第1961名:11赞 (技术实务强化-20年07月18日)
对泡沫灭火系统,下列关于系统形式的选择的说法中,错误的是( )。A非水溶性液体和水溶性液体都可以使用液上喷射系统B丙类可燃液体的外浮顶储罐不可使用半液下喷射系统C乙类可燃液体的内浮顶储罐可以采用半液下喷射系统D丙类非水溶性可燃液体的固定顶储罐可以采用液下喷射系统
老妖精消防
第1962名:11赞 (技术实务强化-20年07月18日)
下列对泡沫灭火系统中泡沫混合液的表述正确的是( )。A可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的浓缩液体B泡沫液与水按特定混合比配制成的泡沫溶液C泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液D泡沫灭火系统中泡沫液泵为系统所提供的溶液
第1963名:11赞 (技术实务强化-20年07月19日)
下列关于洁净厂房的防火设计,说法正确的是( )。A洁净厂房的耐火等级应为一级B洁净生产区与一般生产区之间应设置耐火极限不低于1.00h的隔墙分隔,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.50hC甲、乙类生产的洁净厂房,单层建造时,防火分区最大允许建筑面积宜为3000m2,多层建造时,防火分区最大建筑面积宜为2000m2D乙类生产厂房每层的生产洁净区厂房,总建筑面积不超过150m2,且同一时间内的生产人员总数不超过10人时,可设置一个安全出口
第1964名:11赞 (技术实务强化-20年07月20日)
某高层住宅小区,住宅楼耐火等级均为二级,为节省土地资源,开发商将相邻高度相同的住宅楼之间的墙均设为防火墙,屋顶耐火极限均设为1.50h,则两座住宅建筑之间的防火间距( )。A 不应小于13mB 不应小于3.5mC 不应小于4mD 不限
作强消防
第1965名:11赞 (技术实务强化-20年07月20日)
关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的设计,不正确的是( )。A 建筑高度为18m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25hB 建筑高度为45m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5hC 建筑高度为85m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5hD 建筑高度为20m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
第1966名:11赞 (技术实务强化-20年07月22日)
某地铁线路拟新建一地铁站,下列关于站内防火分隔措施,不符合规范要求的是( )。A 地下车站的风道采用耐火极限均不应低于3.00h围护结构B 防火墙上设有观察窗,并采用固定式甲级防火窗C 地下车间的区间风井内采用耐火极限不低于1.00h的楼板D 地铁车站内的变电所以耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板分隔
荣胜教育
第1967名:11赞 (技术实务强化-20年07月23日)
某单层收音机装配厂房,建筑面积1200㎡,因生产需要在厂房内设置了110㎡的油漆(主要成分为甲苯和汽油)工段,则该厂房的火灾危险性应为( )。A 甲类B 乙类C 丙类D 丁类
第1968名:11赞 (技术实务强化-20年07月24日)
某建筑高度128m的超高层公共建筑,在第13层和26层分别设置了两个避难层。下列关于避难层设置的说法中,正确的是( )。A避难层可兼做设备层,但可燃气体管道应集中布置,并采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与避难区分隔B设备间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙与避难区分隔,直接开向避难区的门应采用乙级防火门C避难层中应急照明地面水平照度不应小于 5.0lxD应设置独立的机械加压送风系统
第1969名:11赞 (技术实务强化-20年07月21日)
下列关于商店营业厅平面布置的说法中,错误的是( )。A 商店营业厅可设置在一、二级耐火等级的地上建筑的任一层B商店营业厅不应设置室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层C 商店营业厅设置在三级耐火等级的民用建筑内时,可设置在首层或二层D 设置在地下或半地下的商店营业厅,当设置自动喷水灭火系统时,也不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品
第1970名:11赞 (技术实务强化-20年07月21日-2)
常用建筑内部装修材料按燃烧性能等级可划分为A B1、B2级。下列建筑装修材料中,燃烧性能与其他不同的是( )A 人造革B 氯丁橡胶地板C 防火塑料装饰板D 玻璃棉装饰吸声板
顺利消防
第1971名:11赞 (技术实务强化-20年07月26日)
下列关于消防救援窗口的设置,说法错误的是( )A 每个防火分区设置1个消防救援窗口B 某高层建筑在2层及以上各层按规定设置了消防救援窗口C 消防救援窗口的净宽度和净高度分别为0.8m,1.2mD 消防救援窗口的下沿距室内地面为1m,且为每隔30m布置一个E 消防救援窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志
第1972名:11赞 (技术实务强化-20年07月27日)
某油库储存煤油,该煤油的闪点为28℃,根据《石油库设计规范》(GB50074)的规定,该石油库的火灾危险性为( )。A 甲B类B 甲A类C 乙A类D 丙A类
第1973名:11赞 (技术实务强化-20年07月29日)
下列关于老年人照料设施平面布置的设计方案中,正确的是( )。A 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡B 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为200㎡C 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡D 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为300㎡E 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上5层,每间用房面积为300㎡
第1974名:11赞 (技术实务强化-20年07月24日)
下列关于低倍数泡沫灭火系统的说法,符合规范要求的是( )。A高度大于7m不大于9m的固定顶储罐,选用泡沫枪作为主要灭火设施B固定式泡沫灭火系统将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于5minC直径为20m的固定顶储罐,选用泡沫炮作为主要灭火设施D采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于120m
第1975名:11赞 (技术实务强化-20年07月24日-2)
下列有关建筑内保温与外保温保护层说法中,正确的是( )A 建筑外墙外保温当采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度在首层不应小于10mmB 建筑外墙外保温当采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度不应小于5mmC 建筑外墙外保温当采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度在除首层外其他楼层不应小于5mmD 建筑内保温当采用B1级保温材料时,所有楼层的防护层厚度不应小于10mmE 建筑的屋面板采用B1、B2级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,防护层的厚度不应小于15mm
第1976名:11赞 (技术实务强化-20年07月30日)
某一级耐火等级的综合楼,共15层,建筑高度42m。地上一层和地二层为商场,三层为歌舞厅及卡拉OK厅,四层为酒店餐厅,五层为多功能厅,六至十层为酒店客房部,十—层至十五层为写字楼。该建筑内部装修及消防设施均符合国家现行消防技术标准。根据现行国家消防技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列有关该建筑安全疏散的说法,正确的是( )。A 酒店客房室内任一点到直通疏散走道的疏散门距离不应大于18.75mB 四层设有两个疏散门的餐厅,室内任一点到最近的疏散门的距离不应大于30mC 位于袋型走道两侧或尽端的写字楼一间房间,室内任一点到直通疏散走道的疏散门的距离不应大于25mD 歌舞厅内任一点到直通疏散走道的疏散门的距离不应大于12.5mE 五层设有两个疏散门的多功能厅,室内任一点到最近的疏散门的距离不应大于37.5m
第1977名:11赞 (技术实务强化-20年07月31日)
根据《建筑设计防火规范》(GB50016)的相关规定,下列建筑或生产场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统的是()。A建筑高度为22m,共6层的老年人照料设施建筑B 建筑高度为10m,共2层,每层建筑面积为1200㎡的商店营业厅建筑C 设置在高层建筑内的量贩式KTVD 占地面积为1000m2的木器厂房E 设置在地下一层建筑面积为1000m2的超市
第1978名:11赞 (技术实务强化-20年07月31日)
高层建筑中的多功能厅设在三层以上时应符合的规定,以下不正确的是( )。A 一个厅室的使用面积不宜超过500m2B 一个厅、室的疏散门不应少于两个C 应设置自动报警系统D 应设置自动灭火系统
第1979名:11赞 (技术实务强化-20年08月01日)
同一的厂房或厂房的任—防火分区内有不同火灾危险性生产时,一般情况下该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列火灾危险性可按较小部分确定的是( )。A 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于10%,且采取有效分隔措施B 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%,且采取有效分隔措施C 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,且油漆工段设置可燃气体自动报警系统,且油漆工段占其所在防火分区的面积比例小于等于20%D 丁类厂房内的油漆工段占本层或本防火分区面积的比例等于5%,且采取有效分隔措施E 丙类厂房内的油漆工段占本层或本防火分区面积的比例小于10%,且采取有效分隔措施
第1980名:11赞 (技术实务强化-20年08月01日)
下列哪种建筑采用三级耐火等级建造时,可以超过2层的是( )。A 食堂B 电影院C 锻造厂房D 谷物加工厂
第1981名:11赞 (技术实务强化-20年08月02日)
下列关于自动喷水灭火系统的设置描述中不符合要求是( )A、配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场、严重危险级所不应超过8只B、配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,仓库危险级场所均不应超过6只C、报警阀组控制的喷头数湿式系统、干式系统不宜超过800只D、报警阀组控制的喷头数预作用系统不宜超过500只E、自动喷水灭火系统应有备用喷头,每种型号均不得少于10只
第1982名:11赞 (技术实务强化-20年08月02日)
下列关于自动喷水灭火系统湿式和干式两种报警阀组功能的相关说法中,错误的是( )A、两种阀组都具有防止系统水流倒流至供水侧的功能B、两种阀组都由系统侧和供水侧的压力平衡维持系统准工作状态下的平衡C、两种阀组都有延迟误报警的功能D、两种阀组都有喷头动作后报警水流驱动水力警铃和压力开关报警的功能
第1983名:11赞 (技术实务强化-20年08月03日)
下列关于燃烧的说法中错误的是( )。A 易燃液体的燃点一般比其闪点高B 闪点和可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越低,闪点越低C 可燃性液体的闪点越低,其火灾危险性也越大D 可燃物的自燃点越低,发生自燃的危险性就越大
第1984名:11赞 (技术实务强化-20年08月03日)
关于建筑火灾蔓延及防火的基本方法,下列说法中正确的是( )。A 太阳向地球表面传递热量的过程是热辐射最典型的例子B 钠存于煤油中,属于隔绝助燃物的防火基本方法C 通风孔洞面积越大,热对流的速度越快;通风孔洞所处位置越高,对流速度越慢D 热辐射在传递能量时不需要互相接触即可进行E 用水泥代替木材建造房屋,属于控制可燃物的防火基本方法
第1985名:11赞 (技术实务强化-20年08月18日)
某新建高层住宅,层高3.5m,地下三层设置汽车库并与住宅建筑的地下室连通。下列关于该汽车库疏散楼梯相关说法中,正确的是( )。A 应采用封闭楼梯间B 疏散楼梯的宽度不应小于1.2mC 人员疏散严禁借用住宅部分的疏散楼梯D 当从汽车库不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应设置连通走道并开设甲级防火门
第1986名:11赞 (技术实务强化-20年08月05日)
某中餐厅厨房内设置自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为绿色,则该洒水喷头公称动作温度为()。A93℃B 79℃C 68℃D 57℃
第1987名:11赞 (技术实务强化-20年08月04日)
特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部宜选择哪种自动喷水灭火系统()。A湿式系统B 预作用系统C 雨淋系统D 水幕系统
第1988名:11赞 (技术实务强化-20年08月04日)
根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084),关于下列建筑或场所内选用的洒水喷头正确的有()。A建筑面积为1500㎡的地下超市采用隐蔽式洒水喷头B 顶板为水平面的书库采用边墙型洒水喷头C 某高层办公室未设置吊顶,配水支管布置在梁下,采用直立型洒水喷头D 多层公共建筑内设置吊顶,设置湿式自动喷水灭火系统,采用干式下垂型洒水喷头
第1989名:11赞 (技术实务强化-20年08月07日)
某独立建造的幼儿园,耐火等级为一级,地上3层,房间内任一点到疏散门的直线距离不应大于( )m。A 20B 25C 15 D 10
第1990名:11赞 (技术实务强化-20年08月07日)
使用和生产甲乙丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置( )设施;甲乙丙类液体仓库应设置( )设施;遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取( )措施。A 隔油;防流散;防水浸渍B 防流散;封堵;防潮湿C 封堵;隔油;防潮湿D 隔油;封堵;防水浸渍
第1991名:10赞 (技术实务强化-20年4月08日)
下列关于消防电话的描述中正确的是()。A 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,应设置电话插孔B 各避难层应每隔30m设置一个消防专用电话分机或电话插孔C 在消防水泵房、备用发电机房、配变电室、通风及排烟合用机房均需设置消防专用电话分机D 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.1m~1.3m
第1992名:10赞 (技术实务强化-20年3月26日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版)的规定,下列防火墙、防火卷帘、防火门的设置中,错误的是( )。A 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层B 防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火门窗,窗口边缘距离为3.5mC 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,并应具备防烟性能D 疗养院病房楼设置在走道上的防火门应采用常闭防火门
第1993名:10赞 (技术实务强化-20年3月31日)
关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是( )。A 可燃气体探测报警系统应由火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成B 探测氨气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部C 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于90mD 设置消防控制室的场所,可燃气体控制器可以在保护对象附近设置。
第1994名:10赞 (技术实务强化-20年4月02日)
为汽车库服务的附属建筑中,满足一定的条件时,可以与汽车库贴邻。下列可以与汽车库贴邻的是( )。A 储存量为1.5t的甲类物品库房B 总安装容量不大于10.0m3/h的乙炔发生器间C 不大于2个车位的封闭喷漆间D 建筑面积不大于400m2的充电间
第1995名:10赞 (技术实务强化-20年4月07日)
下列关于建筑防火间距的设置中,满足规范要求的有( )。A 某单层白兰地灌装厂房与高层白兰地成品库的防火间距设为13mB 某高层硫磺厂房与三级耐火等级桐油厂房的防火间距设为15mC 某高层综合楼的裙房与三级耐火等级的单层办公楼的防火间距设为7mD 一座木结构建筑与一栋写字楼之间的外墙均无任何门、窗、洞口时,防火间距设为3mE 两座一级汽车库之间的防火间距设为8m
第1996名:10赞 (技术实务强化-20年4月14日-2)
对高层医院病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况。下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()。A 避难间为3个护理单元服务,净面积为80m2B 在二层以上楼层设置避难间C 避难间设置在防烟楼梯间附近,并采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和乙级防火门与其他部分分隔D 设置了消火栓和消防软管卷盘两种消防设施E 设置对外不可开启的乙级防火窗
鸣乐消防
第1997名:10赞 (技术实务强化-20年4月01日)
某酒店16层,建筑高度48m,酒店内全部按照国家标准设置了各种消防设施。当酒店内某一房间直通疏散走道的房间门位于两个安全出口之间时,该房间内任意一点至最近的疏散楼梯间的距离最大不应超过( )m。A 18.75B 30C 37.5D 56.25
第1998名:10赞 (技术实务强化-20年3月28日)
火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,包括()。A 火灾探测报警系统B 消防联动控制系统C 消防远程监控系统D 可燃气体探测报警系统E 电气火灾监控系统
第1999名:10赞 (技术实务强化-20年4月02日)
下列关于二氧化碳灭火系统组件设置的说法中,错误的是( )。A 低压系统的储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,储存容器上至少应设置两套安全泄压装置B 选择阀可采用电动、气动或机械操作方式。选择阀的工作压力:高压系统不应小于12MPa,低压系统不应小于2.5MPaC 公称直径等于或小于80mm的管道,宜采用螺纹连接;公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。D 储存容器间的正常排风量宜按换气次数不小于5次/h确定,事故排风量应按换气次数不小于10次/h确定
第2000名:10赞 (技术实务强化-20年4月02日)
某高层病房楼的消防用电采用一级负荷,并采用柴油发电机组提供备用电源,下列说法中,不正确的是( )。A 工作电源与应急电源的负载容量按照由小到大的原则顺序启动B 电动机类负载启动间隔宜在10s~20s之间C 线路电压降应不大于供电电压的5%D 工作电源与应急电源之间,要采用自动切换方式