技术实务点赞排行

第1401名:14赞 (技术实务强化-20年4月01日)

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》,下列关于电气火灾监控系统说法正确的是(   )。
A 保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式设置
B 在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置
C 剩余电流式电气火灾型监控探测器设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中
D 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾探测器,其保护线路的长度不宜大于1000m

   

老妖精消防


  

第1402名:14赞 (技术实务强化-20年4月09日)



采用光栅光纤感温火灾探测器保护外浮顶油罐时,两个相邻光栅间距离不应大于()m。
A 1
B 2
C 3
D 5


   

老妖精消防


  

第1403名:14赞 (技术实务强化-20年3月30日)


  
如下某电影院的设计中,正确的是(   )
A 观众厅内疏散走道的净宽度为1.05m                     
B 观众厅内边走道的净宽度为0.7m                   
C 前后排座椅的排距为1m,纵走道之间每排座位数为40个                    
D 前后排座椅的排距为0.7m,纵走道之间每排座位数为25个
E 前后排座椅的排距为0.9m,每排座位数为24个,仅一侧有纵走道

   

鸣乐消防


  

第1404名:14赞 (技术实务强化-20年4月01日)


下列关于设置在民用建筑内的锅炉房防火防爆设计的做法,不正确的是(   )。
A 锅炉房内设置储油间,其总储存量为1m3 
B 布置在建筑内的锅炉房与其他部位之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔
C 设置在建筑内的锅炉房,其燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内的管道上设置一个自动切断阀或一个手动切断阀
D 锅炉房储油间的油箱的下部设置了防止油品流散的设施

   

老妖精消防


  

第1405名:14赞 (技术实务强化-20年4月07日)



根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013),排烟系统的联动控制中,以下哪些信号可以作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号(   ) 。
A 同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号
B 同一防火分区内的两只独立的感温火灾探测器的报警信号
C 同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号
D 同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
E 同一防烟分区内的两只手动火灾报警按钮的报警信号

   

老妖精消防


  

第1406名:14赞 (技术实务强化-20年4月11日)



对某建筑高度为34m的住宅进行消防检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()。
A 该住宅采用剪刀楼梯间,最远一户门到疏散楼梯的距离为11m
B 防烟楼梯间前室的门采用乙级防火门
C 梯段之间设置了耐火极限为0.75h的防火隔墙
D 楼梯间的前室共用,建筑面积为6m2
E 疏散楼梯的净宽度为1.0m

   

鸣乐消防


  

第1407名:14赞 (技术实务强化-20年4月07日)



下列场所中,需要设置排烟设施的有(   )。
A 建筑面积为5000m2的保温瓶胆厂房
B 占地面积为800m2的中药材仓库
C 疏散走道长度为25m且建筑高度为28m的服装加工厂房
D 疏散走道长度为50m的单层陶瓷品烧成厂房
E 建筑面积为500m2印刷厂厂房且经常有人停留

   

老妖精消防


  

第1408名:14赞 (技术实务强化-20年4月14日)


下列场所中不宜选择可燃气体探测报警系统的是()。
A 沼气站
B 蒸汽房
C 燃气站
D 酒店厨房

   

老妖精消防


  

第1409名:14赞 (技术实务强化-20年4月14日-2)



下列做法中,正确的有()。
A 某地上三层的木器加工车间,采用防火墙划分防火分区,将该防火墙上开设的甲级防火门作为第二安全出口
B 某甲醇仓库,占地面积为220m2,设有1个安全出口
C 某地下一层小麦面仓库,建筑面积为100m2,设有1个安全出口
D 某单层硝化棉仓库,未设置自动灭火系统,建筑面积120㎡,设有1个安全出口
E 某地下石膏仓库,采用防火墙划分防火分区,将该防火墙上开设的甲级防火门作为第二安全出口

   

鸣乐消防


  

第1410名:14赞 (技术实务强化-20年4月10日)


下列关于老年人照料设施平面布置的设计方案中,正确的是(   )。
A 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡
B 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为200㎡
C 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡
D 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为300㎡
E 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上5层,每间用房面积为300㎡

   

老妖精消防


  

第1411名:14赞 (技术实务强化-20年4月18日)



某仓库,储存陶瓷、玻璃工艺品,采用木箱、纸箱包装,可燃包装重量不超物品本身1/4,体积不超物品本身1/2,采用多排货架,储物高度为7m,问该仓库消火栓系统和自动喷水系统火灾延续时间分别不小于(   )和(   )
A 3h、1h
B 2h、1.5h
C 2h、2h
D 3h、1.5h

   

鸣乐消防


  

第1412名:14赞 (技术实务强化-20年4月06日)



下列关于洁净厂房的防火设计,说法正确的是(   )。
A 洁净厂房的耐火等级应为一级
B  洁净生产区与一般生产区之间应设置耐火极限不低于1.00h的隔墙分隔,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.50h
C 甲、乙类生产的洁净厂房,单层建造时,防火分区最大允许建筑面积宜为3000m2,多层建造时,防火分区最大建筑面积宜为2000m2
D 乙类生产厂房每层的生产洁净区厂房,总建筑面积不超过150m2,且同一时间内的生产人员总数不超过10人时,可设置一个安全出口

   

老妖精消防


  

第1413名:14赞 (技术实务强化-20年4月02日)



下列关于干粉灭火系统设计的说法中,不正确是(   )。
A 全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于60s
B 室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s
C 室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s
D 组合分配系统保护的防护区与保护对象之和不得超过8个

   

老妖精消防


  

第1414名:14赞 (技术实务强化-20年4月25日)



某大型超市的储物仓库,储存物品主要为烟、酒,净空高度为12m,设置了9m的三层货架,根据国家标准《自动喷水灭火系统的设计规范》(GB 50084-2017),应设货架内置洒水喷头,下列关于喷头设置方案正确的是(   )。
A 自地面起每3.5m设置一层货架内置洒水喷头
B 洒水喷头间距为2.8m
C 当采用流量系数115的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.05MPa
D 设置两层货架内置喷头时,洒水喷头整齐布置


   

老妖精消防


  

第1415名:14赞 (技术实务强化-20年4月29日)



 在消防机构对建筑外墙装饰材料进行的消防监督检查中,下列不符合现行有关国家工程建设消防技术标准要求的是(   )。
A 建筑高度60m的商业建筑,采用玻璃幕墙进行装饰
B 建筑高度45m的办公建筑,采用难燃胶合板进行装饰
C 建筑高度24m的教学建筑,采用PVC塑料护墙板进行装饰
D 建筑高度15m的展览建筑,采用木质人造板进行装饰
E 建筑高度58m的旅馆建筑,采用防火塑料装饰板进行装饰


   

老妖精消防


  

第1416名:14赞 (技术实务强化-20年4月27日)



下列关于钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐的设置相关描述中,不正确的是(   )。
A 泡沫混合液连续供给时间不应小于30min。
B 单个泡沫产生器保护周长不应大于24m
C 非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min·m2)
D 泡沫堰板与罐壁的距离不应小于0.5m,其高度不应小于0.55m


   

老妖精消防


  

第1417名:14赞 (技术实务强化-20年4月29日)



 某商业综合建筑,地上6层,地下2层,每层建筑面积为2000m2,地下一层为库房和设备用房,地下二层为汽车库和设备用房,地上各层功能包含商业营业厅、电影院、餐饮区、歌舞娱乐等场所。该建筑内设置的柴油发电机房的下列设计方案中,错误的是(   )。
A 柴油发电机房选用碳酸氢钠干粉灭火器
B 将柴油发电机房设置在地下一层靠外墙部位
C 柴油发电机房采用耐火极限为2.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
D 总储存量为1m3的储油间与发电机房之间用3.00h的防火墙和甲级防火门分隔
E 燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀


   

老妖精消防


  

第1418名:14赞 (技术实务强化-20年5月5日)



某大型商场地上3层,总建筑面积18000m2,室内净高4.5m,设有集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示系统,非火灾状态下系统主电中断时集中电源连锁灯具应急点亮,依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,下列有关该商场消防应急照明及疏散指示系统设计的说法,错误的是(   )
A 灯具蓄电池电源最小持续工作时间30min
B 营业厅和楼梯间内地面最低水平照度分别不小于3.0 lx和10.0 lx
C 火灾时应急灯具应急点亮的时间不应大于5s
D 商场内所有应急灯具应采用A型集中电源集中控制型灯具

   

薇薇消防


  

第1419名:14赞 (技术实务强化-20年05月27日)



根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50089-2009)的规定,如下人防工程的设置中,不正确的有()
A 某设置在人防工程地下三层的商店,建筑面积为400㎡,未设置火灾自动报警系统
B 某设置在人防工程地下二层 ,建筑面积为800㎡的棉花库房,未设置火灾自动报警系统
C 某设置在人防工程内建筑面积为40㎡的网吧,未设置火灾自动报警系统
D 某设置在人防工程内地下二层的舞厅,建筑面积为100㎡,其疏散走道的地面上,设置能保持视觉连续发光的疏散指示标志
E 某设置在人防工程内地下三层的玻璃仓库,建筑面积为1500㎡,按国家最低标准设置消防设施,划分成一个防火分区

   

鸣乐消防


  

第1420名:14赞 (技术实务强化-20年5月11日)



下列建筑外墙装饰材料不符合现行国家消防技术标准规定的是(   )。
A 建筑高度 24m 的大学生宿舍,外墙的装饰层采用多彩涂料
B 20层住宅楼,外墙的装饰层采用铝塑板
C 6层独立建造的老年人照料设施,外墙的装饰层采用防火塑料装饰板
D 建筑高度 55m 的商业综合体建筑,外墙的装饰层采用铝板

   

薇薇消防


  

第1421名:14赞 (技术实务强化-20年05月26日)



某地上单层普通汽车库,停车数量为128辆,总建筑面积为4000m2,则关于该汽车库的下列说法中,错误的是(   )。
A 该汽车库应设置自动灭火系统且宜采用泡沫-水喷淋系统
B 若该汽车库汽车疏散出口为双车道,则可以只设一个汽车疏散出口
C 该汽车库室外消防用水量不应小于15L/s
D 该汽车库需要供暖时应设集中供暖


   

老妖精消防


  

第1422名:14赞 (技术实务强化-20年5月7日)



建筑物室外低压消防给水系统,采用市政给水管网供水,下列说法正确的是()。
A 建筑高度55米的住宅建筑,当室外消火栓设计流量不大于20L/S时,室外可采用枝状管网。
B 建筑高度为50米的住宅建筑,当室内消火栓设计流量不大于20L/S时,室外消火栓就可以布置成枝状。
C 建筑高度为50米的住宅建筑,当室外消火栓设计流量小于等于20L/S,室内消火栓就可以布置成枝状
D 建筑高度为20米的商场,室外消火栓设计流量不大于20L/S,室内消火栓不超过10个,室内消火栓可以布置成枝状


   

老妖精消防


  

第1423名:14赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)



关于电动驱动的消防水泵自动巡检功能,下列说法不正确的是(   )
A 巡检周期不宜大于7天
B 每台消防水泵低速转动的时间不应少于1min
C 应设置电源自动切换功能的检查
D 当有启泵信号时,应立刻退出巡检状态,进入工作状态

   

鸣乐消防


  

第1424名:14赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)



当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线时,可选择(        )泵。
A 齿轮泵
B 螺杆泵
C 轴流深井泵
D 潜水泵

   

鸣乐消防


  

第1425名:14赞 (技术实务强化-20年5月20日)



水喷雾灭火系统当用于灭火目的时,下列水喷雾灭火系统不适用的是(  )火灾。
A  油浸电力变压器
B  松节油输油管道  
C  饮料酒
D  燃油锅炉

   

张工教育


  

第1426名:14赞 (技术实务强化-20年5月21日-2)



某地下变电站建筑面积为5000m2,设置了自动灭火系统,根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2019),该变电站应至少划分为(  )个防火分区。
A  2
B  4
C  3
D  5

   

张工教育


  

第1427名:14赞 (技术实务强化-20年5月22日-2)



下列关于水喷雾灭火系统喷头布置的设计方案中,不正确的是(   )。
A 当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离为水雾喷头水雾锥底圆半径的1.2倍
B 当保护对象为可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m
C 当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离为水雾喷头的水雾锥底圆半径的1.6倍
D 水雾喷头与保护对象之间的距离为水雾喷头的有效射程


   

老妖精消防


  

第1428名:14赞 (技术实务强化-20年5月23日)


某木器厂房的建筑防火设计中,影响该厂房的耐火等级的是( )
A、建筑的防火分区面积为6000㎡
B、厂房内设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
C、楼板的耐火极限为1.50h
D、建筑采用外保温材料为不燃材料


   

顺利消防


  

第1429名:14赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)



火灾时消防水泵应工频运行,当功率较大时,宜采用(   )和(   )启动,不宜采用(   )启动。
A 星三角   自耦降压变压器   有源器件
B 星三角   有源器件    自耦降压变压器
C 压力开关   流量开关    变频调速器
D 自耦降压变压器   有源器件  星三角

   

鸣乐消防


  

第1430名:14赞 (技术实务强化-20年5月19日)



商业服务网点在我们的生活中随处可见,为我们的日常生活提供诸多便利,下列场所中属于商业服务网点的是( )
A、仅设置在住宅建筑的二层,分隔单元建筑面积为160㎡的小超市
B、设置在住宅建筑的首层及地上二层,分隔单元建筑面积为220㎡的邮政所
C、设置在公共建筑的首层,分隔单元建筑面积为120㎡的理发店
D、设置在住宅建筑的首层及地上二层,每层建筑面积为160㎡的邮政所


   

顺利消防


  

第1431名:14赞 (技术实务强化-20年05月24日)





某地新建一座U型三级耐火等级酚醛泡沫塑料厂房,建筑高度为15m,建筑层数为3层,占地面积为4500㎡,其两翼之间的防火间距最小为( )m
A、6      
B、10      
C、13        
D、14


   

顺利消防


  

第1432名:14赞 (技术实务强化-20年05月25日)



某5层金属抛光厂房,建筑高度为24m,耐火等级为二级。该金属抛光厂房与其周围建筑之间防火间距设置合理的是(   )。
A 与东面建筑高度为29m的住宅楼防火间距为30m
B 与西面一类高层公共建筑裙房的防火间距为30m
C 与南面建筑高度为6m的单层医院防火间距为30m
D 与北面耐火等级为三级单层锅炉房防火间距为12m


   

老妖精消防


  

第1433名:14赞 (技术实务强化-20年05月28日-2)



某开发区有座多层石棉加工车间,其耐火等级为三级,加工车间附近拟新建一座单层石棉成品储存仓库,耐火等级为二级,则该车间与仓库的防火间距不应小于(  )m。 
A 10 
B 12 
C 14 
D 16

   

粉笔消防


  

第1434名:14赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)



在变电站防火分区、分隔及其电气设备防火设计要求中,下列说法正确的是(    )。
A 地下变电站每个防火分区的建筑面积不应大于1500m2,设自动灭火系统时,防火分区面积可增加1倍
B 总油量超过100kg的室内油浸变压器,应设置单独的变压器室
C 屋内单台总油量为500kg以上的电气设备,应设置挡油设施及将事故油排至安全处的设施。挡油设施的容积宜按油量的20%设计
D 贮油池内铺设卵石,可起隔火降温作用,防止绝缘油燃烧扩散。卵石层下应有足够的空间容纳设备100%的油量


   

荣胜教育


  

第1435名:14赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)



某二级耐火等级的木器厂房,地上3层,地上一、二、三层的设计疏散人数分别为100人、110、120人,则厂房一至二层疏散楼梯的总净宽度不应小于(    )m。
A 1.1               
B 1.4              
C 1.2               
D 0.96


   

荣胜教育


  

第1436名:14赞 (技术实务强化-20年06月03日)



下列关于气体灭火系统的灭火机理及适用范围,说法不正确的是(   )。
A  IG541混合气体灭火系统适用于扑救主燃料为液体的火灾
B  七氟丙烷灭火系统可用于扑救可燃固体物质的深位火灾
C  气体灭火系统不适用于活泼金属火灾
D  七氟丙烷灭火系统可用于保护精密仪器设备
E  气体灭火系统不适用于扑救硝化纤维火灾


   

老妖精消防


  

第1437名:14赞 (技术实务强化-20年05月27日)


根据《石油库设计规范》(GB50074-2014)的规定,下列说法正确的有(   )
A 液化石油气的火灾危险性类别为甲A
B 液化异丁烷的火灾危险性类别为甲B
C 石脑油的火灾危险性类别为甲B
D 煤油的火灾危险性类别为乙B
E 100号重油的火灾危险性类别为丙B


   

鸣乐消防


  

第1438名:14赞 (技术实务强化-20年06月01日)



下列关于消防车道的设置要求中,正确的是(   )。
A  对于超过2000个座位的体育馆,超过3000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑,消防车道的设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道
B  占地面积大于30000㎡的可燃材料堆场,需设置与环形消防车道相连通的中间消防车道
C  对于高层住宅建筑和高层民用建筑,消防车道可设置在沿建筑的一个长边,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面
D  对于高层仓库和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,消防车道的设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑物的两个长边设置消防车道


   

老妖精消防


  

第1439名:14赞 (技术实务强化-20年06月04日)



某市拟新建一条地铁线路,其消防设计中的下列内容表述正确的是(      )。
A 地下车站设备与管理用房每个防火分区的最大允许建筑面积均不大于1500㎡
B 车站的安全出口同方向设置时,两个安全出口通道口部之间净距不小于7m
C 站台和站厅公共区内任一点至最近安全出口的疏散距离不大于60m
D 两个防火分区之间采用耐火极限不低于3.00h的防火墙和甲级防火门分隔,防火门门扇的开启力均不大于80N


   

作强消防


  

第1440名:14赞 (技术实务强化-20年06月04日)



下列加油加气站的防火设计中,说法错误的是( )。 
A 加油站的汽油罐和柴油罐均应埋地设置
B 锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上
C 加油机不得设置在室内
D 站内停车位应为平坡,道路坡度不应大于8%,且宜坡向站外


   

作强消防


  