消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
题库首页
技术实务
综合能力
案例分析
点赞排行
历届真题

技术实务点赞排行

第3081名:7赞 (技术实务强化-20年07月21日)

 
防火的基本方法是从限制燃烧的基本条件入手,用水泥代替木材建造房子的方法属于(  )。
A 控制引火源
B 控制链式反应自由基
C 隔离助燃物
D 控制可燃物


   

作强消防


  

第3082名:7赞 (技术实务强化-20年07月21日-2)



某二级耐火等级的商店,地上5层,每层层高4m,采用封闭楼梯间,该建筑设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,则该楼梯间的墙面和地面应分别采用不低于( )级和( )级的装修材料
A  A   A
B  A   B1
C  B1  B1
D  B1  B2


   

顺利消防


  

第3083名:7赞 (技术实务强化-20年07月27日)


下列属于重大火灾事故的有(  )。
A 死亡10人,直接经济损失1000万
B 重伤49人,直接经济损失6000万
C 直接经济损失4000万
D 死亡3人,重伤99人
E 死亡8人,重伤40人,直接经济损失4500万元


   

作强消防


  

第3084名:7赞 (技术实务强化-20年07月27日)



某建筑内的厨房操作间发生火灾,厨房内的油桶受热爆炸,该爆炸属于(  )。
A 物理爆炸
B 化学爆炸
C 液体爆炸
D 挥发爆炸


   

作强消防


  

第3085名:7赞 (技术实务强化-20年07月28日)



某18层综合楼,每层建筑面积1200㎡,每层层高3.5m,设置由高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统。高位消防水箱设置在屋顶水箱间内,最低有效水位高出建筑平屋面6m,最高有效水位与最低有效水位高差为2m,下列关于该消防水箱的说法,正确的是(   )
A、消防水箱的最小有效容积为18m3
B、高位消防水箱静水压力不满足要求,应设置稳压泵
C、水箱出水管管径80mm,满足消防给水设计流量的出水要求
D、水箱间环境温度不应低于4℃

   

顺利消防


  

第3086名:7赞 (技术实务强化-20年07月28日)



某商业中心新建一座写字楼,采用临高压消防给水系统,在该楼的地下一层设置消防水泵房。该大楼的消防水泵可以由以下哪几种开关启泵(   )
A、室内消火栓上设置的消火栓按钮        
B、高位消防水箱出水管上的流量开关
C、消防水泵控制柜上的手动控制按钮      
D、消防水泵出水干管上的压力开关
E、报警阀压力开关

   

顺利消防


  

第3087名:7赞 (技术实务强化-20年07月29日)



某建筑面积为1500㎡的电影院摄影棚设置雨淋系统,由开式喷头、雨淋报警阀组、水流报警装置、供水与配水管道等组成,该雨淋系统的雨淋报警阀组的一般控制方式有()。
A现场手动
B 电动控制
C 气动控制
D 液动控制
E 温度控制


   

老妖精消防


  

第3088名:7赞 (技术实务强化-20年07月29日)



南京某商业综合楼建筑,设有火灾自动报警系统和单联锁预作用自动喷水灭火系统,消防联动控制器和消防泵控制柜均处于自动状态。检测消防泵联动控制功能,启泵控制方式不正确的是()。
A由同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
B 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制
C 由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号
D 消防水泵出水干管上设置的压力开关


   

老妖精消防


  

第3089名:6赞 (技术实务强化-20年4月16日-2)


在建筑中下列哪个部位应设置消防专用电话分机()。
A 生活水泵房
B 电梯前室
C 各避难间
D 电梯竖井

   

老妖精消防


  

第3090名:6赞 (技术实务强化-20年4月08日)



某地下车库设置点型感烟火灾探测器,车库未做吊顶。当梁突出顶棚的高度超过()m时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置1只探测器。当梁间净距小于()m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
A 0.2,0.6
B 0.5,0.6
C 0.5,1.0
D 0.6,1.0

   

老妖精消防


  

第3091名:6赞 (技术实务强化-20年4月10日)


火灾报警与消防联动控制系统的布线要选择铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当系统传输线路采用50V以下电压供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流()的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
A 300V
B 220/380V
C 300/500V
D 500V

   

老妖精消防


  

第3092名:6赞 (技术实务强化-20年4月08日)



下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,不正确的是()。
A 壁挂消防联动控制器的主显示屏的底边距离楼地面1.2m
B 壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.1m
C 壁挂式火灾警报器底边距离楼地面2.2m
D 壁挂扬声器的底边距地面高度为2.2m
E 墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.4m

   

老妖精消防


  

第3093名:6赞 (技术实务强化-20年4月08日)


某建筑内手动火灾报警按钮的设置时,下列要求中不正确的是()。
A 每个防火分区应至少设置两只手动火灾报警按钮
B 从一个防火分区内的任何位置到最邻近手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m
C 手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处
D 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位

   

老妖精消防


  

第3094名:6赞 (技术实务强化-20年4月03日)



某多层煤粉厂房,每层建筑面积均为150m2,每层都设有1个安全出口,该厂房每层同一时间工作人数不应超过()人。
A 5
B 10
C 20
D 15

   

鸣乐消防


  

第3095名:6赞 (技术实务强化-20年4月15日)


下列关于消防联动控制设计相关要求的说法中错误的()。
A 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号
B 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,可以采用联动控制或手动直接控制装置
C 消防联动控制器与各个受控设备之间的接口参数应能够兼容和匹配
D 启动电流较大的消防设备宜分时启动

   

老妖精消防


  

第3096名:6赞 (技术实务强化-20年4月07日)



根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50l16-2013),气体灭火控制器在接收到满足逻辑关系的第二个联动触发信号后开始执行的联动操作有(   )。
A 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗
B 打开防护区域的送、排风机及送排风阀门
C 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀
D 启动防护区域内火灾声光警报器
E 气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间

   

老妖精消防


  

第3097名:6赞 (技术实务强化-20年3月26日)


某大型城市综合体,地下商场面积为40000m2,设有1个开敞的下沉式广场,下列说法中,不正确的是()。
A 下沉式广场设置一部直通地面的疏散楼梯
B 疏散楼梯的净宽度不小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度
C 室外开敞空间用于疏散的净面积不应小于169m2
D 设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口应均匀布置,且开口高度不小于0.5m

   

老妖精消防


  

第3098名:6赞 (技术实务强化-20年4月14日-2)



某电影院,耐火等级为二级,采用平坡地面,前后排座椅的排距为0.8m。下列关于该电影院安全疏散的做法中,不正确的有( )。
A 二楼观众厅的门为1.50m,1.3m处设有踏步 
B 二楼观众厅边走道的净宽度为0.9m
C 二楼观众厅横走道之间有18排座位
D 二楼观众厅纵走道之间有23个座位
E 电影院室外疏散通道的净宽度为3.5m

   

鸣乐消防


  

第3099名:6赞 (技术实务强化-20年4月17日)


某建筑面积为5000m2的展厅,层高为8m,设置了格栅吊顶,吊顶距楼地面6m,镂空面积与吊顶总面积之比为10%,该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。
A 吊顶上方
B 吊顶上方和下方
C 吊顶下方
D 根据实际试验结果确定

   

老妖精消防


  

第3100名:6赞 (技术实务强化-20年3月31日)


下列关于防火墙、防火卷帘、防火门的设置描述中,错误的是(   )。
A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面大于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,并采取防止火灾蔓延的措施
B 防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火窗,窗口边缘距离为3.5m
C 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,可不具备防烟性能
D 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门

   

老妖精消防


  

第3101名:6赞 (技术实务强化-20年4月15日)


下列关于城市消防远程监控系统的检查记录中,不符合规定的是()。
A 监控中心能够同时接收和处理5个联网用户的火灾报警信息
B 监控中心向城市消防通信指挥中心转发火灾报警信息的时间是2s
C 监控中心与用户信息传输装置之间的通信巡检周期为每天
D 远程监控系统有两个时钟之间相差8s
E 单个远程监控系统的联网用户数量为5500个

   

老妖精消防


  

第3102名:6赞 (技术实务强化-20年3月28日)


某商业中心,一座商场三层,高25m,两座写字楼建筑高度为50m,按要求设置火灾自动报警系统。并分别设置带有联动控制功能的消防控制室。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,应采用()。
A 消防联动报警系统
B 区域报警系统
C 控制中心报警系统
D 集中报警系统

   

老妖精消防


  

第3103名:6赞 (技术实务强化-20年4月13日)


下列关于老年人照料设施中老年人公共活动用房、康复与医疗用房的说法中,正确的有( )。
A 当设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不超过30人
B 当设置在地下、半地下时,宜设置在地下一、二层,每间用房的建筑面积不应大于400㎡且使用人数不超过30人
C 当设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于400㎡且使用人数不应大于30人
D 当设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人
E 当设置在建筑的首层、二层和三层时,没有面积和使用人数的限制要求

   

老妖精消防


  

第3104名:6赞 (技术实务强化-20年4月19日)


某座40层建筑,建筑高度为115m,一至二层为小型商业服务网点,三至四十层为住宅建筑。住宅部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于(   )h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔。
A 1.00
B 2.00
C 1.50
D 2.50


   

老妖精消防


  

第3105名:6赞 (技术实务强化-20年4月19日)


下列关于老年人照料设施平面布置的设计方案中,正确的是(   )。
A 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡
B 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为200㎡
C 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡
D 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为300㎡
E 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上5层,每间用房面积为300㎡


   

老妖精消防


  

第3106名:6赞 (技术实务强化-20年4月21日)


下列关于电梯联动控制的说法中不正确的是()。
A 对于非消防电梯,应具备降至首层或电梯转换层的功能
B 电梯运行状态信息反馈至消防控制室的目的:使消防救援人员及时掌握电梯的状态,以安排救援
C 轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话
D 电梯不宜增加EPS备用电源

   

老妖精消防


  

第3107名:6赞 (技术实务强化-20年4月19日)


根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列有关消防控制室的要求说法中,错误的是()。
A 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室
B 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料
C 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路
D 消防控制室送、回风管的穿墙处应设排烟防火阀。


   

老妖精消防


  

第3108名:6赞 (技术实务强化-20年4月22日)


关于可燃气体探测报警系统的工作原理,下列说法不正确的是()。
A 当可燃气体发生泄漏时,可燃气体探测器将可燃气体泄漏的浓度参数转变为电信号
B 可燃气体探测器只能探测泄漏的气体浓度,无法进行报警判断
C 可燃气体探测器将可燃气体浓度参数信息传输至可燃气体报警控制器
D 可燃气体声光警报装置从可燃气体报警控制器接收到指示信号发出声光报警


   

老妖精消防


  

第3109名:6赞 (技术实务强化-20年4月22日)


用于保护l000V以上的配电线路的电气火灾监控系统,其测温式电气火灾监控探测器形式应采用(),且直接设置在保护对象表面。
A 非接触式
B 光栅光纤测温式
C 接触式
D 红外测温式

   

老妖精消防


  

第3110名:6赞 (技术实务强化-20年3月28日)


集中报警系统区别于区域报警系统,不可缺少的组件是()。
A 区域显示器
B 消防联动控制器
C 消防控制室图形显示装置
D 火灾声光警报器

   

老妖精消防


  

第3111名:6赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)



屋顶水箱进水管设计为DN40,下列对于溢流管的直径设计中,符合规范要求的是(  )
A DN60
B DN80
C DN100
D DN125
E DN150

   

鸣乐消防


  

第3112名:6赞 (技术实务强化-20年4月23日)


某建筑设有防火卷帘系统,检测疏散通道上的设置防火卷帘的联动控制功能,下列做法中,符合规范要求的()。
A 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼面1.8m处
B 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至楼板面
C 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至楼板面
D 在卷帘的任一侧距卷帘纵深3m处设置4只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器
E 消防控制室能远程手动控制疏散通道上的防护卷帘的升降


   

老妖精消防


  

第3113名:6赞 (技术实务强化-20年4月20日)


商店建筑、展览建筑设置在三级耐火等级的建筑内时,可布置在()。
A 一层
B 二层
C 三层
D 地下一层
E 地下二层


   

老妖精消防


  

第3114名:6赞 (技术实务强化-20年4月21日)


()厂房(仓库),当需要出入蒸汽机车和内燃机车时,其屋顶应采用不燃材料或采取其他防火保护措施。
A 甲类
B 乙类
C 丙、丁、戊类
D 甲、乙、丙、丁、戊类


   

老妖精消防


  

第3115名:6赞 (技术实务强化-20年4月21日)


下列关于消防联动控制系统原理的说法中,正确的是()。
A 火灾探测器和手动火灾报警信号可以直接传输至消防联动控制器
B 消防控制室图形显示装置可以对接收到的联动触发信号进行识别判断
C 消防管理人员可以监视消防设施状态,但不可以直接启动相应消防设施
D 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合


   

老妖精消防


  

第3116名:6赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)



消防水箱的最低有效水位应根据淹没深度确定,下列关于消防水箱淹没深度的说法中,正确的是( )
A 采用旋流防止器时不应小于200mm,采用吸水管喇叭口时不应小于600mm
B 采用旋流防止器时不应小于600mm,采用吸水管喇叭口时不应小于200mm
C 采用旋流防止器时不应小于150mm,采用吸水管喇叭口时不应小于600mm
D 采用旋流防止器时不应小于600mm,采用吸水管喇叭口时不应小于150mm

   

鸣乐消防


  

第3117名:6赞 (技术实务强化-20年4月23日)


对设置在高层住宅合用前室的常开防火门的联动控制设计,说法正确的是()。
A 联动触发信号应由消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器联动控制防火门关闭
B 联动触发信号应由火灾报警控制器发出,并应由消防联动控制器联动控制防火门关闭
C 联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由火灾报警控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭
D 联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭


   

老妖精消防


  

第3118名:6赞 (技术实务强化-20年4月23日)


下列关于防火卷帘设置的说法中,正确的是()。
A 设置在中庭的防火卷帘,其耐火极限不应低于2h
B 建筑内使用丙类液体部位的防火分隔,却有困难时,可采用防火卷帘等效代替
C 除中庭外,当防火分隔部位的宽度为27m时,防火卷帘的宽度不应大于9m
D 疏散通道上的防火卷帘,需在火灾时自动降落,并具有信号反馈功能,火灾时收到信号应一步降到楼地面


   

老妖精消防


  

第3119名:6赞 (技术实务强化-20年4月25日)



上海某大剧院设置了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,其舞台葡萄架下部,采用雨淋系统防护,采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀,共布置38只洒水喷头,下列设置中正确的是(   )。
A 该雨淋系统的防护区内采用不同热敏性能的洒水喷头
B 备用洒水洒头的数量为8只
C 该雨淋系统可由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接启动消防泵
D 该雨淋系统共有自动控制和消防控制室远程控制两种启动方式


   

老妖精消防


  

第3120名:6赞 (技术实务强化-20年4月25日)



市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通。应避免设置在机械易撞击的地点,下列关于市政消火栓设置要求的说法中,正确的是(   )。
A 严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地下式室外消火栓
B 市政消火栓设置间距不应超过 150m,保护半径不应大于 120m
D 火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.14MPa


   

老妖精消防


  

7677787980跳转到: 

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119