技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第1161名:15赞 (技术实务强化-20年4月16日)
某大型体育馆,座位数为5200人,阶梯地面,请确认疏散门所需的最小总净宽度()A.22.36B.25C.26D. 19.24
鸣乐消防
第1162名:15赞 (技术实务强化-20年4月17日)
一个点型感烟或感温探测器保护的梁间区域的个数,最多不应大于几个()。A 2B 3C 4D 5
老妖精消防
第1163名:15赞 (技术实务强化-20年4月22日-2)
某电视机装配厂房,共4层,建筑高度22.8m,呈矩形布置,长50m,宽30m,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,该厂房拟配置MF/ABC4灭火器,每层拟设置4个配置点,则每个配置点的灭火器数量至少应为( ) A 1具B 2具C 4具D 3具
薇薇消防
第1164名:15赞 (技术实务强化-20年4月24日)
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的要求,对某建筑内设置的消防水泵的检查结果,不符合规定的是()。A 当消防水泵出流量为设计流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的70%B 设置的单台消防水泵的最小额定流量为10L/s,最大额定流量为350L/sC 泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在高流量时运转的要求D 多台消防水泵串联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响E 消防水泵其流量扬程性能曲线是一条无驼峰,无拐点的光滑曲线,零流量时的压力为设计工作压力的160%
第1165名:15赞 (技术实务强化-20年4月29日)
下列关于气体灭火系统的灭火机理及适用范围,说法不正确的是( )。A IG541混合气体灭火系统适用于扑救主燃料为液体的火灾B 七氟丙烷灭火系统可用于扑救可燃固体物质的深位火灾C 气体灭火系统不适用于活泼金属火灾D 七氟丙烷灭火系统可用于保护精密仪器设备E 气体灭火系统不适用于扑救硝化纤维火灾
第1166名:15赞 (技术实务强化-20年4月29日)
人防工程是为保障人民防空指挥、通讯、掩蔽人员等免受或减轻核、化、生武器和常规炸弹杀伤破坏而专门建造的防护建筑。在人防工程中不能设置部分场所,关于人防工程,下列说法错误的是( )。A 人防工程内可以储存液化石油气B 人防工程内的营业厅不得设置在地下三层及三层以下,地下商店的总建筑面积大于20000m2时,应采用防火墙分隔C 人防工程内可以设置托儿所、幼儿园,但不得设置残疾人员活动场所D 医院病房可以设置在人防工程的地下一层,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10mE 位于人防内的消防控制室应采用2.00h的防火隔墙和1.50h的难燃性楼板与建筑其他部位分隔,分隔处的门应采用甲级防火门
第1167名:15赞 (技术实务强化-20年4月30日)
某高层商业综合楼需设置室内消防给水系统,其高位消防水箱进水管管径设计为DN40,则下列溢流管的喇叭口直径设计符合规范要求的是()。A DN80B DN100C DN150D DN200E DN250
第1168名:15赞 (技术实务强化-20年5月1日)
某人防工程内设有商店营业厅、展览厅、电影院和礼堂等多个场所,场所内均设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用不燃材料装修,下列有关防火分区的描述中,错误的是( )。A 商店营业厅的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2B 展览厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2C 电影院的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2D 礼堂观众厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2
第1169名:15赞 (技术实务强化-20年4月03日)
下列建筑中,应采用防烟楼梯间的有()。 A 建筑高度为32m,每一层有15个工人工作的木器加工厂B 建筑高度为40m,木器家具成品仓库C 建筑高度为32m的高层汽车库D 室内地面与室外出入口地坪的高差为11m的地下汽车库E 建筑高度为35m的高档住宅
第1170名:15赞 (技术实务强化-20年5月7日)
下列关于室外消防给水管的布置中错误的是()。A 工业园区、商务区和居住区等区域采用两路消防供水,当其中一条引入管发生故障时,其余引入管在保证满足70%生产生活给水的最大小时设计流量条件下,应仍能满足规定的消防给水设计流量B 接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN200,枝状管网的管径不宜小于DN150C 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网D 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于2条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。
第1171名:15赞 (技术实务强化-20年5月8日)
关于稳压泵的流量和压力的确定,下列说法中错误的是()。A 消防给水系统稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量B 稳压泵设计流量宜按消防给水设计流量的的1%~3%,且不宜大于1L/sC 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求D 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07~0.10MPaE 采用气压罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于10次/h计算确定,有效容积不宜小于150L
第1172名:15赞 (技术实务强化-20年5月8日)
下列关于减压阀的设置与应用正确的是()。A 减压阀应设置在报警阀组后,当连接2个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀B 减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4目/{cm}^2~5目/{cm}^2,过流面积不应小于管道截面面积的2倍C 过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍D 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装E 减压阀应设置流量检测测试接口或流量计
第1173名:15赞 (技术实务强化-20年5月14日)
某消防工程从市政管网直接吸水,消防水泵出水管的管径为DN200,该出水管上应设置的组件有( )A 止回阀 B 空气隔断的倒流防止器C 暗杆闸阀D 电动阀E 带自锁装置的蝶阀
第1174名:15赞 (技术实务强化-20年5月15日)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列建筑中,耐火等级可以为二级的是( )A、建筑高度25m的老年人照料设施B、建筑高度32m,藏书量为100万册的图书馆C、建筑高度32m,每层建筑面积为1200㎡的电信大楼D、建筑高度25m的省级广播电视台
顺利消防
第1175名:15赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)
在消防给水及消火栓系统中,消火栓泵的启动方式有多种方式,如果消防输入输出模块损坏,则会影响到下列哪种启泵方式( )A 消防控制室远程专线启泵按钮B 流量开关启动水泵C 现场按钮强制启动水泵D 火灾自动报警系统启动
第1176名:15赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)
关于消防水泵动力和通信报警设备,下列说法正确的是( )A 消防水泵双路电源自动切换时间不应大于15sB 一路电源与内燃机动力切换时间不应大于30s C 从接到启泵信号到水泵正常运转自动启动时间不大于5minD 机械应急启泵时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作
第1177名:15赞 (技术实务强化-20年5月9日)
由于储存易燃和可燃液体的火灾危险性会受操作环境影响,如当乙、丙类液体的操作温度高于其闪点时,气体挥发量增加,危险性也随之增加。根据现行国家技术标准《石油库设计规范》,下列关于石油库储存易燃和可燃液体的火灾危险性分类正确的是()。A 操作温度超过其闪点的丙B类液体应视为乙A类液体B 操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙B类液体C 操作温度超过其沸点的丙B类液体应视为乙A类液体D 操作温度超过其沸点的丙B类液体应视为乙B类液体
第1178名:15赞 (技术实务强化-20年5月20日)
下列选项所描述的建筑内可不设置消防电梯的是( )。A 某14层住宅B 某建筑高度为23. 5m综合楼,该综合楼五层为老年人照料设施,建筑面积3500m2C 建筑高度为23m的门诊楼D 某建筑高度为28m的办公楼,地上8层,地下3层,层高均为3. 5m,每层建筑面积3000m2
张工教育
第1179名:15赞 (技术实务强化-20年5月16日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),高层病房楼应设置避难间,下列关于避难间的做法,正确的是()。A 楼梯间和电梯的合用前室兼做避难间B 间最多服务于3个病房护理单元C 间的墙采用耐火极限为3.00h的防火隔墙D 间的外窗,外窗的耐火完整性为0.50h
第1180名:15赞 (技术实务强化-20年5月20日)
某政府单位规划建设一座5层的办公楼,附属建筑中有一座为该办公楼供应热水的燃油锅炉房,下列几个设计方案中做法符合规范要求的有( )。A 燃油锅炉房贴邻办公楼东侧设置,耐火等级为三级B 燃油锅炉房布置在办公楼的首层一侧,和办公楼之间的隔墙上开设一个相通的乙级防火门C 出于安全考虑,把高压燃油锅炉设置在地下二层D 锅炉房布置在办公楼的首层,设置了一个直通室外的乙级防火门
第1181名:15赞 (技术实务强化-20年06月15日试题)
某中学教学楼,建筑高度18m,共5层,设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警装置,其水平疏散走道顶棚,墙面,地面的装修材料燃烧性能不应低于( )。A A级,B2级,B3级B B1级,B2级,B3级C A级,B1级,B1级D A级,B1级,B2级
作强消防
第1182名:15赞 (技术实务强化-20年5月22日)
某占地面积500㎡的单层黄磷制备车间内设置了储存木材的中间仓库,则该中间仓库的耐火等级最低为( )A、一级B、二级C、三级D、四级
第1183名:15赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)
下列场所中可以不设置水泵接合器的是( )A 设有泡沫灭火系统的石油储罐区B 城市交通隧道C 建筑层数为5层的纺织厂D 建筑面积为10000㎡的两层展览馆
第1184名:15赞 (技术实务强化-20年5月19日)
某建筑总层数为17层,首层为2m高的自行车库,2层为多个面积不大于400㎡的小型营业性用房,3至17层为住宅。已知该建筑2至17层每层层高均为3m,自行车库地面标高为±0m,室外设计地面标高为-0.5m,则该建筑类别为( )A、一类高层住宅建筑B、二类高层住宅建筑C、一类高层公共建筑D、二类高层公共建筑
第1185名:15赞 (技术实务强化-20年5月19日-2)
某信息机房,平时有工作人员值班,关于该场所的气体灭火器设置,下列说法正确的是( )A防护区内设置二氧化碳灭火系统时,设计灭火浓度不低于34%B防护区的疏散门应从内外均可开启,且应开向疏散方向C防护区内门口应设置手动、自动转换开关,当需要进入防护区时,应把开关转为手动,防护区内外应能显示实时的手自动状态D防护区应设置大于30秒的延时,以有利于人员全部撤出E防护区内应选用灵敏度级别高的火灾探测器
职考网
第1186名:15赞 (技术实务强化-20年05月26日-2)
根据《汽车加油加气站设计施工规范》GB 50156,以下加油加气站及合建站需要设消防给水系统的有( )。A 液化石油气加气站 B 加油和液化石油气加气合建站C 加油站 D 设有总容积为90m3的埋地储罐的液化天然气加气站E CNG加气站
荣胜教育
第1187名:15赞 (技术实务强化-20年05月27日-3)
某城市商业中心设置了两层的有顶棚的步行街连接的餐饮、商店等的商业建筑设施,步行街两侧的建筑步行街进行安全疏散,步行街地面面积为3000㎡。对该步行街进行防火检查的结果中,不符合现行国家标准要求的是()。A 该步行街的长度为280米B 步行街两侧的商铺在第二层设置了回廊和连接天桥,二层的楼板的开口面积为1000㎡C 步行街两侧的商铺之间设置了无门窗洞口的耐火极限2.00h的防火隔墙分隔D 顶棚设置了有效排烟面积为800㎡的均匀布置的自然排烟口
云峰网校
第1188名:15赞 (技术实务强化-20年05月27日-2)
某地上酚醛泡沫塑料加工厂房,三级耐火等级,若厂房内设置了自动喷水灭火系统,则该厂房最多允许层数为( )层,单个防火分区最大允许建筑面积( )。A 3 可增加1倍 B 3 不限 C 5 无法确定 D 5 不限
第1189名:15赞 (技术实务强化-20年05月28日-2)
某地区全年最小频率风向为东北风,为满足实际需要,拟在该地区建设一座大型石油化工厂,该石油化工厂的选址和厂区的平面布置,做法错误的是( ) 。A 厂区设置在该地区东北侧的边缘地带 B 厂区设置在该地区边缘,地势较高的地带 C 厂区内的高架火炬设置在生产区的东北侧 D 厂区内的消防站设置在厂区的东北侧 E 厂区内的明火设备设置在液化烃储罐的东北侧
粉笔消防
第1190名:15赞 (技术实务强化-20年06月02日)
某小学藏书量10万册的单层图书馆,建筑面积为1200m2,,设有室内消火栓系统,若划分为5个灭火器设置点,则每个灭火器设置点最小需配置灭火器级别为( )。A 3AB 1AC 4AD 2A
第1191名:15赞 (技术实务强化-20年05月30日)
下列哪些建筑场所应当设置自动灭火系统,并宜设置自动喷水灭火系统( )A 某建筑面积为200㎡的电子游艺厅,设置在高层综合楼的首层B 老年人照料设施,建筑面积400㎡C 建筑高度为60m的住宅D 总建筑面积为4000㎡的医院病房楼E 容纳1200座位的剧场
第1192名:15赞 (技术实务强化-20年05月27日)
关于某石油化工企业的厂区,下列的做法中,正确的是()。A 事故水池和雨水监测池布置在厂区边缘的较低处,与污水处理场集中布置。事故水池距距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距为70m。B 区域性含油污水提升设施布置在装置及单元外,距离重要设施及工艺装置内的变配电、机柜间等的防火间距为16m C 在可燃液体罐组防火堤内种植生长高度为13cm、含油脂较多的四季常青的草皮D 液化烃罐组设置环形消防车道,消防车道的路面宽度为5mE 顶部最高操作压力为0.08MPa的压力容器未设置安全阀
第1193名:15赞 (技术实务强化-20年06月03日)
第1194名:15赞 (技术实务强化-20年06月05日)
下列关于电气线路防火的说法,不正确的是( )。A 线芯截面面积为6mm2及以上的线缆不宜选用铝芯电缆B 电气线路的保护措施有短路保护、过载保护和接地故障保护C 一般有机类的耐火电缆本身并不阻燃D XLPE电线电缆不具备阻燃性能,但燃烧时不会产生大量有毒烟气,适用于有“清洁”要求的工业与民用建筑
第1195名:15赞 (技术实务强化-20年06月08日)
某建筑高度为98m的大型商业综合体,设置了火灾自动报警系统。需要设置火灾探测器2800只,手动报警按钮200只,联动控制模块1600只,该办公楼至少需要设置( )台火灾报警控制器(联动型)。A 1B 2C 3D 4
第1196名:15赞 (技术实务强化-20年06月08日)
建筑高度为54m的办公楼,地下一层设置KTV场所与消防控制室。该建筑按照国家相关规范要求设置消防设施。有关该建筑装修要求的说法中,符合国家现行消防技术标准的是( )。A 消防控制室应全部采用不燃材料装修B KTV场所的墙面装修材料不应低于B1级C 该建筑内地上部分办公室墙面可采用B2级装修材料D 该建筑内地上部分办公室隔断的燃烧性能不应低于B1级
第1197名:15赞 (技术实务强化-20年06月09日-2)
根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》( GB50229-2019),燃煤电厂油浸变压器室的火灾危险性分类为( ),耐火等级为( )。A 丙类,一级 B 丙类,二级C 丁类,一级 D 丁类,二级
第1198名:15赞 (技术实务强化-20年06月11日)
建筑物室外低压消防给水系统,采用市政给水管网供水,下列说法正确的是()。A 建筑高度55米的住宅建筑,当室外消火栓设计流量不大于20L/S时,室外可采用枝状管网。B 建筑高度为50米的住宅建筑,当室内消火栓设计流量不大于20L/S时,室外消火栓就可以布置成枝状。C 建筑高度为50米的住宅建筑,当室外消火栓设计流量小于等于20L/S,室内消火栓就可以布置成枝状D 建筑高度为20米的商场,室外消火栓设计流量不大于20L/S,室内消火栓不超过10个,室内消火栓可以布置成枝状
第1199名:15赞 (技术实务强化-20年06月09日-2)
下列建筑及设施中消防用电负荷应按二级负荷供电的是( )。A 座位数2800个的体育馆B 建筑高度24m的县级电信大楼C 首层建筑面积3500m2的4层商业楼D 室外消防用水量为25L/s的办公楼
第1200名:15赞 (技术实务强化-20年06月11日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列两建筑之间的防火间距的设计方案中,不符合标准的是()。A 两座存储糖醛的仓库,相邻两面外墙其中一面为防火墙,则两座仓库之间的防火间距为6mB 两座乙炔站,相邻两面外墙中,较高一面外墙为防火墙,则两座厂房之间的防火间距为4mC 两座不同高度的5层收音机装配厂房,相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限为1.00h,则两座厂房之间的防火间距为4mD 两座二级单层木器厂房,相邻两面外墙均采用不燃性墙体砌成,无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的洞口面积之和均为外墙面积的3%,且洞口错位设置,则两座木器厂房之间的防火间距为7.5m