的使用面积为6m2B 防火隔间的隔墙耐火极限为3.00hC 防火隔间内部采用不燃材料装修D 防火隔间采用耐火完整性为1.50h,耐火隔热性为1.00h的防火门
第419名:8赞 (综合能力强化-20年3月25日)
某商场建筑,内部有多个防火卷帘,用来进行防火分隔,在对防火卷帘进行防火检查中,下列检查测试结果中,不符合现行国家工程建设消防技术标准的是( )。A 使用声级计在距卷帘表面的水平距离1m,距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启闭运行的噪声,平均噪声为80dBB 双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差为40mmC 垂直卷帘电动启、闭的运行速度为8m/minD 防火卷帘的控制器及手动按钮盒安装在底边距地面高度为1.5m的位置
第420名:8赞 (综合能力强化-20年4月13日)
消防机构对下列场所进行消防检查,检查结果中不符合规范要求的是()。A 某54m的综合楼内,在2层设有一间儿童游乐厅,采用耐火极限为2h的防火隔墙和1h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上设置的门为乙级防火门B 某夜总会厅室之间采用耐火极限为2h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板分隔,墙上设置的门为乙级防火门C 某高层住宅的居住部分和其底部设置的商业服务网点之间采用耐火极限为2h且无门窗洞口的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔D 某60m的商业建筑,其老年人照料设施与其他场所之间采用耐火极限为2h的防火隔墙和1.5h的不燃性楼板完全分隔,墙上设置的门为乙级防火门
第421名:8赞 (综合能力强化-20年3月28日)
建筑主要构件的燃烧性能和耐火极限不得低于建筑相应耐火等级的要求。在不考虑特殊调整的情况下,下列关于建筑耐火等级检查要求中,不正确的是()。A 一级耐火等级建筑的主要构件的燃烧性能都是不燃性B 二级耐火等级建筑的主要构件,除吊顶的燃烧性为难燃性外,其余构件的燃烧性能都是不燃性C 三级耐火等级建筑的主要构件,吊顶和房间隔墙为难燃性,民用建筑的屋顶承重构件还可以采用可燃性D 四级耐火等级建筑的主要墙体,可全部采用难燃性或可燃性
第422名:8赞 (综合能力强化-20年3月25日)
对防火卷帘进行自重恒速下降功能检查时,防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力不得大于()N。A 80B 70C 100D 50
第423名:8赞 (综合能力强化-20年4月03日)
对某多层金属钠加工厂房进行防火检查,发现的下列做法中正确的有( )。A 与二级耐火等级的省级银行办公楼(建筑高度为20m)的防火间距为40mB 与二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度为6m)的防火间距为32mC 与二级耐火等级的铝粉厂房(建筑高度为25m)的防火间距为12mD 与二级耐火等级的赤磷制备厂房(建筑高度为22m)的防火间距为12mE 与二级耐火等级的制砖车间(建筑高度为10m)的防火间距为10m
鸣乐消防
第424名:8赞 (综合能力强化-20年4月07日)
下列对建筑内电气防火的相关检查中,正确的是( )A 在潮湿场所采用了密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度为1.6mB 插座和照明开关直接安装在贴有天然材料壁纸墙面上C 将75W的白炽灯和卤素灯安装在玻镁板吊顶上D 嵌入顶棚内的灯具,灯头引线采用柔性金属管保护,长度为1.2m E 节日彩灯供电线路采用橡胶多股铜芯软导线,截面面积为4.5mm2
第425名:8赞 (综合能力强化-20年4月06日)
某油罐区低倍数泡沫灭火系统施工结束后进行试验及调试,下列说法不符合《泡沫灭火系统施工及验收规范》的是( )。A 喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沫试验B 自动控制时,以自动和手动的方式进行1~2次动力源和备用动力切换试验C 用手持导电度测量仪测量蛋白泡沫液D 系统为自动控制时,喷泡沫的时间为2min
第426名:8赞 (综合能力强化-20年4月11日)
下列关于楼梯间的设置中,正确的有( )。A 某建筑高度为33m, 每层工作人数为10人的厂房,设置封闭楼梯间B 某建筑高度为20m的钙镁磷肥车间,设置敞开楼梯间C 某两层的皮鞋加工车间,设置敞开楼梯间D 某建筑高度为18m的镁粉加工车间,设置室外楼梯E 某建筑高度为6m的甲醇加工车间,设置封闭楼梯间
第427名:8赞 (综合能力强化-20年4月11日)
下列关于住宅安全出口的说法中,正确的是()。A 住宅单元每层的安全出口一般不少于1个B 单多层住宅,当任一户门到最近安全出口的距离不大于15m或每个单元建筑面积不大于650m2时,每个单元每层可设置一个安全出口C 某33m住宅仅有一个单元,当单元每层建筑面积不大于650m2且任一户门到最近安全出口的距离不大于10m时,可设置一个安全出口D 对于建筑高度大于54m的住宅,安全出口的数量必须至少2个
第428名:8赞 (综合能力强化20年4月18日)
某橡胶制品的涂胶和胶浆车间,对该厂房的设计,错误的措施有( )A 该厂房的管、沟与不与相邻厂房的管、沟相通,下水道设置水封B 该厂房的总控制室独立设置,与厂房的间距为22mC 分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与厂房分隔D 厂房平面采用正方形布置,主导风向的夹角为90°E 有爆炸危险的区域与相邻区域采用耐火极限为2h的防火隔墙分隔,局部连通处设置门斗
第429名:8赞 (综合能力强化20年4月18日)
下列消防车道设置的做法中,正确的有()。A 某建筑高度为55m的住宅建筑,沿建筑的一个长边设置消防车道B 某两层的木材仓库,占地面积为1600m²,沿仓库建筑的一个长边设置消防车道C 某建筑高度为26m的大型商场,设置环形消防车道,消防车道的边缘距离取水点5mD 沿某可燃材料堆垛设置的环形消防车道,车道边缘距离堆垛6mE 某4000个座位的体育馆设置环形消防车道,车道有1处于其他车道连通
第430名:8赞 (综合能力强化-20年4月16日)
下列说法中正确的有()。A 某独立建造的两层老年人照料设施,每层建筑面积2000m2,需要在二层设置避难间B 某独立建造的四层老年人照料设施,每层建筑面积800m2,需要在一到四层设置避难间C 某独立建造的三层老年人照料设施,每层建筑面积1000m2,需要在二到三层设置避难间D 某独立建造的六层老年人照料设施,每层建筑面积1000m2,疏散楼梯直接与敞开式外廊相连通,可不设置避难间E 某独立建造的五层老年人照料设施,每层建筑面积 700m2,采用二到五层的防烟楼梯间的净面积为15m2的前室作为避难间
第431名:8赞 (综合能力强化-20年4月22日-2)
某企业信息机房采用IG541气体灭火系统保护,灭火剂储存容器采用二级充压系统(20.0MPa),灭火剂输送管道安装完毕后,依据《气体灭火系统施工及验收规范 》GB50263-2007,下列施工单位对管道试验的做法,不符合规范要求的是( )。A 现场水压强度试验不具备时,采用气压强度试验代替,试验压力10.5MPaB 采用水压强度试验时,试验压力为15.0MPaC 灭火剂输送管道气压严密性试验压力为8.7MPaD 气压强度试验和气密性试验加压介质采用压缩空气
薇薇消防
第432名:8赞 (综合能力强化-20年4月23日-2)
某高层综合楼室内消火栓系统采用减压阀分区供水,系统设计流量40L/s,设计阀后动压0.4MPa,对该建筑消防给水系统设置的减压阀验收检测,依据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列检测结果符合规范要求的是( )。A 每个供水分区设有1组减压阀组,每组减压阀组设置备用减压阀B 减压阀处试验排水管道管径DN75C 减压阀在通过5L/s、40L/s和60L/s流量时均无明显噪声增加,管道未出现喘振D 通过流量60L/s时,减压阀后动压为0.24MPa
第433名:8赞 (综合能力强化-20年4月01日)
某新建商场完成了自动喷水灭火系统设备和组件的安装,现对系统进行调试。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),系统调试主控项目不包括( )。A 水源测试B 消防水泵调试 C 系统联动试验D 稳压泵调试
第434名:8赞 (综合能力强化-20年5月12日)
消防技术服务机构对某大型综合体建筑火灾自动报警系统检测,将联动控制器状态置于“自动”,根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,下列检测结果符合规范要求的是( )。A 分别加烟、加温触发同一个防护区的两只探测器,火灾确认后,消火栓泵自动启动B 分别加烟、加温触发同一报警区域内两只探测器,火灾确认后,预作用装置自动启动C 分别加烟、加温触发加压送风口所在防火分区内的两只探测器,火灾确认后,加压送风机自动启动D 分别加烟、加温触发同一个防火分区内的两只探测器,火灾确认后,疏散通道上的防火卷帘自动下降到距楼板面1.8m处E 分别加烟、加温触发防火门所在防火分区内的两只探测器,火灾确认后,常开式防火门自动关闭
第435名:8赞 (综合能力强化-20年5月16日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于民用建筑疏散门的设计方案中,错误的是()。A 多层综合楼,首层建筑面积100㎡的KTV包间,设置2个向内开启的疏散门B 多层办公建筑,首层建筑面积100㎡的普通办公室,设置2个向内开启的疏散门C 位于地上两个安全出口之间的教室,建筑面积50㎡、使用人数35人,设置1个向内开启的疏散门D 位于地上两个安全出口之间的病房,建筑面积75㎡、使用人数10人,设置1个向内开启的疏散门E 位于地下两个安全出口之间的设备间,建筑面积250㎡、管理人数5人,设置1个向内开启的疏散门
第436名:8赞 (综合能力强化-20年4月08日)
下列关于消防设备应急电源的调试内容中,不符合规范要求的是()。A 使应急电源充电回路与电池之间的连接断线,应急电源在5s内发出声光提示B 给应急电源输入联动启动信号,应急电源在第5s转入应急工作状态C 配接消防水泵的消防应急电源,其在满负载的条件下应急工作时间为1hD 手动启动应急电源输出,应急电源的主电源和备用电源在第5s完成应急转换
第437名:8赞 (综合能力强化-20年5月16日-2)
某一级耐火等级的甲酚厂房,层数为二层,其非承重外墙采用不燃材料,根据《建筑设计防火规范》相关要求,其耐火极限不应低于( )A、0.25 h B、0.50 h C、0.75 h D、1.00h
第438名:8赞 (综合能力强化-20年5月23日)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于建筑防火分隔的做法,符合规范要求的是( )A、商业服务网点中分隔单元间应采用无门窗洞口耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔B、民用建筑里的礼堂采用2.00h防火隔墙和乙级防火门与其他区域分隔C、老年人照料设施采用2.00h防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔D、建筑物内的汽车库与其他部位之间采用防火墙和1.50h不燃性楼板分隔E、人防中消防控制室采用2.00h防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
第439名:8赞 (综合能力强化-20年05月28日-2)
关于以下不同建筑安全出口和疏散楼梯的做法种,正确的是( )。A 高层病房楼每层使用人数为120人,设置2部防烟疏散楼梯间,每部楼梯的宽度为1.4mB 位于地下一层,总建筑面积为900㎡的录像厅,设置4个净宽度均为2m的安全出口C 某7层普通办公楼,建筑高度为22m,每层使用人数均为750人,设置3部防烟疏散楼梯间,每个楼梯间的疏散净宽度为2.1mD 地上2层印刷厂印刷车间,每层建筑面积1200㎡,每层使用人数不大于500人,设置2部封闭楼梯间,首层两个疏散外门宽度分别为1.2m和1.3m
粉笔消防
第440名:8赞 (综合能力强化-20年05月30日)
某多层住宅建筑,一层为高度2m的储藏室,储藏室地面至平屋面面层的高度为30m, 储藏室地面至屋顶女儿墙的高度为34m, 室外设计地面低于储藏室地面1.8m,该建筑的高度为()m。A 30B 35.8C 29.8D 31.8
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119