第1121名:16赞 (技术实务强化-20年4月09日)
上海某办公楼建筑高度为50m,设置一条宽度为2.5m,长度为30m的内走道,其中走道设置感烟探测器,探测器的布置间距为10m,那么其感烟探测器距离端墙边的距离符合规范要求的是()。A 7.5mB 6mC 5.5mD 5m
老妖精消防
第1122名:16赞 (技术实务强化-20年3月25日)
设在变形缝处附近的防火门,应满足以下( )条件。Ⅰ.应设在楼层数较多的一侧。Ⅱ.应设在楼层数较少的一侧。Ⅲ.门开启后应跨越变形缝。Ⅳ.门开启后不应跨越变形缝。A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
第1123名:16赞 (技术实务强化-20年3月31日)
某钢筋混凝土结构的2层重要设备用房建筑,其中二层的配电室设有5台相同类型的变压器,变压器总油量为350kg,根据生产的火灾危险性标准,该配电室的火灾危险性为()。A 乙类B 丙类C 戊类D 丁类
第1124名:16赞 (技术实务强化-20年3月29日)
关于集中报警系统组成的说法,错误的是( )。A 消防控制室图形显示装置是必备设备B 区域显示器是必备设备C 集中报警控制器可以采用火灾报警控制器(联动型)D 集中报警控制器可以采用火灾报警控制器和消防联动控制器组合的形式
第1125名:16赞 (技术实务强化-20年3月26日)
建筑高度为110m的高层建筑,其电缆井和管道井应()在楼板处设防火封堵。A 每隔1层B 每隔2~3层C 每隔3~4层D 每层
第1126名:16赞 (技术实务强化-20年3月27日)
下列场所宜选择点型感烟火灾探测器的是()。A 厨房B 饭店C 楼梯D 计算机房E 书库
第1127名:16赞 (技术实务强化-20年3月27日)
可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择()火灾探测器。温度在0℃以下的场所,不宜选择()探测器。A 点型感烟、定温B 点型光电感烟、具有差温特性C 点型感温、定温D 点型火焰探测器、具有差温特性
第1128名:16赞 (技术实务强化-20年4月01日)
下列关于疏散楼梯间的一般设置要求,描述错误的是( )。A 高档别墅内,地下室与地上层可共用楼梯间B 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘C 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置D 楼梯间内不应设置甲、乙类液体管道,设置丙类液体管道时需加设相应防火措施
第1129名:16赞 (技术实务强化-20年4月02日)
细水雾系统的选型与设计,应综合分析保护对象的火灾危险性及其火灾特性、设计防火目标、保护对象的特征和环境条件以及喷头的喷雾特性等因素确定。下列场所宜选择全淹没应用方式的开式系统的是( )。A 润滑油站B 配电室C 柴油发电机房D 油浸变压器室
第1130名:16赞 (技术实务强化-20年4月13日)
某设置商业服务网点的高层住宅,关于其平面布置与防火分隔的说法中,正确的是()。A 居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的防火隔墙B 住宅部分和商业服务网点应共用疏散楼梯C 居住部分与商业网点之间应采用无门窗洞口的防火墙分隔D 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔
第1131名:16赞 (技术实务强化-20年4月13日)
可燃气体探测器可按不同特征进行分类,下列分类不正确的是()。A 按防爆要求可分为防爆型与非防爆型B 按使用方式可分为固定式和便携式C 按探测气体的特征可分为探测有毒气体与探测无毒气体D 按探测可燃气体分布特点可分为点型与线型
第1132名:16赞 (技术实务强化-20年4月16日)
在防火检查中,下列做法不正确的是()。A.某三层的购物中心,采用封闭楼梯间,在首层未形成扩大的封闭楼梯间,直通室外的门距首层楼梯间12mB.某四层的会议中心,采用防烟楼梯间,在首层未形成扩大的防烟楼梯间的前室,全楼设自动喷水灭火系统,直通室外的门距首层楼梯间16mC.某五层的宾馆,采用封闭楼梯间,在首层未形成扩大的封闭楼梯间,直通室外的门距首层楼梯间13mD.某独立建造的地上四层金属冶炼厂房,二级耐火等级,非承重外墙采用不燃性墙体,耐火极限为0.10hE.某建筑高度为34m的住宅楼,采用封闭楼梯间,在首层采用乙级防火门将走道和房间分隔,将走道和门厅包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间
鸣乐消防
第1133名:16赞 (技术实务强化-20年4月19日)
下列关于消防控制室的控制、显示要求的说法中,不正确的是()。A 消防控制室图形显示装置中文界面图形显示装置界面对角线长度不得小于420mmB 消防控制室图形显示装置3s内能显示输入的火灾报警信号和反馈信号C 火灾报警控制器能够显示(火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮)的正常工作、火灾报警、屏蔽、故障4种状态信息D 消防联动控制设备将(各类消防设施及其设备)的状态信息传输到图形显示装置E 消防联动控制设备能够控制消防设备的启、停,并接收其反馈信号
第1134名:16赞 (技术实务强化-20年4月02日)
消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是( )。A 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4连续布置消防车登高操作场地B 消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10mC 消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%D 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合要求
第1135名:16赞 (技术实务强化-20年4月24日)
下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有()。A 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需用水量和压力的要求B 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上高效段运行所需功率要求C 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线D 消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求E 多台消防水泵并联时,不用考虑流量叠加对消防水泵出口压力的影响
第1136名:16赞 (技术实务强化-20年4月25日)
下列关于室内消防给水管道的说法,错误的是( )。A 室内消火栓系统管网应布置成环状,但在某些情况下,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,或室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状B 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根C 室内消火栓给水管网与其他水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置D 室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100
第1137名:16赞 (技术实务强化-20年5月3日)
依据《细水雾灭火系统技术规范》(GB50898-2013),下列有关细水雾灭火系统,说法正确的是( )A 用于保护电子信息系统机房时,系统持续喷雾时间不应小于30minB 瓶组系统的水质不应低于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的规定C 过滤器的网孔孔径不应大于喷头最小喷孔孔径的90%D 喷头的最低设计工作压力不应小于1.6MPa
薇薇消防
第1138名:16赞 (技术实务强化-20年5月3日)
水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定,依据《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219-2014)水喷雾灭火系统用于保护输送机皮带时,系统响应时间不应大于( )s,喷头最小工作压力不应小于( )MPaA 60;0.2B 60;0.35C 120;0.25D 120;0.35
第1139名:16赞 (技术实务强化-20年4月06日)
泄压排放设施是化工过程中必不可少的安全附件。下列关于泄压排放设施的说法中,正确的是( )。A 大型的石油化工生产装置都是通过火炬来排放易燃易爆气体,中小型企业设置专用火炬进行排放有困难时,可将易燃易爆无毒的气体通过放空管直接排入大气B 全厂性火炬,应布置在厂区的正中央,以方便各工艺装置均能用最短的管线与其连接,更快焚烧排放C 放空管管口要高于附近有人操作的最高设备3.5m以上D 排放可能携带腐蚀性液滴的可燃气体,必须经过气液分离器分离后,方可通过放空管直接排放
第1140名:16赞 (技术实务强化-20年4月26日)
水喷雾灭火系统用于原油储罐的防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应低于( )MPa。A 0.15B 0.2C 0.30D 0.35
第1141名:16赞 (技术实务强化-20年5月5日)
某大型展览建筑室内净高6.8m,设有火灾自动报警系统及消防控制室,建筑内设有消防应急照明及疏散指示系统,依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,下列设备不属于该系统组成的是( )A 应急照明控制器B A型集中电源C A型应急照明分配电装置D A型集中控制型应急灯具
第1142名:16赞 (技术实务强化-20年5月11日)
某高层公共建筑高度45m,室内净高5.5m,每层划分3个防火分区,最小防烟分区的面积为240m2,设有机械排烟系统,依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251,下列有关该建筑机械排烟系统设计方案,正确的是( )A 采用有效高度500mm活动式挡烟垂壁划分的防烟分区最大面积800m2B 每层水平设置一套机械排烟系统,排烟风管穿越防火分区处设置排烟防火阀C 最小防烟分区的排烟量为14400m3D 火灾确认后,火灾自动报警系统15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟风机及补风机,并在30s内自动关闭与排烟无关的通风空调系统。
第1143名:16赞 (技术实务强化-20年5月12日)
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,下列有关防火卷帘的联动控制设计,错误的是( )A 防火卷帘的升降应由消防联动控制器控制B 疏散通道上设置的防火卷帘,应由防火分区内任一只感烟探测器的报警信号联动防火卷帘下降至距楼板面1.8m处。C 疏散通道上设置的防火卷帘,由防火卷帘任一侧设置的任一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器报警信号联动控制防火卷帘由中位下降到楼板面。D 非疏散通道设置的防火卷帘应由所在防火分区内任两只独立的火灾探测器作为报警信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。E 疏散通道上的防火卷帘手动控制应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮和消防控制室内消防联动控制器上手动控制防火卷帘的下降。
第1144名:16赞 (技术实务强化-20年5月16日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列选项中可采用敞开楼梯间的是()。A 设有敞开式外廊的多层老年人照料设施建筑B 建筑高度35m,户门采用乙级防火门的住宅建筑C 建筑高度25m,设有敞开式外廊的5层医疗建筑D 建筑高度32m的4层木质家具厂房E 建筑高度21m,户门采用乙级防火门的住宅建筑
第1145名:16赞 (技术实务强化-20年5月16日-2)
关于消防水泵控制柜的说法,正确的是( )A 控制柜对话界面应具有英汉双语,图标应便于识别和操作B 控制柜应设置机械应急启动功能,确保任何人在紧急情况下均可启动水泵C 控制柜应具有同时具有防尘和防水功能D 控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子和远程启动水泵的输入端子
第1146名:16赞 (技术实务强化-20年5月14日)
某建筑室内消防给水采用临时高压系统,消防水泵设计流量为25L/s,设计扬程为90m,关于该消防水泵的性能描述中,不正确的是( )A 水泵出流量达到37.5L/s时,水泵出口压力不应低于0.585MPaB 泵轴的密封方式和材料应满足低流量的运转要求C 消防水泵驱动器不宜采用柴油机直接传动D 当选择电动机驱动时,不应选择潜水泵
第1147名:15赞 (技术实务强化-20年3月28日)
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)探测器的应用场所,下列场所宜采用点型感烟探测器的是()。A 醇类加工厂B 发电机房C 地下停车库D 烘干机房
第1148名:15赞 (技术实务强化-20年4月09日)
火灾报警控制器属于火灾报警装置的一种,其基本功能包括()。A 为火灾探测器提供电源B 监视探测器及系统自身的工作状态C 接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号D 接收来自现场设备的反馈信息E 进行声光报警
第1149名:15赞 (技术实务强化-20年4月11日)
下列说法中正确的有()。A 建筑高度为100m的住宅建筑应设置避难层B 建筑为16层的住宅中,一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1mC 住宅首层疏散外门的净宽度不应小于0.9mD 建筑高度为8m的办公楼首层疏散外门的净宽度不应小于0.9mE 电影院的观众厅的疏散门没有门槛,其净宽度最小为1.4m
第1150名:15赞 (技术实务强化-20年4月14日-2)
下列建筑中可以设置一个安全出口或一部疏散楼梯的有()。 A 某单层娱乐城,每层建筑面积190m2,设计容纳游客40人B 某单层托儿所,建筑面积100m2,可容纳30个小朋友C 某设置在地下一层的设备间,建筑面积为220㎡,划分成一个防火分区D 某设置在地下一层的酒店,建筑面积为40㎡,平时活动人数为12人,划分成一个防火分区E 某设置在地下一层的舞厅,建筑面积为45㎡,平时活动人数为10人,划分成一个防火分区
第1151名:15赞 (技术实务强化-20年4月02日)
下列关于干粉灭火系统设置要求的说法中,正确的是( )。A 干粉储存容器应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定B 干粉储存容器增压时间不应大于15sC 干粉储存容器的设计压力可取2.5MPa或4.2MPa压力级D 驱动气体若选用二氧化碳,则含水率不应大于0.015%(m/m)
第1152名:15赞 (技术实务强化-20年4月02日)
下列关于水喷雾灭火系统喷头布置的设计方案中,不正确的是( )。A 当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离为水雾喷头水雾锥底圆半径的1.2倍B 当保护对象为可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8mC 当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离为水雾喷头的水雾锥底圆半径的1.6倍D 水雾喷头与保护对象之间的距离为水雾喷头的有效射程
第1153名:15赞 (技术实务强化-20年4月08日)
某高层建筑在电梯井、升降机井设置点型探测器时,其位置宜在()。A 每隔一段距离在井道壁上B 井道基坑底板上C 井道上方的机房顶棚上D 井道顶部井道壁上
第1154名:15赞 (技术实务强化-20年4月09日)
关于区域显示器的设置,下列说法中不正确的是()。A 每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘)B 宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器C 当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台显示该报警区域的区域显示器D 区域显示器应设置在出入口等明显便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度为1.4m。
第1155名:15赞 (技术实务强化-20年4月07日)
消防技术人员对某工业区进行安全检查。下列建筑设置了一个安全出口,其中符合规范要求的场所有( )。A 某地下润滑油仓库,建筑面积120m2B 某樟脑油仓库,占地面积300m2 C 某保温瓶胆厂房,每层建筑面积400m2,同一时间作业人数20人D 某甲酚厂房,每层建筑面积100m2,同一时间作业人数10人E 某纺织厂房,每层建筑面积300m2,同一时间作业人数20人
第1156名:15赞 (技术实务强化-20年4月13日)
下列关于特殊场所的布置中正确的是()。A 老年人照料设施和儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,当设置在半地下室时,宜设置在地下一层B 老年人照料设施和儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层C 附设在三级耐火等级民用建筑内的老年人照料设施,应布置在首层或二层D 医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下E 医院和疗养院的住院部分不应设置高层建筑内
第1157名:15赞 (技术实务强化-20年4月16日)
某大型体育馆,座位数为5200人,阶梯地面,请确认疏散门所需的最小总净宽度()A.22.36B.25C.26D. 19.24
第1158名:15赞 (技术实务强化-20年4月17日)
一个点型感烟或感温探测器保护的梁间区域的个数,最多不应大于几个()。A 2B 3C 4D 5
第1159名:15赞 (技术实务强化-20年3月27日)
下列关于火灾探测器的选择中,正确的是()。A 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器B 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合C 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器D 对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器E 对使用生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器
第1160名:15赞 (技术实务强化-20年4月22日)
下列关于电气火灾监控系统分类的描述中,错误的是()。A 独立式电气火灾监控探测器即可以自成系统,不需要配接电气火灾监控设备B 非独立式电气火灾监控探测器自身具有报警功能,但需要配接电气火灾监控设备组成系统C 剩余电流保护式电气火灾监控探测器是当被保护线路中产生的剩余电流小于预定数值时即自动报警的电气火灾监控探测器D 测温式(过热保护式)电气火灾监控探测器是当被保护线路的温度高于预定数值时即自动报警的电气火灾监控探测器E 总线制电气火灾监控器采用总线(一般为1~2根)方式与电气火灾监控探测器连接