技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第2721名:3赞 (综合能力强化-20年4月09日)
下列关于火灾自动报警系统的检测操作的说法中,不正确的是( )。A 手动报警按钮安装数量在100只及以下者,抽验20只B 模块的安装数量超过100只,按实际安装数量30%~50%的比例抽验,但抽验总数不应少于20只C 用于保护防火卷帘的水幕系统的联动控制功能,防火卷帘实际安装数量在5樘及以下者,全部检验D 防火卷帘控制器实际安装数量在5台及以下者,全部检验
老妖精消防
第2722名:3赞 (综合能力强化-20年4月17日)
在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,系统验收合格判定为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。可直接判断为系统B类验收不合格的是( )。A 消防水泵在消防控制室直接手动控制不正常B 气体灭火系统紧急切断试验不正常C 非消防电梯联动返回首层功能不正常D 消防控制室与所设的对讲电话分机通话试验不正常
第2723名:3赞 (综合能力强化-20年4月14日)
下列不属于消防设计文件的是()。A 消防设施设计平面图图样B 消防设施设计系统图图样C 消防设施施工详图图样D 消防设施设计人员名单
第2724名:3赞 (综合能力强化-20年4月14日)
下列关于消防设施现场检查,正确的是()。A 消防设施现场检查包括:产品合法性检查、一致性检查、产品质量检查B 市场准入文件包括:强制认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、产品质量检验文件C 产品质量检验文件包括:型式检验报告、法定检验报告、出厂检验报告或出厂合格证D 一致性检查是防止使用假冒伪劣消防产品施工、确保消防设施施工安装质量的有效手段E 产品质量检查主要包括:外观检查、组件装配及其结构检查、基本功能试验及灭火剂质量检测
第2725名:3赞 (综合能力强化-20年4月09日)
某地新建工程竣工后申请消防验收,消防支队在验收检查时发现手动火灾报警按钮的安装有如下几种情况,其中符合规范要求的是()。A 安装在墙上的手动火灾按钮其底边距离地面高度为1.6mB 安装在墙上的手动火灾按钮其底边距离地面高度为1.2mC 连接导线的余量段长度为140mmD 连接导线的余量段长度为160mm
第2726名:3赞 (综合能力强化-20年4月07日)
爆炸危险场所的通风、空调系统因排出有火灾爆炸危险物质没有采取有效措施,或由于排风机与电机不配套等引起火灾爆炸事故时有发生。下列关于爆炸危险场所通风、空调系统的检查情况,不符合规范要求的是( )。A 检查发现风机为普通型风机,风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置有防止回流设施B 检查发现排除有爆炸危险气体的排风设备布置在地上二层C 检查发现排风机前设置的除尘器为不产生火花的除尘器D 检查发现排除、输送温度超过80℃的空气的管道与可燃物之间的间距为100mm E 检查发现穿越变形缝风管,在建筑层数较多的一侧上设有一个防火阀
第2727名:3赞 (综合能力强化-20年3月25日)
对某多层公共建筑的各种分隔构件进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。A 排烟系统支管上安装的排烟防火阀,自身温度达到280℃时自动关闭B 防火卷帘的手动控制按钮底边距地面1.4mC 在厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置动作温度70℃的防火阀D 通风空调系统在穿越防火分区处设置防火阀
第2728名:3赞 (综合能力强化-20年3月27日)
某钢筋混凝土框架结构的服装仓库,建筑高度22m,设计耐火等级为二级,各建筑构件燃烧性能均符合规范要求,下列各构件的耐火极限中,不满足要求的是()。A 吊顶耐火极限为0.15hB 承重墙耐火极限为2.50hC 电梯井的墙耐火极限为2.00hD 疏散楼梯耐火极限为1.50h
第2729名:3赞 (综合能力强化-20年3月28日)
一般情况下,建筑的耐火等级不同,对于建筑物各构件的耐火极限和耐火要求也不同。根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版),下列关于厂房和仓库构件耐火等级和耐火极限的说法,正确的是( )。A 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于2.00h和1.50hB 4层及4层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限应提高0.25hC 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75hD 一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.00h和1.50h
第2730名:3赞 (综合能力强化-20年3月29日)
总建筑面积大于20000㎡的地下商场,该建筑设有灭火设施和排烟系统,下列关于该建筑室内装修情况符合规范要求的是( )。A 商店营业厅的墙面采用纤维石膏板装修B 避难走道墙面采用难燃双面刨花板装修C 疏散走道的地面采用黏土花纹地板装修D 排烟机房的地面采用氯丁橡胶地板装修
第2731名:3赞 (综合能力强化-20年3月28日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列场所可布置在地下二层的是( )。A 儿童舞蹈教室B 电影院观众厅C 歌舞娱乐游艺放映场所D 老年人公共活动用房E 商店营业厅
第2732名:3赞 (综合能力强化-20年3月26日)
下列检查内容中,不属于避难走道检查内容的是()。A 自动扶梯的宽度B 防烟前室C 直通地面出口的数量D 走道净宽度
第2733名:3赞 (综合能力强化-20年4月14日-2)
下列关于楼梯间的设置中,正确的有( )。A 某建筑高度为33m, 每层工作人数为10人的厂房,设置封闭楼梯间B 某建筑高度为20m的钙镁磷肥车间,设置敞开楼梯间C 某两层的皮鞋加工车间,设置敞开楼梯间D 某建筑高度为18m的镁粉加工车间,设置室外楼梯E 某建筑高度为6m的甲醇加工车间,设置封闭楼梯间
鸣乐消防
第2734名:3赞 (综合能力强化-20年4月15日)
某消防设施检查机构对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,符合安装要求的是()。A 安装在宽度为2m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5mB 安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1mC 有部分探测器倾斜安装,安装倾斜角大约60°D 安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为1.2mE 探测器底座连接导线留有100mm的余量
第2735名:3赞 (综合能力强化-20年3月27日)
某装修公司承接一大型装修项目,在附近搭建一座仓库,用于储存装修材料,仓库存有水泥刨花板、复合壁纸、瓷砖、木工板等装修材料,该仓库的火灾危险性为( )。A 乙类B 丙类C 丁类D 戊类
第2736名:3赞 (综合能力强化-20年3月31日)
根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大劳动安全事故罪予以追诉的是( )。A 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,造成4人重伤的事故B 违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成3人死亡的火灾事故C 生产、作业中违反有关安全管理的规定,造成直接经济损失110万元的事故D 施工单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成3人死亡的事故
第2737名:3赞 (综合能力强化-20年4月16日)
某建筑高度为180m的办公建筑,首层室内地面标高为±0m,消防车登高操作场地的地面标高为-0.60m ,首层层高为6m,地上其余楼层层高为4.8m。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是()。A 第二个避难层与第一个避难层相距10层设置B 第一个避难层避难净面积按其担负的人数乘以0.25m2/人来计算C 将第1个避难层设置在第十二层D 管道井和设备间设置在避难层中,采用了2.00h的防火隔墙与避难区相互分隔E 该办公建筑的楼板均采用了耐火极限为1.50h的楼板
第2738名:3赞 (综合能力强化-20年4月15日)
下列关于火灾自动报警系统中各种消防设备安装的描述中不符合现行规范要求的是()。A 消防设备应急电源的电池应安装在通风良好地方B 传感器输出回路的连接线应采用截面积不小于1.5mm2的双绞铜芯导线C 消防设备应急电源的电池安装在密封环境中时应有通风装置D 传感器的安装不应破坏被监控线路的完整性,不应增加线路接点
第2739名:3赞 (综合能力强化-20年4月15日)
消防产品的合法性检查中,属于市场准入文件的是()。A 纳入强制产品认证的消防产品,查验其依法获得的强制认证证书B 消防产品的型式检验报告,其他相关产品的法定检验报告C 新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品,查验其依法获得的技术鉴定证书D 非消防产品类的管材管件以及其他设备,查验其法定质量保证文件E 消防产品、管材管件以及其他设备的出厂检验报告或者出厂合格证
第2740名:3赞 (综合能力强化-20年4月17日)
关于火灾报警装置的设置,下列哪几项符合规范规定()。A 设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置B 警报装置距地安装高度2.5mC 火灾警报装置设置的位置宜设在有人值班的值班室D 警报装置距地安装高度1.5mE 每个防火分区至少应设置两个火灾警报装置
第2741名:3赞 (综合能力强化20年4月18日)
某建筑高度为60m的大型购物中心,一级耐火等级,每层建筑面积为6000m²,根据国家规定设置消防设施,并采用A级和B1级材料进行装修,下列关于消防电梯的配置不正确的有()。A 配置一台消防电梯B 消防电梯的载重量为900kgC 消防电梯的井底设有排水设施,排水井的容量为3m³,排水泵的排水量为9L/sD 消防电梯井与相邻的电梯井之间采用耐火极限为2h的防火隔墙,并开设甲级防火门E 消防电梯轿厢的装修,顶棚,墙面采用A级材料,地面采用B1级材料
第2742名:3赞 (综合能力强化20年4月18日)
一座建筑高度为60m的新建综合楼,南面是裙房,矩形平面尺寸为30m×20m,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的在最小平面尺寸应为()。A 15m×10mB 20m×10mC 25m×10mD 30m×10m
第2743名:3赞 (综合能力强化-20年4月16日)
建筑高度超过100m的公共建筑应设置避难层。下列关于避难层的说法中,错误的是()。A 第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地的高度不应大于50mB 封闭的避难层应设置独立的机械防烟设施C 通向避难层的疏散楼梯应使人员需经过避准层方能上下D 避难层可兼做设备层,设备管道区与避难区应采用2.00h的防火隔墙相互分隔
第2744名:3赞 (综合能力强化-20年4月16日)
下列做法中正确的有()。A 某独立建造的老年人照料设施采用净面积为10m2消防电梯的前室作为避难间B 某独立建造的六层老年人照料设施,采用净面积为15m2靠近楼梯间的公共就餐室作为避难间C 某独立建造的三层老年人照料设施,采用净面积为20m2防烟楼梯间与消防电梯的合用前室作为避难间D 某独立建造的26m老年人照料设施,采用净面积为12m2防烟楼梯间的前室作为避难间E 某独立建造的30m老年人照料设施,采用净面积为13m2消防电梯的前室作为避难间
第2745名:3赞 (综合能力强化-20年4月22日)
消防设施档案是建筑消防设施施工质量、维护管理的历史记录,具有延续性和可追溯性,是消防设施施工调试、操作使用、维护管理等状况的真实记录。某大型商场采用临高压消防给水系统,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,该建筑的消防设施档案应包括()。A 消防水泵说明书B 自动喷水灭火系统的调试记录C 探测器的平面布置图D 消防控制室值班人员的培训记录E 与消防技术服务机构签订的维保合同
第2746名:3赞 (综合能力强化-20年4月22日)
气体灭火系统、干粉灭火系统除参照水系统的检查要求进行现场产品质量检查外,还要对灭火剂储存容器的()进行检查。A 组件结构B 操作性能C 外观尺寸D 充装量E 充装压力
第2747名:3赞 (综合能力强化-20年4月23日-2)
消防技术服务机构对某企业电子机房设置的七氟丙烷气体灭火系统验收检测,检查系统组件安装质量,依据《气体灭火系统施工及验收规范 》GB50263-2007,检查结果不符合规范要求的是( )。A 带装饰罩的喷头其装饰罩紧贴吊顶,距离地面高度为6.0mB 灭火剂输送管道末端采用的防晃支架与末端喷嘴间的距离600mmC 气动驱动水平管道管卡的最大间距为500mmD 防护区手动自动转换开关和手动启动按钮中心距离地面1.5m
薇薇消防
第2748名:3赞 (综合能力强化-20年4月24日-2)
消防技术服务人员对某商店建筑设置的湿式消火栓系统维护管理,高位消防水箱出水干管流量开关动作信号直接连锁启动消防水泵,现场检查发现消防水泵控制柜处在手动状态,询问值班人员解释说一旦转为自动,消防水泵经常误启动,造成此种故障现象的不可能的原因是( )。A 控制柜交流接触器故障B 流量开关设定值不合理 C 系统管网试水阀关闭不严D 流量开关失灵
第2749名:3赞 (综合能力强化-20年4月23日-2)
根据《注册消防工程师管理规定》,注册消防工程师同时在两个以上消防技术服务机构或者消防安全重点单位执业的,责令改正,对该消防工程师处( )罚款。A 五千元以上一万元以下B 一万元以上二万元以下C 五千元以上二万元以下D 二万元以上三万元以下
第2750名:3赞 (综合能力强化-20年4月26日)
某10层宾馆,建筑高度为32m,每层建筑面积为3300㎡,现处于施工阶段。施工单位在施工现场搭建了临时用房,总建筑面积为3200㎡。下列说法不符合相关要求的是( )。A 临时用房的临时室外消防用水量为10L/s,火灾延续时间为1hB 在建宾馆临时室内消防用水量为15L/s,火灾延续时间为1hC 在建宾馆临时室外消防用水量为15L/s,火灾延续时间为1hD 临时室外消防用水量应按临时用房和在建工程的临时室外消防用水量的较大者确定,施工现场火灾次数可按同时发生一次确定
第2751名:3赞 (综合能力强化-20年4月29日)
下列有关防烟排烟系统部件的安装要求中,不正确的是( )。A 排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m,按不小于15%检查B 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置,按不小于30%检查C 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于 60mm,全数抽查D 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于120mm,全数抽查E 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.3~1.5m之间,按不小于30%检查
第2752名:3赞 (综合能力强化-20年4月24日)
根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,以下关于工程重大安全事故罪的描述错误的是( )。A 工程重大安全事故罪的犯罪主体是建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位等特殊主体B 建设单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为构成犯罪,依法应追究工程重大安全事故罪C 后果特别严重的情况下,工程重大安全事故罪可处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金D 工程重大安全事故罪是指犯罪主体未保持安全生产设施和生产条件符合国家标准规定,导致发生重大伤亡事故
第2753名:3赞 (综合能力强化-20年4月13日)
某单层厂房生产乙醇,建筑占地面积为300m2,下列关于其防火设计的描述中,正确的是()。A 甲类厂房采用耐火极限为3.00h的防火墙划分防火分区B 办公室与该厂房贴临布置,采用耐火极限为2.50h的防爆墙分隔C 厂房内设值班室24h值班,值班室设单人宿舍2套D 该厂房耐火等级采用三级
第2754名:3赞 (综合能力强化-20年4月24日)
某区政府办公大楼根据规范要求设置了临时高压消防给水系统,当火灾发生时,下列符合系统工作特点的是( )。A 在灭火时靠消防车的消防泵来加压,以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统B 由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火要求C 火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统D 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统
第2755名:3赞 (综合能力强化-20年4月25日)
某三层的商场建筑,耐火等级为二级,总建筑面积为1800m2,内部主要为电影院、餐厅、KTV及商店营业厅等,建筑内部根据国家标准配置消防设施。对该建筑的安全疏散设施进行防火检查,不符合规范要求的是( )。A 设有2个疏散门的商店营业厅,室内任一点至最近疏散门的距离为30mB 商场疏散走道的净宽度为1.1mC 电影院观众厅疏散门的净宽度为1.4m,厅内疏散走道的净宽度为1.1mD 建筑面积200m2KTV包间内任一点至房间疏散门的直线距离为11.25m
第2756名:3赞 (综合能力强化-20年4月26日)
下列关于消防施工现场的设置,不符合规范要求的是( )。A 固定动火作业点与在建工程的防火间距为9mB 办公用房成组布置时,每组7栋,则组与组之间的防火间距12mC 临时的宿舍建筑层数为2层,每层建筑面积250㎡D 临时的发电机房建筑层数为1层,每层建筑面积190㎡
第2757名:3赞 (综合能力强化-20年4月26日)
下列关于某维保单位对气体灭火系统维护管理的说法中,不正确的是( )。A 每月检查低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态B 每季度对灭火剂输送管道和支架、吊架进行检查C 每年对每个防护区进行一次模拟启动试验D 每月检查预制灭火系统的设备状态和运行状况
第2758名:3赞 (综合能力强化-20年5月3日)
对某石化企业的原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行喷泡沫试验。下列喷泡沫试验的方法和结果中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是( ) 。 A 以手动控制方式进行喷泡沫试验,泡沫混合液到达最不利储罐的时间为5minB 以手动控制方式进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为30sC 以自动控制方式进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为2min D 以自动控制方式进行喷泡沫试验,泡沫混合液到达最不利储罐的时间为6min
第2759名:3赞 (综合能力强化-20年4月23日-2)
消防技术服务机构对某建筑火灾自动报警系统的联动控制器调试,根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,下列调试方法和结果不符合要求的是( )。A 断开联动控制器与各模块之间的连线,控制器90s时发出故障信号B 使总线短路隔离器保护范围内的任一点断路,检查总线隔离器的保护功能C 使联动控制器与备用电源之间的连线短路,控制器60s时发出故障信号D 使至少50只输出/输入模块同时处于动作状态,检查联动控制器的最大负载功能
第2760名:3赞 (综合能力强化-20年5月5日)
闭式自动喷水灭火系统施工安装前,需对已进场的闭式喷头进行密封性能试验。某施工现场新进一批800只喷头,下列施工单位的做法,符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是( )。A 选取8只试验,有1只不合格,再抽10只喷头试验,全部合格,使用该批喷头B 选取5只试验,全部合格,使用该批喷头C 选取8只试验,有两只不合格,不再使用该批喷头D 试验压力为3.0MPa,保压1min,无渗漏、无损伤为合格
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119