关于以下不同建筑安全出口和疏散楼梯的做法种,正确的是( )。A 高层病房楼每层使用人数为120人,设置2部防烟疏散楼梯间,每部楼梯的宽度为1.4mB 位于地下一层,总建筑面积为900㎡的录像厅,设置4个净宽度均为2m的安全出口C 某7层普通办公楼,建筑高度为22m,每层使用人数均为750人,设置3部防烟疏散楼梯间,每个楼梯间的疏散净宽度为2.1mD 地上2层印刷厂印刷车间,每层建筑面积1200㎡,每层使用人数不大于500人,设置2部封闭楼梯间,首层两个疏散外门宽度分别为1.2m和1.3m
粉笔消防
第442名:8赞 (综合能力强化-20年05月30日)
某多层住宅建筑,一层为高度2m的储藏室,储藏室地面至平屋面面层的高度为30m, 储藏室地面至屋顶女儿墙的高度为34m, 室外设计地面低于储藏室地面1.8m,该建筑的高度为()m。A 30B 35.8C 29.8D 31.8
鸣乐消防
第443名:8赞 (综合能力强化-20年05月27日-3)
某人防工程,地下二层,地下二层地面与室外出入口地面高差10m。对其安全疏散设置进行防火检查,下列不符合规范要求的是()。A 某防火分区设有一个直通室外的安全出口,并利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口B 疏散走道顶棚采用A级装修材料,其他部位采用B1级装修材料C 疏散楼梯采用封闭楼梯D 医院病房设置在地下一层,疏散楼梯净宽度1.30m
云峰网校
第444名:8赞 (综合能力强化-20年05月27日-3)
某建筑高度为33m的住宅建筑,户门均采用乙级防火门,每个单元设置了1座疏散楼梯,下列不满足要求的是()。A 最远户门至疏散楼梯的距离为9mB 每个单元每层的建筑面积为650㎡C 疏散楼梯采用敞开楼梯间,楼梯净宽度为1.10mD 楼梯通至屋面,每个单元的疏散楼梯采用耐火极限1.00h的防火隔墙分隔
第445名:8赞 (综合能力强化-20年06月01日-2)
某一级耐火等级的丁醚仓库,建筑高度18m,建筑层数4层,每层建筑面积1600㎡,库房内未设置自动灭火和报警设施。防火检查时提出的下列整改措施中,正确的是( )。A采用耐火极限4.00h的防火墙将该仓库每层平均划分6个防火分区B将该仓库重新改造,使建筑层数必须在原来的基础上至少减少一层C将该仓库用耐火极限为4.00h且同时满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘划分3个防火分区,并且增设自动喷水灭火系统D将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成4个防火分区,并设置火灾自动报警系统E将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成3个防火分区,并设置自动灭火系统
顺利消防
第446名:8赞 (综合能力强化-20年06月23日)
某在建省级重点工程,因施工人员使用铝制线缆为卷扬机供电,导致其绝缘层过热起火引发火灾,造成1人死亡、17人重伤。对于该施工人员,应以( )追究刑事责任。A 重大责任事故罪B 工程重大安全事故罪C 消防责任事故罪D 重大劳动安全事故罪
作强消防
第447名:8赞 (综合能力强化-20年06月23日)
某两层二级耐火等级的家具厂房。每层建筑面积5000㎡,在二层设置有500㎡的喷漆间,该厂房设置了自动喷水灭火系统,该厂房内防火分区内最大允许建筑面积为( )。A 2000㎡B 4000㎡C 6000㎡D 8000㎡
第448名:8赞 (综合能力强化-20年06月20日)
对防火门及防火卷帘的联动控制要求不正确的是( )。A 疏散通道上设置的防火卷帘的应具有两步关闭的功能B 非疏散通道上设置的防火卷帘直接下降到楼板面C 防火卷帘的升降应由消防联动控制器或防火卷帘控制器控制D 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至消防联动控制器E 防火门应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制
张工教育
第449名:8赞 (综合能力强化-20年4月07日)
下列关于稳压泵设置的说法中,不符合规定的有( )。A 稳压泵的设计流量应满足系统自动启动和管网充满水的要求B 稳压泵的设计流量宜按消防给水系统设计流量的1%?3%计,且不宜小于 1.0L/sC 稳压泵设计压力应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPaD 当采用气压水罐时,其调节容积可根据稳压泵启泵次数不大于5min/次计算确定E 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa
老妖精消防
第450名:8赞 (综合能力强化-20年06月30日)
下列( )单位可以对居民住宅区的物业服务企业履行消防安全职责的情况实施日常消防监督检查。A 居民委员会B 街道办事处C 公安派出所D 以上均可
第451名:8赞 (综合能力强化20年07月02日)
某地上2层沥青加工厂,每层建筑面积为200㎡,其楼板的耐火极限不应低于( )h。A 0.25B 0.50C 1.00D 1.50
第452名:8赞 (综合能力强化-20年07月03日)
以下( )可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。A 防火分区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间B 除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室)C 多层重要公共建筑(每层建筑面积5000m2)顶层局部升高2层,每层面积不超过200m2,每层人数均为40人的高出部分D 建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间E 建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的位于地下一层的社区便利店
第453名:8赞 (综合能力强化-20年07月03日)
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列选项中,属于减压阀调试要求的是()。A 减压阀的型号、规格、设计压力和设计流量应符合设计要求B 减压阀的水头损失应小于设计阀后静压和动压差C 出流量为设计流量的150%时,阀后动压不应小于额定设计工作压力的65%D 减压阀处应有试验用压力排水管道
第454名:8赞 (综合能力强化-20年07月06日-2)
下列场所中需要设置封闭楼梯间的是( )A 高度为25m的老年人照料设施B 建筑高度为18m的多层旅馆C 建筑高度为29m的展览馆D 建筑高度为22m的五层办公楼E 建筑高度为33m的住宅
第455名:8赞 (综合能力强化-20年07月06日)
某养老院,床位220张,共六栋建筑,分别为老年活动中心、食堂、1号住宿楼、2号住宿楼、3号住宿楼以及综合办公楼。在对其检查时发现以下情况,其中不符合规范要求的是( )。A 采用钢筋混凝土框架剪力墙结构的3层综合办公楼,建筑高度15m,每层建筑面积500㎡,设置两部敞开楼梯B 3号住宿楼采用3层建筑,建筑高度14m,二级耐火等级,占地面积300㎡,设置两个直通室外的安全出口,则位于两安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离为22mC 1号住宿楼为9层建筑,建筑高度27m,一级耐火等级,每层建筑面积为600㎡,设置防烟楼梯2部D 2号住宿楼为2层,二级耐火等级,每层建筑面积170㎡,2层人数30人,设置与敞开式外廊相连的敞开楼梯1部
第456名:8赞 (综合能力强化-20年07月07日-2)
根据现行国家规范《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版)),下列场所或部位,不需要设置消防应急照明和疏散指示系统的是( )A 建筑高度为22m的图书馆的防烟楼梯间B 建筑面积为150㎡的室内多功能厅C 建筑高度为15m的4层写字楼的疏散走道D 建筑高度为25m的8层住宅楼
第457名:8赞 (综合能力强化-20年07月09日)
某商场地上6层,建筑高度30m,建筑内设置一个连通上下各层且带有回廊的中庭,该中庭首层建筑面积9000m2,二至五层建筑面积均为5000 m2,二层布设有商场、餐厅、儿童活动场所等。消防机构对该商场进行防火检查,下列检查结果不正确的是( )A 与中庭相连通的门窗,采用火灾时自行关闭的甲级防火门窗B 中庭回廊设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统C 中庭未设置防排烟设施D 中庭内布置有供顾客休息用的简易桌凳和供儿童娱乐的摇摇车、旋转木马E 中庭与二层周围连通的空间均采用耐火极限为3h的防火卷帘进行防火分隔
第458名:8赞 (综合能力强化-20年07月09日-2)
某二级耐火等级的多层铝粉厂房,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,对该厂房进行防火检查时发现:1.最大防火分区建筑面积为5000㎡2.柱子的耐火极限为2.5h3.厂房内最大疏散距离为50m4.建筑层数为4层上述防火检查结果中,符合现行国家标准要求的共有( )。A4项B1项C2项D3项
第459名:8赞 (综合能力强化-20年07月08日)
应急照明控制器是集中控制型系统的核心组件,下列关于应急照明控制器安装的说法中正确的是()A 墙上安装时,底边距地(楼)面高度为1.3~1.5m,正面操作距离不应小于1.2mB 落地安装时,底边宜高出地坪0.05~0.1mC 应急照明控制器的主电源应直接与消防电源连接,特殊情况使用电源插头D 应急照明控制器的控制线路要单独穿管。端子板的每个接线端接线不得超过2根,电缆芯和导线应留有不小于150mm的余量
第460名:8赞 (综合能力强化-20年07月11日-2)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列建筑内关于供暖管道和设备绝热材料的检查结果不符合规范要求的是( )A 橡胶制品的硫化厂房采用难燃材料绝热B 钙镁磷肥车间(焙烧厂房除外)采用难燃材料绝热C 丁酮异丙醇厂房采用难燃材料绝热D 灯丝烧拉部位采用难燃材料绝热
第461名:8赞 (综合能力强化-20年07月11日-2)
某4层汽车抛光车间,耐火等级一级,层高4m,每层建筑面积1000㎡ ,厂房设有通风和空调系统。下列采取的防爆措施中,符合相关规范要求的是( )A 在排风管道穿越防火墙处采用不燃材料进行防火封堵B 各层的水平送风管合用一个送风系统,水平送风管在进入车间处设置防火阀C 排风机采用普通风机,并在排风管道处设置防止回流的措施D 干式除尘器设置在厂房外的独立建筑内,该建筑外墙与厂房的防火间距为8m
第462名:8赞 (综合能力强化-20年07月13日-2)
某公寓建筑,建筑高度为23m,每层有18个房间,每个房间面积为90㎡,房间之间采用2.00h的防火隔墙和甲级防火门、窗分隔,则公寓顶棚的装修材料的燃烧性能等级不应低于( )A A级B B2级C B3级D B1级
第463名:8赞 (综合能力强化-20年07月16日)
某新建商场完成了自动喷水灭火系统设备和组件的安装,现对系统进行调试。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),系统调试主控项目不包括( )。A水源测试B消防水泵调试 C系统联动试验D稳压泵调试
第464名:8赞 (综合能力强化-20年07月15日)
对以下厂房的防火分区进行检查,根据规范要求,不符合相关规定的是( )。A 某2层纺织厂房,耐火等级一级,设置了自动灭火系统,每个防火分区面积为11000㎡B 某单层胶片厂片基厂房,耐火等级二级,未设置自动灭火系统,每个防火分区面积为3000㎡C 某2层酚醛泡沫塑料加工厂房,耐火等级四级,设置了自动灭火系统,每个防火分区面积不限D 某饲料加工厂房,耐火等级二级,高25m,设置了自动灭火系统,每个防火分区面积4000㎡
第465名:8赞 (综合能力强化-20年07月17日)
下列场所可设置一个疏散门的是( )。A 某建筑面积为200㎡的电影院观众厅,观众厅内任一点至房间疏散门的直线距离为15m,疏散门的净宽度为1.4mB 某办公室位于袋形走道尽端,建筑面积为120㎡,房间疏散门的净宽度为0.9mC 某幼儿园教室位于袋形走道的两侧,建筑面积为50㎡,房间疏散门的净宽度为1.4mD 某医院的病房位于袋形走道的两侧,建筑面积为100㎡
第466名:8赞 (综合能力强化-20年07月18日)
某8层多功能建筑,建筑高度为36m,每层建筑面积为3200m2。对该建筑安全疏散进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家技术标准的是( )。A位于四层的电影院观众厅,可容纳200人,2个外开门宽度均为1.30mB建筑采用防烟楼梯间,楼梯间的门采用乙级防火门C位于四层建筑面积为60m2的KTV包间,设置2个宽度0.9m的疏散门D位于二层建筑面积为280m2的网吧内任一点至房间疏散门的距离为11m
第467名:8赞 (综合能力强化-20年07月22日)
在对某高层多功能组合建筑进行防火检查时,查阅资料得知,该建筑耐火等级为一级,十层至顶层为普通办公用房,九层以下为培训、娱乐、商业等功能,防火分区划分符合规范要求。该建筑的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。A 四层设置了一个建筑面积3100m2的电影院,划分为2个防火分区。其中1个防火分区设置了4个观众厅,其中最大的观众厅座位数232个,建筑面积355m2B 三层设有一座儿童乐园,有独立的出口C 四层一个建筑面积为350m2的会议室,设置了一个2m的疏散门D 建筑一层设置建筑面积为895m2的幼儿园,与地下一层车库的楼板耐火极限为2.00h
荣胜教育
第468名:8赞 (综合能力强化-20年07月22日)
某鳗鱼饲料加工厂,其饲料加工车间,地上6层,建筑高度36m,每层建筑面积20000m2,同时工作人数8人。饲料仓库,地上3层,建筑高度20m,每层面积300m2,同时工作人数3人,对该厂的安全疏散设施进行防火检查,下列检查结果中不符合现行国家标准的是( )。A 饲料仓库室外疏散楼梯周围1.5m处的外墙面上设置一个通风窗B 饲料加工车间疏散楼梯采用封闭楼梯间C 饲料仓库仅设置一部室外疏散楼梯D 饲料加工车间疏散楼梯净宽为1.1m
第469名:8赞 (综合能力强化-20年07月24日)
下列关于泡沫灭火系统阀门安装的说法中,不正确的是( )。A泡沫混合液管道上设置的自动排气阀应在系统试压、冲洗合格后进行立式安装B液下喷射和半液下喷射泡沫灭火系统的泡沫管道进储罐处设置的钢质明杆闸阀和止回阀需要垂直安装C高倍数泡沫产生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表、管道过滤器、控制阀一般要安装在水平支管上D泡沫混合液管道上设置的自动排气阀要在系统试压、冲洗合格后可水平安装E连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上的控制阀,要安装在防火堤外压力表接口外侧
第470名:8赞 (综合能力强化-20年08月06日)
根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列对喷淋消防泵检测验收结果中,不符合要求的是()A 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口额定压力1.5倍B 消防水泵吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记C 备用电源切换时,消防水泵在55s投入正常运行D 湿式自动喷水灭火系统的最有利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间为4min
第471名:8赞 (综合能力强化-20年07月26日)
北京市某购物广场于2019年8月被认定为消防重点单位,根据《中华人民共和国消防法》(2019修订版),作为消防重点单位,除了履行之前一般单位应该当履行的职责外,还应履行的职责包括( )A 落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案 B 实行每日防火巡查,并建立巡查记录C 建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理D 确定消防安全责任人,组织实施本单位的消防安全管理工作E 组织进行有针对性的消防演练
第472名:8赞 (综合能力强化-20年08月01日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定下列关于消防电梯的说法,不正确的有( )。A 建筑高度为33m的办公楼需要设置消防电梯B 建筑高度为32m的政府办公楼可以不设置消防电梯C 埋深11m且总建筑面积为3000㎡的地下建筑应设置消防电梯D 消防电梯应分别设置在不同的防火分区内,且每个防火分区不应少于1台E 建筑高度为33m的住宅应设置消防电梯
第473名:8赞 (综合能力强化-20年07月30日)
某二级的甲醇厂房2层,层高5m,每层建筑面积为5000㎡,建筑内全部设置自动灭火系统,则检查中不合理的有( )。A 建筑首层采用防火隔墙一面贴临设置10kV专用变电站B 建筑每层至少划分2个防火分区C 建筑内最不利点距离最近安全出口的疏散距离为30mD 建筑采用室外楼梯进行疏散E 建筑东侧20m处设置二级耐火等级单层的燃煤锅炉房
第474名:8赞 (综合能力强化-20年08月02日)
某城市工业区服装厂,设置有一座建筑面积为3000m2的单层成品仓库,仓库内净空高度为9m,仓库建筑耐火等级为二级。仓库内成品服装的储物方式为单排货架方式,货架储物高度为8m。仓库内设置湿式自动喷水灭火系统。现委托有资质的消防技术服务机构对该仓库进行检查,下列对自动喷水灭火系统相关检查结果,不符合规范要求的是( )A、该仓库货架自地面起每3.0m,设置一层货架内置洒水喷头B、货架内置洒水喷头的流量系数为K=80,工作压力为0.15MPaC、货架内置洒水喷头的间距为3.4mD、顶板下洒水喷头的喷水强度为18L/(min.m2)E、顶板下洒水喷头采用仓库型特殊应用喷头
第475名:8赞 (综合能力强化-20年08月03日)
某三层民用建筑,建筑高度为24m,地下一层为人防工程,设有消防水泵房和消防控制室,地上设有燃气锅炉房、油浸电力变压器等;下列关于设备用房的平面布置与防火分隔,说法或做法正确的有( )。A 地下一层的消防控制室与建筑其他部位分隔处的连通门采用乙级防火门B 常压的燃气锅炉房设在屋顶上时距安全出口距离为6mC 锅炉房不应设在人员密集场所的上一层、下一层或贴临D 锅炉房、油浸电力变压器、与建筑其他部位的分隔都是采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板E 锅炉房、油浸电力变压器和消防水泵房与建筑其他部位分隔处的连通门均应采用甲级防火门
第476名:8赞 (综合能力强化-20年08月03日)
某耐火等级为一级的多层多种用途的公共建筑,地上5层,地下1层;每层设一个防火分区,在每层走道设有两部封闭楼梯间,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定,下列关于该建筑内可设一个疏散门的说法,正确的是( )。A 位于四层走道尽端的办公室,建筑面积50㎡,疏散门的净宽度为0.9m,可设一个疏散门B 位于三层的歌舞娱乐包房,建筑面积60㎡,平时停留最多人数为15人,可设一个疏散门C 位于地下一层安全出口之间的商店,建筑面积50㎡,平时停留人数为15人,可设一个疏散门D 位于首层安全出口之间的幼儿园,房间建筑面积50㎡可设一个疏散门E 地下二层的走道尽端的办公室,建筑面积200㎡,可设置一个净宽度为1.2m的疏散门
第477名:8赞 (综合能力强化-20年08月04日)
某大型人防工程,主要用途为商业经营使用,建筑面积为20000m2,平均划分为5个防火分区,该地下人防工程采用下沉式广场、避难走道等开敞空间进行连通。对该工程进行防火检查,下列检查结果中,不符合标准的是( )。A 避难走道直通地面的出口为2个,分别设置在不同方向B 防火分区至避难走道入口处应设置前室,前室面积为6m2,前室的门均为甲级防火门C 下沉式广场顶部设置的防风雨棚,敞开面积大于下沉式广场投影面积的30%D 不同防火分区通向下沉式广场安全出口最近边缘之间的水平距离为15m,广场内疏散区域的净面积为180m2
第478名:8赞 (综合能力强化-20年08月05日)
对消防设施进行检查,下列关于各种发声设施组件的声压级不满足规范要求的是()。A在距离水力警铃3m处,采用声级计测得水力警铃声强值为75dBB 在环境噪声为65dB的报警区域内,在其最远处测得火灾警报器的声压级为80dBC 测得防火卷帘的启闭运行的噪声为90dBD 在使用火灾声光警报器的场所(非住宅内)对其进行调试,启动声光警报器在任意方向上3m处测得的声压级最大为100dB
第479名:8赞 (综合能力强化-20年08月05日)
对某综合楼内的消防设施联动控制功能进行调试。下列调试结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的有()。A消防联动控制器设于手动状态,消防水泵出水管上的低压压力开关动作后,消防水泵启动B 消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后,用作防护冷却的水幕系统的水幕阀组启动C 消防联动控制器设于手动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后用于防火分隔的水幕系统的水幕阀组启动D 消防联动控制器设于自动状态,湿式报警阀压力开关动作后,喷淋泵启动E 消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,仅该防火分区内疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统启动
第480名:8赞 (综合能力强化-20年08月05日)
根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》,消防联动控制系统中在对区域显示器进行功能检验中检验数量的说法中正确的是()。A如果实际安装数量为120只,可按5%的比例进行抽验B 如果实际安装数量为20只,则抽验数量可为5只C 如果实际安装数量为80只,则抽验数量可为24只D 实际安装数量在50只以下者,抽验10只E 实际安装数量在20只以下者,全部检验