某工业园区,有多座不同火灾危险性的生产厂房、仓库及相应的办公室、休息室等建筑,关于办公室的设置,下列说法正确的是( )。A 办公室可设置在乙、丙类厂房中,不应设置在甲类厂房内B 办公室与甲类厂房贴邻时,应采用耐火极限为3.0h的防火墙与主厂房进行分隔C 办公室设置在丙、丁类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板与其他部位分隔D 办公室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板与其他部位分隔
作强消防
第962名:17赞 (技术实务强化-20年07月02日)
对初期火灾的发展起重要作用的是( )A 热传递B 热辐射C 热传导D 热对流
第963名:17赞 (技术实务强化-20年07月03日)
下列关于防烟设施设置方式错误的是( )。A 某办公楼建筑高度为50m,可以采用自然通风的方式B 某办公楼建筑高度为160m,对于超高层建筑,其避难层一定要设置机械加压送风系统,且加压送风量按避难层(间)净面积每平方米不少于30m3/(m2●h)计算C 某住宅建筑高度为100m,建筑层数33层,当独立前室、合用前室及共用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面,楼梯间可采用自然通风方式D 某住宅建筑高度为100m,防烟楼梯间前室有两面外墙,其中在一侧外墙上设有2m2的可开外窗,防烟楼梯间可不考虑防烟设施E 避难走道的前室根据实际情况可采用自然排烟
老妖精消防
第964名:17赞 (技术实务强化-20年07月03日)
下列关于防烟系统的控制说法中,符合规范要求的是( )。A 系统中楼梯间任一加压送风口开启时,加压风机应能自动启动B 当防火分区内火灾确认后,应能在30s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机C 当防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机D 当防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。E 消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态
第965名:17赞 (技术实务强化-20年07月06日-2)
下列关于避难层防火设计的说法中,错误的是( )A 两个避难层之间的高度不宜大于50mB 经过避难层的疏散楼梯应上下贯通C 避难层的建筑面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按每人0.2㎡计算D 第一个避难层的楼地面到首层室内设计地面高度不应大于50mE 应设置对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用甲级防火窗
顺利消防
第966名:17赞 (技术实务强化-20年07月14日)
某18层民用建筑,地下1层为停车库,地上1~2层为商店,每个分隔单元的面面积为300㎡,3~18层为住宅,每层建筑面积为1200㎡,建筑首层室内地坪标高为±0.000,室外地坪标高为-0.5m,住宅平面屋面层标高为54m,女儿端顶部标高为55m,屋顶有一辅助性用房建筑面积为300㎡,屋面标高为57.6m。根据《建筑设计防火规范》定的建筑分类,该建筑的类别应确定为( )。A 一类高层住宅建筑B 一类高层公共建筑C 二类高层公共建筑D 二类高层住宅建筑
第967名:17赞 (技术实务强化-20年07月16日)
下列关于泡沫灭火系统控制阀门与管道的设置描述不符合规范要求的是( )。A泡沫混合液泵出口管道口径大于300mm时,不宜采用手动阀门 B中倍数泡沫灭火系统的干式管道,应采用不锈钢管 C高倍数泡沫灭火系统的干式管道,宜采用镀锌钢管 D泡沫液管道应采用热镀锌钢管E泡沫-水喷淋系统的管道应采用热镀锌钢管
第968名:17赞 (技术实务强化-20年07月14日-2)
防爆墙必须具有抵御爆炸冲击波的作用,同时具有一定的耐火性能。下列墙体中,不宜作为防爆墙来使用的是( )A 天然石料墙B 钢筋混凝土墙C 砖墙配筋D 夹砂钢木板
第969名:17赞 (技术实务强化-20年07月18日)
某省卫视大楼内建筑面积为600㎡的演播室采用雨淋系统,采用由火灾自动报警系统控制雨淋报警阀,该雨淋系统消防水泵的控制方式中,可以启动雨淋消防泵的有( )。A高位消防水箱出水管上设置的压力开关B传动管闭式喷头爆破C消防控制室远程手动启动D由消防水泵出水管上设置的流量开关
第970名:17赞 (技术实务强化-20年07月20日)
某设置商业服务网点的高层住宅,关于其平面布置与防火分隔的说法中,正确的是( )。A 居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板B 住宅部分和商业服务网点共用疏散楼梯C 居住部分与商业网点之间应采用无门窗洞口的防火墙分隔D 商业服务网点中每个分隔单元之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔
第971名:17赞 (技术实务强化-20年07月19日)
某中型石油库航空煤油的立式固定顶储罐设置了固定式半液下喷射低倍数泡沫灭火系统,采用水成膜泡沫液,运行几年后,消防设施检测机构对该系统进行检测与评估,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。A泡沫混合液供给强度不应小于10.0L/(min.㎡)B泡沫混合液的发泡倍数为20C系统最不利点泡沫发生装置出泡沫的时间为5minD泡沫混合液的供给强度为4.7L/min·m3
第972名:17赞 (技术实务强化-20年07月22日)
某大型石化储罐区设置外浮顶罐、内浮顶罐、固定顶罐和卧式罐。下列储罐中,储罐的通气管上必须设置阻火器的有( )。A 储存甘油的地上卧式罐B 储存润滑油的地上固定顶罐C 储存对二甲苯并采用氮气密封保护系统的内浮顶罐D 储存重柴油的地上固定顶罐E 储存二硫化碳的覆土式卧式罐
荣胜教育
第973名:17赞 (技术实务强化-20年07月23日)
某三级耐火等级的多层石棉加工车间,加工车间附近新建一座单层石棉成品储存仓库,耐火等级为二级,则该仓库与车间的防火间距不应低于( )m。A 10B 12C 14D 16
第974名:17赞 (技术实务强化-20年07月28日)
设置消防水泵和消防转输泵时均应设置备用泵。备用泵的工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定,下列情况可不设置备用泵的是( )A、建筑高度为50m的住宅建筑B、某商场室外消防给水设计流量20 L/sC、某写字楼室内消防给水设计流量10 L/s D、某工厂生产车间室外消防给水设计流量30 L/sE、某丙类仓库室内消防给水设计流量15 L/s
第975名:17赞 (技术实务强化-20年08月07日)
某写字楼,耐火等级二级,首层划分两个防火分区,分别为防火分区一和防火分区二,每个防火分区建筑面积900㎡,两个防火分区之间用防火墙分隔,防火墙上设有一个甲级防火门,防火分区二有两个直通室外的安全出口。由于条件所限,防火分区一只能设置一个直通室外的安全出口,需利用防火墙上的甲级防火门作为另一个安全出口,通向防火分区二的疏散宽度按规范允许最大量选取。经计算得知,防火分区一内人员疏散所需的最小总净宽度是6m,防火分区二内人员疏散所需的最小总净宽度是8m,则防火分区二安全出口的总净宽度不应小于( )m。A 4.2B 6.1C 8.0D 9.8
第976名:17赞 (技术实务强化-20年08月08日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),下列关于火灾自动报警系统组件设置的说法中,错误的是( )A、当手动火灾报警按钮采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为 1.3m~1.5mB、壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2mC、电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为 1.3m~1.5m D、电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过 0.5m ,底边距地面高度宜为 1.3m~1.5m
第977名:17赞 (技术实务强化-20年08月06日)
某建筑高度为180m的商业大厦,每层建筑面积5000m2,该大厦顶层屋面设置有直升机停机坪,下列做法中,不符合国家标准的是( )。A 停机坪距屋顶水箱间的距离为6mB 停机坪四周设置有航空障碍灯和应急照明C 建筑通向停机坪的出口总宽度为1.5mD 停机坪上适当位置设置有消火栓
第978名:17赞 (技术实务强化-20年08月11日)
消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是( )。A 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4连续布置消防车登高操作场地B 消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10mC 消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%D 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合要求
第979名:17赞 (技术实务强化-20年08月12日)
以下关于防烟楼梯间、消防电梯间前室面积等叙述正确的是( )。A 某高层办公楼,防烟楼梯间前室与消防电梯间前室合用,合用前室使用面积为8㎡B 某高层住宅楼,防烟楼梯间前室与消防电梯间前室合用,合用前室使用面积为6㎡C 某高层住宅楼,剪刀楼梯间共用前室与消防电梯间前室合用,合用前室建筑面积为12㎡,短边为2.5mD 某商业综合楼,消防电梯间前室单独使用,使用面积为6㎡E 某高层住宅,防烟楼梯间前室单独使用,使用面积为5㎡
第980名:17赞 (技术实务强化-20年08月13日)
某经济开发区内建筑群,耐火等级一级的建筑高度50m的青年公寓,东侧是耐火等级二级,建筑高度10m的2层商场;西侧是耐火等级一级的高层展览馆;南侧是耐火等级为一级的高层家具厂房;北侧是耐火等级为二级的多层可燃固体仓库,仓库是商铺储存商品的主要库房。下列关于青年公寓和其周边建筑的防火间距的做法,不符合国家标准的是( )。A 青年公寓和东侧商场之间的防火间距为10mB 青年公寓和西侧展览馆之间的防火间距为15mC 青年公寓和南侧家具厂房之间的防火间距为13mD 青年公寓和北侧仓库之间的防火间距为15m
第981名:17赞 (技术实务强化-20年08月14日)
最小割集在事故树分析中起着非常重要的作用,其作用主要包括( )。A 表示系统的危险性B 表示系统的安全性C 表示顶事件发生的原因组合D 为降低系统的危险性提出控制方向和预防措施E 选取确保系统安全的最佳方案
第982名:17赞 (技术实务强化-20年08月12日)
某多层办公建筑地下一层设置展览室与设备用房。根据现行国家技术标准《建筑内部装修设计防火规范》,有关该建筑装修要求的说法中,不符合国家现行消防技术标准的( )。A 消防控制室、排烟机房、通风空调机房、变压器室等应全部采用A级装修材料B 展览室的顶棚应采用A级装修材料C 展览室的展台应采用不低于B1级的装修材料D 展览室的展台与卤钨灯等高温照明灯具贴邻部位的材料应采用A级装修材料
第983名:17赞 (技术实务强化-20年08月20日)
关于火力发电厂的安全疏散,下列说法正确的是( )。A 主厂房应有不少于1个安全出口B 主厂房集中控制室的建筑面积小于70m2时可设置1个安全出口C 集中控制楼至少应设置1个通至各层的封闭楼梯间D 配电装置室内任一点到房间疏散门的直线距离不应大于15m E 卸煤装置和翻车机室地下室应至少有1个安全出口直通地面
第984名:17赞 (技术实务强化-20年08月17日)
细水雾灭火系统的设计应当综合考虑保护对象的火灾危险性及其火灾特性、防护目标和环境条件等因素,合理的选择适当的类型。以下关于细水雾灭火系统的选择错误的是(? ? )。A 某采用非密集柜储存的图书馆采用开式系统B 某柴油机发电房采用局部应用方式的开式系统C 某配电室采用全淹没的开式细水雾灭火系统D 某油浸变压器室采用局部应用方式的开式系统
第985名:17赞 (技术实务强化-20年08月24日)
下列不属于B级机房的是( )。A 南京市疾病预防和控制中心B 国际会议中心C 广州市政府办公楼的信息机房D 上海市浦东机场的电子信息系统机房
第986名:17赞 (技术实务强化-20年08月19日)
下列场所应设置火灾自动报警系统的是( )。A 总建筑面积1000㎡的纺织品仓库B 座位数2000个的甲等剧场C 总建筑面积300㎡的疗养院的病房楼D 高度为105m的住宅建筑公共部位E 建筑面积不超过200㎡的网吧
第987名:17赞 (技术实务强化-20年08月26日)
下列关于细水雾灭火系统设计参数的说法中,不正确的是( )。A 全淹没应用方式的开式系统单个防护区的容积,瓶组系统不宜超过260m3B 闭式系统的作用面积不宜小于140㎡C 全淹没应用方式的开式系统防护区数量不应大于3个D 开式系统的设计响应时间不应大于15s
第988名:17赞 (技术实务强化-20年08月26日)
水喷雾灭火系统的保护面积是指保护对象的全部暴露外表面面积。关于保护面积的确定原则,下列说法正确的是( )。A 变压器的保护面积按扣除底面面积以外的变压器油箱外表面面积确定B 当保护对象的外表面面积不规则时,应按包容保护对象的最大规则形体的外表面面积确定C 分层敷设电缆的保护面积,应按整体包容电缆的最小规则形体的外表面面积确定D 开口容器的保护面积应按其液体体积确定
第989名:17赞 (技术实务强化-20年08月27日)
可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择()火灾探测器。温度在0℃以下的场所,不宜选择()探测器。A 点型感烟、定温B 点型光电感烟、具有差温特性C 点型感温、定温D 点型火焰探测器、具有差温特性
第990名:17赞 (技术实务强化-20年09月28日)
下列关于设置在民用建筑内的锅炉房防火防爆设计的做法,不正确的是( )。A 锅炉房内设置储油间,其总储存量为1m3 B 布置在建筑内的锅炉房与其他部位之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔C 设置在建筑内的锅炉房,其燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内的管道上设置一个自动切断阀或一个手动切断阀D 锅炉房储油间的油箱的下部设置了防止油品流散的设施
第991名:17赞 (技术实务强化-20年09月02日)
消防给水管网管材的选择需要综合考虑各种因素的影响,下列管材的选择和使用错误的是()。A 系统工作压力≤1.20MPa,埋地管道宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管B 系统了作压力>1.60MPa,埋地管道宜采用无缝钢管C 系统工作压力>1.20MPa且<1.60MPa,架空管道可采用热浸镀锌钢管D 系统工作压力大于1.60MPa,架空管道应采用热浸镀锌无缝钢管
第992名:17赞 (技术实务强化-20年09月03日)
火灾报警控制器属于火灾报警装置的一种,其基本功能包括()。A 为火灾探测器提供电源B 监视探测器及系统自身的工作状态C 接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号D 接收来自现场设备的反馈信息E 进行声光报警
第993名:17赞 (技术实务强化-20年09月04日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于建筑的相关部位采取的防火措施说法中,正确的是( )。A 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度分隔小于1.2m时,应在开口之间设置凸出外墙不小于0.6m的隔板B 多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00hC 消防电梯井的井壁应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性墙体D 玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用不燃、难燃材料进行封堵
第994名:17赞 (技术实务强化-20年09月02日)
某木箱包装陶瓷仓库,采用堆垛储存方式,最大净空高度为9m,最大储物高度为6m。采用仅由火灾自动报警系统直接控制预作用装置的预作用自动喷水灭火系统系统进行保护。则该预作用自动喷水灭火系统喷水强度和作用面积分别不应低于()。A 16L/min·㎡,160㎡B 10L/min·㎡,200㎡C 16L/min·㎡,208㎡D 10L/min·㎡,360㎡
第995名:17赞 (技术实务强化-20年09月05日)
火灾报警控制器设有主电源和备用电源,系统还需要做接地等保护措施处理,下列关于火灾报警系统的有关说法中,不符合规范要求的是()。A 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源B 火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置C 消防设备应急电源输出功率大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%,蓄电池组的容量应保证在火灾状态连续工作8h以上D 火灾自动报警系统接地装置采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω
第996名:17赞 (技术实务强化-20年09月09日)
下列关于城市加油加气合建站建筑防火要求中,不正确的是( )。A 站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级B 罩棚顶棚的钢结构承重构件耐火极限不应低于0.50h,罩棚顶棚的其他部分应采用不燃烧体建造C 站内建筑物的门、窗应向房间内开D 站房与辅助服务区内的餐厅、锅炉房等合建时,应设置防火墙进行分隔E 汽车加油、加气场地宜设置不燃烧材料的罩棚,其有效高度不应小于5m
第997名:17赞 (技术实务强化-20年09月07日)
第998名:17赞 (技术实务强化-20年09月14日)
以下关于防火卷帘系统的联动控制设计,正确的是( )。A 疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘下降至距楼板面1.8m处B 非疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘直接下降到楼板面C 疏散通道上防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于动防火卷帘的感温火灾探测器D 在消防控制室内的消防联动控制器上可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落E 防火卷帘两侧设置的手动控制按钮可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落
第999名:17赞 (技术实务强化-20年09月15日)
探测区域内的可燃物是金属和无机物时,不宜选择以下哪种探测器( )。A 点型离子感烟火灾探测器B 点型光电感烟火灾探测器C 点型感温火灾探测器D 点型火焰探测器
第1000名:17赞 (技术实务强化-20年09月16日)
下列关于防排烟设施的概述错误的是( )。A 防排烟系统属于建筑被动防火(灭火)措施之一B 防排烟的主要作用是将火灾产生的烟气及时排除,防止和延缓烟气扩散,保证疏散通道不受烟气侵害,确保建筑物内人员顺利疏散、安全避难C 防烟设施的实现方式有自然通风和机械加压送风D 排烟设施的实现方式有自然排烟和机械排烟