第1561名:13赞 (技术实务强化-20年07月01日)



某50层办公楼的东侧有一座建筑高度25m的综合楼,综合楼每层建筑面积2000㎡。办公楼与综合楼外侧四周全部为防火墙,则两座建筑的防火间距不得小于(  )。
A 不限
B 4m
C 9m
D 13m


   

作强消防


  

第1562名:13赞 (技术实务强化-20年07月02日)



某写字楼,建筑高度60m,设有20米高的裙房,裙房共3层,每层建筑面积10000㎡,均作为超市,裙房和写字楼之间直接连通,超市采用不燃材料及难燃材料装修且设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,该超市首层最少可划分(  )个防火分区。
A 1
B 2
C 3
D 4

   

作强消防


  

第1563名:13赞 (技术实务强化-20年07月04日-2)



根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列厂房中,可以设置1个安全出口的是( )
A  每层建筑面积400㎡、同一时间的作业人数为20人的石灰焙烧厂房
B  每层建筑面积100㎡、同一时间的作业人数为8人的氯丙醇厂房
C  每层建筑面积200㎡、同一时间的作业人数为25人的油母页岩的筛分厂房
D  每层建筑面积120㎡、同一时间的作业人数为3人的环氧氯丙烷厂房
E  每层建筑面积100㎡、同一时间的作业人数为8人的焦炉煤气的净化厂房


   

顺利消防


  

第1564名:13赞 (技术实务强化-20年09月12日)


某电子计算机房分成三个防护区,采用七氟丙烷气体组合分配灭火系统,下列该系统灭火剂储存量的说明中,()是正确的。
A按三个防护区所需总储存量计算
B按三个防护区中储存量最大的一个防护区所需储存量计算
C灭火剂储存量应为最大防护区的灭火剂设计用量、储存容器及管网内灭火剂剩余量之和
D灭火剂储存量均应按系统原储存量的100%设备用量
E通讯电子计算机房等防护区灭火设计浓度采用8%


   

老妖精消防


  

第1565名:13赞 (技术实务强化-20年07月04日-2)



南通市万达广场某电影院,其观众厅内共有座位120个,该观众厅内疏散走道的净宽度不应小于( )m
A  0.60
B  0.72
C  1.00
D  1.20


   

顺利消防


  

第1566名:13赞 (技术实务强化-20年07月07日)



某美食城,地上5层,建筑高度23m,设有自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统,其厨房的墙面应采用不低于(  )级的装修材料。
A A
B B1
C B2
D B3


   

作强消防


  

第1567名:13赞 (技术实务强化-20年07月07日)

建筑火灾发展一般分为三个阶段,下列有关轰燃的说法中,不正确的是(  )。
A 轰燃的出现是燃烧释放的热量在室内逐渐累积与对外散热共同作用、燃烧速率急剧增大的结果
B 轰燃的发生意味着房间火的势已经失控
C 轰然发生之前可能出现热烟气层突然上升
D 轰燃发生后,室内温度急剧上升

   

作强消防


  

第1568名:13赞 (技术实务强化-20年07月09日-2)



下列设备间布置在地下半地下时,疏散门可不直通室外或安全出口的是(  )。
A油浸变压器室
B燃油锅炉房
C柴油发电机房
D消防水泵房


   

作强消防


  

第1569名:13赞 (技术实务强化-20年07月09日-2)



外墙外保温与基层墙体、装饰层之间有空腔的商场建筑高度为23m,其外墙外保温系统应采用不低于(  )保温材料。
AB1级
BB3级
CA级
DB2级

   

作强消防


  

第1570名:13赞 (技术实务强化-20年07月11日)



根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),拉萨市丽枫酒店的厨房和酒店客房应分别选择()探测器。
A 离子感烟、点型感温
B 光电感烟、点型感温
C 点型感温、离子感烟
D 点型感温、光电感烟


   

老妖精消防


  

第1571名:13赞 (技术实务强化-20年07月11日)



气体灭火系统根据系统的结构特点进行分类,有预制灭火系统和管网灭火系统两大类,其中管网灭火系统又分为组合分配和单元独立系统,下列关于组合分配系统说法正确的是()。
A 气体灭火剂储存量,应按建筑面积最大的防护区来确定
B 某单位的组合分配二氧化碳气体灭火系统保护4个防护区,在48h内不能恢复,二氧化碳应设有备用量
C 组合分配的二氧化碳系统所保护的防护区为4个区,设置2个选择阀
D 七氟丙烷灭火系统储存装置48h内不能重新充装恢复工作,应按系统原储存量的100%设置备用量


   

老妖精消防


  

第1572名:13赞 (技术实务强化-20年07月13日)


下列关于泡沫灭火系统的通用术语描述中不符合规范要求的是(   )。
A泡沫液指可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的浓缩液体
B泡沫混合液指泡沫液与水按特定混合比配制成的泡沫溶液          
C泡沫预混液指泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液          
D混合比指泡沫体积与形成该泡沫的泡沫混合液体积的比值
E发泡倍数指泡沫液在泡沫混合液中所占的体积百分数


   

老妖精消防


  

第1573名:13赞 (技术实务强化-20年07月16日)



关于油罐固定式中倍数泡沫灭火系统的相关设计描述不符合规范要求的是(   )。
A采用液上喷射形式,且保护面积应按油罐的横截面积确定                   
B系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的油罐确定
C系统泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡)                   
D泡沫产生器沿罐周均匀布置,当泡沫产生器数量大于或等于5个时,可每两个产生器共用一根管道引至防火堤外


   

老妖精消防


  

第1574名:13赞 (技术实务强化-20年07月16日)



下列关于低倍数泡沫灭火系统设计的叙述中不符合规范要求的是(   )。
A储罐区固定式泡沫灭火系统无需具备半固定式系统功能
B储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定
C当储罐区固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液流量为90L/s时,系统的泵、比例混合装置需具备远程控制功能
D采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于60m
E固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对像的时间不大于10min


   

老妖精消防


  

第1575名:13赞 (技术实务强化-20年07月17日)



下列关于防火间距的确定原则的说法,不正确的是(  )。
A 防火间距应满足消防车的最大工作回转半径和扑救场地的需要
B 火灾发生时建筑物可能产生的热辐射强度是确定防火间距应考虑的主要因素
C 确定建筑之间的防火间距,需要考虑节约用地的因素
D 防火间距应按相邻建筑物凸出的不燃构件的最近距离计算


   

作强消防


  

第1576名:13赞 (技术实务强化-20年07月17日)



关于建筑保温的防火要求,下列说法正确的是(  )。
A 建筑高度48m的商场建筑,其建筑外墙装饰层应采用A级装饰材料
B 建筑高度28m的医疗建筑,其建筑外墙装饰层应采用A级装饰材料
C 建筑高度52m的住宅建筑,其建筑外墙装饰层可采用B1级装饰材料
D 建筑高度48m的公寓建筑,其建筑外墙装饰层可采用B1级装饰材料


   

作强消防


  

第1577名:13赞 (技术实务强化-20年07月18日)



南京某商业综合楼建筑,设有火灾自动报警系统和单联锁预作用自动喷水灭火系统,消防联动控制器和消防泵控制柜均处于自动状态。检测消防泵联动控制功能,启泵控制方式不正确的是(   )。
A由同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
B由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制
C由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号
D消防水泵出水干管上设置的压力开关


   

老妖精消防


  

第1578名:13赞 (技术实务强化-20年07月19日)



下列关于建筑防火间距的设置中,满足规范要求的有(   )。
A某单层白兰地灌装厂房与高层白兰地成品库的防火间距设为13m
B某高层硫磺厂房与三级耐火等级桐油厂房的防火间距设为15m
C某高层综合楼的裙房与三级耐火等级的单层办公楼的防火间距设为7m
D一座木结构建筑与一栋写字楼之间的外墙均无任何门、窗、洞口时,防火间距设为3m
E两座一级汽车库之间的防火间距设为8m


   

老妖精消防


  

第1579名:13赞 (技术实务强化-20年07月19日)



由单独的泡沫液泵按设定的压差向压力水流中注入泡沫液,并通过文丘里管(或孔板和文丘里管的结合),能在一定的水流压力或流量范围内自动控制混合比的比例混合装置是(  )
A管线式比例混合器
B压力式比例混合器
C环泵式比例混合器
D平衡式比例混合器


   

老妖精消防


  

第1580名:13赞 (技术实务强化-20年07月22日)



石油化工企业中,关于二硫化碳的存放,下列做法错误的是(    )。
A 库房温度宜保持在5℃~20℃之间
B 当库房采暖介质的设计温度高于100℃时,应对采暖管道、暖气片采取隔离措施
C 桶装库房下部应通风良好
D 二硫化碳的储罐可露天布置;罐内应设水封,并应采取防冻措施


   

荣胜教育


  

第1581名:13赞 (技术实务强化-20年07月22日)



某工厂的一座大豆油浸出厂房,其周边布置有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐,下列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的做法中,正确的有(    )。
A 与大豆预处理厂房(建筑高度27m)的防火间距12m
B 与燃煤锅炉房(建筑高度7.5m)的防火间距25m
C 与豆粕脱溶烘干厂房(建筑高度15m)的防火间距10m
D 与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12m
E 与溶剂油储罐(钢制,容量20m3)的防火间距15m


   

荣胜教育


  

第1582名:13赞 (技术实务强化-20年07月23日)



当高层建筑与其裙房之间设有防火隔墙等防火分隔设施,并设有自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许的最大建筑面积为(  )㎡。
A 5000
B 4000
C 3000
D 2500


   

作强消防


  

第1583名:13赞 (技术实务强化-20年07月21日-2)



为了减少火灾危害,保护人身和财产安全制定了建筑内部装修设计规范,本着经济节约的原则对于建筑内部不同部位可采用不同燃烧性能的装修材料进行装修,下列部位中可以采用燃烧性能为B1级装修材料的是( )
A  地上疏散走道的墙面
B  合用前室的地面
C  消防控制室的墙面
D  地下歌舞娱乐场所的墙面


   

顺利消防


  

第1584名:13赞 (技术实务强化-20年07月27日)



在标准耐火试验条件下,当建筑分隔构件某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力,是(  )。
A 承载能力
B 耐火隔热性
C 耐火完整性
D 耐火支持性


   

作强消防


  

第1585名:13赞 (技术实务强化-20年07月28日)



高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。下列关于最不利点处静水压力的说法,正确的是(   )
A、建筑高度为36m的老年人照料设施,不应低于0.07MPa
B、建筑高度为120m的写字楼,不应低于0.10MPa
C、建筑高度为33m的11层住宅楼,不应低于0.07MPa
D、建筑面积2000㎡,高度为12m的三层木器加工厂房,不应低于0.07MPa

   

顺利消防


  

第1586名:13赞 (技术实务强化-20年07月29日)



某综合楼建筑,二级耐火等级,其室内设有多种场所,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于该建筑室内场所平面布置及防火分隔的说法中,正确的是(   )。
A  幼儿音乐培训中心设置在建筑首层,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
B   老年人照料设施设置在建筑首层,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
C   麦霸KTV设置在地下二层,厅室之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
D   疗养院住院部分设置在建筑三层,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔


   

老妖精消防


  

第1587名:13赞 (技术实务强化-20年07月24日)



某商业建筑,地下2层,地上6层,建筑高度24m。地下为汽车库和设备用房,地上各层为商场、娱乐、餐饮等场所,建筑中仅设置自动喷水灭火系统。下列关于该建筑内各部位装修材料的选择,不符合规范要求的有(   )。
A地上楼层疏散走道顶棚采用玻镁板装修
B设置在六层的 KTV,室内墙面采用多彩涂料装修
C商场营业厅的顶棚采用矿棉板装修
D地上五层的餐饮场所,墙面采用玻璃棉板装修


   

老妖精消防


  

第1588名:13赞 (技术实务强化-20年07月31日)



下列哪些场所不需要设置自动喷水灭火系统()。
A占地面积1000㎡的木器厂房
B 单层占地面积为2000㎡的棉花库房
C 总建筑面积为5000㎡的二层展览馆
D 建筑高度为54m的办公楼
E 敞开式汽车库

   

老妖精消防


  

第1589名:13赞 (技术实务强化-20年07月31日)



根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)的相关规定,下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级属于仓库危险Ⅱ级的是()。
A沥青制品仓库
B 家用电器仓库
C 食品仓库
D 木箱包装陶瓷仓库


   

老妖精消防


  

第1590名:13赞 (技术实务强化-20年07月31日)



某木箱包装陶瓷仓库,采用堆垛储存方式,最大净空高度为9m,最大储物高度为6m。采用仅由火灾自动报警系统直接控制预作用装置的预作用自动喷水灭火系统系统进行保护。则该预作用自动喷水灭火系统喷水强度和作用面积分别不应低于()。
A16L/min·㎡,160㎡
B 10L/min·㎡,200㎡
C 16L/min·㎡,208㎡
D 10L/min·㎡,360㎡


   

老妖精消防


  

第1591名:13赞 (技术实务强化-20年09月21日)



下列关于灭火器配置设计计算单元的叙述中,(   )是错误的。
A 不同防火分区不可作为同一个计算单元
B 不同楼层不可作为同一个计算单元
C 一个防火分区就是一个计算单元
D 一个楼层可以设多个计算单元

   

老妖精消防


  

第1592名:13赞 (技术实务强化-20年08月01日)



某工厂有一座两层,高度15m的苯甲酸厂房,屋顶无天窗且屋顶耐火极限为1小时,旁边建有耐火等级一级,建筑高度为20m的丁类生产厂房。如该丁类生产厂房与本甲酸厂房相邻一侧的外墙,采用设置甲级防火门窗的防火墙,则两座厂房之间的防火间距最小为(  )。
A 不限
B 10米
C 6米
D 4米


   

作强消防


  

第1593名:13赞 (技术实务强化-20年08月02日)



下列关于消防排水设置的说法中不正确的是(   )
A、消防电梯的井底排水泵集水井的有效容量不应小于1.00m3
B、消防电梯的井底水泵的排水量不应小于l0L/s
C、自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于DN100
D、报警阀处的排水立管宜为DN75
E、减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100

   

顺利消防


  

第1594名:13赞 (技术实务强化-20年08月05日)



老年人照料设施部分与其他场所进行防火分隔,且采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和()h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用()级防火门、窗。
A  1.0,甲
B   1.5,乙
C   1.0,乙
D   1.5,甲


   

老妖精消防


  

第1595名:13赞 (技术实务强化-20年08月04日)



自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级的是()。
A幼儿园
B 老年人建筑
C 2000个座位剧场的舞台
D 总建筑面积4500㎡的商场


   

老妖精消防


  

第1596名:13赞 (技术实务强化-20年08月04日)



某胶合板制造厂为两层钢筋混凝土框架结构,每层高为8m,设置了湿式自动喷水灭火系统,则系统的喷水强度不应小于()L/min·㎡。
A4
B 6
C 8
D 12


   

老妖精消防


  

第1597名:13赞 (技术实务强化-20年08月06日)



某华南地区新建一座建筑高度为55m的旅馆建筑,地上一至三为大堂和餐厅,四层及以上全部为旅馆客房,地下1层为汽车库,未设置吊顶,建筑内部全部设置湿式自动喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的有()。
A  旅馆客房采用边墙型洒水喷头
B  客房采用玻璃球色标为橙色的喷头
C  汽车库内一只喷头的最大保护面积为12.5㎡
D  汽车库内设置直立型标准覆盖面积洒水喷头,喷头正方形布置间隔为3.0m
E  旅馆楼层内一只喷头的最大保护面积为12.5㎡


   

老妖精消防


  

第1598名:13赞 (技术实务强化-20年08月06日)



喷头响应时间指数是指闭式洒水喷头的热敏性能指标。特殊响应喷头的响应时间系数RTI是多少()(m·s)0.5,快速响应喷头的响应时间系数RTI是多少()(m·s)0.5。
A  RTI≤50,50<RTI≤80
B  50<RTI≤80,RTI≤50
C  RTI<28±8,RTI≤50
D  50<RTI≤80,RTI<28±8


   

老妖精消防


  

第1599名:13赞 (技术实务强化-20年08月09日)



下列气体灭火系统设置的相关要求的说法,符合规范要求的是(   )
A、组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定
B、同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s
C、两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过10个
D、一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过8台
E、气体灭火系统喷头的保护高度:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3m

   

顺利消防


  

第1600名:13赞 (技术实务强化-20年09月14日)



某建筑地下式消防泵房内设有消防水池,消防水池最低有效水位是-6.5m,水泵吸水管直径为DN350(未设置旋流防止器),下列关于消防水泵吸水管路的设置中,不正确的是()。
A 消防水泵吸水喇叭口标高为-7.0m
B 消防水泵吸水管路上设置电动阀门
C 消防水泵的吸水管穿越消防水池时采用柔性套管
D 消防水泵吸水管流速为1.5m/s


   

老妖精消防


  