技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第361名:9赞 (综合能力强化-20年3月29日)
某消防单位对民用建筑的屋面外保温系统进行检查,下列建筑屋面外保温系统的保温材料,不符合规范要求的是( )。A 屋面板耐火极限0.50h的住宅,屋面外保温材料采用B2级材料B 屋面板耐火极限0.50h的公寓,屋面外保温材料采用B1级材料C 屋面板耐火极限1.00h的医院,屋面外保温材料采用B2级材料D 屋面板耐火极限1.00h的宿舍,屋面外保温材料采用B1级材料
老妖精消防
第362名:9赞 (综合能力强化-20年4月07日)
某建筑工地新到一批洒水喷头,喷头共计900只,其中闭式喷头有600只。下列关于该批闭式喷头安装前密封性能与质量偏差检查的说法,正确的是( )。A 随机抽取3只喷头进行质量偏差检查B 计算偏差,质量偏差超过5%为不合格C 密封性能试验的喷头有1只不合格时,则再抽取10只喷头做密封性试验D 若有一只不合格,再抽查12只,重新进行密封性能试验,如全部合格,则可以使用E 抽取了6只喷头进行密封性能试验,发现有2只不合格,不得使用该批喷头
第363名:9赞 (综合能力强化-20年3月25日)
某检测单位对漂白粉仓库内的防火墙进行检查,下列检查结果中不符合规范要求的是()。A 防火墙采用不燃材料,耐火极限为4.00hB 紧靠防火墙两侧的乙级防火门最近边缘的水平距离为1.5mC 天然气管道在吊顶内穿越防火墙,穿越处采用防火材料封堵D 防火墙从地面基层隔断砌至屋面板底面基层
第364名:9赞 (综合能力强化-20年3月26日)
某8层综合楼,1~3层为商场、4~8层为办公,建筑高度32m,每层建筑面积1100㎡,屋顶设有局部凸出的辅助用房,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑属于()。A 二类高层商场建筑B 二类高层公共建筑C 多层公共建筑D 一类高层公共建筑
第365名:9赞 (综合能力强化-20年4月02日)
某8层多功能建筑,建筑高度为36m,每层建筑面积为3200m2。对该建筑安全疏散进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家技术标准的是( )。A 位于四层的电影院观众厅,可容纳200人,2个外开门宽度均为1.30mB 建筑采用防烟楼梯间,楼梯间的门采用乙级防火门C 位于四层建筑面积为60m2的KTV包间,设置2个宽度0.9m的疏散门D 位于二层建筑面积为280m2的网吧内任一点至房间疏散门的距离为11m
第366名:9赞 (综合能力强化-20年4月07日)
某建筑高度为62m的宾馆,附设裙房,该裙房地上5层,层高4m,每层建筑面积 1600m2,裙房首层为商店营业厅,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔为多个建筑面积为120m2~450m2的商铺,每个商铺与商场的连通处均采用乙级防火门分隔,该裙房按照国家规定设置了相应的消防设施,则下列关于该裙房内有窗商铺内部装修的做法中,符合规范要求的有( )。A 墙面采用多彩涂料装修 B 地面铺装半硬质PVC塑料地板C 窗帘采用经阻燃处理的难燃织物 D 顶棚采用矿棉板装修E 隔断采用彩色阻燃人造板装修
第367名:9赞 (综合能力强化-20年4月29日)
对下列公共建筑内房间疏散门的设置进行检查,可以设置一个疏散门的有( )。A 医疗建筑内位于两个安全出口之间的建筑面积75m2的房间B 办公楼内位于袋形走道两侧的建筑面积 120m2的房间C 商店建筑,位于走道尽端的房间,建筑面积为50m2,疏散门宽度为0.90mD 位于走道尽端的建筑面积为200 m2教室,室内任一点距离疏散门直线距离为15m,疏散门宽度为1.40mE 歌舞娱乐场所内建筑面积为50m2的豪华包厢,经常停留人数15人
第368名:9赞 (综合能力强化-20年4月24日)
某耐火等级为一级的2层硝酸液体仓库。占地面积1200m2,未设置防火分隔和自动消防设施。对该仓库提出的下列整改措施中正确的是( )。A 将该仓库每层作为一个防火分区,增设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统B 将该仓库每层用耐火极限为4.00h的防火墙平均划分为两个防火分区,并增设火灾自动报警系统C 将该仓库每层用耐火极限为4.00h的防火墙,平均划分为两个防火分区,并增设自动喷水灭火系统D 将该仓库每层用耐火极限为4.00h的防火墙,平均划分为四个防火分区
第369名:9赞 (综合能力强化-20年4月24日)
某超高层办公楼,建筑高度102m,每层建筑面积为2400m2,建筑内采用防烟楼梯间作为疏散楼梯间,并按照国家标准设置消防设施。现对该办公楼进行防火分区划分,则每层最大防火分区建筑面积为( )m2。A 1500 B 2400 C 3000 D 3600
第370名:9赞 (综合能力强化-20年5月23日-2)
某石化企业的原油储罐区采用低倍数泡沫自动灭火系统,对该系统进行调试。下列方法和结果中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是( )。A 以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验,其各项性能指标均应达到设计要求B 选择最大和最远两个防护区或储罐分别以手动和自动的方式进行试验C 喷水试验完毕,将水放空后,应以自动控制的方式进行喷泡沫试验D 喷泡沫试验选择最大和最远点的防护区或储罐,各进行一次试验
张工教育
第371名:9赞 (综合能力强化-20年05月26日-2)
某建筑高度为24.5m的医疗建筑,设有三层裙房,裙房和主体建筑采用耐火极限为3.00h的防火卷帘完全分隔,已按国家标准设置了相应的消防设施,其中裙房的一个防火分区的建筑面积达到规范允许的最大值,则该防火分区建筑面积的测量值不得大于( )。A 3000 B 3150 C 2375 D 2650
荣胜教育
第372名:9赞 (综合能力强化-20年06月05日)
某裙房地上3层,耐火等级为一级,与高层建筑主体之间采用防火隔墙分隔。当建筑内全部设有自动喷水灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积为( )㎡ 。A 2500 B 5000 C 1500 D 3000
作强消防
第373名:9赞 (综合能力强化-20年06月08日-3)
某多层丙类厂房,耐火等级三级,建筑高度24m,与一座单层戊类厂房(耐火等级三级,建筑高度25m)相邻,其防火间距实测符合要求的为( )m。A 10B 13.3C 12D 17E 14
第374名:9赞 (综合能力强化-20年06月17日-2)
某商业楼底面建筑投影为长方形,呈东、西向布置,地上6层,建筑高度24m,二级耐火等级,每层建筑面积均为8000m2,每层均按建筑面积平均划分为东、西两个防火分区,每层使用功能均为百货商场,已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设置消防设施。该建筑每层东侧防火分区利用通向相邻西侧防火分区的甲级防火门作为安全出口的疏散净宽度均为5m。请问该建筑地上二层东侧防火分区内直通室外安全出口的最小疏散净宽度应为( )m。A 34.4B 22.2C 17.2D 12.2
第375名:9赞 (综合能力强化-20年06月23日)
某公共建筑,建筑室外地坪标高为±0.00m,半地下室顶板高出室外设计地面1.8m,半地下室上部有若干层,每层层高均为4m,顶层整体为设备用房。屋顶设备用房屋面标高为+21.80m。根据《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定,该建筑层数为( )。A 3层B 4层C 5层D 6层
第376名:9赞 (综合能力强化-20年06月19日-2)
某高层民用建筑,建筑高度52m,一至三层为酒店,四至十七层为住宅,建筑每层层高3m,酒店部分内设有自动喷水灭火系统,下列关于该建筑疏散距离的说法正确是()。A 首层位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于37.5mB 首层位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于50mC 酒店房间内任一点至房间疏散门的最远距离不应大于18.75mD 酒店房间内任一点至房间疏散门的最远距离不应大于22m
第377名:9赞 (综合能力强化-20年07月05日)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列叙述中不正确的是( )A 建筑高度不大于27m的住宅,满足每个单元任一层的建筑面积不大于650㎡,并且任一户门至最近安全出口的距离不大于15m,可以设置一部剪刀楼梯间B 建筑高度大于27m且不大于33m的住宅,同时满足每个单元任一层的建筑面积不大于650㎡,任一户门至最近安全出口的距离不大于10m,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯能通至屋面,单元之间的疏散楼梯能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门,可以设置一部敞开楼梯间C 建筑高度大于54m的住宅,至少应设置2部防烟楼梯间D 建筑高度大于33m的住宅,应同时设置消防电梯和防烟楼梯间
顺利消防
第378名:9赞 (综合能力强化-20年07月06日-2)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于疏散楼梯间设置的说法中,不正确的是( )。A 某高层建筑,建筑高度33m,首层为住宅,二层为不大于300m2的小型营业性用房,三层及以上为住宅,该建筑设置封闭楼梯间B 某建筑高度25m,建筑层数4层,藏书100万册的图书馆设置封闭楼梯间C 某9层展览建筑,层高3.5m,1~7层建筑面积为1800㎡,8层建筑面积为1200㎡,9层建筑面积为950㎡,该建筑设置封闭楼梯间D 某建筑层数为5层,高度28m的旅馆,当疏散楼梯间与敞开式外廊直接连接时可以设置敞开楼梯间E 某建筑层数6层,建筑高度33m的展览馆,每层建筑面积均为980㎡,该建筑设置封闭楼梯间
第379名:9赞 (综合能力强化-20年07月06日-2)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列无敞开式外廊的建筑中,可设置敞开楼梯间的有( )。A 3层且建筑高度为15m的图书馆B 4层且建筑高度为18m的棉花加工厂房C 5层且建筑高度为20m的中药材库D 6层且建筑高度为21m的住宅建筑E 6层且建筑高度为21m的办公楼
第380名:9赞 (综合能力强化-20年07月07日)
某人防工程中,在其地下一层设置KTV,有20个包间,每个包间建筑面积均为30㎡。该KTV内设一条内走道,走道宽3m,长60m,设有2个建筑面积25㎡的卫生间。经核定,该KTV的服务及管理人员为20人,则该KTV的最小疏散总净宽度应为( )m。A 5B 4.8C 3D 3.2
第381名:9赞 (综合能力强化-20年07月08日-2)
注册消防工程师应履行诸多义务,但履行的义务不包括( )。A 遵守和执行法律、法规和国家标准、行业标准B 保证执业活动质量,承担相应的法律责任C 保守知悉的国家秘密和聘用单位的商业、技术秘密D 对违反相关法律、法规和国家标准、行业标准的行为提出劝告,拒绝签署违反国家标准、行业标准的消防安全技术文件
第382名:9赞 (综合能力强化-20年07月10日-2)
根据《中华人民共和国消防法》有关规定,下列关于灭火救援的说法,错误的是( )。A 任何人发现火灾都应当立即报警B 任何单位发生火灾,该单位的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散C 任何单位、个人都应当为报警提供便利,不得阻拦报警D 任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务
第383名:9赞 (综合能力强化-20年07月09日)
第384名:9赞 (综合能力强化-20年07月11日)
某耐火等级二级的单层丙类厂房,建筑面积5000㎡,厂房内首层靠外墙部位设有2000㎡的员工宿舍,相关部门提醒厂家老板,“不能将员工宿舍设置在该厂房内,”现准备将员工宿舍进行改造,该厂房未设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,下列改造方案中,错误的是( )。A 全部改造为丙类固体中间仓库,并采用4.00h的防火墙和厂房其他部位分隔B 全部改造为办公室、休息室,并采用3.00h的防火隔墙和厂房其他部位分隔C 全部改造为丙类生产车间,在厂房外独立建造员工宿舍D 一部分改造为储存量不大于5m3的丙类液体中间储罐的专用房间,并采用3.00h的防火隔墙和厂房其他部位分隔,另一部分改造为与厂房用途一致的丙类生产车间
第385名:9赞 (综合能力强化-20年07月25日)
下列关于建筑防火间距的设置中,满足规范要求的有()。A两座重油仓库,其中相邻一座仓库外墙为防火墙,则两座仓库之间的防火间距不得小于6mB 两座民用建筑,较高一座高出相邻较低一座的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙,其防火间距可不限C 相邻两座高层民用建筑,两座建筑高度相同且相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低l.00h时,其防火间距可不限。D 相邻两座多层民用建筑中较高一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,其防火间距不应小于3.5mE 两座一级汽车库之间的防火间距设为10m
第386名:9赞 (综合能力强化-20年07月20日)
下列关于民用建筑层数设置的方案中,符合现行国家技术标准的是( )。A 三级耐火等级的住宅建筑,层数可以设计成9层B 三级耐火等级的教学建筑,层数可以设计成5层C 四级耐火等级的幼儿园建筑,层数可以设计成2层D 四级耐火等级的办公建筑,层数可以设计为3层
第387名:9赞 (综合能力强化-20年09月03日)
下列关于建筑物内建筑构件的耐火极限的说法,符合规范要求的是()。A 二级耐火等级的某办公建筑,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.1hB 三级耐火等级的某医疗建筑,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25hC 二级耐火等级的某建筑的门厅,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25hD 四级耐火等级的某住宅建筑,其吊顶采用可燃材料E 三级耐火等级的某中学教学楼,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.15h
第388名:9赞 (综合能力强化-20年09月04日)
对雨淋系统进行功能性检测时,应注意检查雨淋报警阀的启动时间。某雨淋系统安装的雨淋阀的公称直径为200mm,当联动信号发出后该雨淋报警阀应在( )s内启动。A 5B 15C 60D 90
第389名:9赞 (综合能力强化-20年09月04日)
消防应急照明和疏散指示系统布线时,下列( )管路应在便于接线处装设接线盒。A 管子长度50m,无弯曲时B 管子长度15m,有1个弯曲时C 管子长度8m,有2个弯曲时D 管子长度6m,有3个弯曲时
第390名:9赞 (综合能力强化-20年09月07日)
下列关于可燃气体探测报警系统和电气火灾监控系统的相关描述中,不符合规定的是( )。A 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路B 可燃气体的报警信号可以不接入火灾自动报警系统C 独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路D 当电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作时,不宜自动切断供电电源
第391名:9赞 (综合能力强化-20年09月09日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列建筑中可设一个疏散门的是()。A 位于袋形走道两侧的中学教室,房间建筑面积为120㎡B 位于袋形走道尽端的幼儿园,房间建筑面积为50m2C 位于袋形走道两侧的办公室,房间建筑面积为75㎡D 位于两个安全出口之间的老年人照料设施,房间建筑面积为75㎡
第392名:9赞 (综合能力强化-20年09月09日)
下列关于防火巡查的描述中,正确的是( )。A 社会单位应对消防安全重点部位每周至少进行一次防火巡查B 公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少每天一次C 医院夜间防火巡查应不少于2次D 老年人照料设施的防火巡查至少每2小时一次E 某250㎡的KTV营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种
第393名:9赞 (综合能力强化-20年09月07日)
下列关于消防稳压罐质量检查的说法中,不符合要求的是()。A 消防稳压罐的型号和设计一致,工作压力不低于规定的压力B 消防稳压罐的型号和设计一致,流量高于规定流量要求C 应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于100mmD 气压罐的罐体及各种外露的罩壳、箱体均喷涂大红漆
第394名:9赞 (综合能力强化-20年09月07日)
某消防机构对新建成的工业区建筑进行防火检查,该工业区建设有不同火灾危险性的二级耐火等级的生产厂房,下列检查结果中,错误的是()。A 多层赛璐珞厂房内任一点至最近安全出口的距离是45mB 多层煤粉厂房内任一点至最近安全出口的距离为50mC 高层焦化厂焦油厂房内任一点至最近安全出口的距离为50mD 高层保温瓶胆厂房内任一点至最近安全出口的距离为45mE 高层玻璃生产厂房内任一点至最近安全出口的距离为50m
第395名:9赞 (综合能力强化-20年09月12日)
气体灭火系统在施工安装前材料到场检验,( )应进行全数检查。A 外观B 规格型号C 基本性能D 材质E 严密性
第396名:9赞 (综合能力强化-20年09月17日)
下列关于火灾自动报警系统常见故障及处理方法的描述中,不正确的是( )。A故障发生时,可先按消音键中止故障报警声,然后进行排除B探测器、模块或火灾显示盘等外控设备发生故障,不可以临时将其屏蔽隔离C火灾报警控制器发出故障报警可能是由于报警总线与底座接触不良D火灾报警控制器发出故障报警可能是由于电源线接触不良
第397名:9赞 (综合能力强化-20年09月17日)
管径为DN150的消防给水管道架空安装时,应按规定设置防晃支架,下列相关要求中,正确的有( )。A 配水管宜在中点设一个防晃支架B 配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架C 管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架D 架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于2个E 立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定
第398名:9赞 (综合能力强化-20年09月22日)
某层高为4m的高层政府办公大楼的室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,系统设计工作压力为1.4MPa,对该系统进行调试和检查,下列调试结果中,不符合相关规范要求的是( )。A 消防水泵安装前应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符B 消防水泵零流量时,消防水泵出口压力表显示为1.8MPaC 消防水泵出流量达到设计流量的1.5倍时,消防水泵出口压力为0.75MPaD 以备用电源切换方式启动消防水泵,消防水泵在55s内投入正常运行E 打开屋顶试验消火栓,测得试验消火栓栓口的动压为0.30MPa
第399名:9赞 (综合能力强化-20年09月22日)
某商业楼底面建筑投影为长方形,呈东、西向布置,地上6层,建筑高度24m,二级耐火等级,每层建筑面积均为8000m2,每层均按建筑面积平均划分为东、西两个防火分区,每层使用功能均为百货商场,已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设置消防设施。该建筑每层东侧防火分区利用通向相邻西侧防火分区的甲级防火门作为安全出口的疏散净宽度均为5m。请问该建筑地上二层东侧防火分区内直通室外安全出口的最小疏散净宽度应为( )m。A 34.4 B 22.2 C 17.2 D 12.2
第400名:9赞 (综合能力强化-20年09月23日)
下列关于气体灭火系统功能验收的说法中,正确的是()。A 设有灭火剂备用量的系统,必须进行模拟切换操作试验且合格B 柜式气体灭火装置在进行模拟喷气试验时,宜采用自动启动方式且合格C 使用高压氮气启用选择阀的二氧化碳系统,选择阀必须在容器阀动作之后打开D 气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主备电源切换试验并合格E 卤代烷灭火系统模拟喷气试验宜采用二氧化碳或氮气进行