技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第4201名:3赞 (技术实务强化-20年5月22日-2)
某净空高度为5m的文物资料库设置七氟丙烷气体灭火系统,下列关于系统的设计不符合要求的是( )。A 灭火设计浓度采用8%B 设计喷放时间为10sC 灭火浸渍时间采用20minD 灭火设计浓度为灭火浓度的1.3倍
老妖精消防
第4202名:3赞 (技术实务强化-20年5月23日)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列有关民用建筑耐火等级的说法,正确的是( )A、某独立建筑的老年人照料设施,地上7层,层高3.5m,其耐火等级不应低于二级B、某51m高的写字楼,主体建筑和裙房采用防火墙完全分隔,其裙房耐火等级不应低于二级C、某设置商业服务网点的住宅建筑,建筑高度52m,其耐火等级不应低于一级D、某建筑高度25m,藏书量为120万册的图书馆,其耐火等级不应低于一级
顺利消防
第4203名:3赞 (技术实务强化-20年05月25日)
水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用于液氨储罐的防护冷却目的时,系统的响应时间不应大于( )s。A 60B 90C 120D 300
第4204名:3赞 (技术实务强化-20年05月25日)
某城市新建一条地铁路线,下列关于地铁建筑防火分区的说法中,错误的是( )。A 地下车站和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于6000m²B 地下站厅设备管理区应与站厅、站台公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m²C 地上站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5000m²D 地上站厅设备管理区应与站台、站厅公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m²
第4205名:3赞 (技术实务强化-20年05月24日)
下列关于建筑选址的说法正确的是( )A、散发可燃气体的工厂布置在城市全年最小频率风向的下风侧B、可燃粉尘的车间布置在锅炉房常年最小频率风向的下风侧C、易燃易爆物品的工厂布置在城市全年最小频率风向的上风侧D、消防站位于生产厂区全年常年主导风向的下风侧
第4206名:3赞 (技术实务强化-20年05月25日-2)
由燃烧或热解作用产生的全部物质称为燃烧产物,分为完全燃烧产物和不完全燃烧产物,下列属于不完全燃烧产物的是( )。A COB SO2C NH3D H2OE CO2
张工教育
第4207名:3赞 (技术实务强化-20年05月25日)
某市市区隧道内设置了泡沫—水喷淋系统,则在发生火灾时,泡沫混合液连续供给时间不应小于( )min;泡沫混合液与水的连续供给时间之和应不小于( )min。A 15;60B 10;60C 15;45D 10;45
第4208名:3赞 (技术实务强化-20年06月09日-2)
采用气体灭火系统保护的某防护区,防护区内墙承受的压强最低为( )。A 1000Pa B 1100Pa C 1500Pa D 1200Pa
第4209名:3赞 (技术实务强化-20年05月25日-2)
一座多层商业建筑,设置“一”字形走道,地上一层部分房间用作物业管理办公用房,地上二层为英语培训中心,三层为网吧,地上四层为餐饮层。下列关于该场所疏散门设置的做法中,正确的是( )。A 物业管理用房中设置了可容纳60人开会的会议室,该会议室设置一个向内开启的疏散门B 英语培训中心内建筑面积为150m2的办公室位于两个安全出口之间,设置1个1. 2m 的疏散门C 餐饮层位于走道尽端的房间,建筑面积为40㎡,该房间设置一个净宽度为0.9m的疏散门D 餐饮层位于走道尽端的房间,房间内最远点距离疏散门1. 5m,建筑面积200m2,设置一1. 4m宽的疏散门E 网吧内建筑面积为50m2且容纳人数为15人的房间,设置一个疏散门
第4210名:3赞 (技术实务强化-20年05月26日)
某危险品仓库采用充水传动管直接控制的雨淋系统,可以直接自动启动消防水泵的是( )。A 两路感温火灾探测器B 高位水箱出水管上的流量开关C 消防水泵出水干管上的低压压力开关D 水流指示器E 雨淋报警阀组压力开关
第4211名:3赞 (技术实务强化-20年05月24日)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于建筑平面布置的说法中,错误的是( )。A、儿童用房、儿童活动场所不应设置在地下一层及以下楼层B、医院和疗养院的住院部分不应设置在地下一层及以下楼层C、歌舞娱乐场所不应设置在地下二层及以下楼层D、老年人公共活动用房不应布置在地下一层及以下楼层
第4212名:3赞 (技术实务强化-20年05月28日-2)
某地新建一个厂区,其中厂区中心有一栋陶艺制品烧成厂房,其东侧有两栋不同工艺流程的厂房,一栋是陶艺成品纸箱包装厂房,一栋是陶艺成品的涂漆厂房,厂区南侧是陶艺成品仓库。根据现行《建筑设计防火规范》要求,下面说法错误的是( )。A 陶艺制品烧成厂房,每层建筑面积不大于400㎡,且同一时间作业人数不超过30人时可设1个安全出口B 纸箱加工厂房,每层建筑面积不大于250㎡,且同一时间作业人数不超过25人时可设1个安全出口C 陶艺成品喷漆厂房,每层建筑面积不大于100㎡,且同一时间作业人数不超过5人时可设1个安全出口D 陶艺成品库,占地面积不大于300㎡时可设1个安全出口
粉笔消防
第4213名:3赞 (技术实务强化-20年05月28日-2)
下列关于住宅建筑安全出口设置的说法中,正确的是( )。A 某建筑高度为26m的住宅建筑每个单元任一层的建筑面积为500㎡,且任一户门至最近安全出口的距离不大于16m,每个单元的每个楼层设置1个安全出口B 某建筑高度为32m的住宅建筑,每个单元任一层的建筑面积为600㎡,且任一户门至最近安全出口的距离不大于10m,户门为乙级防火门,疏散楼梯直通屋面且单元之间的疏散楼梯通过屋面相连,每个单元的每个楼层设置1个安全出口C 某建筑高度为55m的住宅建筑,每个单元任一层的建筑面积为350㎡,且任一户门至最近安全出口的距离不大于10m,每个单元的每个楼层设置1个安全出口D 某建筑高度为28m的住宅建筑,每个单元任一层的建筑面积为700㎡,且任一户门至最近安全出口的距离不大于12m,每个单元的每个楼层设置1个安全出口
第4214名:3赞 (技术实务强化-20年05月26日-2)
下列建筑中,应设置环形车道的是( )。A 建筑高度为27m的住宅楼B 座位数为2800个的体育馆C 建筑高度为22m的医疗建筑D 占地面积为3500m2的展览建筑
荣胜教育
第4215名:3赞 (技术实务强化-20年05月28日-2)
下列关于建筑总平面布局的说法中,不正确的是( )。 A 甲、乙、丙类液体仓库宜布置在地势较低的地方,若布置在地势较高处,则应采取防止液体流散的措施B 乙炔、电石应布置在地势较高处,避免被水淹没的地方C 散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂宜布置在全年最小频率风向下风侧 D 消防站宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧
第4216名:3赞 (技术实务强化-20年05月28日-2)
某开发区新建一座主体高度为49m的12层综合楼(业态:办公、商业、KTV等),标准层建筑面积为1300㎡, 所带裙房建筑高度为23m。 现规划在其综合楼旁边的建造一座藏书70 万册的图书馆,设计其建筑高度为 26m。 则图书馆与综合楼裙房的距离不应小于( )。 A 6mB 9mC 7mD 11m
第4217名:3赞 (技术实务强化-20年05月28日-2)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于民用建筑防火间距的说法中, 错误的是( ) 。 A 相邻两座相同高度的二类高层建筑,其中一侧外墙为防火墙且其屋顶耐火极限为 1.00h,则二者防火间距不限B 相邻两座建筑,较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限 C 相邻两座二类高层建筑,较低一侧外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶耐火极限为1.00h,则二者防火间距可设置为 4mD 相邻两座二类高层建筑,较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相 邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面 15m 及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗, 防火间距可设置为 3.5m
第4218名:3赞 (技术实务强化-20年05月27日)
如下设计中,正确的有()。A 某汽车库,建筑面积为2000㎡,停车数量为45辆,仅设置一个单车道汽车疏散出口, B 某停车场,停车数量为50辆,设置一个汽车疏散出口 C 某修车库,建筑面积为2500㎡,停车数量为15辆,设置一个汽车疏散出口 D 某汽车库,建筑面积为900㎡,停车数量为20辆,因设置汽车坡道有困难,采用一台汽车专用升降机作汽车疏散出口, E 某地下汽车库,设置两个汽车疏散出口,出口最近边缘的水平距离为8m
鸣乐消防
第4219名:3赞 (技术实务强化-20年05月27日-2)
公共建筑直通疏散走道的房间疏散门至最近未封闭的楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应根据《建筑设计防火规范》(GB50016)相关规定减少( )m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按根据《建筑设计防火规范》(GB50016)相关规定减少( )m。A 6 2B 5 2C 5 3D 5 1
作强消防
第4220名:3赞 (技术实务强化-20年05月31日)
下列场所不宜安装点型感烟火灾探测器的是()。A 通信机房B 书库C 列车载客车厢D 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧
第4221名:3赞 (技术实务强化-20年06月01日)
高层建筑的周围,应设环形消防车道,当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,消防车道的宽度不应小于( )。该建筑尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场尺寸不宜小于( ),供重型消防车的回车场不宜小于( )。A 4.5m,15m×15m,18m×18mB 4m,15m×15m,18m×18mC 3.5m,12m×12m,15m×15mD 3m,12m×12m,15m×15m
第4222名:3赞 (技术实务强化-20年06月03日)
某建筑高度54m的医疗建筑,地下2层,地上12层,地下一层为汽车库和附设在汽车库内的设备用房,地下二层为汽车库,下列防火设计方案描述中,正确的是( )。A 汽车库与病房部分共用一部防烟楼梯间进行疏散,楼梯间的墙体采用耐火极限2.00h的防火隔墙B 汽车库与医疗建筑之间采用耐火极限为2.00h的楼板分隔C 地下一层汽车库与消防水泵房不能相邻布置D 汽车库内设置一个面积为100m2的充电间
第4223名:3赞 (技术实务强化-20年05月27日-2)
下列装修材料中,不属于或不能作为A级装修材料的是( )。A 大理石B 安装在钢龙骨上的B1级纸面石膏板C 施涂于钢材上的无机装饰涂料D 粘贴在砖墙上的壁纸(单位面积质量200g/㎡)
第4224名:3赞 (技术实务强化-20年06月05日)
关于柴油机消防水泵的说法,不符合规定的是( )。A 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机B 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于12hC 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求D 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量
第4225名:3赞 (技术实务强化-20年06月06日)
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的要求,对某建筑内设置的消防水泵的检查结果,不符合规定的是()。A 当消防水泵出流量为设计流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的70%B 设置的单台消防水泵的最小额定流量为10L/s,最大额定流量为350L/sC 泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在高流量时运转的要求D 多台消防水泵串联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响E 消防水泵其流量扬程性能曲线是一条无驼峰,无拐点的光滑曲线,零流量时的压力为设计工作压力的160%
第4226名:3赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)
下列建筑中,可不设消防电梯的是( )。A 埋深9m,总建筑面积4000m2的地下商场B 建筑高度为27m的病房楼C 建筑高度为32m的住宅建筑D 地上已经设置消防电梯的地下建筑E 建筑高度为48m的办公楼
第4227名:3赞 (技术实务强化-20年5月19日)
某建筑大楼,一到二层为商场,三到十六层为住宅,每层面积为2000㎡,屋顶为平屋面,局部突出屋顶的辅助用房面积为500㎡,首层室内地面标高为±0.0m,建筑室外设计地面标高为-0.5m,首层地面至平屋面高度为49.5m,局部突出高度3m,下列关于该建筑的说法正确的有( )A、该建筑属于二类高层住宅建筑B、该建筑属于二类高层公共建筑C、该建筑高度为52.5mD、该建筑总共十七层
第4228名:3赞 (技术实务强化-20年05月25日)
某高层病房楼的消防用电采用一级负荷,并采用柴油发电机组提供备用电源,下列说法中,不正确的是( )。A 工作电源与应急电源的负载容量按照由小到大的原则顺序启动B 电动机类负载启动间隔宜在10s~20s之间C 线路电压降应不大于供电电压的5%D 工作电源与应急电源之间,要采用自动切换方式
第4229名:3赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)
拟建一座38度白酒灌装车间,建筑高度为8m,建筑层数为两层,其耐火等级为一级,在考虑总平面布局时,该厂房和其周围建筑的防火间距错误的是( )。A 与厂内明火散发点的防火间距为25mB 与耐火等级为二级的乙类危险性仓库的防火间距为15mC 与厂内变电站的防火间距为25mD 与厂区内的主要道路10m
第4230名:3赞 (技术实务强化-20年05月30日)
湿式系统中的组件不包括( )A 压力开关 B 水流指示器C 末端试水装置D 快速排气阀
第4231名:3赞 (技术实务强化-20年05月28日)
对于相同物质的不同生产工艺其火灾危险性也会有所不同,下列选项中,生产的火灾危险性一致的是( )。A 花生油加工厂的浸出车间和精炼车间B 金属制品厂房的抛光车间和热轧车间C 小麦加工厂房的清洗车间和碾磨车间D 棉花加工厂的粗加工车间和打包车间
第4232名:3赞 (技术实务强化-20年06月01日)
下列厂房可设1个安全出口的是( )。A 甲类厂房,每层面积小于80m²,且同时作业人数≤8人B 乙类厂房,每层面积小于120m²,且同时作业人数≤15人C 丙类厂房,每层面积小于200m²,且同时作业人数≤25人D 地下丙类厂房,每层面积小于50m²,且同时作业人数≤10人
第4233名:3赞 (技术实务强化-20年06月02日)
某市商务中心区两座相邻的高层写字楼,建筑高度分别为78m和54m,耐火等级均为一级。较低一座建筑屋顶的耐火极限为1.50h,屋顶无天窗且相邻一面外墙为防火墙。两座建筑之间的防火间距不应小于( )m。A 不限B 3.5C 4D 10
第4234名:3赞 (技术实务强化-20年06月03日)
以下关于加油加气站防火设计的描述中,错误的是( )。A 在城市建成区不宜建设一级加气站、一级加油站、一级加油加气合建站B CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度,不应小于4.5m,双车道或双车停车位宽度不应小于9mC 站内停车位应为平坡,道路坡度不应大于8%,且宜坡向站内D 加油加气站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外,且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m
第4235名:3赞 (技术实务强化-20年05月28日)
下列关于建筑的防爆基本措施中,不属于预防性措施的是( )。A 设置泄压面积 B 生产中尽量不用具有爆炸危险性的可燃物质C 采用不发火花的地面 D 设可燃气体浓度报警装置E 采用合理的平面布置
第4236名:3赞 (技术实务强化-20年05月29日)
关于市政消火栓的设置要求,下列说法错误的是( )。 A 市政地上式消火栓应有一个直径为150或80和两个直径为65的栓口B 市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60.0m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓C 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0mD 距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m
第4237名:3赞 (技术实务强化-20年05月29日)
下列场所设置自动喷水灭火系统时,应采用雨淋系统的是( )。A 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所B 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所C 火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所D 灭火后必须及时停止喷水的场所
第4238名:3赞 (技术实务强化-20年06月03日)
某建筑的一层至三层主楼与裙房为商场,层高为4.5m,四层至十七层主楼为办公,层高3.8m,地下一层为商场,地下二层部分为汽车库,其余部分为设备区。下列防火设置中,不正确的是( )。A 该建筑与周围一相同高度的办公楼通过连廊连接,防火间距为11mB 该建筑东面设置一座10kV及以下的预装式变电站,防火间距为5mC 若裙房与高层建筑主体之间设置防火墙,则裙房的防火分区与疏散楼梯可按多层建筑的要求确定D 某会议室设置在六层,一个厅、室的疏散门不少于2个,且建筑面积不宜大于400㎡
第4239名:3赞 (技术实务强化-20年06月04日)
关于灭火器的配置,下列说法不正确的是( )。A 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器B 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具C 在同一灭火器配置场所,当选用两种类型的灭火器时,其灭火剂应相容D 每个设置点灭火器数量不宜多于3具
第4240名:3赞 (技术实务强化-20年06月05日)
关于火灾类别的说法,错误的是( )。A A类火灾是固体物质火灾B B类火灾是液体火灾或可熔化固体物质火灾C C类火灾是气体火灾D D类火灾是物体带电燃烧的火灾