技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第3121名:6赞 (技术实务强化-20年4月16日-2)
在建筑中下列哪个部位应设置消防专用电话分机()。A 生活水泵房B 电梯前室C 各避难间D 电梯竖井
老妖精消防
第3122名:6赞 (技术实务强化-20年4月08日)
某地下车库设置点型感烟火灾探测器,车库未做吊顶。当梁突出顶棚的高度超过()m时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置1只探测器。当梁间净距小于()m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。A 0.2,0.6B 0.5,0.6C 0.5,1.0D 0.6,1.0
第3123名:6赞 (技术实务强化-20年4月10日)
火灾报警与消防联动控制系统的布线要选择铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当系统传输线路采用50V以下电压供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流()的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。A 300VB 220/380VC 300/500VD 500V
第3124名:6赞 (技术实务强化-20年4月08日)
下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,不正确的是()。A 壁挂消防联动控制器的主显示屏的底边距离楼地面1.2mB 壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.1mC 壁挂式火灾警报器底边距离楼地面2.2mD 壁挂扬声器的底边距地面高度为2.2mE 墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.4m
第3125名:6赞 (技术实务强化-20年4月08日)
某建筑内手动火灾报警按钮的设置时,下列要求中不正确的是()。A 每个防火分区应至少设置两只手动火灾报警按钮B 从一个防火分区内的任何位置到最邻近手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30mC 手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处D 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位
第3126名:6赞 (技术实务强化-20年4月03日)
某多层煤粉厂房,每层建筑面积均为150m2,每层都设有1个安全出口,该厂房每层同一时间工作人数不应超过()人。A 5B 10C 20D 15
鸣乐消防
第3127名:6赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列关于消防联动控制设计相关要求的说法中错误的()。A 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号B 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,可以采用联动控制或手动直接控制装置C 消防联动控制器与各个受控设备之间的接口参数应能够兼容和匹配D 启动电流较大的消防设备宜分时启动
第3128名:6赞 (技术实务强化-20年4月07日)
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50l16-2013),气体灭火控制器在接收到满足逻辑关系的第二个联动触发信号后开始执行的联动操作有( )。A 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗B 打开防护区域的送、排风机及送排风阀门C 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀D 启动防护区域内火灾声光警报器E 气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间
第3129名:6赞 (技术实务强化-20年3月26日)
某大型城市综合体,地下商场面积为40000m2,设有1个开敞的下沉式广场,下列说法中,不正确的是()。A 下沉式广场设置一部直通地面的疏散楼梯B 疏散楼梯的净宽度不小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度C 室外开敞空间用于疏散的净面积不应小于169m2D 设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口应均匀布置,且开口高度不小于0.5m
第3130名:6赞 (技术实务强化-20年4月14日-2)
某电影院,耐火等级为二级,采用平坡地面,前后排座椅的排距为0.8m。下列关于该电影院安全疏散的做法中,不正确的有( )。A 二楼观众厅的门为1.50m,1.3m处设有踏步 B 二楼观众厅边走道的净宽度为0.9mC 二楼观众厅横走道之间有18排座位D 二楼观众厅纵走道之间有23个座位E 电影院室外疏散通道的净宽度为3.5m
第3131名:6赞 (技术实务强化-20年4月17日)
某建筑面积为5000m2的展厅,层高为8m,设置了格栅吊顶,吊顶距楼地面6m,镂空面积与吊顶总面积之比为10%,该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。A 吊顶上方B 吊顶上方和下方C 吊顶下方D 根据实际试验结果确定
第3132名:6赞 (技术实务强化-20年3月31日)
下列关于防火墙、防火卷帘、防火门的设置描述中,错误的是( )。A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面大于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,并采取防止火灾蔓延的措施B 防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火窗,窗口边缘距离为3.5mC 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,可不具备防烟性能D 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门
第3133名:6赞 (技术实务强化-20年4月15日)
下列关于城市消防远程监控系统的检查记录中,不符合规定的是()。A 监控中心能够同时接收和处理5个联网用户的火灾报警信息B 监控中心向城市消防通信指挥中心转发火灾报警信息的时间是2sC 监控中心与用户信息传输装置之间的通信巡检周期为每天D 远程监控系统有两个时钟之间相差8sE 单个远程监控系统的联网用户数量为5500个
第3134名:6赞 (技术实务强化-20年3月28日)
某商业中心,一座商场三层,高25m,两座写字楼建筑高度为50m,按要求设置火灾自动报警系统。并分别设置带有联动控制功能的消防控制室。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,应采用()。A 消防联动报警系统B 区域报警系统C 控制中心报警系统D 集中报警系统
第3135名:6赞 (技术实务强化-20年4月13日)
下列关于老年人照料设施中老年人公共活动用房、康复与医疗用房的说法中,正确的有( )。A 当设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不超过30人B 当设置在地下、半地下时,宜设置在地下一、二层,每间用房的建筑面积不应大于400㎡且使用人数不超过30人C 当设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于400㎡且使用人数不应大于30人D 当设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人E 当设置在建筑的首层、二层和三层时,没有面积和使用人数的限制要求
第3136名:6赞 (技术实务强化-20年4月19日)
某座40层建筑,建筑高度为115m,一至二层为小型商业服务网点,三至四十层为住宅建筑。住宅部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于( )h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔。A 1.00B 2.00C 1.50D 2.50
第3137名:6赞 (技术实务强化-20年4月19日)
下列关于老年人照料设施平面布置的设计方案中,正确的是( )。A 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡B 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为200㎡C 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡D 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为300㎡E 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上5层,每间用房面积为300㎡
第3138名:6赞 (技术实务强化-20年4月21日)
下列关于电梯联动控制的说法中不正确的是()。A 对于非消防电梯,应具备降至首层或电梯转换层的功能B 电梯运行状态信息反馈至消防控制室的目的:使消防救援人员及时掌握电梯的状态,以安排救援C 轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话D 电梯不宜增加EPS备用电源
第3139名:6赞 (技术实务强化-20年4月19日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列有关消防控制室的要求说法中,错误的是()。A 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室B 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料C 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路D 消防控制室送、回风管的穿墙处应设排烟防火阀。
第3140名:6赞 (技术实务强化-20年4月22日)
关于可燃气体探测报警系统的工作原理,下列说法不正确的是()。A 当可燃气体发生泄漏时,可燃气体探测器将可燃气体泄漏的浓度参数转变为电信号B 可燃气体探测器只能探测泄漏的气体浓度,无法进行报警判断C 可燃气体探测器将可燃气体浓度参数信息传输至可燃气体报警控制器D 可燃气体声光警报装置从可燃气体报警控制器接收到指示信号发出声光报警
第3141名:6赞 (技术实务强化-20年4月22日)
用于保护l000V以上的配电线路的电气火灾监控系统,其测温式电气火灾监控探测器形式应采用(),且直接设置在保护对象表面。A 非接触式B 光栅光纤测温式C 接触式D 红外测温式
第3142名:6赞 (技术实务强化-20年3月28日)
集中报警系统区别于区域报警系统,不可缺少的组件是()。A 区域显示器B 消防联动控制器C 消防控制室图形显示装置D 火灾声光警报器
第3143名:6赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)
屋顶水箱进水管设计为DN40,下列对于溢流管的直径设计中,符合规范要求的是( )A DN60B DN80C DN100D DN125E DN150
第3144名:6赞 (技术实务强化-20年4月23日)
某建筑设有防火卷帘系统,检测疏散通道上的设置防火卷帘的联动控制功能,下列做法中,符合规范要求的()。A 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼面1.8m处B 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至楼板面C 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至楼板面D 在卷帘的任一侧距卷帘纵深3m处设置4只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器E 消防控制室能远程手动控制疏散通道上的防护卷帘的升降
第3145名:6赞 (技术实务强化-20年4月20日)
商店建筑、展览建筑设置在三级耐火等级的建筑内时,可布置在()。A 一层B 二层C 三层D 地下一层E 地下二层
第3146名:6赞 (技术实务强化-20年4月21日)
()厂房(仓库),当需要出入蒸汽机车和内燃机车时,其屋顶应采用不燃材料或采取其他防火保护措施。A 甲类B 乙类C 丙、丁、戊类D 甲、乙、丙、丁、戊类
第3147名:6赞 (技术实务强化-20年4月21日)
下列关于消防联动控制系统原理的说法中,正确的是()。A 火灾探测器和手动火灾报警信号可以直接传输至消防联动控制器B 消防控制室图形显示装置可以对接收到的联动触发信号进行识别判断C 消防管理人员可以监视消防设施状态,但不可以直接启动相应消防设施D 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合
第3148名:6赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)
消防水箱的最低有效水位应根据淹没深度确定,下列关于消防水箱淹没深度的说法中,正确的是( )A 采用旋流防止器时不应小于200mm,采用吸水管喇叭口时不应小于600mmB 采用旋流防止器时不应小于600mm,采用吸水管喇叭口时不应小于200mmC 采用旋流防止器时不应小于150mm,采用吸水管喇叭口时不应小于600mmD 采用旋流防止器时不应小于600mm,采用吸水管喇叭口时不应小于150mm
第3149名:6赞 (技术实务强化-20年4月23日)
对设置在高层住宅合用前室的常开防火门的联动控制设计,说法正确的是()。A 联动触发信号应由消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器联动控制防火门关闭B 联动触发信号应由火灾报警控制器发出,并应由消防联动控制器联动控制防火门关闭C 联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由火灾报警控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭D 联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭
第3150名:6赞 (技术实务强化-20年4月23日)
下列关于防火卷帘设置的说法中,正确的是()。A 设置在中庭的防火卷帘,其耐火极限不应低于2hB 建筑内使用丙类液体部位的防火分隔,却有困难时,可采用防火卷帘等效代替C 除中庭外,当防火分隔部位的宽度为27m时,防火卷帘的宽度不应大于9mD 疏散通道上的防火卷帘,需在火灾时自动降落,并具有信号反馈功能,火灾时收到信号应一步降到楼地面
第3151名:6赞 (技术实务强化-20年4月25日)
上海某大剧院设置了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,其舞台葡萄架下部,采用雨淋系统防护,采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀,共布置38只洒水喷头,下列设置中正确的是( )。A 该雨淋系统的防护区内采用不同热敏性能的洒水喷头B 备用洒水洒头的数量为8只C 该雨淋系统可由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接启动消防泵D 该雨淋系统共有自动控制和消防控制室远程控制两种启动方式
第3152名:6赞 (技术实务强化-20年4月25日)
市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通。应避免设置在机械易撞击的地点,下列关于市政消火栓设置要求的说法中,正确的是( )。A 严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地下式室外消火栓B 市政消火栓设置间距不应超过 150m,保护半径不应大于 120mD 火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.14MPa
第3153名:6赞 (技术实务强化-20年4月25日)
下列关于供暖、通风和空气调节系统的说法中,不符合规定的是( )。A 甲、乙、丙类厂房内的空气不应循环使用B 输煤廊的散热器表面平均温度不应超过130℃C 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上D 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料
第3154名:6赞 (技术实务强化-20年4月24日-2)
探测器的选型应根据设置场所的环境等条件确定,根据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013的规定,下列有关探测器的选型,错误的是( )A 洗衣房安装了点型离子感烟探测器B 地下汽车库安装了点型感烟探测器C 发电机房安装了点型感温探测器D 锅炉房安装了定温型感温探测器
薇薇消防
第3155名:6赞 (技术实务强化-20年4月25日)
某商场建筑,地上6层,地下1层,耐火等级一级,建筑高度24m。地上各层为餐饮、服装、饰品及化妆品专柜,地下一层为超市。地下一层设计疏散人数为1200人,地上一至三层每层设计疏散人数为1800人,四层至六层每层设计疏散人数为1500人。地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应是( )m。A 10B 12C 15D 18
第3156名:6赞 (技术实务强化-20年4月17日)
火灾报警控制器属于火灾报警装置的一种,其基本功能包括()。A 为火灾探测器提供电源B 监视探测器及系统自身的工作状态C 接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号D 接收来自现场设备的反馈信息E 进行声光报警
第3157名:6赞 (技术实务强化-20年4月29日)
下列对于某博物馆疏散通道上设置的防火卷帘的消防联动控制设计的说法,符合规范要求的是( )。A 在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应分别设置不少于两只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器B 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号C 任一只专门用于联动防火卷帘感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号,联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处D 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,联动控制防火卷帘下降至楼板面E 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落
第3158名:6赞 (技术实务强化-20年4月10日)
建筑高度为27m的商业建筑,地下一层设置为歌舞厅、卡拉OK厅,下列关于该场所平面布置的说法中,正确的是( )。A 最大的厅室建筑面积不应大于260m2B 厅、室之间应采用2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与建筑的其他部位分隔C 歌舞厅与建筑其他部位之间应采用甲级防火门分隔D 设置在厅、室墙上的门应采用乙级防火门
第3159名:6赞 (技术实务强化-20年4月30日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于建筑构件耐火极限说法中,错误的是( )。A 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75hB 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00hC 一、二级耐火等级民用建筑的非承重外墙,其耐火极限不应低于0.75hD 建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h
第3160名:6赞 (技术实务强化-20年5月1日)
下列关于水泵接合器设置的描述中正确的是()。A 消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算B 水泵接合器宜设在室外便于消防车使用的地方,距室外消火栓或消防水池距离宜为5~40mC 墙壁消防水泵接合器安装高度距地面宜为0.8mD 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面距离不大于0.5mE 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119