消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
题库首页
技术实务
综合能力
案例分析
点赞排行
历届真题

综合能力点赞排行

第561名:8赞 (综合能力强化-20年07月22日)



某鳗鱼饲料加工厂,其饲料加工车间,地上6层,建筑高度36m,每层建筑面积20000m2,同时工作人数8人。饲料仓库,地上3层,建筑高度20m,每层面积300m2,同时工作人数3人,对该厂的安全疏散设施进行防火检查,下列检查结果中不符合现行国家标准的是(    )。
A 饲料仓库室外疏散楼梯周围1.5m处的外墙面上设置一个通风窗
B 饲料加工车间疏散楼梯采用封闭楼梯间
C 饲料仓库仅设置一部室外疏散楼梯
D 饲料加工车间疏散楼梯净宽为1.1m


   

荣胜教育


  

第562名:8赞 (综合能力强化-20年07月24日)


下列关于泡沫灭火系统阀门安装的说法中,不正确的是(   )。
A泡沫混合液管道上设置的自动排气阀应在系统试压、冲洗合格后进行立式安装
B液下喷射和半液下喷射泡沫灭火系统的泡沫管道进储罐处设置的钢质明杆闸阀和止回阀需要垂直安装
C高倍数泡沫产生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表、管道过滤器、控制阀一般要安装在水平支管上
D泡沫混合液管道上设置的自动排气阀要在系统试压、冲洗合格后可水平安装
E连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上的控制阀,要安装在防火堤外压力表接口外侧


   

老妖精消防


  

第563名:8赞 (综合能力强化-20年08月06日)



根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列对喷淋消防泵检测验收结果中,不符合要求的是()
A  消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口额定压力1.5倍
B  消防水泵吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记
C  备用电源切换时,消防水泵在55s投入正常运行
D  湿式自动喷水灭火系统的最有利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间为4min


   

老妖精消防


  

第564名:8赞 (综合能力强化-20年07月26日)



北京市某购物广场于2019年8月被认定为消防重点单位,根据《中华人民共和国消防法》(2019修订版),作为消防重点单位,除了履行之前一般单位应该当履行的职责外,还应履行的职责包括(   )
A  落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案 
B  实行每日防火巡查,并建立巡查记录
C  建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理
D  确定消防安全责任人,组织实施本单位的消防安全管理工作
E  组织进行有针对性的消防演练


   

顺利消防


  

第565名:8赞 (综合能力强化-20年08月01日)



根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定下列关于消防电梯的说法,不正确的有(  )。
A 建筑高度为33m的办公楼需要设置消防电梯
B 建筑高度为32m的政府办公楼可以不设置消防电梯
C 埋深11m且总建筑面积为3000㎡的地下建筑应设置消防电梯
D 消防电梯应分别设置在不同的防火分区内,且每个防火分区不应少于1台
E 建筑高度为33m的住宅应设置消防电梯


   

作强消防


  

第566名:8赞 (综合能力强化-20年07月30日)



某二级的甲醇厂房2层,层高5m,每层建筑面积为5000㎡,建筑内全部设置自动灭火系统,则检查中不合理的有(  )。
A 建筑首层采用防火隔墙一面贴临设置10kV专用变电站
B 建筑每层至少划分2个防火分区
C 建筑内最不利点距离最近安全出口的疏散距离为30m
D 建筑采用室外楼梯进行疏散
E 建筑东侧20m处设置二级耐火等级单层的燃煤锅炉房


   

作强消防


  

第567名:8赞 (综合能力强化-20年08月02日)



某城市工业区服装厂,设置有一座建筑面积为3000m2的单层成品仓库,仓库内净空高度为9m,仓库建筑耐火等级为二级。仓库内成品服装的储物方式为单排货架方式,货架储物高度为8m。仓库内设置湿式自动喷水灭火系统。现委托有资质的消防技术服务机构对该仓库进行检查,下列对自动喷水灭火系统相关检查结果,不符合规范要求的是(   )
A、该仓库货架自地面起每3.0m,设置一层货架内置洒水喷头
B、货架内置洒水喷头的流量系数为K=80,工作压力为0.15MPa
C、货架内置洒水喷头的间距为3.4m
D、顶板下洒水喷头的喷水强度为18L/(min.m2)
E、顶板下洒水喷头采用仓库型特殊应用喷头

   

顺利消防


  

第568名:8赞 (综合能力强化-20年08月03日)



某三层民用建筑,建筑高度为24m,地下一层为人防工程,设有消防水泵房和消防控制室,地上设有燃气锅炉房、油浸电力变压器等;下列关于设备用房的平面布置与防火分隔,说法或做法正确的有(  )。
A 地下一层的消防控制室与建筑其他部位分隔处的连通门采用乙级防火门
B 常压的燃气锅炉房设在屋顶上时距安全出口距离为6m
C 锅炉房不应设在人员密集场所的上一层、下一层或贴临
D 锅炉房、油浸电力变压器、与建筑其他部位的分隔都是采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板
E 锅炉房、油浸电力变压器和消防水泵房与建筑其他部位分隔处的连通门均应采用甲级防火门


   

作强消防


  

第569名:8赞 (综合能力强化-20年08月03日)



某耐火等级为一级的多层多种用途的公共建筑,地上5层,地下1层;每层设一个防火分区,在每层走道设有两部封闭楼梯间,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定,下列关于该建筑内可设一个疏散门的说法,正确的是(  )。
A 位于四层走道尽端的办公室,建筑面积50㎡,疏散门的净宽度为0.9m,可设一个疏散门
B 位于三层的歌舞娱乐包房,建筑面积60㎡,平时停留最多人数为15人,可设一个疏散门
C 位于地下一层安全出口之间的商店,建筑面积50㎡,平时停留人数为15人,可设一个疏散门
D 位于首层安全出口之间的幼儿园,房间建筑面积50㎡可设一个疏散门
E 地下二层的走道尽端的办公室,建筑面积200㎡,可设置一个净宽度为1.2m的疏散门


   

作强消防


  

第570名:8赞 (综合能力强化-20年08月04日)



某大型人防工程,主要用途为商业经营使用,建筑面积为20000m2,平均划分为5个防火分区,该地下人防工程采用下沉式广场、避难走道等开敞空间进行连通。对该工程进行防火检查,下列检查结果中,不符合标准的是(   )。
A  避难走道直通地面的出口为2个,分别设置在不同方向
B   防火分区至避难走道入口处应设置前室,前室面积为6m2,前室的门均为甲级防火门
C   下沉式广场顶部设置的防风雨棚,敞开面积大于下沉式广场投影面积的30%
D   不同防火分区通向下沉式广场安全出口最近边缘之间的水平距离为15m,广场内疏散区域的净面积为180m2


   

老妖精消防


  

第571名:8赞 (综合能力强化-20年08月05日)



对消防设施进行检查,下列关于各种发声设施组件的声压级不满足规范要求的是()。
A在距离水力警铃3m处,采用声级计测得水力警铃声强值为75dB
B 在环境噪声为65dB的报警区域内,在其最远处测得火灾警报器的声压级为80dB
C 测得防火卷帘的启闭运行的噪声为90dB
D 在使用火灾声光警报器的场所(非住宅内)对其进行调试,启动声光警报器在任意方向上3m处测得的声压级最大为100dB


   

老妖精消防


  

第572名:8赞 (综合能力强化-20年08月05日)



对某综合楼内的消防设施联动控制功能进行调试。下列调试结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的有()。
A消防联动控制器设于手动状态,消防水泵出水管上的低压压力开关动作后,消防水泵启动
B 消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后,用作防护冷却的水幕系统的水幕阀组启动
C 消防联动控制器设于手动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后用于防火分隔的水幕系统的水幕阀组启动
D 消防联动控制器设于自动状态,湿式报警阀压力开关动作后,喷淋泵启动
E 消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,仅该防火分区内疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统启动


   

老妖精消防


  

第573名:8赞 (综合能力强化-20年08月05日)



根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》,消防联动控制系统中在对区域显示器进行功能检验中检验数量的说法中正确的是()。
A如果实际安装数量为120只,可按5%的比例进行抽验
B 如果实际安装数量为20只,则抽验数量可为5只
C 如果实际安装数量为80只,则抽验数量可为24只
D 实际安装数量在50只以下者,抽验10只
E 实际安装数量在20只以下者,全部检验


   

老妖精消防


  

第574名:8赞 (综合能力强化-20年08月05日)



某建筑设有防火卷帘系统,检测疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制功能,下列描述符合规范要求的有()。
A防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼面1.8m处
B 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至楼板面
C 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至楼板面
D 在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5?5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器
E 由消防联动控制器控制防火卷帘的升降


   

老妖精消防


  

第575名:8赞 (综合能力强化-20年08月05日)



某高层综合楼安装有火灾自动报警系统,下列关于火灾自动报警系统的维护管理描述中不符合规范要求的是()。
A每月对全部火灾报警控制器的功能进行检查
B 应保证每年对每一只探测器至少进行一次火灾报警功能检查
C 每季度应检查消防电话总机的呼叫功能
D 应保证每季对每一只模块至少进行一次启动功能检查


   

老妖精消防


  

第576名:8赞 (综合能力强化-20年08月04日)



某市一建筑高度为32m的医疗建筑,在地下一层采用自备发电设备作为备用电源,当自备发电设备采用(   )方式时,应能保证在(   )内供电。
A  应急启动,10s
B   事故启动,15s
C   常规启动,20s
D   自动启动,30s


   

老妖精消防


  

第577名:8赞 (综合能力强化-20年08月06日)


喷头是自动喷水灭火系统的重要组件,为了避免喷头在生产、出厂检验、运输等过程中出现的产品质量问题而引发安装缺陷,喷头到场后,除了要检查喷头外观之外,还需要对喷头的密封性能进行检查,下列检查闭式喷头密封性能试验检查的说法中,不正确的是()。
A  密封性能试验的试验压力为系统工作压力,保压时间不少于3min
B  密封性能试验数量为每批到场喷头的1%,且不少于5只
C  试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格,有2只及以上不合格时,不得使用该批喷头
D  当仅有1只不合格时,应再抽查2%,且不得少于10只


   

老妖精消防


  

第578名:8赞 (综合能力强化-20年08月10日)


根据《火灾事故调查规定》,具有规定情形的火灾事故,可以适用简易调査程序,简易调查程序的调查人员可以由(  )人进行。
A 1
B 2
C 3
D 5


   

作强消防


  

第579名:8赞 (综合能力强化-20年08月09日)



对某地下商场的机械排烟系统进行验收时,选择一个防烟分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风的动作情况,并使用风速测试相应排烟口处的风速,下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是(   )
A、相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s,自然补风口的风速为5m/s
B、相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s,机械补风口的风速为8.5m/s
C、相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s,机械补风口的风速为5m/s
D、相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s,机械补风口的风速为3m/s

   

顺利消防


  

第580名:8赞 (综合能力强化-20年08月11日)



某消防技术检测机构对某大型商场设置的湿式自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下:(1)系统中安装的各种规格喷头均无备用品;(2)对系统模拟灭火功能试验时,压力开关动作后,消防水泵未启动且无反馈信号;(3)在末端试水装置处放水,流量达到报警阀组动作流量时,带延迟器的报警阀在100s压力开关才动作;(4)消防水泵启动控制置于手动启动档,消防水泵未互为备用。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有()。
A  该项目整体质量合格
B  该项目整体质量不合格
C  检查结果中有轻缺陷2项
D  检测结果中有重缺陷1项
E  检测结果中有严重缺陷1项


   

老妖精消防


  

第581名:8赞 (综合能力强化-20年08月11日)



自动喷水灭火系统的管网安装完毕后进行系统管网进行试压和冲洗,下列关于系统试压和冲洗的要求中,属于水压试验一般项目的是()。
A  水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点。对管网注水排气,并缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa
B  水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施
C  当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa
D  水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏
E  自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道,应与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验


   

老妖精消防


  

第582名:8赞 (综合能力强化-20年08月15日)



根据《消防法》《公安部关于实施〔机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定〕有关问题的通知》(公通字(2001)97号)。下列单位中,应当被界定为消防安全重点单位的是()。
A  建筑面积在1800m2展览馆
B  建筑面积为900m2服装商场
C  建筑面积为400m2的汽车客运车站
D  客房数为60间的宾馆


   

老妖精消防


  

第583名:8赞 (综合能力强化-20年08月15日)



根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),在社会单位消防安全管理中,单位消防安全管理人应当履行的消防安全职责包括()。
A  组织防火检查,督促落实火灾隐患整改
B  组织灭火和应急疏散预案的实施和演练
C  组织实施防火检查和火灾隐患整改工作
D  组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训
E  组织制定灭火和应急疏散预案


   

老妖精消防


  

第584名:8赞 (综合能力强化-20年08月15日)



重大火灾隐患是指违反消防法律法规,可能导致火灾发生或火灾危害增大,并由此可能造成特大火灾事故后果和严重社会影响的各类潜在不安全因素,下列选项中可判定为重大火灾隐患的是()。
A  不足以导致重大火灾事故
B  单位、场所已停产停业或停止使用的
C  不足以导致特别重大火灾事故
D  依法进行了消防设计专家评审,并将要采取相应技术措施的场所

   

老妖精消防


  

第585名:8赞 (综合能力强化-20年08月20日)



下列关于人防工程内防火分隔的做法中,正确的是(   )。
A  电影院的观众厅与舞台之间采用耐火极限为2.0h的防火隔墙
B  人防工程中允许使用的可燃气体管道穿过柴油发电机房与其储油间之间的防火墙
C  柴油发电机房的储油间设置常闭的甲级防火门,并设置120mm高的不燃烧、不渗漏门槛
D  消防控制室采用耐火极限2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他区域分隔,墙上设置常闭乙级防火门


   

老妖精消防


  

第586名:8赞 (综合能力强化-20年08月20日)



隧道长度小于 3000m的单洞单向隧道,宜采用(   )排烟方式。
A  分段                         
B  横向
C  纵向                         
D  自然


   

老妖精消防


  

第587名:8赞 (综合能力强化-20年08月22日)



泡沫炮系统是一种以泡沫炮为泡沫产生与喷射装置的低倍数泡沫灭火系统,有固定式与移动式之分。泡沫炮系统作为主要灭火设施或辅助灭火设施适用于下列场所(   )
A、直径小于18m的水溶性液体固定顶储罐
B、围堰内的甲乙丙类液体流淌火灾
C、室外甲乙丙类液体流淌火灾
D、飞机库
E、汽车库

   

顺利消防


  

第588名:7赞 (综合能力强化-20年3月29日)


下列关于建筑外墙外保温系统的做法中,符合规范要求的是(   )。
A 建筑高度45m的写字楼,基层墙体与保温层之间有空腔,外墙外保温系统采用纸面石膏板
B 建筑高度27m的住宅,基层墙体与保温层之间有空腔,外墙外保温系统采用胶粉聚苯颗粒
C 建筑高度33m的商场,基层墙体与保温层之间无空腔,外墙外保温系统采用岩棉装饰板
D 建筑高度28m的住宅,基层墙体与保温层之间无空腔,外墙外保温系统采用难燃酚醛塑料

   

老妖精消防


  

第589名:7赞 (综合能力强化-20年4月02日)



下列关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法,不正确的是(   )。
A 五年后,每三年应对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验
B 每季度对灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按规定进行严密性试验和吹扫
C 每月检查连接管应无变形、裂纹及老化,必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换
D 五年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验

   

老妖精消防


  

第590名:7赞 (综合能力强化-20年3月26日)


下列防火隔间的检查结果中,不符合《建筑设计防火规范》要求的是()。
A 防火隔间间隔4m设置2个甲级防火门
B 防火隔间正方形布置,边长4m
C 防火隔间内堆放了少量的矿棉装修材料
D 防火隔间采用矿棉进行装修

   

老妖精消防


  

第591名:7赞 (综合能力强化-20年3月26日)


某高层办公建筑,标准层共10层,层高3.5m,消防检测单位发现该建筑首层室内地面高于室外设计地面1.2m,屋顶设置的常压燃气锅炉房占屋面面积的1/3,局部凸出楼层高4m;则该建筑的建筑高度应确定为()。
A 35m
B 36.2m
C 39m
D 40.2m

   

老妖精消防


  

第592名:7赞 (综合能力强化-20年4月14日)


根据建筑消防设施的分类,下列故选项中属于建筑消防设施的有()。
A 防火门窗
B 疏散楼梯
C 稳压泵
D 屋顶水箱
E 火灾事故广播

   

老妖精消防


  

第593名:7赞 (综合能力强化-20年4月01日)


 
某大型企业进行消防应急预案演练,该企业需要提供的应急预案演练物资和器材保障内容不包括(   )。
A 为演练人员配备个体防护装备
B 移动电话、对讲机、无线局域网
C 应急预案和演练方案的纸质文本和地图 
D 应急抢险物资、办公设备,特种装备

   

老妖精消防


  

第594名:7赞 (综合能力强化-20年4月01日)


 
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),下列关于消防水泵的维护管理说法错误的是(   )。
A 每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
B 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
C 每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验
D 每日检查柴油机消防水泵储油箱的储油量

   

老妖精消防


  

第595名:7赞 (综合能力强化-20年4月08日)


某工程施工完毕后,施工单位对防火门监控系统进行联动调试,下列描述中不符合调试流程的是()。
A 消防联动控制器处于手动控制工作状态
B 消防联动控制器接收到符合联动控制触发条件的两只火灾探测器的报警信号后,应发出控制防火门闭合的启动信号
C 防火门监控器应控制报警区域内所有常开防火门关闭
D 防火门监控器应接收并显示部分常开防火门完全闭合的反馈信号
E 消防控制器图形显示装置能显示防火门的动作的反馈信号

   

老妖精消防


  

第596名:7赞 (综合能力强化-20年4月09日)


关于火灾报警装置的设置,下列哪几项符合规范规定()。
A 设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置
B 警报装置距地安装高度2.5m
C 火灾警报装置设置的位置宜设在有人值班的值班室
D 警报装置距地安装高度1.5m
E 每个防火分区至少应设置两个火灾警报装置

   

老妖精消防


  

第597名:7赞 (综合能力强化-20年4月11日)


某商业建筑,地上4层地下2层,耐火等级一级,建筑高度为20.6m,地上各层为销售服装、鞋帽,地下一层为超市,地下二层为汽车库。地下一层设计疏散人数为1500人,地上一到三层设计疏散人数为1800人,四层设计疏散人数为2000人。该建筑地上三层至二层疏散楼梯最小总净宽度为()m,地上二层疏散走道最小总净宽度为()m。
A 18、18
B 20、18
C 20、20
D 18、20

   

鸣乐消防


  

第598名:7赞 (综合能力强化-20年4月24日-2)



根据《建筑设计防火规范》要求,下列关于消防电梯的检查结果中,正确的是(   )。
A 消防电梯井底设置排水设施,排水井容量 2.0m2,排水泵的排水容量 5.0L/S
B 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取了防尘措施
C 消防电梯井与相邻电梯井之间的隔墙上的门应采用乙级防火门
D 经测量,首层消防电梯间通向室外的安全通道长度为31.25m。

   

薇薇消防


  

第599名:7赞 (综合能力强化-20年4月22日-2)



根据《建筑设计防火规范》,除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用(   )进行分隔。
A 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙,需要开设门、窗、洞口时,应设置乙级防火门、窗
B 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗
C 耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,需要开设门、窗、洞口时,应设置乙级防火门、窗
D 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,需要开设门、窗、洞口时,应设置乙级防火门、窗

   

薇薇消防


  

第600名:7赞 (综合能力强化-20年3月27日)


在多层建筑设计中,以下哪个选项不符合疏散楼梯的燃烧性能和耐火极限的要求()。
A 耐火等级为一级时,为不燃烧性,1.50h
B 耐火等级为二级时,为不燃烧性,1.00h
C 耐火等级为三级时,为难燃烧性,0.80h
D 耐火等级为四级时,为可燃性

   

老妖精消防


  

1314151617跳转到: 

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119