技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第841名:18赞 (技术实务强化-20年4月02日)
系统响应时间不大于120s的水喷雾灭火系统,应设置雨淋报警阀组,下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中错误的是( )。A 雨淋报警阀组可通过电动开启B 雨淋报警阀组可通过气动开启C 系统利用闭式喷头来探测火灾D 雨淋报警阀组可通过液动开启
老妖精消防
第842名:18赞 (技术实务强化-20年3月29日)
对于下列物质发生燃烧时,能够形成蒸发燃烧类型的是( )。A 松香B 木材C 棉麻织物D 赤磷E 红磷
第843名:18赞 (技术实务强化-20年3月26日)
某建筑高度32m的教学楼,因外观要求建筑外墙上、下层之间的开口采用防火玻璃墙,其防火玻璃墙的耐火完整性不应低于()。A 1.20B 1.00C 0.80D 0.50
第844名:18赞 (技术实务强化-20年3月25日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于防火卷帘的相关说法中,错误的是()。A 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m,当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20mB 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能C 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、墙、梁、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵D 防火卷帘的耐火极限应大于所替代墙体的耐火极限
第845名:18赞 (技术实务强化-20年4月11日)
对高层医院病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况。下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()。A 避难间为3个护理单元服务,净面积为80m2B 在二层以上楼层设置避难间C 避难间设置在防烟楼梯间附近,并采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和乙级防火门与其他部分分隔D 设置了消火栓和消防软管卷盘两种消防设施E 设置对外不可开启的乙级防火窗
鸣乐消防
第846名:18赞 (技术实务强化-20年4月11日)
某建筑高度为140m的建筑,设置两个避难层,避难层内应设置的消防设施有()。A 消火栓B 消防软管卷盘 C 消防专线电话D 应急广播E 应急照明
第847名:18赞 (技术实务强化-20年4月16日)
某医院门诊楼,地上9层,建筑高度34m,按国家标准设置了消防设施,所有的房间疏散门全部位于两个安全出口之间,则诊室内任一点到最近防烟楼梯间的距离不应超过()m。A.30B.37.5C.45D.56.25
第848名:18赞 (技术实务强化-20年3月31日)
某一类高层商业建筑,主体周边设有裙房,且采用防火墙与主体分隔,裙房地上3层,地下2层。地下一层为商场及物业管理用房,地下二层为汽车库,裙房地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院。下列场所对应的防火分区建筑面积中,错误的是( )。A 地下商场,2500m2B 商业营业厅,5000m2C 汽车库,4000m2D 物业管理用房,1000m2
第849名:18赞 (技术实务强化-20年4月24日-2)
依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251,下列有关建筑内设置的防烟排烟系统,说法错误的是( )A 建筑内空间净高大于9m时可不划分防烟分区B 机械排烟系统排烟口应常闭,排烟口风速不应大于10m/sC 排烟风机入口处设置的280℃排烟防火阀自动关闭时,应连锁关闭排烟风机和补风机D 设置机械排烟的房间内不能设置火灾自动时自动开启的自动排烟窗
薇薇消防
第850名:18赞 (技术实务强化-20年4月24日-2)
某大型商场地上3层,总建筑面积18000m2,室内净高4.5m,设有集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示系统,非火灾状态下系统主电中断时集中电源连锁灯具应急点亮,依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,下列有关该商场消防应急照明及疏散指示系统设计的说法,错误的是( )A 灯具蓄电池电源最小持续工作时间30minB 营业厅和楼梯间内地面最低水平照度分别不小于3.0 lx和10.0 lxC 火灾时应急灯具应急点亮的时间不应大于5sD 商场内所有应急灯具应采用A型集中电源集中控制型灯具
第851名:18赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)
关于高位水箱的设置,下列表述中正确的是( )A 高位消防水箱的最低有效水位应满足最不利水灭火设施的工作压力需求B 高位消防水箱是临时高压系统的必要组成部分C 高位消防水箱的作用是提供初期火灾时的消防用水量D 高位消防水箱的有效容积经过计算确定
第852名:18赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)
某商住楼,建筑高度60m,底部 4层为商业裙房,每层建筑面积3600㎡,5层及以上为住宅,共用临时高压消防给水系统,则该系统高位水箱有效容积不小于( )A 50m³ B 36m³C 18m³D 12m³
第853名:18赞 (技术实务强化-20年4月27日)
某小学藏书量10万册的单层图书馆,建筑面积为1200m2,,设有室内消火栓系统,若划分为5个灭火器设置点,则每个灭火器设置点最小需配置灭火器级别为( )。A 3AB 1AC 4AD 2A
第854名:18赞 (技术实务强化-20年4月27日)
某建筑高度24m的办公建筑在首层设置了一个汽车库,车库建筑面积为6000m2,停车数量为140辆,以下关于该汽车库消防设施设置的说法正确的是( )。A 该汽车库室外消防用水量不应小于20L/sB 该汽车库应设置泡沫—水喷淋系统C 该汽车库应设置火灾自动报警系统D 该汽车库应设置机械排烟系统
第855名:18赞 (技术实务强化-20年5月11日)
依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,下列有关建筑内设置的消防应急照明及疏散指示系统的说法,正确的是( )A 采用控制中心火灾自动报警系统的场所应选择集中控制型系统B 具有一种疏散指示方案的区域,应按照避险原则确定该区域的疏散指示方案C 自带电源集中控制型系统应急照明配电箱的供电由正常照明配电箱供电D 集中电源非集中控制系统火灾时A型集中电源输出回路应保持集中电源主电输出
第856名:18赞 (技术实务强化-20年5月12日)
下列关于老年人照料设施的平面布置,说法不符合《建筑设计防火规范》是( )。A 某老年人照料设施在一级耐火等级建筑内与其他功能的场所上下组合建造,设置在该建筑的15-20层B 某老年人照料设施中的公共活动用房设置在地下一层,每间用房的建筑面积不大于200m2且使用人数不大于30人C 某老年人照料设施在三级耐火等级建筑内与其他功能的场所上下组合建造,设置在该建筑的3-4层,仅在3-4层靠近楼梯间处设置避难间D 某老年人照料设施中的康复与医疗用房设置在地上6层,每间用房的建筑面积不大于200m2且使用人数为35人,设置2个疏散门E 某老年人活动中心,单独设置在四级耐火等级的单层建筑中
第857名:18赞 (技术实务强化-20年5月12日)
下列厂房不符合设置一个安全出口的有( )。 A 某甲醇合成厂房,每层建筑面积120㎡,同一时间作业人数4人 B 某石棉加工车间,每层建筑面积380㎡,同一时间作业人数20人C 某难燃铝塑加工厂房的地下室,每层建筑面积350㎡,同一时间作业人数15人 D 某活性炭制造厂房,每层建筑面积180㎡,同一时间作业人数10人E 某印染厂成品厂房,每层建筑面积300㎡,同一时间作业人数30人
第858名:18赞 (技术实务强化-20年5月13日)
下列关于稳压泵设置的说法中,不正确的是( )A 当系统中设置有稳压泵且设计流量和压力均符合要求时,可以不设置高位水箱B 对于化工装置区的室外临时高压给水系统可采用稳压泵来维持准工作状态下压力和流量C 稳压泵的设计流量压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求D 稳压泵应采取防止频繁启停的措施
第859名:18赞 (技术实务强化-20年5月14日)
某消防工程建筑高度50m,设置有消防水池、消防水泵均设置在地下一层水泵房内,该出水管上不需要设置的阀门是( )A 空气隔断的倒流防止器B 明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀C 水锤消除设施D 止回阀
第860名:18赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)
消防水泵驱动器宜采用( )驱动方式。A 采用电动机直接传动B 采用基于柴油机组成的双动力驱动C 采用双电动机组成的双动力驱动D 采用柴油机直接传动E 采用电动机和柴油机组成的双动力驱动
第861名:18赞 (技术实务强化-20年5月19日-2)
设置火灾自动报警系统控制的预作用自动喷水灭火系统采用火灾探测器信号,确认火警后喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,迟延器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵。该系统的探测报警装置是( )A.相邻防火分区的一个感烟探测器和一只手动火灾报警探测信号 B.同一报警区域的一个感烟探测器和一只手动火灾报警探测信号 C.同一报警区域的两只手动火灾报警探测信号 D.同一报警区域的两个感烟探测器E.同一报警区域的两个感温探测器
职考网
第862名:18赞 (技术实务强化-20年5月19日)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列各建筑中,属于一类高层公共建筑的有( )A、某10层综合楼建筑,层高4m,1-2层为商场,3-8层为办公楼,9-10层为观光餐厅,每层建筑面积为1100㎡B、某8层展览建筑,层高3.5m,1-6层建筑面积为1800㎡,7层建筑面积为1200㎡,8层建筑面积为950㎡C、某建筑高度32m,建筑层数8层的医疗建筑D、某14层展览建筑,层高4m,每层建筑面积为900㎡E、某建筑高度25m,建筑层数4层,藏书100万册的图书馆
顺利消防
第863名:18赞 (技术实务强化-20年5月22日-2)
某5层电玩城,每层建筑面积为800m2, 电玩城内严格按照现行国家工程建设消防技术标准设置了各种消防设施,该电玩城每层划分为一个计算单元,每层设置3个灭火器设置点,则下列说法中正确的是( )。A 每个计算单元的最小需配灭火级别为10AB 每个灭火器设置点的最小需配灭火级别为3AC 每个灭火器设置点可以配置2具MF/ABC5D 每个灭火器设置点可以配置3具MF/ABC4
第864名:18赞 (技术实务强化-20年05月25日-2)
关于建筑机械排烟系统联动控制的说法,错误的是( )。A 由同一防火分区内的两只独立的火灾探测器报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号B 排烟口的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号C 应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制排烟风机的启动或停止D 手动控制盘可以直接启停排烟风机E 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止
张工教育
第865名:18赞 (技术实务强化-20年06月01日-2)
某耐火等级为三级的木器加工厂房,建筑高度10m,建筑层数2层,下列有关说法,正确的是( )A、某建筑高度为10m的水泥刨花板厂房,耐火等级二级,相邻一侧为防火墙且屋顶耐火极限不低于1.00h,其该厂房与木器加工厂房防火间距不限B、某二级耐火等级服装加工厂房,建筑高度15m。若木器加工厂房和服装加工厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,且无外露的可燃性屋檐,相邻两面外墙均未开门、窗、洞口,则两者防火间距不应小于9mC、某建筑高度为8m的石棉加工车间,耐火等级二级,石棉加工车间相邻木器厂房一面外墙为防火墙,石棉加工车间屋顶无天窗且屋顶耐火极限不低于1.00h,则两者防火间距不应小于4mD、某建筑高度为40m的综合楼,耐火等级一级,综合楼相邻木器加工厂房一面外墙为防火墙,则两者防火间距不限
第866名:18赞 (技术实务强化-20年06月11日)
某小县城,拟在一座耐火等级为二级的多层氟利昂工厂附近新建一座耐火等级为三级的单层制砖车间,为了安全起见,两座厂房之间的防火间距最小为()m。A 10B 12C 13D 14
第867名:18赞 (技术实务强化-20年06月12日-2)
下列关于稳压泵设置的说法中,不符合规范要求的有( )。A 稳压泵的设计流量应满足消防给水系统自动启动和管网充满水的要求B 稳压泵的设计流量宜按消防给水系统设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/sC 稳压泵设计压力应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPaD 当采用气压水罐时,气压水罐有效储水容积不宜小于150LE 稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀
作强消防
第868名:18赞 (技术实务强化-20年06月14日)
某一级耐火等级,地上11层地下一层的民用建筑,地上部分总建筑面积为15000㎡。地下部分总建筑面积为1500㎡,其中设备用房的建筑面积是600㎡。该建筑所有区域均按要求设置了自动灭火系统。则该民用建筑至少应划分( )个防火分区。A 7B 8C 12D 13
第869名:18赞 (技术实务强化-20年06月16日)
根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140),建筑高度35m的三级甲等医院门诊大厅建筑面积11400m2,平均划成6个防火分区,下列关于灭火器配置计算中,说法正确的是( )。A 计算单元面积为11400m2,K值取0.5,U值取50m2/AB 计算单元面积为1900m2,K值取0.5,U值取50m2/AC 计算单元面积为1900m2,K值取0.7,U值取75m2/AD 计算单元面积为11400m2,K值取0.5,U值取75m2/A
第870名:18赞 (技术实务强化-20年06月17日-2)
下列关于防烟分区的划分,说法正确的是( )。A 设置自然排烟的场所,可不划分防烟分区B 公共建筑净空高度大于9m的场所,可不划分防烟分区C 空间净高度为3米的网吧,该层建筑面积为300m2,该网吧最大防烟分区的面积为500m2D 建筑净高度为6米的汽车库,其最大允许防烟分区的面积为2000m2
第871名:18赞 (技术实务强化-20年06月27日)
某单层木工厂房,耐火等级为二级,建筑面积为5000㎡,现由于生产需要拟在厂房靠西侧外墙布置—个建筑面积为250㎡喷漆工段(28℃≤闪点<60℃的液体),采用封闭喷漆工艺且喷漆间保持负压,并设置自动抑爆系统,该厂房的火灾危险性应为( )。A 甲类B 乙类C 丙类D 丁类
第872名:18赞 (技术实务强化-20年07月02日)
某民政部门建设了2座供老年人居住和活动的建筑,建筑高度均为12m,建筑内部设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。在进行内部装修时,建筑内疏散走道的顶棚装饰材料的燃烧性能等级应为( )。A A级B B1级C B2级D B3级
第873名:18赞 (技术实务强化-20年07月04日)
某办公建筑,地上4层,耐火等级三级,建筑高度为9m。地上一层人数400人,地上二层人数200人,地上三层人数为300人,地上四层人数为400人,则首层疏散外门的总净宽度至少为( )m。A 5B 4C 3D 6
第874名:18赞 (技术实务强化-20年09月12日)
某华东地区新建一座综合楼,设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统。下列消防系统中,启动联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有( )。A 湿式室内消火栓系统B 干式自动喷水灭火系统C 预作用自动喷水灭火系统D 湿式自动喷水灭火系统
第875名:18赞 (技术实务强化-20年07月09日)
下列宜增设一氧化碳火灾探测器实现火灾的早期探测的区域是()。A 贮藏室B 燃气供暖设备的机房C 地下停车库D 商场、超市E 会议室
第876名:18赞 (技术实务强化-20年07月10日)
下列场所不需要单独划分探测区域的是( )。A 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间B 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道C 电气管道井、通信管道井、消防电梯井道、电缆隧道D 建筑物闷顶、夹层
第877名:18赞 (技术实务强化-20年07月14日)
下列场所关于疏散门的做法中,正确的是( )。A 某活性炭制备厂房,同一时间的作业人数为25人,其疏散门向内开启B 某饭店的厨房操作间,同一时间的作业人数为20人,其疏散门采用推拉门C 某单层油布制品仓库,其墙体外侧的疏散门采用卷帘门D 某单层印刷厂地上厂房,按规范要求仅设置一个安全出口,其疏散门向内开启
第878名:18赞 (技术实务强化-20年07月15日)
某办公楼,建筑高度116米,该办公楼东侧拟建一座建筑高度为20m,耐火等级为二级的商场,商场屋面板耐火极限为1.00h且无天窗,办公楼和商场相邻的外墙均为不开门窗洞口的防火墙,则两座建筑之间防火间距可为()。A 不限B 4米C 3.5米D 10米
第879名:18赞 (技术实务强化-20年07月16日)
下列关于泡沫灭火系统各组件的描述不符合规范要求的是( )。A泡沫液泵应能耐受不低于10min的空载运转 B当采用环泵式比例混合器时,泡沫混合液泵的额定流量宜为系统设计流量的1.5倍 C常压泡沫液储罐内应留有泡沫液热膨胀空间和泡沫液沉降损失部分所占空间 D常压泡沫液储罐出液口的设置应保障泡沫液泵进口为正压,且应设置在沉降层之上
第880名:18赞 (技术实务强化-20年07月14日)
下列单、多层民用建筑中,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统时,其内部装修材料的燃烧性能等级不允许降级的是( )。A 建筑高度18m的医院病房楼房间B 建筑高度20m的旅馆的疏散走道C 建筑高度22m的办公楼内的办公室D 单独建造的幼儿园午休室