技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第4121名:4赞 (技术实务强化-20年4月08日)
下列关于消防应急广播设置的要求中正确的是()。A 民用建筑内扬声器的额定功率不应小于1WB 从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于20mC 在环境噪声大于70dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dBD 壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m
老妖精消防
第4122名:4赞 (技术实务强化-20年4月06日)
某油罐区一容量为1000m3的内浮顶油罐用于储存甲醇,选用低倍泡沬灭火系统,喷射方式和泡沫液选择正确的是( )。A 采用液上喷射方式,选用蛋白泡沫液B 采用液下喷射方式,选用抗溶氟蛋白泡沫液C 采用液上喷射方式,选用抗溶水成膜泡沫液D 采用半液下喷射方式,选用抗溶水成膜泡沫液
第4123名:4赞 (技术实务强化-20年4月07日)
人员疏散分析是建筑性能化防火设计评估的重要组成部分。人员安全疏散分析的目的是通过计算可用疏散时间 和必需疏散时间,从而判断人员在建筑物内的疏散过程是否安全。其中,必需疏散时间由以下哪些时间构成( )。A 探测时间B 报警时间 C 预动作时间D 运动时间 E 安全裕量
第4124名:4赞 (技术实务强化-20年4月08日)
下列关于火灾自动报警系统探测器的设置要求不正确的是()。A 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器B 线型光束感烟探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射C 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合D 管路采样式吸气感烟火灾探测器当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m
第4125名:4赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列关于消防联动控制系统原理的说法中,正确的是()。A 火灾探测器和手动火灾报警信号可以直接传输至消防联动控制器B 消防控制室图形显示装置可以对接收到的联动触发信号进行识别判断C 消防管理人员可以监视消防设施状态,但不可以直接启动相应消防设施D 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合
第4126名:4赞 (技术实务强化-20年4月15日)
根据引发火灾的三个主要原因电气故障、违章作业和用火不慎来看,电气故障原因引发的火灾居于首位。下列关于电气火灾监控系统的说法中,不正确的是()。A 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8只时,可采用独立式电气火灾监控探测器B 在消防控制室内应能显示电气火灾监控器的报警信息和故障信息C 电气火灾监控系统必需含有电气火灾监控器、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器三大组件D 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器
第4127名:4赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列建筑分隔中,应采用甲级防火门的是()。A 建筑内的剧场与其他功能场所B 甲类厂房专用的10kV配电站与厂房之间C 建筑内的夜总会与卡拉OK厅D 丙类厂房内的办公室与其他部位之间
第4128名:4赞 (技术实务强化-20年4月14日)
根据《火灾自动报警系统设计规范》的相关规定,下列有关可燃气体探测报警系统的说法,不正确的是()。A 当有消防控制室时,可燃气体报警控制器必须设置在消防控制室内B 可燃气体报警控制器的报警信息,应能在起集中控制功能的火灾报警控制器上显示C 当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所D 可燃气体探测报警系统保护区域内有警报要求时,可由可燃气体报警控制器实现报警
第4129名:4赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列关于城市消防远程监控系统施工规定说法中不正确的是()。A 远程监控系统施工应按照工程设计文件和施工技术标准进行B 远程监控系统施工前,应具备系统图及火灾自动报警系统等建筑消防设施的对外输出接口技术参数等必要的技术文件C 远程监控系统施工前,应对设备、材料及配件进行进场检查,检查不合格者不得使用D 远程监控系统施工过程中,建设单位应做好设计变更、安装调试等相关记录
第4130名:4赞 (技术实务强化-20年4月10日)
某座40层建筑,建筑高度为115m,一至二层为小型商业服务网点,三至四十层为住宅建筑。住宅部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于( )h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔。A 1.00B 2.0C 1.50D 2.50
第4131名:3赞 (技术实务强化-20年4月21日)
某甲类火灾危险性厂房,耐火等级为一级,地上1层,建筑面积为6000m²,下列说法中,符合规定的是()。A 厂区办公室可以与本厂房贴邻建造,采用防火墙分隔B 厂房一侧设置乙类中间仓库,该中间仓库可以采用防火墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,储存量符合规范要求C 若厂房专用的10kV变电站与本厂房贴邻建造,可以采用防火墙与厂房分隔,防火墙上可以设置甲级防火门窗D 若厂房内要设置员工宿舍,则应采用无门窗洞口的防火墙与厂房内其他部位分隔,E 该厂房分控制室若贴邻本厂房的外墙布置,可以采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔
第4132名:3赞 (技术实务强化-20年4月19日)
某综合楼建筑,二级耐火等级,其室内设有多种场所,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于该建筑室内场所平面布置及防火分隔的说法中,正确的是( )。A 幼儿音乐培训中心设置在建筑首层,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔B 老年人照料设施设置在建筑首层,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔C 麦霸KTV设置在地下二层,厅室之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔D 疗养院住院部分设置在建筑三层,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
第4133名:3赞 (技术实务强化-20年3月28日)
仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用()。A 集中报警系统B 区域报警系统C 局部报警系统D 控制中心报警系统
第4134名:3赞 (技术实务强化-20年4月17日)
下列关于消防控制室的设置要求的说法中,错误的是()。A 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室B 消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能按规定显示建筑物内设置的相关消防系统及系统中的各类消防设备运行的动态信息和消防安全管理信息C 主消防控制室应能控制各分消防控制室的重要的消防设备D 分消防控制室之间可以相互传输、显示状态信息,也可以互相控制
第4135名:3赞 (技术实务强化-20年4月16日-2)
第4136名:3赞 (技术实务强化-20年4月15日)
某化工企业车间设置有可燃气体探测报警系统,下列关于可燃气体探测报警系统设置的做法中,正确的是()。A 探测甲烷泄漏的可燃气体探测器设置在被保护空间的顶部B 为了尽早发现火灾,可燃气体的报警信号应直接接入火灾报警控制器的探测器回路C 为了防止误报警,可燃气体探测器设置在远离可能产生可燃气体的部位D 当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在保护区域附近
第4137名:3赞 (技术实务强化-20年4月21日)
第4138名:3赞 (技术实务强化-20年4月09日)
上海某260m超高层综合性大楼,设置有火灾自动报警系统,共设置的探测器、手报、及设备地址总数为32000个点,下列关于其设置火灾自动报警系统不符合规范要求的是()A 每台火灾报警控制器控制的点位数量均不应超过3000个B 每只总线短路隔离器保护点位总数不应超过32点C 火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点D 每一总线回路应留有不少于额定容量10%的余量
第4139名:3赞 (技术实务强化-20年4月09日)
房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的()时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。A 1%B 5%C 10%D 15%
第4140名:3赞 (技术实务强化-20年4月17日)
火灾报警控制器容量和每一总线回路分别所连接的火灾探测器、手动火灾报警器按钮和模块等设备总数和地址总数,宜留有一定余量,下列哪项选择是正确的()。A 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过2400点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过160点,且应留有不少于额定容量10%的余量B 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过3200点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量20%的余量C 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过3200点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量D 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过2400点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过160点,且应留有不少于额定容量20%的余量
第4141名:3赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列关于电梯联动控制的说法中不正确的是()。A 对于非消防电梯,应具备降至首层或电梯转换层的功能B 电梯运行状态信息反馈至消防控制室的目的:使消防救援人员及时掌握电梯的状态,以安排救援C 轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话D 电梯不宜增加EPS备用电源
第4142名:3赞 (技术实务强化-20年4月09日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列关于消防控制室设备布置的做法中正确的是()。A 消防控制室内设备面盘前的操作距离为1.8mB 值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离为2.5mC 设备面盘后的维修距离1.5mD 设备面盘排列长度大于4m时,其两端通道的宽度为0.8m
第4143名:3赞 (技术实务强化-20年3月29日)
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的规定,以下选项中不属于按火灾自动报警系统的形式分类的是( )。A 区域报警系统B 电气火灾监控系统C 控制中心报警系统D 集中报警系统
第4144名:3赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是()。A 将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测器回路B 对于泄漏电流为600mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处C 对于保护对象为1kV的配电线路,测温式电气火灾监控探测器采用接触式设置D 电气火灾监控器设置在保护区域附近,且能将报警信息和故障信息传入消防控制室
第4145名:3赞 (技术实务强化-20年4月15日)
厂房内设置丙类液体中间储罐的房间,应采用()与其他部分分隔,房间的门应采用甲级防火门。A 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙B 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙C 耐火极限不低于1.00h的楼板D 耐火极限不低于1.50h的楼板E 耐火极限不低于3.00h的防火隔墙
第4146名:3赞 (技术实务强化-20年4月15日)
第4147名:3赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列场所中不宜选择可燃气体探测报警系统的是()。A 沼气站B 蒸汽房C 燃气站D 酒店厨房
第4148名:3赞 (技术实务强化-20年4月06日)
泡沫灭火系统按系统结构可分为固定式系统、半固定式系统、移动式系统,其中移动式系统是指( )。A 采用泡沫枪、固定泡沫设置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统B 泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫液的灭火系统C 由消防车或机动消防泵、泡沫比例混合器、移动式泡沫产(发)生装置,用水带临时连接组成的灭火系统D 采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统
第4149名:3赞 (技术实务强化-20年4月08日)
某设置中有中央空调送风系统的建筑,其火灾自动报警系统中的点型火灾探测器至多孔送风顶棚孔口边缘和空调送风口的水平距离,分别不应小于()。A 1.2,1.0B 1.0,1.2C 1.5,0.5D 0.5,1.5
第4150名:3赞 (技术实务强化-20年4月08日)
下列关于管路采样式吸气感烟火灾探测器设置的要求正确的是()。A 非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过12mB 一个探测单元的采样管总长不宜超过200mC 采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过20个D 每2℃温差间隔或4m间隔(取最小者)应设置一个采样孔
第4151名:3赞 (技术实务强化-20年4月22日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,电气火灾探测器按工作原理分不包括()。A 定温式B 测温式C 故障电弧式D 剩余电流保护式
第4152名:3赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)
在临时高压消防给水系统中,高位水箱用来提供准工作状态下的静水压力以及初期火灾的压力和流量,下列有关高位水箱的静水压力,说法正确的是( )A 高位水箱的静水压力是指高位水箱最低有效水位对最不利水灭火设施提供的静压B 高位水箱的静水压力是指高位水箱最高有效水位对最不利水灭火设施提供的静压C 高位水箱的静水压力是指高位水箱最高有效水位对最有利水灭火设施提供的静压D 高位水箱的静水压力是指高位水箱最低有效水位对最有利水灭火设施提供的静压
鸣乐消防
第4153名:3赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)
在安装屋顶水箱时,要满足施工和装配需求,方便检修,下列说法中,错误的是( )A 无管道安装的侧面,水箱外壁与建筑结构墙面净距不小于0.7mB 有管道安装的侧面,水箱外壁与建筑结构墙面净距不小于1.0mC 设有人孔的水箱底面与建筑本题底板的净空不小于0.7mD 有管道安装的侧面,管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不小于0.6m
第4154名:3赞 (技术实务强化-20年4月02日)
关于用电设备防火,下列说法中错误的有( )。A 卤钨灯和额定功率不小于100w的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护B 36V以下和220V以上的电源插座应有明显区别,低压插头不能插入较高电压的插座内C 照明电压一般采用220V,携带式照明灯具的供电电压不应超过24VD 插座不宜和照明灯接在同一分支回路
第4155名:3赞 (技术实务强化-20年4月23日)
下列关于火灾自动报警系统和消防应急广播系统的联动控制设计的说法中,正确的是()。A 设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器只能由消防联动控制器控制B 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作C 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出,当确认火灾后,应同时向全楼进行广播D 集中报警系统可不设置消防应急广播
第4156名:3赞 (技术实务强化-20年4月23日)
122.城市消防远程监控系统能够对联网用户的建筑消防设施进行实时状态监测,该系统由用户信息传输装置、报警传输网络、()以及火警信息终端等几部分组成。A 警受理系统B 信息查询系统C 监控中心D 数据库服务器答案:C【解析】参《城市消防远程监控系统技术规范》,2.0.1城市消防远程监控系统对联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息、消防安全管理信息进行接收、处理和管理,向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心发送经确认的火灾报警信息,为公安消防部门提供查询,并为联网用户提供信息服务的系统。4.3.1远程监控系统应由用户信息传输装置、报警传输网络、报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统及相关终端和接口构成。故选项C正确。
第4157名:3赞 (技术实务强化-20年4月23日)
用户信息传输装置作为城市消防远程监控系统的前端设备,设置在联网用户端,报警传输网络是联网用户和监控中心之间的数据通信网络,()是城市消防远程监控系统的核心。A 用户信息传输装置B 报警传输网络C 监控中心D 火警信息终端
第4158名:3赞 (技术实务强化-20年4月23日)
在某综合体建筑内非疏散走道上设置的防火卷帘,其联动控制程序应是()。A 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面B 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面C 应由防火卷帘所在防烟分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面D 应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面
第4159名:3赞 (技术实务强化-20年4月26日)
下列厂房可设1个安全出口的是( )。A 甲类厂房,每层面积小于80m²,且同时作业人数≤8人B 乙类厂房,每层面积小于120m²,且同时作业人数≤15人C 丙类厂房,每层面积小于200m²,且同时作业人数≤25人D 地下丙类厂房,每层面积小于50m²,且同时作业人数≤10人
第4160名:3赞 (技术实务强化-20年4月26日)
下列关于气体灭火系统组件及其设置要求的说法中,不正确的是( )。A 同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同B 管网上不应采用四通管件进行分流C 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过8台D 同一防护区,当设计两套管网时,集流管可分别设置,但系统启动装置必须共用