某8层建筑,每层建筑面积均为1350m2,室外出入口地坪标高-0.30m。一至三层为封闭式汽车库,每层层高4m,均设有40个车位;四至八层为办公场所,每层层高3m。关于该车库防火设计的说法,错误的是( )。A 该车库可采用2台汽车专用升降机作为汽车疏散出口B 该车库可不设置火灾自动报警系统C 该车库可仅设置1个双车道汽车疏散出口D 该车库疏散楼梯可采用封闭楼梯间
荣胜教育
第1282名:15赞 (技术实务强化-20年07月23日)
C【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB50016),6.2.9-2建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门;
作强消防
第1283名:15赞 (技术实务强化-20年07月23日)
三聚氟胺甲醛树脂燃烧时,不会产生下列( )有毒气体。A 一氧化氮B 氰化氢C 一氧化碳D 二氧化硫
第1284名:15赞 (技术实务强化-20年07月23日)
关于建筑外保温材料的说法,下列选项中不正确的是( )。A 岩棉在建筑外保温材料中代表无机保温材料,通常被认定为不燃材料B 硬泡聚氨酯是在建筑外保温材料中代表有机保温材料,通常被认定为可燃材料C EPS板在建筑外保温材料中代表有机-无机复合型保温材料,通常被认定为难燃材料D 泡沫玻璃在建筑外保温材料中的燃烧性能为A级
第1285名:15赞 (技术实务强化-20年07月21日)
某五硫化二磷厂房,地上1层,采用钢筋混凝土结构,耐火等级一级。西侧设有一间中间仓库,储存黄磷,厂房内未设置自动灭火系统。根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于该厂房防火分区及其中间仓库的最大允许建筑面积,正确的是( )。A 该厂房防火分区最大允许建筑面积为3000㎡,中间仓库最大允许建筑面积为60㎡B 该厂房防火分区最大允许建筑面积为3000㎡,中间仓库最大允许建筑面积为180㎡C 该厂房防火分区最大允许建筑面积为4000㎡,中间仓库最大允许建筑面积为250㎡D 该厂房防火分区最大允许建筑面积为4000㎡,中间仓库最大允许建筑面积为60㎡
第1286名:15赞 (技术实务强化-20年07月26日)
下列关于前室使用面积的相关说法中,不符合规定的是()。A 某多层住宅建筑中设置的消防电梯前室使用面积不应小于4.5㎡B 某高层公共建筑中设置的消防电梯前室使用面积不应小于6㎡C 某高层住宅建筑中设置的防烟楼梯间和消防电梯合用前室使用面积不应小于6㎡D 某公共建筑中避难走道的前室使用面积不小于6㎡,E 某高层住宅建筑中设置的剪刀楼梯间共用前室使用面积不应小于10㎡
顺利消防
第1287名:15赞 (技术实务强化-20年07月28日)
顺利消防附近新盖一座综合性大楼,起名为顺利综合楼,总建筑高度为99m,建筑层数为25层,每层建筑面积为3000㎡,其中1到7层为商场,8到25层为办公楼,商场与办公楼之间采取有效的防火分隔,下列关于该大楼高位消防水箱容积选择,最经济合理的选择是( )A、18m3 B、36m3 C、50m3 D、100m3
第1288名:15赞 (技术实务强化-20年08月08日)
根据现行国家规范《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013),火灾自动报警系统包括:区域报警系统,集中报警系统和控制中心报警系统。其中下列组件属于集中报警系统的是( )A、火灾探测器 B、手动火灾报警按钮C、消防水泵 D、消防专用电话E、消防控制室
第1289名:15赞 (技术实务强化-20年08月06日)
关于自动喷水灭火系统湿式和干式两种报警阀组功能的叙述中,错误的是()。A 均具有喷头动作后报警水流驱动水力警铃和压力开关报警的功能B 均具有防止系统水流倒流至水源的止回功能C 均具有接通或关断报警水流的功能D 均具有延迟误报警的功能
老妖精消防
第1290名:15赞 (技术实务强化-20年08月06日)
下列哪些组件是各类报警阀组(装置)都可以有的()。A 延迟器B 压力开关C 水力警铃D 信号阀E 电磁阀
第1291名:14赞 (技术实务强化-20年4月01日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》,下列关于电气火灾监控系统说法正确的是( )。A 保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式设置B 在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置C 剩余电流式电气火灾型监控探测器设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中D 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾探测器,其保护线路的长度不宜大于1000m
第1292名:14赞 (技术实务强化-20年4月09日)
采用光栅光纤感温火灾探测器保护外浮顶油罐时,两个相邻光栅间距离不应大于()m。A 1B 2C 3D 5
第1293名:14赞 (技术实务强化-20年3月30日)
如下某电影院的设计中,正确的是( )A 观众厅内疏散走道的净宽度为1.05m B 观众厅内边走道的净宽度为0.7m C 前后排座椅的排距为1m,纵走道之间每排座位数为40个 D 前后排座椅的排距为0.7m,纵走道之间每排座位数为25个E 前后排座椅的排距为0.9m,每排座位数为24个,仅一侧有纵走道
鸣乐消防
第1294名:14赞 (技术实务强化-20年4月01日)
下列关于设置在民用建筑内的锅炉房防火防爆设计的做法,不正确的是( )。A 锅炉房内设置储油间,其总储存量为1m3 B 布置在建筑内的锅炉房与其他部位之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔C 设置在建筑内的锅炉房,其燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内的管道上设置一个自动切断阀或一个手动切断阀D 锅炉房储油间的油箱的下部设置了防止油品流散的设施
第1295名:14赞 (技术实务强化-20年4月07日)
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013),排烟系统的联动控制中,以下哪些信号可以作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号( ) 。A 同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号B 同一防火分区内的两只独立的感温火灾探测器的报警信号C 同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号D 同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号E 同一防烟分区内的两只手动火灾报警按钮的报警信号
第1296名:14赞 (技术实务强化-20年4月11日)
对某建筑高度为34m的住宅进行消防检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()。A 该住宅采用剪刀楼梯间,最远一户门到疏散楼梯的距离为11mB 防烟楼梯间前室的门采用乙级防火门C 梯段之间设置了耐火极限为0.75h的防火隔墙D 楼梯间的前室共用,建筑面积为6m2E 疏散楼梯的净宽度为1.0m
第1297名:14赞 (技术实务强化-20年4月07日)
下列场所中,需要设置排烟设施的有( )。A 建筑面积为5000m2的保温瓶胆厂房B 占地面积为800m2的中药材仓库C 疏散走道长度为25m且建筑高度为28m的服装加工厂房D 疏散走道长度为50m的单层陶瓷品烧成厂房E 建筑面积为500m2印刷厂厂房且经常有人停留
第1298名:14赞 (技术实务强化-20年4月14日)
下列场所中不宜选择可燃气体探测报警系统的是()。A 沼气站B 蒸汽房C 燃气站D 酒店厨房
第1299名:14赞 (技术实务强化-20年4月14日-2)
下列做法中,正确的有()。A 某地上三层的木器加工车间,采用防火墙划分防火分区,将该防火墙上开设的甲级防火门作为第二安全出口B 某甲醇仓库,占地面积为220m2,设有1个安全出口C 某地下一层小麦面仓库,建筑面积为100m2,设有1个安全出口D 某单层硝化棉仓库,未设置自动灭火系统,建筑面积120㎡,设有1个安全出口E 某地下石膏仓库,采用防火墙划分防火分区,将该防火墙上开设的甲级防火门作为第二安全出口
第1300名:14赞 (技术实务强化-20年4月10日)
下列关于老年人照料设施平面布置的设计方案中,正确的是( )。A 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡B 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为200㎡C 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡D 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为300㎡E 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上5层,每间用房面积为300㎡
第1301名:14赞 (技术实务强化-20年4月18日)
某仓库,储存陶瓷、玻璃工艺品,采用木箱、纸箱包装,可燃包装重量不超物品本身1/4,体积不超物品本身1/2,采用多排货架,储物高度为7m,问该仓库消火栓系统和自动喷水系统火灾延续时间分别不小于( )和( )A 3h、1hB 2h、1.5hC 2h、2hD 3h、1.5h
第1302名:14赞 (技术实务强化-20年4月06日)
下列关于洁净厂房的防火设计,说法正确的是( )。A 洁净厂房的耐火等级应为一级B 洁净生产区与一般生产区之间应设置耐火极限不低于1.00h的隔墙分隔,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.50hC 甲、乙类生产的洁净厂房,单层建造时,防火分区最大允许建筑面积宜为3000m2,多层建造时,防火分区最大建筑面积宜为2000m2D 乙类生产厂房每层的生产洁净区厂房,总建筑面积不超过150m2,且同一时间内的生产人员总数不超过10人时,可设置一个安全出口
第1303名:14赞 (技术实务强化-20年4月02日)
下列关于干粉灭火系统设计的说法中,不正确是( )。A 全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于60sB 室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30sC 室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60sD 组合分配系统保护的防护区与保护对象之和不得超过8个
第1304名:14赞 (技术实务强化-20年4月25日)
某大型超市的储物仓库,储存物品主要为烟、酒,净空高度为12m,设置了9m的三层货架,根据国家标准《自动喷水灭火系统的设计规范》(GB 50084-2017),应设货架内置洒水喷头,下列关于喷头设置方案正确的是( )。A 自地面起每3.5m设置一层货架内置洒水喷头B 洒水喷头间距为2.8mC 当采用流量系数115的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.05MPaD 设置两层货架内置喷头时,洒水喷头整齐布置
第1305名:14赞 (技术实务强化-20年4月29日)
在消防机构对建筑外墙装饰材料进行的消防监督检查中,下列不符合现行有关国家工程建设消防技术标准要求的是( )。A 建筑高度60m的商业建筑,采用玻璃幕墙进行装饰B 建筑高度45m的办公建筑,采用难燃胶合板进行装饰C 建筑高度24m的教学建筑,采用PVC塑料护墙板进行装饰D 建筑高度15m的展览建筑,采用木质人造板进行装饰E 建筑高度58m的旅馆建筑,采用防火塑料装饰板进行装饰
第1306名:14赞 (技术实务强化-20年4月27日)
下列关于钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐的设置相关描述中,不正确的是( )。A 泡沫混合液连续供给时间不应小于30min。B 单个泡沫产生器保护周长不应大于24mC 非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min·m2)D 泡沫堰板与罐壁的距离不应小于0.5m,其高度不应小于0.55m
第1307名:14赞 (技术实务强化-20年4月29日)
某商业综合建筑,地上6层,地下2层,每层建筑面积为2000m2,地下一层为库房和设备用房,地下二层为汽车库和设备用房,地上各层功能包含商业营业厅、电影院、餐饮区、歌舞娱乐等场所。该建筑内设置的柴油发电机房的下列设计方案中,错误的是( )。A 柴油发电机房选用碳酸氢钠干粉灭火器B 将柴油发电机房设置在地下一层靠外墙部位C 柴油发电机房采用耐火极限为2.00h的不燃性楼板与其他部位分隔D 总储存量为1m3的储油间与发电机房之间用3.00h的防火墙和甲级防火门分隔E 燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀
第1308名:14赞 (技术实务强化-20年5月5日)
某大型商场地上3层,总建筑面积18000m2,室内净高4.5m,设有集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示系统,非火灾状态下系统主电中断时集中电源连锁灯具应急点亮,依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,下列有关该商场消防应急照明及疏散指示系统设计的说法,错误的是( )A 灯具蓄电池电源最小持续工作时间30minB 营业厅和楼梯间内地面最低水平照度分别不小于3.0 lx和10.0 lxC 火灾时应急灯具应急点亮的时间不应大于5sD 商场内所有应急灯具应采用A型集中电源集中控制型灯具
薇薇消防
第1309名:14赞 (技术实务强化-20年05月27日)
根据《人民防空工程设计防火规范》(GB 50089-2009)的规定,如下人防工程的设置中,不正确的有()A 某设置在人防工程地下三层的商店,建筑面积为400㎡,未设置火灾自动报警系统B 某设置在人防工程地下二层 ,建筑面积为800㎡的棉花库房,未设置火灾自动报警系统C 某设置在人防工程内建筑面积为40㎡的网吧,未设置火灾自动报警系统D 某设置在人防工程内地下二层的舞厅,建筑面积为100㎡,其疏散走道的地面上,设置能保持视觉连续发光的疏散指示标志E 某设置在人防工程内地下三层的玻璃仓库,建筑面积为1500㎡,按国家最低标准设置消防设施,划分成一个防火分区
第1310名:14赞 (技术实务强化-20年5月11日)
下列建筑外墙装饰材料不符合现行国家消防技术标准规定的是( )。A 建筑高度 24m 的大学生宿舍,外墙的装饰层采用多彩涂料B 20层住宅楼,外墙的装饰层采用铝塑板C 6层独立建造的老年人照料设施,外墙的装饰层采用防火塑料装饰板D 建筑高度 55m 的商业综合体建筑,外墙的装饰层采用铝板
第1311名:14赞 (技术实务强化-20年05月26日)
某地上单层普通汽车库,停车数量为128辆,总建筑面积为4000m2,则关于该汽车库的下列说法中,错误的是( )。A 该汽车库应设置自动灭火系统且宜采用泡沫-水喷淋系统B 若该汽车库汽车疏散出口为双车道,则可以只设一个汽车疏散出口C 该汽车库室外消防用水量不应小于15L/sD 该汽车库需要供暖时应设集中供暖
第1312名:14赞 (技术实务强化-20年5月7日)
建筑物室外低压消防给水系统,采用市政给水管网供水,下列说法正确的是()。A 建筑高度55米的住宅建筑,当室外消火栓设计流量不大于20L/S时,室外可采用枝状管网。B 建筑高度为50米的住宅建筑,当室内消火栓设计流量不大于20L/S时,室外消火栓就可以布置成枝状。C 建筑高度为50米的住宅建筑,当室外消火栓设计流量小于等于20L/S,室内消火栓就可以布置成枝状D 建筑高度为20米的商场,室外消火栓设计流量不大于20L/S,室内消火栓不超过10个,室内消火栓可以布置成枝状
第1313名:14赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)
关于电动驱动的消防水泵自动巡检功能,下列说法不正确的是( )A 巡检周期不宜大于7天B 每台消防水泵低速转动的时间不应少于1minC 应设置电源自动切换功能的检查D 当有启泵信号时,应立刻退出巡检状态,进入工作状态
第1314名:14赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)
当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线时,可选择( )泵。A 齿轮泵B 螺杆泵C 轴流深井泵D 潜水泵
第1315名:14赞 (技术实务强化-20年5月20日)
水喷雾灭火系统当用于灭火目的时,下列水喷雾灭火系统不适用的是( )火灾。A 油浸电力变压器B 松节油输油管道 C 饮料酒D 燃油锅炉
张工教育
第1316名:14赞 (技术实务强化-20年5月21日-2)
某地下变电站建筑面积为5000m2,设置了自动灭火系统,根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2019),该变电站应至少划分为( )个防火分区。A 2B 4C 3D 5
第1317名:14赞 (技术实务强化-20年5月22日-2)
下列关于水喷雾灭火系统喷头布置的设计方案中,不正确的是( )。A 当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离为水雾喷头水雾锥底圆半径的1.2倍B 当保护对象为可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8mC 当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离为水雾喷头的水雾锥底圆半径的1.6倍D 水雾喷头与保护对象之间的距离为水雾喷头的有效射程
第1318名:14赞 (技术实务强化-20年5月23日)
某木器厂房的建筑防火设计中,影响该厂房的耐火等级的是( )A、建筑的防火分区面积为6000㎡B、厂房内设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统C、楼板的耐火极限为1.50hD、建筑采用外保温材料为不燃材料
第1319名:14赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)
火灾时消防水泵应工频运行,当功率较大时,宜采用( )和( )启动,不宜采用( )启动。A 星三角 自耦降压变压器 有源器件B 星三角 有源器件 自耦降压变压器C 压力开关 流量开关 变频调速器D 自耦降压变压器 有源器件 星三角
第1320名:14赞 (技术实务强化-20年5月19日)
商业服务网点在我们的生活中随处可见,为我们的日常生活提供诸多便利,下列场所中属于商业服务网点的是( )A、仅设置在住宅建筑的二层,分隔单元建筑面积为160㎡的小超市B、设置在住宅建筑的首层及地上二层,分隔单元建筑面积为220㎡的邮政所C、设置在公共建筑的首层,分隔单元建筑面积为120㎡的理发店D、设置在住宅建筑的首层及地上二层,每层建筑面积为160㎡的邮政所