第1241名:15赞 (技术实务强化-20年07月04日-2)
苏州某一级耐火等级的阶梯式体育馆观众厅能容纳3000人,观众厅内疏散走道总净宽度不应小于( )A 18m B 30 m C 15 m D 12.9 m
顺利消防
第1242名:15赞 (技术实务强化-20年07月06日-2)
某地上四层灯饰商场,耐火等级二级,每层建筑面积均为2000㎡,每层设置2部宽度相同的疏散楼梯间,则每部楼梯间的宽度不应小于()mA 1.2B 1.8C 1.29D 1.4
第1243名:15赞 (技术实务强化-20年07月09日)
以下关于气体灭火系统灭火剂备用储存量要求的说法中,正确的是()。A组合分配的二氧化碳气体灭火系统保护5个及以上的防护区或保护对象时,应按系统设计储存量的100%设置备用量B组合分配的二氧化碳气体灭火系统在48h内不能恢复时,要50%设置备用量C其他灭火系统的储存装置48h内不能重新充装恢复工作的,要100%设置备用量D七氟丙烷气体灭火系统储存装置在72h内不能重新充装恢复时,应按系统原储存量的100%设置备用量
老妖精消防
第1244名:15赞 (技术实务强化-20年07月07日)
某教学楼建筑高度为28m,共7层,耐火等级为一级,设自动喷水灭火系统,该教学楼内房间疏散门均通向敞开式外廊,两个楼梯间分别位于建筑两侧并紧靠外墙,则教室内任一点至最近封闭楼梯间的距离不应大于( )m。A 56.25B 61.25C 57.5D 45
作强消防
第1245名:15赞 (技术实务强化-20年07月08日)
为了减少火灾危害,保护人身和财产的安全,气体灭火系统在日常生活中应用比较广泛,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,下列说法错误的是()A气体灭火系统设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应灭火设计浓度或惰化设计浓度计算确定B有爆炸危险的固体类火灾防护区,应采用惰化设计浓度C无爆炸危险火灾的防护区,应采用灭火设计浓度D几种可燃物共存,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度来确定
第1246名:15赞 (技术实务强化-20年07月14日-2)
下列有关直燃机的说法中,错误的是( )A 燃油直燃机房的油箱不应大于1m3,并应设在耐火极限不低于二级的房间内,房间门应采用甲级防火门B 从机房最远点到安全出口的距离不应超过35mC 疏散门应为甲级防火门,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m为不燃烧体的防火挑檐或不小于1.20m的窗间墙D 应采用无门窗洞口的耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位隔开
第1247名:15赞 (技术实务强化-20年07月11日-2)
保护电器应在过载电流引起导体升温对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害之前分断过载电流。保证保护电器可靠动作的电流小于或等于( )倍熔断器熔体额定电流A 1.25B 1.35C 1.45D 1.50
第1248名:15赞 (技术实务强化-20年07月16日)
某高层病房楼的消防用电采用一级负荷,并采用柴油发电机组提供备用电源,下列说法中,不正确的是( )。A工作电源与应急电源的负载容量按照由小到大的原则顺序启动B电动机类负载启动间隔宜在10s~20s之间C线路电压降应不大于供电电压的5%D工作电源与应急电源之间,要采用自动切换方式
第1249名:15赞 (技术实务强化-20年07月17日)
某医院病房楼,地上5层,建筑高度25m,该建筑按现行消防技术标准设置了自动喷水灭火系统和其它的消防设施。当建筑内病房的房间门位于两个安全出口之间时,该房间内任意一点至最近的安全出口之间的直线距离不应大于( )m。A 30B 12C 15D 45
第1250名:15赞 (技术实务强化-20年07月22日)
某8层建筑,每层建筑面积均为1350m2,室外出入口地坪标高-0.30m。一至三层为封闭式汽车库,每层层高4m,均设有40个车位;四至八层为办公场所,每层层高3m。关于该车库防火设计的说法,错误的是( )。A 该车库可采用2台汽车专用升降机作为汽车疏散出口B 该车库可不设置火灾自动报警系统C 该车库可仅设置1个双车道汽车疏散出口D 该车库疏散楼梯可采用封闭楼梯间
荣胜教育
第1251名:15赞 (技术实务强化-20年07月23日)
C【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB50016),6.2.9-2建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门;
第1252名:15赞 (技术实务强化-20年07月23日)
三聚氟胺甲醛树脂燃烧时,不会产生下列( )有毒气体。A 一氧化氮B 氰化氢C 一氧化碳D 二氧化硫
第1253名:15赞 (技术实务强化-20年07月23日)
关于建筑外保温材料的说法,下列选项中不正确的是( )。A 岩棉在建筑外保温材料中代表无机保温材料,通常被认定为不燃材料B 硬泡聚氨酯是在建筑外保温材料中代表有机保温材料,通常被认定为可燃材料C EPS板在建筑外保温材料中代表有机-无机复合型保温材料,通常被认定为难燃材料D 泡沫玻璃在建筑外保温材料中的燃烧性能为A级
第1254名:15赞 (技术实务强化-20年07月21日)
某五硫化二磷厂房,地上1层,采用钢筋混凝土结构,耐火等级一级。西侧设有一间中间仓库,储存黄磷,厂房内未设置自动灭火系统。根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于该厂房防火分区及其中间仓库的最大允许建筑面积,正确的是( )。A 该厂房防火分区最大允许建筑面积为3000㎡,中间仓库最大允许建筑面积为60㎡B 该厂房防火分区最大允许建筑面积为3000㎡,中间仓库最大允许建筑面积为180㎡C 该厂房防火分区最大允许建筑面积为4000㎡,中间仓库最大允许建筑面积为250㎡D 该厂房防火分区最大允许建筑面积为4000㎡,中间仓库最大允许建筑面积为60㎡
第1255名:15赞 (技术实务强化-20年07月26日)
下列关于前室使用面积的相关说法中,不符合规定的是()。A 某多层住宅建筑中设置的消防电梯前室使用面积不应小于4.5㎡B 某高层公共建筑中设置的消防电梯前室使用面积不应小于6㎡C 某高层住宅建筑中设置的防烟楼梯间和消防电梯合用前室使用面积不应小于6㎡D 某公共建筑中避难走道的前室使用面积不小于6㎡,E 某高层住宅建筑中设置的剪刀楼梯间共用前室使用面积不应小于10㎡
第1256名:15赞 (技术实务强化-20年07月28日)
顺利消防附近新盖一座综合性大楼,起名为顺利综合楼,总建筑高度为99m,建筑层数为25层,每层建筑面积为3000㎡,其中1到7层为商场,8到25层为办公楼,商场与办公楼之间采取有效的防火分隔,下列关于该大楼高位消防水箱容积选择,最经济合理的选择是( )A、18m3 B、36m3 C、50m3 D、100m3
第1257名:15赞 (技术实务强化-20年08月01日)
某商场二楼因经营种类的变更进行局部施工装修,电焊工操作不当致使电焊火花引燃周围堆放的木质装修材料,造成8人死亡,39人重伤,重伤人员入院后,48h内有2人因延误抢救时机而死亡,其他人员均脱离生命危险,造成直接财产损失7000万元,因停业整顿带来的营业损失3000万元,则关于该火灾类别的说法,下列选项中正确的是( )。A 判断该火灾类别时死亡人数按8人计B 该火灾类别为重大火灾C 判断火灾类别时的财产损失为1亿元D 该火灾属于重大火灾E 该火灾为较大火灾
第1258名:15赞 (技术实务强化-20年08月02日)
自动喷水灭火系统在保护人身和财产安全方面具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点,广泛应用与工业建筑和民用建筑。对于自动喷水灭火系统中最常用的湿式系统,在准工作状态下由( )维持管道内充水的压力A、稳压泵 B、气压给水设备C、消防水箱 D、消防水泵E、压力开关
第1259名:15赞 (技术实务强化-20年08月03日)
某建筑采用防火墙划分防火分区,下列防火墙的设置中,说法错误的是( )。A 只要满足耐火极限要求,防火墙直接从地面开始砌筑到楼板或屋面板抹灰层底即可B 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面3m,且天窗端面为可燃性墙体时,不需要采取防止火势蔓延的措施C 防火墙横截面中心距天窗端面的水平距离为3m,且天窗端面为不燃性墙体时,不需再采取其他防止火势蔓延的设施D 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,当采用乙级防火窗时,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不限E 建筑物内的防火墙如设在转角,内转角两侧上的乙级防火窗之间最近的水平距离不限
第1260名:15赞 (技术实务强化-20年08月03日)
下列物品中,储存与生产火灾危险性类别不同的有( )。A 白兰地 B 赛璐珞C 漆布 D 竹藤家具E 谷物面粉
第1261名:15赞 (技术实务强化-20年08月08日)
根据现行国家规范《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013),火灾自动报警系统包括:区域报警系统,集中报警系统和控制中心报警系统。其中下列组件属于集中报警系统的是( )A、火灾探测器 B、手动火灾报警按钮C、消防水泵 D、消防专用电话E、消防控制室
第1262名:15赞 (技术实务强化-20年08月08日)
根据规范要求,下列场所中宜选择吸气式感烟火灾探测器的是( )A、具有高速气流的场所B、低温场所C、需要进行隐蔽探测的场所 D、皮带输送装置E、电缆夹层
第1263名:15赞 (技术实务强化-20年08月06日)
关于自动喷水灭火系统湿式和干式两种报警阀组功能的叙述中,错误的是()。A 均具有喷头动作后报警水流驱动水力警铃和压力开关报警的功能B 均具有防止系统水流倒流至水源的止回功能C 均具有接通或关断报警水流的功能D 均具有延迟误报警的功能
第1264名:15赞 (技术实务强化-20年08月06日)
下列哪些组件是各类报警阀组(装置)都可以有的()。A 延迟器B 压力开关C 水力警铃D 信号阀E 电磁阀
第1265名:15赞 (技术实务强化-20年08月09日)
南京城市中心新建一座高层旅馆建筑,建筑高度为49.2m,地上为15层,地下3层,层高均为3.2m。针对该建筑防烟排烟系统设计,消防设计公司拟对该旅馆采用自然通风防烟。下面关于该旅馆的自然通风设施的设置的说法,不符合规范要求的是( )A、应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层B、设置在高处不便于直接开启的可开启外窗,应在距地面高度1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置C、封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口D、防烟楼梯间与消防电梯合用前室,可开启外窗或开口的有效面积不应小于2㎡
第1266名:15赞 (技术实务强化-20年08月10日)
某高层病房楼,建筑高度40米,每层划分为3个护理单元,关于避难间的设置,做法正确的是( )。A 每层设置1个避难间B 每个避难间的的净面积为50㎡C 利用消防电梯和防烟楼梯间的合用前室设置避难间D 避难间靠近楼梯间设置,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
第1267名:15赞 (技术实务强化-20年08月25日)
建筑结构的安全是整个建筑的生命线,也是建筑防火的基础,当遇到某些建筑构件的耐火极限和燃烧性能达不到规范的要求时,下列采取的措施合理的有( )。A 适当增加构件的截面积B 对钢筋混凝土构件增加保护层厚度C 在构件表面涂覆防火涂料做耐火保护层D 改变建筑物防火分区的最大允许建筑面积E 对钢梁、钢屋架及木结构做耐火吊顶和防火保护层包敷
第1268名:15赞 (技术实务强化-20年09月15日)
下列使用或产生爆炸下限<10%的气体的场所包括( )。A 液化石油气灌瓶间B 乙炔站C 氢气站D 电解水或电解食盐厂房E 氨压缩机房
第1269名:15赞 (技术实务强化-20年09月15日)
关于消防电梯的说法,描述正确的是( )。A 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于35m的通道通向室外B 前室的使用面积不应小于6.0m2,前室的短边不应小于2.4mC 前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘D 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用乙级防火门E 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于5m3
第1270名:15赞 (技术实务强化-20年09月21日)
某建筑高度为68m的综合大楼,地下2层,建筑内使用功能包含:商业营业厅、儿童活动场所、电影院、办公室、会议厅、汽车库及设备用房等。下列平面布置方案中,错误的有( )。A 地下一层消防控制室靠外墙设置,与同层商场部位采用2.00h防火隔墙分隔B 地下二层设置汽车库,与地下一层采用1.50h楼板分隔C 地上四层设置儿童活动场所,并设置独立的疏散楼梯D 地上四层设置建筑面积为600m2的电影院,并设置独立疏散楼梯E 地上五层设置建筑面积为400m2的会议厅
第1271名:15赞 (技术实务强化-20年09月24日)
高色温的光源可以增快人对周围事件的反应,提高应急疏散的速度和效率,消防应急照明灯具的光源色温不应低于( )K。A 2700B 2000C 2500D 3000
第1272名:15赞 (技术实务强化-20年09月16日)
下列对于某博物馆疏散通道上设置的防火卷帘的消防联动控制设计的说法,符合规范要求的是( )。A 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号B 任一只专门用于联动防火卷帘感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号,联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处C 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,联动控制防火卷帘下降至楼板面D 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落
第1273名:15赞 (技术实务强化-20年09月23日)
下列火灾中,不可以采用IG541混合气体灭火剂扑救的是()。A硝化纤维、硝酸钠火灾B精密仪器火灾C钾、钠、镁火灾D联胺火灾E变压器火灾
第1274名:15赞 (技术实务强化-20年09月27日)
某建筑高度24m的8办公楼,按国家标准配置消防设施,其建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于()的实体墙,或挑出宽度不小于()、长度不小于开口宽度的防火挑檐。A 1.2m,1.0mB 0.8m,1.0mC 1.0m,0.8mD 1.0m,0.8m
第1275名:15赞 (技术实务强化-20年10月12日)
某地区建设一座总建筑面积6000㎡的商场,采用预作用自动喷水灭火系统保护,且系统采用有火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置。系统的设计参数按照火灾危险等级的中危险Ⅱ级判断,其作用面积不应小于()㎡。A 160B 208C 192D 206
第1276名:15赞 (技术实务强化-20年10月12日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列关于消防控制室设备布置的做法中正确的是()。A 消防控制室内设备面盘前的操作距离为1.8mB 值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离为2.5mC 设备面盘后的维修距离1.5mD 设备面盘排列长度大于4m时,其两端通道的宽度为0.8m
第1277名:15赞 (技术实务强化-20年10月12日)
下列关于报警阀组件说法中,不正确的是()。A延迟器可防止湿式报警阀组因压力波动而产生误报警B雨淋报警阀可用于雨淋系统、水幕系统、水雾系统、泡沫系统等C准工作状态下,预作用系统的配水管道为不充水的状态D准工作状态下,干式系统管道内充有有压气体,不可用于监测管道严密性
第1278名:15赞 (技术实务强化-20年10月10日)
细水雾系统的选型与设计,应综合分析保护对象的火灾危险性及其火灾特性、设计防火目标、保护对象的特征和环境条件以及喷头的喷雾特性等因素确定。下列场所宜选择全淹没应用方式的开式系统的是( )。A 润滑油站 B 配电室C 柴油发电机房 D 油浸变压器室
第1279名:15赞 (技术实务强化-20年10月14日)
某8层综合楼,裙房与高层主体连通部位采用无门、窗、洞口的防火墙分隔。裙房3层,建筑面积5000m2,耐火等级为一级,裙房商业区为商店营业厅和餐厅。裙房第三层的百人宽度指标应为()m/百人。A 0.65B 1.00C 0.75D 0.85
第1280名:15赞 (技术实务强化-20年10月14日)
某地下商场建筑,建筑面积28000m2,相邻区域采用避难走道进行连通。下列关于避难走道的设置要求,正确的是( )。A 当避难走道仅与一个防火分区相通时,可设置1个直通地面的出口B 避难走道的净宽度不应小于所有防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度之和C 避难走道地面装修材料的燃烧性能不应低于A级D 防火分区至避难走道入口处设置防烟前室,前室的建筑面积不小于6m2