第1441名:14赞 (技术实务强化-20年4月01日)

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》,下列关于电气火灾监控系统说法正确的是(   )。
A 保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式设置
B 在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置
C 剩余电流式电气火灾型监控探测器设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中
D 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾探测器,其保护线路的长度不宜大于1000m

   

老妖精消防


  

第1442名:14赞 (技术实务强化-20年4月09日)



采用光栅光纤感温火灾探测器保护外浮顶油罐时,两个相邻光栅间距离不应大于()m。
A 1
B 2
C 3
D 5


   

老妖精消防


  

第1443名:14赞 (技术实务强化-20年3月30日)


  
如下某电影院的设计中,正确的是(   )
A 观众厅内疏散走道的净宽度为1.05m                     
B 观众厅内边走道的净宽度为0.7m                   
C 前后排座椅的排距为1m,纵走道之间每排座位数为40个                    
D 前后排座椅的排距为0.7m,纵走道之间每排座位数为25个
E 前后排座椅的排距为0.9m,每排座位数为24个,仅一侧有纵走道

   

鸣乐消防


  

第1444名:14赞 (技术实务强化-20年4月01日)


下列关于设置在民用建筑内的锅炉房防火防爆设计的做法,不正确的是(   )。
A 锅炉房内设置储油间,其总储存量为1m3 
B 布置在建筑内的锅炉房与其他部位之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔
C 设置在建筑内的锅炉房,其燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内的管道上设置一个自动切断阀或一个手动切断阀
D 锅炉房储油间的油箱的下部设置了防止油品流散的设施

   

老妖精消防


  

第1445名:14赞 (技术实务强化-20年4月07日)



根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013),排烟系统的联动控制中,以下哪些信号可以作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号(   ) 。
A 同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号
B 同一防火分区内的两只独立的感温火灾探测器的报警信号
C 同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号
D 同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
E 同一防烟分区内的两只手动火灾报警按钮的报警信号

   

老妖精消防


  

第1446名:14赞 (技术实务强化-20年10月29日)



某建筑高度为55m的住宅建筑,地下一层为汽车库,首层设有商业服务网点,其他楼层均为住宅。该住宅建筑的下列构件耐火极限设计方案中,符合要求的是(   )。
A地上楼层楼板的耐火极限不低于1.00h
B建筑内采用不燃材料的吊顶,耐火极限为0.20h
C地下一层与首层之间的楼板耐火极限为1.50h
D居住部分与商业服务网点之间的防火隔墙的耐火极限为2.00h


   

老妖精消防


  

第1447名:13赞 (技术实务强化-20年3月29日)


某新建建筑按照规范和实际需求,设置了集中报警系统,下列关于该系统的相关描述错误的是()。
A 系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器组成
B 系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器组成
C 系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置等起集中控制作用的消防设备,应设置在消防控制室内
D 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输火灾报警信息的功能

   

老妖精消防


  

第1448名:13赞 (技术实务强化-20年3月26日)


电缆井、管道井等井壁上的检查门应采用()的防火门。
A 甲级
B 乙级
C 丙级
D 不限

   

老妖精消防


  

第1449名:13赞 (技术实务强化-20年4月01日)


下列关于城市消防远程监控系统设计的说法,不符合要求的是(   )。
A 从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不应大于20s
B 远程监控系统应有统一的时钟管理,累计误差不应大于3s
C 监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不应大于2h,并能动态设置巡检方式和时间
D 监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于3s

   

老妖精消防


  

第1450名:13赞 (技术实务强化-20年4月01日)


下列关于自动喷水灭火系统选择的说法中,正确的是(   )。
A 准工作状态时严禁管道充水的场所宜采用单联锁预作用系统
B 建筑面积400m2的演播室可不采用雨淋系统
C 防护冷却水幕和防护冷却系统均可采用水幕喷头
D 灭火后必须及时停止喷水的场所应采用重复启闭预作用系统

   

老妖精消防


  

第1451名:13赞 (技术实务强化-20年4月07日)



某建筑高度18m的植物油加工厂房,共4层,在室外设置室外疏散楼梯,下列说法正确的是(   )。
A 室外楼梯平台耐火极限0.50h
B 2-4层通向室外疏散楼梯的门采用乙级防火门
C 楼梯栏杄扶手高度1.10m
D 楼梯倾斜角度45°
E 楼梯周围2m内墙面上不应设任何门窗洞口

   

老妖精消防


  

第1452名:13赞 (技术实务强化-20年4月07日)



下列关于城市加油加气合建站建筑防火要求中,不正确的是(   )。
A 站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级
B 罩棚顶棚的钢结构承重构件耐火极限不应低于0.50h,罩棚顶棚的其他部分应采用不燃烧体建造
C 站内建筑物的门、窗应向房间内开
D 站房与辅助服务区内的餐厅、锅炉房等合建时,应设置防火墙进行分隔
E 汽车加油、加气场地宜设置不燃烧材料的罩棚,其有效高度不应小于5m

   

老妖精消防


  

第1453名:13赞 (技术实务强化-20年3月26日)


建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,其相邻区域可通过下沉式广场进行连通。下列关于下沉式广场的说法,正确的是()。
A 不同区域通往下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离不应小于10m
B 防风雨篷的四周开口部位面积不应小于该空间地面面积的25%
C 开口位置设置的百叶,其有效排烟面积可按百叶通风口面积的70%计算
D 在不影响人员疏散的前提下,室外开敞空间可以设置便利店等商业设施

   

老妖精消防


  

第1454名:13赞 (技术实务强化-20年4月11日)



消防技术人员对某小区进行安全检查。下列每个单元仅设置一个安全出口的住宅中,不符合安全出口设置要求的有()。
A 建筑高度27m, 每层建筑面积680 m2,其中最远户门到最近的疏散楼梯的距离为12m
B 建筑高度48m, 每层建筑面积600 m2,其中最远户门到最近的疏散楼梯的距离为10m,户门采用乙级防火门,楼梯通至屋面,单元之间的疏散楼梯不能通过屋面连通
C 建筑高度24m, 每层建筑面积630 m2,其中最远一户门到最近的疏散楼梯的距离为15m
D 建筑高度54m, 每层建筑面积650m2,其中最远一户门到最近的疏散楼梯的距离为9m,户门采用乙级防火门,楼梯通至屋面,单元之间的疏散楼梯可以通过屋面连通
E 建筑高度60m, 每层建筑面积500 m2,其中最远一户门到最近的疏散楼梯的距离为8m

   

鸣乐消防


  

第1455名:13赞 (技术实务强化-20年3月31日)


某商场内疏散通道上设有防火卷帘,下列关于联动控制设计的说法,错误的是(   )。
A 防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的触发信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面
B 防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号
C 防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降联动触发信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面
D 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号作的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号

   

老妖精消防


  

第1456名:13赞 (技术实务强化-20年4月18日)



下列关于消防水池的设置的说法中,正确的是(   )
A 当市政管网不能保证室外用水量时,消防水池应当设置取水口
B 在溢流水位时,消防水池报警装置应当报警
C 消防水池的有效容积根据计算确定,但不应小于50m³
D 消防水池进水管流量应经水力计算确定,计算条件不具备时,进水管平均流速不宜大于1.0m/s
E 当消防水池的通气管和呼吸管应采取防止虫鼠进入水池的措施

   

鸣乐消防


  

第1457名:13赞 (技术实务强化-20年3月28日)


报警区域的划分主要是为了迅速确定报警及火灾发生部位,并解决消防系统的联动设计问题。发生火灾时,涉及发生火灾的防火分区及相邻防火分区的消防设备的联动启动,这些设备需要协调工作,因此需要划分报警区域。下列关于火灾报警区域划分的说法中错误的是( )。
A 报警区域应根据防火分区或楼层划分
B 可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域,但报警区域不应跨防火分区
C 电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成,一个报警区域不应超过相连的3个封闭长度区间
D 甲、乙、丙类液体储罐区的报警区域应由一个储罐区组成,每个50000m3及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域

   

老妖精消防


  

第1458名:13赞 (技术实务强化-20年4月22日-2)



某多层综合楼地上4层,总建筑高度16.4m,每层高度4.1m,地上1-2层为商店,3-4层为旅馆,每层建筑面积均为720m2,建筑内设有室内消火栓系统,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),该建筑室内消火栓系统设计流量至少为(   )L/s注:建筑室内消火栓设计流量如下表:

A 10
B 25
C 15
D  20

   

薇薇消防


  

第1459名:13赞 (技术实务强化-20年4月23日-2)



依据现行国家标准技术规范,下列关于防烟分区划分的说法,正确的是(   )。 
A 挡烟垂壁有效高度不小于500mm即可
B 室内净高大于6m的民用建筑场所,防烟分区最大允许面积为2000m2
C 设置排烟系统且室内净高大于3m小于等于6m的汽车库、修车库,防烟分区最大允许面积为1000m2
D 室内净高大于3m且小于等于6m的民用建筑场所,防烟分区最大允许面积为500m2

   

薇薇消防


  

第1460名:13赞 (技术实务强化-20年4月24日-2)



某高层综合商业建筑,楼梯间形式和宽度符合相关规范规定,建筑内全部设置自动喷水灭火系统。地下一层使用功能为音乐茶座;地上共10层,用途为歌舞娱乐、办公、住宿。下列建筑内疏散走道设计中,正确的是(   ) 
A 住宿区域疏散走道采用PVC扣板吊顶,耐火极限为0.5h
B 办公区域的疏散走道在防火分区处设置常开的乙级防火门
C 地下一层的疏散走道的顶棚、墙面、均采用不燃材料装修,地面采用难燃羊毛地毯
D 敞开办公区内任一点到最近疏散门的疏散距离为30m,2个疏散门分别通过不超过10m的疏散走道至最近的安全出口

   

薇薇消防


  

第1461名:13赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)



某超高层住宅,采用临时高压消防给水系统,其高位水箱最低有效水位应保证最不利点水灭火设施处的静水压力需求,该住宅系统最不利点静水压力为(      )
A 不应低于0.10MPa
B 不宜低于0.10MPa
C 不应低于0.07MPa
D 不宜低于0.07MPa

   

鸣乐消防


  

第1462名:13赞 (技术实务强化-20年4月23日)


下列关于城市消防远程监控系统的设计的说法中,不正确的是()。
A 监控中心能同时接收和处理不少于5个联网用户的火灾报警信息
B 从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于3s
C 监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不大于10s
D 录音文件的保存周期不少于12个月
E 单个远程监控系统的联网用户数量不宜多于5000个


   

老妖精消防


  

第1463名:13赞 (技术实务强化-20年4月29日)



下列关于自动喷水灭火系统中喷头选型的说法,正确的是(   )。
A 顶板为水平面的医院病房内采用边墙型喷头
B 顶板为水平面且无障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头
C 中庭环廊采用RTI=50(m·s)0.5的喷头
D 自动喷水防护冷却系统不应采用边墙型洒水喷头
E 设置在地下一层的购物商场应采用早期抑制快速响应喷头


   

老妖精消防


  

第1464名:13赞 (技术实务强化-20年5月1日)



消防给水系统采用分区供水时,在消防车允许供水压力范围内应在()设置水泵接合器。
A 低区
B 中区
C 高区
D 每个区


   

老妖精消防


  

第1465名:13赞 (技术实务强化-20年4月26日)



下列火灾中,不适合采用水喷雾灭火系统进行灭火的是(   )。
A 沥青火灾
B 松针油火灾
C 电气火灾
D 松油醇火灾


   

老妖精消防


  

第1466名:13赞 (技术实务强化-20年4月29日)



 某建筑高度为27m的商业建筑,中部设置一个面积为800m2、贯穿建筑地上6层的中庭、该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭之间无防烟分隔,中庭顶部设置机械排烟设施。下列报警信号中,不可作为该中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号的有(   )。
A 中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号
B 中庭任一火灾探测器和环廊任一火灾探测器的报警信号
C 与中庭相邻两个商铺内各任一火灾探测器的报警信号
D 中庭任意两个火灾探测器的报警信号
E 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号


   

老妖精消防


  

第1467名:13赞 (技术实务强化-20年5月7日)



下列关于室外消防给水管道敷设的描述中,不满足要求的是()。
A 埋地管道当埋地管直径不小于DN100时,应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩
B 埋地钢管和铸铁管,应根据土壤和地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施
C 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压、焊接等方式
D 消防给水管道不宜穿越建筑基础,当必须穿越时,应采取防护套管等保护措施


   

老妖精消防


  

第1468名:13赞 (技术实务强化-20年5月8日)



下列防火分隔构件属于可开启关闭式的是()。
A 防火墙
B 防火门
C 防火窗
D 防火卷帘
E 防火水幕


   

老妖精消防


  

第1469名:13赞 (技术实务强化-20年05月26日)



某高等院校的科研楼内设置了电子信息系统机房,主机房建筑面积100m2。下列关于该机房的防火设计,不正确的是(   )。
A 主机房与其他部位之间设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门采用甲级防火门
B 面积不大于100m2的主机房可通过相邻房间的门进行疏散
C 主机房的室内装修材料均采用不燃或难燃材料
D 主机房设置高压细水雾灭火系统,也可设置预作用式自动喷水灭火系统


   

老妖精消防


  

第1470名:13赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)



某临时高压消防给水系统向某小区多栋建筑供水,则该小区水泵接合器的设置说法中,正确的是( ) 
A 两栋建筑物不可共用消防水泵接合器
B 应当在体积最大的建筑物附近就近设置
C 应当在最不利的建筑物附近就近设置
D 应当在每座建筑附近就近设置

   

鸣乐消防


  

第1471名:13赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)



在消防给水及消火栓系统中,消火栓泵的启动方式有多种方式,下列关于流量开关启泵的表述中,正确的是(   )
A 当系统中设置稳压泵时,流量开关仅可作为报警信号,不能启动水泵
B 流量开关启动水泵仅适用于消火栓系统中,不适用于自动喷水系统
C 当消防水池水位下降到最低有效水位时,由流量开关自动停泵
D 流量开关启泵时,水泵控制柜应当设置在自动启泵状态

   

鸣乐消防


  

第1472名:13赞 (技术实务强化-20年5月16日)


某多层办公建筑,耐火等级二级,每层划分为东西2个防火分区,其中东侧防火分区因受建筑布局影响,只能设置一座直通室外的疏散楼梯,该防火分区为满足规范要求,需采用通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,根据规范要求该防火分区的面积不应大于()。
A  500㎡
B  1000㎡
C  1500㎡
D  2000㎡

   

老妖精消防


  

第1473名:13赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)



下列有关消防水泵接合器的描述中,正确的是(  )
A 玻璃幕墙下安装水泵接合器时,应采用墙壁式
B 地下水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.5m
C 水泵接合器的供水范围,应根据系统消防水泵的供水流量和压力确定
D 固定消防炮水灭火系统必须设置水泵接合器
E 墙壁式水泵接合器与墙面上门窗洞口的净距离不应小于2.0m

   

鸣乐消防


  

第1474名:13赞 (技术实务强化-20年5月14日)



下列关于消防水泵选择和运用的说法中,不正确的是(  )
A 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力要求
B 多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响
C 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过5台
D 零流量时的压力不应小于设计工作压力的140%
E 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上高效段运行所需功率的要求

   

鸣乐消防


  

第1475名:13赞 (技术实务强化-20年5月21日)





根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列需要计入建筑层数的是(   )。
A、某住宅建筑室内顶板面高出室外设计地面1.8m的半地下室
B、某住宅建筑底部设置的室内高度为2.2m的自行车库
C、某写字楼室内顶板面高出室外设计地面1.5m的半地下室
D、顺顺幼儿园屋顶上突出的局部出屋面的楼梯间
E、某公寓建筑底部设置的室内高度为2.5m的敞开空间


   

顺利消防


  

第1476名:13赞 (技术实务强化-20年5月22日)


某建筑面积为800㎡的单层石灰焙烧厂房,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),其耐火等级不应低于( )级
A、一
B、二
C、三
D、四


   

顺利消防


  

第1477名:13赞 (技术实务强化-20年5月22日-2)



下列关于汽车库、修车库人员安全疏散出口的说法中,不正确的是(   )。
A III类和IV类汽车库、修车库可以设置1个安全出口
B 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置人员安全出口,但应按照规定设置灭火救援用的楼梯间
C 设置在工业与民用建筑内的汽车库,其车辆疏散出口应与其他场所的人员安全出口分开设置
D 单层汽车库室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60m


   

老妖精消防


  

第1478名:13赞 (技术实务强化-20年5月23日-2)



汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于2个,且应分散布置。下列汽车库、修车库可设置1个汽车疏散出口的是(  )。
A  设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库
B  总建筑面积为2500m2的汽车库
C  停车数量为300辆的汽车库
D  设置双车道汽车疏散出口、停车数量为100辆且建筑面积为4000m2的地下汽车库

   

张工教育


  

第1479名:13赞 (技术实务强化-20年5月23日-2)



根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)下列配置灭火器的场所中,危险等级不属于中危险级的是(  )。
A  110m2的网吧
B  某机场的行李厅    
C  某汽车4S展销厅
D  220m2的阶梯教室

   

张工教育


  

第1480名:13赞 (技术实务强化-20年5月19日-2)



以下类型的火灾,不能采用水喷雾灭火系统进行扑救的是(  )
A 固体物质火灾     
B 丙类液体火灾
C 灭火前可以切断气源的气体火灾       
D 电气火灾


   

职考网


  