技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第1001名:17赞 (技术室外强化-20年06月30日)
某工业园区,有多座不同火灾危险性的生产厂房、仓库及相应的办公室、休息室等建筑,关于办公室的设置,下列说法正确的是( )。A 办公室可设置在乙、丙类厂房中,不应设置在甲类厂房内B 办公室与甲类厂房贴邻时,应采用耐火极限为3.0h的防火墙与主厂房进行分隔C 办公室设置在丙、丁类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板与其他部位分隔D 办公室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板与其他部位分隔
作强消防
第1002名:17赞 (技术实务强化-20年07月02日)
对初期火灾的发展起重要作用的是( )A 热传递B 热辐射C 热传导D 热对流
第1003名:17赞 (技术实务强化-20年07月03日)
下列关于防烟设施设置方式错误的是( )。A 某办公楼建筑高度为50m,可以采用自然通风的方式B 某办公楼建筑高度为160m,对于超高层建筑,其避难层一定要设置机械加压送风系统,且加压送风量按避难层(间)净面积每平方米不少于30m3/(m2●h)计算C 某住宅建筑高度为100m,建筑层数33层,当独立前室、合用前室及共用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面,楼梯间可采用自然通风方式D 某住宅建筑高度为100m,防烟楼梯间前室有两面外墙,其中在一侧外墙上设有2m2的可开外窗,防烟楼梯间可不考虑防烟设施E 避难走道的前室根据实际情况可采用自然排烟
老妖精消防
第1004名:17赞 (技术实务强化-20年07月03日)
下列关于防烟系统的控制说法中,符合规范要求的是( )。A 系统中楼梯间任一加压送风口开启时,加压风机应能自动启动B 当防火分区内火灾确认后,应能在30s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机C 当防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机D 当防火分区内火灾确认后,应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。E 消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态
第1005名:17赞 (技术实务强化-20年07月06日-2)
下列关于避难层防火设计的说法中,错误的是( )A 两个避难层之间的高度不宜大于50mB 经过避难层的疏散楼梯应上下贯通C 避难层的建筑面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按每人0.2㎡计算D 第一个避难层的楼地面到首层室内设计地面高度不应大于50mE 应设置对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用甲级防火窗
顺利消防
第1006名:17赞 (技术实务强化-20年07月14日)
某18层民用建筑,地下1层为停车库,地上1~2层为商店,每个分隔单元的面面积为300㎡,3~18层为住宅,每层建筑面积为1200㎡,建筑首层室内地坪标高为±0.000,室外地坪标高为-0.5m,住宅平面屋面层标高为54m,女儿端顶部标高为55m,屋顶有一辅助性用房建筑面积为300㎡,屋面标高为57.6m。根据《建筑设计防火规范》定的建筑分类,该建筑的类别应确定为( )。A 一类高层住宅建筑B 一类高层公共建筑C 二类高层公共建筑D 二类高层住宅建筑
第1007名:17赞 (技术实务强化-20年07月16日)
下列关于泡沫灭火系统控制阀门与管道的设置描述不符合规范要求的是( )。A泡沫混合液泵出口管道口径大于300mm时,不宜采用手动阀门 B中倍数泡沫灭火系统的干式管道,应采用不锈钢管 C高倍数泡沫灭火系统的干式管道,宜采用镀锌钢管 D泡沫液管道应采用热镀锌钢管E泡沫-水喷淋系统的管道应采用热镀锌钢管
第1008名:17赞 (技术实务强化-20年07月14日-2)
防爆墙必须具有抵御爆炸冲击波的作用,同时具有一定的耐火性能。下列墙体中,不宜作为防爆墙来使用的是( )A 天然石料墙B 钢筋混凝土墙C 砖墙配筋D 夹砂钢木板
第1009名:17赞 (技术实务强化-20年07月18日)
某省卫视大楼内建筑面积为600㎡的演播室采用雨淋系统,采用由火灾自动报警系统控制雨淋报警阀,该雨淋系统消防水泵的控制方式中,可以启动雨淋消防泵的有( )。A高位消防水箱出水管上设置的压力开关B传动管闭式喷头爆破C消防控制室远程手动启动D由消防水泵出水管上设置的流量开关
第1010名:17赞 (技术实务强化-20年07月20日)
某设置商业服务网点的高层住宅,关于其平面布置与防火分隔的说法中,正确的是( )。A 居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板B 住宅部分和商业服务网点共用疏散楼梯C 居住部分与商业网点之间应采用无门窗洞口的防火墙分隔D 商业服务网点中每个分隔单元之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔
第1011名:17赞 (技术实务强化-20年07月19日)
某中型石油库航空煤油的立式固定顶储罐设置了固定式半液下喷射低倍数泡沫灭火系统,采用水成膜泡沫液,运行几年后,消防设施检测机构对该系统进行检测与评估,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。A泡沫混合液供给强度不应小于10.0L/(min.㎡)B泡沫混合液的发泡倍数为20C系统最不利点泡沫发生装置出泡沫的时间为5minD泡沫混合液的供给强度为4.7L/min·m3
第1012名:17赞 (技术实务强化-20年07月22日)
某大型石化储罐区设置外浮顶罐、内浮顶罐、固定顶罐和卧式罐。下列储罐中,储罐的通气管上必须设置阻火器的有( )。A 储存甘油的地上卧式罐B 储存润滑油的地上固定顶罐C 储存对二甲苯并采用氮气密封保护系统的内浮顶罐D 储存重柴油的地上固定顶罐E 储存二硫化碳的覆土式卧式罐
荣胜教育
第1013名:17赞 (技术实务强化-20年07月23日)
某三级耐火等级的多层石棉加工车间,加工车间附近新建一座单层石棉成品储存仓库,耐火等级为二级,则该仓库与车间的防火间距不应低于( )m。A 10B 12C 14D 16
第1014名:17赞 (技术实务强化-20年07月28日)
设置消防水泵和消防转输泵时均应设置备用泵。备用泵的工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定,下列情况可不设置备用泵的是( )A、建筑高度为50m的住宅建筑B、某商场室外消防给水设计流量20 L/sC、某写字楼室内消防给水设计流量10 L/s D、某工厂生产车间室外消防给水设计流量30 L/sE、某丙类仓库室内消防给水设计流量15 L/s
第1015名:17赞 (技术实务强化-20年08月07日)
某写字楼,耐火等级二级,首层划分两个防火分区,分别为防火分区一和防火分区二,每个防火分区建筑面积900㎡,两个防火分区之间用防火墙分隔,防火墙上设有一个甲级防火门,防火分区二有两个直通室外的安全出口。由于条件所限,防火分区一只能设置一个直通室外的安全出口,需利用防火墙上的甲级防火门作为另一个安全出口,通向防火分区二的疏散宽度按规范允许最大量选取。经计算得知,防火分区一内人员疏散所需的最小总净宽度是6m,防火分区二内人员疏散所需的最小总净宽度是8m,则防火分区二安全出口的总净宽度不应小于( )m。A 4.2B 6.1C 8.0D 9.8
第1016名:17赞 (技术实务强化-20年08月08日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),下列关于火灾自动报警系统组件设置的说法中,错误的是( )A、当手动火灾报警按钮采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为 1.3m~1.5mB、壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2mC、电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为 1.3m~1.5m D、电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过 0.5m ,底边距地面高度宜为 1.3m~1.5m
第1017名:17赞 (技术实务强化-20年08月06日)
某建筑高度为180m的商业大厦,每层建筑面积5000m2,该大厦顶层屋面设置有直升机停机坪,下列做法中,不符合国家标准的是( )。A 停机坪距屋顶水箱间的距离为6mB 停机坪四周设置有航空障碍灯和应急照明C 建筑通向停机坪的出口总宽度为1.5mD 停机坪上适当位置设置有消火栓
第1018名:17赞 (技术实务强化-20年09月25日)
哈尔滨某地下一层商场,商场内设置吊顶,室内净高度为2m,总建筑面积为2800㎡,商场内全部设置干式自动喷水灭火系统,该干式自动喷水灭火系统的作用面积不应小于()㎡。A 160B 208C 260D 338
第1019名:17赞 (技术实务强化-20年09月28日)
某净空高度为5m的文物资料库设置七氟丙烷气体灭火系统,下列关于系统的设计不符合要求的是( )。A 灭火设计浓度采用8%B 设计喷放时间为10sC 灭火浸渍时间采用20minD 灭火设计浓度为灭火浓度的1.3倍
第1020名:17赞 (技术实务强化-20年09月29日)
下列关于防烟分区划分的说法中,正确的是( )。A 汽车库的防烟分区在设置自动喷水灭火系统时,可增加1倍B 设置防烟设施的场所划分防烟分区C 挡烟垂壁必须采用A级D 防烟分区可采用在楼板下突出0.5m的木质隔板划分
第1021名:17赞 (技术实务强化-20年10月10日)
消防技术服务机构对下列场所内设置的疏散照明设施进行检测。下列检测结果中,不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB50016)要求的是( )。A病房楼避难间地面水平最低照度为10.0lxB观众厅地面水平最低照度为1.0lxC宾馆客房地面水平最低照度为1.0lxD商场楼梯间地面水平最低照度为10.0lx
第1022名:17赞 (技术实务强化-20年10月10日)
下列关于气体灭火系统的叙述中,错误的是()。A对一些大防护区、大设计用量的系统来说,采用2套或3套管网设计是有优势的B同一防护区,当设计2套管网时,集流管、启动瓶可分别设置C管网上不应采用四通管件进行分流D管网可以采用三通管件进行分流
第1023名:16赞 (技术实务强化-20年4月09日)
上海某办公楼建筑高度为50m,设置一条宽度为2.5m,长度为30m的内走道,其中走道设置感烟探测器,探测器的布置间距为10m,那么其感烟探测器距离端墙边的距离符合规范要求的是()。A 7.5mB 6mC 5.5mD 5m
第1024名:16赞 (技术实务强化-20年3月25日)
设在变形缝处附近的防火门,应满足以下( )条件。Ⅰ.应设在楼层数较多的一侧。Ⅱ.应设在楼层数较少的一侧。Ⅲ.门开启后应跨越变形缝。Ⅳ.门开启后不应跨越变形缝。A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
第1025名:16赞 (技术实务强化-20年3月31日)
某钢筋混凝土结构的2层重要设备用房建筑,其中二层的配电室设有5台相同类型的变压器,变压器总油量为350kg,根据生产的火灾危险性标准,该配电室的火灾危险性为()。A 乙类B 丙类C 戊类D 丁类
第1026名:16赞 (技术实务强化-20年3月29日)
关于集中报警系统组成的说法,错误的是( )。A 消防控制室图形显示装置是必备设备B 区域显示器是必备设备C 集中报警控制器可以采用火灾报警控制器(联动型)D 集中报警控制器可以采用火灾报警控制器和消防联动控制器组合的形式
第1027名:16赞 (技术实务强化-20年3月26日)
建筑高度为110m的高层建筑,其电缆井和管道井应()在楼板处设防火封堵。A 每隔1层B 每隔2~3层C 每隔3~4层D 每层
第1028名:16赞 (技术实务强化-20年3月27日)
下列场所宜选择点型感烟火灾探测器的是()。A 厨房B 饭店C 楼梯D 计算机房E 书库
第1029名:16赞 (技术实务强化-20年3月27日)
可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择()火灾探测器。温度在0℃以下的场所,不宜选择()探测器。A 点型感烟、定温B 点型光电感烟、具有差温特性C 点型感温、定温D 点型火焰探测器、具有差温特性
第1030名:16赞 (技术实务强化-20年4月01日)
下列关于疏散楼梯间的一般设置要求,描述错误的是( )。A 高档别墅内,地下室与地上层可共用楼梯间B 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘C 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置D 楼梯间内不应设置甲、乙类液体管道,设置丙类液体管道时需加设相应防火措施
第1031名:16赞 (技术实务强化-20年4月02日)
细水雾系统的选型与设计,应综合分析保护对象的火灾危险性及其火灾特性、设计防火目标、保护对象的特征和环境条件以及喷头的喷雾特性等因素确定。下列场所宜选择全淹没应用方式的开式系统的是( )。A 润滑油站B 配电室C 柴油发电机房D 油浸变压器室
第1032名:16赞 (技术实务强化-20年4月13日)
某设置商业服务网点的高层住宅,关于其平面布置与防火分隔的说法中,正确的是()。A 居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的防火隔墙B 住宅部分和商业服务网点应共用疏散楼梯C 居住部分与商业网点之间应采用无门窗洞口的防火墙分隔D 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔
第1033名:16赞 (技术实务强化-20年4月13日)
可燃气体探测器可按不同特征进行分类,下列分类不正确的是()。A 按防爆要求可分为防爆型与非防爆型B 按使用方式可分为固定式和便携式C 按探测气体的特征可分为探测有毒气体与探测无毒气体D 按探测可燃气体分布特点可分为点型与线型
第1034名:16赞 (技术实务强化-20年4月16日)
在防火检查中,下列做法不正确的是()。A.某三层的购物中心,采用封闭楼梯间,在首层未形成扩大的封闭楼梯间,直通室外的门距首层楼梯间12mB.某四层的会议中心,采用防烟楼梯间,在首层未形成扩大的防烟楼梯间的前室,全楼设自动喷水灭火系统,直通室外的门距首层楼梯间16mC.某五层的宾馆,采用封闭楼梯间,在首层未形成扩大的封闭楼梯间,直通室外的门距首层楼梯间13mD.某独立建造的地上四层金属冶炼厂房,二级耐火等级,非承重外墙采用不燃性墙体,耐火极限为0.10hE.某建筑高度为34m的住宅楼,采用封闭楼梯间,在首层采用乙级防火门将走道和房间分隔,将走道和门厅包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间
鸣乐消防
第1035名:16赞 (技术实务强化-20年4月19日)
下列关于消防控制室的控制、显示要求的说法中,不正确的是()。A 消防控制室图形显示装置中文界面图形显示装置界面对角线长度不得小于420mmB 消防控制室图形显示装置3s内能显示输入的火灾报警信号和反馈信号C 火灾报警控制器能够显示(火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮)的正常工作、火灾报警、屏蔽、故障4种状态信息D 消防联动控制设备将(各类消防设施及其设备)的状态信息传输到图形显示装置E 消防联动控制设备能够控制消防设备的启、停,并接收其反馈信号
第1036名:16赞 (技术实务强化-20年4月02日)
消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是( )。A 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4连续布置消防车登高操作场地B 消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10mC 消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%D 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合要求
第1037名:16赞 (技术实务强化-20年4月24日)
下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有()。A 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需用水量和压力的要求B 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上高效段运行所需功率要求C 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线D 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求E 多台消防水泵并联时,不用考虑流量叠加对消防水泵出口压力的影响
第1038名:16赞 (技术实务强化-20年4月25日)
下列关于室内消防给水管道的说法,错误的是( )。A 室内消火栓系统管网应布置成环状,但在某些情况下,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,或室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状B 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根C 室内消火栓给水管网与其他水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置D 室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100
第1039名:16赞 (技术实务强化-20年5月3日)
依据《细水雾灭火系统技术规范》(GB50898-2013),下列有关细水雾灭火系统,说法正确的是( )A 用于保护电子信息系统机房时,系统持续喷雾时间不应小于30minB 瓶组系统的水质不应低于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的规定C 过滤器的网孔孔径不应大于喷头最小喷孔孔径的90%D 喷头的最低设计工作压力不应小于1.6MPa
薇薇消防
第1040名:16赞 (技术实务强化-20年5月3日)
水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定,依据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219-2014)水喷雾灭火系统用于保护输送机皮带时,系统响应时间不应大于( )s,喷头最小工作压力不应小于( )MPaA 60;0.2B 60;0.35C 120;0.25D 120;0.35
每日一练,功力自见!