技术实务 | 综合能力 | 案例分析
第761名:19赞 (技术实务强化-20年3月28日)
下列不属于消防联动控制器作用的是()。A 接收火灾报警信息B 处理火灾报警信息C 显示消防设备运行信息D 联动消防
老妖精消防
第762名:19赞 (技术实务强化-20年4月09日)
下列关于消防联动控制设计相关要求的说法中错误的()。A 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号B 各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配C 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,可以采用联动控制或在消防控制室设置手动直接控制装置D 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合
第763名:19赞 (技术实务强化-20年3月26日)
用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合国家现行消防技术标准的要求,下列关于下沉式广场等室外开敞空间的说法中,正确的是()。A 室外开敞空间除用于人员疏散以外,不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途B 室外开敞空间用于疏散的净面积不小于150m2C 防风雨篷的开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按照百叶通风口面积的40%计算D 下沉式广场等室外开敞空间应至少设置2部疏散楼梯
第764名:19赞 (技术实务强化-20年4月02日)
水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用于液氨储罐的防护冷却目的时,系统的响应时间不应大于( )s。A 60B 90C 120D 300
第765名:19赞 (技术实务强化-20年4月06日)
关于火力发电厂的安全疏散,下列说法正确的是( )。A 锅炉房应有不少于1个安全出口B 集中控制楼最远点到直通室外的安全出口的距离不应大于75mC 主厂房至少应设置1个通至各层的封闭楼梯间(可不通至屋面)D 配电装置室内最远点到疏散门的直线距离不应大于15m
第766名:19赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)
下列高位水箱有效容积的设计方案不正确的是( )A 某住宅,建筑高度74m,高位水箱有效容积为20m³B 某高层丙类厂房,高位水箱有效容积为15m³C 某超高层酒店,建筑高度120m,高位水箱有效容积为50m³D 某图书馆,建筑高度24m,高位水箱有效容积为18m³
鸣乐消防
第767名:19赞 (技术实务强化-20年4月23日-2)
东北某企业建有1座电子厂房,建筑高度32m,室外消火栓设计流量40L/s,建筑周围无可利用的市政消火栓,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),下列有关该建筑室外消火栓的设计方案,错误的是( )A 沿着建筑四周各设一个地下式室外消火栓B 室外消火栓距离厂房建筑外墙8mC 室外消火栓布置间距60mD 地下式消火栓设有100mm和65mm的栓口各一个。
薇薇消防
第768名:19赞 (技术实务强化-20年4月24日)
某建筑高度为98m的大型商业综合体,设置了火灾自动报警系统。需要设置火灾探测器2800只,手动报警按钮200只,联动控制模块1600只,该办公楼至少需要设置( )台火灾报警控制器(联动型)。A 1B 2C 3D 4
第769名:19赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)
下列关于消防水池的设置的说法中,错误的有( )A 当市政给水不能保证建筑的室内外消防给水设计流量时,应当设置消防水池B 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并采用直接排水C 消防水池不得储存非消防用水D 总蓄水容积大于500m³时,宜设置两格能独立使用的消防水池E 当高位消防水池大于200m³时,宜设置两格能独立使用的消防水池
第770名:19赞 (技术实务强化-20年4月22日-3)
下列建筑场所中,最不利处水灭火设施静水压力符合要求的有那些( )A 某超高层酒店,建筑高度165m,静水压力为0.15MPaB 某高层综合楼,建筑高度50m,底部裙房为商业中心,每层建筑面积4500㎡,裙房高度以上为公寓楼,每层建筑面积1000㎡,静水压力为0.07MPaC 某二类高层写字办公楼,自动喷水灭火系统静水压力为0.07MPaD 某一类高层财贸金融楼,静水压力0.07MPa,设有稳压泵,稳压泵的设计压力满足规范及设计要求E 某丙类1项仓库,建筑体积22000m³,静水压力为0.07MPa
第771名:19赞 (技术实务强化-20年5月11日)
根据现行国家标准《地铁设计规范》,关于地铁防火分区的设计错误的是( )。A 地下车站站台和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于5000m2B 地上车站站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5000m2C 地下停车库、列检库应单独划分防火分区,当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大建筑面积加倍D 地下停车库、列检库应单独划分防火分区,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于6000m2
第772名:19赞 (技术实务强化-20年5月12日)
某建造在山坡上的综合楼,建筑高度为 40m,平面尺寸的长度和宽度分别为 100m *30m,地下设置了 1层汽车库,建筑的背面和两侧无法设置消防车道,布置了尽头式消防车道。下列该综合楼消防车登高操作场地的设计,符合规范要求的有( )。A 消防车登高操作场地的长度和宽度为 25m*10mB 消防车登高操作场地靠建筑正面一侧的边缘与建筑外墙的距离为 6m-9m C 设置了回车场,面积为12m*20mD 消防车登高操作场地位于的地下车库上部可承受重型消防车的压力E 消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离10m
第773名:19赞 (技术实务强化-20年5月15日-2)
以下启泵方式需要水泵控制柜设置在自动状态的有( )A 低压压力开关启动水泵B 流量开关启动水泵C 机械应急启动水泵D 现场按下水泵控制柜启泵按钮启动水泵E 火灾自动报警系统启动水泵
第774名:19赞 (技术实务强化-20年5月14日)
某室内消防给水系统,采用离心式消防水泵,吸水管管径DN200,出水管管径DN150,下列关于该系统消防水泵进出水管组件的设置要求,说法正确的是( )A 吸水管的流速宜为1.0m/s-1.2m/s;出水管的流速宜为1.2m/s-1.6m/sB 吸水管上可不设置止回阀,出水管上应当设置止回阀C 吸水管上宜设置电动阀,出水管上可设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀D 吸水管上可设置过滤器,过水面积应大于管道过水面积的4倍,孔径不宜大于3mm
第775名:19赞 (技术实务强化-20年5月22日)
某单层建筑,其构件的耐火极限分别是:柱2.00h,梁1.50h,屋顶承重构件1.50h,以上构件均采用不燃材料。关于该建筑耐火等级判断正确的是( )A、如使用功能为商店,耐火等级为二级B、如使用功能为医院,耐火等级为二级C、如使用功能为厂房,耐火等级为二级D、如使用功能为住宅,耐火等级为二级
顺利消防
第776名:19赞 (技术实务强化-20年5月23日)
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列有关工业建筑耐火等级的说法,正确的是()A、某单层硝化棉仓库,占地面积100㎡,其耐火等级不应低于二级B、某单层硅烷热分解室,建筑面积300㎡,其耐火等级不应低于三级C、某3层木器加工厂房,建筑面积500㎡,其耐火等级不应低于三级D、某4层水泥刨花板仓库,建筑面积1000㎡,其耐火等级不应低于三级
第777名:19赞 (技术实务强化-20年5月19日-2)
某3层办公楼,采用预作用自动喷水系统保护,采用轻钢龙骨吊顶,在吊顶上方和下方都设有喷头保护。吊顶上方800个喷头,吊顶下方2000个喷头,则该建筑预作用报警阀组设置数量至少( )A 3个B 4个 C 5个D 6个
职考网
第778名:19赞 (技术实务强化-20年5月23日)
下列有关厂房的防火间距,说法不正确的是( )A、总容量为15m³的润滑油储罐,当直埋于厂房外墙外,且面向储罐一面4.0m范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。B、硝化棉厂房与重要的公共建筑的防火建筑不应小于50mC、为厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于6mD、耐火等级低于四级的既有厂房,其耐火等级可按四级确定
第779名:19赞 (技术实务强化-20年05月25日-2)
下列设置闭式系统的场所,洒水喷头类型和场所的最大净空高度设计方案中,正确的有( )。A 方案1B 方案2C 方案3D 方案4E 方案5
张工教育
第780名:19赞 (技术实务强化-20年05月28日-2)
某地新建一座礼堂,其某一观众厅,设计容纳人数为2400人,为满足观赏要求地面设计成阶梯型,观众厅12个出入口,其中两个用于检票入场。为了满足安全疏散要求,该观众厅允许疏散时间最多为2min。查阅规范现已知单股人流宽度为0.55m,平坡地面单股人流通行能力为43人/min,阶梯地面单股人流通行能力为37人/min,则平均每个疏散门的最小净宽度宽度设为( )m满足规范安全疏散的要求。A 1.6B 1.7C 1.8D 2.2E 2.4
粉笔消防
第781名:19赞 (技术实务强化-20年06月01日-2)
某综合楼建筑,高度32m,建筑层数8层,1~3层为商场,4~6层为歌舞娱乐场所,7~8层为办公场所,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于该综合建筑平面布置的说法中,不正确的是( )。A、燃油或燃气锅炉房、油浸变压器室以及柴油发电机房应设置在首层或地下一层的靠外墙部位B、若要将常(负)压燃油锅炉设置在该综合楼的屋顶上,需要满足距离通向屋面的安全出口不应小于6mC、该综合楼建筑地下二层设置燃气锅炉房,锅炉房采用液化石油气作为燃料D、该建筑地下一层设置柴油发电机房,柴油发电机房与其他部位之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔E、锅炉房、变压器室、消防水泵房和消防控制室的疏散门应能直通室外或安全出口
第782名:19赞 (技术实务强化-20年05月30日)
华北地区某机器人操作的化纤纺织品生产车间,采用由火灾自动报警系统和充气管道上的压力开关控制的预作用系统,则系统的喷水强度和作用面积分别不小于( )L/min·㎡和( )㎡A 8 ,160B 10.4 ,160C 10.4 ,208D 8 ,208
第783名:19赞 (技术实务强化-20年05月30日)
下列哪些厂房应当设置自动灭火系统,并宜设置自动喷水灭火系统( )A 建筑面积为3000㎡的多层服装厂B 占地面积为1000㎡的单层木器厂房C 建筑高度为26m的乙类厂房D 建筑面积为6000㎡的水泥厂
第784名:19赞 (技术实务强化-20年06月08日)
下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统,当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式,设置稳压泵后可不设高位消防水箱的是( )。A 建筑高度为50m的住宅建筑B 建筑面积为20000m2的3层办公建筑C 建筑面积为15000m2的5层综合楼D 建筑高度为27m的多层仓库
第785名:19赞 (技术实务强化-20年06月08日)
火灾自动报警系统的布线包括供电线路、信号传输线路和控制线路,这些线路是火灾自动报警系统完成报警和控制功能的重要组成部分,下列关于布线设计要求的说法中,正确的是( )。A 火灾自动报警系统的供电线路、报警总线应采用阻燃耐火电线电缆B 不同防火分区的线路不应穿入同一根管内C 消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆D 消防应急广播和消防专用电话传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆E 线路明敷设时,应采用金属管或B1级以上的刚性塑料管保护
第786名:19赞 (技术实务强化-20年06月12日)
建筑物室外宜采用低压消防给水系统,室内消火栓系统管网应布置成环状,下列关于室内外消防给水管道的说法中,错误的是()。A 室外消火栓设计流量小于等于15L/s时可采用一路消防供水B 低压消防给水系统的系统工作压力从地面算起不应小于0.10MPaC 只有一条引入管的建筑室外消防给水管网向室内供水时,室内消防给水管网可采用枝状网D 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置E 当不同的自动喷水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置
第787名:19赞 (技术实务强化-20年06月13日)
某综合楼发生火灾,造成2人死亡,15人重伤,3天后,有2人不幸死亡,8天后,又有10人不幸去世,则该次火灾事故可以定性为( )。A 特别重大火灾 B 重大火灾C 较大火灾 D 一般火灾
作强消防
第788名:19赞 (技术实务强化-20年06月16日)
以下厂房的防火分区划分,不符合规范要求的是( )。A 某三层纺织厂房,耐火等级一级,高15m,设置自喷保护,每个防火分区面积为11000m2B 某单层水煤气厂房,耐火等级二级,未设自喷,每个防火分区面积为3000m2C 某二层转炉厂房,耐火等级四级,设置自喷保护,防火分区面积不限D 某四层棉花打包厂房,耐火等级二级,高25m,设置自喷保护,每个防火分区面积4000m2
第789名:19赞 (技术实务强化-20年06月16日)
多品种的液体罐组内应按要求设置隔堤,下列储罐之间可不设隔堤的是( )。A 轻柴油和重柴油 B 甲苯和20号重油C 冰醋酸和汽油 D 甲酸甲酯和氢氧化钠
第790名:19赞 (技术室外强化-20年06月30日)
某建筑高度为52m的大楼,使用功能为办公、儿童幼儿园、商业和娱乐。一至三层的裙房设有儿童幼儿园:地下一层夜总会疏散走到两侧和尽端设有6个电影院,地上四层裙房营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是( )。A 顶层办公室两个房间之间采用不燃性隔墙耐火极限为0.5hB 地下一层电影院为一级耐火等级,采用不燃性楼板耐火极限为1.50hC 儿童幼儿园疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的距离为25mD 裙房内营业厅的吊顶采用不燃性,耐火极限0.25h的吊顶,梁采用不燃性,耐火极限2h的梁
第791名:19赞 (技术室外强化-20年06月30日)
某建筑二级耐火等级,建筑高度为24.8m。其中商业营业厅仅设置在首层,二层至五层为宴会厅。建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修。该建筑首层的防火分区面积不应超过( )㎡。A 2500B 4000C 5000D 10000
第792名:19赞 (技术实务强化-20年07月04日)
二级耐火等级钙镁磷肥车间与二级耐火等级电动车库之间的防火间距不应小于( )m。A 14B 12C 10D 8
第793名:19赞 (技术实务强化-20年07月09日)
关于气体灭火系统采用均衡系统的优点,下列叙述中错误的是()。A灭火剂在防护区里容易做到喷放均匀,利于灭火B可不考虑灭火剂在管网中的剩余量,做到节省C减少设计工作的计算量D减少管材
第794名:19赞 (技术实务强化-20年07月07日)
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的火灾危险性列举,下列场所中,因能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维闪点不小于60℃的液体雾滴的有( )。A 亚麻厂的除尘器 B 次氯酸钙厂房C 植物油加工厂的精炼部位 D 化纤厂后加工润湿部位
第795名:19赞 (技术实务强化-20年07月08日)
下列建筑中的疏散照明的地面照度按5.0lx设置,其中不符合规范要求的是()。A商场内的疏散走道B高层住宅的避难层C大学教学楼内的教室D展览馆内的防烟楼梯间
第796名:19赞 (技术实务强化-20年07月17日)
高层丁、戊类厂房,当工作平台上人数满足一定的条件时,其疏散楼梯可采用敞开楼梯或金属梯。当采用金属梯时,其倾斜角度最大为( )。A 30°B 45°C 50°D 60°
第797名:19赞 (技术实务强化-20年07月19日)
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013),排烟系统的联动控制中,以下哪些信号可以作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号( ) 。A同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号B同一防火分区内的两只独立的感温火灾探测器的报警信号C同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号D同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号E同一防烟分区内的两只手动火灾报警按钮的报警信号
第798名:19赞 (技术实务强化-20年07月24日)
某5层金属抛光厂房,建筑高度为24m,耐火等级为二级。该金属抛光厂房与其周围建筑之间防火间距设置合理的是( )。A与东面建筑高度为29m的住宅楼防火间距为30mB与西面一类高层公共建筑裙房的防火间距为30mC与南面建筑高度为6m的单层医院防火间距为30mD与北面耐火等级为三级单层锅炉房防火间距为12m
第799名:19赞 (技术实务强化-20年07月21日-2)
下列装修材料中,当安装在钢龙骨上时,可以作为A级装修材料的是( )A 矿棉吸声板 B 水泥刨花板C 纸面石膏板D 岩棉装饰板E 玻璃棉板
第800名:19赞 (技术实务强化-20年07月28日)
某建筑高度220m的超高层综合建筑,系统设计工作压力可达到3.0MPa,设计时应采用分区供水的形式有( )A、消防水泵并行 B、消防水泵直接串联C、消防水泵转输水箱串联 D、减压阀 E、减压水箱