第1521名:13赞 (技术实务强化-20年07月01日)
某50层办公楼的东侧有一座建筑高度25m的综合楼,综合楼每层建筑面积2000㎡。办公楼与综合楼外侧四周全部为防火墙,则两座建筑的防火间距不得小于( )。A 不限B 4mC 9mD 13m
作强消防
第1522名:13赞 (技术实务强化-20年07月02日)
某写字楼,建筑高度60m,设有20米高的裙房,裙房共3层,每层建筑面积10000㎡,均作为超市,裙房和写字楼之间直接连通,超市采用不燃材料及难燃材料装修且设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,该超市首层最少可划分( )个防火分区。A 1B 2C 3D 4
第1523名:13赞 (技术实务强化-20年07月04日-2)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列厂房中,可以设置1个安全出口的是( )A 每层建筑面积400㎡、同一时间的作业人数为20人的石灰焙烧厂房B 每层建筑面积100㎡、同一时间的作业人数为8人的氯丙醇厂房C 每层建筑面积200㎡、同一时间的作业人数为25人的油母页岩的筛分厂房D 每层建筑面积120㎡、同一时间的作业人数为3人的环氧氯丙烷厂房E 每层建筑面积100㎡、同一时间的作业人数为8人的焦炉煤气的净化厂房
顺利消防
第1524名:13赞 (技术实务强化-20年09月12日)
某电子计算机房分成三个防护区,采用七氟丙烷气体组合分配灭火系统,下列该系统灭火剂储存量的说明中,()是正确的。A按三个防护区所需总储存量计算B按三个防护区中储存量最大的一个防护区所需储存量计算C灭火剂储存量应为最大防护区的灭火剂设计用量、储存容器及管网内灭火剂剩余量之和D灭火剂储存量均应按系统原储存量的100%设备用量E通讯电子计算机房等防护区灭火设计浓度采用8%
老妖精消防
第1525名:13赞 (技术实务强化-20年07月04日-2)
南通市万达广场某电影院,其观众厅内共有座位120个,该观众厅内疏散走道的净宽度不应小于( )mA 0.60B 0.72C 1.00D 1.20
第1526名:13赞 (技术实务强化-20年07月07日)
某美食城,地上5层,建筑高度23m,设有自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统,其厨房的墙面应采用不低于( )级的装修材料。A AB B1C B2D B3
第1527名:13赞 (技术实务强化-20年07月07日)
建筑火灾发展一般分为三个阶段,下列有关轰燃的说法中,不正确的是( )。A 轰燃的出现是燃烧释放的热量在室内逐渐累积与对外散热共同作用、燃烧速率急剧增大的结果B 轰燃的发生意味着房间火的势已经失控C 轰然发生之前可能出现热烟气层突然上升D 轰燃发生后,室内温度急剧上升
第1528名:13赞 (技术实务强化-20年07月09日-2)
下列设备间布置在地下半地下时,疏散门可不直通室外或安全出口的是( )。A油浸变压器室B燃油锅炉房C柴油发电机房D消防水泵房
第1529名:13赞 (技术实务强化-20年07月09日-2)
外墙外保温与基层墙体、装饰层之间有空腔的商场建筑高度为23m,其外墙外保温系统应采用不低于( )保温材料。AB1级BB3级CA级DB2级
第1530名:13赞 (技术实务强化-20年07月11日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),拉萨市丽枫酒店的厨房和酒店客房应分别选择()探测器。A 离子感烟、点型感温B 光电感烟、点型感温C 点型感温、离子感烟D 点型感温、光电感烟
第1531名:13赞 (技术实务强化-20年07月11日)
气体灭火系统根据系统的结构特点进行分类,有预制灭火系统和管网灭火系统两大类,其中管网灭火系统又分为组合分配和单元独立系统,下列关于组合分配系统说法正确的是()。A 气体灭火剂储存量,应按建筑面积最大的防护区来确定B 某单位的组合分配二氧化碳气体灭火系统保护4个防护区,在48h内不能恢复,二氧化碳应设有备用量C 组合分配的二氧化碳系统所保护的防护区为4个区,设置2个选择阀D 七氟丙烷灭火系统储存装置48h内不能重新充装恢复工作,应按系统原储存量的100%设置备用量
第1532名:13赞 (技术实务强化-20年07月13日)
下列关于泡沫灭火系统的通用术语描述中不符合规范要求的是( )。A泡沫液指可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的浓缩液体B泡沫混合液指泡沫液与水按特定混合比配制成的泡沫溶液 C泡沫预混液指泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液 D混合比指泡沫体积与形成该泡沫的泡沫混合液体积的比值E发泡倍数指泡沫液在泡沫混合液中所占的体积百分数
第1533名:13赞 (技术实务强化-20年07月16日)
关于油罐固定式中倍数泡沫灭火系统的相关设计描述不符合规范要求的是( )。A采用液上喷射形式,且保护面积应按油罐的横截面积确定 B系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的油罐确定C系统泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡) D泡沫产生器沿罐周均匀布置,当泡沫产生器数量大于或等于5个时,可每两个产生器共用一根管道引至防火堤外
第1534名:13赞 (技术实务强化-20年07月16日)
下列关于低倍数泡沫灭火系统设计的叙述中不符合规范要求的是( )。A储罐区固定式泡沫灭火系统无需具备半固定式系统功能B储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定C当储罐区固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液流量为90L/s时,系统的泵、比例混合装置需具备远程控制功能D采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于60mE固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对像的时间不大于10min
第1535名:13赞 (技术实务强化-20年07月17日)
下列关于防火间距的确定原则的说法,不正确的是( )。A 防火间距应满足消防车的最大工作回转半径和扑救场地的需要B 火灾发生时建筑物可能产生的热辐射强度是确定防火间距应考虑的主要因素C 确定建筑之间的防火间距,需要考虑节约用地的因素D 防火间距应按相邻建筑物凸出的不燃构件的最近距离计算
第1536名:13赞 (技术实务强化-20年07月17日)
关于建筑保温的防火要求,下列说法正确的是( )。A 建筑高度48m的商场建筑,其建筑外墙装饰层应采用A级装饰材料B 建筑高度28m的医疗建筑,其建筑外墙装饰层应采用A级装饰材料C 建筑高度52m的住宅建筑,其建筑外墙装饰层可采用B1级装饰材料D 建筑高度48m的公寓建筑,其建筑外墙装饰层可采用B1级装饰材料
第1537名:13赞 (技术实务强化-20年07月18日)
南京某商业综合楼建筑,设有火灾自动报警系统和单联锁预作用自动喷水灭火系统,消防联动控制器和消防泵控制柜均处于自动状态。检测消防泵联动控制功能,启泵控制方式不正确的是( )。A由同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号B由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制C由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号D消防水泵出水干管上设置的压力开关
第1538名:13赞 (技术实务强化-20年07月19日)
下列关于建筑防火间距的设置中,满足规范要求的有( )。A某单层白兰地灌装厂房与高层白兰地成品库的防火间距设为13mB某高层硫磺厂房与三级耐火等级桐油厂房的防火间距设为15mC某高层综合楼的裙房与三级耐火等级的单层办公楼的防火间距设为7mD一座木结构建筑与一栋写字楼之间的外墙均无任何门、窗、洞口时,防火间距设为3mE两座一级汽车库之间的防火间距设为8m
第1539名:13赞 (技术实务强化-20年07月19日)
由单独的泡沫液泵按设定的压差向压力水流中注入泡沫液,并通过文丘里管(或孔板和文丘里管的结合),能在一定的水流压力或流量范围内自动控制混合比的比例混合装置是( )A管线式比例混合器B压力式比例混合器C环泵式比例混合器D平衡式比例混合器
第1540名:13赞 (技术实务强化-20年07月22日)
石油化工企业中,关于二硫化碳的存放,下列做法错误的是( )。A 库房温度宜保持在5℃~20℃之间B 当库房采暖介质的设计温度高于100℃时,应对采暖管道、暖气片采取隔离措施C 桶装库房下部应通风良好D 二硫化碳的储罐可露天布置;罐内应设水封,并应采取防冻措施
荣胜教育
第1541名:13赞 (技术实务强化-20年07月22日)
某工厂的一座大豆油浸出厂房,其周边布置有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐,下列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的做法中,正确的有( )。A 与大豆预处理厂房(建筑高度27m)的防火间距12mB 与燃煤锅炉房(建筑高度7.5m)的防火间距25mC 与豆粕脱溶烘干厂房(建筑高度15m)的防火间距10mD 与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12mE 与溶剂油储罐(钢制,容量20m3)的防火间距15m
第1542名:13赞 (技术实务强化-20年07月23日)
当高层建筑与其裙房之间设有防火隔墙等防火分隔设施,并设有自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许的最大建筑面积为( )㎡。A 5000B 4000C 3000D 2500
第1543名:13赞 (技术实务强化-20年07月21日-2)
为了减少火灾危害,保护人身和财产安全制定了建筑内部装修设计规范,本着经济节约的原则对于建筑内部不同部位可采用不同燃烧性能的装修材料进行装修,下列部位中可以采用燃烧性能为B1级装修材料的是( )A 地上疏散走道的墙面B 合用前室的地面C 消防控制室的墙面D 地下歌舞娱乐场所的墙面
第1544名:13赞 (技术实务强化-20年07月27日)
在标准耐火试验条件下,当建筑分隔构件某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力,是( )。A 承载能力B 耐火隔热性C 耐火完整性D 耐火支持性
第1545名:13赞 (技术实务强化-20年07月28日)
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。下列关于最不利点处静水压力的说法,正确的是( )A、建筑高度为36m的老年人照料设施,不应低于0.07MPaB、建筑高度为120m的写字楼,不应低于0.10MPaC、建筑高度为33m的11层住宅楼,不应低于0.07MPaD、建筑面积2000㎡,高度为12m的三层木器加工厂房,不应低于0.07MPa
第1546名:13赞 (技术实务强化-20年07月29日)
某综合楼建筑,二级耐火等级,其室内设有多种场所,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于该建筑室内场所平面布置及防火分隔的说法中,正确的是( )。A 幼儿音乐培训中心设置在建筑首层,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔B 老年人照料设施设置在建筑首层,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔C 麦霸KTV设置在地下二层,厅室之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔D 疗养院住院部分设置在建筑三层,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
第1547名:13赞 (技术实务强化-20年07月24日)
某商业建筑,地下2层,地上6层,建筑高度24m。地下为汽车库和设备用房,地上各层为商场、娱乐、餐饮等场所,建筑中仅设置自动喷水灭火系统。下列关于该建筑内各部位装修材料的选择,不符合规范要求的有( )。A地上楼层疏散走道顶棚采用玻镁板装修B设置在六层的 KTV,室内墙面采用多彩涂料装修C商场营业厅的顶棚采用矿棉板装修D地上五层的餐饮场所,墙面采用玻璃棉板装修
第1548名:13赞 (技术实务强化-20年07月31日)
下列哪些场所不需要设置自动喷水灭火系统()。A占地面积1000㎡的木器厂房B 单层占地面积为2000㎡的棉花库房C 总建筑面积为5000㎡的二层展览馆D 建筑高度为54m的办公楼E 敞开式汽车库
第1549名:13赞 (技术实务强化-20年07月31日)
根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)的相关规定,下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级属于仓库危险Ⅱ级的是()。A沥青制品仓库B 家用电器仓库C 食品仓库D 木箱包装陶瓷仓库
第1550名:13赞 (技术实务强化-20年07月31日)
某木箱包装陶瓷仓库,采用堆垛储存方式,最大净空高度为9m,最大储物高度为6m。采用仅由火灾自动报警系统直接控制预作用装置的预作用自动喷水灭火系统系统进行保护。则该预作用自动喷水灭火系统喷水强度和作用面积分别不应低于()。A16L/min·㎡,160㎡B 10L/min·㎡,200㎡C 16L/min·㎡,208㎡D 10L/min·㎡,360㎡
第1551名:13赞 (技术实务强化-20年09月21日)
下列关于灭火器配置设计计算单元的叙述中,( )是错误的。A 不同防火分区不可作为同一个计算单元B 不同楼层不可作为同一个计算单元C 一个防火分区就是一个计算单元D 一个楼层可以设多个计算单元
第1552名:13赞 (技术实务强化-20年08月01日)
某工厂有一座两层,高度15m的苯甲酸厂房,屋顶无天窗且屋顶耐火极限为1小时,旁边建有耐火等级一级,建筑高度为20m的丁类生产厂房。如该丁类生产厂房与本甲酸厂房相邻一侧的外墙,采用设置甲级防火门窗的防火墙,则两座厂房之间的防火间距最小为( )。A 不限B 10米C 6米D 4米
第1553名:13赞 (技术实务强化-20年08月02日)
下列关于消防排水设置的说法中不正确的是( )A、消防电梯的井底排水泵集水井的有效容量不应小于1.00m3B、消防电梯的井底水泵的排水量不应小于l0L/sC、自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于DN100D、报警阀处的排水立管宜为DN75E、减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100
第1554名:13赞 (技术实务强化-20年08月05日)
老年人照料设施部分与其他场所进行防火分隔,且采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和()h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用()级防火门、窗。A 1.0,甲B 1.5,乙C 1.0,乙D 1.5,甲
第1555名:13赞 (技术实务强化-20年08月04日)
自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级的是()。A幼儿园B 老年人建筑C 2000个座位剧场的舞台D 总建筑面积4500㎡的商场
第1556名:13赞 (技术实务强化-20年08月04日)
某胶合板制造厂为两层钢筋混凝土框架结构,每层高为8m,设置了湿式自动喷水灭火系统,则系统的喷水强度不应小于()L/min·㎡。A4B 6C 8D 12
第1557名:13赞 (技术实务强化-20年08月06日)
某华南地区新建一座建筑高度为55m的旅馆建筑,地上一至三为大堂和餐厅,四层及以上全部为旅馆客房,地下1层为汽车库,未设置吊顶,建筑内部全部设置湿式自动喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的有()。A 旅馆客房采用边墙型洒水喷头B 客房采用玻璃球色标为橙色的喷头C 汽车库内一只喷头的最大保护面积为12.5㎡D 汽车库内设置直立型标准覆盖面积洒水喷头,喷头正方形布置间隔为3.0mE 旅馆楼层内一只喷头的最大保护面积为12.5㎡
第1558名:13赞 (技术实务强化-20年08月06日)
喷头响应时间指数是指闭式洒水喷头的热敏性能指标。特殊响应喷头的响应时间系数RTI是多少()(m·s)0.5,快速响应喷头的响应时间系数RTI是多少()(m·s)0.5。A RTI≤50,50<RTI≤80B 50<RTI≤80,RTI≤50C RTI<28±8,RTI≤50D 50<RTI≤80,RTI<28±8
第1559名:13赞 (技术实务强化-20年08月09日)
下列气体灭火系统设置的相关要求的说法,符合规范要求的是( )A、组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定B、同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2sC、两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过10个D、一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过8台E、气体灭火系统喷头的保护高度:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3m
第1560名:13赞 (技术实务强化-20年08月09日)
下列关于气体灭火系统的储存容器、灭火剂的相关说法,符合规范要求的是( )A、组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定B、灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量和储存容器内的灭火剂剩余量之和C、灭火系统的储存装置48小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原设置用量的100%设置备用量 D、同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同E、灭火系统的设计温度,应采用25℃
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!