第1841名:11赞 (技术实务强化-20年05月25日-2)
某展览馆,地上4层,建筑高度24m,首层及二层为展览馆,三、四层为资料馆,设有火灾自动报警系统。自动喷水灭火系统和自然排烟系统。根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB5022-2017),该展览馆的下列装修方案中,正确的有( )。A 展览厅设置燃烧性能为B2级的座椅B 展览馆墙面粘贴燃烧性能为B1级的布质壁纸C 展览馆安装燃烧性能为B1级的顶棚D 资料馆室内装饰选用纯麻装饰布E 资料馆地面铺设燃烧性能为B1级塑料地板
张工教育
第1842名:11赞 (技术实务强化-20年05月25日-2)
下列建筑均未设置敞开式外廊,应采用封闭楼梯间并符合经济要求的是( )。A 建筑高度为32m的住宅楼建筑,户门采用乙级防火门B 建筑高度为54m的综合楼建筑,裙房与高层建筑主体之间设置防火墙,其裙房使用功能为展览中心,该建筑的裙房部分C 建筑高度为24m的医院门诊楼建筑D 建筑高度为32m独立建造的老年人照料设施建筑E 建筑高度为54m综合楼,地上十五层,首层层高5m,其余各层层高3. 5m,其中第八层为老年人照料设施
第1843名:11赞 (技术实务强化-20年5月23日)
下列厂房建筑中,根据《建筑设计防火规范》相关要求,应采用耐火等级不低于二级的是( )A、建筑层数为7层的氨压缩机房B、建筑面积为400㎡的单层沥青厂房C、地下建筑面积为200㎡的印刷车间D、建筑面积为10000㎡的单层氟利昂厂房
顺利消防
第1844名:11赞 (技术实务强化-20年05月29日-2)
发电厂中厂区管线与电力线路的综合布置的说法,不符合规定的是( )。A 甲、乙、丙类液体管道和可燃气体管道宜架空敷设;沿地面或低支架敷设的管道不应妨碍消防车的通行B 甲、乙、丙类液体管道和可燃气体管道不得穿过与其无关的建筑物、构筑物、生产装置及储罐区等C 架空电力线路不应跨越可燃材料建造的屋顶及甲、乙类建(构)筑物D 不应跨越甲、乙类液体储罐区及可燃气体储罐区
荣胜教育
第1845名:11赞 (技术实务强化-20年05月29日-3)
下列建筑中,应设置消防电梯的建筑有( )。A 建筑高度为32m的15层住宅建筑,每层建筑面积1500m²B 建筑高度24m的8层综合楼,每层建筑面积3200m²,六层为老年人照料设施C 建筑高度为36m的9层服装加工厂房,厂房内未设置电梯D 建筑高度为32m的10层办公建筑,每层建筑面积5000m²
老妖精消防
第1846名:11赞 (技术实务强化-20年06月05日)
除商业服务网点外,高层建筑内的住宅部分与其他使用功能的部分合建时,住宅部分与非住宅部分之间应采用( )完全分隔。A 无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板B 无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板C 采用耐火极限不低于2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板D 采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板
作强消防
第1847名:11赞 (技术实务强化-20年06月24日)
某单层棉麻粗加工厂房,耐火等级为一级,建筑面积为4000㎡,在该厂房内同时设有亚麻除尘部位,该除尘部位的建筑面积为300㎡,该厂房的火灾危险性应为( )。A 甲类B 乙类C 丙类D 丁类
第1848名:11赞 (技术实务强化-20年06月08日-3)
某综合楼消防系统采用了2组离心式消防水泵,每组中设有2台工作泵和2台备用泵,检测时发现下列问题,不符合规定的是( )。A 单台消防水泵的最小额定流量为20L/s,最大额定流量为300L/sB 设计工作压力为1.0MPa,零流量时的压力为1.5MPaC 设计流量为10L/s,设计工作压力为1.0MPa,当出流量为15L/s时,其出口压力为0.6MPaD 消防水泵流量检测装置的计量精度为0.4级,最大量程的75%大于最大一台消防水泵设计流量值的175%E 消防水泵压力检测装置的计量精度为0.5级,最大量程的75%大于最大一台消防水泵设计压力值的165%
第1849名:11赞 (技术实务强化-20年06月08日)
自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口将烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的说法中,错误的是( )。A 设置在防火墙两侧的自然排烟窗之间最近边缘的水平距离不应小于3.0mB 自然排烟窗宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3.0mC 走道的排烟窗可设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上D 当房间面积不大于200m2时,自然排烟窗的开启方向可不限
第1850名:11赞 (技术实务强化-20年06月09日)
下列关于自动喷水灭火系统的说法,错误的是( )。A 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀B 建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水—泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内的湿式系统,并应与其配水干管连接C 干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所D 预作用自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成
第1851名:11赞 (技术实务强化-20年06月09日-2)
地下车站有人值守的设备管理用房的疏散门至最近安全出口的疏散距离,当疏散门位于两个安全出口之间时,不应大于( )m;当疏散门位于袋形走道两侧或尽端是,不应大于( )m。A 30;15 B 40;20 C 40;22 D 37.5;18.75
第1852名:11赞 (技术实务强化-20年06月09日)
保护钢制双盘式内浮顶甲醇储罐的泡沫灭火系统,泡沫混合液的供给强度与连续供给时间,符合要求的是( )。A 12.5L/(min·㎡), 30minB 6.5L/(min·㎡), 35min C 20L/(min·㎡), 35minD 15L/(min·㎡), 30min
第1853名:11赞 (技术实务强化-20年06月09日-3)
当一座设置有自动灭火系统系统的单层三级耐火等级“山”型沥青加工厂房的占地面积大于16000m²时,相邻两翼间的防火间距不应小于()m。A 16B 14C 12D 10
第1854名:11赞 (技术实务强化-20年06月11日-2)
某商场,地上6层,建筑高度为30米,每层建筑面积1500㎡,1-4层为商场营业厅,5-6层为汽车库,每层汽车库停车数量为100辆,关于该汽车库的分类和耐火等级,说法正确的是( )。A 三类汽车库,耐火等级不应低于二级B 二类汽车库,耐火等级不应低于二级C 四类汽车库,耐火等级不低于二级D 高层汽车库,耐火等级应为一级
第1855名:11赞 (技术实务强化-20年06月12日)
某五层商业建筑,其中四层分别设有录像厅、展览厅和KTV,其中录像厅200m2,展览厅400m2,KTV200m2。该建筑四层安全出口的最小总净宽度为( )m。A 5B 4C 7D 6
第1856名:11赞 (技术实务强化-20年06月12日)
下列关于室外消防给水管网布置正确的是()。A 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,一路消防供水时可采用枝状管网B 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100C 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个D 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,室外消火栓应由市政给水管网直接供水E 室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水
第1857名:11赞 (技术实务强化-20年06月12日)
某大型餐饮建筑地上6层,地下3层,每层层高均为4m。建筑高度为24m,框架结构,耐火等级一级,地下三层室内地面与室外出入口地坪的高差为12m,每层建筑面积均为4000m²。下列有关建筑外墙的说法中,符合国家标准的是()。A 当建筑内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.5mB 采用防火玻璃墙时,该建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.0hC 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用阻燃材料进行封堵D 采用防火玻璃墙时,该建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.5h
第1858名:11赞 (技术实务强化-20年06月16日)
下列关于地铁车站疏散指示标志设置的说法不符合相关规范规定的是( )。A 站台和站厅公共区内的疏散指示标志应设置在柱面或墙面上,标志的上边缘距地面不应大于1m、间距不应大于20m且不应大于两跨柱间距B 安全出口和疏散通道出口处的疏散指示标志应设置在门洞边缘或门洞的上部,标志的上边缘距吊顶面不应小于0.5m,下边缘距地面不应小于2. 2mC 疏散通道两侧及转角处的疏散指示标志应设置在墙面上,标志的上边缘距地面不应大于1m、间距不应大于10m,通道转角处的标志间距不应大于1mD 设备管理区疏散走道内的疏散指示标志间距不应大于10m
第1859名:11赞 (技术实务强化-20年06月18日-2)
某场火灾,造成了5人死亡,376人受伤,其中50人重伤,经济损失2亿元,其中直接财产损失3500万,此次火灾属于( )火灾。A 特别重大B 重大C 较大D 一般
第1860名:11赞 (技术实务强化-20年06月15日试题)
根据国家现行消防技术标准,下列关于消防车道设置的说法中,正确的是( )。A 建筑面积为2000㎡的甲类厂房可不设置环形消防车道B 占地面积为2000㎡的商店建筑应设置环形消防车道 C 建筑高度不超过24m的厂房建筑可不设置环形消防车道D 座位数为1000个的会堂应设置环形消防车道
第1861名:11赞 (技术实务强化-20年06月17日-2)
排烟口的布置对烟流的控制至关重要,下列关于防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离的描述中不符合规范要求的是( )。A 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应经计算确定B 民用建筑防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30mC 采用自然排烟方式的工业建筑,其水平距离不应大于建筑内空间净高的2.8倍D 空间净高为5m的公共建筑,在具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m
第1862名:11赞 (技术实务强化-20年06月16日-2)
在建筑物内设置中庭时,防火分区的建筑面积应按上下层相连通的建筑面积叠加计算,当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,下列说法不正确的是( )。A 中庭应设置防烟设施,不应布置可燃物B 与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗C 高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统D 中庭与周围相连通空间可以采用耐火极限为3.00h的防火卷帘进行分隔
第1863名:11赞 (技术实务强化-20年06月23日)
建筑高度为25m的商店建筑,总共6层,每层建筑面积为2500㎡,设置了自动灭火系统和火灾自动报警系统,关于该建筑内部装修材料的说法中,错误的是( )。A 墙面可以采用纸质装饰板B 地面可以采用PVC卷材地板 C 顶棚可以采用纸面石膏板D 窗帘可以采用纯麻装饰布
第1864名:11赞 (技术实务强化-20年06月19日-2)
某建筑高度为180m的高档酒店,按照国家规范要求设置有机械加压送风系统和机械排烟系统,其机械排烟系统竖向布置时,至少应分( )段独立设置。A 2B 3C 4D 5
第1865名:11赞 (技术实务强化-20年06月19日-2)
某建筑高度为85m的高档酒店,设置有机械排烟系统,下列关于机械排烟系统的说法不符合规范要求的是( )。A 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在60s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统B 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开全部防烟分区的排烟阀或排烟口C 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s以内挡烟垂壁应开启到位D 当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在30s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。E 消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态
第1866名:11赞 (技术实务强化-20年06月24日)
某地上3层厂房,地上一至三层设计疏散人数分别为100人、120人和140人,首层设置两个宽度相同的安全出口,则首层外门的每个门的疏散宽度不应小于( )m。A 0.8B 1.10C 1.20D 1.40
第1867名:11赞 (技术实务强化-20年06月26日)
某住宅建筑无敞开式外廊,建筑高度109m,已按现行国家规范要求设置了防烟楼梯间和自动喷水灭火系统。其户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离不应大于( )m。A 22B 20C 25D 30
第1868名:11赞 (技术实务强化-20年06月21日)
对于有爆炸危险的厂房和库房,选择正确的结构形式,再选用耐火性能好、抗爆能力强的框架结构,可以减轻设置避免危害和损失。下列关于防爆隔爆设施,说法正确的是( )。A 防爆墙上不得设置通风孔,不宜开门窗洞口,必须开设时,应设置甲级防火门窗 B 防爆砖墙的厚度不应小于360mm C 防爆钢筋混凝土墙构造厚度不应小于240mm D 防爆门应有防止门启闭时因摩擦撞击而产生火花的措施
第1869名:11赞 (技术实务强化-20年06月22日)
下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是( )。A 总建筑面积为9250㎡的展览厅B 座位数为2000个的体育场C 总建筑面积为50㎡的地下游戏厅D 总建筑面积为600㎡的地上商店E 总建筑面积为100㎡的地上网吧
第1870名:11赞 (技术实务强化-20年06月22日)
自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口将烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的做法中,错误的是( )。A 建筑面积为180m2房间采用自然排烟时,自然排烟窗的可以选用上悬窗B 防烟分区任一点与最近自然排烟窗水平距离为40mC 设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离为1.50mD 室内空间净高为2.9m的区域的自然排烟窗设置在室内净高度的1/2以上E 自然排烟窗宜分散均匀布置,每组排烟窗的长度取3m
第1871名:11赞 (技术实务强化-20年06月27日)
某4层服装加工厂,高度25m,耐火等级一级,现要在旁边新建建筑高度15m的单层谷物仓库,仓库的耐火等级为二级,服装加工厂和谷物仓库的外墙均为普通砖墙,相临的外墙上设有正对的普通窗口,则服装厂和仓库之间的防火间距最小可为( )m。A 12B 13C 10D 11
第1872名:11赞 (技术实务强化-20年06月28日)
某单层体育馆,室内有4000个座位,该体育馆设置了自动灭火系统和火灾自动报警系统,关于该建筑内部装修材料的说法中,正确的是( )。A 顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料B 顶棚应采用A级装修材料,墙面和地面应采用B1级装修材料C 顶棚和墙面可采用B1级装修材料,地面可采用B1级装修材料D 安全出口门厅的顶棚可以采用B1级装修材料
第1873名:11赞 (技术实务强化-20年06月28日)
下列关于消防车道的说法,正确的是( )。A 消防车道场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10mB 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道C 高层仓库应设置环形消防车道D 有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的长边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道
第1874名:11赞 (技术室外强化-20年06月30日)
下列选项中能满足施涂于A级基材上可作为 B1级装修材料的有机涂料是( )。A 湿涂覆比每平方米1.2 kg, 且涂层干膜厚度0.8mm B 湿涂覆比每平方米1.2 kg, 且涂层干膜厚度1.5mm C 湿涂覆比每平方米1.8 kg, 且涂层干膜厚度0.8mm D 湿涂覆比每平方米1.8 kg, 且涂层干膜厚度1.5mm
第1875名:11赞 (技术实务强化-20年07月01日)
下列关于防火分隔的说法中,正确的是( )。A 防火墙上严禁各类管道穿过B 公共建筑内的厨房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗C 电梯井的井壁除设置电梯门外,不应设置其他开口D 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为70℃的防火阀
第1876名:11赞 (技术实务强化-20年07月03日)
关于防排烟系统的控制下列说法中,不符合规范要求的是( )。A 防火分区内火灾确认后,应启动该防火分区内全部加压送风机和常闭送风口B 防火分区内火灾确认后,该防火分区全部楼梯间的加压送风机应能15s内联动开启C 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机D 当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,30s内挡烟垂壁应开启到位。E 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统
第1877名:11赞 (技术实务强化-20年07月04日)
某政府大楼建筑高度为28m,耐火等级为一级。现要在旁边新建一座建筑耐火等级为二级、建筑高度为25m、屋顶耐火极限不低于1.00h且屋面无天窗的3层音乐厅。如该音乐厅与政府大楼相邻一侧的外墙采用符合规范要求的防火卷帘,则两座建筑之间的防火间距不应小于( )m。A 13B 4C 9.75D 3.5
第1878名:11赞 (技术实务强化-20年07月04日-2)
疏散门是人员安全疏散的主要出口。下列民用建筑房间中,可设一个疏散门的是( ) A 老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑面积为30㎡的房间B 教学楼内位于两个安全出口之间,建筑面积为80㎡的教室C 疏散走道尽端建筑面积30㎡且经常停留人数为10人的卡拉OK包间D 综合楼内位于走道尽端的办公室,建筑面积为50㎡,疏散门净宽度为1.2m的办公室
第1879名:11赞 (技术实务强化-20年09月12日)
下列场所中,应该选用点型感温火灾探测器的是()。A 吸烟室B 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧C 发电机房D 烘干车间E 电梯机房
第1880名:11赞 (技术实务强化-20年07月05日)
某建筑高度为18m的商业建筑,地上3层,地下1层,耐火等级为二级,地上一层为商场,地上二层为夜总会。每层建筑面积均为2000㎡,其中夜总会内的疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积为200㎡,在忽略内部服务人员和管理员的前提下,该夜总会的疏散走道的最小总净宽度为( )米A 9 B 10 C 6.75 D 7.5